3.3 主体结构工程施工
【补充】装配式混凝土结构施工质量验收有关规定(来自5.2.4)
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231的有关规定:
混凝土预制构件安装与连接的主控项目
(1) 钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出浆
(2) 钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接的灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求;每工作班应制作1
组且每层≥3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标养28d后进行抗压强度试验
(3) 预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求
每工作班同一配合比应制作1组且每层≥3组边长为70.7mm的立方体试件,标养28d后进行抗压强
度试验
(4) 外墙板接缝的防水性能应符合设计要求
每1000m²外墙(含窗)面积应划分为一个检验批,不足1000m²时也应划分为一个检验批
每个检验批应至少抽查一处,抽查部位应为相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域,面
积≥10m²,进行现场淋水试验
【例题】钢筋混凝土装配式工程预制构件进场前,混凝土强度一般不小于混凝土强度等级值的( )。
A.50%
B.75%
C.80%
D.100%
答案:B
【例题】以下关于预制构件进场后的说法中,正确的有( )。
A.存放场地宜设置在塔式起重机有效起重范围内,并设置通道
B.预制墙板采用靠放方式时,预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外
C.预制墙板采用靠放方式时,与地面倾斜角度不宜小于80°
D.外墙板、楼板宜立式运输,梁、楼梯、阳台宜采用水平运输
E.预制水平类构件可采用叠放方式,各层支垫上下层之间应错开
答案:ABC
【例题】预制墙板存放方法正确的是( )。(20.2二建真题)
A.对称靠放饰面朝内
B.与地面倾斜角度不宜小于70度
C.支架应有足够的刚度
D.预应力构件按其非受力方式存放
答案:C
【例题】下列预制构件现场堆放做法中,错误的是( )。(2022①二建真题)
A.预制墙板采用插放
B.预制外墙板对称靠放、饰面朝内
C.预制楼板采用叠放
D.预制构造柱与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护
答案:B
【例题】预制混凝土板水平运输时,叠放不宜超过( )。(2018一建真题)
A.3层[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
B.4层
C.5层
D.6层
答案:D
【例题】装配式工程施工技术中,预制构件吊装时吊索与构件水平夹角不应小于( )。
A.30°
B.45°
C.60°
D.75°
答案:B
【例题】预制构件吊装的操作方式是( )。(22②二建)
A.慢起、慢升、快放
B.慢起、快升、缓放
C.快起、慢升、快放
D.快起、慢升、缓放
答案:B
【例题】装配式结构竖向预制构件安装的临时支撑点距离板底不应小于板高的( )。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.1/4
答案:A
【例题】下列关于预制构件吊装运输安装的相关说法,正确的有( )。
A.设计无要求时,预制构件混凝土同条件立方体抗压强度不应小于设计强度的75%
B.预制柱安装宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装,与现浇部分连接的柱宜先行安装
C.边柱和角柱就位以轴线和外轮廓线为控制线
D.预制剪力墙板以轴线和轮廓线为控制线
E.预制梁安装顺序应遵循先主梁、后次梁,先低后高的原则
答案:ABDE
【例题】某住宅楼工程,地下2层,地上20层,建筑面积2.5万平方米,基坑开挖深度7.6m,地上2层以上
为装配式混凝土结构,某施工单位中标后组建项目部组织施工。监理工程师按照相关规定,要求施工单位针
对装配式结构施工单独编制与之相关的专项施工方案并上报。
【问题】施工单位针对装配式结构施工编制的专项施工方案应包括的内容有哪些?
答案:装配式结构施工专项施工方案的内容有:工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件
运输与存放、安装与连接施工、成品保护、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等。
【例题】(20.2)某住宅工程,地上2层以上为装配式混凝土结构,预制墙板主筋采用套筒灌浆连接。项目部
考虑了施工质量控制和专业验收等实际情况,按施工段划分了检验批。一个工作班组在吊装完成一个检验批
工作量后,班组长抽调其中的4人开始给预留的孔(洞)做灌注浆料的前期准备和后续工作;浆料从上口灌注,
在压力作用下从下口流出,并及时对流出浆料部位封堵;同时制作了一组150mm×150mm×150mm的立方体试
件,以验证28d后的浆料抗压强度;此时,总监理工程师巡查发现,注浆工作没有按方案操作,对现场监理[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
提出了批评,给施工单位下发了停工令。
【问题】指出该检验批灌浆过程中的不妥之处,并说明正确做法。
答案:灌浆过程中的不妥之处及正确做法:
不妥之处1:班组长抽调4人灌注浆料。
正确做法:灌注浆料应由培训合格的专业人员灌注。
不妥之处2:浆料从上口灌注,下口流出,并及时对流出浆料部位封堵。
正确做法:灌浆作业应采取压浆法从下口灌注,当浆料从上口流出时应及时封堵。
不妥之处3:制作150mm×150mm×150mm立方体试件。
正确做法:灌浆作业按要求每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件。