第一部分:公式汇总
1.围护结构的热阻与传热系数:围护结构的热阻R与其厚度d成正比,与围护结构材料的导热系
数λ成反比;R=d/λ;围护结构的传热系数K=1/R。
2.梁的最大变形,其跨中最大位移为:
𝟓𝒒𝒍𝟒
𝒇 =
𝟑𝟖𝟒𝑬𝑰
bh3
其中:矩形截面梁,截面惯性矩I = 。
Z
12
3.高程测设公式:b=H+a-H ,其中7 8A为已知点,a为后视读数,B为待测点,b为前视读数。
A B 1
9
4
4.钢筋配料公式: 8
3
信
直钢筋下料长度=构件长度微-保护层厚度+弯钩增加长度
系
弯起钢筋下料长度=直段联长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
题
押
箍筋下料长度=箍筋准周长+箍筋调整值
精
5.总用水量(Q)计算
(1)当(q+q+q+q )≤q 时,则Q=q+(q₁+q₂+q₃+q₄)/2。
1 2 3 4 5 5
(2)当(q₁+q₂+q₃+q₄) >q 时,则Q=q₁+q₂+q₃+q₄。
5
(3)当工地面积小于5hm², 而且(q₁+q₂+q₃+q₄)<q 时,则 Q=q 。
5 5
(4)q 为现场施工用水量(L/s);q 为施工机械用水量(L/s);q 为施工现场生活用水量
1 2 3
(L/s);q 为生活区生活用水量(L/s);q 为消防用水量(L/s):根据临时用房建筑面积之和,
4 5
或在建单体工程体积的不同,消防栓用水 量分为10L/s、15L/s、20L/s,根据工程实际选用,并满
足《建设工程施工现场消防安全技术规范》G B50720—2011的要求。
8
(5)计算出的总用水量,还应增加10%的漏 水损失。 1 7
9
8
4
6.临时用水管径计算
信
3
微
系
𝟒𝑸 联
𝒅= √
唯
一
𝝅▪𝝊▪𝟏𝟎𝟎𝟎
式中:d—配水管直径(m);Q—总用水量(L/s);υ—管网中水流速度(1.5~2m/s)。
7.工程量清单计价程序
序号 项目内容 金额 备注
1 分部分项工程 ∑(分部分项工程量×综合单价)
1.1 分部分项工程项目
1.2 分部分项工程项目
……
∑(措施项目工程量×综合单价)+
2 措施项目 或按双方约定方式计取
∑(计算基数×相应的费率)
按国家及省级、行业主
2.1 其中安全生产措施费
管部门的相关规定计价
……
3 其他项目费
扫码关注更多内容
第 1 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3.1 其中:暂列金额 费率或总价
3.2 其中:专业工程暂估价 为己含税价格
3.3 其中:计日工 工程量×综合单价
3.4 其中:总包服务费 费率或总价
其中:合同中约定的其
3.5
他项目
计算基础不包含专业工
4 增值税 (1+2+3-3.2)×增值税费率
程暂估价金额
合计 1+2+3+4
8.竣工调值公式法计算工程实际结算价款:P=P(a+aA/A+aB/B+aC/C+aD/D)
0 0 1 0 2 0 3 0 4 0
式中P—工程实际结算价款;P₀—调值前工程进度款;a 不调值部分比重;a₁、a₂、a、a₄—调
0 3
值因素比重;A、B、C、D—现行价格指数或价格;A₀、B₀、C₀、D₀—基期价格指数或价格。
9.工程预付款=中标合同造价×预付款比例。计算工程预付款时,通常不包含不属于承包商使用
的费用,例如暂列金额、计日工价款及专业工程暂估价等。
10.工程备料款数额:
8
7
1
9
年8度4工作量(或合同造价)×材料比重
3
工程备料款数额= 信 ×材料储备天数
微 年度施工天数
系
联
11.起扣点=合同造价-题(预付备料款/主要材料所占比重)。
押
准
12.当期应付进度款=[累计已完成工程总值(包括已确认的合同价格调整价款)×支付比例-累
精
计预付款扣回(包括当期 扣回价款)-前期累计已支付进度款]-发包人累计扣除的款项(不含预付
款扣回)。
13.总工期索赔=附加工程或 新增工程量价格×原合同总工期/原合同总价
14.总工期T=流水步距之和+最后一道工序流水节拍之和+技术间歇之和-工艺搭接之和:
T=∑K +∑t+∑G-∑C
i,i+1 n
15.企业工程目标成本=工程中标价 (扣除暂列金额等不属于中标单位的费用)-工程目标利润-
增值税。
16.工程目标成本降低率=(企业工程目标成 本-项目部工程目标成本))÷8企业工程目标成本×
1
7
100%。
8
4 9
信
3
17.价值工程的公式:V=F/C
微
系
18.劳动生产率=工程承包价格/工程实际耗用总工日数 。 联
一
19.单方用工=工程预计(或实际)耗用工日数/工程建筑 面积。唯
20.材料成本降低率=(承包价中的材料成本-实际材料成本) /承包价中的材料成本×100%。
21.项目部工程成本降低率=(项目部工程目标成本-项目部工程实际成本)÷项目部工程目标成
本×100%。
第二部分:时间汇总
1.住宅建筑的设计工作年限规定:建筑结构不应低于50年;屋面防水工程不应低于20年;室
内防水工程不应低于25年;地下防水工程不应低于建筑结构设计工作年限;外窗不应低于25年;
外墙外保温系统不应低于25年。
2.隔震层中隔震支座的设计使用年限不应低于建筑结构的设计使用年限,且不宜低于50年。
3.隔震层采用的隔震支座产品和阻尼装置应通过型式检验和出厂检验。型式检验除应满足相关
的产品要求外,检验报告有效期不得超过6年。
4.建筑结构设计使用年限:临时性建筑结构:5年;易于替换的结构构件:25年;普通房屋和
构筑物:50年;标志性建筑和特别重要的建筑结构:100年。
5.基本雪压应根据空旷平坦地形条件下的降雪观测资料,采用适当的概率分布模型、按 50年重
现期进行计算。对雪荷载敏感的结构,应按照 100年重现期雪压和基本雪压的比值,提高其雪荷载
扫码关注更多内容
第 2 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
取值。
6.房屋建筑的混凝土楼盖应满足竖向振动舒适度要求。混凝土结构高层建筑应满足 10年重现期
水平风荷载作用的振动舒适度要求。
7.设计工作年限为 50年及以上的砌体结构工程,应为 A级或 B级。
8.设计工作年限大于和等于25年的烧结普通砖和烧结多孔砖砌体为M5;设计工作年限小于25
年的烧结普通砖和烧结多孔砖砌体为M2.5。
9.六大常用水泥的初凝时间均不得短于 45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五
类常用水泥的终凝时间不得长于 10h。
10.国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥的 3d 和 28d 的抗压强度和抗折强度,根据测定结果
来确定该水泥的强度等级。
11.按国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081—2019,制作边长为150mm 的
立方体试件,在温度(20±2)℃,相对湿度95%以上,养护到 28d 龄期,测得的抗压强度值为混凝
土立方体试件抗压强度,以f 表示,单位为N/mm²或MPa。
cu
12.混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护的边
长为 150mm 的立方体试件,在 28d 龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于
8
95%保证率的抗压强度值,以f
cu,k
表
9
示1 7。
4
13.砌筑砂浆的强度用强度等级3 8来表示。砂浆强度等级是以边长为 70.7mm 的立方体试件,在标
信
微
准养护条件下,用标准试验方法测得 28d 龄期的抗压强度值(单位为MPa)确定。
系
联
14.防火玻璃按耐火极题限可分为五个等级,其耐火时间分别为不小于 3h、2h、1.5h、1h、
押
0.5h。 准
精
15.有测试表明酚醛泡沫在1000℃火焰温度下,抗火焰能力可达 120min。
16.锚杆正式张拉前,对锚杆预张拉1~2次。正式张拉时,锚杆张拉到(1.05~1.10)N 时,
t
岩层、砂土层应保持 10min, 黏性土层应保持 15min,然后卸载至设计锁定值。
17.配制大体积混凝土所用水 泥应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积混凝
土施工所用水泥3d 的水化热不宜大 于 250kJ/kg,7d 的水化热不宜大于 280kJ/kg。
18.大体积混凝土采用 60d或90d 强 度作为指标时,应将其作为混凝土配合比的设计依据。
19.大体积混凝土浇筑完毕后,在终凝前加以覆盖和浇水进行保温保湿养护。采用普通硅酸盐水
泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d。
8
20.大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率 及环境温度与温度应变的测9 1试
7
,在混凝土浇筑后
8
4
1~4d,每 4h 不应少于1次;5~7d,每 8h 不应少于 1次;7d后,每 1信2
3
h 不应少于1次,直至测
微
温结束。 系
联
21.后浇带根据设计要求留设。若设计无要求,则至少 保留1
唯
4一d后再浇筑。
22.填充后浇带可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强 度提高一级,并保持至少 14d 的湿
润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
23.混凝土的养护时间应符合下列规定:
(1)采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于 7d;采用
其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定。
(2)采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土,不应少于 14d。
(3)抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土,不应少于 14d。
(4)后浇带混凝土的养护时间不应少于 14d。
24.砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起,应为:
(1)水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于 120s。
(2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于 180s。
(3)掺液体增塑剂的砂浆,应先将水泥、砂干拌混合均匀后,将混有增塑剂的拌合水倒入干混
砂浆中继续搅拌;掺固体增塑剂的砂浆,应先将水泥、砂和增塑剂干拌混合均匀后,将拌合水倒入
其中继续搅拌。从加水开始,搅拌时间不应少于 210s。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
25.现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在 3h 内使用完毕;当施工期间最高气温超过
30℃时,应在 2h 内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据其缓凝时间的试验结果确
定。
26.混凝土砖、蒸压砖的生产龄期应达到 28d 后,方可用于砌体的施工。
27.砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前 1~2d 适度湿
润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑。
28.施工采用的小砌块的产品龄期不应小于 28d。
29.对轻骨料混凝土小砌块,宜提前 1~2d 浇水湿润。雨天及小砌块表面有浮水时,不得用于施
工。
30.砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于
28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。
31.采用普通砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前
1~2d 浇水湿润;蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑
面浇水湿润。
32.填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;填充墙顶部与承重主体结构之
8
间的空隙部位,应在填充墙砌筑 14d1后7进行砌筑。
9
4
33.预制水平类构件可采用叠放3 8方式,层与层之间应垫平、垫实,各层支垫应上下对齐。垫木距
信
微
板端部大于200mm,且间距不大于1600mm,最下面一层支垫应通长设置,堆放时间不宜超过两个
系
联
月。 题
押
34.当灌浆施工开始准前的气温、施工环境温度低于5℃时,应采取加热及封闭保温措施,宜确保
精
从灌浆施工开始 24h内施工环境温度、灌浆部位温度不低于5℃,之后宜继续封闭保温 2d。
35.当连续3d 的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃时,可采用低温型灌浆料及
低温型封浆料。应采取封闭保 温措施确保灌浆施工过程中施工环境温度不低于0℃,确保从灌浆施
工开始24h内灌浆部位温度不低 于-5℃,必要时应采取加热措施;当连续3d 平均气温大于5℃时,
可换回常温型灌浆料及常温型封浆料 。
36.灌浆料:浆料应在制备后 30min 内用完,散落的灌浆料拌合物不得二次使用。
37.灌浆作业应及时做好施工质量检查记录,并按要求每工作班应制作1组且每层不应少于3组
40mm×40mm×160mm的长方体试件,标准养护28d 后进行抗压强度试验。
8
38.预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要 求。每工作班同一配合比应9 1制
7
作1组且每层不应少
8
4
于3组边长为70.7mm的立方体试件,标养28d 后进 行抗压强度试验。 信
3
微
39.保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并 应留设分格缝系,缝宽宜为5~20mm,纵横缝
联
的间距不宜大于6m。水泥终凝前完成收水后应二次压光,并 应及
唯
时一取出分格条。养护时间不得少于
7d。
40.EPS板薄抹灰系统配制聚合物砂浆胶粘剂:根据厂商提供的配合比配制,专人负责,严格计
量,机械搅拌,确保搅拌均匀。拌好的胶粘剂静置 10min后需二次搅拌才能使用。
41.EPS板薄抹灰系统锚固件固定:至少在胶粘剂使用 24h后进行固定。
42.EPS颗粒保温砂浆保温浆料宜分遍施抹,灰饼宜采用小块聚苯板粘贴而成,每遍间隔时间应
在 24h以上,厚度不宜超过 20mm,最后一遍应找平。
43.聚氨酯保温层一个作业面应分遍喷涂完成,每遍喷涂厚度不宜大于15mm,硬泡聚氨酯喷涂
后 20min内严禁上人。
44.现浇泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm,终凝后应进行保湿养护,养护
时间不得少于7d。
45.防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不宜小于2min。
46.遇水膨胀止水条(胶)应与接缝表面密贴;选用的遇水膨胀止水条(胶)应具有缓胀性能,
7d的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的 60%,最终膨胀率宜大于220%。
47.大体积防水混凝土在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期宜为 60d或
扫码关注更多内容
第 4 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
90d。
48.大体积防水混凝土应采取保温保湿养护,混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于
25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,养护时间不得少于14d。
49.防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,养
护时间不应少于14d。
50.抹灰工程施工:混凝土及砖结构表面的砂尘、污垢和油渍等要清除干净,对混凝土结构表
面、砖墙表面应在抹灰前2d浇水湿透。
51.水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,一般应在抹灰 24h后进行养护。
52.地面工程施工:整体面层施工后,养护时间不应小于7d;抗压强度应达到 5MPa 后,方准上
人行走;抗压强度应达到设计要求后,方可正常使用。铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、水泥花
砖、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、人造石板块、料石、大理石、花岗石面层等的结合层和填缝材料
采用水泥砂浆时,在面层铺设后,表面应覆盖、湿润,养护时间不应少于7d。
53.墙、柱面砖粘贴前应进行挑选,并应浸水2h以上(需要时),晾干表面水分。
54.当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙
的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。
8
55.冬期施工期限划分原则是:根1 7据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d 稳定低
9
4
于5℃即进入冬期施工,当室外日3平8均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。
信
微
56.砌体工程冬季施工:砂浆试块的留置,除应按常温规定的要求外,尚应增加一组与砌体同条
系
联
件养护的试块,用于检验转题入常温28d 的强度。
押
57.混凝土养护期间准的温度测量应符合下列规定:
精
(1)采用蓄热法或综合蓄热法时,在达到受冻临界强度之前应每隔 4~6h 测量一次;
(2)采用负温养护法时,在达到受冻临界强度之前应每隔 2h 测量一次;
(3)采用加热法时,升 温和降温阶段应每隔 1h 测量一次,恒温阶段每隔 2h 测量一次;
(4)混凝土在达到受冻临界 强度后,可停止测温。
58.防水工程冬期施工应采取保湿 保温措施。大体积防水混凝土的中心温度与表面温度的差值不
应大于 25℃,表面温度与大气温度的差 值不应大于 20℃,温降梯度不得大于 3℃/d,养护时间不应
少于 14d。
59.建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后
8
24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。 9 1
7
8
4
60.冬期施工拌合完毕的EPS板胶粘剂和聚合物 抹面胶浆每隔 15min信搅
3
拌一次,1h内使用完
微
毕。 系
联
61.当存放塑料门窗的环境温度为5℃以下时,安装前应 在室
唯
温一不低于15℃的环境下放置24h。
62.雨天构件不能进行涂刷工作,涂装后 4h内不得淋雨;风 力超过5级时,室外不宜进行喷涂
作业。
63.高温天气施工防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在 2h内用完。
64.建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工后一个月内向承包单位支付至少50%的企业安
全生产费用。
65.总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工后一个月内将至少50%的企业安全生产费
用直接支付给分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。
66.地基基础的设计工作年限,应符合下列规定:
(1)地基基础的设计工作年限不应小于工程结构的设计工作年限;
(2)基坑工程设计应规定其设计工作年限,且设计工作年限不应小于一年。
67.灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑
50m³必须至少留置 1组试件;当混凝土浇筑量不足50m³时,每连续浇筑12h 必须至少留置 1组试
件。对单柱单桩,每根桩应至少留置 1组试件。
68.注浆法加固结束 28d后,宜采用静力触探、动力触探、标准贯入等原位测试方法对加固土层
扫码关注更多内容
第 5 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
进行检验。
69.回灌管井施工完成后的休止期不应少于14d,休止期结束后应进行试回灌,检验成井质量和
回灌效果。
70.混凝土强度分批检验评定时,划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月。
71.水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验,检验批应以同一生产厂家、同一编号
为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,
应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。
72.砌体砌筑时,混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期
不应小于 28d。
73.栓钉焊瓷环保存时应有防潮措施,受潮的焊接瓷环使用前应在 120~150℃范围内烘焙 1~
2h。
74.钢结构涂装:采用涂料防腐时,表面除锈处理后宜在 4h内进行涂装,采用金属热喷涂防腐
时,钢结构表面处理与热喷涂施工的间隔时间,晴天或湿度不大的气候条件下不应超过 12h,雨
天、潮湿、有盐雾的气候条件下不应超过 2h。
75.抹灰用石灰膏的熟化期不应少于15d。罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。
8
76.顶棚内采用泡沫塑料时,应涂1 7刷防火涂料。防火涂料宜选用耐火极限大于30min 的超薄型钢
9
4
结构防火涂料或一级饰面型防火涂3 8料,湿涂覆比值应大于500g/m²。涂刷应均匀,且涂刷不应少于 2
信
微
次。
系
联
77.涉及建筑节能效果题的定型产品、预制构件,以及采用成套技术现场施工安装的工程,相关单
押
位应提供型式检验报告准。当无明确规定时,型式检验报告的有效期不应超过2年。
精
78.民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少 7d以后、工程交付
使用前进行。
79.特级资质企业:企业 经理具有 10年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有 15年以
上从事工程技术管理工作经历, 且具有工程序列高级职称及一级注册建造师或注册工程师执业资
格。
80.一级资质企业:技术负责人具有 10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有结构专
业高级职称。
81.二级资质企业:技术负责人具有 8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有结构专
8
业高级职称或建筑工程专业一级注册建造师执业 资格。 9 1
7
8
4
82.三级资质企业:技术负责人具有 5年以上从 事工程施工技术管理信工
3
作经历,且具有结构专
微
业中级以上职称或建筑工程专业注册建造师执业资格。 系
联
83.建筑业企业资质证书有效期届满,企业继续从事建 筑施工
唯
活一动的,应当于资质证书有效期届
满 3个月前,向原资质许可机关提出延续申请。
84.企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的,应
当在工商部门办理变更手续后 1个月内办理资质证书变更手续。
85.申请企业隐瞒有关真实情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的,资质许可机关不予许
可,并给予警告,申请企业在 1年内不得再次申请建筑业企业资质。
86.企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的,由原资质许可机关予以撤销;由县
级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告,并处3万元的罚款;申请
企业 3年内不得再次申请建筑业企业资质。
87.对于一个年度内,同一个施工现场被两次警告的,根据责任情况,给予建筑业企业、建设
单位或监理单位通报批评的处罚;给予项目经理或监理工程师通报批评的处罚。
88.对于一个年度内,同一个施工现场被三次警告的,根据责任情况,给予建筑业企业或监理
单位降低资质一级的处罚;给予项目经理、监理工程师取消资格的处罚;责令该施工现场停工整
顿。
89.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标
扫码关注更多内容
第 6 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5d内退还。
90.确定基期的时点价格或指数,计算期的价格或指数,计算时点是特定付款凭证涉及的期间最
后一天的 49d前的一天。
91.预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7d。发包人没有按时支付预付款的,承包人
可催告发包人支付。发包人在付款期满后的7d内仍未支付的,承包人可在付款期满后的第8天起暂
停施工。发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并向承包人支付合理利润。
92.变更估价程序
(1)承包人应在收到变更指示后14天内,向监理人提交变更估价申请。
(2)监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7天内审查完毕并报送发包人,监理人对变
更估价申请有异议的,通知承包人修改后重新提交。
(3)发包人应在承包人提交变更估价申请后 14天内审批完毕。
93.除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7天内审查完毕并
报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷时,应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合
理化建议后 7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的,监理人应及时发出变更指示,由此引起
的合同价格调整按照变更估价的约定执行。发包人不同意变更的,监理人应书面通知承包人。
8
94.索赔意向通知。在干扰事件发1 7生后,承包商必须按照合同约定迅速作出反应,在一定时间内
9
4
(合同示范文本为 28天),向工3程8师和业主递交索赔意向通知。
信
微
95.碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度后,低合金钢应在完成焊接 24h后进行焊缝无损检测
系
联
检验。 题
押
96.高强度大六角头准螺栓连接副的初拧、复拧、终拧宜在24h内完成。扭矩检查或转角检查均宜
精
在螺栓终拧1h以后、24h之前完成。
97.在表面达到清洁程度后,油漆防腐涂装与表面除锈之间的间隔时间一般宜在 4h之内,在车
间内作业或温度较低的晴天不 应超过12h。
98.钢结构表面处理与热喷涂 施工的间隔时间,晴天或湿度不大的气候条件下应在 12h以内,雨
天、潮湿、有盐雾的气候条件下不超 过2h。当大气温度低于5℃或钢结构表面温度低于露点3℃
时,应停止热喷涂操作。
99.常温型灌浆料进场时,应对常温型灌浆料拌合物 30min流动度、泌水率及 3d抗压强度、
28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值进行检验。
8
100.常温型封浆料进场时,应对常温型封浆 料的 3d抗压强度、28d抗压9 1强
7
度进行检验。
8
4
101.低温型灌浆料进场时,应对低温型灌浆料拌 合物-5℃和8℃的 3信0
3
min流动度、泌水率及-1d
微
抗压强度、-3d抗压强度、-7d+21d抗压强度、3h竖向 膨胀率、24h与系3h竖向膨胀率差值进行检
联
验。
唯
一
102.低温型封浆料进场时,应对低温型封浆料的-1d抗压强 度、-3d抗压强度、-3d+25d抗压强
度进行检验。
103.独立水容器应满池蓄水,地面和水池的蓄水试验时间均不应小于 24h;墙面间歇淋水试验
应达到 30min 以上进行检验不渗漏。
104.蓄水隔热层施工:防水混凝土应用机械振捣密实,表面应抹平和压光,初凝后应覆盖养
护,终凝后浇水养护不得少于 14d;蓄水后不得断水。
105.当对民用建筑室内环境中的甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC浓度进行检测时,采用自
然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭 1h后进行。
106.民用建筑室内环境中氡浓度检测时,采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗
关闭 24h以后进行。
107.脚手架使用过程中,停用超过1个月,应对脚手架进行检查并应形成记录,确认安全后方
可继续使用。
108.施工现场使用有合格标志的安全帽。安全帽使用年限不得超过2年。
109.安全带每年要进行一次全面的检查,形成检查记录。施工现场使用有合格证明的安全带。
扫码关注更多内容
第 7 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
安全带使用年限不得超过3年。
110.安全网每隔 3个月进行试验绳强力试验并填写试验记录。
111.外用电梯的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行,安装完毕经验收合格之
日起 30日内,由使用单位向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使
用登记。
112.塔式起重机的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行,安装完毕经验收合格
之日起 30日内,由使用单位向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械
使用登记。
113.夜间施工的(一般指当日22时至次日6时,特殊地区可由当地政府部门另行规定),需办
理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民。
114.施工作业人员如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时,必须在 2h内向施工现场
所在地建设行政主管部门和卫生防疫等部门进行报告,并应积极配合调查处理。
115.现场必须实施封闭管理,车、人出入口分开,安排门卫人员24h值班,建立保安值班管理制
度,严禁非施工人员随意进出。
第三部分:规律性总结
8
1.几个“24m” 7
1
9
4
(1)单层或多层民用建筑:3建8筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m的公共
信
建筑及建筑高度大于24.0m的单微层公共建筑。
系
联
(2)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,防护栏
题
押
杆的具体要求如下: 准
精
①临空高度在 24m以下时,栏杆高度不应低于 1.05m。
②临空高度在 24m及 以上时,栏杆高度不应低于 1.10m。
③上人屋面和交通、商业 、旅馆、学校、医院等建筑,临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。
(3)饰面板安装工程是指内 墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于8度的
外墙饰面板安装工程。饰面砖工程是 指内墙饰面砖和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、
满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。
(4)下列建筑的外窗应进行气密性能实体检验:
①严寒、寒冷地区建筑;
8
②夏热冬冷地区高度大于或等于24m的建筑 和有集中供暖或供冷的建筑;1
7
9
8
4
③其他地区有集中供冷或供暖的建筑。 信 3
微
(5)高度超过24m的建筑工程,应安装临时消防竖 管,管径不得系小于75mm,严禁消防竖管作为
联
施工用水管线。 一
唯
(6)单排脚手架搭设高度不应超过24m(属于危险性较 大的 分部分项工程,需编制专项施工方
案);双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架(属于超过一定规模的
危险性较大的分部分项工程,需由施工单位组织专家论证会),应采用分段搭设的措施。
(7)当搭设高度在 24m以下时,应在架体两端、转角及中间每隔不超过 15m 各设置一道剪刀
撑,并应由底至顶连续设置;当搭设高度在 24m及以上时,应在全外侧立面上由底至顶连续设置。
(8)搭设高度超过24m的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
(9)交叉作业安全控制要点:结构施工自二层起,高度超过24m的交叉作业,通道口应设双层
防护棚进行防护。
(10)通道口防护:建筑物高度超过24m 时,通道口防护顶棚应采用双层防护。
2.几个“2m”
(1)地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处净高不应小于 2m。
(2)超高层民用建筑,应设置避难层(间)。有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低
于 2m。
(3)快拆支架体系的支架立杆间距不应大于 2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时
扫码关注更多内容
第 8 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
的混凝土强度可取构件跨度为2m按规定确定。
(4)烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,
严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。
(5)抹灰工程细部处理:外墙抹灰工程施工前应先安装门窗框、护栏等,并应将孔洞堵塞密
实。室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应自地面开始,采用
M20以上的水泥砂浆做护角,高度不应低于2m,每侧宽度宜为50mm。
(6)充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为50mm。当墙面高度小于3.5m时
宜做立筋,两筋间距不大于1.5m。当墙面高度大于3.5m 时宜做横筋,做横向充筋时灰饼的间距不
宜大于2m。
(7)门窗框安装:结构工程施工时预埋木砖的数量和间距应满足要求,即2m高以内的门窗框
每边不少于3块木砖;2m高以上的门窗框,每边木砖间距不大于1m。
(8)填充墙灰缝检验方法:水平灰缝厚度用尺量5皮小砌块的高度折算,竖向灰缝宽度用尺量
2m砌体长度折算。
(9)临时室外消防给水干管的直径不应小于DN100,消火栓间距不应大于120m;距拟建房屋不
应小于5m且不宜大于25m,距路边不宜大于2m。
8
(10)外墙外保温施工:底层距1室7外地面2m高的范围及装饰缝、门窗四角、阴阳角等可能遭受
9
4
冲击力部位须铺设加强网。 3 8
信
微
(11)模板工程作业高度在2m及2m以上时,要有安全可靠的操作架子或操作平台,并按要求
系
联
进行防护。 题
押
(12)高处作业是指准凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业,即落
精
差≥2m。
(13)墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于800mm的竖向洞口及框架结构在浇筑完混凝土
未砌筑墙体时的洞口,应按临 边防护要求设置防护栏杆,如侧边落差大于2m 时,应加设1.2m高的
临时护栏。
(14)防护栏杆应由上、下两道 横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为 1.0~1.2m,下杆离地高
度为 0.5~0.6m。横杆长度大于2m时, 必须加设栏杆柱。
(15)开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏杆的安装应符合规范要
求。
8
3.几个“2.5m” 9 1
7
8
4
(1)施工现场应实行封闭管理,并应采用硬质围 挡。市区主要路段信的
3
施工现场围挡高度不应低
微
于2.5m,一般路段围挡高度不应低于1.8m。 系
联
(2)现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰,并应 采取
唯
相一应的隔离防护措施,在建工程
内、伙房、库房不得兼做宿舍。宿舍必须设置可开启式外窗,床 铺不得超过2层,通道宽度不得小
于0.9m。宿舍室内净高不得小于2.5m,住宿人员人均面积不得小于2.5㎡,且每间宿舍居住人员不
得超过16人。
(3)灯具离地面高度小于2.5m场所的照明,电源电压不应大于AC36V。
(4)室内明敷主干线距地面不应小于2.5m。
(5)外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆,进出口处的上部应根据电梯高
度搭设足够尺寸和强度的防护棚。
4.几种“原则”
(1)建筑构造设计的原则:①坚固实用。②技术先进。③经济合理。尤其节约钢材、水泥、
木材三大材料。④美观大方。
(2)《住宅项目规范》GB55038—2025的有关规定:住宅项目建设应以安全、舒适、绿色、智
慧为目标。遵循的原则是:经济合理,安全耐久;以人为本,健康舒适;因地制宜,绿色低碳;科
技赋能,智慧便利。
(3)钢结构工程建设应遵循的原则:
扫码关注更多内容
第 9 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
①满足适用、经济和耐久性要求;
②提高工程建设质量和运营维护水平;
③符合国家节能、环保、防灾减灾和应急管理等政策;
④符合建筑技术的发展方向,鼓励新技术应用。
(4)土石方的开挖顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致,并应遵循“开槽支撑,先撑
后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
(5)模板工程设计的主要原则是实用性、安全性(强度、刚度和稳定性)和经济性。
(6)施工现场建筑垃圾的减量化工作应遵循“估算先行、源头减量、分类管理、就地处理、排
放控制”的总体原则。
(7)企业安全生产费用管理原则:筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效。
(8)混凝土结构拆除应遵循减量化、资源化和再生利用的原则,并应制订废弃物处置方案。
(9)索膜结构或预应力钢结构施工张拉时应遵循分级、对称、匀速、同步的原则。
(10)施工顺序的确定原则:工序合理、工艺先进、保证质量、安全施工、充分利用工作面、
缩短工期。
(11)施工方法的确定原则:遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则。
8
(12)施工现场安全警示牌的设1置7应遵循“标准、安全、醒目、便利、协调、合理”的原则。
9
4
(13)建设工程施工合同管理3 8的原则是:依法履约原则;诚实信用原则;全面履行原则;协调
信
微
合作原则;维护权益原则;动态管理原则;合同归口管理原则;全过程合同风险管理原则;统一标
系
联
准化原则。 题
押
(14)采购5R原则准:适时—正确的时间,适地—正确的地点,适价—正确的价格,适质—正确
精
的质量,适量—正确的数量。
(15)施工程序和施工顺序随着施工规模、性质、设计要求、施工条件和使用功能的不同而变
化,但仍有可供遵循的共同规 律,在施工进度计划编制过程中,需注意如下基本原则:
①安排施工程序的同时,首先 安排其相应的准备工作;
②首先进行全场性工程的施工, 然后按照工程排队的顺序,逐个地进行单位工程的施工;
③“三通”工程应先场外后场内,由 远而近,先主干后分支,排水工程要先下游后上游;
④先地下后地上和先深后浅的原则;
⑤主体结构施工在前,装饰工程施工在后,随着建筑产品生产工厂化程度的提高,它们之间的
8
先后时间间隔的长短也将发生变化; 9 1
7
8
4
⑥既要考虑施工组织要求的空间顺序,又要考虑 施工工艺要求的工种信
3
顺序;
微
(16)因素分析法排序的原则是:先工程量,后价 值量;先绝对系数,后相对数。
联
5.几种“水泥”
唯
一
名称 代号 强度等级 主要特性
P·I ①凝结硬化快、早期强度高;②水化热大;③抗冻性好;④
硅酸盐水泥 42.542.5R
P·II 耐蚀性差;⑤耐热性差;⑥干缩性较小
52.552.5R
①凝结硬化较快、早期强度较高;②水化热较大;③抗冻性
普通水泥 P·O 62.562.5R
较好;④耐蚀性较差;⑤耐热性较差;⑥干缩性较小
①凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快;②水化热
P·S·A 较小;③抗冻性差;④耐蚀性较好;⑤耐热性好;⑥干缩性
矿渣水泥
P·S·B 较大;⑦泌水性大、抗渗性差
32.532.5R
记忆:热好、缩大、抗渗差
42.542.5R
①凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快;②水化热
52.552.5R
较小;③抗冻性差;④耐蚀性较好;⑤耐热性较差;⑥干缩
火山灰水泥 P·P
性较大;⑦抗渗性较好
记忆:热差、缩大、抗渗好
扫码关注更多内容
第 10 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
①凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快;②水化热
较小;③抗冻性差;④耐蚀性较好;⑤耐热性较差;⑥干缩
粉煤灰水泥 P·F
性较小;⑦抗裂性较高
记忆:热差、缩小、抗裂好
①凝结硬化慢、早期强度低,后期强度增长较快;②水化热
42.542.5R
复合水泥 P·C 较小;③抗冻性差;④耐蚀性较好;⑤其他性能与所渗入的
52.552.5R
两种或两种以上混合材料的种类、掺量有关
6.几种“玻璃”
分类 原理 特点
良好的透视、透光性能;“暖房效应”;太
净片玻璃 未经深加工的平板玻璃 阳光中紫外线的透过率较低;重要用途是作
深加工玻璃的原片。
防火玻璃常用作建筑物的防火门、窗和隔断
防火玻璃 耐火隔热
的玻璃
机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大得多,热稳定性好,在受
钢化玻璃 急冷急热作用时,不易发生炸裂,碎后不易伤人。但钢化玻璃的自爆大大限
安全 制了钢化玻璃的7 8应用。
1
9
4
玻璃 均质 8
3
对钢化玻信璃进行均质处理 可以大大降低钢化玻璃的自爆率。
钢化玻璃 微
系
联 透明度好;抗冲击性能高;玻璃破碎不会散
层数题有2、3、4、5层,最多
夹层玻璃 押 落伤人;不能切割,需要选用定型产品或按
准可达9层
精 尺寸定制
装饰
彩色平板玻璃 、釉面玻璃、压花玻璃、喷花玻璃、乳花玻璃、刻花玻璃、冰花玻璃等
玻璃
保持良好透明度的节能装饰性玻璃,也称为
着色玻璃 显著地吸收阳光中的热射线 着色吸热玻璃。一般多用作建筑物的门窗或
玻璃幕墙
阳光控制 避免暖房效应,单向透视性,又称为单反玻
控制太阳光中的热 射线
镀膜玻璃 璃
节能效果明显。具有阻止紫外线透射的功
节能 8
能,起到改善室内物品1
7
、家具老化、褪色的
9
装饰型 低辐射
8
4
透过可见光,阻挡热射线 作用。低辐射镀膜
信
玻3璃一般不单独使用,往
玻璃 镀膜玻璃
微
往与净片玻璃、浮法玻璃、钢化玻璃等配
系
合, 制成高性
联
能的中空玻璃
一
唯
光学性 能良 好,露点很低,具有良好的隔声
玻璃层间干燥气体导热系数 性能。中空玻璃主要用于有保温隔热、隔声
中空玻璃
极小 等功能要求的建筑物,如宾馆、住宅、医
院、商场、写字楼等的幕墙工程
7.几种“防火涂料”
(1)CB类:超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度小于或等于3mm;
(2)B类:薄型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为3~7mm;
(3)H类:厚型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为7~45mm。
8.几个“温度”
(1)现场环境温度高于35℃时宜对金属模板进行洒水降温;洒水后不得留有积水。
(2)主体结构大体积混凝土温控指标宜符合下列规定:
①混凝土浇筑体的入模温度不宜大于30℃,最大温升值不宜大于50℃;
②混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃;
③混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d;
④混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。
扫码关注更多内容
第 11 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过
30℃时,应在2h内使用完毕。
(4)砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用
“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超
过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
(5)轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列
部位或环境:
①建筑物防潮层以下墙体;
②长期浸水或化学侵蚀环境;
③砌块表面温度高于80℃的部位;
④长期处于有振动源环境的墙体。
(6)高强度螺栓安装环境气温不宜低于-10℃。当摩擦面潮湿或暴露于雨雪中时,停止作业。
(7)常温型灌浆料的使用应符合下列规定:
①任何情况下灌浆料拌合物温度不应低于5℃,不宜高于30℃;
②当灌浆施工开始前的气温、施工环境温度低于5℃时,应采取加热及封闭保温措施,宜确保从
8
灌浆施工开始24h内施工环境温度、1灌7浆部位温度不低于5℃,之后宜继续封闭保温2d;
9
4
③当灌浆施工过程的气温低于3 80℃时,不得采用常温型灌浆料施工。
信
微
(8)低温型灌浆料、低温型封浆料的使用应符合下列规定:
系
联
①当连续3d 的施工环题境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃时,可采用低温型灌浆料及
押
低温型封浆料; 准
精
②灌浆施工过程中的施工环境温度、灌浆部位温度不应高于10℃;
③应采取封闭保温措施确保灌浆施工过程中施工环境温度不低于0℃,确保从灌浆施工开始24h
内灌浆部位温度不低于-5℃,必 要时应采取加热措施;
④当连续3d平均气温大于5 ℃时,可换回常温型灌浆料及常温型封浆料。
(9)建筑地下工程防水分为甲、 乙、丙类,防水等级分为三级。防水混凝土的环境温度不得高
于80℃。
(10)大体积防水混凝土在炎热季节施工时,入模温度不宜大于 30℃。混凝土内部预埋管道,
宜进行水冷散热。大体积防水混凝土应采取保温保湿养护,混凝土中心温度与表面温度的差值不应
8
大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于 20℃,养护时间不得少于 19 14
7
d。
8
4
(11)水泥砂浆防水层不应用于受持续振动或温 度高于80℃的地下信工
3
程防水。
微
(12)水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风 中施工。冬期系施工时,气温不应低于5℃。
联
夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。
唯
一
(13)水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度 不宜低于5℃,并应保持砂浆表面
湿润,养护时间不得少于 14d。
(14)铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温
不宜低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。
(15)涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得在施工环境温度低于5℃及
高于35℃或烈日暴晒时施工。
(16防水混凝土冬期施工时,其入模温度不应低于5℃。
(17)根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d 稳定低于5℃即进入冬期施工,
当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。
(18)混凝土拌合物入模温度不应低于 5℃,且不应高于 35℃。
(19)混凝土标准条件:温度20±2℃,相对湿度95%以上;砂浆:温度20±2℃,相对湿度
90%以上。
(20)防水砂浆具有操作简便,造价便宜,易于修补等特点。仅适用于结构刚度大、建筑物变
形小、基础埋深小、抗渗要求不高的工程,不适用于有剧烈振动、处于侵蚀性介质及环境温度高于
扫码关注更多内容
第 12 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
100℃的工程。
(21)外墙外保温作业环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,雨雪天气禁止施工。
(22)保温层的施工环境温度规定
①干铺的保温材料可在负温度下施工;
②用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5℃;
③喷涂硬泡聚氨酯宜为15~35℃,空气相对湿度宜小于85%,风速不宜大于三级;
④现浇泡沫混凝土宜为5~35℃。
(23)外墙防水工程严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;施工的环境气温宜为5~
35℃。施工时应采取安全防护措施。
(24)室内抹灰的环境温度,一般不低于5℃,否则应采取保证质量的有效措施。
(25)建筑地面工程施工时,各构造层施工环境温度应符合下列要求:
①采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃;
②采用有机胶粘剂粘贴时,不宜低于10℃;
③采用砂、石材料铺设时,不应低于0℃;
④采用自流平涂料铺设时,不应低于5℃,也不应高于30℃。
8
(26)冬期施工砂浆拌合水温不1得7超过80℃,砂加热温度不得超过40℃,且水泥不得与80℃以
9
4
上热水直接接触;砂浆稠度宜较常3 8温适当增大,且不得二次加水调整砂浆和易性。
信
微
(27)冬期施工砌筑施工时,砂浆温度不应低于5℃。当设计无要求,且最低气温等于或低于-
系
联
15℃时,砌体砂浆强度等级题应较常温施工提高一级。
押
(28)钢结构表面处准理与热喷涂施工,当大气温度低于5℃或钢结构表面温度低于露点3℃时,
精
应停止热喷涂操作。
(29)当焊接作业环境温度低于0℃但不低于-10℃时,应将焊接接头和焊接表面各方向大于或
等于2倍钢板厚度且不小于1 00mm范围内的母材加热到不低于20℃以上和规定的最低预热温度后方
可施焊,且在焊接过程中均不应低 于此温度。
(30)公共建筑夏季室内空调温 度设置不应低于26℃,冬季室内空调温度设置不应高于20℃。
9.几个“75%”、“30%”
(1)砖过梁底部的模板及其支架拆除时,灰缝砂浆强度不应低于设计强度的 75%。
(2)底模拆除时的混凝土强度要求
8
1
7
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的 混凝土立方体抗压强度
8
标4 9准值的百分率(%)
信
3
≤2 ≥50微
系
板 >2,≤8 ≥一
联
75
唯
>8 ≥100
≤8 ≥75
梁、拱、壳
>8 ≥100
悬臂结构 ≥100
(3)预制构件进场前,混凝土强度应符合设计要求。当设计无具体要求时,混凝土同条件立方
体抗压强度不应小于混凝土强度等级值的 75%。
(4)不同气候区平均节能率应符合下列规定:
①严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为 75%。
②除严寒和寒冷地区外,其他气候区居住建筑平均节能率应为65%。
③公共建筑平均节能率应为72%。
(5)公共建筑外窗的可开启面积不小于外窗总面积的 30%;透明幕墙应具有可开启部分或设有
通风换气装置;屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%。
(6)砌筑填充墙时,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于 30%。
扫码关注更多内容
第 13 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(7)对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块
的土回填,但冻土块的粒径不得大于150mm,其含量不得超过 30%。
(8)采用蓄热、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制
时,其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的 30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐
水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级值的40%。对强度等
级等于或高于C50的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的 30%。对有抗渗要求的混凝土,不
宜小于设计混疑土强度等级值的50%。
(9)建筑垃圾回收利用率达到 30%(宜达到50%),建筑材料包装物回收利用率达到100%。
(10)砂和砂石地基:当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重 30%的碎石或卵石。
10.几种“动火”
动火等级 具体情况 动火审批程序
①禁火区域内
②油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体
的容器及与其连接在一起的辅助设备 由项目负责人组织编制防火安
一级 ③各种受压设备 全技术方案,填写动火申请表,
④危险性较大的登高焊、8 割作业 报企业安全管理部门审查批准
7
1
⑤比较密封的室内、4容9器内、地下室等场所
8
3
⑥现场堆有大量可信燃和易燃物质的场所
微
①在具有一定系危险因素的非禁火区域内进行临时 由项目责任工程师组织拟定防
联
焊、割等用火题作业 火安全技术措施,填写动火申请
二级 押
②小型油准箱等容器 表,报项目安全管理部门和项目
精
③登高焊 、割等用火作业 负责人审查批准
由所在班组填写动火申请表,经
三级 在非固定的、无 明显危险因素的场所进行用火作业 项目责任工程师和项目安全管
理部门审查批准
11.几个“电压”
隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所的照明,灯具离地面高度小于2.5m场所的照
明,电源电压不应大于AC36V;
触及带电体场所的照明,电源电压不得大 于AC24V;
8
导电良好的地面、锅炉或金属容器等受限空 间作业的照明,电源电压不得1
7
大于AC12V。
9
8
4
12.几个“流水施工参数” 信 3
微
流水施工参数 定义 系
联
根据施工组织及计划安排需要划分出的 计划
唯
任一务子项称为施工过程,可以是
施工过程 单位工程、分部工程,也可以是分项工 程 , 甚至可以是将分项工程按照专业
工艺
(n) 工种不同分解而成的施工工序
参数
注解:专业施工队伍的施工工序
流水强度 某施工过程在单位时间内所完成的工程量,也称为流水能力或生产能力
空间 施工段 施工在空间布置上划分的个数,可以是施工区(段),也可以是多层的施工
参数 (m) 层数
流水节拍
某个专业队在一个施工段上的施工时间
(t)
时间 流水步距
两个相邻的专业队进入流水作业的时间间隔
参数 (K)
施工工期 从第一个专业队投入流水作业开始,到最后一个专业队完成最后一个施工过
(T) 程的最后一段工作、退出流水作业为止的整个持续时间
13.几个“子分部工程检测项目”
子分部工程 检测项目
扫码关注更多内容
第 14 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
门窗工程 建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能
饰面板工程 饰面板后置埋件的现场拉拔力
饰面砖工程 外墙饰面砖样板及工程的饰面砖粘结强度
①硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性
幕墙工程 ②幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力
③幕墙的气密性、水密性、耐风压性能及平面变形性能
14.几个“与大风有关的作业”
(1)水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5℃。
夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。
(2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不
宜低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。
(3)涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得在施工环境温度低于5℃及
高于35℃或烈日暴晒时施工。
(4)单层卷材防水严禁在雪天和 5级及以上大风天气时施工。
(5)雨天及五级(含)以上大风天 气不能进行屋面保温的施工。
8
7
1
(6)防水工程严禁在雨天施工4,9五级及以上大风天气时不得施工防水层。
8
3
信
(7)中雨、大雨或五级(含)以上大风天气,不得进行室外装饰装修工程的施工。
微
系
(8)雷雨天气、6级及联以上大风天气应停止架上作业;雨、雪、雾天气应停止脚手架的搭设和
题
拆除作业,雨、雪、霜后押上架作业应采取有效的防滑措施,雪天应清除积雪。
准
(9)外保温工程精施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免
阳光暴晒。在 5级以上大风天气和雨天不得施工。
(10)五级以上大风天 气,应停止进行大块模板拼装和吊装作业
(11)大雨、雾、大雪、6 级以上大风等恶劣天气应停止吊装作业。
(12)外用电梯在大雨、大雾 和六级及六级以上大风天气时,应停止使用。
(13)塔式起重机在遇有六级及以 上大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止作业,将吊
钩升起。雨雪过后,应先经过试吊,确认 制动器灵敏可靠后方可进行作业。
(14)钢结构雨天构件不能进行涂刷工作,涂装后4h内不得雨淋;风力超过5级时,室外不宜
进行喷涂作业。
1
7 8
9
(15)在雨雪天从事高处作业,应采取防滑措 施。在六级及六级以上强8 4风和雷电、暴雨、大雾
信
3
等恶劣气候条件下,不得进行露天高处作业。 微
系
(16)雷电天气无避雷装置的桩机应停止作业,遇有 大雨、雪、联雾和六级及六级以上强风等恶
一
唯
劣气候,应停止作业,并应将桩机顺风向停置,并增加缆风绳 。
(17)遇有六级及以上大风天气时,停止土方开挖、回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施
工活动。
(18)喷涂硬泡聚氨酯宜为15~35°C,空气相对湿度宜小于85%,风速不宜大于三级。
15.室内环境污染物浓度检测点数设置
房间使用面积A(㎡) 检测点数(个)
A<50 1
50≤A<100 2
100≤A<500 ≥3个
500≤A<1000 ≥5个
A≥1000 每增加1000㎡增设1个
扫码关注更多内容
第 15 页 共 15 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178