3.2 地基与基础工程施工
考点:泥浆护壁法钻孔灌注桩施工
工艺流程 场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→
→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔
→清孔质量检验→
→水下浇筑混凝土→成桩
【补充】地基基础工程施工质量管理(来自9.1.1)
桩基工程:泥浆护壁钻孔灌注桩施工过程质量控制(1/2)
成孔 机具就位平整、垂直,护筒埋设牢固、垂直,保证桩孔成孔的垂直
施工时应维持钻孔内泥浆液面高于地下水位0.5m
护筒埋设 护筒内径要求 回转钻宜大于100mm
冲击钻宜大于200mm
护壁泥浆和 泥浆循环清孔时,清孔后泥浆相对密度控制在1.15~1.25
清孔 第一次清孔在提钻前,第二 次清孔在沉放钢筋笼/下导管后
8
7
1
水下混凝土 水下浇筑混凝土坍落度4 9宜为180~220mm
8
3
浇筑 混凝土初灌量应满足 信 导管埋入混凝土深度≥0.8m要求,以后浇筑中导管埋深宜为2~6m
微
系
超灌高度应高于联设计桩顶标高1.0m以上,充盈系数≥1.0
题
押
准
【例题】下列关于泥浆护精壁钻孔灌注桩施工过程质量控制的说法正确的有( )。
A.施工时应维持钻孔内泥浆液面高于地下水位0.5m
B.第一次清孔在提钻前,第二次清孔在沉放钢筋笼、下导管后
C.水下浇筑混凝土坍落度宜为180~220mm
D.混凝土浇筑中应满足导管埋入混凝土深度始终为2~6m
E.混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高0.8~1.0m,充盈系数不应小于1.0
答案:ABC
【例题】某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩。7 8
1
9
4
在施工过程中,发生了下列事件:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随8即放置钢筋笼、下导管及桩
3
信
身混凝土灌筑,混凝土浇筑至桩顶设计标高。 微
系
【问题】分别指出事件中的不妥之处,并写出正确做法。 联
一
唯
答案:
不妥之处1:灌注桩泥浆循环清孔后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌筑。
正确做法:灌注桩的泥浆循环清孔工作后,应进行质量验收(钻孔深度、沉渣厚度等)。
不妥之处2:项目部放置钢筋笼、下导管后就进行桩身混凝土灌筑。
正确做法:钻孔灌注桩施工,放置钢筋笼、下导管后,需要进行第二次清孔。
不妥之处3:项目部放置钢筋笼、下导管后就进行桩身混凝土灌筑。
正确做法:钻孔灌注桩施工,放置钢筋笼、下导管后,需要进行第二次清孔,并进行清孔质量检验后才能进
行桩身混凝土灌筑。
不妥之处4:混凝土浇筑至桩顶设计标高。
正确做法:混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1.0m以上(充盈系数≥1.0)。
考点:混凝土基础施工
单独基础 台阶式基础施工,可按台阶分层一次浇筑完毕,不允许留设施工缝
每层混凝土按照先边角后中间一次完成,且应充满模板
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
条形基础 宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝
各段层间应至少在混凝土初凝前相互衔接,每段间浇筑长度控制在2000~3000mm,做到逐段逐
层呈阶梯形向前推进
设备基础 一般应分层浇筑,并保证上下层之间不形成施工缝,每层混凝土的厚度宜为300~500mm
每层浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中
间浇筑的顺序
3.大体积混凝土
方案 大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案
施工前确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值、里表温差及降温速率的控制指标
材料 应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积混凝土施工所用水泥3d的水化热≤
250kJ/kg,7d的水化热≤280kJ/kg
配合比 大体积混凝土采用60d或90d强度作为指标时,应将其作为混凝土配合比的设计依据
所配制的混凝土拌合物的坍落度不宜大于180mm
拌合水用量不宜大于170kg/m³
8
7
1
水胶比不宜大于0.45 4 9
8
3
信
砂率宜为38%~45%
微
系
联
题
大体积混凝土的浇筑 押
准
① 前层混凝土初凝精之前将次层混凝土浇筑完毕
② 浇筑厚度根据振捣 器的作用深度及混凝土和易性确定,整体连续浇筑时宜为300~500mm
③ 浇筑宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端;混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑;混
凝土宜采用二次振捣工艺
④ 混凝土应采取机械振捣;在 初凝以前对混凝土进行二次振捣,防止因混凝土沉落而出现裂缝
大体积混凝土的养护
① 养护方法分为保温法和保湿法两种
8
② 大体积混凝土浇筑完毕后,在终凝前加以覆 盖和浇水进行保温保湿养护 1 7
9
8
4
采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间≥1 4d 信 3
微
③ 保温覆盖层的拆除应分层逐步进行,当混凝土的表 面温度与环境系最大温差<20℃时,可全部拆除
联
一
唯
大体积混凝土浇筑体温度测试
内容 里表温差、降温速率及环境温度与温度应变的测试
频率 ① 混凝土浇筑后1~4d,每4h≥1次
② 混凝土浇筑后5~7d,每8h≥1次
③ 混凝土浇筑后7d后,每12h≥1次
指标 温控指标宜符合下列规定
① 混凝土浇筑体的入模温度≤30℃,最大温升值≤50℃
② 混凝土浇筑体的里表温差≤25℃
③ 混凝土浇筑体的降温速率≤2.0℃/d
④ 混凝土浇筑体的表面与大气温差≤20℃
【例题】单独基础浇筑过程中,下列说法正确的是( )。
A.台阶式基础,按台阶分层多次浇筑
B.条件允许,可以留设施工缝
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
C.每层混凝土应灌足
D.浇筑顺序是先中间后边角
答案:C
【例题】关于混凝土条形基础施工的说法,正确的有( )。(2014二建真题)
A.宜分段分层连续浇筑
B.一般不留施工缝
C.各段层间应相互衔接
D.每段浇筑长度应控制在4~5m
E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进
答案:ABC
【例题】下列关于设备基础浇筑的说法中,错误的是( )。
A.分层浇筑,上下层之间不留施工缝
B.每层混凝土的厚度为300~600mm
8
C.浇筑顺序应从低处开始 1 7
9
4
8
D.可以按两端向中间的顺序进行浇筑3
信
微
答案:B 系
联
题
押
【例题】大体积混凝土施工准所用水泥水化热符合要求的是( )。
精
A.3d的水化热为250kJ/kg
B.3d的水化热为280kJ/kg
C.7d的水化热为290kJ/kg
D.7d的水化热为300kJ/kg
答案:A
【例题】以下大体积混凝土配合比设计不符合要 求的是( )。
A.混凝土拌合物的坍落度为160mm
8
B.拌合水用量为160kg/m³ 9 1
7
8
4
C.水胶比为0.40 信
3
微
D.砂率为50% 系
联
一
答案:D
唯
【例题】大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝
土( )将次层混凝土浇筑完毕。
A.初凝前
B.初凝后
C.终凝前
D.终凝后
答案:A
【例题】下列关于大体积混凝土施工的说法中,正确的有( )。
A.大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案
B.混凝土浇筑体的入模温度不宜大于35℃,最大温升值不宜大于50℃
C.混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于20℃
D.混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
E.混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于25℃
答案:AD
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178