3.3 主体结构工程施工
考点:砌体结构工程施工
1.砌筑砂浆
砂浆配合比
① 砌筑砂浆的稠度通常为30~90mm
在砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆,反
之应选用稠度值较小的砂浆
② 砌筑砂浆的分层度不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性
③ 施工中不应采用强度等级小于M5的水泥砂浆替代同强度等级的水泥混合砂浆,如需替代,应将水
泥砂浆提高一个强度等级
砂浆的拌制及使用
计量 砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量
砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起
① 水泥砂浆和水泥混合砂 浆不得少于120s
8
7
1
② 水泥粉煤灰砂浆和掺9用外加剂的砂浆不得少于180s
4
8
3
随拌随用 现场拌制的砂浆信应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕
微
系
当施工期间联最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕
题
2.砖砌体工程 押
准
砖砌体施工 精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2.砖砌体工程
砌筑方法:“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法
三一砌筑法(通常宜采用) 一铲灰、一块砖、一揉压
铺浆法 铺浆长度≤750mm
施工期间气温>30℃时,铺浆长度≤500mm
强度 砖过梁底部模板及支架拆除时,灰缝砂浆强度≥设计强度的75%
砖墙灰缝 宽度宜为10mm,且应≥8mm,≤12mm
砖墙的水平灰缝砂浆饱满度≥80%;竖缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝;
不得用水冲浆灌缝
洞口 在砖墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面≥500mm,洞口净宽≤1m
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
抗震设防烈度为9度地区建筑物的施工洞口位置,应会同设计单位确定;临时施工洞口应做好
补砌
不得设置脚手眼的墙体或部位
① 120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱
② 过梁上与过梁成60°的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内
③ 宽度小于1m的窗间墙
④ 门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内
(3/2/6/45)
⑤ 梁或梁垫下及其左右500mm范围内
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
设有钢筋混凝土构造柱的精抗震多层砖房
顺序 应先绑扎钢筋 ,然后砌砖墙,最后浇筑混凝土
拉结筋 墙与柱应沿高度 每500mm设2φ6拉筋(一砖墙),每边伸入墙内≥1m
圈梁 构造柱应与圈梁连接
马牙槎 砖墙应砌成马牙槎,沿 高度方向的尺寸≤300mm
从每层柱脚开始,先退后进
上层 该层构造柱混凝土浇筑完以后, 才能进行上一层施工
填充墙 填充墙砌体砌筑,应在承重主体结 构检验批验收合格后进行
墙顶部与承重主体结构之间的空隙部 位 ,应在填充墙砌筑14d后砌筑
1
7 8
9
【构造柱】
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
3.混凝土小型空心砌块砌体工程
分类 分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(简称小砌块)
龄期 施工采用的小砌块的产品龄期≥28d
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
湿润 普通混凝土小型空心砌块砌体,砌筑前不需对小砌块浇水湿润
对轻骨料混凝土小砌块,宜提前1~2d浇水湿润
雨天及小砌块表面有浮水时,不得用于施工
砌筑 砌筑厚度大于190mm小砌块墙体时,宜在墙体内外侧双面挂线
小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上,小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑
灌孔 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级≥C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块
的孔洞
在散热器、厨房和卫生间等设置的卡具安装处砌筑的小砌块,宜在施工前用强度等级≥C20(或
Cb20)的混凝土将其孔洞灌实
搭砌 小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝
单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2
多排孔搭接长度可适当调整,但宜≥小砌块长度的1/3,且应≥90mm
4.填充墙砌体工程
龄期 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期应≥28d
堆置 砌块进场后应按品种、规格堆 放整齐,堆置高度宜≤2m
8
7
1
湿润 吸水率较小的轻骨料混凝4土9小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前
8
3
信
不应对其浇(喷)水湿润
微
系
采用普通砂浆砌筑联填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1~
题
2d浇水湿润 押
准
坎台 在厨房/卫生精间/浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块/蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙
底部宜现浇混凝土坎台,高度宜为150mm
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
不得混砌 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心 砌块不应与
联
其他块体混砌,不同强度等级的同
一
唯
类块体也不得混砌
空心砖墙 烧结空心砖墙应侧立砌筑,孔洞应呈水平方向
(多孔砖孔洞垂直于受压面砌筑,半盲孔多孔砖封底面朝上砌筑)
空心砖墙底部宜砌筑3皮普通砖
洞口 门窗洞口两侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
【例题】砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是( )。(2012二建真题)
A.120mm厚墙
B.砌体门窗洞口两侧450mm处
C.独立柱
8
D.宽度为800mm的窗间墙 1 7
9
4
8
答案:B 3
信
微
系
联
【例题】对于设有钢筋混凝土题构造柱的抗震多层砖房,下列做法中正确的有( )。
押
A.每一砖砌马牙槎沿高度方准向的尺寸不超过300mm
精
B.一砖厚墙与构造柱应沿高 度方向每500mm设置2Φ6拉结钢筋
C.构造柱与墙体拉结筋伸入墙内不应少于500mm
D.马牙槎从每层柱脚开始,应先 进后退
E.应先绑构造柱钢筋,而后砌砖墙, 最后浇筑混凝土
答案:ABE
【例题】关于砌体结构工程施工的说法,正确的 有( )。(2015二建真题)
A.砌体基底标高不同处应从低处砌起
8
B.砌体墙上不允许留置临时施工洞口 9 1
7
8
4
C.宽度为500mm的洞口上方应设置加筋砖梁 信
3
微
D.配筋砌体施工质量控制等级分为A、B二级 系
联
一
E.无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎
唯
答案:AD
【例题】(15二建)某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上八层,层高4.5m。在施工过程中,
发生了下列事件:因工期紧,砌块生产7天后运往工地进行砌筑,砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。
墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置,留待14d后砌筑顶紧。监理工程师进行现场巡视后责令停工整改。
【问题】针对事件中的不妥之处,分别写出相应的正确做法。
答案:(1)不妥之处1:砌块生产7天后运往工地进行砌筑。
正确做法:运往工地进行砌筑的混凝土小砌块的产品龄期不应小于28天。
(2)不妥之处2:砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。
正确做法:砌筑砂浆宜采用自来水进行现场拌制。(或者说未经检测所收集的循环水严禁用于砂浆搅拌,也可
以说经处理并且达到标准的循环水可以拌制砂浆)
(3)不妥之处3:墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置,留待14d后砌筑顶紧。
正确做法:墙体每天的砌筑高度不要超过1.5m或一步脚手架。