夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 38 页PDF · 1.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第1页预览
2
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第2页预览
3
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第3页预览
4
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第4页预览
5
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第5页预览
6
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第6页预览
7
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第7页预览
8
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第8页预览
9
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第9页预览
10
《HQ-机电-案例100问_2026二建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_36-2026年二建机电-环球网校-案例100问》第10页预览

本文档共 38 页 剩余 28 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》案例100问
第一部分
第1篇 机电工程技术
1、如何处理流动式起重机的基础?
2、起重吊装作业失稳的原因及预防措施有哪些?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
3、起重机选用的基准本参数?
精
4、焊缝表面不允许和允许存在的缺陷有哪些?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
5、建筑给水排水与供暖系统管道材料设备进场验收的要求?
扫码关注更多内容
第 1 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
6、建筑给水排水与供暖系统管道安装的顺序原则?
7、供暖系统的压力试验要点?检验方法是什么?
8
7
1
4
9
8
3
8、建筑给水排水与供暖系统信管道穿越楼板或者墙体时的要求?
微
系
联
题
押
准
精
9、建筑给水排水与供暖系统建筑 管道器具/设备试验的试验方法?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
10、干式变压器测量绕组连同套管的直流电阻要求?
11、建筑电气中梯架、托盘和槽盒施工技术要求?
扫码关注更多内容
第 2 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
12、建筑电气中导管施工技术要求?
13、管内导线敷设要求?
8
7
1
4
9
8
3
14、灯具固定要求? 信
微
系
联
题
押
准
精
15、建筑电气中人工接地体(极) 的施工技术要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
16、接地干线的施工要求?
17、建筑防雷与接地的连接要求?
扫码关注更多内容
第 3 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
18、风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装要求?
19、空调水系统的各管道系统的试验?冷凝水排水管坡度?
8
7
1
4
9
8
3
信
微
20、冷却塔的安装要求?系
联
题
押
准
精
21、风机盘管进场应对哪些进行见证取 样检验?复验比例为多少?安装前宜进行哪些试验?试验
要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
22、通风空调系统中绝热材料进场复验要求?
扫码关注更多内容
第 4 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
23、通风空调风管试验要求?
24、系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容?
8
7
1
4
9
8
3
25、高效过滤器安装技术要信求?
微
系
联
题
押
准
精
26、主要输入设备安装要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
27、主要输出设备电磁阀、电动调节阀安装要求?电动风阀控制器安装前要求?
扫码关注更多内容
第 5 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
28、建筑智能化系统调试检测的管理要求?
29、建筑智能化工程变配电系统调试检测要求?
8
7
1
30、电梯制造厂提供的资料?安4 9装单位提供的资料?
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
31、电梯准用程序?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
32、曳引式电梯设备进场验收要求?
扫码关注更多内容
第 6 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
33、自动扶梯(或自动人行道)安装设备进场验收要求?
8
7
1
34、防烟排烟系统施工技术要求4 9?
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
35、特殊建设工程消防验收的条件?特殊建设工程消防验收所需资料?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
36、机械设备安装的一般程序?
扫码关注更多内容
第 7 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
37、有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法?过盈配合件的装配方法?
38、齿轮装配要求?
8
7
1
4
9
8
3
39、联轴器装配两轴心径向信位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法?
微
系
联
题
押
准
精
40、轴承装配要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
41、设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收要求?
扫码关注更多内容
第 8 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
42、垫铁的设置要求?
43、设备安装二次灌浆的技术要求?
8
7
1
4
9
8
3
44、影响设备安装精度的因信素?
微
系
联
题
押
准
精
45、解体设备的装配精度包括哪些? 各运动部件之间的相对运动精度包含哪些?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
46、工业管道安装的施工程序?
扫码关注更多内容
第 9 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
47、管道元件及材料的检验要求?
48、工业管道阀门检验要求?
8
7
1
4
9
8
3
49、管道与大型设备或动设信备连接的技术要点?
微
系
联
题
押
准
精
50、阀门安装要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
51、管道试验的主要类型?试验前应具备的条件?
扫码关注更多内容
第 10 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
52、管道液压试验要求?
53、管道气压试验要求?
8
7
1
4
9
8
3
54、管道泄漏性试验要求?信
微
系
联
题
押
准
精
55、水冲洗要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
56、变压器的交接试验的内容?
扫码关注更多内容
第 11 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
57、变压器送电试运行内容?
58、电器设备的交接试验要求?
8
7
1
4
9
8
3
59、电动机干燥的方法和注信意事项?电动机接线方式?
微
系
联
题
押
准
精
60、电动机试运行前的检查内容? 试运行中的检查内容?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
61、架空线路试验要求?
扫码关注更多内容
第 12 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
62、取源部件安装的一般规定?
63、温度取源部件的安装要求?
8
7
1
4
9
8
3
64、压力取源部件与管道安信装要求?
微
系
联
题
押
准
精
65、高强度螺栓连接要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
66、锅炉试运行要求?
扫码关注更多内容
第 13 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
67、转子安装技术要点?
68、汽缸扣盖安装技术要点?
8
7
1
4
9
8
3
69、轴系对轮中心的找正主信要内容?
微
系
联
题
押
准
精
70、托圈水冷系统试验要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第2篇 机电工程相关法规与 标准
71、哪些属于特种设备?
扫码关注更多内容
第 14 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第3篇 机电工程项目管理实务
72、施工组织设计的主要内容?施工方案主要内容?危大工程专项施工方案主要内容?
73、施工方案交底的内容?
8
7
1
4
9
8
3
信
微
系
联
74、施工技术交底的依题据包括哪些?
押
准
精
75、施工组织设计编制审批的相关要求?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
76、对专项工程施工方案组织专家论证后的审核要求?
扫码关注更多内容
第 15 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
77、施工技术交底的要求?
78、施工单位提出设计变更申请的变更程序?
8
7
1
4
9
8
3
79、建设工程资料(建设工信程文件)包含哪些?
微
系
联
题
押
准
精
80、施工技术文件内容?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
81、竣工档案的组卷原则?
扫码关注更多内容
第 16 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
82、总承包方的管理要求?
83、合同分析的重点内容
8
7
1
4
9
8
3
84、索赔成立的前提条件?信
微
系
联
题
押
准
精
85、影响施工计划进度的原因?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
86、施工进度计划调整的内容和原则?
扫码关注更多内容
第 17 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
87、质量控制点等级的划分?
88、工程质量检验的三检制?
8
7
1
89、现场质量检查的内容? 4 9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
90、隐蔽工程验收通知内容?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
91、计划成本降低率与实际成本降低率?
扫码关注更多内容
第 18 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
92、安全技术交底制度?
93、应急预案的分类包含哪几种?
8
7
1
4
9
8
3
94、安全事故报告的内容?信
微
系
联
题
押
准
精
95、绿色施工的要点?
8
1
7
9
96、优化配置劳动力的依据和方法?
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
97、材料进场验收要求?
扫码关注更多内容
第 19 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
98、施工机械设备操作人员的要求?
99、试运行的准备工作包含哪些方面?
8
7
1
4
9
8
3
100、机电工程保修期限要求信?
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 20 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》案例100问
第二部分
第1篇 机电工程技术
1、如何处理流动式起重机的基础?
流动式起重机的基础处理:
(1)流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊车行走路线)
的地基应进行处理。
(2)根据其地质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法进行处理。设备吊装中常
用的地基处理方法有碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。
(3)处理后的地面应做耐压力测试,常用压重法或请第三方测试机构进行测试。
2、起重吊装作业失稳的原因及预防措施有哪些?
项目 原因 预防措施
严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支
起重机械 超载、支腿不稳定、机械故障、
腿稳定;严格机械检查;起重臂杆仰角最大不超过78°,
失稳 起重臂杆仰角超限等
最小不低于45°
多机吊装的不同步;不同起重 多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊
能力的多机吊装荷载分配8不 车,并通过主副指挥来实现多机吊装的同步;通过计算机
7
吊装系统 1
9
均;多动作、多岗位指挥4协调 控制来实现多吊点的同步;制定周密指挥和操作程序并进
8
的失稳 3
信
失误,桅杆系统缆风绳、地锚 行演练,达到指挥协调一致;缆风绳和地锚严格按吊装方
微
系
失稳 案和工艺计算设置,设置完成后进行检查并做好记录
联
题
被吊装设 押 对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;对薄壁设
设计与吊装准时受力不一致;设
备或构件 精 备进行加固加强;对型钢结构、网架结构的薄弱部位或杆
备或构件的刚度偏小
的失稳 件进行加固或加大截面,提高刚度
3、起重机选用的基本参 数?
主要有:吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等,这些参数是制定吊装技术方案的
重要依据。
4、焊缝表面不允许和允许存在的 缺陷有哪些?
焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满。
允许存在的其他缺陷包括:咬边、角 焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。
5、建筑给水排水与供暖系统管道材料设 备进场验收的要求?
(1)给水管材可采用合格的给水铸铁管、 镀 锌钢管、给水塑料管、复合
1
7管8、铜管、不锈钢管。
9
生活给水所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 排水管材可采用合格的硬8 4聚氯乙烯(PVC-U)管、
信
3
聚丙烯静音排水管及高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 等。 微
系
(2)材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验 收。包装联应完好,表面无划痕及外力冲击
一
破损,并经监理工程师核查确认。型号、规格及性能检测报 告应符唯合国家技术标准和设计要求。生活
给水系统所涉及的材料设备应满足卫生安全标准。
(3)阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌
号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个
做强度试验和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的
1.1倍。
(4)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道上的安全阀应按设计文件要求由具
备资质的单位进行压力整定和密封试验,当有特殊要求时,还应进行其他性能试验。安全阀校验应做
好记录、铅封,并应出具校验报告。
(5)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。绝热材料进场时,应对
其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同材质的绝热
材料,复验次数不得少于2次。
6、建筑给水排水与供暖系统管道安装的顺序原则?
管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管
道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,但压力管线宜避让重力流管线。
扫码关注更多内容
第 21 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
7、供暖系统的压力试验要点?检验方法是什么?
①蒸汽、热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 做水压试验,同时在系统顶点的试验
压力不小于0.3MPa。
②高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
③塑料管及复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 做水压试验,同时在系统
顶点的试验压力不小于0.4MPa。
室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min
内压力降不大于 0.02MPa,降至工作压力后检查,压力应不降,不渗、不漏;塑料管的供暖系统应在
试验压力下 1h 内压力降不大于 0.05MPa,然后降压至工作压力的 1.15 倍,稳压 2h,压力降不大于
0.03MPa,连接处不得渗漏。
8、建筑给水排水与供暖系统管道穿越楼板或者墙体时的要求?
(1)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,套管与管道之
间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。
(2)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与饰面相平,套管与管道之间缝隙宜
用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
9、建筑给水排水与供暖系统建筑8管 道器具/设备试验的试验方法?
7
1
1)散热器组对后,以及整组出4 9厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时
8
3
应为工作压力的1.5倍,但不小信于0.6MPa;试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
微
2)供暖分汽缸(分水器、系集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5 倍,但
联
不得小于0.6MPa。 题
押
3)敞口水箱安装前准应做满水试验,静置 24h 观察,应不渗不漏;密闭水箱(罐)安装前应以工
精
作压力的1.5倍做水压试 验,试验压力下10min应压力不降、不渗不漏。
4)锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,应进行水压试验。试验压力及试验方法应
符合《锅炉安装工程施工及验 收标准》GB50273—2022的规定。
10、干式变压器测量绕组连 同套管的直流电阻要求?
①1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间
各绕组相互间差别不应大于2%;1600k VA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引
出的绕组,线间相互间差别不应大于1%。
②变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻
值应按下式计算: 8
1
7
𝑅2 = 𝑅1 ・
𝑇+𝑡2
信
3
8
4 9
𝑇+𝑡1
微
式中R--温度在t(℃)时的电阻值(Ω); 系
1 1 联
R--温度在t(℃)时的电阻值(Ω); 一
2 2 唯
T--计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。
11、建筑电气中梯架、托盘和槽盒施工技术要求?
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每 1.5~3m 设置一个支吊架;在垂直段时每 1~1.5m 设置
一个支架;在分支处或端部 0.3~0.5m 处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于 8mm,并应
有防晃支架。
(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下
部分应加金属盖板保护,但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过15m应设置伸缩节;梯架跨越建筑物变
形缝处,应设置补偿装置。
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联结
导体,但连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于2个。梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断
开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于 30m 时,不应少于 2 处与保护接
地导体连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应接地。
12、建筑电气中导管施工技术要求?
(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半
扫码关注更多内容
第 22 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
径不宜小于管外径的4倍。暗配导管的弯曲半径不应小于管外径的6倍;当线路埋设于地下或混凝土
内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
(2)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于 2mm 的钢导管,不得采用套管
熔焊连接。按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1处。
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导体宜
为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联
结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于 4mm²。按每个检验批的导管连接头总数的
10%进行抽查,且不得少于1处。
(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于 0.8m,
在照明工程中不宜大于1.2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于8mm,支吊架间距应符合规范要求,
并应设置防晃支架。导管暗敷在吊顶内的,按明管敷设要求施工,暗敷在墙体或楼板内的导管离墙体
或楼板表面的距离应符合规范要求。
13、管内导线敷设要求?
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导8管 和槽盒内,应设置在专用接线盒或器具内,接线盒的设置位
7
1
置应便于检修。 4 9
8
3
(3)同一交流回路的绝缘导信线不应穿于不同金属导管内。
微
(4)不同回路、不同电压系等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
联
(5)导线敷设后,应题用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
押
14、灯具固定要求?准
精
①吸顶或墙面上安装 的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢
固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不同安
装形式各抽查5%,且各不得少 于1套。
②采用钢管作灯具吊杆时,其 内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。灯具与固定装置及灯具
连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定 在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂
销直径,且不应小于6mm。
④质量大于 10kg 的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的 5 倍恒定均布载荷做强度试验,
且持续时间不得少于 15min。施工或强度试验时 观察检查,查阅灯具固定装置及8悬吊装置的载荷强度
1
7
9
试验记录;应全数检查。
8
4
信
3
15、建筑电气中人工接地体(极)的施工技术要求?
微
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5 mm,镀锌角钢
系
的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢
联
一
的直径不小于 14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后 垂直
唯
接地体的顶部距地面不小于 0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。
(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于 4mm,截面积应不小于 100mm²;镀锌圆钢的截面积
应不小于100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地电阻。
16、接地干线的施工要求?
(1)室内接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。接地干线也可利用建筑中的钢管、
金属框架、金属构架,但要在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。
(2)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构上电焊
时,可采用柱焊或钻孔、攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有铜接头的导
线,跨接线应有150mm的伸缩量。
17、建筑防雷与接地的连接要求?
①扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
②圆钢(铜杆)之间的搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
③圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
④扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
⑤扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
扫码关注更多内容
第 23 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
18、风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装要求?
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风
管;隔断墙另一侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之
间采用不燃柔性材料填实。
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔断墙的外侧200mm处
各装一个70℃防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其中一道隔断墙外
侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
19、空调水系统的各管道系统的试验?冷凝水排水管坡度?
序号 管道类别 试验 工作压力(MPa) 试验压力
1 冷凝水排水管 坡度宜大于或等于8‰
冷(热)水 1.5P工,
≤1.0
2 冷却水 强度试验 不小于0.6MPa
蓄能(冷、热)系统 >1.0 P工+0.5MPa
3 凝结水系统 通水试验
4 水系统管道 冲洗试验
5 制冷剂管道 7 8 外观检查,强度、气密性和抽真空试验
1
9
20、冷却塔的安装要求? 8 4
3
信
冷却塔的安装位置应符合设微计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔安装应水平,同一冷
系
却水系统多台冷却塔安装时联,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于30mm。冷却塔的
题
积水盘应无渗漏,布水器应押布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
准
21、风机盘管进场精应对哪些进行见证取样检验?复验比例为多少?安装前宜进行哪些试验?试验
要求?
风机盘管机组进场时, 应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证
取样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1
台;复验合格后再进行安装。安装 前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作
压力的1.5倍,试验观察时间应为2 min,不渗漏为合格。风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用
耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属软管柔性连接;风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软
管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜 大于150mm。
22、通风空调系统中绝热材料进场复验要 求?
8
绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻 、密度、吸水率等节能性能
1
7进行见证抽样复验;复
9
验合格后方可开始安装。同一厂家同材质的绝热材 料复验不得少于2次。 8
4
信
3
23、通风空调风管试验要求? 微
系
风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时 ,应进行风联管强度与严密性试验。
一
①强度试验压力:低压风管为1.5倍的工作压力;中压风 管为1唯.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为1.2倍的工作压力。
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,试验压力
为风管系统的工作压力。
③风管在试验压力保持 5min 及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永
久性变形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力。
24、系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容?
(1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
(2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
(3)空调水系统的测定和调整。
(4)室内空气参数的测定和调整。
(5)防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整
至符合设计与消防的规定。
25、高效过滤器安装技术要求?
高效过滤器应在具备洁净条件下安装,避免其受到不洁净空气的污染而降低过滤器的使用寿命。
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气
扫码关注更多内容
第 24 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
过滤器应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在
洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检
漏,且应合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密。
26、主要输入设备安装要求?
①各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场
所,而且便于调试和维护。
②风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
③水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
④传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传感器的接线电阻应小于 3Ω,铂温
度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
⑤电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有 10 倍管径长度的直管段,下游段
应有4~5倍管径长度的直管段。
⑥涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
⑦空气质量传感器的安装位置,应8 选择能正确反映空气质量状况的地方。
7
1
27、主要输出设备电磁阀、电动4 9调节阀安装要求?电动风阀控制器安装前要求?
8
3
①电磁阀、电动调节阀安装信前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和
微
压力试验。阀门外壳上的箭头系指向与水流方向一致。
联
②电动风阀控制器安装题前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,
押
宜进行模拟动作检查。 准
精
28、建筑智能化系统 调试检测的管理要求?
(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案,检测
方案经建设单位或项目监理批 准后实施。
(2)系统检测程序:分项工 程→子分部工程→分部工程。
(3)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录。
(4)分项工程检测记录、子分部 工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写,检测
负责人做出检测结论,监理(建设)单位 的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。
29、建筑智能化工程变配电系统调试检测要求?
①电源及主供电回路电流值显示、电压值显 示、功率因数测量、电能计量8等。
1
7
9
②变压器和高、低压开关运行状况及故障(超 温)报警。
8
4
信
3
③应急发电机组供电电流、电压及频率和储油罐液位监视,故障报警。
微
④不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状 态检测。
系
联
一
30、电梯制造厂提供的资料?安装单位提供的资料?
唯
1)电梯制造厂提供的资料
(1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供电梯的相应参数。
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书,其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数。
(3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要技术参数
和门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱动主
机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号和编号等内容,并且有电梯整机制造单位的公章或检验
合格章以及出厂日期。
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、
驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式检验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证
书。
(5)机房或井道布置图,其顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下
方人可以进入空间等满足安全要求。
(6)电气原理图,包括动力电路和连接电气安全装置的电路。
(7)安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。
上述文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章;对于进口电梯,则应
扫码关注更多内容
第 25 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
当加盖国内代理商的公章。
2)安装单位提供的资料
(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。
(2)审批手续齐全的施工方案。
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
31、电梯准用程序?
电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。电梯检验和调试符合要求后,
并经监督检验合格,可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。
32、曳引式电梯设备进场验收要求?
(1)检查设备、部件等与装箱单相符,设备外观不存在明显的损坏。
(2)检查设备随机文件,随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安
全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动
力电路和安全电路的电气原理图。
例如:电梯进场验收时,发现没有限速器的型式检验证书复印件,应在设备验收记录上记录清楚,
并要求电梯供应商提供。
33、自动扶梯(或自动人行道)安装设备进场验收要求?
(1)设备技术资料必须提供梯级8、 踏板的型式检验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证明
7
1
文件复印件。 4 9
8
3
(2)随机文件应该有土建布信置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,以及动
微
力电路和安全电路的电气原理系图。
联
(3)设备零部件应与题装箱单内容相符,设备外观不应存在明显的损坏。
押
34、防烟排烟系统施准工技术要求?
精
1)防火风管的本体 、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求,
材料进场时应检查其燃烧性能报告。
2)排烟防火阀的安装方向 、位置应正确,阀门应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,
距墙表面不应大于200mm。排烟防 火阀应设独立的支吊架。
3)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统
共用且需要设置减振装置时,不应使用 橡胶减振装置。
4)风管系统安装完成后,应进行严密 性检验;排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
5)防排烟系统调试应包括设备单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括:排烟防火阀的调
试,常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试,活动 挡烟垂壁的调试,自动排烟窗的8调试,送风机、排烟
1
7
9
风机的调试,机械加压系统风速及余压的调试,机 械排烟系统风速和风量的
8
4调试,以及机械加压送风
信
3
系统、机械排烟系统、自动排烟窗和活动挡烟垂壁的联动调试等。
微
35、特殊建设工程消防验收的条件?特殊建设工程 消防验收所需
系
资料?
联
一
1)特殊建设工程消防验收的条件
唯
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备
的进场试验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务
等单位确认工程消防质量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
2)特殊建设工程消防验收所需资料
(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
36、机械设备安装的一般程序?
机械设备安装的一般程序为:开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整
→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。
37、有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法?过盈配合件的装配方法?
有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法:定力矩法、扭角法(转角法)、扭断螺母法、液力拉
扫码关注更多内容
第 26 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
伸法、加热法。
过盈配合件的装配方法:一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,而在安装现场,主要采
用加热装配法。
38、齿轮装配要求?
①齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用 0.05mm 塞尺检查不应塞
入;基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。
②用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3倍,铅丝的长度不应小于5个齿距,
沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
③用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点:将颜色涂在小齿轮上,在轻微制动下,用小齿轮驱动
大齿轮,使大齿轮转动 3~4 转。圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点,应趋于齿侧面中部;圆锥齿轮的接触
斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端;齿顶和齿端棱边不应有接触。可逆转的齿轮副,齿的两面均
应检查。
39、联轴器装配两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法?
联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法:
①将两个半联轴器暂时互相连接,应在圆周上画出对准线或装设专用工具,其测量工具可采用塞
尺直接测量、塞尺和专用工具测量或百分表和专用工具测量。
②将两个半联轴器一起转动,应每8转 90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同
7
1
一直径两端测点的轴向测量值。 4 9
8
3
③两轴心径向位移、两轴线信倾斜计算值应符合相关规定。
微
④测量联轴器端面间隙时系,应对两轴的轴向相对施加适当的推力,消除轴向窜动的间隙后,再测
联
量其端面间隙值。 题
押
40、轴承装配要求?准
精
(1)对开式滑动轴 承装配
装配内容:轴承的清洗、检查、刮研、装配、间隙和压紧力的调整。
①轴瓦刮研:厚壁轴瓦一 般先刮下瓦,后刮上瓦;刮研应在设备精平后进行,刮研时应将轴上所
有零件装上,轴瓦与轴颈的接触点 数不低于规范的要求。薄壁轴瓦与轴径的配合间隙及接触状况由机
械加工保证,其接触面不宜刮研。
②瓦背与轴承座孔的接触要求、上 下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数,应符
合随机技术文件的规定。对于厚壁轴瓦, 在未拧紧螺栓时,用 0.05mm 塞尺从外侧检查上下轴瓦接合
面,任何部位塞入深度应不大于接合面宽度的1/3;对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm
塞尺检查,不应塞入。 8
1
7
9
③轴承安装:轴承的安装包括轴瓦与轴承座和 轴承盖的安装。安装轴承
8
4座时,必须把轴瓦装在轴
信
3
承座上,再按轴瓦的中心进行调整,在同一传动轴上的所有轴承的中心应在同一轴线上。
微
④轴承间隙的测量及调整:
系
联
一
顶间隙:轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直 径不宜
唯
大于顶间隙的3倍。
侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙 应为顶间隙的1/2~2/3。
轴向间隙:对受轴向负荷的轴承需检查轴向间隙,检查时,将轴推至极限位置,用塞尺或千分表
测量。
(2)滚动轴承装配
①装配方法有压力装配法和温差法两种。采用压力装配法装配时,压入力应通过专用工具或在固
定圈上垫以软金属棒、金属套传递,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力;采用温差法装配时,
应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于120℃,冷却温度不应低于-80℃。
②轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线120°范围内、与轴承盖孔在对称于中心线90°范围内应
均匀接触,且用0.03mm的塞尺检查时,塞尺不得塞入轴承外圈宽度的1/3。
③轴承装配后应转动灵活。采用润滑脂的轴承,应在轴承1/2空腔内加注规定的润滑脂;采用稀
油润滑的轴承,不应加注润滑脂。
41、设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收要求?
①设备基础位置、标高、几何尺寸应符合设计图和现行国家标准的规定,并有验收资料或记录。
②设备安装前按照规范允许偏差对设备基础位置、标高和几何尺寸进行复检。
③基础的位置、标高、几何尺寸测量检查主要包括基础的坐标位置,不同平面的标高,平面外形
扫码关注更多内容
第 27 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
尺寸,凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸,平面的水平度,基础立面的铅垂度,预留孔洞的中心位置、
深度和孔壁铅垂度,预埋板或其他预埋件的位置、标高等。
④检查基础坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中的最大值。
42、垫铁的设置要求?
(1)每组垫铁的面积应符合要求。
(2)垫铁与设备基础之间应接触良好;每组垫铁放置应整齐平稳、接触良好。
(3)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并应设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。
(4)设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫铁的块数不宜超过5块。
(5)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。设备调平后,
每组垫铁均应压紧。
(6)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁组
伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(7)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。
43、设备安装二次灌浆的技术要求?
(1)灌浆一般宜采用细碎石混凝土或水泥砂浆,其强度等级比基础或地坪的混凝土强度等级高
一级。
(2)灌浆时应捣实,并不应使地8脚 螺栓倾斜或影响设备的安装精度。
7
1
(3)当灌浆层与设备底座面接4 9触要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。灌浆层厚度不
8
3
应小于25mm,如仅用于固定垫铁信或防止油、水进入的灌浆层,且灌浆无困难时,其厚度可小于25mm。
微
(4)灌浆前应敷设外模板系,外模板距设备底座面外缘的距离不宜小于 60mm,模板拆除后表面应
联
进行抹面处理,当设备底座题下不需要全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应敷设内模板。
押
(5)灌浆工作一定准要一次灌完,安装精度要求高的设备二次灌浆,应在精平后 24h 内灌浆,否
精
则应对安装精度重新检查 测量。
44、影响设备安装精度的因素?
影响因素 主要因素
设备基础 强度、沉降
地脚螺栓 紧固力和垂直度
垫铁埋设 承载面积和接触情 况
设备灌浆 强度和密实度
测量误差 仪器精度、基准精度、技能水平和责任心
8
设备制造 设备制造精度和装配精度 9 1
7
8
4
环境因素 基础温度变形、设备温度变形和 恶劣环境场所 信 3
微
45、解体设备的装配精度包括哪些?各运动部件之 间的相对运动系精度包含哪些?
联
解体设备的装配精度包括:各运动部件之间的相对运动精度,配一合面之间的配合精度和接触质量。
唯
现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直 线 运动精度、圆周运动精度、传动精度
等。
46、工业管道安装的施工程序?
管道安装工程一般施工程序:测量定位→支架制作安装→管道加工(预制)、安装→管道试验→
防腐绝热→管道吹扫、清洗→系统调试及试运行→竣工验收。
47、管道元件及材料的检验要求?
(1)管道元件及材料应有取得制造许可的制造厂的产品质量证明文件。
①产品质量证明文件应符合国家现行材料标准、管道元件标准、专业施工规范和设计文件的规定。
②管子、管件的产品质量证明文件包括的内容应符合要求。产品质量证明文件包括产品合格证和
质量证明书。质量证明文件应盖有制造单位质量检验章。实行监督检验的管道元件,还应提供特种设
备检验检测机构出具的监督检验证书。产品合格证一般包括的内容:产品名称、编号、规格型号、执
行标准等;质量证明书除包括产品合格证的内容外还应包括以下内容:材料化学成分、材料以及焊接
接头力学性能、耐腐蚀性能、热处理状态、无损检测结果、耐压试验结果、型式检验结果、产品标准
或合同规定的其他检验项目、外协的半成品或成品的质量证明等。
③当对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元件或材
料不得使用。
扫码关注更多内容
第 28 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸
的检查验收。外观质量应不存在裂纹、凹陷、孔洞、砂眼、重皮、焊缝外观不良、严重锈蚀和局部残
损等不允许缺陷;几何尺寸的检查是主要尺寸的检查,例如:直径、壁厚、结构尺寸等;管道元件及
材料的标识应清晰完整,能够追溯到产品的质量证明文件;对管道元件和材料应进行抽样检验。
(3)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采
用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,
在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。
(4)设计文件规定进行低温冲击韧性试验的管道元件或材料,进行晶间腐蚀试验的不锈钢、镍
及镍合金钢的管道元件或材料,供货方应提供低温冲击韧性、晶间腐蚀性试验结果的文件,且试验结
果不得低于设计文件的规定。
48、工业管道阀门检验要求?
(1)阀门外观检查。阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应
齐全。
(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,试验不合格者不得使用。
①阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得
超过25ppm。
②阀门的壳体试验压力为阀门在 28 0℃时最大允许工作压力的 1.5 倍,密封试验为阀门在 20℃时
7
1
最大允许工作压力的1.1倍,试验持4 9续时间不得少于5min,无特殊规定时,试验温度为5~40℃。低
8
3
于5℃时,应采取升温措施。 信
微
③公称压力小于1.0MPa,系且公称尺寸大于或等于600mm的闸阀,壳体压力试验可按管道系统的试
联
验压力与系统一并进行试压题。闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,结合面上的色印应
押
连续。 准
精
④安全阀的校验应按 照设计文件和有关特种设备安全技术规范的规定,委托有资质的检验机构进
行整定压力调整和密封试验,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。
49、管道与大型设备或动 设备连接的技术要点?
管道与大型设备或动设备连接 (如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚
螺栓后进行。无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。
管道与动设备连接前,管道内部应 清理干净。自由状态下法兰的平行度和同轴度应符合设计要求。
管道与动设备最终连接时,应在联轴 器上架设百分表监视动设备的位移。
管道试压、吹扫和清洗合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。
管道安装完成、检验合格后,不得承受设计 以外的附加荷载。 8
1
7
9
50、阀门安装要求?
8
4
信
3
(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,
微
其压盖螺栓应留有调节余量。
系
联
一
(2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀 门应在
唯
关闭状态下安装;当以焊接方式连
接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层应采用氩弧焊并 对阀门采取防变形措施。当非金属管
道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。
(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截
止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。
51、管道试验的主要类型?试验前应具备的条件?
(1)管道试验的主要类型
根据管道系统不同的使用要求,管道试验主要有压力试验、泄漏性试验和真空度试验。
(2)管道试验前应具备的条件
①试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规定。管道
的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防腐、绝热。
②试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体等试验介质已
准备充足。
③在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,包括:管道元件的质量证明文件、管
道元件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道轴测
图、设计变更及材料代用文件。
扫码关注更多内容
第 29 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
④管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表
元件等已经拆下或已隔离。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。管道已按试验方案进
行了加固。
⑤试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大
压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
52、管道液压试验要求?
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道
或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压
力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按式计算:
PT=1.5P[σ]/[σ]
T t
式中P——试验压力(表压)(MPa);
T
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ]——试验温度下,管材的许用8 应力(MPa);
T 7
1
[σ]——设计温度下,管材的4许9用应力(MPa)。
t 8
3
当比值[σ]/[σ] 大于6.5信时,应取6.5;应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在
T t 微
试验温度下产生超过管材屈服系强度的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。
联
⑥当管道与设备作为一题个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管
押
道的试验压力进行试验;准当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备
精
的试验压力大于管道试验 压力的77%时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
⑦液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,
检查压力表有无压降、管道所 有部位有无渗漏和变形。
53、管道气压试验要求?
气压试验具有释放压缩气体能量的危险,必须特别注意使气压试验时脆性破坏的可能性降至最低,
同时采取严格的安全保护措施。
①承受内压钢管及有色金属管道的试 验压力应为设计压力的 1.15 倍,真空管道的试验压力应为
0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或 其他不易燃和无毒的气体。 8
1
7
9
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不 得高于试验压力的1.1倍
8
4。
信
3
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
微
⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的 50 %时,如未发现
系
异常或泄漏,继续按试验压力
联
一
的 10%逐级升压,每级稳压 3min,直至试验压力。应在试验 压力下
唯
稳压10min,再将压力降至设计压
力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压时间应根据查漏 工作需要确定。
54、管道泄漏性试验要求?
泄漏性试验是以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段
检查管道系统中泄漏点的试验。
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或采
用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、
排净阀等所有密封点应无泄漏。
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
55、水冲洗要求?
(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道时,水中氯离子含量不得超过25ppm。
(2)水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
扫码关注更多内容
第 30 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。
(4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致。管道
冲洗合格后,应及时将管内积水排净并吹干。
(5)锈蚀和污染严重的管道,可使用高压水分段冲洗以达到清洁目的。
56、变压器的交接试验的内容?
变压器交接试验
试验项目:外状、水溶性酸值、闪点、水含量、界面张力、介质损耗
1 绝缘油试验
因数、击穿电压、体积电阻率、油中含气量、油中颗粒度限值等。
2 SF 气体含水量检验 SF₆气体含水量(20℃的体积分数)不宜大于250μL/L
6
绕组连同套管的直流 变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大
3
电阻测量 于2%
用2500V兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V兆欧
绕组连同套管的绝缘 表测量各相低压绕组对外壳的绝缘电阻值。测量后应将高、低压绕组
4
电阻、吸收比测量 进行放电处理。吸收比是通过计算得出的,测量绝缘电阻时,兆欧表
摇15s和60s时,阻值有差异,此时的比值就是吸收比。
绕组连同套管的交流 电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须静置12h才能进行耐压
5
耐压试验 试验。7180kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验
1
9
铁芯及夹件的绝缘电 8 4
6 采信用32500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象
阻测量 微
系
7 分接开关电压比检查 联电压等级35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%
题
变压器三相连接组押别 采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和接线
8 准
检查 精 组别
57、变压器送电试运 行内容?
(1)变压器第一次投入 时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。变压器应进行 5 次空
载全压冲击合闸,每次间隔时间 宜为5min,应无异常情况;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应引起保
护装置的误动作。
(2)变压器试运行要注意冲击电 流,空载电流,一、二次电压,温度,并做好试运行记录。
(3)变压器空载运行24h,无异常 情况,方可投入负荷运行。
58、电器设备的交接试验要求?
(1)真空断路器交接试验内容:测量绝 缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量
8
断路器的分、合闸时间,测量断路器的分、合闸同 期性,测量断路器合闸时触1 7头弹跳时间,测量断路
9
器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,断路器操 动 机构试验。
信
3 8
4
(2)六氟化硫断路器交接试验内容:测量绝缘电 阻,测量每相导微电回路电阻,交流耐压试验,
系
测量断路器的分、合闸时间,测量断路器的分、合闸速度 ,测量断路联器的分、合闸线圈绝缘电阻及直
一
流电阻,测量断路器操动机构试验,断路器内六氟化硫气体 含水量唯。
(3)设备宜单独进行耐压试验,在高压试验设备和高电压 引出线周围,均应设置防护栏并悬挂
警示牌;操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级为 10kV 时,不设防护栏
时的最小安全距离为0.7m。
(4)进行直流耐压试验时,试验电压按每级 0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留 1min,并
记录泄漏电流。试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min
以上。
59、电动机干燥的方法和注意事项?电动机接线方式?
(1)干燥方法:
①外部加热干燥法。
②电流加热干燥法。
(2)电动机干燥时注意事项:
①在干燥前应根据电动机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。
②干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
③烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。
④干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般
扫码关注更多内容
第 31 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃。
⑤定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。
⑥当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
(3)电动机接线方式
电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,可接成星形(Y)或三角形(△)两
种形式。
60、电动机试运行前的检查内容?试运行中的检查内容?
1)试运行前的检查
(1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于380V的异步电动机应不低于0.5MΩ。
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面积不小于4mm²。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。热继电器调整是否适当。短路脱扣
器和热脱扣器整定是否正确。
(6)绕线型电动机还应检查滑环和电刷。
2)试运行中的检查
(1)电动机旋转方向不符合要求8时 ,可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根导线。
7
1
(2)检查电动机的轴承温升不4应9超过规定值。
8
3
(3)检查电动机振动(双振信幅值)不应大于标准规定值。
微
(4)电动机第一次启动一系般在空载情况下进行,空载运行时间一般为 2h,并记录电动机空载电
联
流。 题
押
61、架空线路试验要准求?
精
(1)测量线路的绝 缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线 与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧 相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。
62、取源部件安装的一般规定?
(1)取源部件的安装,应在工艺设备 制造或工艺管道预制、安装的同时进行。
(2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
(3)在高压、合金钢、有色金属的工艺管 道和设备上开孔时,应采用机械8加工的方法。
1
7
9
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件 应在砌筑或浇筑的同时
8
4埋入,当无法做到时,应
信
3
预留安装孔。
微
(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔 及焊接。
系
联
一
(6)当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出 绝热
唯
层外。
(7)取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
(8)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
63、温度取源部件的安装要求?
(1)温度取源部件的安装位置
要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现
死角处以及振动较大的地方。
(2)温度取源部件与管道安装要求
①温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。
②在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
③与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
64、压力取源部件与管道安装要求?
(1)压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。
(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上
游侧。
(3)在水平和倾斜管道上的安装要求:
扫码关注更多内容
第 32 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
①当测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。
②测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成 0°~45°夹角的范围
内。
③测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成 0°~45°
夹角的范围内。
65、高强度螺栓连接要求?
①高强度螺栓连接处的摩擦面采用手工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范围不
应小于螺栓孔径的4倍。
②高强度螺栓连接处的摩擦面采用生锈处理方法时,安装前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向除
去摩擦面上的浮锈。
③高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、清洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、
污垢等,且不得在摩擦面上做钢印标记。
④高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成,垫圈的倒角应朝向螺栓
头或螺母。
⑤扭剪型高强度螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。
66、锅炉试运行要求?
①锅炉试运行必须是在烘炉煮炉或8 化学清洗合格的前提下进行。
7
1
②在试运行时使锅炉升压:在锅4 9炉启动时升压应缓慢,升压速度应控制,尽量减小壁温差以保证
8
3
锅筒的安全工作。 信
微
③认真检查人孔、焊口、系法兰等部件,如发现有泄漏时应及时处理。
联
④仔细观察各联箱、汽题包(分离器、储水箱)、钢架、管道及支吊架等的热膨胀及其位移是否正
押
常。 准
精
⑤试运行完毕后,按 规定办理移交签证手续。
67、转子安装技术要点?
转子安装技术要点:转子 安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。转子吊装应
使用由制造厂提供并具备出厂试验 证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验(时间为
1h)。转子测量应包括:轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏度)、
转子弯曲度测量、联轴器端面止口配合 间隙测量。
68、汽缸扣盖安装技术要点?
汽缸扣盖安装技术要点:扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为
止,全程工作应连续进行,不得中断。 8
1
7
9
汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装 齐后进行试扣,以便对汽
8
4缸内零部件的配合情况全
信
3
面检查。
微
试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙,确 保汽缸内部清
系
洁无杂物、结合面光洁,并保
联
一
证各孔洞通道部分畅通,需堵塞隔绝部分应堵死。
唯
试扣空缸要求在自由状态下间隙符合制造厂技术要求;按冷 紧要求紧固1/3螺栓后,从内外检查
0.05mm塞尺不入。
试扣检验无问题后,在汽缸中分面均匀抹一层涂料,方可正式扣盖。
汽缸紧固一般采用冷紧,对于高压高温部位大直径汽缸螺栓,使用冷紧方法不能达到设计要求的
扭矩,而应采用热紧进行紧固。
紧固之后再盘动转子,听其内部应无摩擦和异常声音。
69、轴系对轮中心的找正主要内容?
轴系对轮中心的找正:轴系对轮中心找正主要是对高中压对轮中心、中低压对轮中心、低压对轮
中心和低压转子-电转子对轮中心的找正。
在轴系对轮中心找正时,首先,要以低压转子为基准;其次,对轮找中心通常都以全实缸状态进
行调整;再次,各对轮找中时的圆周偏差和端面偏差符合制造厂技术要求;最后,一般在各不同阶段
要进行多次对轮中心的复查和找正。
例如:某工程125MW亚临界机组轴系中心找正内容为:轴系中心找正要进行多次,即:轴系初找,
汽缸扣盖前的复找,基础二次灌浆前的复找,基础二次灌浆后的复找,轴系联结时的复找。
扫码关注更多内容
第 33 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
70、托圈水冷系统试验要求?
托圈水冷系统应做水压试验和通水试验,试验压力应为工作压力的 1.25 倍,应在试验压力下稳
压10min,再降至工作压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格;通水试验进出水应畅通无阻,
连续通水时间不应少于24h且无渗漏。
第2篇 机电工程相关法规与标准
71、哪些属于特种设备?
容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口
锅炉 水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额
定功率大于或等于0.1MW的有机热载体锅炉。
最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等
于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺
压力
寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于
容器
0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa²L的气体、液化气体和标准沸
点等于或者低于60℃液体的气瓶、氧舱。
最高工作压力大于或者等于0 .1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易
8
7
压力 爆、有毒、有腐蚀性、最高9 1工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等
4
8
管道 于50mm的管道。公称直信 3径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、
微
不可燃、无腐蚀性气系体的管道和设备本体所属管道除外。
联
题
起重 额定起重量大于押或者等于0.5t的升降机;额定起重量大于或者等于3t,且提升高度大于或
准
机械 者等于2m的精起重机;层数大于或者等于2层的机械式停车设备。
第3篇 机电工程项目管理实务
72、施工组织设计的主要内容?施工方案主要内容?危大工程专项施工方案主要内容?
危大工程专项施工
施工组织设计主要内容 施工方案主要内容
方案主要内容
1)工程概况 1)工 程概况 ①工程概况
2)施工部署 2)编制依据 ②编制依据
3)施工进度计划 3)施工安排 ③施工计划
4)施工准备 4)施工进度计 划 ④施工工艺技
8
术
1
7
5)劳动力配置计划 5)施工准备与资源配置计划 ⑤施工安全9保证措施
8
4
6)物资配置计划 6)施工方法及工艺 要求 ⑥施工管信
3
理及作业人员配备和分工
微
7)主要施工方案 7)质量安全保证措施等 ⑦验系收要求
联
8)施工现场平面布置 ⑧一应急处置措施
唯
9)各项施工管理计划 ⑨计算书及相关施工图纸
73、施工方案交底的内容?
施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。交底内容包括工程的①施工程序
和顺序、②施工工艺、③操作方法、要领、④质量控制、⑤安全措施、⑥环境保护措施等。
74、施工技术交底的依据包括哪些?
施工技术交底的依据包括:①施工组织设计、②工程设计文件、③项目质量策划、④施工方案、
⑤施工工艺及⑥质量标准等。
75、施工组织设计编制审批的相关要求?
(1)施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。
(2)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技
术负责人审批;专项工程施工组织设计应由项目技术负责人审批。
(3)临时用电组织设计,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业
的技术负责人批准后实施。
76、对专项工程施工方案组织专家论证后的审核要求?
1)超过一定规模的危大工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的,施工单位可参考专
扫码关注更多内容
第 34 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
家意见自行修改完善。
2)结论为“修改后通过”的,施工单位应当按照专家意见进行修改,并履行有关审核和审查手
续后方可实施,修改情况应及时告知专家。
3)专项施工方案经论证“不通过”的,施工单位修改后应当重新组织专家论证。
77、施工技术交底的要求?
(1)施工技术交底必须以经批准的施工组织设计、施工方案为依据,内容应满足设计文件、施
工技术标准、规范、施工工艺标准和工程施工合同的要求。
(2)交底文件应根据工程的特点及时编制,内容应全面,具有针对性和可操作性。
(3)交底时要严格执行相关技术标准和工艺,根据实际情况将操作工艺具体化,使操作人员在
执行工艺时能结合技术标准、工艺要求,满足质量标准的要求。
(4)技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素
质来确定。
(5)施工技术交底内容应与施工项目内容、施工工艺、材料、施工人员的技术水平、现场施工
机具设备状况以及现场作业环境相对应,充分体现工程特点。
(6)技术交底以书面文件为准,交底过程中可利用音像资料、BIM技术作为辅助手段。
(7)技术交底必须在施工前完成,并办理好签字手续后方可开始施工操作。
(8)分包单位技术负责人必须按8照 总承包单位的技术交底要求向本单位的各级管理人员和施工
7
1
操作人员进行技术交底。 4 9
8
3
(9)技术交底完成后,交底信双方负责人在交底记录上签字确认。经签署的交底记录份数结合项
微
目交工资料要求确定,且必须系确保交底人持一份、接收交底人至少持一份。
联
78、施工单位提出设计题变更申请的变更程序?
押
施工单位提出设计变准更。施工单位提出变更,报监理审核;审核技术是否可行、施工难易程度和
精
工期是否增减,核算造价 影响;审核后报建设单位审批;建设单位同意后,通知设计单位;设计单位
认可变更方案,实施设计变更,出变更图纸或变更说明。建设单位将变更图纸或变更说明发至监理、
施工单位。
79、建设工程资料(建设工 程文件)包含哪些?
(1)准备阶段文件:项目立项、审批、用地、勘察、设计、招标投标文件等。
(2)施工阶段文件:施工管理文 件、施工技术文件、施工进度及造价文件、施工物资文件、施
工记录、施工试验记录及检测报告、施工 质量验收记录等。
(3)竣工验收阶段文件:竣工验收文件、竣工决算文件、竣工总结文件等。
80、施工技术文件内容? 8
1
7
9
①工程技术文件报审表、②施工组织设计及施 工方案、③危险性较大的
8
4分部分项工程施工方案、
信
3
④技术交底记录、⑤图纸会审记录、⑥设计交底记录、⑦设计变更通知单、⑧工程洽商记录、⑨技术
微
核定单等。
系
联
一
81、竣工档案的组卷原则?
唯
(1)一项建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按 单位工程组卷。
(2)工程文件应按工程准备阶段文件、施工阶段文件、竣工验收阶段文件分别进行组卷,并可
根据数量多少组成一卷或多卷。
(3)案卷内不应有重份的文件,不同载体的文件应分别组卷。印刷成册的工程文件宜保持原状。
建设工程电子文件的组织和排序可按纸质文件进行。
(4)组卷方法。工程准备阶段文件应按建设程序、形成单位等进行组卷;监理文件应按单位工
程、分部工程或专业、阶段等进行组卷;施工文件应按单位工程、分部(分项)工程进行组卷;竣工
图应按单位工程分专业进行组卷;竣工验收文件应按单位工程分专业进行组卷。
82、总承包方的管理要求?
(1)总承包方对分包方及分包工程的施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、
工程保修以及技术、质量、安全、环保、进度、工程资料等方面进行全过程的管理。
(2)总承包方应派代表对分包方进行管理,并对分包工程施工进行有效控制和记录,保证分包
工程的质量和进度满足工程要求,分包合同正常履行,从而保证总承包方的利益和信誉。
(3)总承包方按施工合同约定,为分包方的合同履行提供现场平面布置、临时设施、轴线及标
高测量等方面的必要服务。
扫码关注更多内容
第 35 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)总承包方应及时检查、审核分包方提交的分包工程施工组织设计、施工技术方案、质量保
证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、
隐蔽工程验收报告、竣工交验报告等文件资料,提出审核意见并批复。
(5)合同范围内的危大工程,在施工前应组织工程技术人员编制专项施工方案。对于超过一定
规模的危大工程,无论分包与否,总承包单位均应组织召开专家论证会,对专项施工方案进行论证。
(6)总承包方将根据各项安全管理制度的规定,对发现的安全问题,发出安全整改通知书,分
包方必须在规定时限内整改完毕;发出的罚款通知,总承包方须根据双方签订的合同相关条款,说明
罚款理由,并由分包方全额承担,分包方必须在罚款单上签字接受,分包方拒绝签字并不影响罚款单
的生效。
(7)分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包
方组织预验收,认可后再由总承包单位报请建设单位组织检查验收。
(8)若因分包方责任造成重大质量事故或安全事故,或因违章造成重大不良后果的,总承包方
可征得发包方同意后,按合同约定建议终止分包合同,并按合同追究其责任;因分包方责任造成重大
质量或安全事故时,总承包方要为排除事故或抢救人员提供帮助。
(9)分包方如达不到合同约定的环境安全标准化要求,总承包方有权责成分包方进行整改,由
此造成的一切工期、经济损失由分包方全额承担。
(10)分包工程竣工验收后,总承8 包方应组织有关部门对分包工程和分包单位进行综合评价。
7
1
83、合同分析的重点内容 4 9
8
3
(1)合同的法律基础,承包信人的主要责任,工程范围,发包人的责任;
微
(2)合同价格,计价方法系和价格补偿条件。
联
(3)工期要求和顺延题及其惩罚条款,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。
押
(4)合同变更方式准,工程验收方法,索赔程序和争执的解决等。
精
84、索赔成立的前提 条件?
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
(2)造成费用增加或工期 损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。
(3)承包商按合同规定的程 序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
85、影响施工计划进度的原因?
影响机电工程施工进度的单位主要 有建设单位、设计单位、监理单位、供货单位和施工单位;还
有交通、供水、供电、通信等政府有关部 门。
(1)建设单位的原因:建设资金没有落实,工程款不能按时交付,影响设备、材料采购,影响
施工人员的工资发放,影响计划进度。 8
1
7
9
(2)设计单位的原因:施工图纸提供不及时或 图纸修改,造成工程停工
8
4或返工,影响计划进度。
信
3
(3)监理单位的原因:监理组织混乱,监理工程师不到岗,施工方案、进度计划没有及时审查,
微
设计修改没有及时上报,没有及时组织工程检查验收,影 响进度计划。
系
联
一
(4)供货单位的原因:供货单位违约,设备、材料没 有按计
唯
划送达施工现场,或者送达后验收
不合格,影响计划进度。
(5)施工单位的原因:项目管理混乱,施工计划编制失误,分包单位违约,施工现场协调不好,
施工人员偏少,施工方案、施工方法不当等,影响计划进度。
86、施工进度计划调整的内容和原则?
施工进度计划调整的内容:施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
施工进度计划调整的原则:
(1)当出现进度偏差影响到后续工作或总工期,需要采取进度调整时,首先应确定可调整施工
进度的范围,主要是指关键工作、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。
(2)调整的对象必须是关键工作,并且该工作有压缩的潜力,同时与其他可压缩的工作相比赶
工费是最低的。
87、质量控制点等级的划分?
质量控制点等级的划分:根据各控制点对工程质量的影响程度,分为 A、B、C三级质量控制点。
A 级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须停车才可处理
或合同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证。
B级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。
扫码关注更多内容
第 36 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
C 级控制点:对工程质量影响较小或运行后出现问题,可随时处理的次要质量控制点,由施工方
质检人员自行检查确认。
88、工程质量检验的三检制?
(1)“三检制”是工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序应严格执行
“三检制”。未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。
(2)“三检制”是指操作人员的“自检”“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检
验制度。它是施工企业确保现场施工质量的一种有效的方法。
①自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,实施自我控制、自
我把关,及时消除异常因素,以防止不合格品进入下道作业。
②互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查,是对自检的一种复核和确
认,起到相互监督的作用。互检的形式可以是同组操作人员之间的相互检验,也可以是班组的质量检
查员对本班组操作人员的抽检,同时也可以是下道作业对上道作业的交接检验。
③专检是指质量检验员对分部工程施工班组完成的作业或分项工程进行检验,用以弥补自检、互
检的不足。
④实行三检制,要合理确定好自检、互检和专检的范围。一般情况下,原材料、半成品、成品的
检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,以
专职检验人员巡回抽检为辅。成品的质8 量必须进行终检认证。
7
1
89、现场质量检查的内容? 4 9
8
3
现场质量检查的内容包括:开信工前的检查,工序交接检查,隐蔽工程的检查,停工后复工的检查,
微
分项、分部工程完工后检查,系成品保护的检查。
联
90、隐蔽工程验收通知题内容?
押
隐蔽工程通知内容包准括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
精
91、计划成本降低率 与实际成本降低率?
计划成本降低率=(目标成本-计划成本)/目标成本
实际成本降低率=(目标成 本-实际成本)/目标成本
92、安全技术交底制度?
(1)建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施
工作业班组、作业人员作出详细说明, 工程技术人员要将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全
体职工详细交底,由双方签字确认并存档 。
(2)分项、分部工程施工前,工长(施工员)向所管辖的班组进行安全技术措施交底。
(3)两个以上施工队或工种配合施工时, 工长(施工员)要按交叉施工安8全技术措施的要求向
1
7
9
班组长进行交叉作业的安全技术交底。
8
4
信
3
(4)专项施工方案实施前,编制人员或项目技术负责人应向施工现场管理人员进行交底。施工
微
现场管理人员应向作业人员进行安全交底,并由双方和项 目专职安全生
系
产管理人员签字确认。
联
一
(5)班组长要认真落实安全技术交底,每天要对工人进 行施
唯
工要求、作业环境的安全交底。
(6)安全技术交底可以分为:施工工种安全技术交底,分 项、分部工程施工安全技术交底,采
用新技术、新设备、新材料、新工艺施工的安全技术交底。
(7)施工条件发生变化时,应针对性地补充交底内容;冬、雨季施工应有针对季节气候特点的
安全技术交底;工程因故停工,复工时应重新进行安全技术交底。
93、应急预案的分类包含哪几种?
生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
94、安全事故报告的内容?
(1)事故发生单位概况。
(2)事故发生的时间、地点以及施工现场情况。
(3)事故的简要经过。
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损
失。
(5)已经采取的措施。
(6)其他应报告的情况。
扫码关注更多内容
第 37 页 共 38 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
95、绿色施工的要点?
绿色施工总体上由绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技术创新等组成。
96、优化配置劳动力的依据和方法?
(1)优化配置的依据
项目所需劳动力的种类及数量;项目的进度计划;项目的劳动力供给市场状况,包括劳动力供给
方的议价能力和可获得性。
(2)优化配置的方法
①按照充分利用、提高效率、降低成本的原则确定每项工作所需劳动力的种类和数量。
②根据项目进度计划进行劳动力配置的时间安排。
③进行劳动力资源的平衡和优化,同时考虑劳动力来源,最终形成劳动力优化配置计划。
97、材料进场验收要求?
(1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,
进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告。
(2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。
(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
(4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。
(5)不合格的材料拒绝接收。 8
7
1
98、施工机械设备操作人员的要4 9求?
8
3
(1)严格按照操作规程作业信,搞好设备日常维护,保证机械设备安全运行。
微
(2)特种作业严格执行持系证上岗制度并审查证件的有效性和作业范围。
联
(3)逐步达到本级别题“四懂三会”(四懂:懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;三会:会操作、
押
会保养、会排除故障)的准要求。
精
(4)做好机械设备 运行记录,填写项目真实、齐全、准确。
99、试运行的准备工作包含哪些方面?
试运行准备工作有技术准 备,组织准备、物资准备三个方面。
1)试运行的技术准备工作包 括:确认可以试运行的条件,编制试运行总体计划和进度计划,制
定试运行技术方案,确定试运行合格评价标准。
2)试运行的组织准备工作包括: 组建试运行领导指挥机构,明确指挥分工,组织试运行岗位作
业队伍,实行上岗前培训,在作业前进行 技术交底和安全交底,必要时进行试运行管理制度的交底。
3)试运行的物资准备工作包括:编制试运行物资需要量计划和费用使用计划,物资需要量计划
应含燃料动力物资,投产用原材料和消耗性材料 ,还包括检测用工机具和仪器8仪表。
1
7
9
100、机电工程保修期限要求?
8
4
信
3
根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限
微
为:
系
联
一
1)建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
唯
2)电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年 。
3)供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。
4)其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损
失承担赔偿责任。
扫码关注更多内容