第3章 建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
1.建筑给水排水与供暖的分部分项工程
建筑给水排水与供暖的分部分项工程见表3.1-1。
2、建筑给水排水与供暖工程的施工程序
(1)室内给水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制
→给水设备安装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统通水试验→系统冲洗、消毒。
(2)室内排水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制
→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
(3)室内供暖系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制
→供暖设备安装→管道及配件安装→散热器及附件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统冲洗→调试和试运行。
(4)室外给水管网施工程序:测量放线→管沟、井池开挖施工→管道支架制作安装(或垫层施工)→管道预制→
管道安装→系统水压试验→防腐绝热→系统冲洗、消毒→管沟回填。
8
(5)室外排水管网施工程序:测量放线→管7沟、井池施工→管道元件检验→管道支架制作安装(或垫层施工)→
1
9
4
管道预制→管道安装→系统严密性试验→防8腐→系统通水试验→管沟回填。
3
信
(6)室外供热管网施工程序:测量放微线→管沟、井池开挖施工→管道支架制作(或垫层施工)→管道预制→管道
系
安装→系统水压试验→防腐绝热→联系统冲洗→试运行和调试→管道隐蔽。
题
(9)卫生器具施工程序:开箱检押查→卫生器具安装→给水配件安装→排水管道安装→满水、通水试验。
准
3.1.2建筑排水管道施工技术精
1、排水系统管道常用的管材和连接方式
1)排水系统管道常用的管材选择
排水系统管道 材料
室内生活排水管道 采用建筑排水塑料管、柔性接口机制排水铸铁管及相应管件
通气管 与排水管管材一致
当连续排水温度大于40℃时 采用金属排水管或耐热塑料排水管
压力排水管道 采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管
雨水系统管道 材料
8
雨水管道 使用塑料管、铸铁管、镀锌钢管或混凝1 7土管等
9
4
虹吸雨水悬吊管道 一般使用HDPE塑料管、铸铁管或不3 8锈钢管
信
易受振动的雨水管道(如锻造车间等) 使用钢管 微
系
高层建筑雨水系统管道 材料 联
一
高层建筑的重力流雨水系统 镀锌焊接钢管 唯
超高层建筑的重力流雨水系统 镀锌无缝钢管和球墨铸铁管
高密度聚乙烯(HDPE)管、不锈钢管、衬塑钢管、镀锌钢管、铸
高层和超高层建筑的虹吸式雨水系统的管道
铁管等材料
2)排水系统管道常用的连接方式
(1)粘接连接:常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)的室内排水管道。采用聚氯乙烯胶粘剂将聚氯乙烯管材连接部位粘接
成整体的连接方法,有插入式粘接及搭接式粘接两种连接形式,胶粘剂应由管材生产企业配套供给。
(2)承插连接:常见的有柔性承插连接、刚性承插连接和法兰承插连接三类。柔性承插连接采用橡胶圈密封,刚
性承插连接采用石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封,法兰承插连接采用橡胶圈和螺栓紧固的方式
密封,多用于需快速安装和检修的场景。
2、室内排水管道施工技术
1/10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2026一建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块讲义,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带练、每月模考、随时答疑、考务通知
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;领取《案例500问》纸质资料
1)管道支吊架安装
(1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m; 立管不大于3m。楼层高
度小于或等于4m, 立管可安装 1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
(2)排水塑料管道支吊架间距要求应满足表3.1-2的规定。
表3.1-2 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm) 50 75 110 125 160
立管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
8
横管 0.5 0.75 1.10 1.31 70 1.6
9
4
2)管道及配件安装 3 8
信
(1)室内生活污水管道应按铸铁管、塑微料管等不同材质及管径设置排水坡度,铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度。
系
室内生活污水、雨水管道的最小坡度联应满足表3.1-3的要求。
题
表3.1-3 室内生活污水、雨水管押道最小坡度(‰)
准
管径(精mm)
管道名称
50 75 100(110) 125 150(160) 200
生活污水铸铁管道 25 15 12 10 7 5
生活污水塑料管道 12 8 6 5 4 -
悬吊式雨水管道 5
埋地雨水管道 20 15 8 6 5 4
(2)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸 缩节。
如设计无要求时,伸缩节间距不得大于 4m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
高层建筑中明装排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管 。 一
联
唯
(3)排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面 300mm,但必须大于最大积雪厚度;
在通气管出口 4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无门、窗一侧;
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面 2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
(4)生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道,不得与污水管道直接连接,采用
间接排水,并应留出不小于 100mm 的隔断空间。
例:高层建筑的排水通气管,应满足( )的要求。
A.不能与风道连接 B.不能与烟道连接 C.不能穿过层面 D.出口处不能有风 E.出口处必要时设置防雷装置
【答案】ABE 抖音号(看直播):机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
【解析】排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面 300mm,但必须大于最大积雪厚度;
例:高层建筑排水管道不需设置( )。
A.阻火圈 B.防火套管 C.补偿器 D.伸缩节
【答案】C
【解析】排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。高层建筑中明设排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火
套管。
3、室外排水管道施工技术
(1)排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
(2)排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大
于 2mm。
(3)承插接口的排水管道在安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。
8
7
1
9
4
8
3.1.3建筑给水管道施工技术 3
信
1、给水系统管道常用的管材和连接方微式
系
1)给水系统管道常用的管材选择 联
题
室内给水管道,应选用耐腐蚀和押安装连接方便可靠的管材,可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管和金属塑料复合管
准
及经防腐处理的钢管。高层建精筑给水立管不宜采用塑料管。
2)给水系统管道常用的连接方式
8
1
7
9
连接形式 应用 8 4
信
3
管径≤80mm 镀锌钢管,明装管道,钢塑复合管 。镀锌钢管套丝扣微时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部
螺纹连接 系
分应做防腐处理。 联
一
法兰连接 直径较大的管道,主干道和经常拆卸、检修的管道。 唯
非镀锌钢管,暗装管道和直径较大的管道。在高层建筑中 应用较多。铜管连接可采用专用接头或焊接,
焊接 当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于或等于22mm时宜
采用对口焊接。
沟槽连接 可用于空调冷热水、给水等系统直径≥100mm的镀锌钢管或钢塑复合管。操作简单、不影响管道的原
(卡箍连接) 有特性、施工安全、系统稳定性好、维修方便、省工省时等特点。
卡套式连接 铝塑复合管。铜管。
卡压连接 管径≤80mm的薄壁不锈钢管道
热熔连接 PP-R、HDPE管道。
2、室内给水管道施工技术要求
2)管道元件检验
(1)主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告
应符合国家技术标准或设计要求。生活给水系统所涉及的材料应满足卫生安全标准。进场时应做检查验收,并经监
理工程师核查确认。
例如:生活给水系统的软接头一般采用不锈钢软接头,而不使用橡胶软接头,因为后者很难达到饮用水卫生标准。
(4)阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查 10%,且不少
3/10
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门, 应逐个(100%)做强度和严密性试验。
(5)阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5倍;严密性试验压力为公称压力的 1.1倍;试验压力在试验持续时间
内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门的严密性和强度试验持续时间应不小于表3.1-4的规定。
表3.1-4 阀门的严密性和强度试验持续时间
最短试验持续时间(s)
公称直径
严密性试验 强 度
DN(mm)
金属密封 非金属密封 试验
≤50 15 15 15
65~200 30 15 60
250~450 60 30 180
注意:
工业管道阀门:壳体压力试验和密封试验
建筑管道阀门:强度试验和严密性试验
例:施工中,采购的第一批阀门(见表1-3)按 计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,并按规范要求进行
8
7
了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的1DN400、DN300阀门及其余阀门均无渗漏,验收合格。
9
4
8
名称 公称压力 DN400 DN300 3DN250 DN200 DN150 DN125 DN100
信
微
闸阀 1.6MPa 4 8 16 24
系
联
球阀 1.6MPa 38 62 84
题
押
蝶阀 1.6MPa 16 26 12
准
精
合计 4 8 32 50 50 62 84
问题:
第一批进场阀门按规范要求最少应 抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀和DN200蝶阀的强度试验压力应
为多少Mpa?
【答案】
(1)第一批进场的阀门按规范要求最少应抽 查44个进行强度试验。
(2)DN300闸阀和DN200蝶阀的强度试验压力应 为1.6×1.5=2.4MPa。
3)管道支吊架安装
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有 3~ 5mm 的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
8
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
1
7
9
有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
信
3 8
4
3)塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规范的要 求。采用金属制微作的管道支架,应在管道与支架间
系
加衬非金属垫或套管。 联
一
唯
(4)金属管道立管管卡安装时,楼层高度小于或等于5m,每层必须安装 1个;楼层高度大于5m,每层不得少于 2
个;管卡安装高度,距地面应为 1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
(5)薄壁不锈钢管道安装时,公称直径不大于25mm的管道可采用塑料管卡。采用碳钢管卡或吊架时,碳钢管卡
或吊架与管道之间应采用塑料或橡胶等隔离垫。
例:关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,错误的是( )。
A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5mm间隙 B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装
C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移 D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个
【答案】C
【解析】有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
4)管道预制
4/10
(2)钢管热弯时应不小于管道外径的 3.5倍;冷弯时应不小于管道外径的 4倍;
焊接弯头应不小于管道外径的 1.5倍;冲压弯头应不小于管道外径。
5)管道及配件安装
(1)管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装,对于不同材质的管道应先安
装钢质管道,后安装塑料管道。
(2)冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
8
7
1
9
(3)给水引入管与排水排出管的水平净距8 4不得小于 1m。
3
信
室内给水与排水管道平行敷设时,两管微间的最小水平净距不得小于 0.5m; 交叉铺设时,垂直净距不得小于 0.15m。
系
给水管应铺在排水管上面,若给水管联必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的 3
题
倍。给水水平管道应有 2‰~5‰押的坡度坡向泄水装置。
准
精
(5)水表应安装在便于检修,不受曝晒、污染 和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于 8倍水表
接口直径的直线管段。
(6)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。 安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm; 安装
8
在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm, 底部应与楼板底面相平; 1 7
9
8
4
安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
信
3
微
穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃
系
密实材料填实,且端面应光滑。 一
联
唯
管道的接口不得设在套管内。
6)防腐绝热
(1)室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
(2)管道的防腐方法主要是涂漆。进行手工油漆涂刷时,漆层要厚薄均匀一致。多遍涂刷时,必须在上一遍涂膜
干燥后才可涂刷第二遍。
3、建筑饮用水供应工程施工技术要求
(1)建筑直饮水系统的管道必须采用与管材相适应的管件。直饮水系统所涉及的材料与设备必须满足饮用水卫生
安全要求。 抖音号(看直播):机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
(2)建筑直饮水系统的管道应选用耐腐蚀、内表面光滑,符合食品级卫生、温度要求的薄壁不锈钢管、薄壁铜管、
5/10
开水管道应选用工作温度大于100℃的金属管道。
(3)饮水器应用不锈钢、铜镀铬制品,其表面应光洁易于清洗。
4、室外给水管网施工技术要求
1)管沟、井室开挖
(1)管沟的沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等。
(2)如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时,沟底应下挖100~200mm, 填铺细砂或粒径不大于5mm的细
土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。
2)管道安装
(1)给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm的,
管壁水平间距不得小于1.5m; 管径大于200mm的,不得小于 3m。
(2)给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁至法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不
得小于250mm; 管径大于450mm时,不得小于350mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
5、建筑中水及雨水利用工程精施工技术要求
1)管道元件检验
中水给水管道管材及配件应采用耐 腐蚀的给水管管材及附件。
2)水处理设备及控制设施安装
中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距
离应大于2m。
3)管道及配件安装
(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、 浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或
地下式的给水栓。
8
(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并 应采取下列措施:中水管道外1 7壁应涂浅绿色标志,且有明
9
显的标识。
信
3 8
4
(3)中水管道不得直接敷设在建筑物结构层内。如必须暗装于 墙槽内时,管道上微必须有明显且不会脱落的标志。
系
(4)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平 净距离不得联小于 0.5m; 交叉埋设时,中水管道
一
应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于 0. 15m 唯。
3.1.4建筑供暖管道施工技术
1、室内供暖管道施工技术要求
1)管道及配件安装
管道类型 坡度要求
汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道 3‰,不得小于2‰
汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道 不得小于 5‰
散热器支管 1%,坡向应利于排气和泄水
例:安装坡度要求最大的采暖管道是( )。
A.热水采暖管道 B.蒸汽管道 C.散热器支管管道 D.蒸汽凝结水管道
【答案】C
【解析】散热器支管,1%,坡度朝向应利于排气和泄水
(2)方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。
(3)上供下回式系统的热水干管变径时应采用顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
2)低温热水地板辐射供暖系统安装
(1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
6/10
(2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于 0.6MPa。稳压 1h 内压力降不大于
0.05MPa 且不渗不漏。
2、室外供热管道施工技术要求
(1)架空敷设的供热管道的安装不得影响交通设施的使用功能和供热管道的安全。安装高度,如设计无规定时,
人行地区,不小于2.5m; 通行车辆地区,不小于4.5m; 跨越铁路,距轨顶不小于6m。
(2)地沟内的管道安装位置,其净距(保温层外表面)与沟壁为 100~150mm;与沟底为 100~200mm;与沟顶(不
通行地沟)为 50~100mm;与沟顶(半通行和通行地沟)为 200~300mm。
(3)供热管道焊接接头应按规定进行无损检测8 ,对于不具备强度试验条件的管道对接焊缝应进行 100%射线或超声
7
1
检测。直埋敷设管道接头安装完成后,应对4 9外护层进行气密性检验。管道现场安装完成后,应对保温材料裸露处进
8
3
行密封处理。 信
微
3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装系技术
联
1、设备安装准备 题
押
(1)设备、材料进场时应对品准种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。主要器具
精
和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。
(2)设备安装前,应进行开箱检 查验收,并应形成书面的验收记录。设备就位前应对其基础进行验收,合格后再
安装。
(3)锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点。锅炉基础放线,应符合下列规定:纵向和横向中
心线,应互相垂直;相应两立柱定位中心线 的间距允许偏差应为±2mm; 各组对称4根立柱定位中心点的两对角线
长度之差不应大于 5mm。
(4)设备安装前应对设备基础进行检查,复核基础尺寸、位置、高度、表面平整度、预留孔洞等。
2、设备安装技术要求
1)给水设备安装
8
1
7
(1)水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要9求。
8
4
(2)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或 其他水平面上进行检信测3,纵向安装水平偏差不应大于
微
0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于 0.20/1000;解体安装的 泵的安装水平系,应在水平中分面、轴的外露部分、
联
底座的水平加工面上纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大于 0.0一5/1000。
唯
2)卫生器具安装
(1)卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。
(2)排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。
(3)卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。
3)散热器安装
(1)散热器组对应平直紧密。
(2)散热器支架托架安装,位置应准确,埋设牢固。
(3)散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为 30mm。
4)水处理设备及控制设施安装
敞口水箱安装前应做满水试验,静置 24h 观察,应不渗不漏;密闭水箱(罐)安装前应以工作压力的 1.5倍做水压
7/10
试验,试验压力下观察 10min,应压力不降、不渗不漏。
中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距
离应大于 2m, 中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
1、建筑排水系统试验要求
1)室内排水系统灌水试验
(1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高
度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min, 液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
(2)室内的雨水管道在安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试验持续 1h,不渗不
漏。
2)室内排水系统通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的 2/3,通球率必须达到 100%。
3)室外排水系统灌水、通水试验
(1)管道埋设前必须做灌水试验和通水试验, 排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
8
7
(2)按排水检查井分段试验,试验水头应以9 1设计和规范要求为准,时间不少于 30min, 逐段观察。
4
8
2、建筑给水系统试验要求 信 3
微
1)室内给水系统水压试验、冲洗及消系毒
联
(1)室内给水管道的水压试验必须题符合设计要求,水压试验应包括水压强度试验和严密性试验。当设计未注明时,
押
各种材质的给水管道系统强度试准验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
精
(2)金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测 10min,压力降不应大于 0.02MPa, 然后降到工作压力进行检
查,应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压 1h,压力降不得超过 0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压 2h,压
力降不得超过 0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
管道系统水压试验合格后,应进行管道系统 冲洗。
(4)热水管道系统冲洗时,应先冲洗热水管道 底部干管,后冲洗各环路支管。由临时供水入口向系统供水,关闭
其他支管的控制阀门,只开启干管末端支管最底层的阀门,由底层放水并引至排水系统内。观察出水口处水质变化
是否清洁。底层干管冲洗后再依次冲洗各分支环路, 直至全系统管路冲洗完毕为止。
(5)生活给水、热水系统及游泳池循环给水系统的管道 和设备在交付使用前必须冲洗和
8
消毒,生活饮用水系统的
1
7
水质应进行见证取样检验。生活饮用水中不应含有病原微生物,水中的化学物质、放射9性物质,不应危害健康且感
8
4
官性状良好。生活饮用水的输配设备、防护材料和水处理材料 不应污染饮用水。 信
3
微
2)建筑饮用水供应工程试压、冲洗及消毒 系
联
(1)管道安装完成后,应分别对立管、连通管及室外管段进行水压试验。一系统中不同材质的管道应分别试压。水
唯
压试验必须符合设计要求。
(2)当设计未注明时,各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的1.5倍,且不得小于0.60MPa。
(3)暗装管道必须在隐蔽前进行试压。热熔连接管道,水压试验应在连接完成 24h 后进行。
(4)建筑直饮水系统试压合格后应对整个系统进行清洗和消毒,可采用含20~30mg/L 的游离氯或过氧化氢溶液等
其他合适消毒液,并经有关部门取样检验,符合 《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2022 的要求方可使用。
3、建筑供暖系统试验与调试
1)供暖设备及辅助设备试验
(1)锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验,水压试验的压力应符合表3.1-5的要求。
表3.1-5 锅炉的水压试验压力
项次 设备名称 锅筒(壳)工作压力(MPa) 试验压力(MPa)
<0.8 1.5倍锅筒(壳)工作压力,但不小于 0.2
1 锅炉本体 0.8~1.6 锅筒(壳)工作压力加0.4
>1.6 1.25倍锅筒(壳)工作压力
介质出口工作压力的 1.25倍,并且不小于省煤器进口
2 直流锅炉本体 任何压力
工作压力的 1.1倍
8/10
3 再热器 任何压力 1.5倍再热器的工作压力
4 省煤器 任何压力 1.5倍省煤器的工作压力
①整体水压试验保压时间为 20min。进行水压试验时,水压应当缓慢地升降。当水压上升到工作压力时,应当暂停
升压,检查有无漏水或者异常现象,然后再升压到试验压力,达到保压时间后,降到工作压力进行检查。检查期间
压力应当保持不变,见表3.1-6。
表3.1-6锅炉整体水压试验时试验压力允许压降
锅炉类别 允许压降△p(MPa)
高压及以上A级锅炉 △p≤0.60
次高压及以下A级锅炉 △p≤0.40
>20t/h(14MW)B级锅炉 △p≤0.15
≤20t/h(14MW)B级锅炉 △p≤0.10
C、D级锅炉 △p≤0.05
②电站锅炉水压试验用水质应当满足相关行业标准的要求,亚临界及以上电站锅炉主蒸汽管道和再热蒸汽管道的水
压试验按照相关标准执行。 8
7
1
③水压试验合格要求:在受压元件金属壁和4焊9缝上没有水珠和水雾;当降到工作压力后胀口处不滴水珠;铸铁锅炉、
8
3
信
铸铝锅炉锅片的密封处在降到额定工作压力后不滴水珠;水压试验后,没有发现明显残余变形。
微
系
(2)锅炉的阀门(尤其是安全阀)应逐个在其公称压力的 1.25倍下进行严密性试验,且阀瓣与阀座密封面不应漏
联
题
水。 抖音号(看直播):机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
押
准
(4)敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍做水压试验,但不得小于0.4MPa。满水
精
试验满水后静置 24h 不渗不漏; 水压试验在试验压力下 10min 内无压降,不渗不漏。
(5)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的
1.5倍;但不小于0.6MPa。试验时间 为 2~3min,压力不降且不渗不漏。
补充:关于散热器抽检
①散热器进场时,应对其单位散热量、金属热 强度等性能进行复验。②复验应为见证取样检验。
③同一厂家、同材质、同型号的散热器,其数量 在500组及以下时,各抽检 2组;当数量每增加1000组时应增加
抽检 1组,增加的数量不足1000组时也应增加抽检1组。同一工程项目、同一施工单位且同期施工的多个单位工
程可合并计算。
8
2)室内供暖管道系统试压、冲洗及试运行和调试 1 7
9
(1)室内供暖管道系统试压
信
3 8
4
供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力 应符合设计要求。微当设计未注明时,蒸汽、热水供暖
系
系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统 顶点的试验联压力不小于0.3MPa。
一
唯
高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
塑料管及复合管的热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa 做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小
于0.4MPa。
钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下 10min 内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗不漏;
塑料管的供暖系统应在试验压力下 1h 内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压 2h,压力
降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗不漏。
室外供热管道做水压试验时,试验管道上的阀门应开启,并应与非试验管道隔断。
(2)室内供暖管道系统冲洗
系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水
色不浑浊为合格。
(3)室内供暖管道系统试运行和调试
系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。
锅炉安全阀应进行定压检验和调整,整定压力应符合设计及《锅炉安装工程施工及验收标准》GB 50273-2022的要
求,调整后的安全阀应立即加锁或铅封。
安全阀经最终调整后,整体出厂的锅炉应带负荷正常连续试运行 4~24h,并应做好试运行记录。
3)室外供热管道系统试压、冲洗及调试
9/10
(1)室外供热管道系统试压
室外供热管道的水压试验压力应为工作压力的 1.5倍,但不得小于 0.6MPa。在试验压力 10min 内压力降不大于
0.05MPa,然后降至工作压力检查,不渗不漏。供热管道做水压试验时,试验管道上的阀门应开启,并应与非试验
管道隔断。
预制直埋保温管接头安装完成后,必须全部进行气密性检验,检验压力应为 0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂水
的方法检查,无气泡为合格。
(2)室外供热管道系统冲洗
管道试压合格后,应进行冲洗。现场观察,以水色不浑浊为合格。
(3)室外供热管道系统调试
管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试,测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。当不具备加热条件
时,应延期进行。
8
7
1
9
4
8