(四)探测器的选用
1、常用可燃气体及有毒气体探测器的选用应符合下列规定:
1)轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器;当使用场所的空气中含有能使催化
燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、红
外气体探测器或激光气体探测器;在缺氧或高腐蚀性等场所,宜选用红外气体探测器或激光气体探测
器;重质烃类蒸气可选用光致电离型探测器;
----轻催红,重光致;毒腐缺氧红激光;
2)氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器;
3)有机有毒气体宜选用半导体型、光致电离型探测器;
4)无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器;
5)氧气宜选用电化学型探测器;
6)在气候环境或生产环境特殊,需监测的区域开阔的场所,宜选择线型可燃气体探测器。
氢气催电热;有机半导光;无氧电化学;开阔选线型。
2、常见气体探测器选用指南
红 外 气 体
催 化 燃 热 传 型 半 导 体 电 化 学 光致电离
常见介质
烧 8 导 点 开 型 型 型
7
1
9
4 式 路
8
3
信
氢气 *** + / / + *** /
微
系
烃类 轻质烃(C4以下联) *** + *** + + / +
题
卤代烷 押 / / + / + + +
准
醇类 精 *** + *** / + *** ***
CO + / / / *** /
H2S / / / / + *** +
有 毒 气 CL2 / / / / / *** /
体 苯 + / / / + / ***
氨 + / / / + *** +
光气 / / / / / *** +
氧气 / / / / / *** /
“***”代表常用;“+”代表可用,“/”代表不用
8
7
1)可燃气体一般选“催化燃烧”,卤代烷除外。 1
9
4
8
2)有毒气体一般选电化学,苯除外。 3
信
微
【真题·选择-2025】某石化装置区拟安装可燃气体探测器,该区域含有硫化物等有毒气体,根据
系
联
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493),关于该区域可燃气体探测器选型
一
唯
的说法,正确的是( )。
A.催化燃烧型探测器或电化学型探测器
B.红外气体探测器或激光气体探测器
C.半导体型探测器或电化学型探测器
D电化学型探测器或光致电离型探测器
【答案】B
【解析】当使用场所的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物
等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型探测器、红外气体探测器或激光气体探测器。
化工过程控制和检测技术
3、常用探测器的采样方式应根据使用场所按下列规定确定:
1)可燃气体和有毒气体的检测宜采用扩散式探测器;
2)受安装条件和介质扩散特性的限制,不便使用扩散式探测器的场所,可采用吸入式探测器;
3)当探测器配备采样系统时,采样系统的滞后时间不宜大于30s。
4、现场报警器选用
1)可燃气体和有毒气体检测报警系统应按照生产设施及储运设施的装置或单元进行报警分区,
各报警分区应分别设置现场区域警报器。区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号。区域
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
警报器的数量宜使在该区域内任何地点的现场人员都能感知到报警。
2)区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。
3)有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一
体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。
8
7
【真题·单选-2024】化工企业生1产现场设置检测报警设施可以有效预防人员中毒和火灾爆炸事
9
4
8
故的发生。根据《石油化工可燃气3体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493),关于可燃气体和有
信
微
毒气体检测区域报警设施和一体化声、光警报器设置的说法,正确的是( )。
系
联
区域警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号
题
押
B.有毒气体可带一体准化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第二级报警设定
精
值信号
C.区域警报器的报警 信号声级应高于85dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于100dBA
D.可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报
警设定值信号
【答案】D
【解析】A: 区域警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号
B: 有毒气体可带一体化的声、光警 报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设
定值信号。
C: 区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。
8
【真题·单选-2024 】甲公司1#液氯储罐附 近设有可燃气体和有毒气体9探1
7
测器。根据《石油化工
8
4
可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 5049 3),下列说法符合设信计3规范的有( )
微
A.在1#液氯储罐的液氯出口、泵和罐顶管口处应设 置氯气探测器系
B.氯气探测器应带有—体化的声、光警报器 一
联
唯
C.氯气探测器应选用半导体型传感器
D.氯气探测器量程宜设为0~10 ppm
E.液氯工序警报器的启动信号应采用第二级报警设定值信号
【答案】ADE
【解析】D: 根据《化工企业氯气安全技术规范》(GB 11984—2024),氯气场所应设置氯气探
测器,氯气探测器量程应为0~10×10-6(体积分数),一级报警值应不大于1×10-6(体积分数),二级报
警值应不大于3×10-6(体积分数)。【注】1ppm=1*10-6
B: 氯气探测器宜带有—体化的声、光警报器
C:无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器;
(四)检(探)测器和指示报警设备的选用
1、测量范围应符合下列规定:
1)可燃气体的测量范围应为0~100%LEL:
2)有毒气体的测量范围应为0~300%OEL;
当现有探测器的测量范围不能满足上述要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%IDLH;
环境氧气的测量范围可为0~25%VOL;
2、报警值设定应符合下列规定:
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1)可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。
2)可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。
3)有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于
200%OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,
有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。
4)环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。
5)线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL•m;二级报警设定值应为2LEL•m。
种类 一级设定值 二级设定值
可燃气体 25%LEL 50%LEL
正常 100%OEL 200%OEL
有毒气体
测量范围不能满足 5%IDLH 10%IDLH
常见气体的OEL值
OEL(mg/m³)
气体
MAC PC-TWA PC-STEL
氨气 - 20 30
氯气 1 - -
8
硫化氢 7 10 - -
1
9
4
光气 3 8 0.5 - -
信
CO(非高原) 微 - 20 30
系
(四)检(探)测器和联指示报警设备的安装
题
1、探测器安装地点与押周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。
准
2、检测比空气重的精可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;
3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。
4、检测比空气略重的可 燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m;
5、检测比空气略轻的可燃 气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6、环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5m~2.0m。
7、线型可燃气体探测器宜安装于大空间开放环境,其检测区域长度不宜大于100m。
8、现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板 2.2m,且位于工作人员易察觉的地
点。
9、可燃气体和有毒气体检测报警器检查校准每季度一次。可燃气体和有毒气体检测报警器的检
定由有资质单位按国家强检规定每年进行一次。检查、检定人员应取得有效的资格证书。
10、可燃气体和有毒气体检测报警器的移位、停运、拆除、停用,必须由相应主管部门审批后方
可实施。维护单位拆修在用可燃气体和有毒气体检测报警器时,必须通知使用单位,应在24h内修复;
若不能修复,必须通知使用单位,并上报相关部门备案。
【例题·单选】某场所存在甲烷泄露的风险,释放源距地高度为1m,按要求设置可燃气体探测仪,
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
如下距地安装高度是符合要求的()
A.0.5m
B.0.6m
C.2m
D.4m
【答案】C
【解析】检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。
【真题·案例-2020】某石油化工企业 A 公司启动了一项 50 万 t/a 乙烯(C2H4)装置扩建项目,
在项目施工后期由 A 公司组织,施工单位、监理单位参加的一次专项安全检查中发现现场的可燃/有
毒气体探测器安装高度距地坪(或楼地板)有0.2m、0.3m、0.4m三种情况。
【问题】施工现场设置的可燃/有毒气体探测器的安装高度是否合适,请解释原因
【答案】
0.2m不符合;
0.3m符合要求;
0.4m符合要求。
原因:检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m
【真题·案例-2024】某危险化学品8 企业主要产品有硝酸、甲基苯胺,主要原料有甲苯、硫酸等。
7
1
在 CO气柜的气体出口阀门下方 504c9m 处、气柜气体取样口阀门侧方 50cm 处、气柜气体入口阀门上
8
3
方 60cm 处分别设置了 CO 可燃信气体探测器。
微
【问题】根据《石油化工系可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493),指出CO气柜的
联
气体探测器选用和安装是否题存在问题,说明理由并更正。
押
准
答案:
精
1)CO气体探测器选 用有误;
理由及改正:既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;应选用
CO有毒气体探测器。
2)安装
CO气柜的气体出口阀门下方 50cm 处设置有误;
气柜气体取样口阀门侧方 50cm 处 设置有误;
气柜体入口阀门上方 60cm 处符合要 求
理由及改正:CO比空气略轻,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多