2026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
3.5 电梯工程安装技术
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定
1、电梯的分部分项工程
电梯的分部分项工程见表3.5-1。
分部工程 子分部工程 分项工程
设备进场收,土建交接检验,驱动主机,导轨,门系统,轿厢,对重,
电梯工程 曳引式、强制式电梯
安全部件,悬挂装置,随行电缆,补偿装置,电气装置,整机安装验收
设备进场验收,土建交接检验,液压系统,导轨,门系统,轿厢,安全
液压电梯
部件,随行电缆,电气装置,整机安装验收
自动扶梯、自动人行道 设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收
电力驱动的曳引式或强制式电梯安装子分部工程是由①设备进场验收②土建交接检验③驱动主机④导轨⑤门系统
⑥轿厢⑦对重⑧安全部件⑨悬挂装置、随行电缆、补偿装置⑩电气装置 整机安装验收等分项工程组成。
⑪
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
液压电梯安装子分部工程是由①设备进场验收②土建交接检验③液压系统④一导轨⑤门系统⑥轿厢⑦安全部件⑧随
唯
行电缆⑨电气装置⑩整机安装验收等分项工程组成。
自动扶梯、自动人行道安装由①设备进场验收②土建交接检验③整机安装验收
3个分项工程组成。
例:下列分项工程中,属于液压电梯安装分项工程的是( )。
A.补偿装置安装 B.悬挂装置安装 C.导轨安装 D.对重安装
答案:C
2、电梯的分类和组成
1)电梯的分类
1/7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(3)按运行速度分类
①低速电梯,v≤1.0m/s;②中速电梯,1.0m/s<v≤2.5m/s;③高速电梯,2.5m/s<v≤6.0m/s;④超高速电梯,
v>6.0m/s。
转至P201 5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定
2、特种设备安装、改造、修理许可
3)电梯 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(1)电梯安装(含修理)许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门实施。
(2)电梯安装(含修理)的许可参数级别见表5.3-10。
表5.3-10 电梯安装(含修理)许可参数级别
许可参数级别 备注
设备类别
A1 A2 B
额定速 2.5m/s<额定 额定速度
曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯) A1>A2>B级
度>6.0m/s 速度≤6.0m/s ≤2.5m/s
曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电
不分级8
梯(含防爆电梯中的载货电梯) 1 7
9
4
自动扶梯与自动人行道 不3 8分级
信
液压驱动电梯 微不分级
系
杂物电梯(含防爆电梯中的杂物电梯联) 不分级
题
2)电梯的组成 押
准
(1)曳引式电梯组成 精
由机房、井道、轿厢、层站四大 部分组成。从系统功能分:由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡
系统、驱动系统、控制系统、安全 保护系统等组成。
(2)液压电梯组成。由泵站及液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控制系统、安全保护系统等组成。
(3)齿轮齿条电梯组成。由轿厢、驱动 机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等组成。
3、自动扶梯的分类和组成
1)自动扶梯的分类
(1)链条式:指驱动梯级的元件为链条的自动扶 梯。一般均采用链条驱动式结构。
(2)齿条式:指驱动梯级的元件为齿条的自动扶梯。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)自动扶梯的组成
自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统(包括电动机、减速装置、制动器及中间传动
环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电气系统等。
4、电梯技术资料
1)电梯制造厂提供的资料
(1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供电梯的相应参数。
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书,其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数。
(3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要技术参数和门锁装置、限速
器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主
要部件的型号和编号等内容,并且有电梯整机制造单位的公章或检验合格章以及出厂日期。
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制
柜等安全保护装置和主要部件的型式检验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证书。
(5)机房或井道布置图,其顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以进入空间
等满足安全要求。
2/7
(6)电气原理图,包括动力电路、电气控制与安全装置的电路。
(7)安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。
上述文件如为复印件时,必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章;对于进口电梯,则应当加盖国内代理
商的公章。
2)安装单位提供的资料
(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。(2)审批手续齐全的施工方案
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
5、电梯准用程序
电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验
合格,方可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。
3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术
1、电梯及自动扶梯安装程序
1)曳引式电梯安装程序
设备进场验收→土建交接检验→井道照明安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机(驱动主机)安装­→限速器安
8
装→机房电气安装→轿厢、安全钳及导靴安装7→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及
1
9
4
补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→8层站电气安装→调试检验→验收。
3
信
2)液压电梯安装程序 微
系
设备进场验收→土建交接检验→样板联架安装、放线→导轨安装→千斤顶安装→液压配管→配件安装→轿厢组装→井
题
道部件安装→调试验收→试运行押。
准
3)自动扶梯(或自动人行道精)安装程序
设备进场验收→土建交接检验 →桁架吊装就位→轨道安装→扶手带等构配件安装→安全装置安装→机械调整→电
气安装→调试检验→试运行验收。
2、曳引式电梯安装
1)土建交接验收
(2)对电梯机房、井道、底坑土建工程进 行检测鉴定,机房内部、井道土建或钢架结构必须符合电梯土建布置图
要求。测量底坑深度及承载力是否符合图纸要 求,轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用
力。
(3)厅门预留孔必须设有高度不小于 1200mm 的安全 保护围封(安全防护门),采用左右开启方式,不能上下开启,
应有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于 100mm 的踢脚板,机房通向井道的预留8孔设置临时盖板。
1
7
(4)有机房的电梯,其主电源开关应设置在机房入口处。 无机房的电梯,其主电源
8
4开9关应设置在井道外方便接近
的地方。电源中性线和接地线应分开,接地电阻值不应大于 4Ω。 信
3
微
(5)机房应设置电气照明,在机房入口处设置照明电源开关。井 道内设置永久系电气照明,照明电压宜采用 36V安
联
全电压,井道内照度不得小于 50Lx,在井道最高点和最低点 0.5m 各 装一盏
唯
一灯,中间灯间距不超过 7m,并分别在机
房和底坑设置控制开关。
例:下列关于曳引式电梯说法错误的是( )。
A.电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1000mm的安全保护围封
B.井道照明电压宜采用36V安全电压
C.井道内照度不得小于50Lx
D.井道最高点和最低点1m内应各装一盏灯
E.轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力
答案:AD
2)电梯设备进场验收
(1)检查设备、部件等与装箱单相符,设备外观不存在明显的损坏。
(2)检查设备随机文件,包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安
全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路、控制电路与安全电路的电气原理
图。
例如:电梯进场验收时,发现没有限速器的型式检验证书复印件,应在设备验收记录上记录清楚,并要求电梯供应
商提供。
3)驱动主机安装
3/7
(1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于 20mm,承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中
心 20mm,且不应小于 75mm。承重梁安装完毕后应自检,然后上报监理单位组织验收,验收合格后承重梁两端支撑处
用混凝土浇筑固定。
(2)驱动主机吊装时,不应磕碰主机外壳,避免造成内部及外观损坏。主机安装完毕后,所有旋转部件外侧均应
涂成黄色,并标明电梯运行方向的箭头及文字说明。
(3)驱动主机减速箱内的油量应在油标所限定的范围内。驱动主机制动器动作应灵活,间隙调整符合设计要求,
手动释放制动器的操作部件应涂成红色。
(4)电梯空载或满载时,曳引轮安装后的垂直度误差应在 2mm 以内。
(5)紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧
急操作时易见处。
4)导轨安装
(1)井道测量应依据电梯厂家提供的井道布置图进行,制作样板架进行井道测量放线,测量用的线坠一般为 5kg,
超高层的电梯井道,可相应增加线坠的重量。
(2)导轨支架安装,每根导轨不应少于 2个支架,支架间距不宜大于 2.5m。支架在井道壁上的安装应牢固。在混
8
凝土结构上可采用膨胀螺栓固定,混凝土结构1 7强度应符合土建布置图要求,其连接强度与承受振动力应满足电梯设
9
4
计要求,导轨下端应安装在井道地面的导3轨8座上。
信
(3)导轨采用压导板固定在支架上,支微架与导轨背面之间的垫片厚度不宜超过 3mm,垫片不宜超过 3片;当导轨支
系
联
架与导轨背面之间的垫片厚度大于3mm、小于7mm时,垫片之间要点焊;若超过7mm时,应先用与导轨宽度相同的
题
押
钢板垫入,再用垫片进行调整,调整完毕后逐个拧紧压导板和导轨连接板螺栓。
准
精
(4)每列导轨的工作面(包括侧面和顶面)与安装基准线的允许偏差:轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨不应大于
0.6mm/5m;不设安全钳的对重导轨 不应大于 1.0mm/5m。两列轿厢导轨顶面间的距离允许偏差为 0~+2mm,两列对重
导轨顶面间的距离允许偏差为 0~+3mm。
(5)轿厢导轨和设有安全钳的对重导 轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于 0.05mm。不设安
全钳的对重导轨接头处缝隙不应大于 1.0m m,导轨工作面接头处台阶不应大于 0.15mm。可用钢板尺靠在导轨工作面
上,用塞尺检查。导轨接头处修平长度应大于 200mm,当电梯额定速度≥2.5m/s时,其导轨接头处修平长度应大于
300mm。
5)轿厢及对重(平衡重)系统安装
(1)当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由检查距离大于 0.3m 时,轿顶应装设防护栏及警示性标识。当在距
8
轿底1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面 0.9~1 m 的高度处安装扶手,且扶手9 1
7
必须独立地固定,不得与玻
8
4
璃相关。 信 3
微
3、电梯整机验收 系
(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保 护装置;一动
联
力电路必须有过载保护装置。三相电
唯
源应有断相、错相保护功能,使电梯不发生危险故障。
(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载
重量。
(6)层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,当一个层门或轿门非正常打开时,电梯严禁启
动或继续运行。
(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有 125%额定载重量下行,分
别停层 3次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢载有125%额定载重量以正常运行速度下行
时,切断电动机与制动器供电,电梯必须可靠制动。当对重完全压在缓冲器上,且驱动主机按轿厢上行方向连续运
转时,空载轿厢严禁向上提升。
(8)电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次数和负载
持续率各运行 1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
4、液压电梯安装
液压电梯安装与曳引式电梯安装基本相同,主要区别是增加了液压系统的安装。
(1)检查液压油缸出厂试验记录、合格证和技术文件应齐全,外观不应存在明显损坏,部件应活动灵活、功能可
靠。
(2)依据液压电梯井道布置图及导轨中心线确定液压缸架位置,缸筒进出油口处应朝向机房入口处。
4/7
(3)液压泵站及液压顶升机构安装牢固,油缸中心位移偏差应不大于 2mm,缸体垂直度严禁大于 0.4‰;油缸校正
后,用油缸固定架及抱箍将油缸固定,并安装导靴及油杯。
(4)液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的 140%〜170%时动作;液压泵站应设有过载保护,安全阀
的调定压力不应超过额定工作载荷时压力的 120%。当液压油达到产品设计温度时,温升保护装置必须动作,使液
压电梯停止运行。
(5)液压系统压力试验合格规定:轿厢停靠在最高层站,在液压顶升机构和截止阀之间施加 200%的满载压力,持
续 5min 后,液压系统应完好无损。采用多个液压油缸并行工作的直顶式液压电梯,运行时的轿底倾斜度不应大于
5%。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
5、自动扶梯(自动人行道)安装
1)设备进场验收
(1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式试验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印件。
(2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,以及动力电路和安全电路
的电气原理图。
(3)设备零部件应与装箱单内容相符,设备外8观 不应存在明显的损坏。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)土建交接检验
(1)建设单位、监理单位、土建单位、安 装单位共同参与土建工程的验收,并办理交接手续。确认现场的水平基
准线标记和中心线标记;按设计图纸(土建图 )的要求检查支撑端之间的距离、底坑的长宽高、提升高度和对角线
长度;自动扶梯(自动人行道)上、下支撑面预 埋钢板符合设计要求。
(2)井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其 高度严禁小于 1.2m。
(3)根据电梯设备供应商提供的电梯设备进场所需通道 和搬运空间,检查确认是否有足
8
够空间位置用于桁架的运
输吊装。 9 1
7
8
4
3)桁架吊装 信 3
微
桁架吊装到建筑楼层结构预留孔支撑端,桁架支撑角钢搭接的建筑 楼层结构支撑系端的部分必须大于角钢宽度的2/3。
联
用水平仪检查,第一块梯级的水平度不大于 1/1000,可通过加减垫片调整其一水平度,桁架安装应牢固。
唯
4)导轨安装
将导轨按图纸要求固定在链导板上,对导轨和驱动、导轨和导轨的连接处进行焊接打磨,打磨后连接处需平滑,无
段差、无凹陷、无毛刺。
5)围裙板安装
(1)自动扶梯(自动人行道)的围裙板在梯级、踏板或胶带的两侧,任何一侧的水平间隙不应大于 4mm,且两侧对称
位置处的间隙总和不应大于 7mm。
(2)自动扶梯(自动人行道)的围裙板应当垂直、平滑,板与板之间的接缝应是对接缝。对于长距离的自动人行道,
在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝可采取其他特殊连接方法来替代对接缝,其间隙不应大于 0.5mm。
5/7
外盖板安装在护壁板外侧,与护壁板成直角;内盖板安装在护壁板内侧,与围裙板连接;内盖板与外盖板的接缝
对齐,内外盖板的间隙不应大于 0.5mm。
7)梯级安装
梯级的安装、拆卸只能在下部驱动的回转部;安装前在梯级轴上面均匀涂抹润滑油脂,由下部驱动回转处开始安装
梯级;测量梯级和链条之间的位置,使左右距离相等,将尼龙轴套靠紧梯级。确认梯级左右的尺寸后拧紧隔箍,运
行梯级一圈,确认梯级与其他部件无碰撞后,再安装剩余梯级。
8)梳齿板安装
调整前沿板支撑处,达到梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为 4mm,间隙不应超过 4mm 的要求。梯级通过梳
齿时无碰擦,梳齿板梳齿或踏面齿应当完好,不得有缺损。当有异物卡入,并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合,
导致梳齿板与梯级或踏板发生碰撞时,自动扶梯(自动人行道)应当自动停止运行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
6、自动扶梯(自动人行道)整准机验收
精
1)外观验收
(1)梯级、踏板、胶带的楞齿及 梳齿板应完整、光滑;内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、护壁板
接缝应平整;接缝处的凸台不应大于 0.5mm。
(2)自动扶梯梯级、自动人行道踏板 或胶带上方,垂直净高度不应小于 2.3m(L2)。该净高度应延续到扶手转向
端端部。扶手带顶面距梯级前缘、踏板表面 或胶带表面之间的垂直距离应在 0.9〜1.1m(L1)。
(3)在与楼板交叉处及各交叉设置的自动扶梯 、自动人行道之间,应在扶手带上方设置一个无锐利边缘的垂直防
护挡板,其高度不应小于 0.3m(L3),且至少延伸 至扶手带下缘 25mm(H2)处。
(4)在危险区域,由建筑结构形成的固定护栏应至少增加到高出扶手带 100mm(H1),并且位于扶手带外缘 80~120mm
(L1)处。 8
1
7
(5)墙壁或其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任 何情况下均不得小于 80mm
8
4 9(L1),与扶手带下缘的垂直
信
3
距离均不得小于 25mm (H2)。
微
(6)当自动扶梯、自动人行道与墙相邻,且外盖板的宽度大于 125mm时,在上
系
、下端部应安装阻挡装置防止人员
联
一
进入外盖板区域。当自动扶梯、自动人行道为相邻平行布置,且共用 外盖板
唯
的宽度大于125mm时,也应安装这种阻
挡装置。该装置应延伸到距离扶手带下沿 25~150mm(H2)处。
2)设备绝缘检查
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于 1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路不得小于 0.5MΩ,其他电路
(控制、照明、信号等)不得小于 0.25MΩ。
3)安全保护验收
(1)自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
(2)自动扶梯(自动人行道)发生下列情况时,必须通过安全触点或安全电路使开关断开并停止运行。
①梯级、踏板下陷,或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
②直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长。
③控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。
④无中间出口的连续安装的多台自动扶梯(自动人行道)中的一台停止运行。
⑤附加制动器动作。
⑥驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短。
⑦扶手带入口保护装置动作。
例:自动扶梯出现( )情形时,需通过安全触点或安全电路来完成开关断开的动作。
A.无控制电压 B.过载 C.踏板上有垃圾 D.踏板下陷 E.非操纵逆转
6/7
(1)自动扶梯(自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速
度与额定速度之间的允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为 0~+2%。
(2)自动扶梯(自动人行道)应进行空载制动试验,制停距离应符合表3.5-2的要求。
(3)自动扶梯(自动人行道)应进行载有制动载荷的下行制停距离试验,制动载荷应符合表3.5-3的规定,制停
距离应符合表3.5-2的规定。
表3.5-2 自动扶梯(自动人行道)制停距离
额定速度(m/s) 制停距离范围(m)
自动扶梯 自动人行道
0.5 0.20~1.00 0.20~1.00
0.65 0.30~1.30 0.30~1.30
0.75 0.35~1.50 0.35~1.50
0.90 / 0.40~1.70
8
制停距离应从电气装置动作开始测量 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7/7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178