第3章 建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
1、建筑给水排水与供暖的分部分项工程
建筑给水排水与供暖的分部分项工程见表3.1-1。 (自行阅读)
2、建筑给水排水与供暖工程施工程序
1)设备施工程序
(1)水泵施工程序
开箱检查→基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平→配管及附件安装→检查验收。
(2)不锈钢水箱施工程序
基础验收→吊装就位→找平找正→配管及附件安装→压力试验(满水试验)→检查验收。
2)给水管道施工程序
(1)室内给水管道施工程序
材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→压力试验→防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒
→取样检验。
(2)室外给水管道施工程序
材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装→压力试验→防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒→管沟回填。
3)排水管道施工程序
(1)室内排水管道施工程序
材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→灌水试验→通水、通球试验。
(2)室外排水管道施工程序
材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装→窨井施工→闭水试验→防腐→清洗→通水试验→管道沟
槽回填。
3.1.2 建筑给水排水与供暖管道施工技术
1、建筑给水排水与供暖管道常用的连接方法
连接形式 应用
螺纹连接 管径≤100mm 镀锌钢管,明装管道,钢塑复合管。
直径较大的管道,主干道和经常拆卸、检修的管道。镀锌管如用法兰连接,焊接处应
法兰连接
进行二次镀锌或防腐。
焊接连接 非镀锌钢管,暗装管道和直径较大的管道,铜管。
沟槽连接(卡箍连接) 直径≥100mm 镀锌钢管或钢塑复合管。也可用于直径大于50mm的消火栓架空管道。
卡套式连接 铝塑复合管。铜管。
卡压连接 薄壁不锈钢给水管道。
热熔连接 PPR、PE等塑料管道。
承插连接 给水、排水铸铁管。柔性连接---橡胶圈密封。刚性连接---石棉水泥或膨胀性填料密
1/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
封,重要场合用铅密封。
粘接连接 硬聚氯乙烯(PVC-U)的管道
电熔连接 聚乙烯(PE管)、高密度聚乙烯(HDPE)等塑料管。
2、建筑给水排水与供暖管道施工技术要求
1)进场验收
(1)给水管材可采用合格的给水铸铁管、镀锌钢管、给水塑料管、复合管、钢管、不锈钢管。生活给水所涉及的
材料必须达到饮用水卫生标准。排水管材可采用合格的硬聚氯乙烯(PVC-U)管、聚丙烯静音排水管及高密度聚乙烯
(HDPE)双壁波纹管等。
(3)阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规
格)数量中抽查 10%,且不少于一个。
安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5倍,
严密性试验压力为公称压力的 1.1倍。
(4)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道上的安全阀应按设计文件要求由具备资质的单位进行
压力整定和密封试验,当有特殊要求时,还应进行其他性能试验。安全阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报
告。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(5)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验;绝热材料进场时,应对其导热系数或热阻、
密度、吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验。同厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于 2次。
例:施工中,采购的第一批阀门(见表1-3)按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,并按规范要求进行
了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门及其余阀门均无渗漏,验收合格。
阀门规格数量表 1-3
名称 公称压力 DN400 DN300 DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
球阀 1.6MPa 38 62 84
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
合计 4 8 32 50 50 62 84
问题:
第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀和DN200蝶阀的强度试验压力应
为多少Mpa?
答案:
(1)第一批进场的阀门按规范要求最少应抽查44个进行强度试验。
(2)DN300闸阀和DN200蝶阀的强度试验压力应为1.6x1.5=2.4MPa。
3)预留、预埋
(2)地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。
对有严格防水要求的建筑物,应采用柔性防水套管。
(3)管道穿过楼板时,应设置金属或塑料套管。
安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm。
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm,底部应与楼板底面相平,
套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。
(4)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与饰面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填
实,且端面应光滑。
4)支架制作安装
(1)管道支架、吊架、托架应按照设计文件及现行标准的规定制作安装,严格控制管道支架焊接质量并选用合适
2/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
的构造形式,如:固定支架、导向支架、滑动支架、弹簧吊架、抗震支架等。
(4)室内给水金属立管管道支架设置:
楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于 1个,楼层高度大于5m每层设置不少于 2个,安装位置匀称,管道支
架高度距地面为1.5~1.8m,同一区域内管架设置高度应一致。
(5)沟槽式连接水平钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、
异径管等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不宜小于 150mm,且不宜大于 300mm。
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶。
6)管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装
钢质管道,后安装塑料管道,但压力管线宜避让重力流管线。
(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构沉降结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。
(3)机房、泵房管道安装前,应详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等情况,经验证无误后方可配管。
(4)埋地管道、吊顶内管道等在隐蔽之前,应进行隐蔽工程验收,并做好记录。
(5)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接 ,在通过结构缝处做成方形补
偿器或设置伸缩节。
(6)冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
(7)室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器,补偿器形式、规格、位置应
符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。
(8)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应利于管道的排气和泄水。
供暖管道类型 坡度要求
汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道 3‰,不得小于2‰
汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道 不应小于 5‰
散热器支管 1%
(9)低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。
(10)排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定,严禁无坡或倒坡。生活污水铸铁管道、生活污水塑料管道、悬
吊式雨水管道、埋地雨水管道最小坡度应满足规范要求。
(11)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
3/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(12)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
当立管管径≥110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度≥500mm防火套管,在管道周围应筑成厚度≥20mm、
宽度≥30mm的阻水圈。
横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。
(13)排水通气管不得与风道或烟道连接。
通气管应高出屋面 300mm,且必须大于最大积雪厚度;
在通气管出口 4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无门、窗一侧;
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面 2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。屋顶有隔热层应从隔热层
板面算起。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
例:高层建筑排水管道按设计要求不需要设置( )。
A.阻火圈 B.防火套管 C.防雷装置 D.补偿器
答案:D
(14)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下翻时,应采用 45°三通和 45°弯头连接,并应在垂直管段顶部
设置清扫口。
通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于 90°的水流转角,如跌落差
大于300mm可不受角度限制。
(15)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接要求:应采用 45°三通或45°四通和 90°斜
三通或90°斜四通。 立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于 4倍管径的90°弯头。
(16)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间
接排水,并应留出不小于 100mm的隔断空间。
4/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(17)高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力,一般采用承压管材。
①高层建筑的雨水系统采用镀锌焊接钢管。
②超高层建筑的雨水系统采用镀锌无缝钢管。
③高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统采用球墨铸铁管。
(18)生活给水水表前与阀门应有长度不小于 8倍水表接口直径的直线管段。
例:高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统应采用( )。
A.镀锌无缝钢管 B.镀锌焊接钢管 C.碳钢管 D.球墨铸铁管
答案:D
7)建筑管道防腐绝热施工
(1)建筑管道防腐施工
①管道防腐方法主要有涂漆、衬里、静电保护和阴极保护等。
②手工油漆涂刷时,漆层要厚薄均匀一致。多遍涂刷时,必须在上一遍涂膜干燥后才可涂刷第二遍。
③管道在防腐蚀衬里和外表面涂层施工前应进行基体表面处理。
(2)建筑管道绝热施工
①绝热结构应由绝热层、防潮层(用于保冷结构)、外保护层组成。管道绝热按热流方向可分为保温、保冷两种类
型。
②采用橡塑保温材料进行保温时,应先把保温管用小刀划开,在划口处涂上专用胶水,然后套在管子上,将两边的划
口对接,若保温材料为板材则直接在接口处涂胶、对接。
③水平管道金属保护层的环向接缝应顺水搭接,纵向接缝应位于管道的侧下方;立管金属保护层的环向接缝必须上
搭下。
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术
1、设备与基础验收
(3)锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点。锅炉基础放线,应符合下列规定:
纵向和横向中心线,应互相垂直;
相应两立柱定位中心线的间距允许偏差应为±2mm;
各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于 5mm。
2、设备安装
(1)室内给水设备安装的允许偏差应符合表3.1-3的要求。
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
坐标 15 用经纬仪或拉线、尺量检查
静 置
1 标高 ±5 用水准仪、拉线和尺量检查
设备
垂直度(每米) 5 用吊线和尺量检查
立式泵体垂直度 0.1 用水平尺和塞尺检查
离 心
卧式泵体水平度 0.1 用水平尺和塞尺检查
2 式 水
联轴器 轴向倾斜(每米) 0.8 在联轴器互相垂直的四个位置上用水
泵
同心度 径向位移 0.1 准仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查
(2)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,纵向安装水平偏差不应大于
0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于 0.20/1000;
解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上纵、横向放置水平仪进行检测,
5/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
其偏差均不应大于 0.05/1000。
(3)散热器组对应平直紧密。散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计
未注明,应为 30mm。
(4)锅炉本体安装应按设计或产品说明书要求布置坡度并设置坡向排污阀。锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与
基础之间必须封堵严密。
(5)在锅炉安装前和安装过程中,当发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时,必须停止安装,并报告建设
单位。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(6)中水水箱应与生活给水水箱分设在不同的房间内;中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
1、器具/设备试验
(1)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的
1.5倍,但不小于0.6MPa;试验时间为 2〜3min,压力不降且不渗不漏。
(2)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
(3)敞口水箱安装前应做满水试验,静置 24h 观察,应不渗不漏;密闭水箱(罐)安装前应以工作压力的1.5倍
做水压试验,试验压力下 10min 应压力不降、不渗不漏。
(4)锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,应进行水压试验。试验压力及试验方法应符合《锅炉安装
工程施工及验收标准》GB 50273的规定。
2、管道系统试验
1)压力试验
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方案,经批准后组织实施。高层建筑管道应先按分区、
分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
(2)室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水压试验。水压强度试验压力必须符合设计要求,当设
计未注明时,各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的 1.5倍,但不得小于 0.6MPa。
(4)室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:钢管及复合管道在系统试验压力下 10min 内压力降不大于
0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,不渗不漏;
塑料管道系统在试验压力下稳压 1h 压力降不超过 0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压 2h,压力降不超
过 0.03MPa,连接处不得渗漏。
室外给水钢管、铸铁管在系统试验压力下 10min 内压力降不大于 0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不
变,不渗不漏;
塑料管道系统在试验压力下稳压 1h 压力降不超过 0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗
不漏。
(5)供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,水压试验
检验方法:
①蒸汽、热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa。
②高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加 0.4MPa。
③使用塑料管及复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 做水压试验,同时在系统顶点的试验压
力不小于 0.4MPa。
6/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
检验方法:使用钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下 10min 内压力降不大于 0.02MPa,降至工作压力后检查,
不渗、不漏;
使用塑料管的供暖系统应在试验压力下 1h 内压力降不大于 0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压 2h,
压力降不大于 0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
2)灌水试验
(1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面
高度。检验方法为满水 15min 水面下降后,再灌满观察 5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
(2)室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应达到立
管上部的雨水斗,当立管高度大于250m时,应对下部250m高度管段进行灌水试验,其余部分进行通水试验。灌水
达到稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格。
(3)室外排水管网按排水检查井分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加 1m,时间不少于 30min,逐段观察,
管接口无渗漏为合格。
3)通水试验
(1)给水系统交付使用前,开启阀门及水嘴等配水点进行放水试验。
(2)排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。
4)通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验。通球球径不小于排水管道管径的 2/3,通球率必须达到 100%。
3、管道系统冲洗
(2)供暖管道系统试验合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,
且水色不浑浊为合格。
(3)供暖管道系统冲洗完毕后应充水、加热,进行试运行和调试,观察、测量室温,满足设计要求为合格。
7/7