文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
第三章 化工防火防爆安全技术
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
分值分布:
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
一、静电防护
控制静电的产生主要是控制工艺过程和控制工艺过程中所用材料的选择;
控制静电的积累主要是设法加速静电的泄漏和中和,使静电不超过安全限度;
具体的方法有工艺控制法、泄漏导走法、中和电荷法、封闭削尖法和防止人体带静电
的方法等。
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
1. 工艺控制法
工艺控制法就是从工艺流程、设备结构、材料选择和操作管理等方面采取措施,限制
静电的产生或控制静电的积累,使之达不到危险的程度。
(1)限制输送速度:对液体物料来说,流速越小、弯曲和变径越少相对来说产生的静
电越少,也越容易被导除。
(2)加快静电电荷的逸散可采用:
① 输送液体物料时,在管道末端加缓冲器,流速减慢时消散显著;
② 经输油管注入贮罐后静置一段时间,确保电荷消散。
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)消除产生静电的附加源
产生静电的附加源如液流的喷溅、容器底部积水受到注入流的搅拌、在液体或粉体内
夹入空气或气泡、粉尘在料斗或料仓内冲击、液体或粉体的混合搅动等。
(4)消除杂质,管道内混有杂质时,有类似粉体起电的作用,静电发生量将增大。
(5)材料的选用,选择相互摩擦或接触的两种物质在静电序列表中位置相近的,减少
静电产生。
(6)适当安排物料的投入顺序。
(7)降低爆炸性混合物浓度,如充惰性气体。
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
2. 泄漏导走法
(1)空气增湿,提高环境的相对湿度,不只是加快静电的泄漏,还能提高爆炸性混合
物的最小引燃能量。
(2)加抗静电添加剂,可以使绝缘材料增加吸湿性或离子性,降低电阻率。对于悬浮
的粉状或雾状物质,则任何防静电添加剂都无效。
(3)静电接地连接,它只能消除导体上的静电而不能消除绝缘体上的静电。
(4)静止时间,装卸完成后,停止一段时间再作业。
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
3. 中和电荷法
绝缘体上的静电不能用接地法消除,但可利用极性相反的电荷中和原理以减少带电体
上的静电量,即中和电荷法。
1)静电消除器
自感应式:对于不要求将静电消除得太干净的场合较为适用。
外接电源式:相对湿度经常在80%以上的环境,尽量不用外接电源式静电消除器。(防
爆)
离子流型:适用于远距离消电,在防火、防爆环境内使用等。
放射线式:适用于火灾和爆炸危险场所。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
【2019】防止静电危害的措施主要有:一方面要控制静电的产生,另一方面要防止静
电的积累和放电。下列关于静电防护措施和方法的说法中,正确的是()
A.外接电源式中和器消除静电的方法,属于泄漏导走法
B.输送液体物料时,可通过控制介质流速来限制静电的产生
C.添加抗静电添加剂,可使静电迅速消散,属于中和电荷法
D.轻质油罐收油作业结束后即可进行检测温度和采样等作业
【答案】B
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
【2021】石油化工企业生产过程中,控制管道内物料工艺参数是减少静电产生的有效
措施之。下列控制工艺参数的措施中,能有效减少静电产生的是( )。
A. 增大流量
B. 增大压力
C. 降低流速
D. 降低温度
【答案】C
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
【刘阳自编】防止静电危害的措施主要有:一方面要控制静电的产生,另一方面要防
止静电的积累和放电。关于静电防护措施和方法的说法,正确的是( )。
A. 悬浮的粉状或雾状物质,加入防静电添加剂可有效消除静电
B. 相对湿度经常在80%以上的环境,尽量不用外接电源式静电消除器
C. 添加抗静电添加剂,可使静电迅速消散,属于中和电荷法
D. 轻质油罐收油作业结束后即可进行检测温度和采样等作业
【答案】B
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
二、防雷技术措施
1. 建筑物的防雷措施
各类防雷建筑物应设内部防雷装置,在建筑物的 地下室或地面层处,下列物体应与防
雷装置做防雷等电位连接:
① 建筑物金属体
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
② 金属装置
③ 建筑物内系统
④ 进出建筑物的金属管线
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
2. 现代防雷技术
所有防雷系统都需要通过接地系统把雷电流泄入大地,从而保护设备和人身安全。各
接地系统之间的距离达不到规范的要求时,应尽可能连接在一起,如实际情况不允许直接
连接的,可通过地电位均衡器实现等电位连接。为确保系统正常工作,应每年定期用精密
接地电阻测试仪检测接地电阻值。
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
考点4:防静电与防雷安全技术 2/8
【2019】建筑物的接地系统包括建筑物地网、电源保护地、电源工作地、防雷地等,
这些接地系统应连接在一起,当实际情况不允许直接连接的,可采取的办法是( )。
A. 通过电位器实现等电位连接
B. 通过地电位均衡器实现等电位连接
C. 通过接闪器实现等电位连接
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
D. 通过过电压保护器实现等电位连接
【答案】B
知识树回顾
5
www.haixue.com