文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
考点2:安全仪表系统
一、安全仪表系统(选择,1分)★★★
安全仪表系统(safetyinstrumentedsystem,SIS)
包括仪表保护系统(instrumentprotectionsystem,IPS)、
安全联锁系统(safetyinterlockingsystem,SIS)、
紧急停车系统(emergencyshut-downsystem,ESD)
1.安全仪表系统的组成安全仪表系统由传感器、逻辑运算器、最终执行元件及相应软件等组成,
图2-23所示为典型的SIS构成图。
8
7
1
(1)传感器。是测量过程变量4的9单一或组合的设备。用于 SIS 回路的传感器,通常需要在权威
8
3
机构获得认证。 信
微
(2)逻辑运算器。在 SI系S 或过程控制系统中,逻辑运算器是用来完成一个或多个逻辑功能的部
联
件。 题
押
(3)最终执行元件准。最终执行元件执行逻辑运算器指定的动作,以使过程达到安全状态。原则
精
上,最终执行元件也需要在权威机构获得认证,以符合相应安全完整性等级界定
【真题·单选】安全仪表系统由传感器、逻辑运算器、最终执行元件及相应软件等组成,以下均
需要得到权威机构认证的是()
A、传感器、最终执行元件
B、传感器、逻辑运算器、最终执行元件
C、逻辑运算器、最终执行元件
D、传感器、逻辑运算器
【答案】A
【解析】传感器及最终执行元件需要权威机构认证 8
7
1
2.安全仪表系统的作用 4 9
8
3
1)SIS既可以降低事故发生的概率,又能监视生产过程的状态。 信
微
2)第二层至第四层的保护都是用自控和仪表系统来实现的。SIS系处于仪表系统的最后一层保护,
联
其作用更是至关重要。在事故和故障状态下,SIS能够使装置安全停一车并且处于安全模式下。
唯
表化工装置为安全所设直的保护层
层次 名称 说明
第一层 过程设计 过程设计实现本质安全
第二层 基本过程控制系统(BPCS) 如DCS,以正常运行的监控为目的
第三层 区别于BPCS的重要报警 操作人员介入需要有一定的操作裕度
第四层 安全仪表系统 系统自动使工厂安全停车
第五层 物理保护层一 安全泄压、过压保护
第六层 物理保护层二 是泄露液体局限在局部区域,围堰,防火堤
第七层 工厂内部紧急应对计划 工厂内部应急计划
第八层 周边区域防灾计划 周边居民、公共设施的应急计划
保护层示意图
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.安全完整性等级的划分
IEC61508中规定了4种安全完整性等级,安全完整性等级1为最低,安全完整性等级4为最高。
安全完整等级 平均失效概率 减少风险
1 10-82~10-1 10~100
7
1
9
2 140-3~10-2 100~1000
8
3
信
3 微 10-4~10-3 1000~10000
系
4 联 10-5~10-4 10000~100000
题
【真题·单选-2022】押按照《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》(IEC61508)规定,关
准
于安全完整性等级划分精的说法,正确的是()。
A.安全完整性等级 1级,平均失效概率10-1~100
B.安全完整性等级2级 ,可以减少风险10~100
C.安全完整性等级3级,可以减少风险100~1000
D.安全完整性等级4级,平均 失效概率为10-5~10-4
【答案】D
安全完整性等级的划分:
安全完整等级 平均失 效概率 减少风险
1 10-2~10-1 10~100
8
2 10-3~10-2 100~10001 7
9
3 10-4~10-3 1000
信
~318
4
0000
4 10-5~10-4 100微00~100000
系
【真题·单选-2025】根据《过程工业领域安全仪表系 统的功能联安全第 1 部分:框架、定义、系
一
统、硬件和应用编程要求》(GB/T 21109.1),关于安全完整 性 等 唯级 SIL2 对应的要求时危险失效平均
概率(PFDavg)和要求的风险降低的说法,正确的是( )。
A.PFDavg:10-2~10-1,要求的风险降低:>1000~10000
B.PFDavg:10-3~10-2,要求的风险降低:>100~1000
C.PFDavg:10-4~<10-3,要求的风险降低:>10~100
D.PFDavg:10-5~<10-4,要求的风险降低:>1~10
【答案】B
安全完整性等级的划分
安全完整等级 平均失效概率 减少风险
1 10-2~10-1 10~100
2 10-3~10-2 100~1000
3 10-4~10-3 1000~10000
4 10-5~10-4 10000~100000
4.联锁保护系统使用、故障管理、维护要求
1)联锁保护系统软件和应用软件至少有两套备份,并异地妥善保管。
2)联锁保护系统所用器件(包括一次检测元件、线路和执行元件)、运算单元应随装置停车周期
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
检修、校准、标定。新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可装入系统,联锁保护系
统检修后必须进行联校。
3)联锁保护系统应建立设备档案,记录联锁保护系统的全寿命运行过程信息。
4)为杜绝误操作,在进行解除或恢复联锁回路的作业时,必须实行监护操作,作业人员在操作过
程中应与工艺操作人员保持密切联系。
5)要明确联锁系统的盘前开关、按钮和盘后开关、按钮的操作权限,无关人员不得进入有联锁回
路仪表、设备的仪表盘后。
6)生产车间及负责仪表维护的单位均需建立工艺联锁台账。
【真题·单选-2022】联锁保护系统是保护人身安全和设备资产完好的重要措施,为确保联锁保
护系统可靠性和可用性,需要对联锁保护系统合理地使用和维护。关于联锁保护系统使用、维护的说
法,正确的是()。
A.联锁保护系统软件和应用软件应有一套备份,妥善保管并注明响应信息
B.解除或恢复连锁回路作业必须在装置停工状态下进行
C.联锁保护系统中更新的元件、仪表、设备可直接装入系统
D.联锁保护系统应建立设备档案,记录联锁保护系统的全寿命运行过程信息
【答案】D
【解析】A:联锁保护系统软件和8应 用软件应有二套备份
7
1
B:在进行解除或恢复联锁回路4 9的作业时,必须实行监护操作,作业人员在操作过程中应与工艺
8
3
操作人员保持密切联系。 信
微
C:新更换的元件、仪表、系设备必须经过检验、标定之后方可装入系统,联锁保护系统检修后必须
联
进行联校。 题
押
准
(二)紧急停车系统
精
1、ESD 是一种专门 的仪表保护系统,具有很高的可靠性和灵活性,当生产装置出现紧急情况时,
保护系统能在允许的时间内作出响应,及时地发出保护联锁信号,对现场设备进行安全保护。
2、ESD的显著特点
(1)系统必须有很高的可靠 性和有效性(如冗余)。
(2)系统必须是故障安全型的。
(3)如果故障不能避免,故障必 须是以可预见的安全方式出现。
(4)强调内部诊断,采用硬件和软件 相结合,检测系统内不正常的操作状态。
(5)采用故障模式和影响分析技术指导系统设计,要确定系统的每个元件会出现怎样的故障,
以及怎样检测出这些故障。 8
1
7
9
(6)平时处于静态,当过程参数超限时执行保 护动作,它是被动的。
8
4
信
3
3、设计原则
微
为了设计合适的ESD系统逻辑单元,应该遵循以下的 原则:
系
联
一
(1)在紧急停车系统的设计中,安全度等级是设计的标 准。
唯
(2)紧急停车系统必须是故障安全型。ESD系统在故障时使 得生产装置按已知预定方式进入安全
状态,从而可以避免由于ESD自身故障或因停电、停气而使生产装置处于危险状态。
(3)紧急停车系统必须是容错系统。容错是指系统在一个或多个元件出现故障时,系统仍能继
续运行的能力。一个容错系统应该具有以下的功能:
一是检测出发生故障的元件。
二是报告操作人员何处发生故障。
三是即使存在故障,系统依然能够持续正常运行。
四是检测出系统是否已被修理恢复常态。
在选择容错系统时有两个方面需要考虑:
①系统是软件容错还是硬件容错。
②容错系统结构的确定。在基于处理器的容错系统中大致可以分成两类系统,一类是双重冗余系
统,另一类是三重冗余系统或三重模块冗余系统。
a)双重冗余系统提供了第二条信号线路,并在两条信号线路之间提供某种表决格式。一般采用的
表决原则有1oo2(双通道2选1表决)和2oo2(双通道2选2表决)。
双通道2选1表决,在此系统中,任何一个通道的故障将导致系统误动作,构成或逻辑。由于两
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
通道均可导致系统停车,因此其安全性高(隐性故障率低),但误停车率高(显性故障率高)。
双通道2选2表决,在此系统中,必须两个通道同时故障才导致系统误动作,构成与逻辑。由于
需要两个一致才可以停车,因此误停车率低(显性故障率低),导致危险发生率高(隐性故障率高),
因此2选2系统安全性低。
b)三重冗余系统或三重模块冗余系统:在三重冗余系统或三重模块冗余系统中,系统采用的表决
原则都是2oo3(通道3选2表决),在此系统中,任何两个通道的故障将导致系统误动作。
采用了三重化模块冗余技术和硬件实现容错,并进行 3 选 2 表决逻辑控制运算的紧急停车系统,
是最优的选择。
【例题·单选】如下对ESD系统的显著特点描述符合要求的是()
A.系统必须有很高的可靠性和有效性
B.采用硬件和软件相结合,检测系统内正常的操作状态。
C.如果故障不能避免,故障必须是以不可预见的安全方式出现
D.平时处于静态,当过程参数超限时执行保护动作,它是主动的。
【答案】A
【解析】
B:检测系统内不正常的操作状态,不是正常操作
C:是以可预见方式 8
7
1
D:是被动的,不是主动的 4 9
8
3
【例题·单选】容错是指系信统在一个或多个元件出现故障时,系统仍能继续运行的能力。如下关
微
于容错系统功能描述不符合要系求的有()
联
A.检测出发生故障的元题件。
押
准
B.报告操作人员何处发生故障。
精
C.指导操作人员如何 处理故障。
D.检测出系统是否已被修理恢复常态。
【答案】C
(三)仪表联锁保护系统
1、仪表联锁保护系统是指按装置的工艺过程要求和设备要求,使相应的执行机构动作,或自动
启动备用系统,或实现安全停车。
2、联锁保护系统的技术要求
(1)应独立于DCS系统和其他子系统单独设置,必须设计成故障安全型。
(2)要防止不足设计、过度设计,不得将安 全联锁保护系统用于普通的过8程控制、两位式控制或
1
7
9
逻辑控制。
8
4
信
3
(3)联锁保护装置原则上独立设置,检测元件、执行机构、逻辑运算器原则上也独立设置。
微
(4)联锁保护系统设置有手动复位开关,当联锁动 作后,必须进
系
行手动复位才能重新投运。
联
一
(5)紧急停车的联锁保护系统具有手动停车功能,以确 保在
唯
出现操作事故、设备事故、联锁失灵
的异常状态时实现紧急停车。
(6)联锁保护系统中的相关设备应设立明显的警示标识。凡是紧急停车按钮、开关,一定要设有
适当护罩。
(7)重要的执行机构要具有安全措施,一旦能源中断,使执行机构趋向并进入的最终(或所处)
位置能确保工艺过程和设备处于安全状态。
(8)联锁保护系统动作时,同时伴有声光报警;灯光显示应采用闪光、平光或熄灭表示报警顺序
的不同状态。红色灯光表示越限报警或紧急状态,黄色灯光表示预报警,绿色灯光表示运转设备或过
程变量正常。
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【知识点回顾】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178