文档文本内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
P65~69 本节框架
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序 ★★
3.1 建筑给水
3.1.2 建筑给水排水与供暖工程施工技术 ★★★
排水与供暖
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★★
工程施工技术
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
第 3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序 ★★
3 3.2 建筑电气 3.2.2 变配电和配电线路施工技术 ★★★
章 工程施工技术 3.2.3 电气照明与电气动力施工技术 ★★★
建
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术 ★★
筑
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序 ★★
机
3.3 通风与空调 3.3.2 通风与空调系统施工技术 ★★★
电
工程施工技术 3.3.3 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
工
3.3.4 净化空调系统施工技术 ★★
程
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 ★
施
3.4 智能化系统
3.4.2 智能化系统施工技术 ★
工
工程施工技术
技 3.4.3 智能化系统的调试和检测 ★★
术 3.5 电梯工程 3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 ★★
安装技术 3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术 ★★
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序 ★
3.6 消防工程
3.6.2 消防工程施工技术要求 ★★★
施工技术
3.6.3 消防工程验收规定与实施 ★★
P65~69 建筑电气工程施工技术 ★★★
考点要求:
【记】电气照明与电气动力施工技术
【读】建筑防雷与接地施工技术
历年考情:
年份 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
单选
题型 单选 ~ ~ ~
案例
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
1. 电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
(1)箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排;
(2)垂直度允许偏差不应大于1.5‰。
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;同一电器的接线端子上的导线连接不应多
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
于2根,且防松垫圈等零件应齐全。回路编号应齐全,标识应正确清晰。
2)灯具安装
(1)灯具检查
① 灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且截面积不应小
于0.5mm²;灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
② 灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
(2)灯具安装固定
① 吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。灯
具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查
时,按每检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
② 质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应
小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。
④ 质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做
强度试验,且持续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置
及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。【10+5=15】
(3)灯具接线
① 引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不
应小于1mm²。
② 由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,柔性导管与灯具
壳体应采用专用接头连接。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)灯具接地要求
类别 绝缘要求 接地
铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面
Ⅰ类 相同,导线间的连接应采用导线 必须
连接器或缠绕搪锡连接
Ⅱ类 基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘 不需要
Ⅲ类 依靠安全特低电压;交流≤50V;隔离变压器供电 不许
3)开关安装要求
(1)开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m,开关距地面高度宜为1.3m。
(2)开关应控制灯具的相线(L),不得控制中性线(N),防止开关断开时灯具带电。
4)照明系统的测试和通电试运行
(1)导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成,导线绝缘电阻应大于0.5MΩ。
(2)备用照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载自动投切试验。
5)插座安装要求
(1)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下
孔)与中性线(N)连接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与
中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)连接。【左零右火上保护】
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线(PE)端子不得
与中性线端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(3)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线
(PE)在插座之间不得串联连接。
2. 电气动力安装技术
1)电动机接线要求
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装进行。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电
阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数量为50% 。
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。如线路电压为380V,电
动机额定电压为380V时应△接,电动机额定电压为220V时应Y接。
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术
1. 建筑防雷与接地的材料与连接要求
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢
材应为热镀锌,镀层厚度应不小于65μm,镀层宜光滑、连贯、无斑点。
2)连接要求
连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、
裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
2. 接闪杆(线、网)的施工要求
1)接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为12mm的镀锌圆钢制作。接闪带
固定支架高度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间
距为1m。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采
取补偿措施。
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、
透气管、金属柱灯、冷却塔等。
3. 引下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)
器;采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离地0.5m处做接
地测试点,接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。
4. 接地体的施工要求
1)人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。
(2)水平接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地电
阻。
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
5. 接地线的施工要求
1)接地干线的施工要求
(1)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结
构上电焊时,可采用柱焊或钻孔、攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。
跨接线一般采用扁钢或两端有铜接头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。
2)接地支线的施工要求
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,或敷设在桥架或支架上。
在室内墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm,与墙壁的间隙宜为10~15mm。
(2)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身
弯成弧状代替。
(3)接地线不宜焊接时,可用螺栓连接,但应进行除锈处理。接地支线与电气设备连
接时,接头应采用接线端子螺栓连接,并用防松螺帽或防松垫片。
(4)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中
串接多个需要接地的电气装置。
6. 等电位联结施工要求
(1)按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联
结。
(2)等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接,当等电位联结导
体暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。
(3)等电位联结线与接地线(PE)一样,在其端部应有黄绿相间的色标。
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【2022】
【问题】图中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?如何整改?
【答案】1)灯具底座安装采用塑料塞固定不符合要求;灯具安装应牢固,在砌体或混
凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞、塑料塞固定,应采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固
定;
2)导管吊架采用φ6mm圆钢吊架不符合要求;导管圆钢吊架直径不得小于8mm,并设
防晃支架。
【2022】数据中心F2层变配电室的某段金属梯架全长45m,敷设一条扁钢作接地保护
导体,监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架
可靠接地。
【问题】变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出
连接点的位置。
【答案】1)变配电室内全长45m的金属梯架,由于长度大于30m,因此应至少设置3
个与接地保护导体的连接点;
2)连接点的位置分别是起始端、终点端、中间位置。
考点总结
8
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
9
www.haixue.com