夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

HQ-机电-25年真题_2026一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_02-历年真题PDF

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 13 页PDF · 2.3MB
下载

文档在线预览

公开展示前 7 页
100%
1
《HQ-机电-25年真题_2026一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_02-历年真题PDF》第1页预览
2
《HQ-机电-25年真题_2026一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_02-历年真题PDF》第2页预览
3
《HQ-机电-25年真题_2026一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_02-历年真题PDF》第3页预览
4
《HQ-机电-25年真题_2026一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_02-历年真题PDF》第4页预览
5
《HQ-机电-25年真题_2026一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_02-历年真题PDF》第5页预览
6
《HQ-机电-25年真题_2026一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_02-历年真题PDF》第6页预览
7
《HQ-机电-25年真题_2026一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_02-历年真题PDF》第7页预览

本文档共 13 页 剩余 6 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》考试真题答案及解析V3
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分,
没选或错选均不得分)。
1.下列起重机中,属于桥架型起重机的是( )。
A.塔式起重机
B.半门式起重机
C.流动式起重机
D.半门座式起重机
【答案】B
【解析】桥架型起重机类别主要有:梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥等。
【考点来源】起重机械的分类、适用范围及基本参数P29
2.紧密型母线槽适合用在( )。 7 8
1
9
4
A高层建筑中垂直配电 3 8
信
微
B图书馆自阅览室配电 系
联
C潮湿的地下隧道输电 题
押
准
D高温冶炼车间的配精电
【答案】A
【解析】紧密型母线槽具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便等优点,
可用于树干式供电系统,在高层建筑中得到广泛应用。母线的相间气隙小,母线通过大电流时,产生较大的电
动力,使磁振荡频率形成叠加状态,可能产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差,在施工时容易受潮,
造成相间绝缘电阻下降。
【考点来源】电气材料的分类及应用P10
3.与水准测量和三角高程测量相比,气压高程测量的特点是( )。 8
7
1
9
4
A.测量精度较高 8
3
信
微
B.测量方便
系
联
C.测量设备复杂 一
唯
D.经济性差
【答案】B
【解析】气压高程测量特点:由于大气压力受气象变化的影响较大,因此气压高程测量比水准测量和三角
高程测量的精度都低,主要用于低精度的高程测量。但它的优点是在观测时点与点之间不需要通视,使用方便、
经济和迅速。
【考点来源】工程测量方法及要求P24
4.下列气体中,既可作为气割助燃气体,又能作为焊接保护气体的是( )
A.O
2
B.H
2
C.N
2
D.CH
2 2
【答案】A
第1页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【解析】焊接气体分类
①气焊、切割用气体:助燃气体(O );可燃气体:乙炔、丙烷、石油气、天然气等。
②焊接保护用气体:二氧化碳(CO )、氩气(Ar)、氦气(He)、氮气(N )、氧气(O )和氢气(H )。
₂
【考点来源】焊接设备和焊接材料的分类及选用P45
₂ ₂ ₂ ₂
5.下列设备中,不属于自动扶梯主传动系统的是( )
A.电动机
B.张紧装置
C.制动器
D.减速装置
【答案】B
【解析】自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统(包括电动机、减速装置、
制动器及中间传动环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电
气系统等。
8
7
【考点来源】电梯的分部分项工程与9 1安装验收规定108
4
8
3
信
6.额定电压为380V电动机的绝缘电阻测试后应抽查的数量为( )。
微
系
A.5% 联
题
押
B.10%
准
精
C.20%
D.50%
【答案】D
【解析】电动机外露可导电部分必 须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5M
Ω,抽查的数量为50%。
【考点来源】电气动力设备安装技术P75
7.下列空调系统管道中,需要进行真空试验的 是( )。
8
A.冷冻水管道 9 1
7
8
4
B.冷却水管道 信
3
微
系
C.制冷剂管道 联
一
D.冷凝水管道 唯
【答案】C
【解析】制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充
注制冷剂检漏试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。
【考点来源】通风与空调水系统施工技术P89
8.入侵报警系统中的被动型红外探测器( )。
A.可对着灯光的方向安装
B.不能安装在易振动物体上
C.能对着空调出风口安装
D.安装高度通常为1.5-1.8m
【答案】B
【解析】被动红外探测器安装应该充分注意探测背景的红外辐射情况。应避免安装在有运动的物体上,不
能对着发热体的灯泡、火炉、冰箱散热器、空调器的出风口,且不能安装在容易振动的物体上,宜安装在墙面
第2页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
或墙角,安装高度通常为2.2~2.7m。
【考点来源】智能化系统的设备安装技术102
9.关于锅炉水压试验压力的说法错误的是( )。
A.工作压力为0.9MPa的锅炉本体,试验压力为1.2MPa
B.工作压力为1.2MPa的锅炉本体,试验压力为1.5MPa
C.工作压力为0.6MPa可分式省煤器,试验压力为1.2MPa
D.工作压力为0.8MPa可分式省煤器,试验压力为1.5MPa
【答案】D
【解析】锅炉水压试验
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【考点来源】建筑给水 排水与供暖系统调试和检测P63
10.下列计量器具中,属于 A类计量器具的是( )。
A.示波器
B.万能材试验机
C.采样器
D.标准电信号发生器
【答案】C
8
1
7
【解析】A类计量器具:一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电9阻测量仪、回路电阻测试
8
4
信
3
仪、数字绝缘电阻测试仪、采样器、气相色谱仪、离子色谱仪、 一氧化碳报警仪、氯气报警仪、气体监控仪、
微
系
开关机械检测仪、变比测试仪、压力检测仪、超声波探伤仪、超 声波测厚仪联、超声波巡检仪;列入国家强制检
一
唯
定目录的工作计量器具。
【考点来源】计量检定的相关规定P254
11.可以进行相应级别的压力容器改造及重大修理的单位是( )
A具有锅炉安装资格的单位
B取得压力容器制造许可的单位
C具有压力管道安装资格的单位
D具备压力容器制造能力的单位
【答案】B
【解析】压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
【考点来源】特种设备制造、安装、改造及维修的规定P267
12.电力线路设施的保护范围不包括( )。
A.避雷针
B.接地装置
第3页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
C.绝缘子
D.计量装置
【答案】D
【解析】电力线路设施保护范围包括架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、
绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站,巡视检修专用道路、船舶和
桥梁、标志牌及辅助设施等。
【考点来源】工程建设用电的规定P260
13.形状不规则的小面积金属表面防腐施工宜采用( )。
A.刷涂法施工
B.空气喷涂法施工
C.滚涂法施工
D.高压无气喷涂法施工
【答案】A
8
7
【解析】刷涂法是一种最简单的手工9 1涂装方法。采用刷涂法施工的主要优点:漆膜渗透性强,可以深入到
4
8
3
信
细孔、缝隙中;工具简单,投资少,操作容易,适应性强;对工件形状要求不严,节省涂料等。缺点:该施工
微
系
方法劳动强度大,生产效率低,联涂膜易产生刷痕,外观欠佳。因此,刷涂法常用于小面积涂装。
题
押
【考点来源】防腐蚀措施和施工方法P190
准
精
14.在室外可以进行设备绝热层喷涂施工的气象条件是( )。
A.低温环境
B.酷暑环境
C.雾天环境
D.雨天环境
【答案】A
【解析】喷涂法施工环境条件要求:在风力大 于三级、酷暑、雾天或雨天环境下,不宜进行室外喷涂施工。
8
【考点来源】设备及管道绝热施工技术P200 9 1
7
8
4
15.下图是变频器的一次系统,图中1是( )。 信
3
微
系
联
一
唯
A.整洗单元
B.滤波单元
C.逆变单元
D.控制单元
【答案】C
【解析】变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部
分组成。
【考点来源】电气设备的类型和性能P21
16.有热位移管道的导向支架需反向偏移安装,偏移量应是位移值的( )。
第4页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
A. 1/5
B. 1/4
C. 1/3
D. 1/2
【答案】D
【解析】导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象;有热位移的管道,支架安装
位置应从支承面中心向位移反方向偏移,设计文件无规定时,偏移量应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位
移。
【考点来源】工业管道施工技术要求 P151
17.泡沫灭火系统应进行盛水试验的是( )。
A.泡沫液储罐
B.泡沫比例混合器
C.泡沫产生装置
8
7
D.泡沫消防输送泵 9 1
4
8
3
信
【答案】A
微
系
【解析】常压钢质泡沫液储联罐应进行盛水试验,试验压力应为储罐装满水后的静压力,试验前应将焊接接
题
押
头的外表面清理干净,并使之干燥,试验时间不应小于1h,目测应无渗漏。
准
精
【考点来源】消防工程施工技术要求 P122
18.润滑与加油按润滑剂的加油方式分为( )。
A.分散润滑与集中润滑
B.部分润滑与整体润滑
C.暂无
D.暂无
【答案】A
8
【解析】润滑与加油:按润滑剂加注方式,分为分 散润滑和集中润滑。 9 1
7
8
4
【考点来源】机械设备安装的主要工序 P131 信
3
微
系
19.密度继电器与设备本体六氟化硫气体管道连接的作用是 ( )。 联
一
A.便于校验 唯
B.保证密封
C.暂无
D.防止泄露
【答案】A
【解析】密度继电器与设备本体六氟化硫气体管道的连接,应满足可与设备本体管路系统隔离,以便对密
度继电器进行校验。
【考点来源】气体绝缘金属封闭开关(GIS)设备安装技术 P163
20.下列关于仪表管道施工的一般规定说法错误的是( )。
A.直接埋地的管道连接必须采用焊接
B.不锈钢管与碳钢支架间宜加设隔离垫
C.钢管仪表管道水平支架间距为2~3m
D.高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍
第5页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【答案】C
【解析】仪表管道支架间距:钢管水平安装时宜为1.00~1.50m,垂直安装时宜为1.50~ 2.00m;铜管、铝
管、塑料管及管缆水平安装时宜为0.50~0.70m,垂直安装时宜为0.70~1.00m。
【考点来源】自动化仪表管道施工要求 P183
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.高炉炉壳安装的方法可采用( )。
A.上部正装下部倒装法
B.正装法
C.线外拼装整体滑移法
D.倒装法
E.上部倒装下部正装法
【答案】BCDE
8
7
【解析】高炉炉壳的安装可采用正装9 1法、倒装法、上部倒装和下部正装法、线外拼装整体滑移法等安装工
4
8
3
信
艺。
微
系
【考点来源】炼铁设备安装联技术P233
题
押
22.施工项目成本分析一般包括( )。
准
精
A.人工费分析
B.材料费分析
C.机械使用费分析
D.措施费分析
E.管理费分析
【答案】ABCE
【解析】成本项目的分析
8
1)人工费分析 9 1
7
8
4
2)材料费分析 信
3
微
系
3)机械使用费分析 联
一
4)管理费分析 唯
【考点来源】施工成本分析与控制P400
23.下列工作职责中,属于项目施工总承包方的职责有( )。
A.向分包人提供具备施工条件的施工场地
B.向分包人进行设计图纸及施工技术交底
C.向分包人提供各种施工机具和施工方案
D.向分包人提供与分包工程相关技术培训
E.协调分包人与其他施工人员的交叉配合
【答案】ABE
【解析】项目施工总承包单位的工作
(1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工
场地。
(2)组织分包人参加图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。
第6页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施;为分包人提供施工所要求的场地和通道等。
(4)负责施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他施工人员之间的交叉配合,确保分包人
按照经批准的施工组织设计进行施工。
【考点来源】总包合同与分包合同P333
24.下列应急预案的内容中,属于专项应急预案的内容有( )。
A.处置程序和措施
B.应急预案体系
C.应急指挥机构与职责
D.应急预案管理
E.应急组织机构与职责
【答案】AC
【解析】应急预案的主要内容
(1)综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应
8
7
急响应、保障措施、应急预案管理等内容9 1。
4
8
3
信
(2)专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。
微
系
(3)现场处置方案应当规联定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。
题
押
【考点来源】施工安全管理规定与实施P429
准
精
25.下列施工质量检验中属于过程检验的有( )。
A.隐蔽工程检验
B.材料检查验收
C.工艺设备检验
D.单位工程验收
E.分部分项验收
【答案】AE
8
【解析】过程检验 9 1
7
8
4
施工期间各方所进行的检验,包括质量控制点检验、 隐蔽工程检验、关键过信程
3
检验、特殊过程检验、过程
微
系
试验、检验批和分部分项验收等。BC属于进货检验;D属于最终 检验。 联
一
【考点来源】施工质量检验P374 唯
26.进口设备验收前首先应完成的工作有( )。
A.调试检验合格
B.办理报关和通关手续
C.质量证明合格
D.委托第三方检验机构
E.设备商检合格
【答案】BE
【解析】进口设备:进口设备验收前,首先应办理报关和通关手续。经商检合格后,再按进口设备的规定,
进行设备进场验收工作。
【考点来源】工程设备管理455
27.发电机转子穿装前,必须完成的工序有( )。
A.定子已找正
第7页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
B.轴瓦检查合格
C.氢冷器已安装就位
D.转子气密性试验合格
E.定转子内部清洁无杂物并签证
【答案】ABDE
【解析】发电机转子安装技术要求
(1)发电机转子穿装前进行单独气密性试验。
重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状况,消除泄漏后应再经漏气量试验,试验压力和允许漏
气量应符合制造厂规定。
(2)发电机转子穿装工作要求:
①必须在完成机务(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电气与热工仪表的各项工作后,会同有关
人员对定子和转子进行最后清扫检查,确定其内部清洁、无任何杂物并经签证后方可进行。
②转子穿装要求在定子找正完、轴瓦检查结束后进行。转子穿装工作要求连续完成,用于转子穿装的专用
8
7
工具由发电机制造厂提供,不同的机组有9 1不同的穿转子方法,常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴
4
8
3
信
承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。
微
系
【考点来源】发电机设备的联安装技术要求P228
题
押
28.关于交流照明配电系统要求的说法正确的是( )。
准
精
A.最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的125%
B.最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%
C.正常照明的单相分支回路的电流不宜大于16A
D.连接建筑装饰组合灯具回路电流 不宜大于25A
E.连接高强度气体放电灯回路电流不宜 大于40A
【答案】BC
【解析】交流照明配电系统要求:
8
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负 荷不宜大于三相负荷平均值的9 1
7
115%,最小相负荷不宜小
8
4
于三相负荷平均值的85%。 信
3
微
系
②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数 或LED灯具联数不宜超过25个;当连接建筑装饰
一
性组合灯具时,回路电流不宜大于20A,光源数不宜超过60个; 连接高唯强度气体放电灯的单相分支回路的电流
不宜大于25A。
③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
④主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于
相线截面。
⑤当3次谐波电流超过基波电流的33%时,应按中性线电流选择线路截面,并应符合现行国家标准《低压
配电设计规范》GB50054—2011的规定。
【考点来源】建筑电气及智能系统工程设计与施工标准 P275
29.关于焊接试板材料与塔器现场组焊用材的说法正确的是( )。
A.试板材料与塔器用材必须具有相同的标准
B.试板材料与塔器用材必须具有相同的标准牌号
C.试板材料与塔器用材必须具有相同的标准厚度
D.试板材料与塔器用材的存储地点必须相同
第8页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
E.试板材料与塔器用材热处理状态必须相同
【答案】ABCE
【解析】试板材料应与塔器用材具有相同标准、相同牌号、相同厚度和相同热处理状态。
【考点来源】金属球罐安装技术P205
30.根据《板带轧钢工艺设计规范》要求,中厚板生产应采用的有( )。
A.板形控制工艺
B.平面形状控制工艺
C.控制轧制工艺
D.轧后快速冷却工艺
E.热机轧制工艺
【答案】CDE
【解析】《板带轧钢工艺设计规范》GB 50629--2010
中厚板轧制应采用厚度控制、宽度控制工艺技术,宜采用板形控制和平面形状控制等工艺技术。
8
7
中厚板生产应采用控制轧制、热机轧9 1制和轧后快速冷却工艺。
4
8
3
信
【考点来源】冶炼工程设计与施工标准 P295
微
系
三、实务操作和案例分析题联(共5题,(一)、(二)、(三)各20分,(四)、(五)各30分)
题
押
(一)
准
精
【背景资料】某安装公司承接一大型空分与制氧设备安装工程。空分与制氧设备包括:原料空气过滤加压
系统、空气分离系统、产品气体压缩及输送系统和控制系统等,设备布置如图1所示。
安装公司项目部进场后,编制施工组织设计、施工方案等;施工现场平面布置图绘制内容包括:施工场地
状况,施工装置位置、存贮设施;办公 用房等位置和面积;供电设施、供水供热设施、排水排污设施和临时施
工道路等;安全、消防、保卫和环境保护等 设施;相邻的地上、地下既有建筑物及相关环境。
冷箱安装前,进行基础验收检查和复测, 重点检查了基础强度、抗压强度、抗渗等级参数;复测基础轴线
位置、标高、外形尺寸和地脚螺栓位置等。按施工 图设置中心标板及标高基准点,使冷箱按设计要求进行安装。
8
冷箱内阀门和铝镁合金管道在脱脂、安装后,进行 强度试验和泄漏量试验。泄漏9 1
7
量试验压力为工作压力,
8
4
停压12h,在试验压力稳定30min后,测得管道起点压力 1.5MPa,起点温度-10°信
3
C;终点压力为1.2MPa,终点
微
系
温度为-53°C。热力学温度T(K)=t(°C)+273.15(°C)。 联
一
空分与制氧设备在试运行中,可能产生氧气燃爆等危险源。项 目部唯及时进行危险源识别,保证了空分与制
氧设备的试运行验收。
第9页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【问题】 7 8
1
9
4
8
1.图1中的①、②分别表示什么设3备?施工现场平面布置图还应绘制哪些内容?
信
微
2.基础验收时还应检查哪几系项参数?安装冷箱时应重点控制箱体哪几个参数?
联
题
3.冷箱内管道脱脂宜使用哪种溶剂?计算冷箱内管道的泄漏率,并判断是否合格?
押
准
4.试运行时,发生氧精气燃爆是属于哪种状态的危险源?还有哪些危险源与氧气燃爆是相同状态?
【答案】
1.(1)①纯化器;②是气化 器。
(2)加工设施,垂直运输设施 。
【考点来源】超纲;施工组织设计的 编制与实施 P309
2.(1)抗冻等级、导热系数。
(2)重点控制箱体的中心线和垂直度,检查 每层箱体的顶面标高和同层箱体顶面高差、同层箱体上平面对
角线差、相邻箱板接头错位、冷箱总体高度和总体垂 直 度。
1
7 8
9
【考点来源】空分与制氧设备安装技术 P243
信
3 8
4
微
3.(1)脱脂剂宜选用四氯乙烯或三氯乙烯等溶剂,严禁 使用四氯化碳溶系剂。
联
一
唯
Q= =4.4%
1.2×−10+273.15
泄漏率不应大于2.5%合格,所以背景中冷箱内管道泄漏率不合格。
1−1.5×−53+273.15 ×100%
【考点来源】空分与制氧设备安装技术P244-245
4.(1)紧急状态。
(2)还有火灾、爆炸、中毒、坍塌、雷击、环境设备的故障。
【考点来源】安全风险管理策划P422
(二)
【背景资料】具有 GA1 资质的 A 公司中标设计压力 4.0MPa,管道公称直径 DN600,长度 320km的天然
气长输管道施工总承包合同。A 公司将工程中处理地质破碎带的爆破任务依法分包给有资质的 B 公司。开工后,
A 公司项目部邀请了国土资源部门和政府质量监督站工作人员完成项目的交桩工作。
甲供防腐管(单根长度为 12m)经验收合格后,存放于 A 公司项目部的料场,防腐管具体堆放见图 2,监
理工程师巡察后,要求整改。
第10页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
A 公司项目部对 B 公司的危险品仓库检查时,发现存有硝化甘油 800kg,雷酸汞存量为100kg,A 公司项
目部根据计算重大危险源辨识临界量和最大量的方法,依据表 2 计算了这个仓库的危险品计算值,并对 B 公
司发出了限时整改通知书。
在长输管道穿越一级公路段施工时,监理工程师巡查发现 A 公司项目部施工人员使用内对口器进行管道组
对,接口在点焊定位后,即撤出内对口器,进行下一段管道组对。监理工程师查阅管道焊口的无损检测记录时,
只有部分记录,并全数检测且合格、监理工程师发出了整改通知书。A 公司项目部整改后通过验收。
在管道水压试验阶段,A 公司项目部使用了 2 块 4.0MPa 量程的压力表安装在管道中段。监理工程师认为
有错误,责令A公司项目部整改。阀门安装前 A 公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现
缺失主干管闸阀试验记录,被要求补充完善,A 公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
表2 危险化学品名称及临界存储量
序号 危险化学品名称 临界储存量(t)
1 雷酸汞 0.5
2 硝化甘油 1
【问题】
1.A公司是否有资格作为本项目的总承包 商,现场定桩工作必须参与的单位是哪几家?
2.应如何整改防腐管堆存在的问题?计算危险 品仓库风险辨识计算值,并判断是否属于重大危险源?
8
3.A公司项目部长输管道穿越一级公路段施工中应 整改哪些内容? 1
7
9
8
4
4.管道施压阶段监理工程师责令A公司项目部整改是 否正确?说明理由。 信
3
微
【答案】
系
联
一
1.(1)符合要求。具备GA1级长输管道资质的单位,可以设 计压力唯大于或者等于4.0MPa的长输输油、输
气管道。A单位符合资质要求。
(2)设计单位、监理单位、A公司。
【考点来源】长输管道施工技术 P218
2. (1)防腐管道不允许接触地面,管道与地面的最小距离为0.2m,两端及中部用沙袋衬垫;防腐管的最
大堆放层数为2层。
(2)风险辨识计算值=0.8/1+0.1/0.5=1,计算结果大于等于1,判定为重大危险源。
【考点来源】长输管道施工技术P219/安全风险管理策划P424
3. 整改一:管道组对采用内对口器时,根焊道完成后方可将内对口器撤离;
整改二:穿越二级及以上公路处的焊缝,除100%线探伤外,还需要进行100%自动(或手工)超声波探伤。
【考点来源】长输管道施工技术 P220
4. 正确。理由:每段试压时的压力表不少于2块,分别安装在试压管段的首末端。压力表量程为试验压力
的1.5~3倍。
第11页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【考点来源】长输管道施工技术 P221
(四)
【背景资料】
A公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机组,办公区域采用风机盘管加新风系
统,会议室及公共大厅采用变风量(VAV)空调系统。
开工前,项目技术负责人组织召开安全技术交底会议,结合施工现场示意图(见图4)重点说明本项目施
工过程中可能出现的违反安全规定的行为。
某厂家供应的一批风机盘管(200台)进场时,A公司随机抽取2台送检,复验参数包括:功率,供冷量,
供热量和风量,监理单位审核复验报告后,指出此次抽样复验不符合规范要求,责令整改,风机盘管重新复验
后通过验收。
阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管闸阀试验记录,被
要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。
通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调系统
8
7
调试的测定数据见表4,经调整风阀开度9 1,系统风量达到规范要求。
4
8
3
信
在竣工档案编制阶段,A公司借助AI技术辅助资料分类归档及合规性检查;发现一份竣工图章签字中不完
微
系
整(仅有编制人,审核人,现场联监理签字),A公司立即整改。针对应用AI技术可能存在的信息泄露风险,A公
题
押
司实施信息安全管理措施,设立信息安全岗位,明确职责分工,实施信息安全教育,确保信息安全状态。
准
精
表4变风量空调系统测定数据(部分)
① ② ③ ④
测量项目
总风 量 新风量 风口1 风口2
测量风量(m2/h) 4320 950 560 252
设计风量(m2/h) 4000 1000 500 300
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
1.指出图4中存在的施工安全隐患。
第12页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2.A公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复检哪些参数?
3.补检的闸阀应做哪些试验?并说明试验的压力值?
4.计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。
5.竣工图章还缺少哪些人员的签字?信息安全管理措施还应包括哪些?
【参考答案】
1.作业人员A安全绳低挂高用,安全带采用三点式;作业人员B未佩戴安全防护面罩,打磨机线路从脚下
穿过存在触电和绊倒隐患;作业人员C未佩戴安全帽;管道井口未设置防护栏杆。
【考点来源】安全风险管理策划
2.(1)200×2%=4台。
(2)还应复验水阻力、噪声。
【考点来源】通风与空调系统的调试和检测P94
3.(1)壳体强度和阀瓣密封性能试验。
(2)壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍。
8
7
【考点来源】通风与空调水系统施工9 1技术P87
4
8
3
4.总风量与设计风量的允许偏差 信 为-5%~+10%,4000×(1+10%)=4400m3/h,测量总风量为4320m3/h,符合
微
系
要求;新风量与设计新风量的允联许偏差为0~+10%,测量新风量为950m3/h,不符合要求;各风口风量与设计风
题
量的允许偏差不应大于15%, 押 风口1:500×(1+15%)=575m3/h,风口1测量风量为560m3/h,符合要求;风口2:
准
精
300×(1-15%)=255m3/h,风口2测量风量为252m3/h,不符合要求。
【考点来源】通风与空调系统的调试和检测P93
5.(1)还缺少技术负责人、总监理工程师签字。
(2)规范信息安全行为;采用先 进的安全技术。
【考点来源】施工资料及信息化管理 P319
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第13页共13页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178