文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
咨询热线:400-678-3456 微信扫码刷题 免费约直播领资料
环球网校 2026二级建造师《机电工程管理与实务》四色笔记
【考点1】机电工程中常见的工程测量
【考查分值】2 分
【考点频率】2022 多选、2023 多选、2024 多选
【7 8考点难度】★★★
1
9
4
8
3
信
微
1.单体设备安装基础的测量
联
系
题
(1)单体设备基础划线
押
准
(2)单体设备高程测精量
(3)中心标板的埋设
(4)基准点的埋设
(5)精度控制
2.长距离输电线路钢塔架(铁塔) 基础施工的测量
(1)长距离输电线路定位后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中
心桩。
中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基 线法进行控制,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差应
符合规定 8
1
7
9
(2)架空输电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超 过确定的裕度值,对于一
8
4段架空输电线路,其测量
信
3
视距长度不宜超过400m。 微
系
在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量 。 联
一
唯
【考点扩展】
综合管廊本体测量
综合管廊本体测量宜在建造阶段进行,需分别测量干线综合管廊、支线综合管廊、缆线管廊和结构厚
度及附属设施的空间特征,并符合下列规定:
(1)测量综合管廊两端、坡度或走向变化处的内壁角点坐标和高程、横断面形状与尺寸、底部中线位
置及高程,底部中线点位置及高程测量的间隔不宜大于30m。
(2)测量综合管廊各个舱室的位置、内底高程及形状、尺寸。
(3)测量综合管廊检修井(人孔)、转折点、变坡点的位置及内底高程;应测量地面出入口、通风口、
投料口等附属设施的位置及高程。
扫码关注二级建造师公众号 环球网校移动课堂APP 环球网校 侵权必究
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
咨询热线:400-678-3456 免费订阅考试提醒 免费约直播领资料
【考点经典题】
【2024南方B卷·多选】下列属于单体设备基础的测量( )。
A.基础划线
B.基准点埋设
C.高程测量
D.中心标板的埋设
E.横截面的测量
【答案】ABCD
【解析】单体设备安装基础的测量
1)单体设备基础划线
8
7
1
2)单体设备高程测量 4 9
8
3
信
3)中心标板的埋设
微
系
4)基准点的埋设 联
题
5)精度控制 押
准
【点拨】此题考查单精体设备基础测量的工作内容,属于标题型选择题,需要建立知识框架。
【2023多选】单体设备 基础测量的工作内容包括( )。
A.基础划线
B.基准点埋设
C.外形测量
D.中心标板埋设
E.高程测量
【答案】ABDE
【解析】单体设备基础的测量:基础划线及高 程 测量;中心标板和基准点的埋
1
7设8。
9
【点拨】此题考查单体设备基础测量的工作内容, 属于标题型选择题。 8 4
信
3
【考点2】轻小型起重设备的使用要求 微
系
联
一
唯
【考查分值】2 分
【考点频率】2021 第一批多选、2021 第二批多选、2024 多选、2025
单选
【考点难度】★★
1.千斤顶的使用要求
①千斤顶必须安放于稳固、平整、结实的基础上,通常应在座下垫以木板或钢板,以加大承压面积,
②千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料,使其头部与被顶物全面接触,用以增加
摩擦,防止千斤顶受力后滑脱。
③使用千斤顶时,应在其旁边设置保险垫块,随着工件的升降及时调整保险垫块的高度;千斤顶应在
允许的顶升高度内工作,当顶出至红色警示线时,应停止顶升操作。
④当数台千斤顶同时并用时,操作中应保持同步,使每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定荷载。
2.卷扬机的使用要求
①起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。
选用卷扬机的主要参数有:额定载荷、容绳量和额定速度。严禁超负荷使用卷扬机,在重大的吊装作
业中,在牵引绳上应装设测力计。
②卷扬机安装在平坦、开阔、前方无障碍且离吊装中心稍远一些的地方,使操作人员能直视吊装过程,
同时又能接受指挥信号。 8
7
1
9
③卷扬机的固定应牢靠,严防倾覆4和移动。可用地锚、建筑物基础和重物施压等为锚固点。卷扬机固
8
3
信
定后,应按其使用负荷进行预拉。微
系
④由卷筒到第一个导向滑车联的水平直线距离应大于卷筒长度的25倍,且该导向滑车应设在卷筒的中垂
题
线上,以保证卷筒的入绳角小押于2°。
准
⑤卷扬机上的钢丝绳精应从卷筒底部放出,余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈,以减少钢丝绳在固定
处的受力。
【考点扩展】
手拉葫芦
(1)使用前须检查起升结构的完好性、运 转部分的灵活性及润滑是否良好,拉链应灵活自如,不许有
跑链、掉链和卡滞现象。 8
1
7
9
(2)使用时应将链条摆顺,逐渐拉紧,两吊钩受力 在一条轴线上,经检查确8 4认无问题后,再进行起重
信
3
作业。 微
系
(3)手拉葫芦吊挂点承载能力不得低于1.05倍的手拉葫芦 额定载荷;联当采用多台葫芦起重同一工件时,
一
操作应同步,单台葫芦的最大载荷不应超过其额定载荷的70%。 唯
(4)手拉葫芦在垂直、水平或倾斜状态使用时,手拉葫芦的施力方向应在链轮平面上且尽量与葫芦受
力方向一致,以防卡链或掉链。
【考点经典题】
【2025单选】
关于采用卷扬机进行起重吊装的说法正确的是( )。
A.卷扬机与桅杆的距离必须小于桅杆的长度
B.卷筒到导向滑车距离应大于卷筒长度16倍
C.卷扬机固定后应按其使用负荷进行预拉试验
D.最外层钢丝绳可高于卷筒两端一个绳径
【解析】A错误:桅杆吊装时,卷扬机与桅杆的距离必须大于桅杆的长度。
B错误:由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应不小于卷筒长度的25倍,且该导向滑车应设在卷
筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小于2°。
D错误:当在卷筒上缠绕多层钢丝绳时,应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上,最外一层钢丝绳
应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。
【点拨】此题综合考查卷扬机的使用要求,关于卷扬机介绍的这五个知识点需要综合理解掌握,题目
设置的陷阱主要是数据考查,相对来说比较简单。
【考点3】流动式起重机的使用要求
【考查分值】2 分
8
7
1
9
4
8
3
信
【考点微频率】2021 多、2022 多、2024 多
系
联
题
押
准
精 【考点难度】★★★
起重机选用的基本参数
吊装载荷(起升载荷)、额定起重量、最大幅度、最大起升高度等,这些参数是制定吊装技术方案的
重要依据。记忆:两大重载
(1)吊装载荷(起升载荷)
流动式起重机的吊装载荷,为吊挂在起升钢 丝绳或起升链条下端起升的重物质量。
包括:固定吊具质量、可分吊具(或无此类吊 具)质量和吊挂在吊具上起升的重
8
物质量之和。
1
7
也就是说,流动式起重机的起升载荷为起重机挠性 件(起升钢丝绳或链条)
8
4下9的起升重物质量。
履带起重机的起升载荷还包括挠性件的质量。 信
3
微
(2)吊装计算载荷 联
系
一
①吊装计算载荷(简称计算载荷),为吊装机具所承受的载 荷与载唯荷系数的乘积。
②采用单台起重机吊装设备时,计算起重机的计算载荷时,因 在起重机设计时已考虑动载荷对起重机
的影响,故计算载荷等于吊装载荷,不需考虑动载荷影响。
③双机抬吊时,计算每台起重机承受的载荷时不需考虑动载荷影响,但应考虑不平衡的影响,计入动
载荷系数。在进行吊索受力、桅杆起重机或缆索起重机设计计算时应考虑动载和不平衡的影响。
Q=k ×k ×Q
j 1 2
式中
Q——计算载荷;
j
K ——动载荷系数;
1
K ——不均衡载荷系数;
2
Q——分配到一台起重机的吊装载荷,包括设备及索(吊)具重量。
④动载荷系数k
1
由于起重机械在吊装重物的运动过程中所产生的对起重机械负载的影响而计入的系数。在起重吊装工
程计算中,以动载荷系数计入其影响。一般取动载荷系数K =1.1。
1
⑤不均衡载荷系数K
2
起重吊装工程中,两台及以上起重机械共同抬吊一个重物时,以不均衡载荷系数计入其影响。一般取
不均衡载荷系数K =1.1~1.25。
2
(3)额定起重量
①起重机的额定起升载荷,是指起重机起吊额定起重量时能够吊运的物品最大质量与吊具及索具质量
的总和(即总起升质量)的重力。
②采用多台起重机抬吊时,多台起重机抬吊所受合力不应超过各台起重机单独操作的额定载荷。
一般双主吊抬吊时,每台起重机的负载率不得超过其额定起重量的80%。
(4)幅度
幅度即起重机回转中心至吊钩或取物装置之间的水平距离。
(5)起升高度 8
7
1
9
设备吊装所需最小起升高度应满足4下式要求:
8
3
信
H >H +H +H +H 微
m 1 2 3 4
系
H ——设备吊装所需最小起联升高度(m);
m 题
H ——设备基础或地脚押螺栓高度(m);
1 准
H
——设备腾空高度精(就位时设备底部高出地脚螺栓或基础的距离)(m);
2
H
3
——吊点至设备底部的 距离(m);
H
4
——吊点至起重机吊钩的 垂直距离(m);
b——吊钩与起重机臂头滑轮组间的安全距离(m)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【考点扩展】
流动式起重机的地基处理及耐压力测试
(1)流动式起重机必须在水平坚硬的地面上进行吊装作业。
(2)根据地基土质情况或以测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法进行处理。在复杂地基上吊装
重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,并编制地基处理方案。
设备吊装中常用的地基处理方法有碾压法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。记忆:脸强装
(3)处理后的地基应做耐压力测试,常用压重法或请第三方测试机构进行测试。
(4)压重法地耐力测试
①根据起重机械作业对地压强的要求,计算每个测试点需要压重块的数量n。压重块对地压强应按下式
计算。
f=nG/S>2f
c
式中
S—压重块接地面积(㎡);
G—每块压重质量(t);
f—压重块对地压强(t/㎡);
f—路基箱对地压强(t/㎡);
c
n—每个测试点压重块的数量。 8
7
1
9
②选择起重机吊装作业时对地压强
8
4最大的位置,叠放压重块,确定一个基准点,均布找出压重块上的4
3
信
个位置作为测量点,并做好标志。微
系
③压重块静置24h,测量记联录压重块4个位置的沉降量,若4个点最大沉降量不大于50mm,则证明处
题
理的地基合格。 押
准
精
【考点经典题】
【2018案例节选】
【背景资料】
在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装 作业时,250t履带吊的车身突然发生倾斜,起重指挥人员立
即停止了吊装作业,经检查发现履带吊的右侧腹 带前部的地面出现了下陷,施工单位立即组织人员进行了
妥善处理。 8
1
7
9
【问题】 8 4
信
3
1.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时,吊车的工 作位置地面有哪些微要求?
系
【参考答案】 联
一
1.(1)流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。 吊 车 唯的工作位置(包括吊装站位置和行走
路线)的地基应根据其他地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地
面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。
(2)处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。特大型履带吊车应铺设转
配路基板。
【点拨】流动式起重机对地基的要求主要考查案例题,此题考查的案例分析题,也会考查案例改错题,
针对这个知识点需要会默写,尤其是关键词:水平坚硬、地面耐压力、开挖回填夯实等,需要着重记忆。
【考点频率】2025 案例
【考点难度】★★
1.起重吊装作业失稳的原因及预防措施
8
7
分类 主要原因9 1 预防措施
4
8
3
信 严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确
超载、支腿不稳微定、机械故障、
起重机械失稳 系 保支腿稳定;严格机械检查;起重臂杆仰角最大不超
联
起重臂杆仰角超限等
题
押
过78°,最小不低于45°
准
精 多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的
多机吊装的不同步;不同起重能 吊车,并通过主副指挥来实现多机吊装的同步;集群
力的多机吊 装荷载分配不均;多 千斤顶或卷扬机通过计算机控制来实现多吊点的同
吊装系统的失稳
动作、多岗位指 挥协调失误,桅 步;制定周密指挥和操作程序并进行演练,达到指挥
杆系统缆风绳、地 锚失稳 协调一致;缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算
设置,设置完成后进行检查并做好记录
对于细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装;薄壁
吊装设备或构件 由于设计与吊装时受力不一致、
设备进行加固加强;对型钢结构、网架结构的薄弱部
的失稳 设备或构件的刚度偏小
位或杆件进行加固或加大截面
1
,7 8提高刚度
9
2.桅杆的稳定性要求
信
3
8
4
(1)直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8根,对 倾斜吊装的桅杆应微加设后背主缆风绳,后背主缆
系
风绳的设置数量不应少于2根。
一
联
唯
(2)缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不超过45°;
直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°。
(3)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。
(4)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。
3.地锚的种类和设置要求 8
7
1
9
(1)地锚的种类
8
4
3
信
地锚分类 微 适用条件 应用
系
联
题
押 承受较大的拉力,
全埋式地锚 准 有开挖条件
精 适合于重型吊装
在钢质托 排上压放块状重物(如钢锭、条石)等组成,钢
活动式地锚 一般承受的力不大
丝绳拴接于托排上
建筑物作地锚 必须获得建筑物 设计单位的书面认可。使用时应对基础、柱子的棱角进行保护。
(2)地锚的设置要求
①地锚结构形式应根据受力条件和施工地 区的地质条件设计和选用。地锚的制作和设置应按吊装专项
施工方案的规定计算校核。
②埋入式地锚应用净土分层夯实,回填的高度 应 高于基坑周围地面400mm以上
1
7 8,地锚设置完成后,受
9
力绳扣应进行预拉紧,并做好隐蔽工程记录。
信
3 8
4
微
系
联
【考点扩展】 一
唯
(1)桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。
桅杆起重机
①桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。
②动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车等组成。
③稳定系统主要包括缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角应为30°~45°,且应与供电线路、建筑
物、树木保持安全距离。
(2)桅杆起重机的质量和安全合格文件有:制造质量证明书;制造图、使用说明书;载荷试验报告;
安全检验合格证书。
(3)桅杆应严格按照使用说明书的规定使用。
(4)桅杆的使用长度应根据吊装设备、构件的高度确定。
桅杆组装时须使用设计指定的螺栓,安装前应检查合格。应对螺栓螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂。
连接螺栓拧紧后,螺杆应露出螺母3~5个螺距。拧紧螺栓时应对称逐次交叉进行。桅杆组装的直线度偏差
不应大于长度的1/1000,总长偏差不应大于20mm。桅杆组装后应履行验收程序,并应有相关人员签字确
认。
【考点经典题】
【2025案例节选】
【背景资料】罐体施工时,25t汽车吊进行吊装作业,在起重臂仰角达80°时,遭遇强风,汽车吊后
侧支腿开始下沉,吊车身逐渐倾斜。起重指挥人员立即停止吊装作业;项目部排除吊车倾斜因素后,重新
进行吊装施工。
【问题】罐体施工时,吊装中导致车身 倾斜的因素有哪几个?
8
7
1
【参考答案】罐体施工时,吊装中导9致车身倾斜的主要因素有:地耐力不足、风载过大、支腿不稳定、
4
8
3
起重臂杆仰角超限等。 信
微
系
【点拨】吊装稳定性是考查案例的常规考点,需要重点掌握,根据背景资料能判断出失稳的类型,掌
联
题
握失稳的原因和措施。关键词押:地耐力不足、风载过大、支腿不稳定、起重臂杆仰角超限。
准
【考点5】焊接质量精检验
【考查分值】2 分
【 考点频率】2024 多
【考点难 度】★★★ 8
1
7
9
8
4
信
3
微
1.焊接检验方法 系
联
一
破坏性检验
唯
非破坏性检验
力学性能试验(弯曲试验、拉伸试验、冲击试验、硬度试验、
外观检验、无损检测(渗透检测、磁粉检测、
断裂性试验、疲劳试验)、化学分析试验(化学成分分析、
超声检测、射线检测)、耐压试验和泄漏性
不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)、金相试验(宏
试验。
观组织、微观组织)、焊接性试验。
2.焊缝检验
1)外观检验
(1)焊缝表面的形状尺寸及外观质量应符合设计与有关标准要求。
(2)焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊满。
(3)焊缝表面允许存在的其他缺陷包括:咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称等。
2)无损检测
(1)常用无损检测方法及代号
①射线检测(RT),包括X射线和γ射线两种。
②超声检测(UT),包括脉冲反射式超声波检测仪和衍射时差法超声波检测。
③磁粉检测(MT),使用磁粉探伤机。
④渗透检测(PT),使用渗透检测剂。
目视检测,常用照明光源、反光镜和低倍放大镜等。
(2)焊缝表面无损检测
焊缝表面无损检测可选用MT或PT。
(3)焊缝内部无损检测
①射线检测(RT)。②超声检测(UT)。
【考点扩展】
8
7
1
分类 优点 4 9 缺点
8
3
信 厚壁工件的缺陷检出率偏低,缺陷在工件厚度方向
微
可获得缺陷的投影图像,缺陷定性,
系
联 的位置难以确定,自身高度难以测量,对面积型有
射线检测 长度测量比较题准确,对体积型缺陷和
押 时会漏检,射线对人体和环境有危害,防护成本、
薄壁工件准中的缺陷,检测率较高
精 检测成本较高,而且射线检测速度较慢
面积型缺陷的检出率较高,穿透能力
缺陷定性困难,定量精度不高,常用的(不可记录)
强,适合于厚壁 工件,定位准确,可
超声检测 脉冲反射法超声波检测结果无直接见证记录,无缺
以测量缺陷自身高 度,对人体和环境
陷直观图像,薄壁工件检测困难
无害,检测成本较低 、检测速度快
【 考点经典题】
8
1
7
9
【2024多选】
8
4
信
3
下列焊接检验方法中属于无损检测的有( )。 微
系
A.渗透检测 联
一
B.超声波检测 唯
C.射线检测
D.泄漏性试验
E.耐压试验
【答案】ABC
【解析】无损检测(渗透检测、磁粉检测、超声检测、射线检测)。
【点拨】渗透检测、磁粉检测属于表面无损检测;超声检测、射线检测属于内部无损检测。
【例题·案例节选】
【问题】在焊缝外表面的质量检查中,不允许的质量缺陷还有哪些?
【参考答案】焊缝表面不允许存在的缺陷包括:裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、外露夹渣、未焊
满。
【点拨】注意区分允许存在的缺陷和不允许存在的缺陷。
【考点6】建筑给水排水与供暖工程施工技术
【考点频率】2022 单选
【考点难度】★★★
1.管道安装:
(1)管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装,对于不同材质的
管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
8
7
(2)冷热水管道上下平行安装时热
4
9 1水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。
8
3
(3)室内热水、供暖管道应尽信量利用自然补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器,补偿器形式、规
微
格、位置应符合设计要求,并按有系关规定进行预拉伸。
联
题
(4)供暖管道安装坡度
押
应符合设计及规范的规定,其坡向应利于管道的排气和泄水。例如,
准
汽、水同向流动的热精水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于
2‰;
汽、水逆向流动的热水供暖 管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
散热器支管的坡度应为1%。
供暖管道的坡度
应为3‰,
汽水同向流动 供暖管 道、蒸汽管道、凝结水管道
不得小于2‰
汽水逆向流动 采暖管 道、蒸汽管道 不应小于5‰
散热器支管 应为1%,应利于排水和泄气
8
1
7
提示: 9
8
4
坡度的关键是蒸汽与水是否同向,同向阻力小,坡度 小;逆向阻力大,坡信度
3
大。
微
散热器水温低不便于流动,坡度应该加大。 系
联
一
记忆技巧:3‰+2‰=5‰ 唯
(5)排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定,严禁无坡或 倒坡。
(6)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。 高
层建筑中明设排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
明敷管道穿越防火区域时应当采取防止火灾贯穿的措施。立管管径≥110mm时,在楼板贯穿部位应设
置阻火圈或长度≥500mm的防火套管。
(7)排水通气管不得与风道或烟道连接。通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度;
提示:通气顺畅了排水才通畅;简记,通气管应避开人。
在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;在经常有人
停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
(8)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下翻时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管
段顶部设置清扫口;通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于
90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。
(9)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接要求:应采用45°三通或45°四通和
90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°
弯头。
(10)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接
连接,采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
(11)低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头
(12)在高层建筑的雨水系统,当大雨或暴雨时雨水管是满流,甚至处于承压状态,要考虑管材的承
压能力,一般采用承压管材。
例如,高层建筑的雨水系统可用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统应采用镀锌无缝钢管。
高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用球墨铸铁管等。
提示:球墨铸铁管轻度高、壁薄、耐压、耐冲击、耐腐蚀、耐抗震
系统分类 7 8 管道材质
1
9
4
8
高层建筑雨水系信 3统 镀锌焊接钢管
微
系
超高层建筑联雨水系统 镀锌无缝钢管
题
押
高层和超高层准重力流雨水管道系统 球墨铸铁
精
【考点扩展】
《建筑给水排水及采暖工程施工质量 验收规范[附条文说明]GB50242-2002》
条文说明
8.2.1管道坡度是热水采暖系统中的空气和 蒸汽采暖系统中的凝结水顺利排除的重要措施,安装时应满
足设计或本规范要求。
8
1
7
9
8
4
【考点经 典题】 信
3
微
系
联
一
唯
【单选】关于建筑管道安装的说法,正确的是( )。
A.室内管道应先安装塑料管道后安装钢制管道
B.金属排水管道的卡箍不能固定在承重结构上
C.饮用水水箱的溢流管可与污水管道直接连接
D.低温热水辐射供暖系统的埋地盘管不应有接头
【答案】D
【解析】低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。
对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。
生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接连接,
采用间接排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
【点拨】此题考查建筑管道安装施工要求的综合选择题,注意数据。此题是历年考查的重点,包含的
知识点多,涉及管道安装的一般原则、金属排水管道固定、饮用水水箱的设置、供暖系统的埋地盘管的敷
设。
【考点7】三相干式电力变压器安装技术要求
【考查分值】约 3 分
【考点频率】新增考点
【考点难度】★★★
8
7
1
9
4
8
1.开箱检查 信 3
微
(1)变压器型号、规格应符系合设计要求,并有出厂合格证和技术文件;外观无损伤,分接开关、冷却
联
风机、温度计等附件齐全。 题
押
(2)变压器铭牌上应
精
准注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、电流,阻抗电压,接线组别
等技术数据。
2.干式变压器安装
(1)变压器安装位置应正确牢 固,分接开关、冷却风机、温度计等附件安装符合设计和规范要求。
(2)变压器箱体、支架、基础型 钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。
3.变压器接线组别
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D yn11(Δ/Yo-11)接线组别,
表示一次绕组△接、二次绕组丫接,有中性 点引出,二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。
(低压线的电动势滞后高压线的电动势330°)
8
1
7
变压器不同的接线组别能改变二次绕组线电压与一 次绕组线电压的相位差。
8
4 9
4.干式变压器交接试验
微
信
3
(1)测量绕组连同套管的直流电阻;(2)检查所有分接 的 电压比;(联3
系
)有载调压切换装置试验;(4)
一
测量绕组连同套管的绝缘电阻;(5)绕组连同套管的交流耐压试 验;唯(6)额定电压下的冲击合闸试验。
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间各绕
组相互间差别不应大于2%;
1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应
大于1%。
②变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻值应
按下式计算:
( 电阻因温度升高而升高,温度越高,原子运动剧烈,阻碍电流流动)
・
+ 2
式中 R1--温度在t1(℃)时的电阻值(Ω 2)=; 1
+ 1
R2--温度在t2(℃)时的电阻值(Ω);
T--计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:
电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%;
其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%;
其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。
(3)有载调压切换装置试验
①在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动操作不应少于5个循环,其
中电动操作时电源电压应为额定电压的85%及以上。
②在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值8的 70%或不低于10000MΩ(20℃)。
7
1
9
(5)绕组连同套管的交流耐压试
8
验4
3
信
额定电压在35kV及以下的干式微电力变压器,线端试验应按表3.2-2进行交流耐压试验。
系
表 3联.2-2 干式电力变压器交流耐压试验电压值(kV)
题
系统标称电压 押 设备最高电压(1.1-1.2) 交流耐受电压
准
精
≤1 ≤1.1 2
3 3.6 8
6 7.2 16
10 12 28
15 17.5 30
20 24 40
35 40.5 56
(6)额定电压下的冲击合闸试验
8
① 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应 进行5次,每次间隔时间宜为
9
1
7
5min,应无异常现象,
8
4
其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带 电运行时间不应少于信3 3 0min,其后每次合闸后带电
微
运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。 系
联
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验一时变压器中性点应接地。
唯
③ 发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不 进 行 冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
【考点扩展】
三相干式电力变压器安装技术要求是新增重点,需要着重掌握,尤其是交接试验相关,及新增的计算
公式。同时与工业油浸式变压器的交接试验对比记忆。
工业机电中油浸式变压器交接试验
提示:3测量3试验2检查
(1)绝缘油试验。
(2)SF₆气体含水量检验。
(3)绕组连同套管的直流电阻测量。
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验。
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量。
(7)分接开关电压比检查。
(8)变压器三相连接组别检查。
【考点经典题】
【例题·多选】下列属于干式变压器交接试验的是( )。
A.测量绕组连同套管的直流电阻
8
7
1
B.检查所有分接的电压比
4
9
8
3
C.有载调压切换装置试验 信
微
系
D.绕组连同套管的直流耐压
联
试验
题
E.额定电压下的冲击合闸押试验
准
【答案】ABCE 精
【解析】干式变压器交 接试验包括:
(1)测量绕组连同套管的 直流电阻
(2)检查所有分接的电压比
(3)有载调压切换装置试验
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
【点拨】干式变压器交接试验是教材新增考点 ,需重点掌握。同时注意区分油8浸式变压器和干式变压
1
7
9
器的区别。 8 4
信
3
【考点8】配电柜(开关柜、控制柜)安装 微
系
联
一
唯
【考查分值】约 4 分
【考点频率】考点全部变动
【考点难度】★★★
1)配电柜进场验收
(1)查验合格证和随带技术文件:高低压成套配电柜、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜等应有出厂试验报
告。配电柜设备应有铭牌,产品型号、产品技术参数应符合设计要求。
(2)配电柜表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,柜内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊,绝缘导线
的材质、规格应符合设计要求,蓄电池壳体应无碎裂、漏液,充油、充气设备应无泄漏。
2)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符
合规范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm2镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
3)柜体安装
(1)配电柜相互间及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,且防松零件齐全。配电柜安装后的柜体垂
直度、柜间缝隙及相邻两柜面的允许偏差应符合规范要求。
(2)手车式配电柜和抽屉式配电柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确可靠,触头接触应紧密;抽屉单
元和手车单元应能轻便灵活拉出和推进,无卡阻碰撞现象。
4)柜(台、箱)内配线
(1)配电柜相互间的连接母线应由厂8 家配套制作,现场安装。柜内线缆的弯曲半径不应小于线缆允许
7
1
9
弯曲半径,导线连接不应损伤线芯。 4
8
3
信
(2)除电子元件回路或类似回微路外,二次回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V(导体对地/导
系
体之间);铜芯绝缘导线的导体联截面积,电流回路不应小于2.5mm2,其他回路不应小于1.5mm2。
题
补充: 押
准
分类 精作用 内容
一次 直接用于生产、输送 、分配电能的电气 发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电
设备 设备 力电缆和输电线路等,是构成电力系统的主体
用于对电力系统及一次设备的工况进行监 测量仪表、一次设备的控制、运行情况监视信号以及
二次
测、控制、测量、调节和保护的低压电气设 自动化监控系统、继电保护和安全自动装置、通信设
设备
备 备等
(3)电流(电压)互感器安装就位后,各 接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感器二次线圈
应短路后再接地。
8
(4)二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、 交流、直流线路及计算机控制1 7线路应分别绑扎,且应
9
有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出 或 推入。
信
3 8
4
微
5)柜体接地
系
(1)柜(台、箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可 靠连接;一对
联
于装有电器的可开启门,门和金
唯
属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯 软 导 线连接,并应有标识。
(2)柜(台、箱)等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接
外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。
6)安装后检查
(1)开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求;闭锁装置动作应准确、可靠;主开关的辅助开关
切换动作应与主开关动作一致;应标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子应有编号且清晰。
(2)开关操作检查应先手动操作后电动操作,开关操作机构应工作平稳,无卡阻和冲击等异常现象,
开关传动部件灵活,分、合闸指示正确,开关与接插件动作闭锁可靠。
(3)手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触
头接触应紧密,投入时,接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头脱开;手车单元接
地触头可靠接地。
(提示:始终保持接地,保证安全)
(1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验,新型高压电气设备和继电保护装置应按产品技术文
件要求进行交接试验。
回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应
小于0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ;测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;设备电压等级
与兆欧表的选用应符合表3.2-3的规定;用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
表3.2-3 设备电压等级与兆欧表的选用关系
序号 设备电压等级(V) 兆欧表电压等级(V) 兆欧表最小量程(MΩ)
1 <100 250 50
2 <500 500 100
8
7
3 <3000 9 1 1000 2000
4
8
3
4 <10000 信 2500 10000
微
系
5 ≥10000 联 2500或5000 10000
题
(3)二次回路的耐压试押验电压应为1000V,当回路绝缘电阻值大于10MΩ时,应采用2500V兆欧表代
准
替,试验持续时间应为1 精 min或符合产品技术文件要求。
48V及以下电压等级回路 可不做交流耐压试验;回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或
将其两端短接。
(4)直流柜试验,应将屏内电 子器件从线路上退出,主回路线间和线对地间绝缘电阻值不应小于0.5M
Ω,直流屏所附蓄电池组的充、放电应 符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合
产品技术文件要求。
(5)配电柜(箱)内的剩余电流动作保 护器(RCD)(漏电保护器:通过检测剩余电流来迅速切断故
障线路或设备的电源,确保安全)应在施加额定 剩余动作电流(I
n
)的情况下测试动作时间,测试值应符
合设计要求。 ∆ 1 7 8
9
干线回路RCD的测试宜在RCD出口处进行;(测试 末端)
信
3
8
4
其他回路RCD的测试应在回路末端进行。 微
系
插座回路RCD的测试应通过末端插座来进行。
一
联
唯
(6)柜(箱)内电涌保护器(SPD)(浪涌保护器)安装要求 。 SPD的型号、规格、安装布置及接线
形式应符合设计要求;接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于
0.5m。
【考点扩展】
其他试验项目:
真空断路器试验;
每相导电回路直流电阻检测;
联动操作试验;
备用自投试验;
电流和电压互感器性能试验;
接触器线圈绝缘电阻和直流电阻检测;
避雷器试验;
电容器性能试验等。
【考点经典题】
【单选】发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于( )。
A.0.5MΩ
B.1MΩ
C.1.5MΩ
D.2MΩ
8
7
1
【答案】A
4
9
8
3
【解析】(1)发电机组至配电信柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于
微
系
0.5MΩ,高压馈电线路不应小于 联1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。(2)
题
当柴油发电机并列运行时,应押保证其电压、频率和相位一致。
准
【点拨】电压越高,精绝缘要求越严,绝缘电阻值增长。
【考点9】变配电和配 电线路施工技术
【考查分值】约 4 分
【考点频率】2022 案例、2 023 单选、2023 案例、2024 单选、2024
案 例
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
【考点难度】★ ★★ 联
一
唯
1.母线槽的安装技术要求
补充:母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。
1)母线槽安装前检查
(1)检查母线槽型号、规格是否与设计图纸一致,检查出厂试验报告和合格证;外观无损伤、变形;
母线搭接面应平整、镀层(镀银)完整干净;端头封罩、插接单元等部件应齐全、标识清楚。
(2)母线槽连接用部件的防护等级应与母线槽本体防护等级一致,标识完整。防火型母线槽应有防火
等级和燃烧报告、由国家认可的检验机构出具的试验报告。
(3)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻不得小于20MΩ。
2)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距拐弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不应设置在母线槽
的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固定在结构承重
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。
重力不小于150N/m(≈每米15kg)母线槽应设置抗震支架。
3)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手,螺栓紧固力矩应符合产品技术文件的
要求。在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过80m时,应在50~
60m处设置伸缩节。
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。
低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ,交流耐压试验按支
柱绝缘子的交接试验标准执行。
4)母线槽接地
母线槽的金属外壳应与保护接地导体8连 接可靠。全长保护接地不少于2处,分支母线槽的末端需保护
7
1
9
接地,在可靠接地前,不得进行通电试4运行。
8
3
信
2.导线和电缆敷设要求 微
系
1)管内导线敷设要求 联
题
(1)绝缘导线穿入金属押导管的管口在穿线前应装设护线口。
准
(2)绝缘导线接头不精得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒或器具内,接线盒的设置位置应便
于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导 线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V兆欧 表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设 于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电 缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于 同 一槽盒内。
1
7 8
9
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不 应超过槽盒内截面积的
信
3
84
4
0%。
微
系
联
【考点扩展】 一
唯
《建筑电气工程施工质量验收规范[附条文说明]GB50303-2015》
10.2.5母线槽安装应符合下列规定:
1.水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术
文件的要求,距拐弯0.4m~0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
2.母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专
用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。
3.母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50m~60m宜
设置伸缩节。
4.母线槽直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;照
明用母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。
5.外壳与底座间、外壳各连接部位及母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确、连接紧固。
6.母线槽上无插接部件的接插口及母线端部应采用专用的封板封堵完好。
7.母线槽与各类管道平行或交叉的净距应符合本规范附录F的规定。
检查数量:第3款、第6款、第7款全数检查,其余按每个检验批的母线槽数量抽查20%,且各不得
少于1处,并应覆盖不同的敷设形式。
检查方法:观察检查并用水平仪、线坠尺量检查。
【考点经典题】
【2020多选】
【例题•多选】关于导管内穿线和槽盒内敷线的说法正确的有( )。
A.同一交流回路导线可穿入不同金属导
8
管内
7
1
B.不同电压等级的导线不能穿在同
4
一9导管内
8
3
C.导管内的导线接头应设置在专信用的接线盒内
微
系
D.同一槽盒内不宜同时敷设
联
绝缘导线和电缆
题
E.垂直安装的槽盒内导线押敷设不用分段固定
准
【答案】BCD 精
【解析】导管内穿线和 槽盒内敷线技术要求
(1)同一交流回路的绝缘 导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
(2)不同回路、不同电压等级 、交流与直流的导线不得穿在同一管内。
(3)绝缘导线的接头应设置在专 用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管内。
(4)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导 线和电缆。
(5)绝缘导线在槽盒内敷设时,应按回 路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m。
【点拨】此题考查导管内穿线和槽盒内敷线 技术要求。此知识点主要以选择题和案例改错进行考查,
注意不同电压等级的线路不能穿同一根导管中,以 免引起电磁干扰影响用电安全。 8
1
7
9
【2020案例节选】 8 4
信
3
【背景资料】 微
系
联
一
唯
图2 母线槽安装平面示意图
表2 母线槽绝缘电阻值
母线槽 ① ② ③ ④ ⑤
电阻值(MΩ) 30 35 10 25 0.5
【问题】
1.表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
2.图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。
【参考答案】
1.表2中第③、⑤节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求。
母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。
2.(1)“φ6mm圆钢吊架”不符合规范要求,原因:母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于8mm。
【点拨】此题是母线槽的案例识图改错题。由于母线槽自重较大、连接部位均以螺栓连接且使用年限
相对较长,在保证安装支架承重性能的同时,其固定方式的稳定性也是必须要考虑的,并应根据母线槽的
安装环境做好防腐处理。吊架圆钢的直径大小是考虑了钢材的抗拉强度,并为了与母线槽及其附件的重量
相匹配,对于自重较大的配电母线槽,圆钢直径不得低于8mm,对于自重较小的照明母线槽,因为自重较
轻,可以采用直径不低于6mm的圆钢。
【考点10】电气照明施工技术要求 8
7
1
9
4
8
3
信
系 微 【考查分值】约 2 分
联
题
押
准
精
【考点频率】2021 第一批单选、2021 第二批单选、2022 案例、2024
单选
【 考点难度】★★★
1.灯具安装技术要求
8
1
7
(1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上 严禁使用木榫、尼龙塞或
8
4 9塑料塞固定;检查时按每
检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
微
信
3
(2)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按 灯 具重量的5联倍
系
恒定均布载荷做强度试验,且
一
持续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具 固定装唯置及悬吊装置的载荷强度试验记录;
应全数检查。
(3)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯
软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
2.插座安装技术要求
(1)单相两孔插座,面对插座板面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)应与中性
线(N)连接。
(2)单相三孔插座,面对插座板面板,右孔与相线(L)连接,左孔应与中性线(N)连接,上孔与保
护接地线(PE)连接。
记忆:左零右相上接地
(3)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线端子不得与中性线端子连接;同
一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(4)相线(L)与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地导体(PE)在插座
之间不得串联连接。
【考点扩展】
《建筑电气工程施工质量验收规范[附条文说明]GB50303-2015》
Ⅰ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括基本的附加措施,即把外露可导电部分连接到
固定的保护导体上,使外露可导电部分在基本绝缘失效时,防触电保护器将在规定时间内切断电源,不致
发生安全事故。因此这类灯具必须与保护导体可靠连接,以防触电事故的发生,导线间的连接应采用导线
连接器或缠绕搪锡连接。Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,如双重绝缘
或加强绝缘,但没有保护接地措施或依赖安 装条件。Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠电源电压为安全特低电
8
7
1
压,其事故电压不会产生高于安全特低9电压或正常条件下不接地的灯具。因此特别强调Ⅰ类灯具的外露可
4
8
3
导电部分的接地要求。 信
微
系
联
题
押 【考点经典题】
准
精
【2019案例节选】
【背景资料】
表1-2照明灯具安装高度统计表
灯具类型 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
高于2.4m 3050个 200个
低于2.4m 300个 190个 200个
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图1保护接地线在插座间串联连接示意图
【问题】
1.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。
2.图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
【参考答案】
1.本照明工程有3350个灯具外壳需要保护导体连接,灯具外壳采用铜芯软线与保护导体可靠连接,连
接处应有接地标识。
2.图中插座接线的不良后果是:如果保护接地线在插座端子处虚接或中断,会使故障点之后的插座失去
保护接地功能。
正确的插座保护接地线连接的示意图如图所示:
【点拨】第1问考查了灯具安装技术要求。Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可
靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。根据背景资料
可以得出Ⅰ类灯具有3050+300=3350个。因此本照明工程有3350个灯具外壳需要保护导体连接。第2问考
查了插座安装技术要求。保护接地导体(8P E)在插座间不得串联连接。此题需要画出插座保护接地线连接
7
1
9
图有一定难度。 4
8
3
信
【考点11】风管安装技术 微
系
联
题
押
准 【考查分值】约 4 分
精
【考点频率】2021 第一批单选、2022 单选 A、2022 案例、2023 单
选、2023 案 例、2024 单选 A、2024 案例
【考点 难度】★★★
8
1
7
9
8
4
(1)风管安装前应清理安装部位或操作场所中的杂 物 ,并检查风管及其
微
配信
3
件的制作质量、风管支吊架
的制作与安装质量。 联
系
一
例如:切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工 ,不得唯用电气焊切割;
支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。
(2)风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备进行确定。风管连接采用的密封材料应
满足系统功能的技术条件。
例如:防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;
输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
介质 密封材料
空气或烟气(>70℃) 耐热橡胶板不燃的耐温、防火材料
腐蚀介质气体 耐酸橡胶板软聚氯乙烯板
(3)风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。
(4)当风管穿过封闭的防火、防爆楼板或墙体时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风
管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
隔断墙数
钢制防护套管设置 柔性短管设置 防火阀设置 封堵填料
量
变形缝处采用不
无 无 燃或难燃的柔性 无 无
短管连接风管
隔断墙的变形缝 隔断墙另一侧安装一个 70℃防火
墙上设钢制防护套
一道 侧设不燃的柔性 阀,防火阀与柔性短管间采用钢板
管
短管连7 8 接风管 风管连接 风管与防护
1
9
4 套管之间采
8
3
微
信其中一道隔断墙 两道隔断墙的外侧200mm 处各装
用不燃柔性
两道隔断墙上各设
联
系 外侧防火阀处设 一个70℃防火阀,并用钢板制作的
材料填实
两道
题
一个钢制防护套管 不燃柔性短管连 短管穿过两道隔断墙将两个防火
押
准
精 接防火阀与风管 阀连接
(6)矩形薄钢板法兰弹 簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm,弹簧夹应
一正一反交错卡压固定,不应松动。
(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不锈钢板风管与碳素钢支架的接触处,应采
取隔绝或防腐绝缘措施。
(8)风管穿越防火分区处,穿越通风 、空调机房的房间隔断墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两
侧,应安装公称动作温度为70℃的防火阀;位 于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或 边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支
吊架。
1
7 8
9
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架, 固定牢固。
信
3 8
4
微
系
联
【考点扩展】 一
唯
《通风与空调工程施工质量验收规范[附条文说明]GB50243-2016》
6.2.2防火、防爆的墙体或楼板是建筑物防止火灾扩散的安全防护结构,当风管穿越时不得破坏其相应
的性能。本条规定当风管穿越时,墙体或楼板上必须设置钢制防护套管,并规定其钢板厚度不应小于1.6mm,
风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密,不燃柔性材料宜为矿棉或岩棉,以保证其相应的结构
强度和可靠阻火功能。本条为强制性条文,必须严格执行。
【考点经典题】
【2021单选】关于风管系统安装要点的说法,错误的是( )。
A.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管
B.排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板
C.风管消声器安装时应单独设置支吊架
D.风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
【答案】B
【解析】风管系统的安装要点:
防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;输送含
有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
【点拨】此题考查风管系统安装的综合选择题。涉及风管连接采用的密封材料的要求、风管穿越障碍
物时的保护措施、消声器安装、风管安装就位程序等,虽是单选题但比较综合,此知识点是历年考查的重
点,需要以熟练掌握。
【2020案例节选】
【背景资料】 8
7
1
9
风管制作材料有1.0mm,1.2mm镀
8
4锌钢板、角钢等,施工后,风管板材拼接,风管制作、风管法兰连
3
信
接等检查均符合质量要求,但防火微阀安装和风管穿墙(见图1)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
【问题】 8
4
信
3
1.图1的示意图中有哪些不符合规范要求?写出正确的 做法。 微
系
【参考答案】
联
一
唯
1.(1)“穿墙套管壁度1.2mm”不符合规范要求;
正确做法:风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套
管。
(2)“风管与防护套管之间采用聚氨酯发泡封堵”不符合规范要求;
正确做法:风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵
(3)“边长(直径)大于或等于630mm的防火阀没有设置独立的支吊架”不符合规范要求;
正确做法:边长(直径)大于或等于630mm的防火阀应设置独立的支吊架。
【点拨】此题是风管系统安装穿越防火墙时的案例识图改错题。此题有两小问,一问是不符合规范的
错误,一问是正确做法,注意不要漏答。根据风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时采取的措施。应
设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。边长(直
径)大于或等于630mm的防火阀应设置独立的支吊架。从图中可以找到三处错误,并写出正确做法。
【考点12】空调水系统的施工技术
【考查分值】3 分
【考点频率】2021 案例、2022 案例、2023 单选
【考点难度】★★
(1)空调冷热水、冷却水、凝结水系 统的管道、管配件、阀门、部件的材质、型号、规格及连接形式
8
7
应符合设计规定,常用的连接方式有:螺9 1纹连接、焊接连接、法兰连接、沟槽连接等。(对比建筑管道)
4
8
(2)镀锌管道采用螺纹或沟槽信连3接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理。采用焊接
微
和法兰焊接连接时,对焊缝及热影系响区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。
联
(3)管道穿过地下室或地题下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采用
押
柔性防水套管。管道穿楼板准和墙体处应设置钢制套管。设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,设置
精
在楼板的套管,其底部与楼 板底部平齐,顶部应高出装饰面20~50mm(对比建筑管道),且不得将套管作
为管道支撑。当穿越防火分区 时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃
材料堵塞紧密。
(4)冷(热)水管道与支吊架之 间,应设置衬垫以防止冷桥产生。衬垫的承压强度应满足管道全重,
且应采用不燃与难燃硬质绝热材料或经 防腐处理的木衬垫。衬垫的表面应平整、上下两衬垫接合面的空隙
应填实。
(5)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求 。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向
出水口。
8
1
7
(6)阀门安装前应进行外观检查,对于工作压力 大于1.0MPa及在主干管上
8
4 9起到切断作用和系统冷、
热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度 和阀瓣密封性能的试信验
3
,且试验合格。阀门安装
微
的位置、高度、进出口方向应正确,且应便于操作。 联
系
一
(7)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构 形式唯和固定位置应符合设计要求;管道系
统水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器 处于自由状态。
(8)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度
试验和严密性试验)。
当设计无要求时,应符合下列规定:冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的强度试验压力,当
工作压力小于或等于1.0MPa时,金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当
工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。严密性试验压力为设计工作压力。
水系统管道试验合格后,与制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗。
提示:小乘大加(小陈一大家)
(9)凝结水系统进行通水试验,应以不渗漏、排水畅通为合格。
(10)制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
记忆:真气枪
风管 穿墙套管与墙体两侧平齐 套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm
墙体内的套管应与墙体两侧
空调水管 底部与楼板底部平齐,顶部应高出装饰面20~50mm
饰面相平
安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,底部
应与楼板底面相平
建筑管道 两端与饰面相平
7 8 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面
1
9
8 4 50mm,底部应与楼板底面相平
3
信
微
系
联
题 【考点经典题】
押
准
精
【2023单选】空调水系 统管道中,需进行抽真空试验的是( )。
A.冷却水管道
B.冷冻水管道
C.制冷剂管道
D.冷凝水管道
【答案】C
【解析】制冷剂管道系统安装完毕,外观检査 合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
8
【考点13】通风与空调设备安装技术
9
1 7
8
4
信
3
微
【考查分值】 约 2 分 联 系
一
唯
【考点频率】2021 案例、2023 案例
【考点难度】★★
(1)冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。
冷却塔安装应水平,同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏
差不应大于30mm。
(2)空调机组、新风机组、空气热回收装置安装前,应检查各功能段的设置是否符合设计要求,严寒
地区的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与系统送风风机联锁;四管制的机组,热盘管应
布置在进风端,冷盘管应布置在其里侧。设备组装各功能段之间的连接应严密牢固。现场组装的组合式空
调机组,组装完成后应进行漏风量的检测;通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%。过滤器段、风
机段等开门侧应预留操作维修的空间;过滤器应在单机试运行完成后安装。与机组连接的阀门、仪器仪表
应安装齐全,规格、位置正确,风阀开启方向应顺气流方向,与机组连接的风管、水管均采用柔性连接。
(3)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证
取样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增加抽检1台;
复验合格后再进行安装。安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5
倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
(4)风机安装分为落地安装和吊挂安装两种方式,风机与风管连接采用柔性短管。
(5)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台座(惰性台座),减振台座与基础间
设置减振器,并设置防止水泵水平位移的限位装置。减振台座可采用型钢制作框架,中间浇筑钢筋混凝土。
减振器与水泵及水泵基础的连接,应牢固平稳、接触紧密。多台水泵成排安装时,应排列整齐。
(6)开式水箱(罐)在连接管道前,8 应进行满水试验;换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压
7
1
9
试验。 4
8
3
信
(7)风机盘管、诱导器(诱导微空气流动)、直接蒸发式室内机等空调末端装置的安装及配管应符合设
系
计及规范要求。 联
题
押
准
精
【考点扩展】
1.立式明装风机盘管应将设备 置于地面垫平,卧式采用悬吊方式,应设独立支吊架,固定应牢固,高度
与坡度应正确。
2.风机盘管机组与管道的连接,应采用 耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连接,连
接应牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。结水管与风机盘管连接时应设置透明软管,能观
察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
8
1
7
9
【考点经 典题】
信
3 8
4
微
系
联
一
【2021案例节选】 唯
【背景资料】
因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。
【问题】
请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?
【参考答案】空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成存在问题;
正确做法:过滤器应在单机试运转完成后安装。
【例题·案例节选】
【背景资料】
事件二:风机盘管和绝热材料进场报验时,监理单位发现仅有厂家出具的合格证和质量保证书,监理
单位认为资料不符合要求,风机盘管和绝热材料应有复检资料,要求施工单位尽快复检。
【问题】事件二中,风机盘管和绝热材料进场应进行哪些参数的复检,如何复检。
【参考答案】风机盘管进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行
复验,复验应为见证取样检验,同厂家的风机盘管机组数量在500 台及以下时,抽检2 台;每增加1000 台
时应增加抽检1 台。
绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验,复验应为见证抽样复
验。
【考点14】通风与空调系统的调试和检测
【考查分值】约 2 分
【考点频率】2023 案例、2024 单选、2025 单选
8
7
1
9
4【考点难度】★★★
8
3
信
微
系
联
(1)调制和检测的设备包题括:
押
①泵:冷冻水泵、热水准泵、冷却水泵;
精
②风机:轴流风机、离 心风机;
③机组:空气处理机组、冷 却塔、风机盘管、电制冷(热泵)机组、吸收式制冷机组、水环热泵机组。
④阀:风量调节阀、电动防火阀、电动排烟阀、电动阀等。
关键词:
水泵、风机、机组、阀。
进行单机试运行的都是单台的设备或机 组。
(2)风管批量制作前,对风管制作工艺进 行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
①强度试验压力:
8
1
7
低压风管为1.5倍的工作压力;
8
4 9
中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
微
信
3
高压风管为1.2倍的工作压力。 联
系
一
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试 验应唯符合中压风管的标准,试验压力为风
管系统的工作压力。
记忆:遍地烟尘
③风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变
形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式。
提示:漏风指数,与漏风路径流态有关,通常为0.65
低压风管:Q≤0.1056P0.65
l
中压风管:Q ≤0.0352P0.65
m
高压风管:Q ≤0.0117P0.65
h
式中Q——低压风管允许漏风量;
l
Q ——中压风管允许漏风量;
m
Q ——高压风管允许漏风量;
h
P——系统风管工作压力(Pa)。
(3)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验主要检验风管、
部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付
下道工序。
(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行,主要是进行控制功能和控制逻辑的验证。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统测定和调整。防排烟系统需测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合
设计与消防的规定。
记忆口诀:监控防空风水,
对应:监测与控制系统、防排烟系统8、 室内空气参数、系统风量、空调水系统。
7
1
9
(5)系统非设计满负荷条件下的
8
联4合试运行及调试技术要求包括:
3
信
提示:总的10% 微
系
联设备 与设计风量允许偏差
题
押
准系统总风量 -5%~﹢10%
精
各风口的风量 不应大于15%
空调冷(热)水系 统、冷却水系统总流量 不应大于10%
定流量系统的各空气 处理机组的水流量 15%
【考点扩展】
8
《通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说 明]GB50243-2016》 9 1
7
8
4
11.2.2设备单机试运转及调试应符合下列规定: 信 3
微
1.通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确 、运转应平稳系、应无异常振动与声响,电机运
联
行功率应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转2h后, 滑动
唯
轴一承外壳最高温度不得大于70℃,滚
动轴承不得大于80℃。
2.水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符合设备
技术文件要求。水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃。
【考点经典题】
【2025单选】
【单选】某医院病房空调机组的送风量18000m3/h,机外余压600Pa,对该系统风管制作工艺进行强度
试验时,试验压力应是( )。
A.720Pa
B.750Pa
【解析】风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。如强
度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为
1.2倍的工作压力。
【点拨】600×1.2=720Pa,低于750Pa,中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa,故试验压力
应取750Pa。
【多选】风管制作安装完成后,必须对风管的( )进行严密性检验。
A.板材
B.咬口缝
C.铆接孔 8
7
1
9
D.法兰翻边
8
4
3
信
E.管段接缝 微
系
【答案】BCDE 联
题
【解析】风管系统安装押完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验主要检验
准
风管、部件制作加工后的精咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方
能交付下道工序。
【点拨】多次考查,注意检查的部位不包括焊缝。
【考点15】净化空调系统施工技术(★)
【 考查分值】约 2 分
8
【考点频率 】2022 单选 1 7
9
8
4
信
3
微
系
【考点难度】 ★
联
一
唯
1.洁净度等级
电子厂房等工业洁净室,洁净度等级是指洁净室(区)内悬浮粒子洁净度的水平,根据每立方米空气
中的规定粒径悬浮粒子浓度划分了N1级至N9级的9个洁净度等级,其中N1级洁净度的水平最高。
洁净手术部按空态或静态条件下的细菌浓度,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,其中Ⅰ级手术室的洁净水平要
求最高。
2.净化空调系统的施工技术
1)洁净风管制作技术
净化空调系统的风管与舒适空调系统风管的区别主要是净化空调系统对风管表面的清洁程度和严密性
有更高的要求。
(1)净化空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行。地面应铺橡胶板或其他防
护材料。加工风管的板材,在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工过程中应有措施保证不二次污染。
风管及部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净,风管达到清洁要求后,应对端部进行密闭
封堵,并应存放在清洁的房间。
(2)加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。风管不得有横向接缝,尽量减少
纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必
须涂密封胶。
(3)净化空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。
其中,净化空调系统进行风管严密性检验时,
洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求;
洁净度等级N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。
2)高效过滤器安装技术
高效过滤器应在具备洁净条件下安装,避免其受到不洁净空气的污染而降低过滤器的使用寿命。
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内8 装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器
7
1
9
应安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系
8
4统连续试运行12h以上。
3
信
(2)高效过滤器应在安装现场微拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室
系
内方能拆开。 联
题
(3)安装前应进行外观押检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且
准
应合格。 精
(4)安装时要保证滤料 的清洁和严密。
3)净化空调系统调试技术
(1)净化空调系统调试前,洁净室各分部工程的外观检查已完成,且符合合同和规范的要求;通风空
调系统运行所需的水、电、汽及压缩空 气等已具备。调试所用仪表、工具已备齐;洁净室内无施工废料等
杂物,且已全部进行了认真彻底的清扫。
(2)净化空调系统的检测和调整应在系统 正常运行24h及以上,达到稳定后进行。工程竣工洁净室(区)
洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时 ,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应
的洁净工作服。
1
7 8
9
(3)洁净空调工程调试应包括单机试运行和系统联 动试运行及调试;系统
信
3
的8
4
调试,其检测结果应全部
符合设计要求。 微
系
联
一
唯
【考点扩展】
纵向拼接缝:在风管系统中,风管各个部分沿着长度方向连接时形成的接缝。
横向接缝:风管系统中,风管各个部分在宽度方向(即风管截面的方向)上连接时形成的接缝。
【考点经典题】
【2020多选】关于洁净室空调风管制作的说法,正确的有( )。
A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作
B.空调管道清洗后立即安装的风管可以不封口
C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口
D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处理
E.矩形风管长度为800mm时不得有纵向拼接缝
【答案】BDE
【解析】洁净空调系统风管制作的技术要点
(1)洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求;
(2)风管及部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净,干燥后经检查达到要求即进行封
口,安装前再拆除封口。清洗后立即安装的可不封口。
(3)加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。风管不得有横向接缝,尽量减少
纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必
须涂密封胶。
【2022单选】关于洁净空调系统安装的说法,正确的是( )。
A.风管法兰垫料表面上应刷防腐涂料8
7
1
9
B.高效过滤器的内外层包装不得带
8
4入洁净室
3
信
C.洁净度等级N4级的空调系统微按中压系统风管要求制作
系
D.高效过滤器安装前洁净室联的内装修工程必须全部完成
题
【答案】D 押
准
【解析】风管连接处精必须严密,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂
料;
高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方
能拆开;
洁净度等级N1级至N5级的按高 压系统的风管制作要求,洁净度等级N6级至N9级,且工作压力小于
等于1500Pa的,按中压系统的风管制作要 求。
【考点16】建筑监控设备的安装要求
8
【考查分 值】约 1 分 9 1 7
8
4
信
3
微
系
【考点频率】2021 第一批单选、2021 第 二批一单
联
选、2022 单选、2023
唯
单选、2024 单选
【考点难度】★★
1.主要输入设备安装要求
(1)各类传感器应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,而且便于
调试和维护。
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度
传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应
有4~5倍管径长度的直管段。
对比:生活给水水表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。(流量仪表)
(6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
2.主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压
力试验。阀门外壳上的箭头指向应与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜
进行模拟动作检查。 8
7
1
9
4
8
3
信
微 【考点扩展】
系
联
题
押
准
1.注意区分风管型传精感器和水管型传感器安装不同。风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行,风
管型传感器在保温层安装好 之后进行钻孔安装然后密封,便于保温层安装,否则需要做异形保温结构;水
管型传感器需要焊接在管道上, 需要参与水压试验,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
2.涡轮式流量传感器是一种常 用于测量流体流量的设备,它通过检测涡轮叶片的旋转速度来计算经过传
感器的流体体积。水平安装可以确保涡 轮轴承在没有附加负载的情况下自由旋转。如果传感器垂直安装,
重力可能会对涡轮轴产生额外的负担,从 而影响其旋转和测量精度。
【考 点经典题】
8
1
7
9
8
4
【2023案例节选】
微
信
3
【问题】1.图1中空气传感器安装应如何整改?写出空气 传感器安装联位
系
置要求。
一
唯
图1室内传感器安装示意图(尺寸单位:mm)
1.图1中空气传感器整改:
(1)CO传感器应安装在房间的上部(2000mm)。
(2)CO 传感器应安装在房间的下部(1200mm)。
2
空气传感器安装位置的要求:应装在能正确反映空气质量状况的地方。
【点拨】一氧化碳比空气密度小,集中在上方,故传感器安装在上部;二氧化碳比空气密度大,集中
在下方,故传感器安装在下部。
【2024单选】
下列符合监控系统主要输入设备安装要求的是( )。
A.涡轮式流量传感器应垂直安装
B.水管型传感器开孔必须在管道保温之后进行
C.风管型传感器安装应在风管保温层完8 成前进行
7
1
9
D.电磁流量计应安装在流量调节阀
8
4的上游
3
信
【答案】D 微
系
【解析】主要输入设备安装联要求
题
①各类传感器应装在能押正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,而且便于调
准
试和维护。②风管型传感精器安装应在风管保温层完成后进行。C错误。③水管型传感器开孔与焊接工作,必
须在管道的压力试验、清洗、 防腐和保温前进行。B错误。④传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要
求。镍温度传感器的接线电阻应 小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
⑤电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5
倍管径长度的直管段。D正确。⑥涡轮 式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示
的流向标志一致。A错误。⑦空气质量传感 器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
【点拨】电磁流量计应安装在流量调节阀 的下游,防止阀门影响电磁流量计测量的精度。
【考点17】电梯工程的验收要求
8
1
7
9
8
4
【考查分值 】约 2 分 信 3
微
系
联
一
唯
【考点频率】2021 单选、2021 第一 批 案例、2022 单选
【考点难度】★★★
1.电梯技术资料
提示:区分厂家和安装单位各自应该提供的资料
1)电梯制造厂提供的资料
(1)制造许可证明文件;
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书;
(3)产品质量证明文件;
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱动
主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式检验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证书;
(5)机房或者井道布置图;
(6)电气原理图;
(7)安装使用维护说明书。
2)安装单位提供的安装资料
(1)安装许可证和安装告知书;
(2)审批手续齐全的施工方案;
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
【考点扩展】
8
7
1
9
4
8
3
曳引式电梯和自动扶梯(或自动信人行道)进场验收的对比参见下表
微
系
名称 设备进场验收 随机文件
联
题
押 ①土建布置图,②产品出厂合格证,③门锁装置、限速器、
应检查设备准随机文件、设备部
精 安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式试验证书复印
曳引式电梯 件等与装箱单相符,设备外观
件,④设备装箱单,⑤安装、使用维护说明书,⑥动力电
不应存在明显 的损坏等。
路、控制电路与安全电路的电气原理图
设备技术资料必须提 供梯级或
自动扶梯、自 踏板的型式试验报告复 印件, ①土建布置图,②产品出厂合格证,③装箱单,④安装、
动人行道 扶手带、胶带的断裂强度证 明 使用维护说明书,⑤动力电路和安全电路的电气原理图
文件复印件。
总结:图+说明书 +合格证+装箱单+安全试验
8
1
7
9
8
4
【考点经 典题】
信
3
微
系
联
一
【2023单选】 唯
自动人行道验收必须有型式复印件的部件是( )。
A.踏板
B.护壁板
C.盖板
D.围裙板
【答案】A
【解析】设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式检验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证明文
件复印件。
【点拨】此题考查电梯设备进场验收技术资料,除考查选择题,还会考查案例简答题,要求会默写。
【考点18】电梯整机验收
【考查分值】2 分
【考点频率】2021 单选、2021 案例、2022 单选
【考点难度】★★
(1)动力电路、控制电路、安全电路 必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装
8
7
置。三相电源应有断相、错相保护功能,9 1使电梯不发生危险故障。
4
8
(2)限速器、安全钳、缓冲器信、3门锁装置必须与其型式试验证书相符。
微
(3)限速器上的轿厢(或对系重)下行标志必须与轿厢(或对重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上
联
的额定速度、动作速度必须与题被检电梯相符。
押
(4)上、下极限开关
精
准(切断主电源)必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在
轿厢或对重接触缓冲器(最 后屏障)之前必须动作,且缓冲器完全压缩时,保持动作状态。
(5)对瞬时式安全钳(短 、慢),轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有
均匀分布的125%额定载重量。
(6)层门与轿门试验时,每层层 门必须能够用三角钥匙正常开启,当一个层门或轿门(在多扇门中任
何一扇门)非正常打开时,电梯严禁启动 或继续运行。
(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,轿 厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载
重量下行,分别停层3次以上,轿厢必须可靠地 制停(空载上行工况应平层)。
(8)电梯安装后应进行运行试验;轿厢分别在 空载、额定载荷工况下,按电梯
8
设计规定的每小时启动
1
7
次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h), 电梯应运行平稳、制动可
8
靠4 9、连续运行无故障。
信
3
微
系
【考点扩展 】 联
一
唯
电气装置安装
(1)机房和井道内应按设计要求配线,电缆可明敷于井道或机房。
(2)电气设备、导管及线槽的外露可导电部分应当与保护线(PE)连接,接地支线应分别直接接至接地
干线上,不得互相连接后再接地。
(3)动力、控制和电气安全装置的导体之间和导体对地的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。
【考点经典题】
【2022单选】
下列装置中,不属于电梯安全部件的是( )。
【解析】电梯安全部件包括:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器。
【点拨】安全部件定义:具有安全保护功能的装置,防止事故发生。四大安全部件(记忆口诀:门限
钳缓)。门锁装置——防止开门运行;限速器——超速时触发保护;安全钳——制动轿厢坠落;缓冲器—
—底部防撞保护。
【考点19】消防给水及消火栓系统施工技术要求
1
7 8【考查分值】2 分
9
4
8
3
信
微
系
【考联点频率】2024 单选/案例、2025 单选
题
押
准
精
【考点难度】★★
(1)钢筋混凝土消防水池和消防 水箱的进水管、出水管应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消
防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接, 对有振动的管道应加设柔性接头。
(2)消防水泵接合器(补充用水和压力 )的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空
管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使 消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
记忆:接本连止安防控
8
1
7
(3)地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对 井口。顶部进水口或顶部
8
4 9出水口与消防井盖底面的
距离不应大于0.4m。
微
信
3
(4)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地 面 应为1.1m联。
系
一
(5)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试 验消火唯栓和首层取两处消火栓做试射试验,
达到设计要求为合格。
(6)消火栓系统的调试应包括:
水源调试和测试;
消防水泵调试;
稳压泵或稳压设施调试;
减压阀调试;
消火栓调试;
自动控制探测器调试;
干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试,并应包含报警阀的附件电动阀或电磁阀等阀门的调试;
排水设施调试;
联锁控制试验。
下列附件中,不属于消防水泵接合器组成部分的是( )。
A.放空管
B.安全阀
C.止回阀 8
1
7
D.压力表
8
4 9
信
3
【答案】D 微
系
【解析】消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接 管、止回阀联、安全阀、放空管、控制阀的顺
一
序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进 入系统唯。
【点拨】水泵接合器是消防车通过接合器将水加压输入建筑消防 管网,替代或补充内部消防水泵供水。
【2024单选】
钢板制的消防水箱进出水管采用的连接方式是 ( )。
A.焊接连接
B.法兰连接
C.螺纹连接
D.沟槽连接
【答案】B
【解析】钢筋混凝土消防水池和消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,钢板等制作的消防水池
和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。
【考点20】防排烟系统施工要求
【考点频率】2021 第一批案例、2021 第二批案例、2022 案例
【考点难度】★★★
(1)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求,材
料进场时应检查其燃烧性能报告。
(2)排烟防火阀的安装方向、位置应 正确,阀门应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距
8
7
墙表面应不大于200mm。
4
9 1
8
3
排烟防火阀应设独立的支吊架。信
微
(3)防排烟风机应设在混凝系土或钢架基础上,且不应设置减振装置;
联
题
若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
押
准
(4)风管系统安装完精成后,应进行严密性检验;防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
(5)防排烟系统调试 应包括设备单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括:排烟防火阀的调试,
常闭送风口、排烟阀或排烟口 的调试,活动挡烟垂壁的调试,自动排烟窗的调试,送风机、排烟风机的调
试,机械加压系统风速及余压的调 试,机械排烟系统风速和风量的调试,以及机械加压送风系统、机械排
烟系统、自动排烟窗和活动挡烟垂壁的联动调试等。
【考点扩展】
8
1
7
《建筑防烟排烟系统技术标准[附条文说明]GB512 51-2017》
8
4
9
6.5风机安装 信
3
微
6.5.1风机的型号、规格应符合设计规定,其出口方向应 正 确,排烟风
联
系机的出口与加压送风机的进口之
一
间的距离应符合本标准第3.3.5条的规定。
唯
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图核对、直观检查。
6.5.2风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图核对、直观检查。
6.5.3风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要
设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图核对、直观检查。
6.5.4吊装风机的支、吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件
要求。
检查数量:全数检查。
6.5.5风机驱动装置的外露部位应装设防护罩;直通大气的进、出风口应装设防护网或采取其他安全设
施,并应设防雨措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图核对、直观检查。
【考点经典题】
【2021第二批·案例节选】
【背景资料】排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间安装橡胶减振
垫,设备与排烟风管之间采用长度200mm8 的普通帆布短管连接(见图1)。
7
1
【问题】指出图1屋顶排烟风机安
4
9装的不合格项,应怎么纠正?
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【参考答案】
不合格1:设备与排烟风管之间采用普通帆布短 管连接
1
7
8
9
纠正:设备与排烟风管之间采用短管必须采用不燃 柔性材料。 8 4
信
3
不合格2:风机与基础之间安装橡胶减振垫 微
系
纠正:防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设 置减振装置联。
一
【点拨】防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧 急情唯况,并不需要考虑设备运行所产生的
振动和噪声。而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、
弹簧会失去弹性或性能变差,影响排烟风机可靠的运行,因此安装排烟风机时不宜设减振装置。若与通风
空调系统合用风机时,也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置。
【考点21】消防工程验收规定与实施
【考查分值】约 2 分
【考点频率】2024 案例
【考点难度】★★
1.消防工程验收的相关规定
8
7
(1)具有下列情形之一的场所特殊9 1建设工程,建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住房和城乡
4
8
建设主管部门申请消防设计审查,并信在3建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部申请消防验收。
微
建筑总面积 系
联 场所 记忆技巧
(大于) 题
押
准
2万 体育场馆、精会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅 2万看球赛
1万5 民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅 1万5机票去巴西
1万 宾馆、饭店、商场、市场 1万去消费
影剧院,公共图书馆 的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门
2500 诊楼,大学的教学楼、 图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间 大人月薪2千5
等
托儿所、幼儿园的儿童用房,儿 童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、
1000 福利院,医院、疗养院的病房楼, 中小学校的教学楼、图书馆、食堂, 1千个老弱病残
8
学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员 工集体宿舍
1
7
9
建筑总面积大于500㎡的歌舞厅、放映厅 、 夜总会、游艺厅、桑拿
信
3浴8
4
室、
500 微 娱乐圈歌手伍佰
网吧、酒吧等,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、 咖啡厅等 系
联
注意:大于不包括等于。 一
唯
国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、
供应站、调压站。
国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
单体建筑面积大于40000m2或者建筑高度超过50m的公共建筑。
提示:公家的、危险的
(2)其他建设工程实行消防验收备案、抽查管理制度。
2.特殊建设工程消防验收条件和应提交的资料
1)特殊建设工程消防验收的条件
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。(实体)
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场
试验报告)。(资料)
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位
确认工程消防质量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
提示:实体+资料+5方确认+检测
2)特殊建设工程消防验收应提交的资料
(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
提示:1表1图1报告
8
7
1
9
4
8 【考点扩展】
3
信
微
系
联
题
申请消防验收:特殊押建设工程
准
备案+抽查:其他精工程,竣工验收合格后5个工作日内,申请备案
【考点经典题】
【例题·案例节选】【2024北方A 卷】
【背景资料】安装公司承接了某大学图 书馆的消防安装工程,内容包含:消防给水及消火栓系流、自
动喷水灭火系统,高压细水雾灭火系统和火灾自 动报警安装,该图书馆共三层,总建筑面积为4200平方米。
工程完工后,建设单位组织设计单位、监理单位、 施工单位进行了消防工程验收,涉
8
及消防的各分部分项
1
7
工程验收合格,并在验收合格之日起5个工作日内向消 防设计审核部门办理了消
8
4防9验收备案。
【问题】建设单位向消防主管部门办理验收备案的做 法是否合规?为什么信?
3
微
【参考答案】不合规。 联
系
一
理由:该大学图书馆面积为4200m2,超过2500m2,属于特殊 建设唯工程。竣工后应向消防设计审查验收
主管部门申请消防验收。办理备案不合规。
【点拨】特殊建设工程,对于消防的要求较高,如发生事故,可能造成的损失较大,需要申请消防验
收,保证消防合规。其他达不到特殊建设工程要求的工程,申请备案,采取抽查。
【考点22】机械设备安装的一般要求
【考点频率】2021 第一批案例、2021 第二批单选、2022 单选、2023
单选 B、2023 案例 B、2024 案例 A、2024 单选 B、2025 单选
【考点难度】★★★★
1.机械设备典型零部件的装配
8
7
1)有预紧力矩要求螺纹连接装配
4
9 1
8
3
①定扭矩法;②扭角法(转角法信);③扭断螺母法;④液力拉伸法;⑤加热法。
微
2)过盈配合件装配↔间隙配系合
联
题
一般采用压入装配(压力机)、低温冷装配(轴置于干冰或液氮)和加热装配法(对孔件进行加热),
押
准
在安装现场主要采用加热精装配法。记忆:冷热鸭
3)齿轮装配
(1)齿轮装配时,齿轮基 准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用0.05mm塞尺检查不应塞入;
基准端面与轴线的垂直度应符合传 动要求。
(2)用压铅法检查齿轮啮合间隙 时,铅丝直径不宜超过间隙的3倍,铅丝的长度不应小于5个齿距,
沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
(3)用着色法检查传动齿轮啮合的接触 斑点:将着色材料涂在小齿轮齿侧,并用小齿轮驱动大齿轮,
使大齿轮转动3〜4转。
圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿 侧面中部;圆锥齿轮的接触斑点,8应趋于齿侧面的中部
1
7
并接近小端;齿顶和齿端棱边不应有接触。
8
4 9
信
3
4)联轴器装配 微
系
联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙 的测量方法联:
一
①将两个半联轴器暂时互相连接,在圆周上画出对准线或装 设专唯用工具,可采用塞尺直接测量、塞尺
和专用工具测量或百分表和专用工具测量。
②将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直
径两端测点的轴向测量值。
③两轴心径向位移、两轴线倾斜计算值应符合相关规定。
④测量联轴器端面间隙时,应将两轴的轴向相对施加适当的推力,消除轴向窜动的间隙后,再测量其
端面间隙值。
5)轴承装配
(1)对开式滑动轴承装配
装配内容:轴承的清洗、检查、刮研、装配、间隙和压紧力的调整。
①轴瓦刮研:厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦。薄壁轴瓦与轴径的配合间隙及接触状况由机械加工
保证,其接触面不宜刮研。
②瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数,应符合随
机技术文件规定。
对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mm塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深度应
不大于接合面宽度的1/3;对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用0.02mm塞尺检查,不应塞入。
③轴承安装:轴承的安装包括轴瓦与轴承座和轴承盖的安装。
④轴承间隙的检测及调整
顶间隙:轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍。
侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。
轴向间隙:对受轴向负荷的轴承还应检查轴向间隙,检查时,将轴推至极限位置,然后用塞尺或千分
表测量。
轴承间隙的检测及调整 方法 要求
8
7
顶间隙 压铅法
4
9 1 D(铅丝)≤3倍顶间隙
8
3
信
侧间隙 塞微尺 单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
系
联
题
对受轴向负荷的轴承还应检查轴向间隙,检查时将轴推至极限
押
轴向间隙 塞尺、千分表
准
精 位置,然后用塞尺或千分表测量
(2)滚动轴承装配
①装配方法有压力装配法和温差法两种。采用压力装配时,压入力应通过专用工具或在固定圈上垫以
软金属棒、金属套传递,不得通过 轴承的滚动体和保持架传递压入力;采用温差法装配时,应均匀地改变
轴承的温度,轴承的加热温度不应高于 120°C,冷却温度不应低于-80°C。
(过盈配合)
②轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线1 20°范围内、与轴承盖孔在对称于中心线90°范围内应均匀
接触,且用0.03mm的塞尺检查时,塞尺不得塞入 轴承外圈宽度的1/3。
③轴承装配后应转动灵活。
1
7 8
9
2.垫铁的设置要求
信
3
8
4
通过调整垫铁高度来找正设备的标高和水平。通过垫 铁组把设备的重量微、工作载荷和固定设备的地脚
系
螺栓预紧力,均匀传递给基础。 联
一
唯
(1)每组垫铁的面积应符合现行国家标准《机械设备安装工 程施 工及验收通用规》GB50231—2009的
规定。
(2)垫铁与设备基础之间的接触良好;
(3)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方;
(4)设备底座有接缝处的两侧,各设置一组垫铁;每组垫铁的块数不宜超过5块,
(5)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。设备调平后,
每组垫铁均应压紧。
(6)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸
入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
(7)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。
有预紧力矩要求螺纹连接装配
①定扭矩法:用扭力扳手或扭矩扳手控制,方法简单,但是误差较大,扭矩扳手在使用前和使用过程
中应注意校核。
②扭角法(转角法):将螺母拧紧至消除间隙后,再将螺母拧转一定的角度来控制预紧力,不需要专业工
具,操作简单,但误差较大。
③扭断螺母法:将螺母上切一定深度的环形槽,扳手套在环行槽上部,以由环行槽处扭断螺母来控制
预紧力,误差较小,操作方便。但螺母制造和修理重装时不方便。
④液力拉伸法:用液力拉伸器使螺栓达到需要的伸长量以控制预紧力,螺栓不受附加力矩,误差较小。
⑤加热法:用加热法(一般小于400℃ 8) 使螺栓伸长,然后采用一定厚度的垫片或热紧法来控制螺栓的伸
7
1
长量,借以控制预紧力,误差较小。 4 9
8
3
信
微
系
联 【考点经典题】
题
押
准
精
【2023年2.5小时】
【背景资料】
安装公司在某设备进行轴承间 隙检测后,采用百分表对该轴承径向进行测量(如图2所示),记录百
分表的最大读数与最小读数之差。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2-1 轴承检查示意图
【问题】轴承应检测哪些间隙?
【参考答案】轴承应检测的间隙:顶间隙、侧间隙、轴向间隙。
【点拨】此题考查轴承间隙的测量。需要回答顶间隙、侧间隙、轴向间隙,同时需要掌握测量的方法
和合格标准,此部分是考查的重点。
【考点23】影响设备安装精度的因素
【考点频率】2021 第一批单选、2021 第二批案例
【考点难度】★★★
影响因素 主要因素
设备基础 强度、沉降
地脚螺栓 8 紧固力和垂直度
7
1
9
垫铁埋设 4 承载面积和接触情况
8
3
信
设备灌浆 微 强度和密实度
系
测量误差 联 仪器精度、基准精度、技能水平和责任心
题
押
设备制造与装配 准 设备制造精度和装配精度
精
环境因素 设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所
【考点扩展】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【考点经典题】
【单选】现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。
A.直线运动精度
B.圆周运动精度
C.传动精度
D.配合精度
【答案】D
【解析】各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直
线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。
【点拨】此题考查各运动部件之间的相对运动精度,注意解体设备装配精度包含内容的层级关系,注
意各层级之间的归属关系。
【2021案例】
【背景资料】
专项施工方案审批通过后,安装公司对施工人员进行方案交底,在压缩机底座吊装固定后,进行压缩
机部件的加装调整,重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等,保证了压缩机安
装质量。
【问题】压缩机的装配精度包括哪些方面?
【参考答案】
解体设备的装配精度包括:各运动部8件 之间的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量。
7
1
9
【点拨】此题考查案例补充题,需4要掌握解体设备的装配精度包括的内容及其关系。
8
3
信
【考点24】工业管道施工的技微术要求
系
联
题
押
准 【考查分值】2 分
精
【考点频率】20 21 第一批单选、2021 第二批多选、2022 案例
【 考点难度】★★★
1.阀门安装
8
1
7
(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应 按介质流向确定其安装方
8
4 9向。
(2)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门 应 在关闭状态下安装
微
;信
3
以焊接方式连接时,阀门应
在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氩弧焊,且应对阀门 采取防变形联措
系
施。
一
记忆:热开冷关 唯
(3)安全阀安装应垂直安装、安全阀的出口管道应接向安全地 点、在进出管道上设置截止阀时应加铅
封,且应锁定在全开启状态。
2.支、吊架安装
(1)支、吊架安装位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。管道安装时,应及时固定和调
整支、吊架。
(2)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。
有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。
(3)导向支架(轴向)或滑动支架(径向+轴向)的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。
有热位移的管道,支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2,绝热层
不得妨碍其位移。
(4)弹簧支、吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临
时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
介质及要求 试验压力 试验时间 试验温度
验
洁净水 20℃时最大允许工作
壳体压力试验
不锈钢阀门试验时, 压力的1.5倍 持续时间不得少于 5~40℃,当低于5℃
水中的氯离子含量 20℃时最大允许工作 5min 时,应采取升温措施
密封试验
不得超过25ppm 压力的1.1倍
【考点经典题】
8
7
1
9
4
8
3
信
【2021单选】 微
系
阀门与管道连接时,要求阀联门在开启状态下安装的是( )方式连接。
题
A.法兰 押
准
B.沟槽 精
C.螺纹
D.焊接
【答案】D
【解析】当阀门与管道以法兰或螺 纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连接时,阀
门应在开启状态下安装。对接焊缝底层宜 采用氩弧焊,且对阀门采取防变形措施。
【点拨】此题考查阀门与管道的连接方式 ,根据原理或者老师口诀“热开冷关”区分不同的连接方式。
【2022年3小时·案例节选】
【背景资料】安装公司承接某工业厂房蒸汽系 统 安装,系统热源来自两台蒸汽
1
7 8锅炉,锅炉单台规定蒸
9
发量12t/h。锅炉出口蒸汽压力1.0MPa,蒸汽温度195℃ ,蒸 汽主管采用φ219X6
信
㎜
3
8
4
无缝钢管,安装高度H+3.2
米,管道采用70mm厚岩棉保温,蒸汽主管全部采用氩弧焊 焊接。 微
系
安装公司进场后,编制了施工组织设计和施工方案,在蒸 汽管道支
一
、联吊架安装(见图4)设计交底时,
唯
监理工程师要求修改滑动支架高度,吊架的吊点安装位置。
【问题】1.图4中的滑动支架高度及吊点的安装位置应如何修改?
【参考答案】1.(1)滑动支联架高度:滑动支架的高度稍大于保温层的厚度,背景中管道采用70mm厚
题
岩棉保温,滑动支架高度为押50mm,应增加支架高度大于70mm。
准
(2)吊架的吊点安装精位置:有热位移的管道,支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移
量应为位移值的1/2
【点拨】此题是案例识图改错题,根据背景“蒸汽管道”可以判断是有热位移的管道,有热位移的管
道,支架安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2。
滑动支架的滑动面应洁净平整,不 得有歪斜和卡涩现象,所以支架高度应大于保温层厚度。
【考点25】管道系统试验
【考 查分值】2 分
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【考点频率】2022 年单选、2023 案 例、202系4 案例、2025 单选
联
一
唯
【考点难度】★★★★
1.管道液压试验
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金钢管道
或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。
埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按式(4.2-1)计算:
P =1.5P[σ] /[σ] (4.2-1)
T T t
式中P ——试验压力(表压)(MPa);
T
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ] ——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
T
[σ]——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
t
当比值[σ] /[σ] 大于6.5时,应取6.5;应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在试验温度
T t
下产生超过管材屈服强度的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验时
条件 试验压力
管道的试验压力≤设备的试验压力 管道的试验压力进行试验
设备的试验压力<管道试 验压力,
8
1 7 可按设备的试验压力进行试验
9
并且设备的试验压力>管道试验压力8 4的77%,设计或建设单位同意
3
信
微
提示:避免损坏设备或管道系----取小的
联
⑦液压试验应缓慢升压,题待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,
押
检查压力表有无压降、管道准所有部位有无渗漏和变形。
精
试验要点:(1)试验 的介质;(2)试验过程和试验压力;(3)合格标准。
2.管道泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段
检查管道系统中泄漏点的试验,应符 合下列规定:
①输送极度和高度危害介质以及可燃 介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行 ,试验介质宜采用空气。
(提示:先强后漏)
③泄漏性试验压力为设计压力。
8
1
7
④泄漏性试验可结合试车一并进行。 9
8
4
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并 且停压10min后,采信
3
用涂刷中性发泡剂或采用显
微
色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、 法兰或螺纹连系接处、放空阀、排气阀、排净阀
联
一
等所有密封点应无泄漏。 唯
记忆口诀:法空罗汉排气,
对应:法兰、放空阀、螺纹连接处、阀门填料函、排净阀、排气阀。
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
工业管道 合格标 重点检查部
图示 试验过程 试验压力
试验 准 位
压力表
应缓慢升压,待达到试 有无压
液压 验压力后,稳压10min, 降、管道
1.5P设
试验 再将试验压力降至设 所有部
计压力,稳压30min 位有无
渗漏
逐级升压,每级稳压 1.15P设
泄漏为
试验
3min,直至试验压力。
合格
应在试验压力下稳压
10min,再将压力降至
设计压力
阀门填料函、
8 法兰或者螺
7
9 1 应逐级缓慢升压,当达
4 纹连接处、放
8
信 3 到试验压力,并且停压 密封点
泄漏 微 空阀、排气
系 10min后,采用涂刷中 P设 应无
联 阀、排净阀等
试验 押 题 性发泡剂等方法巡回 泄漏 所有密封点
准
精 检查
(法空罗汉
牌汽水)
真空度
△P=[(P₂-P₁)/P₁]×100%
试验
2 4h的真空度试验,增压率不应大于5%
【考点扩展】
8
1
7
9
8
4
《工业金属管道工程施工规范[附条文说明]》GB502 35-2010 信
3
微
8.6.4液压试验应符合下列规定:
联
系
一
7.承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或 等于0唯.5MPa时,应为设计压力的2倍;当
设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
8.对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为
准,最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。
9.对承受外压的管道,试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍,并不得低于0.2MPa。
【考点经典题】
【2022单选】关于燃气管道泄漏性试验的要求,正确的是( )。
A.应在压力试验前进行
B.试验介质宜为自来水
C.可与试运行一起进行
【点拨】此题考查管道泄漏性试验,泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气,泄
漏性试验可结合试车一并进行,泄漏性试验应逐级缓慢升压。
【2020年12月案例节选】
【背景资料】
烟气换热系统补给水管道设计为1.6MPa、DN150的不锈钢管道。项目部编制了补给水管道水压试验方
案:使用“除盐水”作为试验介质;试压时需缓慢升压到试验压力1.84MPa后,稳压10min,再将试验压力
降至设计压力,稳压30min无压降、无渗漏,水压试验合格。
【问题】
指出水压试验方案中存在的错误并改正。
【参考答案】 8
7
1
9
错误之处一:使用“除盐水”作为4试验介质;
8
3
信
改正一:液压试验应使用洁净微水,对不锈钢管道,水中氯离子含量不得超过25ppm。
系
错误之处二:试压时需缓慢联升压到试验压力1.84MPa
题
整改二:不锈钢给水管押道的试验压力为设计压力的1.5倍,即为试验压力为1.5×1.6=2.4MPa。
准
【点拨】此题考查液精压试验实施要点的改错题,需要会计算液压试验的试验压力为设计压力的1.5倍,
试验介质的要求等,管道系统 试验主要以考案例题为主,属于机电工程最重要的知识点。
【考点26】变压器安装技术
【考查分值】2 分
【考点频 率】2021 案例
8
1
7
9
8
4
信
3
【考点难度 】★★ 微
系
联
一
唯
1)变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低于
-40℃,始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。(表压,相对压力)(略大于大气压强)。
(2)机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,并采取防滑、
防溜措施,牵引速度不应超过2m/min。
2)吊装就位
(1)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用
此吊环吊装整台变压器。
(2)装有气体继电器(监测故障、报警)的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~
1.5%的升高坡度。
3)吊芯检查
(1)油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间、运输过程
中有无异常和建设单位要求来确定。
(2)吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°,器身不得与箱壁有接触。器身检查完毕后,必须用
合格的变压器油进行冲洗。
(3)检查内容:铁芯、绕组检查;绝缘围屏,引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置、有载调压切换
装置检查;绝缘屏障检查;强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
4)附件安装
冷却装置安装前,应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验,冷却器、强迫油循环风冷却
器,持续30min应无渗漏;强迫油循环水冷却器,持续1h应无渗漏,水、油系统应分别检查渗漏。水冷却
装置管道安装后,油管应涂黄漆,水管应涂黑漆,并应有流向标志。
5)变压器接地
(1)变压器的低压侧中性点必须直接8 与接地装置引出的接地干线连接,变压器箱体、外壳、支架应接
7
1
9
地,且有标识。 4
8
3
信
(2)变压器中性点接地回路中微,宜做一个可拆卸的连接点。
系
6)变压器交接试验 联
题
提示:3测量3试验2检押查
准
(1)绝缘油试验。精
(2)SF₆气体含水量检验 。
(3)绕组连同套管的直流电 阻测量。
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。
(5)绕组连同套管的交流耐压试 验。
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量。
(7)分接开关电压比检查。
(8)变压器三相连接组别检查。
7)变压器送电试运行
1
7 8
9
(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击 合闸宜由高压侧投入。
信
3
8
4
(2)试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电 压、温度,并做好微试运行记录。
系
(3)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运 行。
一
联
唯
【考点扩展】
变压器交接试验
试验项目:外状、水溶性酸值、闪点、水含量、界面张力、介质损耗因数、
1 绝缘油试验
击穿电压、体积电阻率、油中含气量、油中颗粒度限值等。
2 SF 气体含水量检验 SF₆气体含水量(20℃的体积分数)不宜大于250μL/L
6
绕组连同套管的直流电
3 变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%
阻测量
绕组连同套管的绝缘电 用2500V兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V兆欧表测
4
阻、吸收比测量 量各相低压绕组对外壳的绝缘电阻值。测量后应将高、低压绕组进行放电
吸收比是通过计算得出的,测量绝缘电阻时,兆欧表摇15s和60s
时,阻值有差异,此时的比值就是吸收比。
5 绕组连同套管的交流耐 电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须静置12h才能进行耐压试验。
压试验 10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验
6 铁芯及夹件的绝缘电阻 采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象
测量
7 分接开关电压比检查 电压等级35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%
8 变压器三相连接组别检 采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和接线组别
查
【考点经典题】
8
7
1
9
4
8
3
信
【2021案例节选】 微
系
【问题】变压器交接试验还联应补充哪些项目?
题
【参考答案】(1)绝缘押油试验。
准
(2)SF₆气体含水量精检验。
(3)绕组连同套管的直 流电阻测量。
(4)绕组连同套管的绝缘电 阻、吸收比测量。
(5)绕组连同套管的交流耐压 试验。
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量 。
(7)分接开关电压比检查。
(8)变压器三相连接组别检查。
【点拨】背景是工业机电,则是考查油浸式 变压器的交接试验,背景如是建筑机电,则考查干式变压
器交接试验。注意区分。
1
7 8
9
【考点27】电力架空线路的施工技术
信
3
8
4
微
系
联
【考查分值】2 分
唯
一
【考点频率】2021 案例、2022 案例、2024 单选
【考点难度】★★
1.电杆线路的施工程序
施工程序:现场勘察→测量定位→基础施工→电杆、横担组装→立杆→拉线制作安装→放线、架线、
紧线、连线→送电运行→验收。
2.电杆
按水泥杆产品形式分为整根杆、分段杆;
按组成形式分为单杆、双杆等;
按电杆用途和受力情况分为耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆、直线杆。
3.横担。有角钢横担、瓷横担等。
4.导线连接要求
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)导线或架空地线应使用配套接续管及耐张线夹进行连接。
(3)导线采用螺栓式耐张线夹或钳压管连接时,其试件应分别制作。应由具有资质的检测单位对试件
进行连接后的握着强度试验,(耐张线夹握力试验)握着强度试验的试件不得少于3组。
(4)液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;
螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%;
钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。
架空地线的连接强度应与导线相对应8。
7
1
9
(5)66kV及以下架空输电线路,
8
在4一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修
3
信
管,当张力放线时不应超过两个补微修管;110kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超
系
过一个接续管和两个补修管。 联
题
押
准
精
【考点扩展】
架空线路试验
(1)测量线路的绝缘电阻应不小 于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的 温度,来检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的 接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验 应 进行3次。
1
7
8
9
8
4
信
3
【考点经典 题】 微
系
联
一
唯
【2024单选】电力架空线路施工程序中拉线安装的紧前工序( )。
A.测量
B.架线
C.立杆
D.连线
【答案】C
【解析】电杆线路的施工程序
施工程序:现场勘察→测量定位→基础施工→电杆、横担组装→立杆→拉线制作安装→放线、架线、
紧线、连线→送电运行→验收。
【点拨】考查电杆线路的施工程序,程序一般考查选择题,拉线是一种用来稳定电线杆或塔架的钢索
或金属丝。拉线通过锚固在地面或其他结构上,对杆塔施加张力,以抵抗风荷载、导线张力、冰雪负荷等
外部作用力,确保杆塔的稳定性和安全。
【问题】4.说明图2中①、②部件的名称,有什么作用?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
电杆及附件安装示意图
【参考答案】
4.①为横担。
横担是装在电杆上端,用来固定绝 缘子架设导线的,有时也用来固定开关设备或避雷器等。
②为绝缘子。
绝缘子用来支持固定导线,使导线对地绝 缘,并还承受导线的垂直荷重和水平拉力。
【点拨】本题是案例识图实操题目,主要考查 对电力架空电杆线路组成的识别。
【考点28】裸母线施工技术
1
7 8
9
8
4
信
3
微
【考查分值】 2 分 系
联
一
唯
【考点频率】2024 单选、2025 案例
【考点难度】★★
1.裸母线检查
检查裸母线材质,表面应光洁平整,不应有裂缝、折皱、变形及扭曲。
2.母线加工
对母线进行平直矫正;根据图纸与现场安装路径将母线切断、弯曲、钻孔、锉磨加工。
(1)弯曲有立弯、平弯及扭弯三种,弯曲应采用冷弯,不得采用热弯。
(2)母线钻孔的位置及孔径的大小和数量都必须符合规范规定;螺孔间中心距离误差允许为
±0.5mm,螺孔直径不应大于螺栓直径1mm。
(3)母线连接处的锉磨加工后的铜母线不可超过原截面的3%,铝母线不可超过原截面的5%。加工后
在接触面上涂以电力复合脂(导电膏)。
3.母线连接
(1)当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。
螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈
或锁紧螺母。
(2)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固,紧固力矩值达到表4.3-2的规定。
表4.3-2 钢制螺栓的紧固力矩值
螺栓规格 力矩值(N·m) 螺栓规格 力矩值(N·m)
M8 8.8~10.8 M16 78.5~98.1
M10 17.7~227.68 M18 98.0~127.4
1
9
M12 31.4~8 4 39.2 M20 156.9~196.2
3
信
M14 51微.0~60.8 M24 274.6~343.2
系
(3)金属母线超过20m题 长联的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置补偿装置,采用
押
编织铜线或薄铜叠片伸缩节或其他连接方式。
准
精
4.母线固定
母线在支柱绝缘子上的固 定方法有:螺栓固定、夹板固定和卡板固定。
【考点扩展】
交流母线相序排列
(1)三相交流母线的L1相为黄色,L2相为 绿色,L3相为红色;中性线均应为淡蓝色。
记忆技巧:123王力宏
1
7 8
9
(2)交流母线上下布置时,应由上到下排列为L1 、 L2、L3相;
信
3
8
4
水平布置时,应由盘后向盘面排列为L1、L2、L3相; 交流母线的引下线微应从左至右排列为L1、L2、L3
系
相。
联
一
唯
【考点经典题】
【2024单选】
M16钢制螺栓的紧固力矩是多少( )N·m。
A.51.0~60.8
B.78.5~98.1
C.98.0~127.4
D.156.9~196.2
【答案】B
【解析】钢制螺栓的紧固力矩值
M10 17.7~22.6 M18 98.0~127.4
M12 31.4~39.2 M20 156.9~196.2
M14 51.0~60.8 M24 274.6~343.2
【2025案例节选】
【背景资料】
总配电柜内母线搭接面钻孔位置及孔径大小和数量符合规定,但搭接面长度30mm和M6搭接螺栓不
满足现行规范《电器装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010)
【问题】螺孔间中心距离误差最小为多少?
【参考答案】螺孔间中心距离误差最小为±0.5mm。
【考点29】自动化仪表取源部件的安7 8装要求
1
9
4
8
3
信
微
系 【考查分值】约 2 分
联
题
押
准
精
【考点频率 】2021 年第二批案例、2022 单选、2024 案例
【考点难度】★★★
1.取源部件的安装的一般规定
(1)取源部件的安装,应在工艺设备制造 或工艺管道预制、安装的同时进行。
(2)安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管 道 或设备的防腐、衬里、吹扫和
1
7
8压力试验前进行。
9
(3)在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备 上开孔时,应采用机械加8 4工的方法。
信
3
(4)在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件应在砌 筑或浇筑的同时埋微入,当无法做到时,应预留安
系
装孔。 联
一
(5)安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。 唯
(6)当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层 外。
(7)取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
2.温度取源部件与管道安装要求
(1)温度取源部件的安装位置
要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方。不宜选在阀门等阻力部件的附件和介质流束呈现死角
处以及振动较大的地方。
(2)温度取源部件与管道安装要求
1)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交;
2)在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合;
3)与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
3.压力取源部件与管道安装要求
(1)在水平和倾斜的管道上的安装要求。
1)当测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部;
2)测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管的水平中心线成0~45°夹角的范围内;
3)测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0~45°夹角的范
围内。
(2)压力取源部件与温度取源部件在8 同一管段上时的要求,压力取源部件应安装在温度取源部件的上
7
1
9
游侧。 4
8
3
信
4.流量取源部件与管道安装要微求
系
(1)流量取源部件上、下联游直管段的最小长度,应符合设计文件的规定。
题
(2)在上、下游直管段押的最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件。
准
(3)直管段内表面应精清洁,无凹坑和凸出物。
(4)采用均压环取压时 ,取压孔应在同一截面上均匀设置,且上、下游取压孔的数量应相等。
(5)节流装置在水平和倾斜 的管道上时,取压口的方位应符合下列要求:
1)当测量气体流量时,取压口在管道的上半部;
2)测量液体流量时,取压口在管 道的下半部与管道水平中心线成0~45°角的范围内;
3)测量蒸汽时,取压口在管道的上半 部与管道水平中心线成0~45°角的范围内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【名词解释】
取源部件:在被测对象上为安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和连接阀门等元件。
【考点扩展】
《自动化仪表工程施工及质量验收规范 [附条文说明]GB50093-2013》
5.3.5在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列要求:
1.测量气体压力时,应在管道的上半部。
2.测量液体压力时,应在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
3.测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
5.3.5对于气体物料应使气体内的少量凝结液能顺利流回管道,而不致流入测量管道及仪表而造成测量
误差。
对于液体物料应使液体内析出的少量气体能顺利流回管道,而不致进入测量管道及仪表而导致测量不
稳定;同时还应防止管道底部的固体杂质进入测量管道及仪表。
对于蒸汽物料,应保持测量管道内有稳定的冷凝液,同时也要防止管道底部的固体杂质进入测量管道
和仪表。
【考点经典题】
【2022单选】关于温度取源部件安装
8
位 置的说法,正确的是( )。
7
1
A.宜选在阀门等阻力部件处
4
9
8
3
B.宜选在介质流速呈死角处 信
微
系
C.不宜选在振动较大的地方
联
题
D.不宜选在温度变化灵敏押处
准
【答案】C 精
【解析】温度取源部件 的安装位置要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻
力部件的附近和介质流束呈现死 角处以及振动较大的地方。
【点拨】此题考查温度取源部 件的安装要求,需要掌握温度取源部件与管道垂直安装,与管道的拐弯
处安装,与管道呈倾斜角安装时,不同 安装位置要求,总体原则是保证测温元件能插入到管道内物料流束
的中心区域,测量到物料的真实温度。
【2021年第二批案例节选】
【背景资料】
在设备机房施工期间,现场监理工程师发现某 工 艺管道取源部件的安装位置如
1
7
图83所示,认为该安装
9
位置不符合规范要求,要求项目部整改。 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
2.图3中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。蒸汽管道的压力表取压点安装方
位有何要求?
【参考答案】
2.(1)不正确。
理由:压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时的要求:压力取源部件应安装在温度取源部件的
上游侧。
(2)测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0-45°夹角的
范围内。
【点拨】此题考查压力取源部件的安装要求。注意测量气体压力、液体压力、蒸汽压力时,取压点的
位置不同。压力取源部件与温度取源部件同时安装时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧,原
因是被测物料流束脉动时,会造成测量压力不稳定和不准确,同时容易损坏仪表。
【考点30】自动化仪表设备的安装要求
【考查分值】2 分
8
7
1
9
【考点
3
8 4频率】2021 单选、2023 单选
信
微
系
联
题
押 【考点难度】★★
准
精
1.仪表设备安装的一般规定
(1)现场仪表的安装位置应符 合下列要求:
①光线充足,操作和维护方便。
仪表的中心距操作地面的高度宜为 1.2~1.5m。
显示仪表应安装在便于观察示值的位置 。
②仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械 损伤、有强电磁场干扰、高温、温度剧烈变化和有腐蚀性
气体的位置;
8
1
7
③检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。
8
4 9
(2)安装过程中不应敲击、振动仪表。仪表安装后 应 牢固、平正。仪表
微
与信
3
设备、管道或构件的连接及
固定部位应受力均匀,不应承受非正常的外力。 联
系
一
(3)设计文件规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后安 装。唯
(4)直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后安装,当必须 与管道同时安装时,在管道吹扫前应将
仪表拆下。
(5)直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕后应进行压力试验。
(6)仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上。
(7)对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量时,应有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施。
(8)现场总线仪表线路的连接应为并联方式。
(9)核辐射式仪表安装前应编制具体的安装方案,安装中的安全防护措施应符合国家现行有关放射性
同位素工作卫生防护标准的规定。在安装现场应有明显的警戒标识。
2.温度检测仪表安装
(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应采取防弯曲措施。
(2)压力式温度计的感温包必须全部浸入被测对象中。
(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施。
(1)现场安装的压力表,不应固定在有强烈振动的设备或管道上。
(2)测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。
(3)测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距操作面1.8m以上,或在仪表正面加保护罩。(提
示:保证安全)
4.流量检测仪表安装
节流件安装:(提示:调控流量和压力,局部收缩,降流降压,流速增加)
(1)节流件必须在管道吹洗后安装。
(2)节流件安装方向,应使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面,孔板的锐边或喷嘴的曲
面侧迎着被测流体的流向。
(3)在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,当排泄孔流体为液体时,排泄孔的位置应在管道的正
上方,当流体为气体或蒸汽时,排泄孔的位8 置应在管道的正下方。
7
1
9
(4)涡轮流量计(转速—流量)
8
和4涡街流量计(卡门涡街原理)的信号线应使用屏蔽线。
3
信
(5)质量流量计应安装于被测微流体完全充满的水平管道上。在垂直管道中的流体流向应自下而上。测
系
量气体时,箱体管应置于管道上联方,测量液体时,箱体管应置于管道下方。
题
(6)电磁流量计外壳、押被测流体和管道连接法兰之间应连接等电位,并应接地。
准
(7)超声波流量计安精装时,对于水平管道,换能器的位置应在与水平直线成45°夹角的范围内,被测
管道内壁不应有影响测量精度 的结垢层或涂层。
5.物位检测仪表安装
(1)浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态,处于浮筒中心正常操作液位或分界液位的高度。
(2)用差压计或差压变送器测量 液位时,仪表安装高度不应高于下部取压口。
(3)超声波物位计不应安装在进料口 的上方;传感器宜垂直于物料表面;在信号波束角内不应有遮挡
物;物料的最高物位不应进入仪表的盲区。
(4)雷达物位计不应安装在进料口的上方, 传感器应垂直于物料表面。
8
1
7
9
8
4
【考点扩 展】 信 3
微
系
联
一
成分分析和物性检测仪表安装 唯
可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据被测气体的密度确定。其密度大于空气时,检测
器应安装在距地面200~300mm处,其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方。
【考点经典题】
【2021单选】
关于超声波物位计安装要求,错误的是( )。
A.应安装在进料口上方
B.传感器宜垂直于物料表面
C.在信号波束角内不应有遮挡物
D.物料的最高物位不应进入仪表的盲区
【解析】超声波物位计的安装应符合下列要求:不应安装在进料口的上方;传感器宜垂直于物料表面;
在信号波束角内不应有遮挡物;物料的最高物位不应进入仪表的盲区。
【2023单选】
关于质量流量计安装的说法正确的是( )。
A.测量气体介质时箱体管置于管道下方
B.测量液体介质时箱体管置于管道上方
C.垂直管道中测流体流向自上向下
D.被测流体完全充满的水平管道
【答案】D
【解析】质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上,在垂直管道中的流体流向应自下而上。
测量气体时,箱体管应置于管道上方,测量8 液体时,箱体管应置于管道下方。
7
1
9
【点拨】测气体传感器在上方:气4体密度小,自然上浮聚集在管道上部,传感器在上方测量纯净气体,
8
3
信
避免底部冷凝液、油污干扰。测液微体传感器在下方:液体密度大,充满管道下部,传感器在下方确保始终
系
浸没在液体中,避免上部气泡、联气穴影响读数。
题
【考点31】防腐蚀工程押施工技术
准
精
【考查分值】1 分
【考点频率】2021 单 选、2023 单选、2024 单选、2025 单选
【考 点难度】★★
8
1
7
9
8
4
1.防腐蚀方法
微
信
3
1)介质处理 联
系
一
包括去除介质中促进腐蚀的有害成分,调节介质的pH值及 改变介唯质的湿度等。
例如,锅炉给水的除氧;在管道输送原油前,脱出原油中水及其 他腐蚀性成分。
2)覆盖层
(1)涂料涂层
(2)金属涂层
(3)衬里
3)电化学保护
电化学保护是利用金属电化学腐蚀原理对设备或管道进行保护,分为阳极保护和阴极保护两种形式。
例如:阳极保护是把被保护金属与外加电源正极相连接,或用强氧化剂处理,使它作为电解池的阳极,进
行阳极极化形成一层致密的氧化膜,从而起到保护作用。硫酸设备等化工设备和设施可采用阳极保护技术;
埋地钢质管道、管网以及储罐常采用阴极保护技术。
4)添加缓蚀剂
在腐蚀环境中,通过添加少量能阻止或减缓金属腐蚀速度的物质以保护金属的方法,称为缓蚀剂保护。
表面处理的方法有清洗(脱脂处理)、工具除锈、喷(抛)射除锈、酸洗等。
表面处理方法 内容
脱脂处理 浸泡脱脂、喷淋脱脂
手工 钢丝刷、粗砂纸、铲刀、刮刀
工具除锈
动力 旋转钢丝轮、电动砂轮或除锈机
喷(抛)射处理 干喷射、湿喷射、喷砂、喷丸
钝化处理 磷化、铬酸盐钝化、钝化
3.涂装
1)涂装方法
涂装方法有:手工刷漆、喷涂、电泳涂装、电泳涂装、自泳涂装、浸涂、淋涂、搓涂、帘涂装、辊涂
等。 7 8
1
9
4
喷涂方法有:空气喷涂、高压无气8喷涂、加热喷涂、静电喷涂、粉末静电喷涂、火焰喷涂、自动喷涂。
3
信
2)涂装技术要求 微
系
(1)涂装工艺是涂装作业
题
联中涂料涂覆的整个工艺过程。包括工件刮腻子、涂料的调配、工件的输送、
押
各种方法的涂覆、干燥或固准化、打磨等工序。
精
(2)涂料进场时,供料方除提供产品质量证明文件外,尚应提供涂装的基体表面处理和施工工艺等要
求。产品质量证明文件应包括 产品质量合格证、质量技术指标及检测方法、材料检测报告或技术鉴定文件。
(3)施工环境温度宜为5~ 30℃,相对湿度不大于85%,或涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃。
(4)钢结构用水性防腐涂料可 分为底漆、中间漆和面漆。
4.衬里
补充:衬里是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。
1)水泥砂浆衬里
(1)水泥砂浆衬里可采用单根预制或管道整 体涂敷方式。
8
(2)现场施工的管段中,钢管规格应相同。不同 口径的管段应分别组对,分段
9
1进7行水泥砂浆衬里施工。
8
4
现场施工管段,在水泥砂浆衬里施工前应完成清扫、 组对、焊接、无损检
信
测3、强度试验、严密性试验、
微
外防腐层补口补伤并验收合格。 系
联
2)橡胶衬里
唯
一
(1)加热硫化橡胶衬里:加热工艺、硫化温度及硫化时间符 合 要 求。
补充:在橡胶制品生产过程中,硫化是最后一道加工工序。
橡胶加入硫化剂后不变黏、不易折断,也叫熟橡胶。
(2)自然硫化橡胶衬里:胶板衬砌时应用专用压滚或刮板,依次压合,排净粘结面间的空气,不得漏
压。压滚或刮板的用力程度应以胶板压合面见到压(刮)痕为限,前后两次滚压应有一定尺寸的重叠。
(3)预硫化橡胶衬里:胶板下料尺寸应合理、准确,应减少贴衬应力。形状复杂的工件应制作样板,
并应按样板下料。
3)块材衬里
块材的品种包括耐酸砖、耐酸耐温砖、铸石板、防腐蚀炭砖。
表面处理是指在涂装前,除去工件表面附着物、生成的氧化物以及提高表面粗糙度,提高工件表面与涂层的
附着力或赋予表面以一定的耐蚀性能的过程。
工具处理分为St2级、St3级两个质量等级。
喷射处理分为Sal级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四个质量等级。
【考点经典题】
【2025单选】涂料进场时,供料方提供 的产品质量文件不包括( )。
8
7
A.质量技术指标
4
9 1
8
3
B.施工技术工艺 信
微
C.材料检测报告 系
联
题
D.技术鉴定文件
押
准
【答案】B 精
【解析】涂料进场时, 供料方除提供产品质量证明文件外,尚应提供涂装的基体表面处理和施工工艺
等要求。产品质量证明文件应 包括产品质量合格证、质量技术指标及检测方法、材料检测报告或技术鉴定
文件。
【考点32】绝热层施工技术要求
【考 查分值】约 1 分
8
1
7
9
【考点频率】2021 单选 、2022 单选、208 4 24 案例
信
3
微
系
联
一
【考点难度】★ ★★唯
(一)厚度和宽度
1.当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两
层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。
2.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm,当作为保冷层时,不应大于
2mm。
(二)接缝
1.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
2.水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。当采用大管径的多块硬质成型绝
热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。
3.绝热层各层表面均应做严缝微处理。
系
4.捆扎法施工 联
题
(1)捆扎间距:对硬质押绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质绝热
准
制品宜为200mm。 精
绝热制品 捆扎间距
硬质 ≤400mm
半硬质 ≤300mm
软质 200mm
(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道 ;对有振动的部位应加强捆扎。
(3)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
1
7 8
9
(4)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎, 并应对各层表面进行找
信
3
平8 4和严缝处理。
【名词解释】 微
系
绝热层:对维护介质温度稳定起重要作用的绝热材料及其 制品。 联
一
唯
环向接缝:垂直于设备和管道轴线的接缝,也指方形设备的横 缝 、水平缝。
纵向接缝:平行于设备和管道轴线的接缝。
【考点扩展】
《工业设备及管道绝热工程施工规范GB50126-2008》
关于水平管道采用绝热毡进 行多层绝热施工的说法,正确的是( )。
A.同层不应错缝
B.上下层应压缝
C.纵向接缝应布置在管道垂直中心线 45°范围内
D.内层绝热层可不进行严缝处理
【答案】B
【解析】接缝:1.绝热层施工时,同层应错缝, 上下层应压缝,其搭接的长度
1
不
7
8宜小于100mm。
9
2.水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直 中心线45°范围内。当釆用8 4大管径的多块硬质成型绝
信
3
热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏 离管道垂直中心线微位置。绝热层各层表面均应做
系
严缝处理。 联
一
【点拨】此题考查绝热层接缝的施工要求,拼缝主要是针对 硬质唯材料而言的。试验表明,缝隙部位的
散热量可增大50%以上,特别是保冷结构,除对冷量损失之外,湿气还会由此渗入,出现结冰现象,造成
保冷结构破损,影响保冷效果。故规定缝宽和错缝压缝以弥补直通缝的弱点。严缝处理就是将保温层中存
在的缝隙和孔洞填充严实,防止热量从缝隙处散失。
【考点33】金属储罐制作与安装技术
【考查分值】约 1 分
【考点频率】2023 单选、2024 单选、2025 案例
【考点难度】★★
1.金属储罐安装方法
8
7
金属储罐的安装方法主要有正装法9和1倒装法两种。
4
8
1)正装法 信 3
微
罐底板铺设完成后,罐壁板系自下而上依次组装焊接,最后组焊完成顶层壁板、抗风圈及顶端包边角钢
联
等。较适用于大型浮顶罐。 题
押
包括架设正装法(包括准外搭脚手架正装法、内挂脚手架正装法)、水浮正装法等。
精
(1)外搭脚手架正装 法
脚手架随罐壁板升高而逐层 搭设。
采用吊车吊装壁板。适合于大型和特大型储罐,便于自动焊作业。
(2)内挂脚手架正装法
采用吊车吊装壁板;
每组对一圈壁板,就在壁板内侧沿圆周 挂上一圈三脚架,在三脚架上铺设跳板,组成环形作业平台,
作业人员即可在平台上组对安装上一层壁板。
一台储罐施工宜用2层至3层作业平台,从下 至上交替使用。
8
1
7
2)倒装法
8
4 9
罐底板铺设后,先完成底板边缘板外侧300mm对接 焊 缝的焊接,并进行
微
信无
3
损检测;
组装焊接顶层壁板及包边角钢,组装焊接罐顶;采用中 心 柱组装法、联边
系
柱倒装法(有液压顶升、葫芦
一
提升等)、充气顶升法和水浮顶升法等提升工艺提升罐顶;自上 而下依唯次组装焊接每层壁板,直至底层壁
板;完成底板中腹板焊接、大角缝焊接,最后完成伸缩缝焊接。
2.金属拱顶储油罐倒装法施工
1)基础验收
复测基础有关数据,基础检验合格,混凝土强度达到设计的75%以上,方可进行储罐安装施工。
2)罐底安装
底板铺设前,底面应涂刷沥青防腐漆二道,每板留出边50mm不刷;
按排板方位图在基础上标出底板、边缘板的位置;底板由中心向外铺设;罐底板任意相邻两个焊接接
头之间的距离以及边缘板对接焊缝距底圈罐壁纵焊缝的距离不应小于300mm;
底板边缘板外侧300mm的对接焊缝应先行组焊并进行射线探伤检测,焊缝合格后,在罐底板上按罐体
半径于罐内侧焊好限位铁。
3)顶圈壁板安装和包边角钢安装
组对顶圈壁板,控制好其椭圆度,完成顶圈壁板立缝焊接;
安装包边角钢,包边角钢本身对接缝须离开壁板立缝200mm以上;焊接顺序是先焊内侧断续焊,后焊
外侧角缝;焊工均匀分布,同向施焊。
4)顶板安装
设立临时立柱和中心支撑圈,然后对称吊装瓜皮板;
焊接要求,先焊内侧焊缝,后焊外侧焊缝;径向长缝宜采用隔缝对称焊法;焊接与包边角钢的角缝时,
焊工均布且沿同一方向分段退焊。
5)第二圈板(自顶往下)组焊
按图吊装第二圈板;各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的1/3,且不应小于300mm;组对时留两
道活动口用以调整本圈壁板的周长,各用两个3t吊链收紧,其余各立缝先焊外侧。
6)提升(电动葫芦、液压千斤顶)
7)焊接
壁板提升到位后,将已经围好的下一8圈 壁板找平顺后统一点焊,活动口两侧各留1.5m不焊;
7
1
9
焊工进罐内焊接立缝内侧;环缝焊4接要求焊工均布,在焊接层次和焊接方向上同步,焊接顺序先外侧
8
3
信
后内侧;切除调整焊缝处多余的钢微板预留量,完成调整焊缝的焊接和其相连的环缝焊接。
系
循环上述壁板安装工序直至联提升最后一圈壁板,罐附件、工艺接管等在升罐过程中,同步进行安装。
题
8)底板、大角缝焊接 押
准
边缘板采用隔缝焊接精(此前边缘板外侧300mm左右的对接焊缝已在壁板安装前完成,内侧待边缘板与
壁板的角缝焊接后再施焊); 罐底与罐壁连接的角焊缝应先焊内侧环形角缝,再焊外侧环形角缝;
焊工对称均匀分布,同一方向进行分段焊接;初层角焊缝采用分段退焊或跳焊法;
中幅板焊接时先焊短焊缝、后焊长焊缝,焊前要将长焊缝的定位焊点全部磨去;遵循由罐中心向四周
并隔缝对称焊接的原则,分段退焊或跳 焊;最后焊工均布,同向施焊,完成中腹板与边缘板的焊接。
9)拱顶焊接
先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊;先焊 环向短缝,再焊径向长缝;由拱顶中心向外分段退步焊;包
边角钢与顶板的环缝,焊工均布,沿同一方向分段 退步焊,不得超量焊接。
10)罐检验
1
7 8
9
(1)焊缝质量检验:熔渣、飞溅清理干净,焊缝表 面及热影响区不得有裂
信
3
纹8
4
、气孔、夹渣、弧坑和未
焊满等缺陷;罐壁焊缝按设计文件要求的比例进行无损检测 ;当板厚>12mm 微时,可采用衍射时差法进行超
系
声检测。
联
一
唯
(2)罐外观尺寸的检查:罐壁铅垂的允许偏差不超过罐壁高 的4 /1000,且不大于50mm;壁板局部凹
凸变形及底圈板的半径允差范围为±13mm;高度偏差≤50mm。
(3)储罐试验:罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;
罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充水高度,静置48h,罐壁无异常变形,罐壁、罐底各
部分焊缝无渗漏,则罐壁的严密性和强度试验合格;(类比工业管道)
罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐,通过适当排水或注水的方法,使罐顶处的负
压或正压力达到试验所需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则罐顶严密性合格,正压和
负压试验后立即将罐顶孔开启,使储罐内部与大气相通,恢复到常压,罐顶无异常变形,则罐顶的强度和
稳定性合格。
(1)机械矫正(龙门架、千斤顶、锤击法)
(2)火焰加热矫正(火焰加热急冷,局部收缩)火焰加热矫正壁板时,可采用梅花点状加热,以增强
矫正效果。
【考点经典题】
【2023单选】
8
7
大型立式储罐施工方法中,高空作9业1最多的是( )。
4
8
3
A.倒装法 信
微
B.正装法 系
联
题
C.气顶升法
押
准
D.水浮法 精
【答案】B
【解析】倒装法安装基本 是在地面上进行作业,避免了高空作业,保证了安全生产,有利于提高质量
和工效,目前在储罐施工中被广泛 采用。
【点拨】注意倒装法和正装法的区别。倒装法从地面顶升,减少了高空作业。
【考点34】工业钢结构安装工艺技术
【考查 分值】约 3 分
8
1
7
9
8
4
信
3
【考点频率】2021 年第一批案例、 2021 年第二微批单选、2025 多选
系
联
一
唯
【考点难度】★★ ★
1.钢结构制作
金属结构制作要求
焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距(错缝),不宜小于200mm;翼缘板拼接长度不应小
于600mm(当翼缘板小于600mm的长度时不宜再拼接);腹板拼接宽度不应小于300mm,H型钢端头到
拼接缝的长度不应小于600mm。
2.钢结构一般安装程序为:
构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装。
记忆口诀:钢之郎平
对应:钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)安装。
①高强度螺栓连接处的摩擦面采用手工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范围不应小
于螺栓孔径的4倍。
②高强度螺栓连接处的摩擦面采用生锈处理方法时,安装前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向除去摩
擦面上的浮锈。
③高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、清洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污
垢等,且不得在摩擦面上做钢印标记。
④高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成,垫圈的倒角应朝向螺栓头或
螺母。
⑤扭剪型高强度螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。
【名词解释】
抗滑移系数:高强度螺栓连接中,使8连 接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预
7
1
9
拉力之和的比值。 4
8
3
信
部件:由若干零件组成的单元微,如焊接H型钢、钢牛腿等。
系
构件:由零件或由零件和部联件组成的钢结构基本单元,如梁、柱、支撑等。
题
押
准
精
【考点扩展】
《钢结构工程施工质量验收标 准 [附条文说明]GB50205-2020》
6.3.1本条为强制性条文,必须严 格执行。抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影
响构件的承载力,因此构件摩擦面无论在 制造厂处理还是在现场处理,均应对抗滑移系数进行测试,测得
的抗滑移系数最小值应满足设计要求。
抗滑移系数试验应按钢结构制造批进行检验 。由于抗滑移系数检验是通过试件模拟测定,为使试件能
真实反映构件实际情况,规定试件与构件相同条件 ,即与所代表的构件同一材质、同8一摩擦面处理工艺、
1
7
9
同批制作,使用同一性能等级的高强度螺栓连接副,在 同一环境下存放。 8 4
信
3
制作厂每检验批加工6组试件,3组供制作厂检验用, 另外3组供安装现微场复验用。
系
在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时,打磨范围不小于 螺栓孔径的联4倍,打磨方向应与构件受力方
一
向垂直。 唯
【考点经典题】
【2021单选】
下列工序中不属于工业钢结构一般安装程序的是( )。
A.部件加工
B.构件检查
C.基础复查
D.钢柱安装
【答案】A
【解析】钢结构一般安装程序为:构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层
板、屋面板)安装→围护结构安装。
【点拨】此题考查工业钢结构一般安装程序。从“部件”“构件”等概念出发,钢结构在安装前,“部
件加工”已经完成了,这样就能排查出“部件加工”不属于钢结构安装的程序。
【2020年12月案例节选】
【背景资料】
湿式电除尘设备框架设计为四层钢架,采用高强螺栓连接。在钢架基础复查和构件验收合格,相关资
料已准备,向监理工程师申请开工时,被要求补齐高强螺栓连接摩擦面的项目试验报告。钢架施工时为了
施测方便,第二层钢柱定位以第一层钢柱柱顶中心为基准。二层钢架安装完成后,检查发现钢架的安装误
差超标,分析原因是由于累积误差过大所致。
【问题】
需要补齐高强螺栓连接摩擦面的哪种试验报告?如何避免钢架定位的累计误差?
【参考答案】 8
7
1
9
(1)需要补齐高强螺栓连接摩擦
8
面4的抗滑移系数试验报告。
3
信
(2)多节柱安装时,每节柱的微定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上,避免
系
造成过大的积累误差。 联
题
【点拨】此题考查高强押螺栓连接摩擦面要进行的试验及多节柱安装时的要求。此题需要掌握高强度螺
准
栓要做的试验名称,把握精如何保证多节柱安装时减少累计误差的原理。此知识点除了以案例形式考查外,
曾经考查过选择题,注意现在 有选择题以案例形式进行考查的趋势。
【考点35】锅炉设备的安装 技术要求(★)
【考查分值】约 2 分
【考点频率】 2021 单选、2024 单选
8
1
7
9
8
4
信
3
【考点难度】 ★★★ 微
系
联
一
唯
电站锅炉主要设备的安装技术要求
1.锅炉钢架安装技术要点
根据土建移交的中心线进行基础划线,钢架按从下到上,分层、分区域进行吊装。
钢架安装找正的方法。
工具 检查对象
立柱中心距离
拉钢卷尺
大梁间的对角线长度
经纬仪 立柱垂直度
水准仪 大板梁水平度和挠度
2.锅炉本体受热面安装技术要点
①锅炉受热面组合场地。根据设备组合后体积、重量,以及现场施工条件来决定。
②锅炉受热面组合形式。根据设备的结构特征及现场的施工条件来决定。组件的组合形式包括:直立
式和横卧式。
直立式组合就是按设备的安装状态来组合支架,将联箱放置(或悬吊)在支架上部,管屏在联箱下面
组装。
横卧式组合就是将管排横卧摆放在组合支架上与联箱进行组合,然后将组合件竖立后进行吊装。
3.锅炉热态调试与试运行
(1)烘炉
①烘炉目的: 7 8
1
9
锅炉炉墙砌筑完成后要进行烘炉,8 4如循环流化床锅炉、生活垃圾焚烧锅炉等。其目的是使锅炉砖墙能
3
信
够缓慢地干燥,在使用时不致损裂微。
系
②烘炉的种类: 联
题
押
根据现场的条件和锅炉炉墙的结构形式,可分别采用火焰烘炉、蒸汽烘炉、蒸汽和火焰混合烘炉。
准
精
(2)煮炉及化学清洗
煮炉及化学清洗的目的
利用化学药剂在运行前清除 锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等,以防止蒸汽品质恶化,并避免受热面
因结垢而影响传热和烧坏。
(3)蒸汽管路的冲洗与吹洗
锅炉吹管的临时管道系统应由具有设 计资质的单位进行设计;在排汽口处加装消声器,锅炉吹管范围
应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及 过热蒸汽管道。
记 忆:再见果珍
8
(4)锅炉试运行 1 7
9
8
4
①锅炉试运行必须是在烘炉煮炉或化学清洗合格的前 提下进行。
信
3
微
②在试运行时使锅炉升压:在锅炉启动时升压应缓慢, 升压速度应控系制,尽量减小壁温差以保证锅筒
联
的安全工作。 一
唯
③认真检查人孔(提示:供人出入检修用的)、焊口、法兰等 部 件,如发现有泄漏时应及时处理。
④仔细观察各联箱、汽包(分离器、储水箱)、钢架、管道及支吊架等的热膨胀及其位移是否正常。
⑤试运行完毕后,按规定办理移交签证手续。
【考点扩展】
锅炉水压试验:锅炉受热面及其汽水系统设备安装完毕后应进行水压试验,试验压力为汽包设计工作
压力的1.25倍。锅炉的主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀一起进行水压试验,而安全阀应隔离开。系
统的最低处应装设排水管道,系统的最高处 装设放空阀。水压试验后,应对锅炉设备进行带压湿养护或充
氮养护。立式过热器、再热器管排内的水不能放尽时,冬季施工应采取防冻措施。
【2024单选】锅炉使用前烘炉的目的( )。
A.使锅炉砖墙能够缓慢地干燥,在使用时不致损裂
B.避免受热面因结垢而影响传热和烧坏
C.清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等
D.防止蒸汽品质恶化
【答案】A
【解析】烘炉目的:锅炉炉墙砌筑完成后要进行烘炉,如循环流化床锅炉、生活垃圾焚烧锅炉等。其
目的是使锅炉砖墙能够缓慢地干燥,在使用时不致损裂。
【考点36】汽轮发电机设备的安装技
8
术要求
7
1
9
4
8
3
信
微 【考查分值】约 2 分
系
联
题
押
准
精 【考点频率】2023 单选、2025 多选
【考点难度】★★★
1.主要设备的安装技术要点
①凝汽器壳体的就位和连接:鉴于凝汽器结 构尺寸相当庞大,其支承方式多釆取直接坐落在凝汽器基
础上的支承形式。
8
1
7
凝汽器组装完成后,汽侧应进行灌水试验。灌水高 度宜在汽封洼窝(汽封的
8
4
内9圆)以下100mm,维持
24h应无渗漏。 信
3
微
②转子安装技术要点 系
联
一
转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中 心。
唯
转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和 吊索,否则应进行200%的工作负荷试
验(时间为1h)。
转子测量应包括:轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏度)、转子
弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。
记忆:联轴不弯就退票
③汽缸扣盖安装技术要点:
扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止,全程工作应连续进行,不
得中断。
汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试扣,以便对汽缸内零部件的配合情况全面检
查。
试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙,确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁,并保证各
孔洞通道部分畅通,需堵塞隔绝部分应堵死。
试扣空缸要求在自由状态下间隙符合制造厂技术要求;按冷紧要求紧固1/3螺栓后,从内外检查0.05mm
塞尺不入。
试扣检验无问题后,在汽缸中分面均匀抹一层涂料,方可正式扣盖。汽缸紧固一般采用冷紧方法,对
于高压高温部位大直径汽缸螺栓,使用冷紧方法不能达到设计要求的扭矩,而应采用热紧进行紧固。紧固
之后再盘动转子,听其内部应无摩擦和异常声音。
例如,汽轮机安装中、低压缸螺栓大都采用冷紧方法。汽缸螺栓冷紧时,应先采用50%~60%的规定力
矩对汽缸螺栓左右对称进行预紧,然后再用100%的规定力矩进行紧固。
2.电站汽轮机的安装技术要求
(1)组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。
记忆:垃圾转嫁
(2)高、中压缸安装技术要点
汽轮机高、中压缸是整体到货,现场8不 需要组合装配。
7
1
9
(3)轴系对轮中心的找正
8
4
3
信
轴系对轮中心找正主要是对:微
系
①高中压对轮中心、②中低联压对轮中心、③低压对轮中心和④低压转子—电转子对轮中心的找正。
题
在轴系对轮中心找正时押,
准
首先,要以低压转子精为基准;(提示:低压转子体积最大)
其次,对轮找中心通常都 以全实缸状态进行调整;
再次,各对轮找中时的圆周偏差和端面偏差符合制造厂技术要求;
最后,一般在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找正。
例如,某工程125MW亚临界机组 轴系中心找正内容为:
轴系中心找正要进行多次。
序号 汽轮机轴系中心找正阶段
8
1
7
1 轴系初找
8
4 9
信
3
微
系
2 汽缸扣盖前 的复找 联
一
唯
3 基础二次灌浆前的复找
4 基础二次灌浆后的复找
5 轴系联结时的复找
记忆:复出前后扣盖
3.发电机的安装技术要求
(1)发电机安装程序
发电机安装程序:
定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁
机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
提示:定子及转子的冷却水系统需要作水压试验
发电机安装程序:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封
瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
记忆口诀:旧水船,请盖茨夫妻
(2)发电机安装技术要点
①发电机定子吊装技术要点
发电机定子吊装通常有采用液压提升装置吊装、专用吊装架吊装和行车改装系统吊装三种方案。记忆:
夜专车
②发电机转子穿装前进行单独气密性试验。待消除泄漏后,应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气
量应符合制造厂规定。 8
7
1
9
③发电机转子穿装 4
8
3
信
发电机转子穿装工作必须在完微成机务(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作)、电气与热工仪表的
系
各项工作后,会同有关人员对定联子和转子进行最后清扫检查,确信其内部清洁,无任何杂物并经签证后方
题
可进行。 押
准
发电机转子穿装,不精同的机组有不同的穿转子方法,常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴
承座作平衡重量的方法、用两 台跑车的方法等。
【考点扩展】
发电机转子密封试验一般是氢气冷却的发电机转子要做的试验之一,目的是防止发电机膛内的氢气进
入发电机转子内部,经发电机转子漏入励磁装置 的外罩内而产生爆炸危险。
8
1
7
9
【考点经 典题】
信
3 8
4
微
系
联
一
【2025多选】汽轮机转子安装时,转子测量的参数应包括( )唯。
A.轴颈椭圆度
B.转子弯曲度
C.径向跳动量
D.通流间隙量
E.轴封间隙量
【答案】ABC
【解析】转子测量应包括轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏度)、
转子弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。
【考点37】高炉炼铁设备安装技术
【考查分值】约 2 分
【考点频率】无
【考点难度】★★★
补充:炼铁过程实质上是将铁从矿石等含铁化合物中(其自然形态)还原出来的过程。
8
7
1.高炉炼铁系统主要设备由高炉本体9 1、原料系统、送风系统、煤气系统及渣铁系统组成。
4
8
高炉是横断面为圆形的炼铁竖炉信 3,自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸5部分。高炉本体在
微
现场组合安装,包括炉体框架、炉系壳、炉体设备的安装。其安装具有高空作业多、吊装高度大、安装精度
联
高等特点。 题
押
(1)高炉本体包括:
精
准炉体框架、炉壳、冷却设备、炉喉钢砖、炉顶保护板、炉顶装料设备等主要部件。
(2)原料系统设备包 括:矿槽设备、焦槽设备、中间料仓设备、料车上料设备、上料主皮带机等。
(3)送风系统设备包括: 鼓风设备、热风炉设备、风口装置等。
(4)煤气系统设备包括:煤气 除尘器设备、环缝洗涤塔设备等。
(5)渣铁系统设备包括:炉前设 备、铸铁机、水力冲渣设备等。
2.高炉炉体框架安装
高炉炉体框架安装一般程序:基础检查 放线→下部框架柱→框架梁→下部平台梁、板→上部框架柱→
柱间支撑→上部平台梁、板→炉顶平台→炉顶框 架柱→炉顶框架梁→炉顶悬臂吊车梁。
提示:自下而上
8
1
7
3.高炉炉壳安装
8
4 9
高炉炉壳焊接 信
3
微
①高炉炉壳为厚板压力容器结构,炉壳焊接应有相应的 焊 接工艺评定联报
系
告,并根据焊接工艺评定报告
一
编制焊接作业指导书。 唯
②炉壳应先焊内侧焊缝再焊外侧焊缝,并应先焊各带立焊缝、后 焊横焊缝。应由多名焊工均布圆周,
采用对称方向、多层多焊道、分段退焊的方法进行焊接。
4.炉体冷却设备安装
冷却壁通球试验合格后应进行压力试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,应稳压10min,再将压力降
至工作压力,应停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。(同工业管道液压试验)
5.风口装置安装(高炉送风装置)
(1)带水冷装置的大套、中套及小套,安装前进行压力试验,试验压力应为工作压力的1.25倍,稳压
10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。安装后应在工作压力下进
行通水试验。
(压力小,过程一致)
(2)风口大套、中套及小套,可采用高炉热风环管下的电动单轨吊并辅以链式起重机吊装就位,中套
及小套可采用配重平衡法吊装。
(3)风口固定装置顶紧后,顶板与大套法兰之间的间隙应不小于10.0mm。大套与中套的密合面间用
0.1mm塞尺检查,塞入深度不应大于接触长度的1/3。
【考点扩展】
高炉炉壳的安装可采用正装法、倒装法、上部倒装下部正装法、线外拼装整体滑移法等安装工艺。采
用正装法时,炉壳安装与框架安装应同步进行;采用倒装法、上部倒装下部正装法、线外拼装整体滑移法
时,框架应先于炉壳的安装。
【考点经典题】
8
7
1
9
4
8
【单选】高炉风口安装过程中,信 3大套与中套的密合面间用( )的塞尺检查。
微
A.0.1mm 系
联
题
B.0.2mm
押
准
C.0.3mm 精
D.0.5mm
【答案】A
【解析】风口固定装置顶紧后 ,顶板与大套法兰之间的间隙应不小于10mm。大套与中套的密合面间
用0.1mm塞尺检查,塞入深度不应大 于接触长度的1/3。
【点拨】高炉风口区域温度达1000 ℃以上,大套受热膨胀,需要轴向伸长空间,若顶紧无间隙,热膨
胀会导致部件变形或卡死,10mm是安全余量 ,保证设备正常工作。高炉热风为高温高压介质,密合面必须
紧密贴合防止漏风,良好接触确保热量传递和结 构稳定。
【考点38】转炉炼钢设备安装技术
8
1
7
9
8
4
信
3
【考查分值】 约 2 分 微
系
联
一
唯
【考点频率】2025 案 例
【考点难度】★★★
1.转炉设备组成
(1)原料供应系统:包括铁水预处理、铁水倒罐站、混铁炉、废钢间、铁合金供应及石灰供应等设备。
(2)吹炼、精炼与出钢系统:包括转炉本体、托圈、倾动装置、出钢、出渣及钢水精炼等设备。
(3)供氧系统:包括氧枪、氧枪横移(更换)小车、氧枪升降设备及滑道、氧气阀门间设备、副枪系
统等设备。
(4)烟气净化与煤气回收系统:包括烟气冷却设备、煤气回收设备、蒸汽回收设备、烟气除尘及净化
设备。
2.转炉设备安装程序
基础交接验收→基准线与基准点的设置→坐浆垫板设置→转炉支撑装置安装→托圈与轴承座装配→炉
体安装就位→倾动装置安装→炉体附属管道配管→调整试车。
(1)托圈与轴承座装配
托圈水冷系统应做水压试验和通水试验,试验压力应为工作压力的1.25倍,应在试验压力下稳压10min,
再降至工作压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格;通水试验进出水应畅通无阻,连续通水时间不
应少于24h且无渗漏。(同高炉炼铁风口装置安装)
(2)炉体安装
炉壳现场组装和安装采用台车法或滑移法。
水冷炉口必须进行水压试验和通水试8验 ,试验压力应为工作压力的1.5倍,在试验压力下稳压10min;
7
1
9
再降至工作压力,停压30min,以压力
8
不4降、无渗漏为合格;通水试验进出水应畅通无阻,连续通水时间不
3
信
应少于24h,以无渗漏为合格。 微
系
(3)倾动装置装配 联
题
倾动装置由电动机、一押次减速机、二次减速机、扭力杆装置组成。
准
(4)炉体及倾动设备精调整试车
倾动装置一次减速器正反 向单独运行各不应少于1h,运行应平稳,应无异常振动和噪声,轴承应温升
正常。试运行后应检查炉壳、托圈及炉壳与托圈连接装置的焊缝,应无裂纹,螺栓连接应无松动。
【考点扩展】
倾动装置装配
①切向键安装前应经过研磨,用红丹粉检查接 触 面积不小于80%。
1
7
8
9
②切向键的安装采用液氮冷装法。切向键装入后, 将减速机调整到水平位置8 4。
信
3
③安装扭力杆支座,确保扭力杆本体水平度保持在0.2 0/1000以内。同时微连接扭力杆与减速机的定位销
系
等部件。 联
一
唯
【考点经典题】
【2025案例节选】
【背景资料】转炉主体安装完成后,项目部对水冷炉口进行水压试验。在试验压力0.5MPa下稳压10min。
再降至工作压力0.4MPa停压30min,水压试验合格后安装完成后,钢铁厂组织联合试运行,试运行系统设
计要求全面投入运行,稳定连续运行,并达到规定的时间。
【问题】1.图三中的①②分别是哪种设备?③是哪个部件?部件③安装前应检查哪项内容?
2.水冷炉口的水压试验操作是否正确,水冷炉口还应做哪些试验?
1.(1)①转炉本体;②押转炉倾动装置;
准
(2)③氧枪; 精
(3)部件③安装前应检 查的内容:水压试验记录、脱脂记录。
2.(1)不正确,试验压力应 为工作压力的1.5倍,在试验压力下0.6MPa(0.4×1.5=0.6)稳压10min;
再降至工作压力,停压30min。
(2)水冷炉口还应做通水试验。
【考点39】轧机设备安装技术
【考查 分值】约 2 分
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【考点频率】2024 单 选、2025系多选
联
一
唯
【考点难度】★★★
1.轧机设备的组成及分类
1)轧机设备的组成
轧钢设备由主机列设备和辅助设备组成。
(1)主机列设备
由工作机座、传动装置(接轴、齿轮座、减速机、联轴器)及主电机组成。
(2)辅助设备
包括:
运输设备,如纵向运输轧材的辊道,垂直方向运输轧件的升降台,横向运输轧件的拉钢机和移钢机;
加工设备,如切断轧件的剪切机和锯机,矫直轧件的矫直机,卷取轧件的卷取机;
其他精整设备,如翻转件用的翻钢机,回转轧件用的回转台,冷却轧件用的冷床;
以及收集、酸洗、打印、包装等工序所用的各种机械设备。
2)轧机的分类
分类 列举
按用途 开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等)
按轧辊在机座中的 水平轧辊轧机、立式轧辊轧机、水平和立式轧辊组合轧机、倾斜轧辊轧机以及其他轧
布置形式 机五种形式
按轧机布置形式 单机架式、多机架顺列式、横列式、连续式、半连续式、串列往复式、布棋式
板带轧机、粗轧与精轧的带材连轧机、平整机、管材连轧
按轧机设备安装精 Ⅰ级精度项目 机、高速线材轧机、棒材轧机、型材连轧机、中厚板成品
度等级 轧机
Ⅱ级精度项目7 8 应包含开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机
1
9
4
3)轧机机架吊装
3
8
信
轧机机架吊装方法有桥式起重微机吊装法、移动式起重机吊装法、专用起重装置吊装法等。
系
2.主机列设备安装技术要
题
求联
押
(1)主机列设备安装准程序
精
基础验收→基准点与基准线设置→垫板安装→轧机底座安装→机架安装→上下横梁安装→轧辊调整装
置安装→轧辊平衡装置安装→ 换辊装置安装→轧机主传动装置安装→设备机体配管→二次灌浆→支撑辊、
工作辊安装→试运行。
(2)轧机机架安装
①轧机机架的安装应检查机架垂直度、水平度、纵横向中心线、机架窗口在水平方向扭斜、两机架窗
口中心线的水平偏斜等参数。
②轧机机架中心线测量时,应以轧机机列 中心线和轧制中心线为基准,在轧机机架窗口面和内侧面测
量。
8
测量项目 测量部位 检测 工具 精1
7
度允许偏差
9
8
4
激光跟踪仪或全 站仪检测, 信 3
轧机机架窗口面和 Ⅰ级微精度允许偏差为0.05/1000,
机架垂直度 或用吊垂线、内径千 分尺、 系
侧面 联Ⅱ级精度允许偏差为0.10/1000
灯光检查 一
唯
一般选用框式水平仪检测机架窗口底面,沿轧制 方 Ⅰ级精度允许偏差为0.05/1000,
机架水平度 向及垂直于轧制方向各测一组数据 Ⅱ级精度允许偏差为0.10/1000
两机架窗口底面水平度 平尺、块规和框式水平仪检查
(3)主机列设备试运行
①轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于5次,高低极限位置准确。
②主传动电动机空载试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机试运行不应少于0.5h;电动机带动减速
机、齿轮机座试运行不应少于0.5h;电动机带动减速机、齿轮机座和轧机试运行,按额定转速的25%、50%、
75%、100%分别试运行,且不应少于2h。
③换辊装置及其他设备往返运行均不应少于5次,停止位置应符合设计文件的规定。
④试运行设备轴承温度应正常,滚动轴承温升不超过40℃,且最高温度不得超过80℃;滑动轴承温升
不得超过35℃,且最高温度不得超过70℃。
3.辅助设备安装要求
卷取机设备精度等级划分为Ⅰ、Ⅱ级;卷取速度大于10m/s为I级,如酸连轧机组、酸洗涂层机组、
连续退火机组、热镀机组、冷轧重卷横切机组等;卷取速度小于10m/s为Ⅱ级,如热连轧地下卷取机。
(2)开卷机
开卷机的水平度允许偏差:Ⅰ级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000,要求卷筒悬臂端高于驱动端;开卷
机卷筒相对机组中心线的垂直度允许偏差:Ⅰ级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000,要求卷筒悬臂端背离出料
方向侧。提示:Ⅰ级为0.05/1000,Ⅱ级为0.10/1000
【考点扩展】
轧钢生产是将钢锭或钢坯轧制成钢材的 生产环节,从炼钢厂出来的钢坯还仅仅是半成品,必须到轧钢
8
7
1
厂去进行轧制以后,才能成为合格的产品9。
4
8
3
轧机传动装置安装 信
微
系
①传动装置的最终调整应在轧机基础沉降趋于稳定、轧机机架安装验收后进行。
联
题
②传动装置中心线的调押整应以轧制中心线和轧机机列中心线为基准,其标高调整应以轧机底座的实际
准
标高为基准。 精
③主减速机纵向水平度 (主传动方向)的测量可在两端轴颈或在指定的基准面上或剖分面上;横向水平度
的测量应在剖分面上或指定基准 面上。齿轮机座标高的测量在齿轮箱上平面或窗口下平面。
④整体安装的传动电机水平度 以转子轴颈为测量面,分体安装的传动电机以转子两轴承座剖分面为水
平度测量面,装配后在转子轴颈进行复 核。
【 考点经典题】
8
1
7
【2025多选】下列轧机中属于特殊轧机的是( ) 。
8
4 9
A.横轧机
微
信
3
B.开坯轧机 联
系
一
C.穿孔机 唯
D.轮箍轧机
E.横列式轧机
【答案】AD
【解析】按用途可分为:开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧
机等)。
【点拨】轧机分类中的细节考查,特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等),考查较为细节,且是多选,
难度较大。重点掌握轧机的不同分类。
【2024单选】轧机设置安装时要求,达到二级安装精度的是( )。
A.焊管轧机
B.平整机
C.高速线材轧机
D.板带轧机
【解析】按轧机设备安装精度等级可分为Ⅰ、Ⅱ两级:Ⅰ级精度项目应包含板带轧机、粗轧与精轧的
带材连轧机、平整机、管材连轧机、高速线材轧机、棒材轧机、型材连轧机、中厚板成品轧机等;Ⅱ级精
度项目应包含开坯机、钢坯轧机、穿孔机、焊管轧机等。
【点拨】考查轧机设备按照安装精度等级的划分,Ⅱ级精度的类型较少,可以重点背诵Ⅱ级精度轧机,
如考查Ⅰ级精度轧机,用排除法来答题。
【考点40】分类管理计量器具
【考查分值】约 1 分
【考点频率】7 8 2021 第一批多选、2024 多选
1
9
4
8
3
信
微
系
联 【考点难度】★★
题
押
准
精
根据计量器具的①性能 、②使用地点、③使用性质及④使用频度将计量器具划分为A、B、C三类,
并分别采取相应的管理措施和色 标标志。
分类 定义 包含
一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检
具、 百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准
①施工企业最高计量标准器具 活塞式 压力计等。
和用于量值传递的工作计量器
用于安全防 护的压力表、电能表、接地电
1
7 8阻测量仪、声级计、
A类 具 透射式烟度计 、电力测量用互感器;用8 4 9 于测绘的手持式激光测
信
3
②列入国家强制检定目录的工 距仪、全站仪、测 地型GNSS接收机微;用于有毒有害、易燃易爆
系
作计量器具。 气体检测(报警)的 二氧化硫气联体检测仪、硫化氢气体分析仪、
一
唯
一氧化碳检测报警器、一 氧 化碳和二氧化碳红外线烟气分析仪、
化学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器。
卡尺、千分尺、百分表、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水
准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪;压力表、
用于工艺控制、质量检测及物 测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平;电
B类
资管理的计量器具 压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻
箱、检流计、万用表、标准电信号发生器;示波器、阻抗图示
仪、电位差计、分光光度计等
①计量性能稳定,量值不易改
钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等;
C类 变,低值易耗且使用要求精度
电压表、电流表、压力表等;
不高的计量器具。
②与设备配套,平时不允许拆 垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等
装的指示用计量器具。
③非标准计量器具
【考点扩展】
企业、事业单位计量标准器具(简称计量标准)的使用,必须具备下列条件:
(1)经计量检定合格。
(2)具有正常工作所需要的环境条件。
(3)具有称职的保存、维护、使用人员。
8
(4)具有完善的管理制度。
9
1 7
4
8
3
信
微
系 【考点经典题】
联
题
押
准
精
【2024多选】下列计量器具中,属于B类计量器具的有( )。
A.直角尺
B.百分表
C.经纬仪
D.万用表
E.自准直仪
【答案】ABCD
【解析】B类计量器具范围:B类计量器具是 用于工艺控制、质量检测及物资管理的计量器具。例如:
8
卡尺、千分尺、百分表、千分表、水平仪、直角尺、 塞尺、水准仪、经纬仪、测厚1
7
仪;温度计、温度指示
9
8
4
调节仪;压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能 材料试验机、天平;信电3压表、电流表、欧姆表、
微
电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、 标准电信号发生系器;示波器、阻抗图示仪、电
联
位差计、分光光度计等。 一
唯
【点拨】此题考查B类计量器具。关于分类管理计量器具,以 归 类选择题为主,注意区分A类、B类、
C类计量器具。
【考点41】用电安全规定
【考点频率】2021 多选、2023 多选、2024 案例
【考点难度】★★
(1)临时用电施工组织设计的编制
①施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制临时用电工程组织设
计;施工现场临时用电设备在5台以下或设 备总容量在50kW以下的,应制定安全用电和电气防火措施。
8
7
②临时用电施工组织设计应由电气9技1术人员编制,项目部技术负责人审核,经相关部门审核并经具有
4
8
3
法人资质的企业技术负责人批准后实信施。
微
③临时用电工程组织设计应系在现场勘测和确定电源进线、变电所或配电室位置及线路走向后进行,并
联
题
应包括下列主要内容:工程概况;编制依据;施工现场用电容量统计;负荷计算;选择变压器;设计配电
押
准
系统和装置;确定防护措精施;制定安全用电措施和电气防火措施;制定临时用电设施拆除措施;制定应急
预案,并开展应急演练。
④临时用电工程组织设计 内容中,设计配电系统和装置包括:设计配电线路,选择电线或电缆;设计
配电装置,选择电器;设计接地装 置;设计防雷装置;绘制临时用电工程图纸,主要包括临时用电工程总
平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
(2)临时用电的检查验收
①临时用电工程安装完毕后,由安全部 门组织检查验收,参加人员有主管临时用电安全的项目部领导、
有关技术人员、施工现场主管人员、临时用电施 工组织设计编制人员、电工班长及安全员。必要时请主管
部门代表和业主的代表参加。 8
1
7
②临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线 路、室内配线、照明装置
8
4、9配电室与自备电源、各
信
3
种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电 气设备调试、接微地与防雷、电气防护等。
系
③检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认。 联
一
④临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司 每季度唯一次。基层公司检查时,应复测接
地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并履行复查验收手续。
⑤临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。
【考点扩展】
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。
2)施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。
【2025单选】负责建立与管理临时用电安全技术档案的人员是( )。
A.电气技术人员
B.档案管理人员
C.安全管理人员
D.低压操作工
【答案】A
【解析】临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。
【考点42】特种设备安装、改造、修理许可
8
7
1
9
3 8 4【考查分值】约 2 分
信
微
系
联
题
押【考点频率】2021 多选、2023 案
准
精
【考点难度】★★
(1)长输管道安装(GA1、GA2)许 可由国家市场监督管理总局实施。
(2)锅炉安装(含修理、改造)(A、 B)、长输管道安装(GA2)、公用管道安装(GB1、GB2)、工
业管道安装(GC1、GC2、GCD)的许可由省级市 场监督管理部门实施。
压力管道安装许可参数级别
8
1
7
9
许可
许可范围 信
3 8
4
备注
参数 微
系
联
一
唯
GA1 (1)设计压力大于或等于4.0MPa(表压,下同)的长 输 输油、输气管道 GA1级覆盖GA2级
GA2 GA1级以外的长输管道 ——
GB1 燃气管道 ——
GB2 热力管道 ——
(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、
GC1级、GCD级覆
GC1 急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液
盖GC2级
体介质的工艺管道;(有毒)
(2)输送《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》GB50160-2008、
《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014中规定的火灾危险性
为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大
于或者等于4.0MPa的工艺管道;(可燃)
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力
大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道(高压、
高温)
(1)GC1级以外的工艺管道;
GC2 ——
(2)制冷管道
8
7
1
9
GCD 动力管道 8 4 ——
3
信
微
(3)固定式压力容器安装
联
不系单独进行许可,各类气瓶充装无需许可。
题
(4)压力容器制造单位押可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工
准
业管道(易燃易爆有毒介精质除外,且不受长度、直径限制);任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管
道安装单位均可进行压力容 器安装。
(5)压力容器改造和重大 修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
【考点扩展】
类别 安装覆盖范围
8
1、A级>B级 9 1
7
8
4
锅炉 2、A级锅炉>GC2、GCD级压力管道 信 3
微
3、B级锅炉>GC2级压力管道 系
联
一
压力管道
1、GA1级>GA2级, 唯
2、GC1级、GCD级>GC2级
1、压力容器制造单位可设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器
压力容器 相连接的工业管道
2、锅炉安装、压力管道>压力容器
【考点经典题】
【2023案例节选】
【背景资料】E公司中标某煤化工项目安装工程,工程中合成气净化装置的洗涤塔,重量690t(上段
220t、下段470t),属于第二类压力容器,分两段制造、进场。根据合同约定,E公司负责洗涤塔的安装(吊
装、就位),F公司负责洗涤塔现场组焊。E公司持有GC1级压力管道安装许可证、A级起重机械安装许可
证。
【问题】1.E公司是否具备洗涤塔安装资格?说明理由。
【参考答案】
1.具备洗涤塔的安装资格。
理由:任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装,E公司具有GC1
压力管道安装资质,可以安装该二级压力容器。
【点拨】此题特种设备许可资质的案例题,E公司具有GC1压力管道安装资质,根据任一级别安装资
格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装,所以E公司可以安装该二级压力容器。
【考点43】建筑机电工程设计与施工标准
【 1 7 8考查分值】约 2 分
9
4
8
3
信
微
系
【考点频联率】2024 选择、2025 选择、2025 案例
题
押
准
精
【考点难度】★★★
1.建筑电气及智能化系统工程设计 与施工标准
1)《建筑电气工程施工质量验收规 范》GB50303—2015
(1)安装和调试用各类计量器具应检定 合格,且使用时应在检定有效期内。
(2)电气设备上的计量仪表、与电气保护 有关的仪表应检定合格,且当投入运行时,应在检定有效期
内。
8
1
7
(3)建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照 明工程负荷试运行前,应
8
4 9根据电气设备及相关建筑
设备的种类、特性和技术参数等编制试运行方案或作业指 导书,并应经施工单信位
3
审核同意、经监理单位确
微
认后执行。 联
系
一
(4)进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质量合格 证明文唯件、性能检测报告以及安装、使用、
维修、试验要求和说明等技术文件;对有商检规定要求的进口电气设 备,尚应提供商检证明。
2)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2013
(1)工程施工完成后的通电试运行是对系统运行稳定性进行观察,也是对设备选用、系统设计和实际
施工质量的直接检验。
(2)系统检测应由建设单位组织专人进行,应有合格的检测人员和相关的检测设备。
(3)智能化各系统应在调试自检完成后进行一段时间连续不中断的试运行,当有联动功能时需要联动
试运行。试运行中如出现系统故障,应在排除故障后,重新开始试运行直至满120h。
2.建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(1)排水管道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。
(2)地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力流排水系统。
(3)卫生器具的水封深度不得小于50mm,排水管段上不得重复设置水封。
(4)热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施,应设置防止热水系统超温、超压的安全装置,保证
系统功能的阀件应灵敏可靠。
(5)给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:给水管道应
为蓝色环;热水供水管道应为黄色环;热水回水管道应为棕色环;中水管道、雨水回用和海水利用管道应
为淡绿色环;排水管道应为黄棕色环。
(6)预制直埋保温管接头安装完成后,必须全部进行气密性检验。
2)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002
(1)安装固定式太阳能热水器,应朝向正南。如受条件限制时,其偏移角不得大于15°。
(2)热交换器应以工作压力的1.5倍做水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部
分应不低于0.4MPa。
(3)蒸汽锅炉安全阀应安装通向室外的排汽管。热水锅炉安全阀泄水管应接到安全地点。在排汽管和
泄水管上不得装设阀门。 8
7
1
9
4
8
3
信
微 【考点扩展】
系
联
题
押
准
《绿色建筑评价标准精(2024版)》GB/T50378—2019
(1)绿色建筑评价应 在建筑工程竣工后进行。在建筑工程施工图设计完成后,可进行预评价。绿色建
筑划分应为基本级、一星级、二 星级、三星级4个等级。
(2)绿色建筑评价指标体系应 由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成,
且每类指标均包括控制项和评分项;评 价指标体系还统一设置加分项。
(3)使用较高用水效率等级的卫生器 具,评价总分值为15分。
【考 点经典题】
8
1
7
9
8
4
【2025案例节选】
微
信
3
【问题】 联
系
一
1.绿色建筑的评价指标体系由哪几类指标组成。 唯
【参考答案】
1.绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成,
且每类指标均包括控制项和评分项;评价指标体系还统一设置加分项。
【2025多选】室外场所应采用的照明光源有( )。
A.高压钠灯
B.金属卤化物灯
C.LED灯
D.白炽灯
E.荧光灯
【答案】ABC
【解析】室外照明场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯。
【考点44】施工方案的编制与实施
【考点频率】2021 第一批案例、2023 案例、2024 单选
【考点难度】★★★
1.危大工程安全专项施工方案编制要求和内容
危大工程专项施工
施工组织设计主要内容 施工方案主要内容
方案主要内容
8
7
1
9
1)工程概况 1)8工4程概况 ①工程概况
3
信
微
2)施工部署 2)编制依据 ②编制依据
系
联
题
3)施工进度计划 3)施工安排 ③施工计划
押
准
4)施工准备 精 4)施工进度计划 ④施工工艺技术
5)劳动力配置计划 5)施工准备与资源配置计划 ⑤施工安全保证措施
6)物资配置计划 6)施工方法及工艺要求 ⑥施工管理及作业人员配备和分工
7)主要施工方案 7) 质量安全保证措施等内容 ⑦验收要求
8)施工现场平面布置 ⑧应急处置措施
9)各项施工管理计划 ⑨计算书及相关施工图纸
2.施工单位应当在危大工程施工前,组织工程技 术人员编制专项施工方案。实行8施工总承包的,专项施
1
7
工方案应当由施工总承包单位组织编制。实行分包的, 专项施工方案可以由相关
8
4专9业分包单位组织编制。
信
3
3.专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单 位技术负责人共同
微
审核签字并加盖单位公章。由
系
总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。 联
一
提示:2总2章 唯
4.对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论 证会对专项施工方案进行论证。与本工
程无利害关系的专家人数不得少于5名。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师
审查。
5.超过一定规模的危大工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的,施工单位可参考专家意见自行
修改完善。结论为“修改后通过”的,专家意见要明确具体修改内容,施工单位应当按照专家意见进行修
改,并履行有关审核和审查手续后方可实施,修改情况应及时告知专家。专项施工方案经论证“不通过”
的,施工单位修改后应当重新组织专家论证。
6.施工方案实施
(1)施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。
交底内容包括工程的①施工程序和顺序、②施工工艺、③操作方法、要领、④质量控制、⑤安全措施、
⑥环境保护措施等。
记忆口诀:许志安衣领还潮,
对应:施工程序和顺序、质量控制、安全措施、施工工艺、要领、环境、操作方法。
(2)应当严格按照施工方案组织施工,不得擅自修改施工方案。
(3)编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。
(4)项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。
(5)经重大修改或补充的施工方案应重新审批后实施。
(6)施工单位应当将施工方案和危大工程专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及
整改等相关资料纳入档案管理。
【考点扩展】
施工技术交底的依据:①施工组织设计 、②工程设计文件、③项目质量策划、④施工方案、⑤施工工
8
7
1
艺及⑥质量标准等。 9
4
8
3
信
微
系
联 【考点经典题】
题
押
准
精
【2021案例节选】
【背景资料】
工程开工前,项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准备工作,并由方案编制人员向施工
人员进行了技术交底。
【问题】
1.施工方案交底应包含哪些内容?
【参考答案】
1.施工方案交底的内容包括:工程的施工程序和 顺序、施工工艺、操作方法、要
8
领、质量控制、安全措
1
7
施、环境保护措施等。
8
4 9
【点拨】施工方案技术交底内容考查案例题,属于默 写的知识点。此节施信
3
工组织设计内容、施工方案
微
编制内容、施工方案技术交底内容都属于默写的知识点。 联
系
一
【考点45】施工合同变更与索赔 唯
【考点频率】2021 第一批案例、2021 第二批单选、2022-2 单选、
2024 单
【考点难度】★★★
1.索赔发生的原因
8
7
提示:对比“合同变更原因” 9 1
4
8
3
(1)合同当事方违约。不履行信或未能正确履行合同义务与责任。
微
(2)合同条文错误。合同条系文不全、错误、矛盾,设计图纸错误等。
联
题
(3)合同变更。
押
准
(4)不可抗力因素。精如恶劣气候条件、地震、疫情、洪水等。
2.索赔的分类
索赔分类 内容
目的 工期索赔和费用索赔
当事人 总承包方——发包方;总承包方——分包方;
(前提条件:存在合同关系) 总承包方——供货商;总承包方——保险公司
施工索赔——施工过程中的索赔
业务范围 8
商务 索赔——物资采购、运输过程9 1
7
中的索赔
8
4
信
3
处理方法和 微
单项索赔和总系索赔
处理时间 联
一
唯
原因 延期索赔、工程范围变更索赔 、 施工加速索赔和不利现场条件索赔
合同依据 合同内索赔、合同外索赔
3.索赔成立的前提条件(同时成立、缺一不可)
(1)与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
真正损失了
(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。
不是我的责任
(3)承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
时限内
除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应进行合同变更:
(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;
(2)取消合同中任何工作,但转由其他人实施的工作除外;
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;
(4)改变工程的基线、标高、位置或尺寸等设计特性。
(5)改变工程的时间安排或实施顺序。
7
8【考点经典题】
1
9
4
8
3
信
微
【2024单选】索赔成立的前系提条件不包括( )。
联
题
A.与合同对照,事件已造成了承包商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失
押
准
B.造成费用增加或工精期损失的原因,按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任
C.承包商完成了合同规 定的工程内容
D.承包商按合同规定的程序 和时间提交索赔意向通知和索赔报告
【答案】C
【解析】索赔成立的前提条件,应该同时具备以下三个前提条件:
(1)与合同对照,事件已造成了承包 商工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
(2)造成费用增加或工期损失的原因, 按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任。
(3)承包商按合同规定的程序和时间提交 索赔意向通知和索赔报告。
【点拨】索赔成立三个条件既可以考查选择题 ,也可以考查案例简答题,要求能8够默写。
1
7
【考点46】施工进度的监测与调整
8
4 9
信
3
微
系
【考查分值】约 4 分 一 联
唯
【考点频率】2021 第一批案例、2022 案例、2024 案例
【考点难度】★★★
1.影响施工计划进度的原因(内+外)
影响机电工程施工进度的单位主要有建设单位、设计单位、监理单位、供货单位和施工单位;还有交
通、供水、供电、通信等政府有关部门。
(1)建设单位的原因:建设资金没有落实,工程款不能按时交付,影响设备、材料采购,影响施工人
员的工资发放,影响计划进度。(钱)
(2)设计单位的原因:施工图纸提供不及时或图纸修改,造成工程停工或返工,影响计划进度。(图)
(3)监理单位的原因:监理组织混乱,监理工程师不到岗,施工方案、进度计划没有及时审查,设计
修改没有及时上报,没有及时组织工程检查验收,影响进度计划。(监理)
(4)供货单位的原因:供货单位违约,设备、材料没有按计划送达施工现场,或者送达后验收不合格,
影响计划进度。(货)
(5)施工单位的原因:项目管理混乱,施工计划编制失误,分包单位违约,施工现场协调不好,施工
人员偏少,施工方案、施工方法不当等,影响计划进度。(人机料法环)
2.影响施工计划进度的因素(人机料法环)
(1)工程资金不落实
(2)施工图纸提供不及时
(3)气候及周围环境的不利因素
(4)供应商违约 8
7
1
9
(5)设备、材料价格上涨
8
4
3
信
(6)“四新”技术的应用 微
系
(7)施工单位管理能力 联
题
例如,施工方法失误造押成返工,施工组织管理混乱,处理问题不够及时,各专业分包单位不能如期履
准
行合同等现象都会影响施精工进度计划。
3.施工进度偏差对后续工 作和总工期影响的分析
(1)进度偏差的工作是否为 关键工作。
(2)进度偏差是否大于总时差。
(3)进度偏差是否大于自由时差 。
提示:
是关键工作——影响工期;
非关键工作,但大于总时差——影响工期;
非关键工作,但大于自由时差——影响紧后工 作 。
1
7 8
9
4.施工进度计划调整方法
信
3
8
4
(1)改变某些工作的衔接关系 微
系
(提示:顺序作业改为搭接作业、平行作业)
联
一
唯
(2)缩短某些工作的持续时间
(提示:关键线路上的关键工作)
5.施工进度计划调整的内容和原则
(1)施工进度计划调整的内容。
包括:施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
(2)施工进度计划调整的原则
调整的对象必须是关键工作,并且该工作有压缩的潜力,同时与其他可压缩的工作相比赶工费是最低
的。
【考点扩展】
机电工程施工进度计划表示方法:常用的有横道图和网络图表示方法。
①直观清晰,容易看懂施工进度计划编制的意图;
②便于工程施工的实际进度与计划进度的比较;
横道图
③便于工程劳动力、物资和资金需要量的计算及安排。
④适用于小型项目的机电工程
①能够明确表达各项工作之间的逻辑关系;
②可以找出关键线路和关键工作,计算出总工期,明确各项工作的机动时间;
双代号网络图 ③可以利用计算机进行计算、优化和调整施工进度;
④便于找出施工进度计划实施中项目管理的重点;
⑤能合理调度人力和物力,使施工进度计划执行平稳均衡,利于降低施工成本
8
1
7【考点经典题】
9
4
8
3
信
微
系
【2019案例节选】 联
题
【背景资料】 押
准
精
B公司项目部进场后,按公司的施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(见表),
工期需150天,在审批时被 A公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程作业进度计划,缩短
工期。B公司项目部按A公司要 求,在工作持续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间提前到3
月1日,变电所和照明工程平行施工 。
变 电所及照明工程施工作业进度计划
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
1.A公司项目部编制的变电所及照明工程施工作业进度为什么被总工程师否定?优化后的进度计划工
期缩短为多少天?
【参考答案】
1.否定的原因:照明工程施工和变电所施工没有逻辑关系,照明工程和变电所可以同时施工。修改后的
进度计划工期为90天。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
【点拨】此题考查施精工进度计划表示方法横道图的应用,要结合公共课管理中进度横道图的总工期和
总时差的计算应用进行分析, 进度计算总工期的应用题是历年考查的重点,也是我们必拿分的知识点。
【考点47】三检制
【考查分值】约 2 分
【考点频 率】2024 案例
8
1
7
9
8
4
信
3
【考点难度】 ★★★ 微
系
联
一
唯
1.工程项目质量检验的三检制
“三检制”是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。
三检制 内容/含义/概念 作用 范围
是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程
以防止不合格品进
自检 进行自我检验,实施自我控制、自我把关,及时消除异
入下道作业
常因素
是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相
生产过程的各项
互检查。互检的形式可以是
对自检的一种复核 作业的检验
①同组操作人员之间的相互检验,也可以是
互检 和确认,起到相互
②班组的质量检查员对本班组操作人员的抽检,同时也
监督的作用
可以是
③下道作业对上道作业的交接检验
质量检验员对分部工程施工班组完成的作业或分项工程 用以弥补自检、互 原材料、半成品、
专检
进行检验 检的不足 成品的检验
2.现场质量检查的方法
现场质量
方法 提示
检查分类
目测法 凭借感官进行检查,也称观感质量检验。 肉眼看
通过实测数据与施工规范、质量验收标准的要求及允许偏差值进行
实测法 尺子量
对照,以此判断质量是否符合要求。
通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法。主要包括:理化 射线、超声波、压力试
试验法
试验、无损检测、试压、试车 等。 验等
8
7
1
9
4
8
3
信
微 【考点扩展】
系
联
题
押
准
“三检制”是工序交精接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序应严格执行“三检制”。
未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。
【考点经典题】
【2020案例节选】
【背景资料】
某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置 ,工程内容包括乙烷塔、丙烷制冷
8
机组(两套),冷箱的安
1
7
装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试 等。某公司承接该项目后
8
4,9成立项目部进行项目策
信
3
划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。
微
系
安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承 间隙进行了联测量,均符合要求,按计划冲洗
一
后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不 合格唯的油管,项目部采取的冲洗措施:将
其他支管及主管的连接处加设隔离板,加大不合格支管的冲洗流量 。采取措施后冲洗合格试车时,主轴轴
承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在隔离板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。
监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。
【问题】针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?
【参考答案】
(1)在隔离盲板拆除过程中操作人员没有对自己的施工作业进行自我检验,致使隔离盲板漏拆,自检环
节失控;
(2)试车操作人员没有对上道工序进行交接检验,对隔离盲板的拆除情况进行复核和确认,互检环节
失控;
(3)现场的质量检验员没有对拆除盲板的施工班组完成的作业检验,专检环节失控。
【点拨】此题需要通过案例背景分析“三检制”哪些环节出现问题,不单单是默写“三检制”的概念,
需要在理解“三检制”概念的前提下,通过分析背景,找到对应的“自检”“互检”“专检”,要求活学
活用。
【考点48】危险源
【考查分值】约 3 分
【考点频率】2022 案例
【8 考点难度】★★★
7
1
9
4
8
3
信
微
1.危险源分类 系
联
危险源分为物理危险源、题化学危险源、生物危险源、社会心态危险源等。
押
2.危险源分级
精
准
按照危险源的种类和能 量在意外状态下可能发生事故的严重后果,分为以下四级危险源:
(1)一级危险源(A级) :可能造成特别重大事故的。
(2)二级危险源(B级):可 能造成重大事故的。
(3)三级危险源(C级):可能 造成较大事故的。
(4)四级危险源(D级):可能造 成一般事故的。
3.施工安全重大危险源的主要类型
(1)脚手架搭设(包括落地架、悬挑架、 爬架等)、支撑、起重作业、物料提升作业、施工电梯安装
与运行,局部结构工程或临时建筑(工棚、围墙等) 失稳,造成坍塌、倒塌意外;高度
8
大于2m的作业面(包
1
7
括高空、洞口、临边作业),因安全防护设施不符合或 无防护设施、人员未配系
8
4防9护绳(带)等造成人员
踏空、滑倒、失稳等意外。 信
3
微
(2)工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运等发生 高 空坠落、堆联
系
放散落、撞击人员等意外。
一
(3)施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符合要求、 防护唯不到位,造成火灾、爆炸或人员中毒
意外。
(4)“危大工程”均属于施工场所重大危险源的危险因素。
【考点扩展】
危险源、风险源、安全技术措施的通用答案
焊接、起重吊装、高空作业、动用明火、临时用电、带电调试、受限空间作业、管道焊接试压吹扫、
单机试运行、联动试运行、冬季、夏季高温、雨季、夜间、交叉、多工种、临边防护、化学危险品、缺氧、
冻伤、无损检测、机械打击。
安装公司承接某工业工艺用蒸汽管道安装工程,蒸汽管道由锅炉房至工艺车间架空敷设,管道中心高
度5.5m。主要工程量为φ219×6mm无缝钢管(材质为20号钢)约900mm,各类阀门(包括电动阀门),
流量计、安全附件等共90套(件),补偿方式为方形补偿器,工作内容:管道运输、管道切割、坡口打磨、
焊接及压力试验,不包括管道防腐绝热,无损检测由第三方负责。
为方便施工,在管道下方搭设施工脚手架,管道系统安装完成后,公司工程部组织技术部、质量安全
部对项目部的竣工资料整理情况进行检查。
【问题】
8
7
1
指出安装公司在蒸汽管道安装施工4 9中的危险源。
8
3
信
【参考答案】
微
系
蒸汽管道安装施工中的危险联源:坍塌、倒塌、高处坠落、火灾、爆炸、触电、高空作业、物体打击等。
题
【点拨】根据背景找危押险源属于常考题目,需要多储备一些危险源的通用答案,再结合背景把相关危
准
险源多回答几个,防止丢精分。
【考点49】绿色施工要 点
【考查分值】约 3 分
【考点频 率】2021 第二批案例
8
1
7
9
【考点难度 】★★★ 8
4
信
3
微
系
联
一
1.扬尘控制(记忆关键词)
唯
(1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时,不应污损道路。 运 输容易散落、飞扬、流漏的物料的车
辆,应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施,保持开出现场车辆的清洁。
(2)现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化。
(3)土方作业阶段,采取洒水、覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外。
(4)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放。
(5)建(构)筑物机械拆除前,做好扬尘控制计划。
(6)拆除爆破作业前应做好扬尘控制计划。
(7)不得在施工现场燃烧废弃物。
(8)管道和钢结构预制应在封闭的厂房内进行喷砂除锈作业。
2.噪声与振动控制
(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪
声排放标准》GB12523-2011的规定。
(2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
3.光污染控制
(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
4.水污染控制
(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施(入沉淀池、隔油池、化粪池)。
(2)污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告。
(3)保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。
(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。
5.土壤保护
(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗8 漏、溢出等现象。
7
1
9
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和
8
易4产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行
3
信
清理。 微
系
(4)对于有毒有害废弃物联应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
题
(5)施工后应恢复施工押活动破坏的植被。
准
6.建筑垃圾控制 精
(1)制订建筑垃圾减量 化计划。
(2)加强建筑垃圾的回收再 利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。
(3)施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运。
7.地下设施、文物和资源保护
(1)施工前应调查清楚地下各种设施 ,做好保护计划,保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、
构筑物的安全。
(2)进行地下工程施工或基础挖掘时,如发 现化石、文物、电缆、管道、爆炸物等,应立即停止施工,
及时向有关部门报告,按有关规定妥善处理后,方 可 继续施工。
1
7 8
9
8
4
信
3
微
【考点扩展 】 系
联
一
唯
绿色施工评价组织
①单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,项目部和监理单位参加。
②单位工程施工阶段评价应由监理单位组织,建设单位和项目部参加。
③单位工程施工批次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单位参加。
【考点经典题】
【2024单选】下列属于土壤保护的是( )。
A.在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施
B.防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理
C.施工现场生活区应设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运
D.施工前应调查清楚地下各种设施,做好保护计划
【答案】B
【解析】土壤保护
1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清
理。
4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。
5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
【点拨】此题考查土壤保护的措施,注意与扬尘控制、水污染控制、建筑垃圾控制的区别。
【2021案例节选】
【背景资料】 8
7
1
9
设计交底后,项目部依据批准的施4工组织设计和施工方案,逐级进行了交底但在变压器管母线安装时,
8
3
信
发现母线出线柜出口与变压器接口微不在同一直线上,导致母线无法安装。经核实,是因变压器基础位置与
系
站内道路冲突,土建设计师已对联变压器基础进行了位置变更,但电气设计师未及时跟进电气图纸修改,管
题
母线仍按照原设计图供货,押经协调,管母线返厂加工处理,为保证合同工期,项目部组织人员连夜加班,
准
进行管母线安装,采用大精型照明灯,增配电焊机、切割机等机具,期间因扰民被投诉,项目部整改后完成施
工,但造成了工期延误。
【问题】
在降低噪声和控制光污染方面项目部应采取哪些措施?
【参考答案】
降低噪声控制措施:
(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控 制,现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪
声排放标准》GB12523—2011的规定。
(2)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔 声 与隔振措施。
1
7 8
9
控制光污染措施: 8
4
信
3
(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外 泄。 微
系
(2)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
一
联
唯
【点拨】此题考查噪声污染和光污染控制措施,属于教材知识 点 的简答题。掌握环境保护的几种控制
措施,以案例默写题进行复习。
【考点50】试运行要求
【考点频率】2022-1 单选、2022-2 案例
【考点难度】★★★
1.单机试运行
(1)单机试运行的范围及目的
单机试运行的目的:单机试运行主要考 核单台设备的机械性能,检验机械设备的制造、安装质量和设
8
7
备性能等是否符合规范和设计要求。 9 1
4
8
3
(2)单机试运行方案的编制 信
微
单机试运行方案编审:试运系行方案由施工项目总工程师组织编制,经施工企业总工程师审定,报建设
联
题
单位或监理单位批准后实施。
押
准
2.联动试运行 精
联动试运行的目的:联 动试运行主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,检验机械设备全部性能
和制造、安装质量是否符合规范 和设计要求。
3.负荷试运行
负荷试运行应达到的标准
(1)生产装置连续运行,生产出合格 产品,一次投料负荷试运行成功。
(2)负荷试运行的主要控制点正点到达 。
(3)不发生重大设备、操作、人身事故, 不发生火灾和爆炸事故。
(4)环保设施做到“三同时”,不污染环境。 8
1
7
(5)负荷试运行不得超过试车预算,经济效益好。
8
4 9
信
3
微
系
【考点扩展 】 联
一
唯
阶段 负责单位 工作内容 参加单位
①负责编制试运行方案,并报建设单
位、监理审批; 施工、监理、设计、建设、
单机试运行 施工单位
②组织实施试运行操作,做好测试、记 重要机械设备的生产厂家
录并进行单机试运行验收。
①负责及时提供各种资源,
建设、生产、施工、调试、
②审批联动试运行方案;
联动试运行 建设单位 设计、监理、机械设备生产
③选用和组织试运行操作人员;
厂家
④实施试运行操作。
由建设单位组织生产部门和调试单位、设计单位、施工单位共同编制,
负荷试运行 建设单位
由生产部门负责指挥和操作或由调试单位指挥、生产单位负责操作。
机电工程单机试运行前,组织编制试运行方案的人员是( )。
A.项目总工程师
B.企业总工程师
C.项目总负责人
D.专业技术人员
【答案】A
【解析】试运行方案编审:试运行方案由施工项目总工程师组织编制,经施工企业总工程师审定,报
建设单位或监理单位批准后实施。
8
7
1
【点拨】区分单机试运方案编制审4 9核批准人员不同。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注二级建造师公众号 环球网校移动课堂APP 环球网校 侵权必究