化工过程控制和检测技术
考点4 化工过程检测技术
一、化工仪表类型
(一)仪表分类
1.常规仪表
2.仪表控制系统
3.仪表联锁保护系统
4.分析仪表
5.安全环保仪表
二、就地式工业压力表管理
(1)工作压力小于2.45MPa的锅炉及低压容器,压力表精度不得低于2.5级;
(2)工作压力等于或大于2.45MPa的锅炉及中高压容器,压力表精度不得低于1.5级;
(3)压力表的量程应与设备工作压力相适应,通常为工作压力的1.5~3.0倍。
1
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
三、检测报警设施
检测报警设施包括:压力、温度、液位、组分等报警设施,可燃气体和有毒气体检测报
警系统,火灾报警系统,氧气检测报警器,放射源检测报警器,静电测试仪器(电荷密度计、
静电电压表),漏油检测报警器,对讲机,报警电话,电视监视系统等。
1、名词解释
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标
准》(GB/T50493)
(1)职业接触限值 occupationalexposurelimit
(OEL)
劳动者在职业活动中长期反复接触,不会对绝大多
数接触者的健康引起有害作用的容许接触水平。
(2)最高容许浓度 maximum allowable
concentration(MAC)
工作地点在一个工作日内、任何时间有毒化学物质
均不应超过的浓度。
(3)时间加权平均容许浓度 permissible
concentration time weighted average(PC-TWA):
以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。
(4)短时间接触容许浓度 permissible concentration short-term exposure limit
(STEL):
在遵守时间加权平均容许浓度(PC-TWA)前提下容许短时间(15min)接触的浓度。
2、可燃气体和有毒气体检测报警系统设置要求
(1)在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及
储运设施的区域内,泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警
设定值(25%爆炸下限)而有毒气体不足时,应设置可燃气
体探测器;
(2)泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值(最
高容许浓度)而可燃气体不足(不能达到25%爆炸下限)时,
应设置有毒气体探测器;
(3)泄漏气体中有毒气体浓度和可燃气体浓度都达到
报警值,则应分别设置;
(4)既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;
3、报警要求
2
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
(1)可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。
一级报警为常规的气体泄漏警示报警,提示操作人员及时到现场巡检;当可燃气体和有
毒气体浓度达到二级报警值时,提示操作人员应采用紧急处理措施。
(2)同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时,有毒气体的报警级别应优先。
(3)可燃气体和有毒气体监测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等
进行显示报警;可燃气体二级报警信号、可燃有毒气体监测报警系统报警控制单元的故障信
号应送至消防控制室。
(4)可燃气体、有毒气体报警系统应独立于其他系统单独设置,按一级负荷采用UPS
电源供电。
(5)确定有毒气体的职业接触限值应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时
间接触容许浓度优先次序选用。
4、检测要求
(1)报警值
1)可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。
2)可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。
3)环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。
4)有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应
小于或等于200%OEL。
5)线型可燃气体检测一级报警设定值为1LEL·m,二级报警设定值应为2LEL·m。
(2)检测点要求
1)释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,可燃气体探测器距其所覆盖范围
内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源
的水平距离不宜大于4m。
2)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内。
可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;有毒气体
探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。
3)铁路装卸栈台和汽车装卸鹤位,地面每一个车位宜设一台探测器,且与装卸车口的
水平距离不应大于10m。
4)明火加热炉与可燃气体释放源之间应设探测器,距加热炉边的水平距离宜为5-10m。
5、安装要求
(1)可燃气体和有毒气体检测器,应采用固
定式,且与生产系统独立设置。
(2)宜采用不间断电源UPS电源装置供电。
(3)探测器安装地点与周边工艺管道或设备
之间的净空不应小于0.5m。
(4)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,
探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m
(5)检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,
探测器的安装高度宜在释放源上方0.5-2.0m;
(6)检测比空气略重的可燃气体或有毒气体
时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m;
(7)检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体
3
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。
【例题】关于可燃气体和有毒气体检测报警系统的设置要求,以下说法正确的是( )。
A. 当泄漏气体中可燃气体浓度可能达到30%爆炸下限而有毒气体不足时,应设置有毒
气体探测器
B. 泄漏气体中有毒气体浓度可能达到最高容许浓度而可燃气体不足时,应设置可燃气
体探测器
C. 既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设置可燃气体探测器
D. 泄漏气体中有毒气体浓度和可燃气体浓度都达到报警值时,应分别设置探测器
【答案】D
考点5 安全仪表系统
一、安全仪表系统概念
安全仪表系统(SIS)包括仪表保护系统 (JPS) 、 紧急停车系统 (ESD) 。 无论是人
为因素导致的危险,还是生产装置本身出现的故障危险以及一些不可抗因素引发的危险,SIS
都应按预先设定的程序立即作出正确的反应并给出相应的逻辑信号,使生产装置安全联锁或
停车,阻止危险的发生及扩散,使危害降到最低。
1、设计基本原则
(1)安全仪表系统应符合安全完整性等级要求。安全完整性等级可采用计算安全仪表
系统的失效概率的方法确定。
(2)安全仪表系统应独立于基本过程控制系统,并应独立完成安全仪表功能。安全仪
表系统不应介入或取代基本过程控制系统工作。
(3)安全仪表系统应设计成故障安全型。
(4)安全仪表系统的逻辑控制器应具有硬件和软件自诊断功能。
2、安全仪表系统的组成
安全仪表系统由传感器、逻辑运算器、最终执行元件及相应软件等组成。
4
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
(1)传感器。是测量过程变量的单一或组合的设备。用于SIS回路的传感器,通常需
要在权威机构获得认证,以符合相应的安全完整性等级界定。
(2)逻辑运算器。在SIS或过程控制系统中,逻辑运算器是用来完成一个或多个逻辑
功能的部件。逻辑运算器在实际选型中一般采用三重化冗余的可编程控制器来实现。
(3)最终执行元件。最终执行元件执行逻辑运算器指定的动作,以使过程达到安全状
态。原则上,最终执行元件也需要在权威机构获得认证,以符合相应安全完整性等级界定。
二、安全完整性等级的划分
1、完整性等级分级
(1)操作模式要求
1)低要求操作模式。对一个安全
相关系统提出的操作要求的频率小于
或者等于每年一次和小于或者等于2
倍的检验测试频率的安全仪表功能被
认为是低要求操作模式。
2)高要求操作模式。一个安全相
关系统提出的操作要求的频率大于每
年一次和大于2倍的检验测试频率的
安全仪表功能是高要求操作模式。
低要求操作模式以化工行业为主,高要求操作模式以铁路行业为主。低要求操作模
式下的安全相关系统失效不会立即带来危险,它只随着危险情景的出现而发生危险;高要求
操作模式下的安全相关系统失效会随时带来危险。
IEC61508中规定了4种安全完整性等级,安全完整性等级1为最低, 安全完整性
等级4为最高。级别越高要求其危险失效率越低。
低要求操作模式
安全完整性等级 平均失效概率 减少风险
1 10-2~10-1 10~100
2 10-3~10-2 100~1000
3 10-4~10-3 1000~10000
4 10-5~10-4 10000~100000
5
课程咨询请扫码本质筑安 考注安 更简单
2、安全仪表系统与基本过程控制系统
在工业中,绝大部分控制系统都是基本过程控制系统。
区别:
(1)两者执行的功能有所不同:基本过程控制系统执行基本生产控制功能,安全仪表
系统则监视生产过程的状态。
(2)两者具备不同的工作状态:基本过程控制系统是主动的、动态的。相反, 安全仪
表系统则是被动的、休眠的。在基本过程控制系统正常运行时,安全仪表系统一般是处于静
态的。
(3)对于失效,两种控制系统有着不同的表现形式:对基本过程控制系统来说,大部
分失效都显而易见。安全仪表系统由于其大部分时间处于“休眠”状态,很难觉察是否出现
了失效。因此,安全仪表系统需要人为地进行周期性的离线测试或在线测试。
【例题】(模拟)某柴油加氢装置加热炉,燃气压力低联锁。要求平均失效概率10-4~10-3,
则该联锁完整性等级为( )
A.SIL1
B.SIL2
C.SIL3
D.SIL4
【答案】C
【解析】10-4~10-3为SIL3级别。
【例题】(模拟)关于安全仪表系统(SIS)与基本过程控制系统的区别,以下说法错误
的是( )。
A.基本过程控制系统失效容易被发现,而安全仪表系统失效较难觉察
B.基本过程控制系统执行生产控制功能,安全仪表系统监视生产过程状态
C.安全仪表系统应介入并可取代基本过程控制系统的日常工作
D.基本过程控制系统是主动的、动态的,而安全仪表系统是被动的、休眠的
【答案】C
【解析】根据安全仪表系统设计基本原则,安全仪表系统应独立于基本过程控制系统,
并应独立完成安全仪表功能。安全仪表系统不应介入或取代基本过程控制系统工作。