机电工程管理与实务
主讲人:王建波第3章 建筑机电工程施工技术
•
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
•
3.2 建筑电气工程施工技术
•
3.3 通风与空调工程施工技术
•
3.4 智能化系统工程施工技术
•
3.5 电梯工程安装技术
•
3.6 消防工程施工技术3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
2025年 2024年 2023年
3.1
建筑给水排水
单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
与供暖工程施
1 1 1 4
工技术3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术
3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术
3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测•
3.1.1建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序考点:设备施工程序★★
2.建筑给水排水与供暖工程施工程序
1)设备施工程序
(1)水泵施工程序:
开箱检查→基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平
→ 配管及附件安装→检查验收。
(2)不锈钢水箱施工程序
基础验收 → 吊装就位 →找平找正→配管及附件安装 → 压力
试验(满水试验) →检查验收。考点:给水管道施工程序★★
2)给水管道施工程序【水压试验】
(1)室内给水管道施工程序:
材料验收→测绘放线→支架制作 →管道预制→支架安装→管道
安装→压力试验→防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒→取样检验。
(2)室外给水管道施工程序:
材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装
→压力试验→防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒→管沟回填。考点:排水管道施工程序★★
3)排水管道施工程序
(1)室内排水管道施工程序:
材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管
道安装→灌水试验→通水、通球试验。
(2)室外排水管道施工程序:
材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装→窨
井施工→ 闭水试验→防腐→清洗→通水试验→管道沟槽回填•
3.1.2建筑给水排水与供暖管道施工技术考点:建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法★★★
1.建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法
1)螺纹连接
管径小于或等于100mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接,多用于
明装管道。钢塑复合管一般也采用螺纹连接。
镀锌钢管套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐
处理。考点:建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法★★★
2)法兰连接
直径较大的管道宜采用法兰连接。
法兰连接一般用在主干道连接阀门、水表、水 泵等处,以及
需要经常拆卸、检修的管段上。
镀锌管与法兰焊接处应进行二次镀锌或 防腐。考点:建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法★★★
3)焊接连接
焊接适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,
并在高层建筑中应用较多。
铜管连接可采用专用接头或焊接,
当管径小于22mm时 承口应迎介质流向安装
当管径大于或等于22mm时 宜采用对口焊接
不锈钢管可 采用承插焊接。考点:建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法★★★
4)沟槽连接(卡箍连接)
沟槽式连接可用于空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于
或等于100mm的镀锌钢管或钢塑复合管,
也可用于大于50mm的消火栓架空管道考点:建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法★★★
5)卡套式连接
铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接。
铜管的连接也可采用螺纹卡套压接。
6)卡压连接
薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接。具有安装便捷、连
接可靠 及经济合理等优点。考点:建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法★★★
7)热熔连接
常用于无规共聚聚丙烯(PPR)和聚乙烯(PE)等塑料管道施工。
8)承插连接
用于给水及排水铸铁管及管件的连接。
有柔性连接和刚性连接两类,
柔性连接 采用橡胶圈密封
采用石棉水泥或膨胀性填料密封,
刚性连接
重要场合可用铅密封考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求★★
2.建筑给水排水与供暖管道施工技术要求
1)进场验收【不包括光谱分析】
(2)材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收。
包装应完好,表面无划 痕及外力冲击破损,并经监理工程师
核查确认。型号、规格及性能检测报告应符合国家技术标准和设
计要求。生活给水系统所涉及的材料设备应满足卫生安全标准。考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求★★
(3)阀门安装前,
应按国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验,
试验类型 检查数量 试验压力
试验应在每批(同牌号、同型
强度试验 公称压力的1.5倍
号、同规格)数量中抽查10%,
且不少于1个。
安装在主干管上起切断作用
严密性试验 公称压力的1.1倍
的阀门,应逐个做强度试验和
严密性试验。考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求★★
(4)设备及管道上的安全阀应按设计文件要求由具备资质的单
位进行①压力整定和②密封试验,当有特殊要求时,还应进行其
他性能试验。安全阀校验应③做好记录、铅封,④并应出具校验
报告。考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求★★
(5)散热器进场时,应对其①单位散热量、②金属热强度等性
能进行复验。
绝热材料进场时,应对其①导热系数或②热阻、③密度、④
吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同材
质的绝热材料,复验次数不得少于2次。考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求★★
3)预留、预埋
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。
安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面
50mm,
底部应与楼板底面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实
材料和防水油膏填实,且端面应光滑。考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求★★
(4)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。
套管两端应与饰面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实
材料填实,且端面应光滑。考点:室内给水金属立管管道支架设置★★
(4)室内给水金属立管管道支架设置:
楼层高度≤5m 每层必须设置不少于1个
楼层高度>5m 每层设置不少于2个
安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5~1.8m,
同一区域内管架设置高度应一致。
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬
非金属垫或套管;
不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料
或橡胶。考点:管道安装★★★★
6)管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里
后外的原则进行安装。对于不同材质 的管道应先安装钢质管道,
后安装塑料管道。但压力管线宜避让重力流管线【2026新增】
(2)当管道穿过地下室侧墙时应在①室内管道安装和②主体
结构沉降结束后再进行安装。考点:管道安装★★★★
(4)埋地管道、吊顶内管道等在隐蔽之前,应进行隐蔽工程验
收,并做好记录。
(5)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,
应在结构缝两侧采取柔性连接,
在通过结构缝处做成方形补偿器或设置伸缩节考点:管道安装★★★★
(6)冷、热水管道
上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,
垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
(7)室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩,
直线段过长则应设置补偿器,补偿器形式、规格、位置应符
合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。考点:管道安装★★★★
(8)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应利
于管道的排气和泄水。
供暖管道安装坡度
热水供暖管道、蒸汽管道、 坡度应为3‰,
汽、水同向流动
凝结水管道, 不得小于2‰
汽、水逆向流动 热水供暖管道、蒸汽管道 坡度不应小于5‰
散热器支管 坡度应为1%考点:管道安装★★★★
(11)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计
无要求时,伸缩节间 距不得大于4m
伸缩节间距示意图考点:管道安装★★★★
(12)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
当立管管径 ≥110mm 时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或
长度≥500mm的防火套管,在管道周围应筑成厚度≥20mm、
宽度≥30mm的阻水圈。
横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防
火圈或长度≥500mm的防火套管。
高层建筑
排水管道阻火圈示意图考点:管道安装★★★★
(13)排水通气管不得与风道或烟道连接。
不得与风道或烟道连接
通气管应高出屋面300mm, 且必须大于最大积雪厚度;
在通气管出口4m以内有门、窗时,
排水通气管 通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m, 并应根据防
雷要求设置防雷装置;
屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。考点:管道安装★★★★
(16)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、
溢流管,不得与污水管道直接连接,采用①间接排水,并应留出
不小于100mm的隔断空间。
(17)高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力,一般采用
承压管材。例如:
高层建筑的雨水系统 镀锌焊接钢管
超高层建筑的雨水系统 镀锌无缝钢管
高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统 球墨铸铁考点:建筑管道防腐绝热施工★★★★【2026修改+新增】
(1)建筑管道防腐施工
①管道防腐方法主要有涂层、衬里和阴极保护等。
②手工油漆涂刷时,漆层要厚薄均匀一致。多遍涂刷时,必
须在上一遍涂膜干燥后才可涂刷第二遍。
③管道在防腐蚀衬里和外表面涂层施工前应进行基体表面处
理。考点:建筑管道防腐绝热施工★★★★【2026修改+新增】
(2)建筑管道绝热施工
①绝热结构应由绝热层、防潮层(用于保冷结构)、外保护层组
成。管道绝热按热流方向可分为保温、保冷两种类型。
②采用橡塑保温材料进行保温时,应先把保温管用小刀划开,
在划口处涂上专用胶水,然后套在管子上,将两边的划口对接,
若保温材料为板材则直接在接口处涂胶、对接。
③水平管道金属保护层的环向接缝应顺水搭接,纵向接缝应
位于管道的侧下方;立管金属保护层的环向接缝必须上搭下。【
2023一建案例】3.1.3建筑给水排水与供暖设备安装技术考点:设备安装★★★
2.设备安装
(1)室内给水设备安装的允许偏差应符合表3.1-2的要求。
表3.1-2 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法
允许偏差
项次 项 目 检验方法
(mm)
坐标 15 用经纬仪或拉线、尺量检查
静置 标高 ±5 用水准仪、拉线和尺量检查
1
设备
垂直度
5 用吊线和尺量检查
(每米)考点:设备安装★★★
允许
项次 项 目 偏差 检验方法
(mm)
用水平尺和
立式泵体垂直度 0.1
塞尺检查
用水平尺和
离心式
卧式泵体水平度 0.1
水泵 塞尺检查
2
轴向倾斜 在联轴器互相垂直的四
个位置上用
联轴器 (每米) 0.8
同心度
水准仪、百分表或测微
径向位移 0.1
螺钉和塞尺检查考点:设备安装★★★
(2)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其
他水平面上进行检测,
纵向安装水平偏差 不应大于0.10/1000,
横向安装水平偏差 不应大于0.20/1000考点:设备安装★★★
解体安装的泵的安装水平,应在①水平中分面、②轴的外露
部分、③底座的水平加工面上纵、 横向放置水平仪进行检测,其
偏差均不应大于0.05/1000。考点:设备安装★★★
(3)散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合 设计或
产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm。
铝合金散热器
实墙上安装•
3.1.4建筑给水排水与供暖系统调试和检测考点:器具/设备试验★★
1.器具/设备试验
(1)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水
压试验。
试验压力如设计无要求时应为
①工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa;
②试验时间为2~3min,
③压力不降且不渗不漏。考点:器具/设备试验★★
(2)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试
验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。考点:器具/设备试验★★
(3)敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察,应不渗不
漏;
密闭水箱(罐) 安装前应以工作压力的1.5倍做水压试验,试验
压力下10min应压力不降、不渗不漏。
密闭水箱(罐)
敞口水箱
满水试验
水压试验
10min
24h考点:管道系统试验★★★★★
2.管道系统试验
1)压力试验
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方案,
经批准后组织实 施。高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,
合格后再按系统进行整体试验。
(2)室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水压
试验。水压强度试 验压力必须符合设计要求,当设计未注明时,
各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,但
不得小于0.6MPa。考点:管道系统试验★★★★★
(3)热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行
水压试验。强度试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,
热水供应系统、
以系统顶点的工作压力加0.1MPa, 同时在系
蒸汽供暖系统、
统顶点的试验压力不小于0.3MPa;
热水供暖系统
高温热水供暖系统 应以系统最高点工作压力加0.4MPa;
塑料管及铝塑复合管 以系统最高点工作压力加0.2MPa, 同时在系
热水供暖系统 统最高点的试验压力不小于0.4MPa。考点:管道系统试验★★★★★考点:管道系统试验★★★★★
(4)室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
在系统试验压力下10min内压力降不大于
①钢管及复合管道 0.02MPa, 然后降至工作压力检查,压力应不降,
不渗不漏
在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa, 然
②塑料管道系统 后在工作压力1.15倍状态下稳压2h, 压力降不超
过0.03MPa, 连接处不得渗漏。考点:管道系统试验★★★★★
室外给水钢管、铸铁管
在系统试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa, 然后降至
工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏;塑料管道系统在试
验压力下稳压1h 压力降不超过0.05MPa, 然后降至工作压力进行
检查,压力应保持不变,不渗不漏。考点:灌水试验★★★
2)灌水试验
(1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌
水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方
法为满水15min水面下降后,再灌满观察5min, 液面不降,管道
及接口无渗漏为合格。考点:通水试验★★
3)通水试验
(1)给水系统交付使用前,开启阀门及水嘴等配水点进行放水
试验,要求各配水 点水量稳定正常,满足使用要求。
(2)排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行通
水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。考点:通球试验★★
4)通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小
于排水管道管径的 2/3,通球率必须达到100%典型例题
1.【单选】关于建筑管道常用的连接方法,说法不正确的有( )。
A.法兰连接多用于需要经常拆卸、检修的管段上
B.焊接多用于暗装管道和直径较大的管道
C.薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接
D.承插连接采用柔性连接时可以用铅密封
【参考答案】D
【解析】承插连接采用柔性连接采用橡胶圈密封典型例题
2.【案例】
施工中采购的第一批阀门按计划到达施工现场,施工人员对
阀门进行开箱检查,并按规范要求进行了强度和严密性试验,主
干管上起切断作用的DN400、DN300的阀门及其与阀门均无渗漏,
检验合格。
公称
名称 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
压力
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
合计 1.6MPa 4 8 32 50 50 62 84典型例题
问题
1、第一批进场阀门按照规范要求最少应该抽查多少个阀门进
行强度试验?其中DN400闸阀和DN200的蝶阀的强度试验压力应
为多少Mpa?
【参考答案】
(1)第一批进场的阀门按照规范最少应该抽查
4+8+2+2+3+3+4+2+7+9=44个
(2)DN400闸阀和DN200的蝶阀的强度试验压力应为
2.4MPa典型例题
【解析】阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强
度和严密性试验,
试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且
不少于1个。
安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和严
密性试验。
阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,
严密性试验压力为公称压力的1.1倍。典型例题
3.【多选】保温材料进场时, 应对( ) 等性能进行复验 复验
应为见证取样检验。 同厂家、 同材质的保温材料复验次数不得少
于 2 次。
A. 导热系数
B. 吸水率
C. 单位散热量
D. 金属热强度
E. 密度典型例题
【参考答案】 ABE
【解析】绝热材料进场时,应对其①导热系数或②热阻、
③密度、④吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。
同厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于2次典型例题
4.【案例】典型例题
问题:指出A公司在采暖工程施工中可能导致部分散热器温度偏低
的质量问题,并说明理由。
【参考答案】
(1)原因:安装时,散热器支管的坡度为i=0.003未达到规范要求
(2)理由如下:规范规定的散热器支管坡度应为1%,即i=0.01
【解析】散热器支管坡度应为1%典型例题
5.【单选】高温热水供暖系统水压试验压力, 应以系统最高点的
工作压力加( ) 。
A.0.3MPa
B.0.4MPa
C.0.5MPa
D.0.6MPa
【参考答案】B
【解析】高温热水供暖系统应以系统最高点工作压力加0.4MPa;典型例题
6.案例背景
室内给水系统、热水供应施工中,A公司检查发现以下问题,
并进行了整改。
空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录
显示:钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;
塑料管在试验压力系稳压1h,压力降不超过0.05MPa。典型例题
问题:钢管和塑料管的水压试验检验方法是否正确?说明理由。
【参考答案】
(1)钢管压力试验不正确
理由如下:钢管在系统试验压力下10min内压力降不大于
0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,不渗不漏;
(2)塑料管道系统的压力试验正确,
理由如下:塑料管道系统的压力试验应该试验压力下稳压1h压
力降不超0.05MPa典型例题
【解析】室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
在系统试验压力下10min内压力降不大于
①钢管及复合管道 0.02MPa, 然后降至工作压力检查,压力应不降,
不渗不漏
在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa, 然后
②塑料管道系统 在工作压力1.15倍状态下稳压2h, 压力降不超过
0.03MPa, 连接处不得渗漏。重点回顾
建筑管道阀门类型及试验要求
阀门类型 试验名称 试验压力 抽检数量
(强度) ①每批(同牌号、同型号、同规
(1.5P )
公称
试验 格)数量中抽查(10%),且不少
建筑管
于(1个)
道阀门
(严密性)
②安装在(主干管)上起切断作
(1.1P )
公称
试验
用的阀门,应逐个(100%)做
由(具备资质的单位)进行(压力整定)和(密封试验)
(安全阀) 安全阀校验应(做好记录)、(铅封),并应(出具校验报
告)。重点回顾
管道安装
先(主)管后(支)管、先(上)部后(下)部、
(一般)
先(里)后(外)的原则进行安装
(不同材质)的管道 先安装(钢)质管道,后安装(塑料)管道。
当管道 应在(室内管道安装)和(主体结构沉降结束后)
(穿过地下室侧墙时)再进行安装
管道(穿过结构伸缩 应在结构缝两侧采取(柔性连接),
缝)、(抗震缝)及 在通过结构缝处做成(方形补偿器)或设置(伸
(沉降缝)敷设时 缩节)
(上下平行安装时) 热水管道应在冷水管道(上方)
冷、热水管道
(垂直安装时) 热水管道应在冷水管道(左侧)重点回顾
热水供应系统、供暖系统强度试验压力
(热水供应)系统、
以(系统顶点的工作压力加0.1MPa),
(蒸汽供暖)系统、
同时在系统顶点的(试验压力不小于0.3MPa)
(热水供暖)系统
(高温热水)供暖系统 应以(系统最高点工作压力加0.4MPa);
(塑料管)及
以(系统最高点工作压力加0.2MPa), 同时在
(铝塑复合管热水供暖)
系统最高点的试验压力(不小于0.4MPa)
系统重点回顾
室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
在系统(试验压力下10min),压力降(不大于
①(钢管)及
0.02MPa), 然后降至(工作压力)检查,
(复合管道)
(压力应不降),(不渗不漏)
在(试验压力下稳压1h)压力降(不超过0.05MPa),
②(塑料)
然后在(工作压力1.15倍)状态下稳压(2h),
管道系统
压力降(不超过0.03MPa), 连接处不得渗漏。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:王建波3.2建筑电气工程施工技术
2025年 2024年 2023年
3.2
单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
建筑电气
工程施工技术
2 1 12 1 43.2建筑电气工程施工技术
•
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
•
3.2.2 变配电和配电线路施工技术
•
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
•
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术•
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序考点:建筑电气的分部分项工程★
1.建筑电气的分部分项工程
建筑电气的分部分项工程见表3.2-1。
分部工程 子分部 分项工程
室外电气
变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(台、
变配电室 箱)和配电箱(盘)安装,母线槽安装,梯架、托盘和
槽盒安装,电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线
建筑电气
路绝缘测试,接地装置安装,接地干线敷设(变配电
室及电气竖井内接 地干线敷设)
供电干线
电气动力考点:建筑电气的分部分项工程★
分部工程 子分部 分项工程
成套配电柜、控制柜(台、箱)和动力、配电箱
(盘)安装,梯架、托盘和槽盒安装,导管敷设,
电气照明 电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,塑料护套
线直敷布 线,钢索配线,电缆头制作、导线连
接和线路绝缘测试,普通灯具安装,专用灯具
建筑电气 安装,开关、插座、风扇安装,建筑照明通电
试运行
自备电源
防雷及接 ①接地装置安装,②防雷引下线及
地装置 ③接闪器安装, ④建筑物等电位联结考点:配电柜(开关柜)安装程序★★★★
(1)配电柜(开关柜)安装程序:
开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线
连接→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。考点:干式变压器施工程序★★★★
(2)干式变压器施工程序:
开箱检查→二次搬运→本体安装→ 附件安装→交接试验→送
电前检查→送电运行验收。考点:母线槽施工程序★★★★
2)供电干线施工程序
(1)母线槽施工程序:
开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→
通电前绝缘测试→送电验收。考点:电气照明施工程序★★
3)电气照明施工程序
(2)导管施工程序:
测量定位→支架安装(明敷)→导管预制→导管连接→接地线跨接。
(4)照明灯具施工程序:
开箱检查→灯具组装→安装接线→送电前检查→送电运行考点:建筑防雷接地施工程序★★
5)建筑防雷接地施工程序
建筑防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下
线敷设→均压环施工→ 接闪带(接闪杆、接闪网)施工。•
3.2.2 变配电和配电线路施工技术考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026
年新增】
1)开箱检查
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技
术文件;外观无损伤,分接开关、冷却风机、温度计等附件齐全。考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次
额定电压、电流,阻抗电压,接线组别等技术数据。考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
2)干式变压器安装
(1)变压器安装位置应正确牢固,分接开关、冷却风机、温度
计等附件安装符合设计和规范要求。
(2)变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导
体可靠连接,紧固件及防松零件齐全考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
3)变压器接线组别
₀
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,ynll(△/Y -11)接线
组别,表示一次绕组△接、二次绕组Y接,有中性点引出,二次
绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组
别能改变二次绕组线电压与一次绕组线电压的相位差。考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于
4%;无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于2%;
1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点
引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
②变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相
应变化不应大于2%;
不同温度下电阻值应按下式计算:
式中:
₁ ₁
R ——温度在t (℃)时的电阻值(Ω);
₂ ₂
R ——温度在t (℃)时的电阻值(Ω);
T—计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:
电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏
差应为±1%;其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超
过±0.5%;
其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且
允许偏差应为±1%考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
(3)有载调压切换装置试验
在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循
环、电动操作不应少于5个循环,其中电动操作时电源电压应为
额定电压的85%及以上考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于
10000MΩ(20℃)。
绕组连同套管的交流耐压试验
额定电压在35kV及以下的干式电力变压器,线端试验应按表
3.2-2进行交流耐压试验。考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
表3.2-2干式电力变压器交流耐压试验电压值(kV)
系统标称 设备最高电交流耐受 交流耐
系统标称电压 设备最高电压
电压 压 电压 受电压
≤1 ≤1.1 2 15 17.5 30
3 3.6 8 20 24 40
6 7.2 16 35 40.5 56
10 12 28考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次
间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器在额定电
压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每
次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026年新增】
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系
统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不
进行冲击合闸试验
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。考点:箱式变电所施工要求★★★【2026年新增】
(1)变压器、电器设备以及继电保护系统在投入运行前应交接
试验合格。
(2)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单
元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,应按规范的规定完成
交接试验且合格。
(3)对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱
内的箱式变电所,交接试验应按产品提供的技术文件要求执行。考点:柴油发电机组安装技术要求★★★【2026年新增】
1)柴油发电机组进场验收
(1)核对主机、附件、专用工具、备品备件和随机技术文件;
合格证和出厂试运行记录应齐全、完整,发电机及其控制柜应有
出厂试验记录。
(2)设备外观检查应有铭牌,涂层应完整,机身应无缺件。考点:柴油发电机组安装技术要求★★★【2026年新增】
2)柴油发电机组安装
(1)机组安装前,基础应验收合格。
(2)安放后,采取地脚螺栓固定的机组应初平,螺栓孔灌浆、
精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等合格。安放式的机组底部应垫
平、垫实。考点:柴油发电机组安装技术要求★★★【2026年新增】
3)柴油发电机组接线
(1)发电机组随机的配电柜、控制柜接线应正确,紧固件紧固
状态良好,无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确,验
证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移的应重新试验标定。
(2)柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统
的相序一致。考点:柴油发电机组安装技术要求★★★【2026年新增】
4)柴油发电机组接地
(1)发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要
求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识
(2)发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导
体可靠连接,并应有标识;燃油系统的设备及管道的防静电接地
应符合设计要求。考点:柴油发电机组安装技术要求★★★【2026年新增】
5)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,
低压馈电线路 不应小于0.5MΩ
高压馈电线路 不应小于1MΩ/kV
绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
1)配电柜进场验收
(1)查验合格证和随带技术文件
(2)配电柜表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,柜内元器件应
完好无损、接线无脱落脱焊,绝缘导线的材质、规格应符合设计
要求,蓄电池壳体应无碎裂、漏液,充油、充气设备应无泄漏。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
2)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;
型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm²镀锌扁钢与接地
干线电焊连接,且不少于两处接地。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
3)柜体安装
配电柜相互间及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,且防
松零件齐全。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
4)柜(台、箱)内配线
(1)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额定
电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导体截面积,电流回路
不应小于2.5mm²,其他回路不应小于1.5mm²。
(2)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。
暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
5)柜体接地
对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截
面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
6)安装后检查
手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动
触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应紧密,
投入时,接地触头应先于主触头接触;
退出时,接地触头应后于主触头脱开;
手车单元接地触头可靠接地。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
7)配电柜交接试验
(1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验,
新型高压电气设备和继电保护装置应按产品技术文件要求进
行交接试验。
回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,
50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线间和线对
地间绝缘电阻值,
馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不应小于1MΩ;
测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;设备电压
等级与兆欧表的选用应符合下表的规定;用于极化指数测量时,
兆欧表短路电流不应低于2mA。
序号 设备电压等级(V) 兆欧表电压等级(V) 兆欧表最小量程(MΩ)
1 <100 250 50
2 <500 500 100
3 <3000 1000 2000
4 <10000 2500 10000
5 ≥10000 2500或5000 10000考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
(3)二次回路的耐压试验电压应为1000V,
当回路绝缘电阻值大于10MΩ时,应采用2500V兆欧表代替,
试验持续时间应为1min或符合产品技术文件要求。48V及以下电
压等级回路可不做交流耐压试验;回路中有电子元器件设备的,
试验时应将插件拔出或将其两端短接。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
(4)直流柜试验,应将屏内电子器件从线路上退出,主回路线间
和线对地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,直流屏所附蓄电池组的充、
放电应符合产品技术文件要求;考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
(5)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加额定剩
余动作电流(I )的情况下测试动作时间,测试值应符合设计要求。
△n
①干线回路RCD的测试宜在RCD出口处进行;
②其他回路RCD的测试应在回路末端进行;
③插座回路RCD的测试应通过末端插座来进行。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
(6)柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、规格、
安装布置及接线形式应符合设计要求;接地导线的位置不宜靠近
出线位置;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026年修改】
(7)(配电柜)其他试验项目:
真空断路器试验;
每相导电回路直流电阻检测;
联动操作试验;备用自投试验;
电流和电压互感器性能试验;接触器线圈绝缘电阻和直流电
阻检测;
避雷器试验;电容器性能试验等。考点:母线槽施工技术要求★★★
5.母线槽施工技术要求
2)母线槽安装前检查
(2)母线槽连接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一致,
标识完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告、由国家认可
的检验机构出具的试验报告。
(3)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽的
绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽必须做交流耐压试验,考点:母线槽施工技术要求★★★
3)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,
距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,
支吊架不应设置在母线槽的连接处或分接单元处,
垂直安装时应设置弹簧支架。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,
室内照明母线槽的圆钢吊架 直径不得小于6mm。
重力不小于150N/m 的母线槽应设置抗震支架。考点:母线槽施工技术要求★★★
4)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;
连接紧固应用力矩扳手
在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置
伸缩节;直线段超过80m时,应在50~60m处设置伸缩节。考点:母线槽施工技术要求★★★
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;
母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。
低压母线槽 绝缘电阻测试≥0.5MΩ;
绝缘电阻测试≥20MΩ, 交流耐压试验按支柱绝缘子
高压母线槽
的交接试验标准执行。考点:母线槽施工技术要求★★★
5)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。
全长保护接地不少于2处,分支母线槽的末端需保护接地,在
可靠接地前,不得进行通电试运行
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,①绝缘电阻测试和②交流工频耐压试验应合格。考点:梯架(托盘、槽盒)施工要求★★★★
6.梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m设置一个支吊架;
在垂直段时每1~1.5m设置一个支架;
在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支吊架。
金属吊架的圆钢直径不得小于8mm, 并应有防晃支架。
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠【金属梯架接地】
全长不大于30m 时,不应少于2处与保护接地导体连接;
全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,
起始端和终点端均应接地。考点:梯架(托盘、槽盒)施工要求★★★
圆钢吊架≥8mm
槽盒起始端
金属槽盒
保护连接导体
保护连接导体
(跨接底线)
(跨接底线)
全长大于30m时,每隔 保护导体
20~30m处应增加一个
(镀锌扁钢)
接地连接点
支架间距宜为
1.5~3.0m考点:导管施工技术要求★★★★
5.导管施工技术要求
(2)
钢导管 不得采用对口熔焊连接
镀锌钢导管 不得采用套管熔焊连接
壁厚≤2mm的钢导管 不得采用套管熔焊连接
按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1处。考点:非镀锌钢导管的接地跨接要求★★★★★
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,
连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;
①保护联结导体宜为圆钢,
②直径不应小于6mm,
③其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
王建波老师:简述非镀锌钢导管的接地跨接要求?考点:镀锌钢导管的接地跨接要求★★★★★
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处的
①两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;
②保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
③按每个检验批的导管连接头总数的10%进行抽查,且不得少于1处
王建波老师:简述镀锌钢导管的接地跨接要求?考点:柔性导管的长度★★★★★
(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,
柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m, 在照明工程中
不宜大于1.2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于
8mm, 支吊架间距应符合规范要求,并应设置防晃支架。考点:管内导线敷设要求★★
8.导线和电缆敷设要求
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接
线盒或器具内,接线盒的设置位置应便于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不
应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电
阻不应小于0.5MΩ。考点:槽盒内导线敷设要求★★
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内
截面积的40%•
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术考点:照明配电箱安装要求★
1.电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
(1)箱体及内部绝缘隔板应采用不燃材料制作。
箱内宜分别设置中性导体(N) 和保护接地导体(PE)汇流排;
N 或PE汇流排的同一端子上不应连接不同回路的N或PE。考点:照明配电箱安装要求★
(2)照明配电箱安装牢固,安装高度应符合设计要求,
垂直度允许偏差不应大于1.5‰
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;
同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2根,且防松垫
圈等零件应齐全。回路编号应齐全,标识应正确清晰。考点:灯具安装★★★
2)灯具安装
(1)灯具检查
① 灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,
导线截面应与灯具功率相匹配,且截面积不应小于
0.5mm²;
灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
② I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子,并有
接地标识。
③ 灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电
阻值不应小于2MΩ。考点:灯具安装★★★
④消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,
且具有认证标志。
⑤ 水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,
当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批抽样送有资质
的检测机构进行检测。考点:灯具固定要求★★★★★
(2)灯具安装固定
① 吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,
灯具应紧贴饰面。 灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上
严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不同
安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
② 采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm, 壁厚不应
小于1.5mm。 灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的
螺纹啮合扣数不应少于5扣。考点:灯具固定要求★★★★★
③ 质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺
栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
④ 质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量
的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置
的载荷强度试验记录;应全数检查。考点:灯具接线★★★
(3)灯具接线
① 引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘
铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm²
② 由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导
管保护,柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。考点:灯具的接地要求★★★★★
4)灯具的接地要求
灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,
连接处 应设置接地标识;
I类灯具 铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同
导线 间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝
Ⅱ类灯具
缘,因此 Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,
Ⅲ类灯具 采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体
连接。考点:开关安装要求★★★★
3)开关安装要求
(2)开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m,
开关距地面高度宜为1.3m,
相同型号并列安装,高度宜一致,且控制有序并且不错位。
(3)开关应控制灯具的相线(L), 不得控制中性线(N), 防止开
关断开时灯具带电。考点:插座接线要求★★★★★
5)插座安装要求
(3)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)
连接,左孔(或 下孔)与中性线(N) 连接。
单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与
中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE) 连接。
PE
L
N考点:插座接线要求★★★★★
(4)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);
插座的保护接地线(PE) 端子不得与中性线端子连接;
同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(5)相线(L) 与中性线 (N)不应利用插座本体的接线端子转接供
电。保护接地线 (PE) 在插座之间不得串联连接。
L
PE ,N
(1)错误 (2)插座接线错误示意图考点:插座接线要求★★★★★
正确做法3.2.4 建筑防雷与接地施工技术考点:建筑防雷与接地的材料与连接要求★★
1.建筑防雷与接地的材料与连接要求
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、
镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不小于65μm, 镀
层宜光滑、连贯、无斑点。考点:建筑防雷与接地的材料与连接要求★★
2)连接要求
分类 搭接焊接要求
①扁钢(铜排)之间 扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊
②圆钢(铜杆)之间 搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
③圆钢(铜杆)与扁钢(铜排) 圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊
④ 扁钢(铜排)与钢管(铜管) 紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊
⑤扁钢与角钢焊接 紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。考点:建筑防雷与接地的材料与连接要求★★
圆钢与圆钢搭接焊接 圆钢与扁钢搭接焊接
扁钢与扁钢搭接焊接
扁钢与钢管焊接 扁钢与角钢焊接考点:建筑防雷与接地的材料与连接要求★★
2)接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为12mm的镀
锌圆钢制作。
接闪带固定支架高度不宜小于150mm。
采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m, 采用镀锌圆钢支架的间距为1m
每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。考点:引下线的施工要求★
3.引下线的施工要求
(1)明敷的引下线
采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接) 器;
采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离地
0.5m处做接地测试点,接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。考点:接地体的施工要求★★★★
4.接地体的施工要求
1)人工接地体的施工要求 距地面深度≥0.6m
(1)垂直接地体
镀锌钢管 壁厚应不小于2.5mm,
镀锌角钢 厚度应不小于4mm,
2.5m
镀锌圆钢 直径不小于14mm。
≥5m
垂直接地体的长度一般为2.5m。
埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。考点:接地体的施工要求★★★★
(2)水平接地体的
镀锌扁钢 厚度应不小于4mm, 截面积应不小于100mm²;
镀锌圆钢 截面积应不小于100mm²
水平接地体距地面至少为0.6m。考点:接地体的施工要求★
2)自然接地体的施工要求
(1)利用工程桩钢筋做垂直接地体,
(2)利用建筑底板钢筋做水平接地体
(3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。
独立接地体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体的接地电阻应小于1Ω。
建筑底板钢筋做
工程桩钢筋做
水平接地体
垂直接地体,考点:等电位联结施工要求★★★★
6.等电位联结施工要求
(1)按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联
结和局部等电位联结。
(2)等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连
接,当等电位联结导体暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。
(3)等电位联结线与接地线(PE) 一样,在其端部应有黄绿相间的
色标。考点:等电位联结施工要求典型例题
1.【单选】下列设备中, 不属于电气照明工程的是( )。
A.导管敷设
B.电加热器
C.风扇安装
D.插座安装典型例题
【参考答案】B
【解析】
分部工程 子分部 分项工程
成套配电柜、控制柜(台、箱)和动力、配电箱
(盘)安装,梯架、托盘和槽盒安装,导管敷设,
电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,塑料护套
建筑电气 电气照明 线直敷布 线,钢索配线,电缆头制作、导线连
接和线路绝缘测试,普通灯具安装,专用灯具
安装,开关、插座、风扇安装,建筑照明通电
试运行典型例题
2.【案例】
图1 钢管螺纹连接的接地跨接示意图典型例题
问题:图1的非镀锌钢导管的接地跨接存在哪些错误?写出规
范要求的做法
【参考答案】
(1)保护联结导体圆钢直径5mm错误
规范要求是圆钢直径不应小于6mm;
(2)圆钢搭接长度25mm错误,
规范要求是搭接长度不应小于36mm(圆钢直径的6倍)典型例题
【解析】非镀锌钢导管采用螺纹连接时,
连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;
①保护联结导体宜为圆钢,
②直径不应小于6mm,
③其搭接长度应为圆钢直径的6倍。典型例题
3.【多选 】关于灯具现场检查要求的说法,正确的是( )。
A.I 类灯具的外露可导电部分应具有专用的 PE 端子
B. 消防应急灯具有认证标志
C. 灯具内部接线为铜芯绝缘导线
D. 灯具绝缘电阻不小于 0.5 兆欧
E. 导线绝缘层厚度不小于 0.6 毫米。
【参考答案】ABCE
【解析】 排除法,D错误,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ典型例题
4.【多选】下列照明灯具的安装固定,正确的是( )
A.在混凝土板结构上采用塑料塞固定灯具
B.15Kg灯具的悬挂装置按照灯具装量的3倍做强度试验
C.灯具预埋吊钩的直径,不应小于灯具挂销的直径,且不小于
6mm
D.混凝土墙上安装的灯具,用2个固定螺钉安装灯具
E.5Kg的悬挂灯具,用螺钉固定在混凝土板上典型例题
【参考答案】CD
A选项,在混凝土板结构上采用严禁塑料塞固定灯具
B选项,15Kg灯具的悬挂装置按照灯具装量的5倍做强度试验
E选项,质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,
螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。重点回顾
配电柜(开关柜、控制柜)安装
1)(基础型钢框架)安装
型钢框架露出地面(完成面)高度宜为(10mm)
(手车式柜体)的基础型钢框架宜与地面(齐平);
型钢框架的(两端)应与接地干线焊接牢固
2)(柜体安装)
配电柜安装(垂直度)允许偏差不应大于(1.5‰),(柜间缝隙)允许偏差(不应
大于2mm),(相邻两柜面)允许偏差(不应大于1mm)。
3)(柜内线路)施工
配电柜二次回路绝缘导线的额定电压(不应低于450/750V),
铜芯导线的截面积一般(≥1.5mm²), (电流互感器)回路导线(≥2.5mm²)。
暂时不使用的电流互感器二次线圈应(短路后再接地)重点回顾
母线槽施工技术要求
(母线槽安装前) 用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值(不得小于
检查 20MΩ)。高压母线槽必须做交流耐压试验,
每节母线槽应(不少于一个支吊架)
距转弯(0.4~0.6m)处应设置支吊架
(支吊架安装)
要求
支吊架(不应)设置在母线槽的(连接处)或(分接单元处)
垂直安装时(应设置弹簧支架)
室内(配电母线槽) (≥8mm)
圆钢吊架直径
室内(照明母线槽) (≥6mm)
母线槽通电前,(绝缘电阻测试)和(交流工频耐压试验)应
(母线槽通电要求)
合格重点回顾
导管施工技术要求
(钢导管) 不得采用(对口熔焊)连接
(镀锌钢导管) 不得采用(套管熔焊)连接
(壁厚≤2mm的钢导管) 不得采用(套管熔焊)连接
按每个检验批的导管连接头总数的(20%)进行抽查,且不得少于1处。
连接处的两端应(熔焊焊接保护联结导体);
(非镀锌钢导管) ①保护联结导体宜为(圆钢),
的接地跨接 ②直径不应小于(6mm),
③其搭接长度应为圆钢直径的(6倍)
(镀锌钢导管) ①两端宜用(专用接地卡)固定保护联结导体;
的接地跨接 ②保护联结导体应为(铜芯软导线),截面积(≥4mm²)感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:王建波3.3通风与空调工程施工技术
2025年 2024年 2023年
3.3
单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
通风与空调工程
施工技术
1 1 1 8C O N T E N T S
目录
3.3通风与空调工程施工技术
•
3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序
•
3.3.2通风与空调系统施工技术
•
3.3.3 通风与空调系统的调试和检测
•
3.3.4 净化空调系统施工技术•
3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序考点:通风与空调的分部分项工程 ★
1.通风与空调的分部分项工程
通风与空调的分部分项工程见表3.3-1。
分部工程 子分部工程 分项工程
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设
送风
备安装,风管与设备防 腐,旋流风口、岗位送风口、
系统
织物(布)风管安装,系统调试
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设
排风
通风 备安装,风管与设备防腐,吸风罩及其他空气处理设
系统
与空调 备安装,厨房、卫生间排放系统安装,系统调试
风管与部件制作,风管系统安装,
防排烟 风机与空气处理设备安装,
系统 风管与设备防腐,排烟风阀(口)、正压送风口、防火风
管安装,系统调试考点:通风与空调的分部分项工程★
分部工程 子分部工程 分项工程
舒适性空调风系统
净化空调风系统
空调(冷、热) 水系统
管道系统及部件安装,
水泵及附属设备安装,
冷却水系统 管道冲洗与管内防腐,
冷却塔与水处理设备安装,防冻伴热
通风与空调
设备安装,管道、设备防腐与绝热,
系统压力试验及调试
冷凝水系统
多联机(热泵) 空调系统考点:金属风管安装程序★★
2.通风与空调的施工程序
1)风管及部件的制作与安装程序
(2)金属风管安装程序:
测量放线 →支吊架安装 →风管检查 →组合连接 →风管调整
→漏风量测试→风管绝热→质量检查考点:制冷机组安装程序★★
3)设备安装程序
(1)制冷机组安装程序:
基础验收→机组运输吊装→机组减振装置安装→机组就位安
装→机组配管→质量检查。考点:通风空调系统联合试运行程序★★
(5)通风空调系统联合试运行程序:
系统检查→通风空调系统的风量、水量测试与调整→空调自
控系统的测试调整→联合试运行→数据记录→质量检查。•
3.3.2通风与空调系统施工技术考点:风管等级类别★★★★
1.通风与空调风系统的施工技术
1)风管等级类别
等级 风管工作压力P(Pa)
密封要求
类别 管内正压 管内负压
微压 P≤125 P≥-125 接缝及接管连接处应严密
接缝及接管连接处应严密,
低压 125<P≤500 -500≤P<-125
密封面宜设在风管的正压侧
接缝及接管连接处增加密封
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500
措施
所有的拼接缝及接管连接处,
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000
均应采取密封措施考点:风管制作技术★★★★
2)风管制作技术
(1)镀锌钢板板材的镀锌层不应低于80g/m²。
例如:①复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的
绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料,材料进场时应
提供燃烧性能检验报告。
②防排烟系统风管的耐火极限应符合设计规定,可采用防火
风管或镀锌铁皮风管包覆岩棉+防火板等技术措施, 相关材料进
场时应提供燃烧性能检测报告。防火风管的本体、框架与固定材
料、密封垫 料等必须为不燃材料。考点:风管制作技术★★★★
(2)金属风管规格以外径或外边长为准,
非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。
(4)
金属风管板材的拼接 采用①咬口连接、②铆接、③焊接连接
风管与风管连接 采用①法兰连接、②薄钢板法兰连接等。
风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝;考点:风管制作技术★★★★
镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得
采用焊接连接。
板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;
中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于150mm,
高压系统应小于等于100mm。考点:导流片的位置和作用 ★★
(6)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻
力和噪声。考点:风管系统的安装技术★★★★
3)风管系统的安装技术
(1)例如:
切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电
气焊切割;
支、吊架不宜设置在①风口、②阀门、③检查门及④自控装置处。考点:风管系统的安装技术★★★★
例如:
防排烟系统或 应采用耐热橡胶板或
输送温度高于70℃的空气或烟气 不燃的耐温、防火材料
应采用
输送含有腐蚀介质的气体
耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板
(3)风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后支
管、先立管后水平管。考点:风管系统的安装技术★★★★
(4)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置
厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间应采用
不燃柔性材料封堵严密。
穿墙套管与墙体两侧平齐,
穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。考点:风管安装技术★★★★
(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
【2026年新增】
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短
管连接风管。考点:风管安装技术★★★★
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙
的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔断墙另一侧安装一个
70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防
护套管之间采用不燃柔性材料填实。考点:风管安装技术★★★★
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护
套管;
在两道隔断墙的外侧200mm处各装一个70℃防火阀,并用钢
板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其中一道隔
断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防
护套管之间采用不燃柔性材料填实。考点:风管安装技术★★★★
(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管
的弹簧夹间距不大于150mm,弹簧夹应一正一反交错卡压固定,
不应松动。考点:风管安装技术★★★★
(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不锈
钢板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。考点:风管安装技术★★★★
(8)风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔断墙
和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两侧,应安装公称动作温度
为70℃的防火阀;位于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距墙表面
不应大于200mm。边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边
长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。考点:空调水系统的施工技术★★★★
2.空调水系统的施工技术
(1)空调冷热水、冷却水、凝结水系统的管道、管配件、阀门、
部件的材质、型 号、规格及连接形式应符合设计规定,常用的连
接方式有:螺纹连接、焊接连接、法兰连接、沟槽连接等。
(2)镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外
露螺纹部分应进行防腐处理。
采用焊接和法兰焊接连接时,对焊缝及热影响区的表面应进
行二次镀锌或防腐处理。考点:空调水系统的施工技术★★★★
(3)管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。
设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,
设置在楼板的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应高出装
饰面20~50mm, 且不得将套管作为管道支撑。
当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;
保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃材料堵塞紧密。
套管
管道
顶部应
高出装饰面
20~50mm考点:空调水系统的施工技术★★★★
(5)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,
管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口。考点:空调水系统的施工技术★★★★
(7)设有补偿器的管道应设置①固定支架和②导向支架,其结
构形式和固定位置应符合设计要求;【有哪几种支架】
管道系统水压试验后,应及时③松开波纹补偿器调整螺杆上
的螺母,使补偿器处于④自由状态。考点:空调水系统的施工技术★★★★
(8)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,
应按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验)。当设
计无要求时,应符合下列要求:冷(热) 水、冷却水与蓄能(冷、热)
系统的强度试验压力
试验压力=1.5X工作压力,
当工作压力≤1.0MPa
最低不应小于0.6MPa
强度试验
当工作压力>1.0MPa 试验压力=工作压力+0.5MPa
严密性试验 工作压力
(9)凝结水系统进行通水试验,应以不渗漏、排水畅通为合格。考点:空调水系统的施工技术★★★★
(11)制冷剂管道系统安装完毕、
①外观检查合格后,
应进行②强度、③气密性和④抽真空试验。考点:通风与空调设备安装技术★★
3.通风与空调设备安装技术
(4)冷却塔的安装位置应符合设计要求,
进风侧距建筑物应大于1000mm。
冷却塔安装应水平,同一冷却水系统多
台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面
高度应一致, 高度偏差不应大于30mm。
冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布
水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所
有电、气焊接作业完成后进行。考点:通风与空调设备安装技术★★★★
(5)空调机组、新风机组、空气热回收装置安装前,应检查各
功能段的设置是否符合设计要求,
严寒地区的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀,且该风
阀与系统送风风机联锁;考点:通风与空调设备安装技术★★★★
四管制的机组,热盘管应布置在进风端,冷盘管应布置在其
里侧。设备组装各功能段之间的连接应严密牢固。现场组装的组
合式空调机组,组装完成后应进行漏风量的检测;通用机组在
700Pa静压下,漏风率不应大于2%,过滤器段、风机段等开门侧
应预留操作维修的空间;过滤器应在单机试运行完成后安装。与
机组连接的阀门、仪器仪表应安装齐全,规格、位置正确,风阀
开启方向应顺气流方向,与机组连接的风管、水管均采用柔性连
接。【2026年新增】考点:通风与空调设备安装技术★★
(6)风机安装分为落地安装和吊挂安装两种方式,
风机与风管连接采用柔性短管。
风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须
装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。
露天安装的风机,其电机、轴承及联轴器等部位应采取防雨
措施。考点:通风与空调设备安装技术★★
(8)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验;
换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验【2024案
例】
开式水箱 换热器及
密闭容器
满水试验
水压试验
24h考点:通风与空调设备安装技术★★
(9)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、
水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样检验,同厂家的风机盘
管机组数量在500台及以下时,抽检2台;每增加1000台时应增
加抽检1台;复验合格后再进行安装。【2026年修改】安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应
为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等
于1.5倍工作压力的金属软管柔性连接;
风机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝
结水排水情况,长度不宜大于150mm。【2026年新增】考点:通风与空调设备安装技术★★考点:通风与空调设备安装技术★★
(11)水系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管
道与水泵、制冷机组 的接口应为柔性连接管,且不得强行对口连
接。与其连接的管道应设置独立支架。考点:通风与空调设备安装技术★★
(12)借助BIM技术的高精度深化设计,空调冷冻站等设备机房
也可采用模块化装配式施工,将机房内设备与阀门、管道、管件、
法兰、支架等合理分段、组合,划分为单元模块或部件,在场外
加工厂采用全自动焊机、等离子切割机等机械提前进行精细化预
制;施工现场机房各模块之间、模块和部件管段之间可通过法兰
螺栓连接或少量焊接快速完成装配,提高施工效率和施工品质。考点:防腐绝热施工技术★★★
4.防腐绝热施工技术
(2)绝热材料进场时,应对材料的①导热系数或②热阻、③密
度、④吸水率等节能性能进行见证抽样复验;复验合格后方可开
始安装。同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于 2次
(4)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性
试验合格后进行。
空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度
与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。考点:防腐绝热施工技术★★★
(6)管道金属保护壳施工应按由下而上、由低到高的顺序,采
用咬口、铆接、搭接的方法施工【2025新增】
环向接缝 应顺水搭接
水平管道金属保护层
纵向接缝 应设于管道的侧下方,并顺水
立管金属保护层 环向接缝必须上搭下。•
3.3.3通风与空调系统的调试和检测考点:通风与空调系统的调试和检测★★★★【2026新增】
(2)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应
进行风管强度与严密性试验。
低压风管 为1.5倍的工作压力
①强度试验
中压风管 1.2倍的工作压力,且不低于750Pa
高压风管 1.2倍的工作压力
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中
压风管的标准,试验压力为风管系统的工作压力。考点:通风与空调系统的调试和检测★★★★ 【2026新增】
③严密性试验压力为系统工作压力,
矩形金属风管允许漏风量的计算见式(3.3-1)~式(3.3-3)
0.65
l
低压风管:Q ≤ 0.1056P (3.3-1)
0.65
中压风管:Qm ≤ 0.0352P (3.3-2)
0.65
高压风管:Qh ≤ 0.0117P (3.3-3)
式中:
Ql—低压风管允许漏风量 [m³/(h ·m²)];
Qm—中压风管允许漏风量 [m³/(h ·m²)];
Qh—高压风管允许漏风量 [m³/(h ·m²)];
P——系统风管工作压力(Pa)。考点:通风与空调系统的调试和检测★★★★ 【2026新增】
(3)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行
严密性试验。
严密性试验主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接
孔、风管的法兰翻边、风管管段 之间的连接严密性,检验合格后
方能交付下道工序。考点:系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:★★★★
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行,主要是进行控
制功能和控制逻辑的验证。【2026年新增】
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统的测定和调整。防排烟系统需测定风量、风压
及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。
【2026年新增】考点:系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:★★★★
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装
置→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵
→冷却塔→空调末端装置。知识扩展
【补充考点】王建波老师补充:根据《通风与空调工程施工质量
验收规范》GB50243-2016,
①风管支架预埋件的位置、
②风管穿过防火墙体的套管、
③风管防静电的接地装置在验收为主控项目;
风管水平安装的吊架间距、风管法兰螺栓连接方向为一般项目•
3.3.4净化空调系统施工技术考点:洁净度等级★★★★★
电子厂房等工业洁净室,根据每立方米空气中的规定粒径悬
浮粒子浓度划分了N1级至N9级的9个洁净度等级,其中N1级洁
净度的水平最高。
洁净手术部按空态或静态条件下的细菌浓度,分为I、Ⅱ、Ⅲ、
IV级,其中I级手术室的洁净水平要求最高。
药品生产环境的洁净度主要依据《药品生产质量管理规范进
行划分,通常分为A、B、C、D四个级别,其中A级洁净度标准最
高,主要用于高风险操作区。【2026年新增】考点:洁净风管制作技术★★★★★ 【2026年修改】
2. 净化空调系统的施工技术
1)洁净风管制作技术
(1)净化空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁的
环境中进行。地面应铺橡胶板或其他防护材料。加工风管的板材,
在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工过程中应有措施保
证不二次污染。风管及部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液 将内
表面清洗干净。风管达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,
并应存放在清洁的房间。考点:洁净风管制作技术★★★★★
(2)加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。
风管不得有横向接缝,应尽量减少纵向拼接缝。
矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。
风管的所有①咬口缝、②铆钉处、③翻边处、均必须涂密封胶。考点:洁净风管制作技术★★★★★
(3)净化空调系统制作风管的①刚度和②严密性,均按高压和
中压系统的风管要求进行。
其中,净化空调系统进行风管严密性检验时,
N1级至N5级 按高压系统的风管制作要求
N6级至N9级,
按中压系统的风管制作要求
且工作压力小于等于1500Pa考点:洁净风管制作技术★★★★★
例如:风管安装前应对施工现场进行彻底清扫,做到无尘作
业,并应建立有效的 防尘措施。经清洗干净、包装密封的风管及
部件,安装前不得拆除。如安装中间停顿, 应将端口重新封好。
风管连接处必须严密,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性
材 料,严禁在垫料表面刷涂料,法兰垫片宜减少拼接,且不得采
用直缝对接连接。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处
应严密,可设密封填料或密封胶,不得有渗漏现 象发生。考点:高效过滤器安装技术★★★★
3)高效过滤器安装技术
(1)高效过滤器安装前,
洁净室的内装修工程必须全部完成,
系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,
且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入
洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行①外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄
等,并按规范要求进行②现场扫描检漏,且应合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。考点:净化空调系统调试技术★★★★
4)净化空调系统调试技术
(2)净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达
到稳定后进行。
工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。
检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的
洁净工作服。
(3)洁净空调工程调试应包括单机试运行和系统联动试运行及调试;典型例题
1.【单选】下列分项工程中, 属于防排烟系统工程的是( )
A.水泵安装
B.冷却塔安装
C.风管与部件制作
D.管道冲洗与管内防腐
【参考答案】C
【解析】排除法,ABD都属于冷却水系统分部工程典型例题
3.【多选】防排烟系统或输送温度高于70°C的空气或烟气的
风管, 应采用( )。
A.耐热橡胶板
B.软聚氯乙烯板
C.耐酸橡胶板
D.防火材料
E.不燃的耐温材料
【参考答案】ADE
【解析】防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气应采
用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料典型例题
4.【单选】 下面符合风管系统安装技术要求的是( )
A.切断支吊架的型钢及开螺孔应采用电气焊切割;
B.风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时应设钢板厚度不小于
1mm预埋管或防护套管
C.装在易燃环境的风管系统必须设置的防静电接地装置;
D.边长大于或等于1250mm 防火阀应设独立的支吊架典型例题
【参考答案】 C
【解析】
A选项,切断支吊架的型钢及开螺孔不应采用电气焊切割;故
不选A
B选项,风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时应设钢板厚度不
小于 1.6mm预埋管或防护套管,故不选B
D选项,边长大于或等于630mm的防火阀应设独立的支吊架,
故不选D典型例题
5.【单选】空调水系统的管道施工技术要求错误的是( )
A. 管道穿墙体设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平
B. 管道穿楼板设置的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应
高出装饰面20~50mm
C. 冷凝水排水管的坡度当设计无要求时,干管坡度宜大于或
等于8‰,且应坡向出水口
D. 凝结水系统进行灌水试验,
【参考答案】D
【解析】凝结水系统进行通水试验,应以不渗漏、排水畅通
为合格。典型例题
6.【案例】
A公司项目部进场后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金
属风管的安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连
接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。
【问题】项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会
造成什么后果?典型例题
【参考答案】
1)存在问题:风管绝热在漏风量测试之前是错误的,
正确做法:风管绝热应该位于漏风量测试之后
2)漏风量测试如果不合格,会对风管绝热工程造成返工,影
响施工进度、造成经济损失
【解析】防腐绝热施工技术
风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试
验合格后进行。典型例题
7.【单选】洁净空调系统施工要求正确的是( )
A. 洁净度等级N3级风管的刚度和严密性,按中压系统的风管
要求进行
B. 风管连接处法兰垫料表面应刷涂料,保持清洁
C. 洁净室的内装修工程必须在高效过滤器安装全部完成后进行
D. 安装前应检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现
场扫描检漏,且应合格典型例题
【参考答案】D
【解析】
A选项,洁净度等级N3级风管的刚度和严密性,按高压系统
的风管要求进行,故不选A
B选项,严禁在垫料表面刷涂料,故不选B
C选项,洁净室的内装修工程必须在高效过滤器安装全部完成
前进行,故不选C
所以答案选D选项典型例题
8.【背景资料】
A公司承接某生物医药车间的机电工程项目,其中空调工程包
含洁净度等级为N4的洁净室。开工前,组织了设计交底和图纸会
审,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前。
A公司项目部编制净化空调系统施工方案(见表4)报监理单
位审批,监理工程师指出风系统施工流程中存在顺序错误、风管
制作存在错误项、调试内容有缺少项等问题并退回,经项目部修
改后通过审核。典型例题典型例题
【问题】图4中存在哪些不符合规定的情况?表4中的调试内
容还缺少哪些检测项目?
【参考答案】
(1)图4中存在不符合规定的情况如下
①洁净室内有生产人员,洁净室洁净度的检测,应在空态或
静态下进行;
②洁净室内有 4名检测人员和 1名生产人员,检测时的室内人
员不宜多于 3人;
③有 1名检测人员没有穿洁净工作服典型例题
【解析】净化空调系统调试技术
工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。
检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适
应的洁净工作服。重点回顾
风管制作技术
(金属风管规格) 以(外径)或(外边长)为准
(非金属风管)和风道 以(内径)或(内边长)为准
(咬口连接)、 风管板材拼接的(咬口
金属风管(板材的拼接) (铆接)、 缝应错开),(不得有
(焊接)连接等 十字形拼接缝);
采用(法兰连接)、
(风管与风管连接)
(薄钢板法兰连接)重点回顾
(镀锌钢板)及含
应采用(咬口)连接或(铆接),
有(各类复合保护
(不得采用焊接)连接。
层的钢板)
(中、低压系统)
(≤150mm)
板厚小于或等于
螺栓及铆钉间距
(翻边铆接)
1.2mm的风管与角
(高压系统) (≤100mm)
钢法兰连接时重点回顾
风管的检验与试验
(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应
进行风管强度与严密性试验。如强度试验压力,
(低)压风管 (1.5倍)的工作压力
(中)压风管 (1.2倍)的工作压力,且(不低于750Pa)
(高)压风管 (1.2倍)的工作压力重点回顾
空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应
按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验)。当设计
无要求时,应符合下列要求:
(1.5倍)工作压力,最低(不应小于
(工作压力≤1.0MPa)
0.6MPa)
工作压力(加0.5MPa),严密性试验压力
(工作压力>1.0MPa)
应为设计(工作压力)。感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:王建波3.4 智能化系统工程施工技术
2025年 2024年 2023年
3.4
单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
智能化系统工程
施工技术
1 1 1 63.4 智能化系统工程施工技术
3.4.1智能化系统的分部分项工程及施工程序
3.4.2智能化系统施工技术
3.4.3智能化系统的调试和检测•
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序考点:建筑智能化系统的分部分项工程★
1.建筑智能化系统的分部分项工程
表3.4-1建筑智能化系统的分部分项工程
分部工程 子分部工程 分项工程
线缆敷设,设备安装,软件安装,接口及系
用户电话交换系统
统调试,试运行
网络设备安装,网络安全设备安装,软件安
信息网络系统
装,系统调试,试运行
建筑智能化
系统
槽盒和导管安装,线缆敷设,机柜、机架、
综合布线系统 配线架的安装,信息插座安装, 链路或信道
测试,软件安装,系统调试,试运行
导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,
有线电视系统
系统调试,试运行考点:建筑智能化系统的分部分项工程★
分部工程 子分部工程 分项工程
槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,系
公共广播系统
统调试,试运行
槽盒和导管安装,线缆敷设,传感器安装,
建筑设备监控系统 执行器安装,控制器、箱安装, 管理和操作
设备安装,软件安装,系统调试,试运行
槽盒和导管安装,线缆敷设,探测器安装,
火灾自动报警系统 控制设备安装,其他设备安装, 软件安装,
系统调试,试运行
建筑智能化
导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,
安全技术防范系统
系统
系统调试,试运行
供配电系统,防雷与接地系统,综合布线系
机房工程 统,监控与安全防范系统,电磁 屏蔽,系统
调试,试运行考点:建筑智能化系统的一般施工程序★★
2.建筑智能化系统的施工程序
(1)建筑智能化系统的一般施工程序:
施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→ 设备、元件安装
→系统调试→系统试运行→系统检测→系统验收。考点:施工深化及采购要求★ ★ ★ ★
3.施工深化及采购要求
1)施工前要求
(2)施工前应做好智能化系统工程与①建筑结构、②建筑装饰、
③建筑给水排水、④建筑电气、⑤通风空调与供暖和⑥电梯等工
程的工序交接和接口确认工作。
例如:在走廊吊平顶上安装监控摄像机应与建筑装饰和建筑
电气施工协调确认。 ①智能照明系统配电箱的位置、②控制回路
数量和③通信协议需要与建筑电气和供货厂家确认。考点:施工深化及采购要求★ ★ ★ ★
2)施工图深化
(1)深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。
选择产品时,应考虑
①产品的品牌和生产地、
②应用实践以及供货渠道和供货周期,
③产品支持的系统规模及监控距离,
④产品的网络性能及标准化程度等信息
王建波老师:选择监控产品需要考虑哪些内容?考点:施工深化及采购要求★ ★
3)采购和验收
(2)设备、材料应附有
产品合格证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;
进口设备还应提供原产地证明、商检证明、中文版的安装使
用及维护说明书的中文文本。考点:施工深化及采购要求★
(4)设备、材料的检测重点应包括
①安全性、②可靠性及③电磁兼容性等项目。
对不具备现场检测条件的设备材料,可要求第三方检测并出
具检测报告。
例如:工程承包商提供的硬件设备的可靠性检测需要长时间
的统计数据,而现场只能对产品的可靠性进行有限度的检测和分
析,因此重要设备的可靠性检测需进行第三方检测,并参考设备
生产厂商提供的可靠性产品检测报告。考点:施工深化及采购要求★ ★ ★ ★
(6)设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按
相应的国家现行标准进行。供需双方有特殊要求的产品,可按合
同规定或设计要求进行。
文件名称 需要符合的要求 包含内容
接口概述、接口框图、接 口位置、
①接口技术文件 合同要求 接口类型与数量、接口通信协议、
数据流向和接口责任边界等内容
测试链路搭建、测试用仪 器仪表、
②接口测试文件 接口测试文件 测试方法、测试内容和测试结果
评判等内容•
3.4.2智能化系统施工技术考点:线缆施工的一般要求★
1)线缆施工的一般要求
(1)弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于0.3m;
弱电线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;多芯线缆的最
小弯曲半径应大于其外径的6倍。
(2)弱电线缆应单独穿管敷设;
当低电压供电时,弱电线缆可与电源线同管敷设。
(3)明敷的弱电线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的
净距离宜大于1.5m; 当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封
闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
(4)弱电线缆在沟内支架上敷设时,弱电线缆应敷设在最下层
支架。考点:双绞线施工要求★
2)双绞线施工要求
(3)非屏蔽和屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径不应小于线缆外径的4倍。
(4)布线系统信道水平线缆长度不大于90m。考点:同轴线缆施工要求★★★
3)同轴线缆施工要求
(1)同轴电缆应一线到位,中间无接头;同轴电缆的最小弯曲半径
应大于其外径的15倍。
(2)
室外线路 外导体内径为9mm
室内线路 外导体内径为5mm或7mm
机房设备间的连接线 内径为3mm或5mm
电梯轿厢的视频同轴电缆 电梯专用电缆。考点:光缆施工要求★★★★
2.光缆施工要求
(5)敷设光缆时,
其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。
牵引力应加在加强芯上, 其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;
牵引速度宜为10m/min;
一次牵引的直线长度不宜超过1km,
光纤接头的预留长度不应小于8m。考点:中央监控设备的安装要求★
3.建筑监控设备的安装要求
1)中央监控设备的安装要求
(1)中央监控设备应在控制室装饰工程完工后进行安装。
(3)控制台(柜)安装位置应符合设计要求,安装在监控室内,
台(柜)体离墙 应不小于1m, 以便于安装和施工。
(4)承重大于600kg/m²的设备应单独制作设备基座,不应直
接安装在抗静电地板上,底座大小与控制台(柜)相同,用角钢制
作,高度与防静电地板上标高一致考点:现场控制器安装要求★
2)现场控制器安装要求
(1)现场控制器处于监控系统的中间层,向上连接中央监控设
备,向下连接各监控点的传感器和执行器。
中央监控设备
现场控制器
监控点的传感器 监控点的传感器
监控点的传感器
和执行器1 和执行器2
和执行器3考点:现场控制器安装要求★
2)现场控制器安装要求【2026年新增】
(3)现场控制箱安装包括箱体、控制器本体及扩展模块、空开
保险及变压器、继电器、箱内线槽及接线端子等。
(4)现场控制箱内二次线路的线间和线对地间绝缘电阻值必须
大于1MΩ。二次回路连线应绑扎成束,不同电压等级、交流、直
流线路及计算机控制线路应分别绑扎且标识清楚。接线应制作编
号且清晰、工整、不易脱色。考点:主要输入设备安装要求★★★★
3)主要输入设备安装要求
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、
清洗、防腐和保温前进行。
水管型温度传感器
风管型温度传感器考点:主要输入设备安装要求★★★★
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。
镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,
铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,
并在现场控制器侧接地。考点:主要输入设备安装要求★★★★
(6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传
感器壳体上所示的流向标志一致。
(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量
状况的地方。考点:主要输出设备安装要求★★★★
4)主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查
①线圈与阀体间的电阻,
②进行模拟动作试验和
③压力试验。
阀门外壳上的箭头指向应与水流方向一致。考点:主要输出设备安装要求★★★★
(2)电动风阀控制器安装前,应检查
①线圈和阀体间的电阻、
②供电电压、
③输入信号等是否符合要求,
④宜进行模拟动作检查。考点:安全防范系统设备安装要求★★
4.安全防范系统设备安装要求
1)入侵报警设备安装要求
2)视频监控设备安装要求
3)出入口控制设备安装要求
4)对讲设备安装要求
5)电子巡查设备安装要求
6)停车库(场)管理设备安装要求•
3.4.3智能化系统的调试和检测考点:系统调试检测的一般技术要求★★【2026年新增】
1)系统调试检测的一般技术要求
(2)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。系统检测不合
格时,应限期对不合格项进行整改,并重新检测,直至检测合格;
重新检测时抽检应扩大范围。【2026年修改】
(3)智能化集成系统调试检测应在被集成系统调试检测完成后
进行。智能化集成系统调试检测应在服务器和客户端分别进行,
检测点应包括每个被集成系统。
(4)检测报警监视及处理功能时,应模拟报警信号,报警信息
显示应正确,信息显示响应时间应符合设计要求。考点:系统调试检测的一般技术要求★★【2026年新增】
(5)检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设
置参数,调节和控制效果应符合设计要求。各被集成系统应全部
检测,全部符合设计要求的应为检测合格。
(6)检测联动配置及管理功能时,应逐项模拟触发信号,所有
被集成系统的联动动作均应安全、正确、及时和无冲突。【2026
年新增】考点:系统调试检测的管理要求★★★★【2026年修改】
(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检
测方法编制系统检测方案,检测方案经建设单位或项目监理批准
后实施。
(2)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。
(3)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检
测记录和分部工程检测汇总记录。
(4)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测
汇总记录由检测小组填写,检测负责人做出检测结论,监理(建设)
单位的监理工程师(项目专业技术负 责人)签字确认。考点:公共广播系统检测★★★★
2)公共广播系统检测
(2)紧急广播中包 ①紧急广播具有最高级别的优先权。
括火灾应急广播 ②紧急广播向相关广播区域播放警示信号、
功能时还应检测 ③警报语声或实时指挥语声的响应时间。
的内容包括 ④音量自动调节功能。
①声场不均匀度、
(3)检测
②漏出声衰减
公共广播系统
③系统设备信噪比符合设计要求。考点:建筑设备监控系统调试检测要求★
4)建筑设备监控系统调试检测要求
(1)变配电系统调试检测:
电流值显示、电压值显示、功率因
①电源及主供电回路
数测量、电能计量等。
②变压器和高、低压开关 运行状况及故障(超温)报警。
供电电流、电压及频率和储油罐液
③应急发电机组
位监视,故障报警。
④不间断电源 工作状态
⑤蓄电池组及充电设备 工作状态检测考点:通风空调系统调试检测★★★★★
(4)通风空调系统调试检测:
风阀的自动调节 新风量以及送风风量的大小
水阀的自动调节 送风温度(回风温度)
加湿阀 送风相对湿度(回风相对湿度)
压差开关报警信号 判断是否需要清洗或更换过滤网
监控风机故障报警及相应的安全联锁控制,
电气联锁以及防冻联锁控制等典型例题
1.【多选】属于智能化工程的主要子分部工程是( )。
A. 建筑设备监控系统
B.用户电话交换系统
C.信息网络系统
D.综合布线系统
E.防雷与接地系统
【参考答案】ABCD
【解析】E选项属于机房工程的分项工程典型例题
2.【单选】建筑智能化系统的一般施工程序中,在设备、材
料采购之前是( )。
A.工程承包商确定
B.施工图深化
C.管理人员培训
D.工程的施工
【参考答案】B
【解析】建筑智能化系统的一般施工程序:
施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→ 设备、元件安装
→系统调试→系统试运行→系统检测→系统验收。典型例题
3.【单选】进行建筑智能化工程施工图的深化设计前,应先
确定( )。
A.设备管理员
B.劳务承包商
C.设备的品牌、型号
D.材料供应商
【参考答案】C
【解析】施工图深化
深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。典型例题
4.【单选】视频信号传输电缆选SYV-75-5表示:视频线采用
了同轴电缆,阻抗 75Ω,其外护套材料是聚氯乙烯,外导体内径
为( ),可用于室内线路和机房设备间的连接线
A.3mm
B.5mm
C.8mm
D.9mm
【参考答案】B
【解析】室内线路宜选用外导体内径为5mm或7mm的同轴
电缆;典型例题
5.【多选】关于光缆的施工要求,正确的有( )。
A.动态弯曲半径应大于光缆外径的15倍
B.光缆的牵引速度宜为10m/min
C.一次牵引的直线长度不宜超过2km
D.光纤接头的预留长度不应小于5m
【参考答案】B
【解析】A选项 其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。
C选项,一次牵引的直线长度不宜超过1km,
D选项,光纤接头的预留长度不应小于8m。典型例题
6.【多选】空调设备的监控系统中,温度传感器至现场控制
器之间的连接要求有()。
A.镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω
B.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω
C.屏蔽线缆的接地应在现场控制器侧
D.温度传感器的连接线采用同轴电缆
E.屏蔽线缆的接地点应在金属管路侧
【参考答案】ABC
【解析】排除法,D选项 同轴电缆是视频线,所以不选D
E选项,并在现场控制器侧接地典型例题
7.【多选】空调风管的风阀控制器安装前应检查线圈和阀体
间的( )是否符合要求。
A.电阻
B.供电电压
C.额定电流
D.输出信号
E.输入信号
【参考答案】ABE
【解析】电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电
阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。重点回顾
(主要输入设备)安装要求
(风管型传感器) 安装应在(风管保温层完成后)进行。
(水管型传感器)开 在管道的压力试验、清洗、防腐和保温
孔与焊接 (前)进行。
(镍)温度传感器 接线电阻应(小于3Ω)
(现场控制器侧)
接地
(铂)温度传感器 接线电阻应(小于1Ω)重点回顾
通风空调系统调试检测:
(风阀)的自动调节 (新风量)以及(送风风量)的大小
(水阀)的自动调节 (送风温度)(回风温度)
(加湿阀) (送风相对湿度)(回风相对湿度)
(压差开关)报警信号 判断(是否需要清洗或更换过滤网)
监控风机故障报警及相应的安全联锁控制,
电气联锁以及防冻联锁控制等感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:王建波C O N T E N T S
目录
3.5电梯工程安装技术
•
3.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定
•
3.5.2电梯及自动扶梯安装技术3.5电梯工程安装技术
2025年 2024年 2023年
3.5
单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
电梯工程
安装技术 1 1
13.5.1电梯的分部分项工程与安装验收规定考点:电梯的分部分项工程★★
1.电梯的分部分项工程
分部工程 子分部工程 分项工程
设备进场验收,土建交接检验,驱动主机,
曳引式、 导轨,门系统,轿厢,对重,安 全部件,
强制式电梯 悬挂装置,随行电缆,补偿装置,电气装
置,整机安装验收
电梯工程 设备进场验收,土建交接检验,液压系统,
液压电梯 导轨,门系统,轿厢,安全部件, 随行电
缆,电气装置,整机安装验收
自动扶梯、自动 设备进场验收,土建交接检验,整机安装
人行道 验收考点:电梯的分类★★★★
2.电梯的分类和组成
1)电梯的分类
(2)按机械驱动方式分类
可分为曳引式电梯、强制式电梯、液压电梯和齿轮齿条电梯。
(3)按运行速度分类
低速电梯 v≤1.0m/s
运行速度
中速电梯 1.0m/s<v≤2.5m/s
高速电梯 2.5m/s<v≤6.0m/s
超高速电梯 v>6.0m/s考点:曳引式电梯组成★★★★
2)电梯的组成
(1)曳引式电梯组成
由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成。
从系统功能划分来看,由重量平衡系统、安全保护系统、曳引系统、
轿厢系统、门系统、导向系统、控制系统、驱动系统等组成。考点:液压电梯组成★
(2)液压电梯组成
由泵站及液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控
制系统、安全保护系 统等组成。考点:自动扶梯的组成★
2)自动扶梯的组成
自动扶梯主要部件有①梯级、②牵引链条及链轮、③导轨系
统、主传动系统(包括电动机、减速装置、制动器及中间传动环节
等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖 板、梳齿板、扶
梯骨架、安全装置和电气系统等。考点:电梯技术资料★★★★
4.电梯技术资料
1)电梯制造厂提供的资料 2)安装单位提供的资料
(1)制造许可证明文件。
(2)电梯整机型式检验合格证书。
(3)产品质量证明文件,
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、
(1)安装许可证和安装告知书。
含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保
(2)审批手续齐全的施工方案。
护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置
(3)施工现场作业人员持有的特种设
和主要部件的型式检验合格证,以及限速器
备作业证。
和渐进安全钳的调试证书。
(5)机房或井道布置图。
(6)电气原理图
(7)安装使用维护说明书,考点:电梯准用程序★★★★★
5.电梯准用程序
电梯安装单位自检试运行结束后,
由制造单位负责进行校验和调试。
电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,方可交付
使用。获得准用许可后,按规定办理交 工验收手续。•
3.5.2电梯及自动扶梯安装技术考点:曳引式电梯安装★★
2.曳引式电梯安装
1)土建交接验收
(1)建设单位、监理单位、土建施工单位、电梯安装单位应共同
参与对电梯井道和机房的检查,对电梯土建工程进行交接验收。
每层楼面应有最终完成的地面基准标识,
多台并列电梯应提供厅门口装饰基准线标识。
(2)测量底坑深度及承载力是否符合图纸要求,轿厢 缓冲器支
座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。考点:曳引式电梯安装★★
(3)厅门预留孔必须设
①有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),采用
左右开启方式,不能上下开启,应有足够的强度,
保护围封下部应有②高度不小于100mm的踢脚板,
③机房通向井道的预留孔应设置临时盖板【2021年案例】考点:曳引式电梯安装★★
(4)有机房的电梯,其主电源开关应设置在机房入口处。
无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外方便接近的地方。
电源的中性线和接地线应分开,接地电阻值不应大于4Ω。考点:曳引式电梯安装★★
(5)机房应设置电气照明,在机房入口处设置照明电源开关。
井道内设置永久电气照明,
①照明电压宜采用36V安全电压,
②井道内照度不得小于50lx,
③在井道最高点和最低点0.5m各装一盏灯,中间灯间距不超
过7m, 并分别在机房和底坑设置控制开关。考点:电梯设备进场验收★★★★★
2)电梯设备进场验收
(2)检查设备随机文件,包括
①土建布置图,②产品出厂合格证,
③门锁装置、限速器、 安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的
型式检验证书复印件,
④设备装箱单,安装、使用维护说明书,
⑤动力电路、控制电路与安全电路的电气原理图。
例如:电梯进场验收时, 发现没有限速器的型式检验证书复印
件,应在设备验收记录上记录清楚,并要求电梯供 应商提供。考点:驱动主机安装★★★★★
3)驱动主机安装
(1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于20mm,
承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中心20mm, 且
不应小于75mm。考点:驱动主机安装★★★★★
(2)主机安装完毕后,所有旋转部件外侧均应涂成黄色,并标明电
梯运行方向的箭头及文字说明。
(3)手动释放制动器的操作部件应涂成红色。
(4)电梯空载或满载时,曳引轮安装后的垂直度误差应在2mm以内。考点:轿厢及对重(平衡重)系统安装★★★★★
5)轿厢及对重(平衡重)系统安装
(1)当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由检查距离大于
0.3m时,轿顶应装设防护栏及警示性标识。当在距轿底1.1m以
下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.9~1m的高度处安装扶手,
且扶手必须独立地固定,不得与玻璃相关。考点:轿厢及对重(平衡重)系统安装★★★★★
(3)钢丝绳严禁有死弯,当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,
且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,装设的电气安全
开关应动作。
(4)随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象,随行电缆在运行中
应避免与井道内其他部件碰撞。
当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。考点:安全部件安装★
6)安全部件安装
(1)限速器安装
① 限速器外观清洁无油污,动作速度整定封记完好,
且无拆动痕迹。
(2)安全钳安装
安全钳的整定封记应完好,且无拆动痕迹。
限速器 安全钳考点:安全部件安装★
(3)缓冲器安装
① 缓冲器应无锈蚀、油路通畅,并按说明书要求注满缓冲器
油。液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%
② 轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大
于20mm。
③ 当轿厢或对重底部使用多个缓冲器时,各缓冲器顶面与轿
厢或对重之间的距离偏差不应大于2mm。
缓冲器考点:门系统安装★★★★★
7)门系统安装
(1)层门应无变形,门滑轮转动灵活。层门地坎要高出最终装饰
地平面2~5mm。 层门关闭后,层门下端与地坎的间隙,乘客电梯
不应大于6mm, 载货电梯不应大于8mm。
(2)层门与轿厢门地坎之间水平距离偏差为0~+3mm, 最大距离
不应超过35mm。 层门门锁锁紧后,锁紧元件啮合深度不应小于
7mm。考点:门系统安装★★★★★
(3)层门的强迫关门装置必须动作正常。层门强迫关门
装置安装应保证层门无论因何种原因开启,其强迫关门装
置都能使层门自动关闭。
例如:某电梯在门系统验收中,检查人员将层门打开到
★★★★★
1/3行程、1/2行程或全行程时,取消外力后,层门均应自
行关闭,且在门开关过程中,无异常情况发生,说明该层
门强迫关门装置动作正常。
(4)开关门过程中不应有振动或撞击声响,由动力操纵
的水平滑动门,在关门1/3 行程之后,阻止关门的力严禁超
过150N。考点:电气装置安装★★★★
8)电气装置安装
(1)机房和井道内应按设计要求配线,电缆可明敷于井道
或机房。
(2)电气设备、导管及线槽的外露可导电部分应当与保护
线(PE)连接,接地支线应分别直接接至接地干线上,不得互
相连接后再接地。
(3)动力、控制和电气安全装置的导体之间和导体对地的
绝缘电阻不得小于0.5MΩ。考点:电梯整机验收★★
3.电梯整机验收
(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路
保护装置;动力电 路必须有过载保护装置。三相电源应有断相、
错相保护功能,使电梯不发生危险故障。
(2)限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证
书相符。
(3)限速器上的轿厢(或对重)下行标志必须与轿厢(或对重)的实
际下行方向相符。限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动
作可靠,且应使驱动主机立即制动。考点:电梯整机验收★★
(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;
对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。
(6)层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,
当一个层门或轿门非正常打开时,电梯严禁启动或继续运行。考点:电梯整机验收★★
(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,
轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定
载重量下行,分别停层3次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行
工况应平层)。考点:电梯整机验收★★
(8)电梯安装后应进行运行试验,
①轿厢分别在空载、额定载荷工况下,
②按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行
1000次(每天不少于8h),
③电梯应运行 平稳、制动可靠、连续运行无故障。
王建波老师:简述电梯安装后运行试验的要求考点:自动扶梯(自动人行道)安装★★★★★
5. 自动扶梯(自动人行道)安装
1)设备进场验收【2022一建案例】
(1)设备技术资料必须提供
①梯级、踏板的型式检验报告复印件,
②扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印件。考点:自动扶梯(自动人行道)安装★★★★★
(2)随机文件应该有
①土建布置图,
②产品出厂合格证,
③装箱单,安装、使用维护说明书,
④以及动力电路和安全电路的电气原理图。考点:自动扶梯(自动人行道) 整机验收★★
6. 自动扶梯(自动人行道)整机验收
1)外观验收
(2)自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上方,垂直净高度不
应小于2.3m。该净高度应延续到扶手转向端端部。扶手带顶面距
梯级前缘、踏板表面或胶带表面之间的垂直距离应在0.9~1.1m。
2)设备绝缘检查
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,
动力电路和电气安全装置电路不得小于0.5MΩ,
其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。考点:自动扶梯(自动人行道) 整机验收★★
3)安全保护验收
(1)自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载
时必须自动停止运行。
(2)自动扶梯(自动人行道)发生下列情况时,必须通过安全触
点或安全电路使 开关断开并停止运行。
① ~⑦考点:设备性能验收★★★★★
4)设备性能验收
(1)自动扶梯(自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电
压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之
间的允许偏差为±5%;
扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为
0~+2%考点:设备性能验收★★★★★
(2)自动扶梯(自动人行道)应进行空载制动试验,制停距离应
符合表3.5-2的 要求。
制停距离范围(m)
额定速度(m/s) 自动扶梯 自动人行道
0.5 0.20~1.00 0.20~1.00.
0.65 0.30~1.30 0.30~1.30
0.75 0.35~1.50 0.35~1.50
0.9 0.40~~1.70
制停距离应从电气装置动作开始测量典型例题
1.【单选】液压电梯的组成结构中不包括( )。
A.曳引系统
B.泵站系统
C.导向系统
D.控制系统
【参考答案】A
【解析】“曳引系统”属于曳引式电梯不属于液压电梯典型例题
2.【案例】
自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自
动扶梯试运行时, 发生机械传动部分质量故障, 经检查是某个梯
级轴(图6)制造质量的问题, 影响了自动扶梯的安装精度和运
行质量典型例题
图6 自动扶梯机械传动部分安装示意图典型例题
问题:自动扶梯机械部分安装示意图(图6)中的①、 ②、
③分别表示为什么部件?
【参考答案】自动扶梯机械传动部分安装示意图(图6)中的
①是梯级
②是牵引链条及链轮
③是导轨系统。典型例题
【解析】自动扶梯的组成
自动扶梯主要部件有①梯级、②牵引链条及链轮、③导轨系
统、主传动系统(包括电动机、减速装置、制动器及中间传动环节
等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖 板、梳齿板、扶
梯骨架、安全装置和电气系统等。典型例题
3.【单选】下列不属于电梯制造厂应提供的资料是( )。
A.井道布置图
B.产品合格证明文件
C.安装使用说明
D.电梯安装方案
【参考答案】D
【解析】排除法D属于施工单位提供的资料典型例题
4.【单选】下列关于电梯井道照明说法错误的是( )
A.宜采用36V安全电压
B.中间灯每8m设置一个
C.照度不得小于50lx
D.井道最高点和最低点0.5m内各装一盏灯
【参考答案】B
【解析】在井道最高点和最低点0.5m各装一盏灯,中间灯间
距不超过7m, 并分别在机房和底坑设置控制开关。典型例题
5.【单选】电梯安全部件的安装验收内容中,错误的是( )。
A. 限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹
B.轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm
C. 安全钳拆动后的调整记录
D.缓冲器应无锈蚀、油路通畅
【参考答案】C
【解析】安全钳安装
安全钳的整定封记应完好,且无拆动痕迹典型例题
6.【单选】关于电梯整机验收要求的说法,错误的是( )。
A.电梯的动力电路必须有过载保护装置
B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障
C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符
D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动
【参考答案】D
【解析】限速器在联动试验中应使电梯主机立即制动典型例题
7.【单选】自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不
用通过安全触点或安全电器来完成的是( )。
A.过载
B.踏板下陷
C.扶手带入口保护装置动作
D.附加制动器动作
【参考答案】A
【解析】自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及
过载时必须自动停止运行。重点回顾
电梯的组成
由(机房)、(井道)、(轿厢)、
(四大部分)
(层站)四大部分组成
(曳引式电梯)
由(曳引系统)、导向系统、轿厢系
(八大系统) 统)、门系统、重量平衡系统、(驱动
系统)、控制系统和安全保护系统
由(泵站)及(液压系统)、导向系统、轿厢系统、门
(液压电梯)
系统、电气控制系统、安全保护系统等组成。重点回顾
电梯按运行速度分类
(低速)电梯 (v≤1.0m/s)
运行速度
(中速)电梯 (1.0m/s<v≤2.5m/s)
(高速)电梯 (2.5m/s<v≤6.0m/s)
(超高速)电梯 (v>6.0m/s)重点回顾
电梯技术资料
1)电梯制造厂提供的资料 2)安装单位提供的资料
(1)(制造许可证明)文件。
(2)电梯(整机型式检验合格证书)
(3)(产品质量证明文件),
(4)(门锁装置)、(限速器)、(安全钳)、 (1)(安装许可证)和
(缓冲器)、含有电子元件的安全电路、轿厢 (安装告知书)。
上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全 (2)审批手续齐全的(施工方案)
保护装置和主要部件的型式检验合格证,以及 (3)施工现场作业
限速器和渐进安全钳的调试证书。 (人员持有的特种设备作业证)
(5)(机房或井道布置图)。
(6)(电气原理图)
(7)安装使用维护(说明书),感谢观看!机电工程管理与实务
主讲人:王建波3.6消防工程施工技术
2025年 2024年 2023年
3.6
单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
消防工程施
工技术
1 2 13.6消防工程施工技术
•
3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序
•
3.6.2 消防工程施工技术要求
•
3.6.3 消防工程验收规定与实施•
3.6.1消防系统的分部分项工程及施工程序考点:消防工程的分部分项工程★★
1.消防工程的分部分项工程
分部 子分部
分项工程
工程 工程
消防给水 消火栓给水管道及配件安装,消火栓给水设备安装,
及消火栓 室内消火栓、箱及配件安装,消防水泵接合器及室
系统 外消火栓,系统试压,管道冲洗,系统调试
消防水泵和稳压泵安装,消防水箱安装和消防水池
消防
自动喷水 施工,消防气压给水设备安装,消防水泵接合器安
工程
灭火系统 装,管网安装,喷头安装,报警阀组安装,其他组
件安装,系统试压,管网冲洗,系统调试考点:消防工程的分部分项工程★★★★★
消防水泵接合器安装示意图考点:消防工程的分部分项工程★★
分部
子分部工程 分项工程
工程
灭火剂储存装置的安装,选择阀及信号反馈装
置的安装,阀驱动装置的安装, 灭火剂输送
气体灭火系统
管道的安装,喷嘴的安装,预制灭火系统的安
装,控制组件的安装, 系统调试,系统验收
消防
工程
风管的制作、安装及检测、试验,
排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口、挡烟
防烟与排烟系统
垂壁、排烟窗的安装,
防烟、排烟及补风风机的安装,系统调试考点:消防工程施工程序★★
2.消防工程施工程序
(3)自动喷水灭火系统施工程序:
干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支 管安装→喷
洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配
件及其他组 件安装→喷洒头安装→系统通水调试。
(5)细水雾灭火系统施工程序:
储水储气瓶组的安装→泵组及控制柜安装→管道试压、冲洗、
吹扫→细水雾喷头安装→系统调试。考点:消防工程施工程序★★
(8)气体、泡沫、干粉灭火系统施工程序:
设备和组件安装→管道安装→管道试 压→吹扫→系统调试。
(9)防排烟系统施工程序:
支吊架制作、安装→风管制作、安装→风管强度及严 密性试验
→风机及阀部件安装→防排烟风口安装→单机试运行→系统调试。•
3.6.2消防工程施工技术要求考点:消防给水及消火栓系统施工技术要求★★★★★
1.消防给水及消火栓系统施工技术要求
(2)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;
系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;
安装压力表时应加设缓冲装置。考点:消防给水及消火栓系统施工技术要求★★★★★
(5)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为1.1m。
(6)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和
首层取两处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
消火栓试射充实水柱示意图
S一射流长度考点:自动喷水灭火系统安装要求★★★★
2. 自动喷水灭火系统安装要求
(1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,
且应坡向排水管;
(2)直立型、下垂型洒水
①喷头与顶板的距离应为75~150mm;
②喷头安装前应进行密封性能试验,
③且喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。
④喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧考点:自动喷水灭火系统安装要求★★★★
(4)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,
其动作方向应和水流方向一致。
图水流指示器安装示意图
1一信号阀;
2一水流指示器;
A管段长度≥300mm考点:自动喷水灭火系统安装要求★★★★★
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:
①水源测试;②消防水泵调试;稳压泵调试;
③报警阀调试;④排水设施调试;⑤联动试验。考点:细水雾灭火系统安装要求★★★★★
4.细水雾灭火系统安装要求
(1)储水瓶组、储气瓶组安装、固定和支撑应稳固,
压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
(3)喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。
喷头与管道的连接宜采用端面密封或②0型圈密封,
不应采用聚四氟乙烯、麻丝、胶粘剂等密封材料。考点:固定消防炮灭火系统安装要求★
5.固定消防炮灭火系统安装要求
(2)消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。
(3)固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。考点:泡沫灭火系统施工技术要求★★★
8.泡沫灭火系统施工技术要求
(1)常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验,试验压力应为储罐
装满水后的静压力, 试验前应将焊接接头的外表面清理干净,并
使之干燥,试验时间不应小于1h, 目测应无渗漏。
(2)管道安装完毕后应进行水压试验,试验压力为设计压力的
1.5倍;试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离。
(3)地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应朝向消
防车道。考点:防烟排烟系统施工技术要求★★★★★
10.防排烟系统施工技术要求
(1)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料,
其耐火等级 应符合设计要求,材料进场时应检查其燃烧性能报告。
(2)排烟防火阀的安装方向、位置应正确,阀门应顺气流方向关闭。
防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
排烟防火阀应设独立的支吊架。考点:防烟排烟系统施工技术要求★★★★★
(3)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振
装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,
不应使用橡胶减振装置。
(4)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;
排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。考点:火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求★★
11.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不
应小于30mm。
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽内。
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,不
应使用电源插头。考点:火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求★★
(4)对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾探测
器,探测器至墙壁、 梁边的水平距离不应小于0.5m;
探测器周围0.5m内不应有遮挡物;
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;
至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m考点:火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求★★
(7)火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控
制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进
行单机检测,正常后方可进行系统调试考点:工业项目消防系统的技术要求★★★★
①火力发电厂:【2026年修改】
容量为90MV·A及以上的油 应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭火系
浸变压器 统或其他灭火系统
单台容量为125MV·A及以
应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火
上的油浸变压器、200Mvar
装置。
及以上的油浸电抗器
其他带油电气设备 宜配置干粉灭火器
燃气轮发电机组(包括燃气
宜采用全淹没气体灭火系统,并应设置火
轮机、齿轮箱、发电机和控
灾自动报警系统。
制间)考点:工业项目消防系统的技术要求★★★★
②钢铁冶金企业:【2026年修改】
单台设备油量100kg及以上或开关柜的数量大于15台的配电
室,单台容量在8MV·A及以上的油浸变压器(室)应设置火灾自动
报警系统;
设置细水雾灭火系统的计算中心、通信中心等场所应采用高
压细水雾灭火系统;
设置细水雾灭火系统的液压站、润滑油站(库)、室外油浸变压
器和柴油发电机房等场所宜采用中、低压细水雾灭火系统;储存
锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内
外消防给水。考点:工业项目消防系统的技术要求★★★★
③石油储备库:地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储
罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统,以及消防冷
却水系统和火灾自动报警系统。•
3.6.3消防工程验收规定与实施考点:消防工程验收的相关规定★★★★★
(2)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行
政区域内地方人民政府住房和城乡建设主管部门申请①消防设计
审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门②申请
消防验收。考点:消防工程验收的相关规定★★★★★
建筑面积 对象
2
>20000m 体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅
2
>15000m 民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候 船厅。
2
>10000m 宾馆、饭店、商场、市场
影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休 闲场馆,
2
>2500m 医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型
企业的生产加工车 间等。
托托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童 活动
场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校
2
>1000m
的教学楼、图书馆、食 堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企
业的员工集体宿舍。
歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、 酒吧
2
>500m
等,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅考点:消防工程验收的相关规定★★★★★
⑦ 国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
⑧城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
⑨ 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用
车站、码头,易燃易 爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。
⑩ 国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指
挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
单体建筑面积大于40000m²或者建筑高度超过50m的公共建
筑。考点:特殊建设工程消防验收的条件★★★★
1)特殊建设工程消防验收的条件
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的
建筑材料、建筑 构配件和设备的进场试验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施
工、设计、工程监 理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有
关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。考点:特殊建设工程消防验收所需资料★★★★
2)特殊建设工程消防验收所需资料
(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。考点:其他建设工程的消防验收备案与抽查★【2026年变化】
2)消防验收抽查【2026年修改】
消防设计审查验收主管部门对备案的其他建设工程实行抽查
管理。抽查工作推行“二随机、一公开”制度,随机抽取检查对
象,随机选派检查人员;抽取比例由省、自治区、直辖市人民政
府住房和城乡建设主管部门,结合辖区内消防设计、施工质量情
况确定,并向社会公示。其他建设工程经依法抽查不合格的,应
当停止使用,并组织整改,整改完成后,向消防设计审查验收主
管部门申请复查。考点:局部消防验收★★★
3)局部消防验收
对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设
单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。考点:消防验收形式★★★★
2)消防验收形式
根据工程需要,消防工程可以按施工程序划分为三种消防验收
形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。
(1)隐蔽工程消防验收。
(2)粗装修消防验收。粗装修消防验收属于消防设施的功能性验
收。验收合格后,建筑物尚不具备投入使用的条件。
(3)精装修消防验收。对如火灾报警探测器、疏散指示灯、喷洒
头等部件准备投入使用前的验收,称为精装修消防验收。验收合格
后房屋建筑具备投入使用条件。考点:消防验收的时限★
4)消防验收的时限
消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15日
内组织消防验收,并在现场评定检查合格后签发《建筑工程消防
验收意见书》。考点:其他建设工程的消防验收备案与抽查★
5.其他建设工程的消防验收备案与抽查
1)消防验收备案
其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5个
工作日内,报消防设计审查验收主管部门进行消防验收备案。建
设单位办理备案,应当提交下列材料:
(1)消防验收备案表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。典型例题
1.【单选】下列不属于自动喷水灭火系统的是( )。
A.水泵安装
B.消防气压给水装置
C.消火栓给水设备安装
D.消防水箱
【参考答案】C
【解析】
消火栓给水设备安装属于消防给水及消火栓系统,故选C典型例题
2.【多选】自动喷水灭火系统的调试内容包括( )
A. 水源测试
B. 消防水泵调试
C. 减压阀调试
D. 联动试验
E.报警阀调试
【参考答案】ABDE
【解析】自动喷水灭火系统的调试应包括:
①水源测试;②消防水泵调试;稳压泵调试;
③报警阀调试;④排水设施调试;⑤联动试验。典型例题
3.【单选】排烟防火阀的安装位置、方向应正确,下面正确的是( )
A.阀门应逆气流方向关闭
B.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不小于200mm
C.排烟风管的允许漏风量应按低压系统风管确定
D.排烟防火阀应设独立支吊架
【参考答案】D
【解析】A选项,阀门应顺气流方向关闭,故不选A
B选项, 防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm
故不选B
C选项,排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定,故不选C
排除法,故选D典型例题
4.【单选】下列总面积在1000~2000㎡的建筑场所应申请消
防验收的是( )。
A.医院的门诊楼
B.博物馆的展示厅
C.大学的食堂
D.中学的教学楼典型例题
【参考答案】D
【解析】
A选项,医院的门诊楼的建筑总面积大于2500m²,才需要申
请消防验收,故不选A
B选项,博物馆的展示厅的建筑总面积大于20000m²,才需
要申请消防验收,故不选B
C选项,大学的食堂的建筑总面积大于2500m²,才需要申请
消防验收,故不选C
D选项,中学的教学楼的建筑总面积=大于1000m²,就需要
申请消防验收,故选D典型例题
5.【案例】
某超高层项目,建筑面积约18万m,,高度260m,考虑到超高
层施工垂直降效严重的问题,建设单位 (国企)将核心筒中四个
主要管井内立管的安装,由常规施工方法改为模块化的装配式建
造方法,具有一 定的技术复杂性,建设单位还要求F1-F7层的商
业部分提前投入运营,需要提前组织消防验收。
【问题】建设单位提出的F1-F7层商业局部消防验收的申请是
否可以?建设单位需要提交哪些消防验收资料?典型例题
【参考答案】
(1)建设单位提出的F1-F7层商业局部消防验收的申请可以进
行
(2)建设单位申请消防验收应当提供下列材料:
①消防验收申报表;
②工程竣工验收报告;
③涉及消防的建设工程竣工图纸。
【解析】本题考查特殊建设工程消防验收所需资料重点回顾
消防给水及消火栓系统施工技术要求
(安装消声止回阀)、
(消防水泵出水管)
(控制阀)和(压力表)
安装(压力表)和(压力开关);
系统的(总出水管上)
安装压力表时应加设缓冲装置。重点回顾
自动喷水灭火系统安装要求
(管道) 横向安装宜设(2‰~5‰)的坡度,且应坡向排水管
安装前应进行(密封性能试验), 喷头安装应使用(专用扳
且喷头安装必须在(系统试压)、 手),(严禁利用喷头的
(喷头)
(冲洗合格后进行) 框架施拧)。
直立型、下垂型洒水喷头与顶板的距离应为(75~150mm)
(水源)测试;(消防水泵)调试;(稳压泵)调试;
系统调试
(报警阀)调试;(排水设施)调试;(联动)试验。重点回顾
消防工程验收的相关规定
建筑总面积
体育场馆、会堂,(公共展览馆)、(博物馆的展示厅)
(大于20000m²)
(大于15000m²) 民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅
(大于10000m²) (宾馆)、(饭店)、(商场)、市场。
影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,(医院的门诊
(大于2500m²)
楼),(大学的教学楼、图书馆、食堂),劳动密集型企业的生产加工车间
托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福
(大于1000m²) 利院,医院、疗养院的病房楼,(中小学校的教学楼、图书馆、食堂),学
校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍
歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧等,具有娱乐功
(大于500m²)
能的餐馆、茶馆、咖啡厅等。感谢观看!