夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

10-第一篇-第三章-建筑工程施工技术(六)_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_07-2026年二建建筑-天一网校-冲刺串讲班-章波_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 5 页PDF · 1.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《10-第一篇-第三章-建筑工程施工技术(六)_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_07-2026年二建建筑-天一网校-冲刺串讲班-章波_讲义》第1页预览
2
《10-第一篇-第三章-建筑工程施工技术(六)_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_07-2026年二建建筑-天一网校-冲刺串讲班-章波_讲义》第2页预览
3
《10-第一篇-第三章-建筑工程施工技术(六)_2026二建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_07-2026年二建建筑-天一网校-冲刺串讲班-章波_讲义》第3页预览

本文档共 5 页 剩余 2 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.3 主体结构工程施工
考点:装配式混凝土结构工程施工
装配式混凝土建筑是指建筑的结构系统由混凝土预制构件(部件)为主构成的装配式建筑。我国建设行政主管
部门按照适用/经济/安全/绿色/美观的总体要求,规范了装配式混凝土建筑的施工。
2.施工准备
装配式结构施工应编制专项施工方案
专项施工方案 通用 工程概况、编制依据、进度计划
8
7
专项 施工场地布1置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、成品保护、绿色施工、
9
4
8
安全管信理3、质量管理、信息化管理、应急预案等
微
条件 现场运输道路和系存放堆场应平整坚实,并有排水措施
联
3.构件进场与堆放 题
押
准
强度 预制构件进场前,混凝土强度应符合设计要求
精
无要求时,混凝土同条件立方体抗压强度≥混凝土强度等级值的75%
存放 存放场地宜设置在塔式起重机有效起重范围内,并设置通道
放置 预制墙板可采用插放或靠放的方式
采用靠放方式时,预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外,且与地面倾斜角度≥80°
叠放 预制水平类构件可采用叠放方式,层与层之间应垫平、垫实,各层支垫应上下对齐
4.构件安装与连接
吊具和起重设备选择 根据预制构件形状、尺寸及重量和作业半径等要求选择适宜的吊具和起重设备
夹角 吊索与构件的水平夹角不宜小于60°,不应小于45° 7 8
1
9
操作方式 预制构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式 8 4
3
信
微
系
联
一
唯
竖向预制构件安装采用临时支撑时,应符合的规定
支撑数 预制构件的临时支撑≥两道
上部支撑 支撑点距离板底宜≥柱、板高的2/3,且应≥柱、板高的1/2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
预制柱安装应符合的规定
安装顺序 安装顺序应按吊装方案进行,如方案未明确要求,宜按↓
宜按角柱/边柱/中柱顺序,与现浇结构连接的柱先行吊装
控制线 预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线
边柱和角柱,以外轮廓线控制为准(无轴线)
预制剪力墙墙板安装应符合的规定
8
7
安装顺序 与现浇连接的墙板宜先行9 1吊装,其他墙板先外后内吊装
4
8
3
控制线 墙板以轴线和轮廓线信为控制线
微
外墙以轴线和外轮系廓线双控制
联
题
押
准
精
预制梁或叠合梁及预制叠合板安装应符合的规定 8
1
7
9
梁吊装 吊装工艺流程 测量放线→支撑架体搭设 →支撑架体调节→预制梁8或4叠合梁起吊→预制梁或叠
信
3
合梁落位→位置/标高确认→摘 钩 微
系
先低后高 梁安装顺序应:先主梁后次梁,先 低后高 联
一
唯
拆除 临时支撑应在后浇混凝土强度达到设 计要 求,方可拆除
板吊装 吊装工艺流程 测量放线→支撑架体搭设→支撑架体调节→叠合板起吊→叠合板落位→位置、标
高确认→摘钩
拆除 临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
钢筋套筒灌浆连接 准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
【注】将预制构件断开的钢筋通过特制的钢套筒进行对接连接, 钢筋与
唯
套筒内腔之间填充无收缩、高强度灌
浆料,形成钢筋套筒灌浆连接。
连接 预制构件间钢筋连接宜采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接、焊接、螺栓连接以及直螺纹套筒连接
等形式
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
流程 灌浆施工工艺流程:界面清理→灌浆料制备→灌浆料检测→灌注浆料→出浆口封堵
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前,应检查的内容:
① 套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度
② 被连接钢筋的规格、数量 、位置和长度
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
钢筋套筒灌浆连接施工要求:
① 高层建筑装配混凝土剪力墙宜采用连通腔灌浆施工,当有可靠经验时也可采用坐浆法施工
② 竖向构件采用连通腔灌浆施工时,应合理划分连通灌浆区域;每个区域除预留灌浆孔、出浆孔与排
气孔外,应形成密闭空腔,不应漏浆
③ 当日平均气温高于25℃时,应测量施工环境温度、灌浆料拌合物温度
当日最高气温低于10℃时,应测量施工环境温度、灌浆部位温度及灌浆料拌合物温度
④ 常温型灌浆料的使用应符合下列规定:
a 任何情况下灌浆料拌合物温度不应低于5℃,不宜高于30℃
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
b 当灌浆施工开始前的气温、施工环境温度<5℃时,应采取加热及封闭保温措施,宜确保
从灌浆施工开始24h内施工环境温度、灌浆部位温度≥5℃,之后宜继续封闭保温2d
c 当灌浆施工过程的气温<0℃时,不得采用常温型灌浆料施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
⑤ 低温型灌浆料、低温型题封浆料的使用应符合下列规定:
押
准
a 当连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均<10℃时,可采用低温型灌浆料及
精
低温型 封浆料
b 灌浆施工过 程中的施工环境温度、灌浆部位温度不应高于10℃
c 应采取封闭保温 措施确保灌浆施工过程中施工环境温度≥0℃,确保从灌浆施工开始24h
内灌浆部位温度≥-5℃,必要时应采取加热措施
d 当连续3d平均气温>5℃时,可换回常温型灌浆料及常温型封浆料
⑥ 灌浆施工应符合下列规定:
a 施工中应检查灌浆压力、灌浆速 度,灌浆速度宜先快后慢 8
1
7
9
b 对竖向钢筋套筒灌浆连接,灌浆作业 应采用压浆法(2025单)从8 4灌浆套筒下灌浆孔注入,当
信
3
灌浆料拌合物从构件其他灌浆孔/出浆孔 平稳流出后应及微时封堵
系
c 竖向钢筋套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时, 应采用一点联灌浆的方式
一
唯
d 灌浆料宜在加水后30min内用完,散落的灌浆 料拌 合物不得二次使用
⑦ 当采用连通腔灌 构件安装就位后宜及时灌浆,不宜两层及以上集中灌浆
浆施工时 ≥两层集中灌浆时,应经设计确认,专项施工方案应进行技术论证
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178