4.4自动化押仪表工程安装技术
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4 自动化仪表工程安装技术
4.4.1 自动化仪表设备安装技术
8
4.4.2 自动化仪表管线施工技术 1 7
9
4
8
3
信
微
系
4.4.3 自动化仪表系统调试要求联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
1.取源部件安装要求
8
取源部件包括:温度取源部件、1压7 力取源部件、流量取源
9
4
8
3
信
微
系
部件、物位取源部件、分析取源联部件等。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
1)取源部件安装的一般要求
8
7
1
9
安装 设备上的取源部件应在设8 4备制造时同时安装。管道上
3
信
微
的取源部件安装应在管道预系 制或安装的同时进行。
联
题
押
开孔和焊 在设备或管道的防腐、准衬里和压力试验前进行
精
接
高压、合金钢、有 采用机械加工的方法
色金属
不应在设备或管道的焊缝及其 边缘上开孔及焊接。
取源阀门与设备或管道的连接 不宜采用卡套 式接头
8
1
7
有绝热层 安装的取源部件应露出绝热层外。
8
4 9
信
3
微
系
砌体和混 在砌筑或浇筑的同时埋入,埋设深度、露出 长度应联符合设
一
唯
凝土浇筑 计和工艺要求
体
无法同时安装 应预留安装孔。安装孔周围应按设计
文件规定的材料填充密实,封堵严密。
压力试验 取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验。
与管道垂直安装 取源部件轴线应与管1道轴线相垂直
9
4
8
3
信
微
与管道呈倾斜角 宜逆着物料流 系取源部件轴线应与管道轴线
联
题
押
度 向 相交
准
精
在管道的拐弯处 宜逆着物料流 取源部件轴线应与管道轴线
向 相 重合。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
3)压力取源部件安装
8
(1)压力取源部件的安装位置应选1 7在被测物料流束稳定的
9
4
8
3
信
微
系
位置,其端部不应超出设备或管联道的内壁。
题
押
准
精
(2)压力取源部件与温度取 源部件在同一管段上时,应安
装在温度取源部件的上游侧。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
3)压力取源部件安装
8
(3)当检测带有灰尘、固体颗粒或1 7沉淀物等混浊物料的压
9
4
8
3
信
微
系
力时, 联
题
押
准
精
垂直和倾斜的设备和管道 取 源部件应倾斜向上安装
水平管道上 宜顺物 料流束安装
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
3)压力取源部件安装
8
(4)在水平和倾斜的管道上安装压1 7力取源部件时,取压点
9
4
8
3
信
微
系
的方位要求: 联
题
押
准
精
气体压力 取压点的方位在 管道的上半部
液体压力 取压点的方位在管道 的下半部与管道的水平中
心线成0°~ 45°夹角 的范围内
蒸汽压力 取压点的方位在管道的上半 部,或者下半部与
8
管道水平中心线成0°~45°夹 角的范围内。1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
4)流量取源部件安装
8
(1)流量取源部件上、下游直管段1 7的最小长度应符合设计
9
4
8
3
信
微
系
要求,在规定的直管段最小长度联范围内,不得设置其他取源部
题
押
准
精
件或检测元件,直管段内表面 应清洁,无凹坑或凸出物。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
4)流量取源部件安装
8
(2)在节流件的上游安装温度计时1 7,温度计与节流件间直
9
4
8
3
信
微
系
管段距离的要求: 联
题
押
准
精
在节流件的上 温度计插套或 套管直径小于或等 不应小于5D
游安装温度计 于0.03D(D为管 道内径)
温度计插套或套管 直径在0.03D和 不应小于20D
0.13D之间
8
节流件的下游 直管段距离不应小于管道 内径的5倍。 1 7
9
8
4
信
3
安装温度计 微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
4)流量取源部件安装
8
(4)在水平和倾斜的管道上安装节1 7流装置时,取压口的方
9
4
8
3
信
微
系
位要求: 联
题
押
准
精
气体流量 取压点的方位在 管道的上半部
液体流量 取压点的方位在管道 的下半部与管道的水平中
心线成0°~ 45°夹角 的范围内
蒸汽流量 取压口应在管道的上半部与 管道水平中心线成
8
0°~45°夹角的范围内 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)采用均压环取压时,取压孔应1 7在同一截面上均匀设置,
9
4
8
3
信
微
系
且上、下游取压孔的数量应相等联。
题
押
准
精
(6)皮托管、均速管等流量 检测元件的取源部件的轴线,
应与管道轴线垂直相交
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
5)物位取源部件安装
8
安装位置 应选在物位变化灵敏,且1 7检测元件不应受到冲击的部位。
9
4
8
3
信
微
内浮筒液位计和 导向管或导向装置应垂直安装,导向管内液流应畅通
系
联
题
浮球液位计 押
准
精
双室平衡容器 应垂直安装,中心 点应与正常液位相重合。
单室平衡容器 宜垂直安装,安装标高应符合设计要求。
补偿式平衡容器 应采取防止因被测容器的 热膨胀而被损坏的措施
浮球式液位仪表 法兰短管应使浮球能在全量程范围内自由活动
8
电接点水位计 测量筒应垂直安装,筒体零水位 电极的中轴线与被1 7测容器
9
8
4
正常工作时的零水位线应处于同一 高度。 信
3
微
系
联
静压液位计 取源部件的安装位置应远离液体进、出 口
唯
一
重锤料位计 取源部件安装位置应在容器中心与侧壁之间,应垂直安装
雷达、超声波 取源部件应使检测元件与被测对象区域内无遮挡物,并应
远离物料进出口。
(1)分析取源部件应安装在压力稳1 7定、能灵敏反映真实成
9
4
8
3
信
微
系
分变化和取得具有代表性的分析联样品的位置。取样点周围不应
题
押
准
精
有层流、涡流、空气渗入、死 角、物料堵塞或非生产过程的化
学反应。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
6)分析取源部件安装
8
(2)被分析的气体内含有固体或液1 7体杂质时,取源部件的
9
4
8
3
信
微
系
轴线与水平线之间的仰角应大于联15°。
题
押
准
精
(3)在水平和倾斜的管道上 安装分析取源部件时,安装方
位与安装压力取源部件的要求相同。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
2.仪表设备安装要求
8
仪表设备是指仪表盘(柜、箱)、1温7 度检测仪表、压力检测
9
4
8
3
信
微
系
仪表、流量检测仪表、物位检测联仪表、机械量检测仪表、成分
题
押
准
精
分析和物性检测仪表、执行器 等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
1)仪表设备安装的一般要求
安装位置 仪表中心距操作地面的高度宜8为 1.2~1.5m; 显示仪表应安装在
7
1
9
4
便于观察示值的位置。 3 8
信
微
系
安装过程 不应敲击、振动仪表联。仪表与设备、管道连接及固定部位
题
押
应受力均匀,不应承准受非正常的外力。
精
需要脱脂 经脱脂检查合格后安装
仪表安装 直接安装在管道上的仪表, 宜在管道吹扫后安装
当必须与管道同时安装时, 在管道吹扫前应将仪表拆下
压力试验 直接安装在设备或管道上的仪表在 安装完毕后应进行压力试验。
8
1
7
9
密封措施 仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入 口不宜朝上。8
4
信
3
微
系
绝缘电阻 对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量 时,应联有防止弱电设
一
唯
备及电子元件被损坏的措施。
现场总线仪 连接应为并联方式
表线路
核辐射式仪 安装前应编制具体的安装方案,安装中的安全防护措施应符合
表 的规定。在安装现场应有明显的警戒标识。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
2)仪表柜(盘、箱)安装
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
2)仪表柜(盘、箱)安装
8
型钢底 上表面 水平度允 1mm/m 1 7
9
4
8
3
座 应保持 许偏差 信
微
底座长度大于5m 全长水平度允许
系
水平 联
题
押 偏差为5mm。
准
精
相邻两 顶部高度差 不得 大于2mm
柜、操
接缝处正面的平面度 不得大于1mm
作台
偏差
接缝间隙 不得大于2mm
安装固定 紧固件应为防锈材料。安装固 定不应采用焊接方式8。
1
7
9
8
4
信
3
安装及加工过程 应采用机械加工方法
微
系
联
一
不锈钢材质的接 不得与碳钢材料直接接触。 唯
线箱固定
表面温度计 感温面与被测对象表8 面应紧密接触,并应可靠固
7
1
9
4
8
定。 3
信
微
系
联
压力式温度计 感温包必须全部浸题入被测对象中
押
准
精
防止磨损 在多粉尘的部 位安装测温元件,应采取防止磨损
的措施。
防弯曲 测温元件安装在易 受被测物料强烈冲击的位置时,
应采取防弯曲措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
4)压力检测仪表安装
低压的压力表或变送器的安装高度 8 宜与取压点的高度一致。
7
1
9
4
8
3
信
测量高压的压力表安装在操作岗位 微安装高度宜在操作平台面1.8m
系
联
附近 题 以 上,或在仪表正面加保护
押
准
精 罩。
现场安装的压力表 不应固定在有强烈振动的
设备或管道上。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
5)流量检测仪表安装【26年修改】
8
(1)节流件必须在管道吹洗后安装1 7,节流件安装方向,应
9
4
8
3
信
微
系
使流体从节流件的上游端面流向联节流件的下游端面,孔板的锐
题
押
准
精
边或喷嘴的曲面侧迎着被测流 体的流向。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
5)流量检测仪表安装
8
(2)在水平和倾斜的管道上安装的1 7孔板或喷嘴
9
4
8
3
信
微
系
联
排泄孔流体为液体 题 位置应在管道的正上方
押
准
精
气体或蒸汽 位置应在管道的正下方
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
5)流量检测仪表安装
8
(3)节流件的端面应垂直于管道轴1 7线,其充许偏差应为1 °,
9
4
8
3
信
微
系
节流件应与管件或夹持件同轴,联其轴线与上、下游管道轴线之
题
押
准
精
间的误差应符合规范规定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)涡轮流量计和涡街流量计的信1 7号线应使用屏蔽线,其
9
4
8
3
信
微
系
上、下游直管段的长度应符合设联计文件的要求。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
5)流量检测仪表安装
质量流 排泄孔流体为液体 排8 泄孔的位置应在管道的正
7
1
9
4
8
量计 上信 3方
微
系
联
排泄孔流体为气体或蒸 题 排泄孔的位置应在管道的正下方。
押
准
精
汽
安装于被测流体完全充满的 水平管道上
测量气体 箱体管应置于管道上方
测量液体 箱体管 应置于管道下方。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
5)流量检测仪表安装
8
(6)电磁流量计安装: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
等电位接地连接 流量计联外壳、被测流体和管道连接法兰之
题
押
准
间应等电精 位接地连接;
垂直的管道上安装 被测流体的 流向应自下而上
水平的管道上安装 两个测量电极不 应在管道的正上方和正下方
上游直管段长度和 应符合设计文件的要求
安装支撑方式
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
5)流量检测仪表安装
8
(7)超声波流量计上、下游直管段1 7长度应符合设计要求;
9
4
8
3
信
微
系
对于水平管道,换能器的位置应联在与水平直线成45 °夹角的
题
押
准
精
范围内;被测管道内壁不应有 影响测量精度的结垢层或涂层。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
浮筒液位计 应使浮筒呈垂直状态7 8,垂直度允许偏差为2mm/m,浮
1
9
4
8
3
筒中心应处于正常操信作液位或分界液位的高度
微
系
联
题
超声波物位 不应安装在进料口押 的上方;传感器宜垂直于物料表面;
准
精
计 在信号波束角内不应有遮挡物;物料的最高物位不应进
入仪表的盲区。
雷达物位计 不应安装在进料口的上 方,传感器应垂直于物料表面。
射频导纳物 不应安装在进料口的上方,传感器的中心探杆和屏蔽层
位计 与容器壁不应接触,应绝缘良好;安装螺纹或法兰与容
8
1
7
9
器应连接牢固、电气接触良好。 8 4
信
3
微
系
差压计或差 仪表安装高度不应高于下部取压口 。 联
一
唯
压变送器测
量液位
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
7)机械量检测仪表安装【26年修改】
8
(1)电阻应变式称重仪表的安装要1 7求:
9
4
8
3
信
微
电阻应 负荷传感器安装和承系载应在称重容器及其所有部
联
题
变式称重 件和连接件安装完成后押 进行
准
精
仪表
有冲击负荷时,应按设 计文件规定采取缓冲措施
涡流传感 探头与前置放大器之间应 用专用同轴电缆连接,电缆
器 阻抗应与探头和前置放大器相匹配
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
8)成分分析和物性检测仪表安装
8
(1)被分析样品的排放管应直接与1 7排放总管连接,总管应
9
4
8
3
信
微
系
引至室外安全场所,其集液处应联有排液装置。
题
押
准
精
(2)可燃气体检测器和有毒 气体检测器的安装位置应根据
所检测气体的密度确定,
密度大于空气 检测器应安装 在距地面200~300mm处
密度小于空气 检测器应安装在泄漏 区域的上方
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
8)成分分析和物性检测仪表安装
8
(3)湿度计测湿元件不应安装在热1 7辐射、剧烈振动、油污
9
4
8
3
信
微
系
和水滴的位置,当不能避开时,联应采取防护措施。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
控制阀 安装位置应便于观察、4操9 作和维护
8
3
信
微
系
执行机构 应固定牢靠,操作手联 轮应处在便于操作的位置。
题
押
准
调节机构的 不得有碍于通行精和调节检修,并应便于操作和维护。
附近
执行机构的 应灵活、无松动及卡涩 现象。执行机构的连杆长度
机械传动 应能调节,并应使调节机 构在全开到全关的范围内
动作灵活、平稳。
8
1
7
气动及液动 连接管道和线路应有伸缩余量,不得妨碍执行9机构
8
4
信
3
微
执行机构 的动作。
系
联
一
唯
(1)继电器、接触器和开关的触点1 7,接触应紧密可靠,动作
9
4
8
3
信
微
系
应灵活,并应无锈蚀、 损坏。 联
题
押
准
精
(2)现场仪表供电箱的箱体 中心距操作地面的高度宜为1.2~
1.5m。
(4)配电箱内强、弱电的端子应分开 布置。
8
(5)金属供电箱应有明显的接地标识,接 地线连接应牢
1
7 固可
9
8
4
信
3
微
系
靠。 联
一
唯
(6)供电系统送电前,系统内的开关应置于断开位置,并应
检查熔断器容量。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
3. 自动化仪表设备及系统接地要求
8
1)热工仪表设备接地一般要求 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)供电电压高于36V的现场仪联 表的外壳,仪表柜(盘、箱)、
题
押
准
精
支架、底座等正常不带电的金 属部分,均应做保护接地。
(2)各仪表回路应只有一个信号回路接地点。信号回路的
接地点应在显示仪表侧,当采用接地型 热电偶和检测元件已接
8
地的仪表时,在显示仪表侧不应再接地。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)在中间接线箱内,主电缆联分屏蔽层应用端子将对应的
题
押
准
精
二次电缆屏蔽层进行连接,不 同的屏蔽层应分别连接,不应混
接,并应绝缘。
(4)仪表及控制系统的工作接地、保 护接地应共用接地装
8
置。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
(5)仪表保护接地系统应接到低压电气设备 的保护联接地网
一
唯
上,连接应牢固可靠,不应串联接地。
(6)接地系统的连线应采用铜联芯绝缘电线或电缆,并应采
题
押
准
精
用镀锌螺栓紧固。仪表柜(盘、 箱)内的接地汇流排应采用铜材,
并应采用绝缘支架固定。接地总干线与接地体之间应采用焊接。
(7)当控制室、机柜室内的接地干线 采用扁钢时,应进行
8
绝缘,并应绝缘到接地装置连接点。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
2)DCS系统接地要求
8
DCS系统的接地有三部分:系统电1 7源接地、信号屏蔽接地、
9
4
8
3
信
微
系
机柜安全接地 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
2)DCS系统接地要求【26年修改】
8
DCS系统的接地有三部分:系统电1 7源接地、信号屏蔽接地、
9
4
8
3
信
微
系
机柜安全接地,在 DCS机柜内安联装有3根接地铜排,分别与3个
题
押
准
精
接地对应。3根接地铜排在DCS 系统内互相绝缘。每根铜排要求
各自独立连接到电气全厂接地网上,中间无其他系统的地线接
入。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.1自动化仪表设备安装技术
2)DCS系统接地要求
8
(1)计算机监控系统在全厂电气接1 7地网上的接地点应与大
9
4
8
3
信
微
系
型电气设备的接地点之间保持足联够的距离并符合制造单位要求。
题
押
准
精
(2)每个机柜的系统电源地 、信号屏蔽地、机柜安全地分
别汇总接至电源柜或接地柜3根铜排上,分别引至总接地点,
总接地电阻符合设计要求。
8
(3)DCS机柜要求浮空,底座与机柜间铺 设绝缘材料,
1
7机柜
9
8
4
信
3
微
系
与底座连接螺栓应带绝缘套管。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
1. 自动化仪表线路施工要求
8
1)仪表线路施工的一般要求【261年7 删减】
9
4
8
3
信
微
系
(1)电缆、电线敷设前,应进联行外观检查和导通检查,并
题
押
准
精
应用兆欧表测量绝缘电阻,其 绝缘电阻值不应小于5MΩ。
(2)线路周围环境温度超过65℃时应采取隔热措施;附近
有火源时应采取防火措施。
8
(3)线路不得敷设在易受机械损伤、腐蚀 性物质排放、
1
7 潮
9
8
4
信
3
微
系
湿、强磁场和强静电场干扰的位置。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
1. 自动化仪表线路施工要求
8
1)仪表线路施工的一般要求 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(4)线路不宜敷设在高温设备联和管道上方,也不宜敷设在
题
押
准
精
具有腐蚀性液体的设备和管道 的下方;
线路与绝热的设备及管道绝热 应大于或等于200mm
层之间的距离
与其他设备和管道之间的距离 应大于或等于150mm
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
1. 自动化仪表线路施工要求
8
1)仪表线路施工的一般要求 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(5)线路敷设完毕后,要测量联电缆、 电线的绝缘电阻,并
题
押
准
精
应进行校线和标号,在线路终 端处,应加标志牌。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
1. 自动化仪表线路施工要求
8
2)电缆导管安装 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)在粉尘、蒸汽、腐蚀性或联潮湿气体区域敷设电缆导管
题
押
准
精
时,其两端管口应密封。
(2)电缆导管与检测元件或现场仪表之间,宜用金属挠性
管连接,并应设有防水弯。与现场仪表 箱、接线箱、接线盒等
8
连接时应密封,并应固定牢固。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
1. 自动化仪表线路施工要求
8
3)线缆及光缆敷设 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
敷设塑料绝缘电缆 环境题温度要求不低于0℃
押
准
精
敷设橡皮绝缘电缆 环境温 度要求不低于-15℃
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
1. 自动化仪表线路施工要求
8
3)线缆及光缆敷设 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
补偿导线 应穿电缆导管题或在 不得直接埋地敷设。
押
准
精
电缆桥架内敷设
补偿导线与测量仪表之间不采用 切 宜将补偿导线和仪表直
换开关或冷端温度补偿器 接连接
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
需要中间接 在接线箱 或接线盒 采用压接
头 内接线
采用焊接 应采用无腐蚀性焊药
补偿导线 应采用压接
8
1
7
9
同轴电缆和 应采用专用接头
8
4
信
3
微
高频电缆 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
1. 自动化仪表线路施工要求
8
3)线缆及光缆敷设 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(4)在光纤连接前和光纤连接联后均应对光纤进行测试;光
题
押
准
精
缆的弯曲半径不应小于光缆外 径的15倍;光缆敷设完毕后,光
缆端头应做密封防潮处理。
(5)交流电源线路和仪表信号线路宜 分层敷设。在同一电
8
缆桥架内时,应用金属隔板隔开敷设。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
1. 自动化仪表线路施工要求
8
3)线缆及光缆敷设 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
明敷设的仪表信号线路与具有题强磁场和 宜大于1.50m
押
准
精
强静电场的电气设备之间的净距离
采用屏蔽电缆或穿金属电缆导管 以及在 宜大于0.80m
金属槽式电缆桥架内敷设
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
1. 自动化仪表线路施工要求
8
3)线缆及光缆敷设 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(7)仪表信号线路、仪表供电联线路、安全联锁线路、补偿
题
押
准
精
导线及本质安全型仪表线路和 其他特殊仪表线路,应分别采用
各自的电缆导管。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
4)仪表配线
8
(1)仪表柜(盘、箱)内的线路宜敷1 7设在汇线槽内,在小型
9
4
8
3
信
微
系
接线箱内可明线敷设。当明线敷联设时,电缆电线束应采用由绝
题
押
准
精
缘材料制成的扎带扎牢,扎带 间距宜为100~ 200mm。
(2)仪表接线前应校线,线端应有标号。多股芯线端头宜
采用接线端子,电线与接线端子的连接 应压接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
4)仪表配线
8
(3)接线端子板的安装应牢固。【1 726年删减】
9
4
8
3
信
微
系
联
端子板在仪表柜(盘、箱) 题距离基础面的高度不宜小于
押
准
精
底部 250mm
端子板在顶部或侧面 与仪 表柜(盘、箱)边缘的距离不
宜小于 100mm
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
5)爆炸和火灾危险环境的仪表线路及仪表设备安装
8
(1)防爆设备必须有铭牌和防爆标1 7识,并应在铭牌上标明
9
4
8
3
信
微
系
由国家授权的机构颁发的防爆合联格证编号。
题
押
准
精
(2)防爆仪表和电气设备接 入电缆时,应采用防爆密封圈
密封或用密封填料进行封固,外壳上多余的孔应做防爆密封,
弹性密封圈的一个孔应密封一根电缆。
8
(3)电缆桥架或电缆沟道通过不同等级的 爆炸危险区域
1
7 的
9
8
4
信
3
微
系
分隔间壁时,在分隔间壁处必须做充填密封。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
(4)爆炸危险区域电缆导管的安装:【26年删减】
8
当电缆导管穿过不同等级爆炸危1险7 区域的隔墙时,分界处
9
4
8
3
信
微
系
应用防爆管件并填充密实。电缆联导管连接位置应安装防爆密封
题
押
准
精
管件,并应充填密封。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
(5)本质安全型仪表线路的安装:【26年修改】
8
本质安全电路和非本质安全电路1、7 两个及其以上不同回路
9
4
8
3
信
微
系
的本质安全电路,都不得共用一联根电缆或穿同一根电缆导管。
题
押
准
精
本质安全电路与非本质安全电 路在同一电缆桥架或同一电缆沟
道内敷设时,应采用接地的金属隔板或绝缘板隔离,或分开排
列敷设,其间距应大于50mm, 并应分别 固定牢固。
8
(6)对爆炸危险区域的线路进行连接时, 必须在设计要
1
7 求
9
8
4
信
3
微
系
采用的防爆接线箱内接线。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
2. 自动化仪表管道施工要求
8
1)仪表管道施工的一般要求【261年7 删减】
9
4
8
3
信
微
系
(1)仪表管道安装前应将内部联清扫干净,管端应临时封闭。
题
押
准
精
需要脱脂的管道应经过脱脂合 格后再安装。
(2)仪表管道埋地敷设时,必须经试压合格和防腐处理后
再埋入。直接埋地的管道连接时必须采 用焊接,并应在穿过道
8
路、沟道及进出地面处设置保护套管。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
2. 自动化仪表管道施工要求
8
1)仪表管道施工的一般要求 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(3)仪表管道在穿墙和过楼板联处,应加装保护套管或保护
题
押
准
精
罩,管道接头不应在保护套管 或保护罩内。当管道穿过不同等
级的爆炸危险区域、火灾危险区域和有毒场所的分隔间壁时,
保护套管或保护罩应密封。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
2. 自动化仪表管道施工要求
8
1)仪表管道施工的一般要求 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(4)仪表管道引入安装在有爆联炸和火灾危险、有毒及有腐
题
押
准
精
蚀性物质环境的盘、柜、箱时 ,其引入孔处应密封。
(5)不锈钢管固定时,不应与碳钢材料直接接触。不锈钢
管与支架、固定卡子之间宜加设隔离垫 板。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
2. 自动化仪表管道施工要求
8
1)仪表管道施工的一般要求 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
高压钢管的弯曲半径 题宜大于管子外径的5倍
押
准
精
其他金属管的弯曲半径 宜 大于管子外径的3.5倍
塑料管的弯曲半径 宜大 于管子外径的4.5倍
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
2. 自动化仪表管道施工要求
8
1)仪表管道施工的一般要求 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(7)直径小于13mm的铜管和不联锈钢管,宜采用卡套式接头
题
押
准
精
连接,也可采用承插法或套管 法焊接连接。承插法焊接时,其
插入方向应顺着流体流向。
(8)仪表管道与仪表设备连接时,应 连接严密,且不得使
8
仪表设备承受机械应力。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
2)测量管道安装
8
(1)测量管道水平敷设时,应根据1 7不同的物料及测量要求,
9
4
8
3
信
微
系
设置1:10~1:100的坡度,其倾斜联方向应保证能排除气体或冷凝
题
押
准
精
液,当不能满足时,应在管道 的集气处安装排气装置,在集液
处安装排液装置。
(2)测量管道与高温设备、高温管道 及低温管道连接时,
8
应采取热膨胀补偿措施。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
2)测量管道安装
8
(3)测量压差的正压管和负压管应1 7安装在环境温度相同的
9
4
8
3
信
微
系
位置。 联
题
押
准
精
(4)当测量管道与玻璃管微 压计连接时,应采用软管。管
道与软管的连接处,应高出仪表接头150~200mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
(5)测量管道与设备、工艺管道或建筑物表面之间的距离
8
不得小于50mm。测量油类和易燃、易1 7爆物质的测量管道与热表
9
4
8
3
信
微
系
面的距离不宜小于150mm, 且不应联 平行敷设在其上方。
题
押
准
精
(6)低温管道敷设应采取膨 胀补偿措施。
(7)低温管及合金管下料切断后,必须移植原有标识。薄
壁管、低温管或钛管,严禁使用钢印作 标识。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
3)气动信号管道安装
8
(1)气动信号管道应采用紫铜管、1 7不锈钢管或聚乙烯管、
9
4
8
3
信
微
系
尼龙管。 联
题
押
准
精
(2)气动信号管道安装无法 避免中间接头时,应采用卡套
式接头连接;气动信号管道终端应配装可拆卸的活动连接件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
4)气源管道安装
镀锌 应用螺纹 拐弯处7 8应采用弯头,连接处应
1
9
4
8
3
信
钢管 连接 密封,缠绕密封带或涂抹密封胶时,
微
系
联
不得使题 其进入管内
押
准
精
无缝 应采用焊接连 焊接 时焊渣不得落入管内。
钢管 接
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
4)气源管道安装
8
(2)气源管道末端和集液处应有排1 7污阀,排污管口应远离
9
4
8
3
信
微
系
仪表、电气设备和线路。水平干联管上的支管引出口应在干管的
题
押
准
精
上方。
(3)气源系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气应使用合格
的仪表空气,先吹总管,再吹干管、支 管及接至各仪表的管道。
8
(4)气源装置使用前,应按设计文件规定 整定气源压力
1
7 值。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
5)柜(盘、箱)内仪表管道安装
8
(1)当仪表管道引入安装在有爆炸1 7和火灾危险、有毒、有
9
4
8
3
信
微
系
害及有腐蚀性物质环境的仪表盘联、柜、箱时,其管道引入孔处
题
押
准
精
应密封。
(2)仪表管道应敷设在不妨碍操作和维修的位置,仪表管
道与仪表线路应分开敷设。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
6)仪表管路、管道试验
8
液压试验 气压试验7 真空管道
1
9
4
8
3
信
一般 使用洁净水,奥氏体不锈 应使用微空气或氮气,试
系
联
要求 钢管道进行试验时,水中 验题温度严禁接近管道材
押
准
氯离子含 量不得超过 精料的脆性转变温度。
25mg/L 。在环境温度5 ℃
以下进行试验时,应采取
防冻措施。
试验 设计压力的1.5倍 设计压力的 1.15倍 0.2MPa 气压
压力
8
1
7
试验 10+10min 10+5min 15min
8
4 9
信
3
时间 微
系
联
一
实验 达到试验压力后,应稳压 逐步缓慢升压,达到试 达唯到试验压力
要求 10min, 再将试验压力降 验 压力后,应稳压 后,稳压
至设计压力,稳压10min, 10min, 再将试验压力 15min, 采用发
应无压降,并应无渗漏。 降至设计压力,应稳压 泡剂检验应无
5min, 采用发泡剂检验 泄漏。
应无泄漏。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
6)仪表管路、管道试验
8
(6)测量和输送易燃易爆、有毒、1 7有害介质的仪表管道,
9
4
8
3
信
微
系
必须进行管道压力试验和泄漏性联试验。
题
押
准
精
(7)当工艺系统规定要求进 行真空度或泄漏性试验时,其
内的仪表管道系统应与工艺系统一起进行试验。
(8)仪表气源管道、气动信号管道或 设计压力小于或等于
8
0.6MPa的仪表管道,宜采用气体作为试验介 质。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
3. 自动化仪表、管路及其附件脱脂
8
1)自动化仪表、管路脱脂一般要1求7
9
4
8
3
信
微
系
(1)用于脱脂的有机溶剂含油联量不应大于50mg/L。
题
押
准
精
(2)脱脂溶剂不得混合使用 ,且不得与浓酸、浓碱接触。
(3)脱脂应在室外通风处或有通风装置的室内进行。施工
中应采用穿戴防护用品等安全措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.2自动化仪表管线施工技术
3. 自动化仪表、管路及其附件脱脂
8
2)脱脂方法 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)有明显锈蚀的管道部位应联先除锈再脱脂。
题
押
准
精
(2)采用擦洗法脱脂时,应 使用不易脱落纤维的布或丝绸,
不得使用棉纱。脱脂后,脱脂件上严禁附着纤维。
(3)经脱脂的仪表、控制阀、管子和 其他管道组成件,应
8
进行自然通风或用清洁无油、干燥的空气或 氮气吹干。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
仪表调试程序应先单体设备或部件调试,后局部、区域调
8
试和回路调试,最后整体系统联调。1 7
9
4
8
3
信
微
系
仪表试验包括:单台仪表的校联 准和试验、仪表电源设备的
题
押
准
精
试验、综合控制系统的试验、 回路试验和系统试验。仪表回路
试验和系统试验必须全部检验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
1. 自动化仪表调试的一般要求
8
(1)仪表在安装前,应进行检查、1 7校准和试验。仪表安装
9
4
8
3
信
微
系
前的校准和试验应在室内进行。联试验室无电磁场干扰;室内温
题
押
准
精
度保持在10~35℃。
(2)仪表试验的电源电压应稳定。
交流电源及60V以上的 电压波动范围应为±10%
直流电源
8
1
7
9
60V以下的直流电源 电压波动范围应为 ±5%
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
1. 自动化仪表调试的一般要求
8
(3)仪表试验的气源应清洁、干燥1 7、压力稳定,露点比最
9
4
8
3
信
微
系
低环境温度低10℃以上。 联
题
押
准
精
(4)校准和试验用的标准仪 器仪表应具备有效的计量检定
合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差
绝对值的1/3。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
1. 自动化仪表调试的一般要求
8
(5)仪表工程在系统投用前应进行1 7回路试验;仪表回路试
9
4
8
3
信
微
系
验的电源和气源宜由正式电源和联气源供给。
题
押
准
精
(6)仪表校准和试验的条件 、项目、方法应符合设计要求。
对于施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的有
效性进行验证。
8
(7)单台仪表的校准点应在仪表全量程范 围内均匀选取
1
7 ,
9
8
4
信
3
微
系
一般不应少于5个点;回路试验时,仪表校准点 不应联少于3个点。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
2.单台仪表的校准和试验
数字式显示仪表 示值应清晰、7 8稳定,在测量范围内其
1
9
4
8
3
示值误差应符合信仪表准确度的规定
微
系
联
题
浮筒式液位计 采用干校法押或湿校法校准
准
精
储罐液位计、料 安装完成后 直接模拟物位进行校准
面计
称重仪表及其传 安装完成后直接均 匀加载标准重量进行
感器 校准。
8
1
7
9
测量位移、振动、可使用专用试验设备进行 校准和试验8 4。
信
3
微
转速等机械量的
系
联
一
唯
仪表
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
(5)控制阀和执行机构的试验:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
(5)控制阀和执行机构的试验:
8
① 阀体压力试验和阀座密封试验1 7等项目,可对制造厂出
9
4
8
3
信
微
系
具的产品合格证明和试验报告进联行验证,对事故切断阀应进行
题
押
准
精
阀座密封试验。
② 应进行膜头、缸体泄漏性试验以及行程试验。
③ 事故切断阀和设计规定了全行程 时间的阀门,应进行
8
全行程时间试验。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
④ 执行机构在试验时应调整到设计要求的 工作状联态。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
(6)分析仪表的显示仪表部分应按照对显示仪表的要求进
8
行校准。其检测、传感、转换等性能1 7的试验和校准,包括对试
9
4
8
3
信
微
系
验用标准样品的要求,均应符合联设计要求。
题
押
准
精
(7)单元组合仪表、组装式 仪表等应对各单元分别进行试
验和校准,其性能要求和准确度应符合产品技术文件的规定。
(9)变送器、转换器应进行输入输出 特性试验和校准。其
8
准确精度应符合设计要求,输入输出信号范 围和类型应与
1
7名牌
9
8
4
信
3
微
系
标识、设计要求一致,并应与显示仪表配套,还 应按联设计和使
一
唯
用要求进行零点、量程调整和零点迁移调整。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
3.仪表电源设备的试验
8
(1)电源设备的带电部分与金属外1 7壳之间的绝缘电阻,当
9
4
8
3
信
微
系
采用500V兆欧表测量时,不应小联于5MΩ。
题
押
准
精
(2)电源设备应进行输出特 性检查;不间断电源应进行自
动切换性能试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
4.综合控制系统试验和分散控制系统试验
8
(1)综合控制系统应在回路试验和1 7系统试验前在控制室内
9
4
8
3
信
微
系
对系统本身进行试验。 联
题
押
准
精
(2)分散控制系统试验:
① 系统通信功能试验。
② 应模拟输入进行运算功能、控制 功能、报警联锁功能
8
试验,在操作站应查看对应功能显示,同时 应测量相应控
1
7制输
9
8
4
信
3
微
系
出值。 联
一
唯
③ 系统冗余功能、断电恢复功能试验。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
5. 回路试验和系统试验
8
回路试验应根据现场情况和回路1的7 复杂程度,按回路位号
9
4
8
3
信
微
系
和信号类型合理安排。回路试验联应做好试验记录。综合控制系
题
押
准
精
统可先在控制室内,以与就地 线路相连的输入输出端为界进行
回路试验,再与现场仪表连接进行整个回路的试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
5. 回路试验和系统试验
8
1)检测回路试验 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)在检测回路的信号输入端联输入模拟被测变量的标准信
题
押
准
精
号,回路的显示仪表部分的示 值误差,不应超过回路内各单台
仪表允许基本误差平方和的平方根值。
(2)温度检测回路可在检测元件的输 出端向回路输入电阻
8
值或毫伏值模拟信号。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
(3)当现场不具备模拟被测变量信号的回路 时,应联在其可
一
唯
模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
5. 回路试验和系统试验
8
2)控制回路试验 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)控制器和执行器的作用方联向应符合设计要求。
题
押
准
精
(2)通过控制器或操作站的 输出向执行器发送控制信号,
检查执行器的全行程动作方向和位置应正确。执行器带有定位
器时应同时试验。
8
(3)当控制器或操作站上有执行器的开度 和起点、终点
1
7 信
9
8
4
信
3
微
系
号显示时,应同时进行检查和试验。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
4)程序控制系统和联锁系统试验
8
(1)程序控制系统和联锁系统有关1 7装置的硬件和软件功能
9
4
8
3
信
微
系
试验已经完成,系统相关的回路联试验已经完成。
题
押
准
精
(2)系统中的各有关仪表和 部件的动作设定值,应根据设
计要求进行整定。
(3)联锁点多、程序复杂的系统,可 先分项、分段进行试
8
验,再进行整体检查试验。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.4.3 自动化仪表系统调试要求
4)程序控制系统和联锁系统试验
8
(4)程序控制系统的试验应按程序1 7设计的步骤逐步进行,
9
4
8
3
信
微
系
其条件判定、逻辑关系、动作时联间和输出状态等均应符合设计
题
押
准
精
要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
谢谢押 观看
准
精
THANKS
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178