文档文本内容
学员专用 请勿外泄
第三章化工防火防爆安全技术
分值分布
各章节考点名称 考试年份 考频
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
第三章 化工防火防爆安全技术 2 3 3 2 3 考频
防火防爆基本措施 0 0 1 1 0 中频
工业建筑防火与防爆 1 0 0 0 1 中频
电气防火防爆安全技术 0 1 2 0 1 高频
考点名称
防静电与防雷安全技术 0 1 0 0 1 中频
化工消防技术基本原理 0 1 0 0 0 低频
消防设施 1 0 0 1 0 中频
第一节化工防火防爆基本要求
知识概览
防火防爆根本措施
1-防火防爆根本措施(掌握)
考点1防火防爆根本措施
一、防火防爆根本措施
(一)控制可燃物的措施
1.利用爆炸极限、相对密度等特性控制气态可燃物:
注:当容器或设备中装有可燃气体或蒸气时,根据生产工艺要求,可增加可燃气体浓度,使其中
的可燃气体浓度高于爆炸上限。
2.利用闪点、自燃点等特性控制液态可燃物(高闪点和自燃点)
3.利用燃点、自燃点等数据控制一般的固态可燃物(高燃点)
4.利用负压操作对易燃物料进行安全干燥、蒸馏、过滤或输送
5.通风置换
(二)控制助燃剂的措施
1.密闭设备系统
注:(1)对有燃爆危险物料的设备和管道,尽量采用焊接,减少法兰连接。
(2)所采用的密封垫圈,必须符合工艺温度、压力和介质的要求。
(3)输送燃爆危险性大的气体、液体管道,最好用无缝钢管。盛装腐蚀性物料的容器尽可能不
设开关和阀门,可将物料从顶部抽吸排出。
2.惰性气体保护
注:二氧化碳、氮气、水蒸气等
扫码关注更多
第 1 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
3.隔绝空气储存
注:金属钠储存于煤油中,黄磷、二硫化碳存于水中,活性棉存于酒精中,烷基铝封存于氮气中
(三)控制点火源的措施
1.消除和控制明火
2.防止撞击火花和控制摩擦
3.防止和控制高温物体作用
4.防止电气火花
5.防止日光照射和聚光作用
注:(1)不准用椭圆形玻璃瓶盛装易燃液体,用玻璃瓶储存时,不准露天放置(2)乙醚必须存
放在金属桶内或暗色的玻璃瓶中,并在每年 4 月至 9 月以冷藏运输(3)受热易蒸发分解气体的易燃
易爆物质不得露天存放,应存放在有遮挡阳光的专门库房内(4)储存液化气体和低沸点易燃液体的
固定储罐表面,无绝热措施时应涂以银灰色,并设冷却喷淋设备,以便夏季防暑降温(5)易燃易爆化
学物品仓库的门窗外部应设置遮阳板,其窗户玻璃宜采用毛玻璃或涂刷白漆。
(四)控制工艺参数的措施
1.控制温度的措施
(1)移走反应热量(2)防止搅拌中断(3)正确选择传热介质(4)设置测温仪表
2.控制压力的措施
3.控制投料措施
(1)控制投料速度和数量(2)控制投料配比(3)控制投抖顺序(4)控制原材料纯度和副反应
(5)控制溢料和漏料
(五)防火防爆安全装置
1.阻火设施:安全液封、水封井、阻火器、阻火阀
2.防爆泄压设施:安全阀、爆破片、防爆门和放空管
3.消防自动报警器:火灾报警、可燃气体预警
【单选】化工防火防爆根本措施之一是严格控制工艺参数,下列控制措施中不属于控制工艺参数
的是()。【2023】
A.移走反应热量
B.选择传热介质
C.设置紧急停车系统
D.控制投料速度和数量
【答案】C
【解析】AB属于控制温度的措施,D属于控制投料措施。
扫码关注更多
第 2 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
【单选】可燃性气体、液体或粉体物料应放在密闭设备、管道或容器中储存或操作。关于保证设
备系统密闭性的说法,正确的是()。【2023】
A.对有燃爆危险物料的设备和管道,尽量采用法兰连接
B.所采用的密封垫圈,必须符合工艺介质的要求
C.为便于物料排出,盛装腐蚀性物料的容器可多设开关和阀门
D.输送燃爆危险性大的气体、液体的管道,最好用无缝钢管
【答案】D
【解析】A 错误,对有燃爆危险设备和管道,尽量采用焊接,减少法兰连接。B 错误,所采用的
密封垫圈,必须符合工艺温度、压力和介质的要求。C选项错误,盛装腐蚀性物料的容器尽可能不设
开关和阀门,可将物料从顶部抽吸排出。D选项正确,输送燃爆危险性大的气体、液体管道,最好用
无缝钢管。
章节回顾总结
防火防爆技术措施
控制爆炸极限 低于下限,高于上限
控制高闪点、自燃
点液体
控 制 可
控制高燃点、自燃
燃物
点固体
负压操作
通风置换
尽量焊接,减少法兰
密闭设备系统 最好无缝
控 制 助 腐蚀物料顶吸
燃物 惰性气体保护
金属钠储存于煤油;黄磷、二硫化碳存于水中;活性棉存于酒精中;
隔绝空气储存
烷基铝封存于氮气中
防火防爆技术措施
消除和控制明火
防止撞击火花和控制摩擦
控制点火
防止和控制高温物体作用
源
防止电气火花
防止日光照射和聚光作用
控 制 (1)移走反应热量(2)防止搅拌中断(3)正确选择传热介质(4)设置测温
温度 仪表
控制工艺 控 制
参数 压力
控 制 (1)控制投料速度和数量(2)控制投料配比(3)控制投抖顺序(4)控制原
投料 材料纯度和副反应(5)控制溢料和漏料
防火防爆技术措施
阻火设施 安全液封、水封井、阻火器、阻火阀
防火防爆安全装置 防爆泄压设施 安全阀、爆破片、防爆门和放空管
消防自动报警器 火灾报警、可燃气体预警
第二节主要化工防火防爆技术
知识概览
主要化工防火防爆技术(1)
1-火灾危险性分类(了解)
2-工业建筑的耐火等级及防火分区(了解)
扫码关注更多
第 3 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
3-防火分隔与防爆泄压(必会)
主要化工防火防爆技术(2)
1-防爆电气设备(必会)
2-防静电与防雷安全技术(掌握)
考点1主要化工防火防爆技术(1)
火灾危险性分类
一、工业建筑防火与防爆
(一)生产和储存过程中的火灾危险性分类
生产和储存物品的火灾危险性分类,是确定建筑物的耐火等级、布置工艺装置、选择电器设备型
式等,以及采取防火防爆措施的重要依据,而且依此确定防爆泄压面积、安全疏散距离、消防用火、
采暖通风方式以及灭火器设置数量等。
储存物品的火灾危险性分类
储存物
火灾危 储存物品的火灾危险性特征
险性
1.闪点小于 28℃的易燃液体:己烷、石脑油、戊烷、环戊烷、苯、二硫化碳、二甲苯、
乙醇、甲醇、乙醚、醋酸甲酯、蚁酸甲酯、硝酸乙酯、丙酮、汽油、丙烯以及酒精度为38°
及以上的白酒(甲乙丙38、烷苯烯氢磷)
2.爆炸下限小于10%的气体,以及受到水或者空气中水蒸气的作用,能产生爆炸下限小于
甲类
10%气体的固体物质:乙炔、甲烷、氢气、丙烯、乙烯、丁二烯、水煤气、环氧乙烷水、
硫化氢、液化石油气、氯乙烯、碳化铝、电石(甲乙丙38、烷苯烯氢磷)
3.常温下能自行分解或者在空气中氧化即能导致快速自燃或爆炸的物质:硝化棉、喷漆
棉、硝化纤维胶片、火胶棉、黄磷、赛璐珞棉
储存物火
储存物品的火灾危险性特征
灾危险性
4.常温下受到水或者空气中水蒸气的作用,能够产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物
质:金属钾、锂、钠、锶、钙、氢化锂、氢化钠、四氢化锂铝(钾钠锂钙锶+碳化钙电
石)
甲类 5.遇酸、摩擦、受热、撞击以及遇有机物或者硫黄等易燃的无机物,极易引起燃烧或者
爆炸的强氧化剂:氯酸钾、过氧化钾、氯酸钠、过氧化钠、硝酸铵(两钾两钠硝酸铵)
6.受撞击、摩擦或者与有机物、氧化剂接触时能引起燃烧或者爆炸的物质:赤磷、三硫
化二磷、五硫化二磷
1.28≤闪点<60的液体:煤油、丁烯醇、松节油、异戊醇、醋酸、丁醚、丁酯、乙酰丙酮、
硝酸戊酯、溶剂油、环己胺、樟脑油、冰醋酸、蚁酸
2.爆炸下限≥10%的气体:氨气、一氧化碳
3.不属于甲类的化学易燃危险固体:硫黄、铝粉、镁粉、赛璐珞板(片)、萘、樟脑、生松香、
乙 硝化纤维色片、硝化纤维漆布(除硝化纤维胶片,棉为甲,板片为乙)
类 4.不属于甲类的氧化剂:硝酸铜、亚硝酸钾、铬酸、重铬酸钠、硝酸、铬酸钾、硝酸汞、发烟
硫酸、硝酸钴、漂白粉
5.助燃气体:氧气、液氯、氟气
6.常温下与空气接触能缓慢氧化,且积热不散引起自燃的物品:漆布及其制品,油纸及其制
品,油绸及其制品
扫码关注更多
第 4 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
1.闪点不小于 60℃的液体:动物油、沥青、植物油、润滑油、蜡、重油、机油、闪点不小于
60℃的糖醛、柴油、白兰地成品库
丙
2.可燃固体:化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷物,面粉,粒径
类
不小于2mm的工业成型硫黄,天然橡胶及其制品,竹、木及其制品,中药材,电视机、收录机
等电子产品,计算机房已录数据的磁盘储存间,冷库中的鱼、肉间
丁
1.难燃烧物品:自熄制品塑料及其制品,水泥刨花板,酚醛塑料及其制品
类
戊
1.不燃烧物品:玻璃、钢材及其制品,不然气体、搪瓷制品
类
【单选】为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,相关部门制定了《建筑设计
防火规范》(GB50016)。根据《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于甲类物质储存仓库火灾
危险性类别的划分,正确的是()。
A.己烷、戊烷、石脑油、醋酸甲酯、乙炔、氢、氯酸钠
B.硝化棉、硝化纤维胶片、硝酸铵、赛璐珞棉、樟脑油
C.黄磷、赤磷、五硫化二磷、三硫化二磷、冰醋酸、液氯
D.金属钾、钠、锂、钙、硝酸乙酯、氨气、一氧化碳
【答案】A。
【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016),B选项错误,B选项中的樟脑油属于乙类物质
的储存仓库火灾危险性类别;C 选项错误,C 选项中的冰醋酸、液氯属于乙类物质的储存仓库火灾危
险性类别;D选项错误,D选项中的氨气、一氧化碳属于乙类物质的储存仓库火灾危险性类别。
二、耐火等级及防火分区
(一)耐火等级
厂房和库房的耐火等级是由建筑构件的燃烧性能和最低耐火极限决定的,是衡量建筑物耐火程度
的标准。建筑物的耐火等级分为4级,最高为一级耐火等级。
1.厂房最低耐火等级
最 低 耐
名称 备注
火等级
高层厂房(大于24m) 二级 —
建筑面积≤300m²的独立甲、乙类单层厂房可采
甲、乙类厂房 二级
用三级耐火等级的建筑
当为建筑面积≤500m²的单层丙类厂房,可采用
使用或产生丙类液体厂房 二级
三级耐火等级的建筑
当为建筑面积≤1000m²的单层丁类厂房时,可
有火花、赤热表面、明火的丁类厂房 二级
采用三级耐火等级的建筑
当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量≤4t/h 时,
锅炉房 二级
可采用三级耐火等级的建筑
油浸变压器室、高压配电装置室 二级 —
使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪
二级 —
器等设备或物品的建筑
2.仓库最低耐火等级
名称 最低耐火 备注
扫码关注更多
第 5 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
等级
高架仓库、高层仓库、甲 甲类3,4项仓库(硝化棉类和遇水易燃类)耐火等级为一
二级
类仓库 级
多层乙类仓库 单层乙、丙类仓库,多层丙类2项仓库、多层丁、戊类仓库
二级
多层丙类1项仓库 可以为三级耐火等级
(二)防火分区
1.厂房防火分区
每个防火分区的最大允许建筑面积/m²
危险性类别 厂房的耐火等级 最多允许层数 单层 多层 高层
地下或半地下厂房
厂房 厂房 厂房
一级 4000 3000 — —
甲 宜采用单层
二级 3000 2000 — —
一级 不限 5000 4000 2000 —
乙
二级 6 4000 3000 1500 —
一级 不限 不限 6000 3000 500
丙 二级 不限 8000 4000 2000 500
三级 2 3000 2000 — —
一、二级 不限 不限 不限 4000 1000
丁 三级 3 4000 2000 — —
四级 1 1000 — — —
一、二级 不限 不限 不限 6000 1000
戊 三级 3 5000 3000 — —
四级 1 1500 — — —
2.仓库防火分区
每座仓库的最大允许占地面积和
每个防火分区的最大允许建筑面积(m²)
地下或半地
单层仓库 多层仓库 高层仓库
储存物品的火灾危 仓库的耐火 最多允许 下仓库
险性类别 等级 层数 防 防 每 防
每座 火 每座 火 座 火
防火分区
仓库 分 仓库 分 仓 分
区 区 库 区
3、4项 一级 1 180 60 — — — — —
甲
1、2、5、6项 一、二级 1 750 250 — — — — —
一、二级 3 2000 500 900 300 — — —
1、3、4项
三级 1 500 250 — — — — —
乙
一、二级 5 2800 700 1500 500 — — —
2、5、6项
三级 1 900 300 — — — — —
【2025】拟使用仓库基本信息见下表:
注:①仓库二为多层仓库,一层分为分区1和分区2,二层为分区3和分区4,分区之间采用防火
墙分隔。②仓库三各分区之间采用防火墙分隔
物品信息如下:
乙醇火灾危险性为甲类1项;甲苯火灾危险性为甲类1项、第三类易制毒化学品;亚硝酸钾火灾危
险性为乙类3项;黄磷火灾危险性为甲类3项;烯丙醇火灾危险性为甲类1项、剧毒化学品;溴素为第
二类易制毒化学品;固体氢氧化钠火灾危险性为戊类;高氯酸铵为爆炸物品。
扫码关注更多
第 6 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
【单选】根据《建筑设计防火规范(2018 年版)》(GB50016),下列物质拟储存场所的说法,符合
要求的是()。【2025】
A.黄磷储存在仓库三的分区
B.乙醇储存在仓库二的分区
C.甲苯储存在仓库二的分区
D.亚硝酸钾储存在仓库二的分区
E.烯丙醇储存在仓库三的分区
【答案】D
【解析】此题选项内的甲类物质两个仓库均无法存储,因为甲类仓库只能单层,仓库二不合规,甲
类3、4项防火分区不得超过60㎡,1、2、5、6项防火分区面积不得超过250㎡,所有仓库3有300
㎡防火分区不合规;本题选D亚硝酸钾乙类3项不超过3层,占地不超过900㎡,每个防火分区不超
过300㎡。
三、防火分隔与防爆泄压
1.防火墙
为了给扑灭火灾赢得时间,要求防火墙应由非燃烧体材料构成,其耐火极限不应低于4h;防火墙
应直接砌筑在基础上或框架结构的框架上,当防火墙一侧的屋架梁和楼板被烧毁或受到严重破坏时,
防火墙不致倒塌;防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关
闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气
道。
扫码关注更多
第 7 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
2.防火门
防火门是一种活动的防火分隔物,要求防火门应能关闭紧密,不会窜入烟火;应有较高的耐火极
限,甲级防火门的耐火极限不低于1.5h,乙级不低于1.0h,丙级不低于0.5h;为保证在着火时防火
门能及时关闭,最好在门上设置自动关闭装置。
3.防火间距
火灾发生时,由于强烈的热辐射、热对流以及燃烧物质的爆炸飞溅、抛向空中形成飞火,能使邻
近甚至远处建筑物形成新的起火点。为阻止火势向相邻建筑物蔓延扩散,应保证建筑物之间的防火间
距。
4.防爆泄压装置
有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压装置,构成薄弱环节,一旦爆炸发生时,这些薄弱部位首
先遭受破坏,瞬时把大量气体和热量泄入大气,削弱爆炸威力的升级,从而减轻承重结构受到的爆炸
压力,避免造成倒塌破坏。
厂房的泄压装置可采用轻质板制成的屋顶和易于泄压的门、窗(应向外开启)也可用轻质墙体泄
压。当厂房周围环境条件较差时,宜采用轻质屋顶泄压。
泄压面积与厂房体积的比值(单位m2/m3)宜采用0.05~0.22m2/m3,对爆炸介质威力较强或爆炸
压力上升速度较快的厂房,应尽量采用较大比值。对容积超过 1000m3 的厂房,采用上述比值有困难
时,可适当减少,但最低不应小于0.03m2/m3。
泄压面积应布置在靠近易发生爆炸的部位,但应避开人员较多和主要通道等场所。有爆炸危险的
生产部位,宜布置在单层厂房的靠外墙处和多层厂房的顶层靠外墙处,以减少爆炸时对其他部位的影
响。
【单选】根据《建筑设计防火规范(2018 年版)》(GB50016),某乙醇精馏车间需设置泄压设
施。下列泄压方案中,存在设计缺陷的是()。【2025】
A.屋顶采用质量不大于60kg/m2的轻质屋面板,作为泄压设施
B.车间靠近厂区主要交通道路的泄压窗采用不产生尖锐碎片的钢化玻璃
C.在乙醇精馏车间精馏塔附近非人员密集部位设置轻质墙体作为泄压设施
D.轻质屋顶采用倾斜结构,下雪时能够快速滑落,防止积聚
【答案】B
【解析】泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆
炸时不产生尖锐碎片的材泄压,设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危
险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2屋顶上的泄压设施应采取防冰
雪积聚措施。
甲类仓库:
扫码关注更多
第 8 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
甲乙丙38、烷苯烯氢磷;
钾钠锂钙锶+碳化钙;
俩钾俩钠硝酸铵
主要带“硝化”的
乙类:氨气、一氧化碳、氧气、氟气、液氯
【章节回顾总结】
防火分隔
定义 防火分区间进行防火分隔的不燃墙体,砌筑于基础或框架梁上
耐火极
甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。
限
防 火
门窗洞 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动
墙
口 关闭的甲级防火门、窗
管道 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。
排气道 防火墙内不应设置排气道
防火门耐火极
甲级不低于1.5h,乙级不低于1.0h,丙级不低于0.5h
限
防爆泄压设施
定义 甲、乙类厂房应设置泄压装置,构成薄弱环节,一旦爆炸发生时,主动泄放压力减少危害
材质 轻质板制成的屋顶和易于泄压的门、窗(应向外开启)也可用轻质墙体泄压
与厂房体积的比值宜按照0.05~0.22m2/m3对容积超过1000m3的厂房,可适当减少,但最
面积
低不应小于0.03m2/m3。
位置 泄压面积应布置在靠近易发生爆炸的部位,但应避开人员较多和主要通道等场所
平面布
宜布置在单层厂房的靠外墙处和多层厂房的顶层靠外墙处
置
考点2主要化工防火防爆技术(2)
四、防爆电气设备
(一)爆炸危险区域的等级及释放源级别
1.爆炸危险区域的等级
分类 等级 正常运行(爆炸性气体混合物、可燃粉尘出现的频繁程度和持续时间)
0区 连续出现或长期出现的环境
爆炸性气体 1区 可能出现的环境
2区 不太可能出现或短时存在的的环境
20区 持续地、长期的或频繁地出现
爆炸性粉尘 21区 很可能偶尔出现
22区 一般不可能出现或持续时间短暂
2.爆炸危险区域的释放源级别
爆炸性气体环境危险区域的范围
连续级释放源/0区20区 经常或长期向空间释放
释放源级别 第一级释放源/1区21区 正常运行时,会释放
第二级释放源/2区22区 正常运行时,不会释放或偶尔短时释放
(二)防爆电气设备类型
爆炸性环境使用的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
(1)Ⅰ类电气设备
Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境。Ⅰ类防爆型式考虑了甲烷和煤粉的点燃及地下用设备的机
械增强保护措施。
扫码关注更多
第 9 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
(2)Ⅱ类电气设备
爆炸性气体混合物应按其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级。爆炸性气体分
级如下:
Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境。具体分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类。ⅡB类的设备可适用于ⅡA类
设备的使用条件,ⅡC类的设备可用于ⅡA或ⅡB类设备的使用条件。
级别 最大试验安全间隙(MESG)/mm 最小点燃电流比(MICR)
ⅡA ≥0.9 >0.8
ⅡB 0.5<MESG<0.9 0.45≤MICR≤0.8
ⅡC ≤0.5 <0.45
(3)Ⅲ类电气设备
在爆炸性粉尘环境中粉尘可分为下列三级:
①ⅢA级为可燃性飞絮。
②ⅢB级为非导电性粉尘。
③ⅢC级为导电性粉尘。
Ⅲ类电气设备用于爆炸性粉尘环境。具体分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三类。ⅢB类的设备可适用于ⅢA设
备的使用条件,ⅢC类的设备可用于ⅢA或ⅢB类设备的使用条件。
口诀:设备好坏C>B>A
【单选】防爆电气设备选用要根据场所爆炸性介质种类和危险特性选用合适的设备类型,下列防
爆电气设备选型中错误的是()。【2019】
A.Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境
B.Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境,ⅡA类的设备可适用于ⅡB类设备的使用条件
C.ⅢB级电气设备用于非导电性粉尘环境
D.Ⅲ类电气设备用于爆炸性粉尘环境,具体分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三类
【答案】B。
【解析】爆炸性环境使用的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。(1)
Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境。Ⅰ类防爆型式考虑了甲烷和煤粉的点燃及地下用设备的机械增
强保护措施。(2)Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境。具体分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类。ⅡB类的设备
可适用于ⅡA 类设备的使用条件,ⅡC 类的设备可用于ⅡA 或ⅡB 类设备的使用条件。(3)Ⅲ类电气
设备用于爆炸性粉尘环境。具体分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三类。ⅢB类的设备可适用于ⅢA设备的使用条件,
ⅢC 类的设备可用于ⅢA或ⅢB 类设备的使用条件。在爆炸性粉尘环境中粉尘可分为下列三级:①ⅢA
级为可燃性飞絮。②ⅢB级为非导电性粉尘。③ⅢC级为导电性粉尘。
(三)设备保护等级(EPL)
引入设备保护等级(EPL)目的在于指出设备的固有点燃风险,区别爆炸性气体环境、爆炸性粉尘
环境和煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别。
用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备EPL分为Ma、Mb两级。
用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb,Gc三级。
用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。
(煤矿甲烷meimethane爆炸气体gas爆炸粉尘dust)
其中,Ma、Ga、Da级的设备具有“很高”的保护级别,该等级具有足够的安全程度,使设备在正
常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源。对 Ma 级来说,甚至
在气体突出时设备带电的情况下也不可能成为点燃源。
Mb、Gb、Db级的设备具有“高”的保护级别,在正常运行过程中、在预期的故障条件下不会成为
点燃源。对Mb级来说,在从气体突出到设备断电的时间范围内预期的故障条件下不可能成为点燃源。
Gc、Dc级的设备具有爆炸性气体环境用设备。具有“加强”的保护级别,在正常运行过程中不会
成为点燃源,也可采取附加保护,保证在点燃源有规律预期出现的情况下(如灯具的故障),不会点
燃。
防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别:
口诀:012对abc;可以兼容
但要注意设备类型C>B>A,EPLa>b>c
危险区域 设备保护级别 危险区域 设备保护级别
扫码关注更多
第 10 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
20区 Da 0区 Ga
21区 Da或Db 1区 Ga或Gb
22区 Da、Db或Dc 2区 Ga、Gb或Gc
(四)防爆电气设备防爆结构型式
(1)爆炸性气体环境的防爆电气设备结构型式及符号
①隔爆型(d)。②增安型(e)。③本质安全型(i,对应不同的保护等级分为ia>ib>ic)。
④浇封型(m,对应不同的保护等级分为 ma>mb>mc)。⑤正压型(p,对应不同保护等级分为 px、
py、pz)。⑥无火花型(nA)。⑦火花保护(nC)。⑧限制呼吸型(nR)。⑨限能型(nL)。⑩油浸
型(o)。⑪冲砂型(q)等设备。
(2)爆炸性粉尘环境防爆电气设备结构型式及符号
用于爆炸性粉尘环境的防爆电气设备结构型式及符号分别是:
①隔爆型(t,对应不同的保护等级分为ta、tb、tc)。②本质安全型(i,对应不同的保护等级
分为iaD>ibD>icD)。③浇封型(m,对应不同的保护等级EPL分为maD>mbD>mcD)。④正压型(p)
等设备。
(五)防爆电气设备的标志
ExdIIBT3Gb——表示该设备为隔爆型“d”,保护等级为Gb,用于IIB类T3组爆炸性气体环境的
防爆电气设备。
ExpⅢCT120℃DbIP65——表示该设备为正压型“p”,保护等级为Db,用于有IIIC导电性粉尘的
爆炸性粉尘环境的防爆电气设备,其最高表面温度低于120℃,外壳防护等级为IP65。
注:温度组别T1-T6,T6组设备最高温度85℃,适用于T1~T6组的气体,反之T1组设备最高温
度450℃,只能用于T1组(引燃温度大于450℃)气体
【总结】
防爆电器设备
不太可能
爆炸区域分 连续长期出现 可能偶尔出现
短时存在
区
0(20) 1(21) 2(22)
释放源
连续级 一级 二级
级别
很高a 高b
加强c
保护等级 正常运行、预期故障、罕见故障不点 正常运行、预期故障不点
正常运行不点燃
EPL 燃 燃
Ga(Da) GaGb(DaDb) GaGbGc(DaDbDc)
防爆电器设备
煤矿瓦斯 爆炸性气体 爆炸性粉尘
分类
I类 II类 III类
IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC
进一步
- 依据最大试验安全间隙及最小引燃电流划分: ⅢA级为可燃性飞絮
分类
IIC气体最危险 ⅢB级为非导电性粉尘
扫码关注更多
第 11 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
ⅢC级为导电性粉尘
IIIC粉尘最危险
设备兼
IIC优于IIB优于IIA IIIC优于IIIB优于IIIA
容性
设备
①隔爆型(d)(粉尘t)②增安型(e)③本质安全型(i)④浇封型(m)⑤正压型(p)
结构代
⑥油浸型(o)⑦冲砂型(q)
码
【单选】爆炸危险环境中电气设备,应根据使用环境的区域、电气设备的种类、防护级别和使用
条件等来选择。关于电气设备保护级别与电气设备防爆结构关系的说法,正确的是()。【2023】
A.保护级别为Ga的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ib
B.保护级别为Da的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为iDb
C.保护级别为Gb的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为mb
D.保护级别为Db的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为pDb
【答案】C
【解析】
A选项错误:保护级别为Ga的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ia
B选项错误:保护级别为Da的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为iDa
C选项正确:保护级别为Gb的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为mb
D选项错误:保护级别为Db的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为mDb
【单选】某甲胺生产车间内经安全评价可能偶尔存在甲胺蒸汽,甲胺属于IIB级别气体,进行防
爆电器设备选型,以下正确的是()。
A.ExdIICT3Ga
B.ExdIIBT4Gc
C.ExiIIAT3Gb
D.ExiIIICDb
【答案】A
【解析】
爆炸性气体选用II类,排除D;甲胺属于IIB级别气体,需要选择防爆电器类型IIB、IIC的产
品,排除CD;可能偶尔存在甲胺蒸汽属于1区,1区EPL选用Ga、Gb;排除B。
知识点 防静电与防雷安全技术
五、防静电与防雷安全技术
(一)静电的防护
1.工艺控制法
(1)限制输送速度
降低物料移动中的摩擦速度或液体物料在管道中的流速等工作参数,可限制静电的产生。对于液
体物料的输送,主要通过控制流速来限制静电的产生。此外,输送管路应尽量减少弯曲和变径。
防静电与防雷安全技术
(2)加快静电电荷的逸散
在产生静电的任何工艺过程中,总是包含着产生和逸散两个区域;逸散就是指电荷自带电体上泄
漏消散。
①缓冲器。输送液体物料时,在管道末端加缓冲器,以利用流速减慢时消散显著的特点,使带电
的液体通过管道进入贮罐之前,先进入缓冲器内“缓冲”一段时间,将大部分电荷在这段时间里逸散,
减少进入贮罐的电荷。
②静置时间。经输油管注入贮罐的液体带入一定的静电荷,根据同性相斥的原理,液体内的电荷
将向器壁、液面集中并泄入大地。对油槽车的静置时间为2min以上。
防静电与防雷安全技术
(3)消除产生静电的附加源
产生静电的附加源如液流的喷溅、容器底部积水受到注入流的搅拌、在液体或粉体内夹入空气或
气泡、粉尘在料斗或料仓内冲击、液体或粉体的混合搅动等。
扫码关注更多
第 12 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
(4)消除杂质
油罐或管道内混有杂质时,有类似粉体起电的作用,静电发生将增大。在粉体输送过程中,要防
止尘垢、杂物落入料斗,料斗应有斜面,以减少冲击。并要除掉粉体内的杂质,因为各种杂质的沉降
速度不一致,会形成二次分离,产生带电尘雾,在悬浮的粒子中易造成火花放电。
(5)降低爆炸性混合物浓度
降低爆炸性混合物浓度,可消除或减轻爆炸性混合物;也可以在危险场所充填惰性气体,如二氧
化碳和氮气等,隔绝空气或稀释爆炸性混合物,以达到防火防爆的目的。
(6)材料的选用
在存在摩擦且容易产生静电的场合,利用静电序列表优选原料配方和使用材质,使相互摩擦或接
触的两种物质在序列表中位置相近,减少静电产生。
(7)适当安排物料的投入顺序
在某些搅拌工艺过程中,适当安排加料顺序,可降低静电的危害性。
2.泄漏导走法
(1)空气增湿
空气增湿可以降低静电非导体的绝缘性,湿空气在物体表面覆盖一层导电的液膜,提高电荷经物
体表面泄放的能力,即降低物体泄漏电阻,使所产生的静电被导入大地。
局部环境的相对湿度宜增加至50%以上。增湿可以防止静电危害的发生,但这种方法不得用在气
体爆炸危险场所0区。
(2)加抗静电添加剂
加抗静电添加剂,可以使绝缘材料增加吸湿性或离子性。
对于悬浮的粉状或雾状物质,则任何防静电添加剂都无效。
(3)静电接地连接
扫码关注更多
第 13 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
1)静电接地是消除静电的最简单最基本的方法,如无其他工艺条件配合,它只能消除导体上的
静电而不能消除绝缘体上的静电。
2)不允许设备内部有与大地绝缘的金属体。
3)输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层也应接地。
4)架空配管系统各组成部分,应保持可靠的电气连接。
5)在气体爆炸危险场所禁止使用金属链。
6)防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。
7)在生产现场使用静电导体制作的操作工具应接地。
3.中和电荷法
绝缘体上的静电不能用接地法消除,但可利用极性相反的电荷中和原理以减少带电体上的静电盘,
即中和电荷法。属于该法的有静电消除器消电、物质匹配消电和封闭削尖法等。
静电危险场所要使用防爆型静电消除器。
4.人体防静电
人体在行走、穿脱衣服或从座椅上起立时都会产生静电,通过撞地、穿防静电鞋和防静电工作服
等具体措施,也可减少静电在人体上的积累。
保证静电安全操作的具体措施如下:
①人体接地措施操作者在进行工作时,应穿防静电鞋;不要穿羊毛或化纤的厚袜子,应穿防静电
工作服,戴防静电手套和帽子,注意里面不要穿厚毛衣。
√防静电、棉
×化纤、羊毛
②地面应配用导电地面,工作地面导电化,产生静电的工作地面应是导电性的,其泄漏电阻既要
小到防止人体静电积累,又要防止误触动力电而致人体伤害。
③确保安全操作在工作中,尽量不做与人体带电有关的事情。如在工作场所不要穿脱工作服等。
在有静电危险的场所操作、巡视、检查,不得携带与工作无关的金属物品。
防静电与防雷安全技术
补充:防止静电事故通用导则GB12158-2024
1.在静电危险场所,所有属于静电导体的物体必须接地。
扫码关注更多
第 14 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
2.对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接,对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接
接地。
在进行间接接地时,可在金属导体与非金属静电导体或静电亚导体之间,加设金属箔,或涂导电
性涂料或导电膏以减少接触电阻。
非金属静电导体或静电亚导体与金属导体相互联接时,其紧密接触的面积应大于20cm2。
3.粉体的粒径越细,越易起电和点燃。
4.静电消除器原则上应安装在带电体接近最高电位的部位。
防静电与防雷安全技术
补充:防止静电事故通用导则GB12158-2024
5.生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体,避免采用静电非导体。限制静电非导体材料制品
的暴露面积及暴露面的宽度。在遇到分层或套叠的结构时避免使用静电非导体材料。
应尽量采用金属导体制作管道或部件。
6.每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于 100Ω,在山区等土壤电阻率较高的地区,
其接地电阻值也不应大于1000Ω。
7.在设计和制作工艺装置或装备时,应避免存在静电放电的条件,如在容器内避免出现细长的导
电性突出物和避免物料的高速剥离等。
(二)防雷技术措施
现代防雷技术,包括防止直接雷击,防止和抑制雷电电磁脉冲两大方面。基本内容就是采取接闪、
均压、搭接、分流、屏蔽接地、布线等综合防雷措施,令雷击能量安全地泄放与转换,全面防止雷电
以各种方式对建筑物及设备造成的危害。重点介绍接地技术。
一般整个建筑物的接地系统有:建筑物地网、电源保护地、电源工作地、逻辑地、防雷地等。然
而,有些情况要求各接地系统必须独立,在这种情况下,如果相互之间距离达不到规范要求,则容易
出现地电位反击事故,因此,各接地系统之间的距离达不到规范的要求时,应尽可能连接在一起,如
实际情况不允许直接连接的,可通过地电位均衡器实现等电位连接。
【单选】根据《防止静电事故通用导则》(GB12158),在静电危险场所,静电防护措施应根据现
场环境条件、生产工艺和设备、加工物件的特性以及发生静电危害的可能程度等予以研究选用。关于
静电防护措施的说法,正确的是()。【2024】
A.限制静电非导体材料制品的暴露面积及暴露面的宽度
B.在遇到分层或套叠的结构时尽量使用静电非导体材料
C.悬浮的粉状或雾状物质,加入防静电添加剂可有效消除静电
D.输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层可不再接地
【答案】A。
【解析】在遇到分层或套叠的结构时,避免使用静电非导体材料,B错误;悬浮的粉状或雾状物
扫码关注更多
第 15 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
质,防静电添加剂难以起到静电消解作用,主要适用于烃类物质,C错误;输送物料能产生静电危险
的绝缘管道的金属屏蔽层应可靠接地;D错误。
【单选】防止静电危害主要有控制并减少静电的产生,设法导走、消散静电;具体的方法有工艺
控制法、泄漏导走法、中和电荷法、封闭削尖法和防止人体带静电的方法等。下列防静电方法分类中
错误的是()。
A.输送液体物料时,在管道末端加缓冲器属于工艺控制法
B.空气增湿属于泄漏导走法
C.PS塑料产线增加离子流静电消除器属于工艺控制法
D.封闭削尖法属于中和电荷法
【答案】C。
【解析】输送液体物料时,在管道末端加缓冲器属于加快静电电荷逸散的工艺控制法;空气增湿
空气增湿可以降低静电非导体的绝缘性,湿空气在物体表面覆盖一层导电的液膜,提高电荷经物体表
面泄放的能力,即降低物体泄漏电阻,使所产生的静电被导入大地,属于泄漏导走法;各种静电消除
器属于中和电荷法,封闭削尖法是利用静电的屏蔽、尖端放电和电位随电容变化的特性,使带电体不
致造成危害的方法。用接地的金属板、网或导电线圈把带电体电荷对外的影响局限在屏蔽层内,屏蔽
层内物质不会受到外电场的影响,从而消除了“远方放电”等问题,因此封闭削尖法属于中和电荷法。
【章节回顾总结】
防爆电器设备
不太可能
爆炸区域分 连续长期出现 可能偶尔出现
短时存在
区
0(20) 1(21) 2(22)
释放源
连续级 一级 二级
级别
很高a 高b
加强c
保护等级 正常运行、预期故障、罕见故障不点 正常运行、预期故障不点
正常运行不点燃
EPL 燃 燃
Ga(Da) GaGb(DaDb) GaGbGc(DaDbDc)
防爆电器设备
煤矿瓦斯 爆炸性气体 爆炸性粉尘
分类
I类 II类 III类
IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC
ⅢA级为可燃性飞絮
进一步
- 依据最大试验安全间隙及最小引燃电流划分: ⅢB级为非导电性粉尘
分类
IIC气体最危险 ⅢC级为导电性粉尘
IIIC粉尘最危险
设备兼
IIC优于IIB优于IIA IIIC优于IIIB优于IIIA
容性
设备
①隔爆型(d)(粉尘t)②增安型(e)③本质安全型(i)④浇封型(m)⑤正压型(p)
结构代
⑥油浸型(o)⑦冲砂型(q)
码
静电防护方法 举例说明
限制输送速度
加快静电电荷的逸散(缓冲器、静置时间)
消除产生静电的附加源(消除喷溅、搅拌、冲击、气泡)
工艺控制法
消除杂质
降低爆炸性混合物浓度
材料的选用(静电序列表位置相近)
扫码关注更多
第 16 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
适当安排物料的投入顺序
静电防护方法 举例说明
空气增湿(用于非导体)
泄漏导走法 加抗静电添加剂(用于非导体)
静电接地连接(用于导体)
静电消除器
中和电荷法 物质匹配消电
封闭削尖法
防静电鞋、服,不穿化纤、羊毛
人体防静电 工作地面导电化
不做穿脱衣物等产生静电动作
《防静电事故通则》
(1)对油槽车的静置时间为2min以上。
(2)局部环境的相对湿度宜增加至50%以上。增湿可以防止静电危害的发生,但这种方法不得用
在气体爆炸危险场所0区。
(3)加抗静电添加剂,可以使绝缘材料增加吸湿性或离子性。
对于悬浮的粉状或雾状物质,则任何防静电添加剂都无效。
(4)不允许设备内部有与大地绝缘的金属体。输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层
也应接地。
(5)在气体爆炸危险场所禁止使用金属链。
《防静电事故通则》
(6)防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。
(7)粉体的粒径越细,越易起电和点燃。
(8)静电消除器原则上应安装在带电体接近最高电位的部位。
(9)选用静电导体,减少静电非导体
(10)每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于100Ω,在山区等土壤电阻率较高的地区,
其接地电阻值也不应大于1000Ω
(11)避免静电放电,容器内避免出现细长的导电性突出物和避免物料的高速剥离
第三节化工消防技术
知识概览
化工消防技术
1-化工消防技术基本原理(掌握)
2-消防设施(了解)
考点1化工消防技术
一、化工消防技术基本原理
(一)灭火基本原理和方法
1.灭火基本原理
所有灭火方法只要失去燃烧条件中任何一个条件,燃烧就会停止。但在灭火时,主要是消除可燃
物和助燃物两个条件。
2.灭火方法
灭火的基本方法有窒息灭火法、冷却灭火法、隔离灭火法、化学抑制灭火法等。
(三)灭火剂
1.水灭火剂
(1)不能够用水扑救的火灾情况
①一般情况下不能够用水扑救带电物体火灾。虽然纯净的水电导率很低一般认为是不良导体,但
由于通常条件下的饮用水或河水都不是纯净的具有一定的导电性。
扫码关注更多
第 17 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
化工消防技术基本原理
②不能用水扑救遇水易燃品和金属(铜粉、铝粉、镁粉、锌粉等)火灾。如碱金属、碱土金属和
一些轻金属着火时,能产生高温,水遇高温后会分解水放出氢气和氧气,并放出大量热,使氢气自燃
或爆炸。
③不能用水扑救高温物体火灾。水在高温作用下会迅速蒸发并分解出氢和氧,有爆炸危险。也不
能扑救高温设备火灾。
④不能用直流水扑救浓硫酸、浓硝酸和盐酸火灾和可燃粉尘(如面粉、煤粉、糖粉)聚集处的火
灾。可形成爆炸性混合物而发生粉尘爆炸。
化工消防技术基本原理
⑤贵重设备、精密仪器、图书、档案火灾和遇水可风化的物品火灾不能用水扑救,因为易引起水
渍损失,损坏设备。
⑥非水溶性可燃液体的火灾,原则上不能用水扑救,但原油、重油可以用雾状水流扑救。
2.泡沫灭火剂
泡沫灭火剂是指能够与水混溶,并可通过化学反应或机械方法产生灭火泡沫的灭火剂。泡沫灭火
剂一般由发泡剂、泡沫稳定剂、降黏剂、抗冻剂、助溶剂、防腐剂及水组成。泡沫灭火剂主要用于扑
救非水溶性可燃液体及一般固体火灾。特殊的泡沫灭火剂还可以扑灭水溶性可燃液体火灾。泡沫灭火
剂是可扑救可燃易燃液体的有效灭火剂,它主要是在液体表面生成凝聚的泡沫漂浮层,起窒息和冷却
作用。泡沫灭火剂分为化学泡沫、空气泡沫、氟蛋白泡沫、水成膜泡沫和抗溶性泡沫等。
泡沫灭火剂按发泡倍数不同还可以分为低倍数泡沫液、中倍数泡沫液和高倍数泡沫液。其中低倍
数泡沫液按性质不同还可以分为蛋白泡沫液、氟蛋白泡沫液、水成膜泡沫液、抗溶性泡沫液等。
①蛋白泡沫灭火剂是以动物性蛋白质或植物性蛋白质的水解浓缩液为基料,加入适当的稳定剂、
防腐剂和防冻剂等添加剂的起泡性液体。
蛋白泡沫灭火剂主要用于扑救各种石油产品、油脂等不溶于水的可燃液体火灾,也可用于扑救木
材等一般可燃固体的火灾;在油罐灭火中被广泛应用。
蛋白泡沫不能用于扑救水溶性可燃液体、电器和遇水发生反应物质的火灾。
②氟蛋白泡沫灭火剂是指含有氟碳表面活性剂的蛋白泡沫灭火剂。它是在蛋白泡沫液中加人适量
的预制液,预制液是由氟碳表面活性剂、异丙醇和水按3:3:4的质量比配制成的水溶液,又称为FCS
溶液。
氟蛋白泡沫灭火剂主要用于扑救各种非水溶性可燃液体和一般可燃固体火灾,尤其被广泛用于扑
救非水溶性可燃液体的大型储罐、散装仓库、输送中转装置、生产工艺装置、油码头的火灾及飞机火
灾。氟蛋白泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性可燃液体和遇水发生化学反应物质以及带电设备的火灾。
③水成膜泡沫灭火剂又称轻水泡沫灭火剂或氟化学泡沫灭火剂,由氟碳表面活性剂、碳氢表面活
性剂和改进泡沫性能的各种添加剂及水组成,灭火原理主要靠泡沫和水膜的双重作用。
水成膜泡沫灭火剂主要用于扑救一般非水溶性可燃、易燃液体火灾,是一种理想的灭火剂。水成
膜泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性可燃液体及电气和具有遇湿易燃性物质的火灾。
④抗溶性泡沫灭火剂。
抗溶性泡沫灭火剂主要应用于扑救乙醇、甲醇、丙酮、醋酸乙酯等一般水溶性可燃液体的火灾。
口诀:
水溶性液体:醇醛酸酯醚酮等带酉偏旁
非水溶液体:油、苯
水溶液体只能用抗溶性泡沫液
⑤高倍数泡沫灭火剂是以合成表面活性剂为基料、发泡倍数为数百倍乃至上千倍的泡沫灭火剂。
高倍数泡沫灭火剂特别适于用全充满的方式来扑灭汽车库、汽车修理间、可燃液体机房、油品厂
房和库房、洞室油库、锅炉房的燃料油泵房、飞机库、飞机修理库、船舶舱室、油船舱室,地下室、
地下建筑、煤矿坑道等有限空间的火灾。
高倍数泡沫灭火剂不能用于扑救油罐火灾。因为油罐着火时,油罐上方的热气体升力很大,而泡
沫的相对密度很小,不能覆盖到油面上。也不适于扑救水溶性可燃液体火灾,但对室内储存的少量水
溶性可燃液体火灾也可用全充满的方法来扑灭。
3.干粉灭火剂
干粉灭火剂,又称化学粉末灭火剂,是一种易于流动的微细固体粉末。其灭火机理有化学抑制、
扫码关注更多
第 18 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
“烧爆”作用(即比表面积加大吸热)、降低热辐射、稀释氧浓度
(1)干粉灭火剂的分类
干粉灭火剂按用途分为以下3种:
化工消防技术基本原理
1)普通干粉灭火剂(主要是全硅化碳酸氢钠干粉)
这类灭火剂适用于扑灭B类火灾和C类火灾,又称为BC类干粉。
2)多用途干粉灭火剂(主要是磷酸铵盐干粉)
多用途干粉灭火剂具有抗复燃的性能,不仅适用于扑救液体火灾、气体火灾,还适用于扑救一般
固体物质的火灾(A类火灾),因此又称为ABC类干粉。
3)D类干粉
D类干粉是指适用于扑救D类火灾的干粉。其基料目前主要有氯化钠、碳酸氢钠和石墨等。
(2)应用范围
干粉灭火剂适用于扑救可燃液体、气体和电气设备的火灾,也可与氟蛋白泡沫和轻水泡沫联用扑
灭大面积油类火灾,但扑救大面积油类火灾时需与喷雾水流配合。
干粉灭火剂不适于扑救轻金属和碱金属火灾,且因其灭火后留有残渣,也不能扑救精密仪器设备
火灾。
4.惰性气体灭火剂
惰性气体灭火剂分为1)二氧化碳灭火剂2)惰性混合气体灭火剂(IG-55灭火剂、IG-01灭火剂、
IG-100灭火剂以及IG-541灭火剂。)
惰性气体灭火剂应用范围:
惰性混合气体灭火剂灭火后能很快散逸,不留痕迹。它适用于扑救各种可燃液体和用水、泡沫、
干粉等灭火剂灭火时,容易受到污损的固体物质火灾。如电气、精密仪器、贵重设备、图书档案等。
还可扑救600V以下的各种电气设备火灾。
惰性气体灭火剂不能扑救钠、钾、铝、锂等碱金属和碱土金属及其氢化物火灾,不能扑救在惰性
介质中能自身供氧燃烧物质的火灾(如硝酸纤维)。
5.气溶胶灭火剂
气溶胶灭火剂是一种以液体或固体为分散相,气体为分散介质所形成的粒径小于 5μm 的溶胶体
系的灭火介质,可以不受方向的限制绕过障碍物达到保护空间的任何角落,并能在着火空间有较长的
驻留时间,从而实现全淹没灭火。
6.卤代烃灭火剂
卤代烃(哈龙)是以卤素原子取代烷烃分子中的部分或全部氢原子后得到的一类有机化合物的总
称。我国已停止了哈龙(1201、1301)的生产,目前卤代烷替代灭火剂主要有七氟丙烷灭火剂、六氟
丙烷灭火剂、氟化酮、三氟甲烷等
卤代烃灭火机理主要是化学抑制
可用于保护价值昂贵的装置和物品,用于扑灭计算机房、数据中心、电器场合等。
【单选】某石油化工企业一甲类仓库储存有桶装苯,仓库内配置了相应的灭火器扑救笨初起火灾。
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),关于该仓库的火灾分类和灭火器类型选择的说法,正
确的是()。【2024】
A.A类火灾,选择碳酸氢钠干粉灭火器
B.B类火灾,选择水型灭火器
C.B类火灾,选择磷酸铵盐干粉灭火器
D.C类火灾,选择水型灭火器
【答案】C。
扫码关注更多
第 19 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
【解析】苯是液体,属于B类火灾,采用干粉灭火器可采用BC类(碳酸氢钠类)、ABC(磷酸铵
盐类)类干粉灭火器。故C正确。
【总结】
灭火剂 适用范围 不适用范围
一般固体火灾、爆炸品、易燃固体、有机过氧 带电、活泼金属、高温物体、酸、精密
水
化物、氧化剂、自燃物品黄磷、二硫化碳 仪器、非水溶油品只能雾状水
普通泡沫 非水溶可燃液体、一般固体 水系禁止的、水溶性液体
抗溶性泡
水溶液体 水系禁止的
沫
干粉
(包含气 一般固体、液体、气体、电气 活泼金属(除D类干粉)、精密仪器
溶胶)
惰性气体
600V 以上电气、活泼金属、自供氧物
(包含卤 精密保护
质
代烃)
水溶性液体:醇醛酸酯醚酮等带酉偏旁;
非水溶液体:油、苯
活泼金属:钠钾锂钙锶、电石
二、消防设施
(一)消防设施设置
1.消防水池
有效容积容积 有效容积不应小于100m³
补水时间 不宜大于48h,当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h
分格/分座 总有效容积大于500m³时,宜设两格;大于1000m³时,应设两座
1.应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;
储存室外用水
2.取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液
或供消防车取
体储罐不宜小于40m;与液化石油气储罐不宜小于 60m,采取防止辐射热保护措施
水
时,可为40m。
2.室外消火栓
(1)每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算;
(2)宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数
量不宜少于2个;
(3)与停车场最近一排汽车的距离宜≥7m,距加油站或油库宜≥15m;
(4)甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙
外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
(5)工艺装置区的室外消火栓间距应≤60.0m,当工艺装置区宽度>120.0m时,宜在该装置区内
的路边设置室外消火栓;
3.室内消火栓
(1)室内消火栓的配置应符合下列要求:应采用 DN65 室内消火栓;应配置公称直径 65 有内衬
里的消防水带,长度不宜超过25.0m
(2)栓口距地面宜为1.1m;出水方向宜与墙面成90º角或向下;
(3)栓口动压力应≤0.50MPa,当>0.70MPa时必须设置减压装置;
(4)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑,栓口动压应≥0.35MPa,充实水
柱按13m计算;其他场所,栓口动压应≥0.25MPa,充实水柱按10m计算。
(二)消防设施的检查与维护管理
(1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;
(2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检
情况,每月应检测记录;
(3)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
扫码关注更多
第 20 页 共 21 内容
页学员专用 请勿外泄
(4)每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月
应手动启动柴油机消防水泵运行一次;
(5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;
(6)每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
【单选】关于消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理的说法,正确的是()。【2022】
A.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转—次
B.每周应对稳压泵的启停泵压力和启泵次数等进行检查并记录运行情况
C.每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次实验
D.每半年应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
【答案】C。
【解析】A 选项,每周应模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次,且应自动
记录自动巡检情况,每月应检测记录。B 选项,每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检
查和记录运行情况。C 选项,每季度应对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验。D 选项,每月应
对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
【章节回顾总结】
灭火剂 适用范围 不适用范围
一般固体火灾、爆炸品、易燃固体、有机过氧 带电、活泼金属、高温物体、酸、精密
水
化物、氧化剂、自燃物品黄磷、二硫化碳 仪器、非水溶油品只能雾状水
普通泡沫 非水溶可燃液体、一般固体 水系禁止的、水溶性液体
抗溶性泡
水溶液体 水系禁止的
沫
干粉
(包含气 一般固体、液体、气体、电气 活泼金属(除D类干粉)、精密仪器
溶胶)
惰性气体
600V 以上电气、活泼金属、自供氧物
(包含卤 精密保护
质
代烃)
水溶性液体:醇醛酸酯醚酮等带酉偏旁;
非水溶液体:油、苯
活泼金属:钠钾锂钙锶、电石
扫码关注更多
第 21 页 共 21 内容
页