夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

09.工业管道(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 13 页PDF · 1.3MB
下载

文档在线预览

公开展示前 7 页
100%
1
《09.工业管道(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第1页预览
2
《09.工业管道(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第2页预览
3
《09.工业管道(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第3页预览
4
《09.工业管道(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第4页预览
5
《09.工业管道(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第5页预览
6
《09.工业管道(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第6页预览
7
《09.工业管道(1)_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_15-2026年二建机电-神秘人-3D精讲班-小超人重点推荐_讲义》第7页预览

本文档共 13 页 剩余 6 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

第1篇 机电工程技术 建造师小超人
工业管道
黄金N问:
案例背景:
施工单位承接某制药厂工程。管道安装前,对不锈钢管道元件进行材质复查,发现不锈钢管
道元件的复查结果与原检验结果有出入,施工单位决定降级时用。
该工程中,某车间流体介质管道为高压管道,施工单位为保证进度,向建设单位申请将该车
间的施工分包给资质为GC2的分包公司。建设单位以资质不符未采纳施工单位申请。
问题:1.案例中不锈钢管道元件应采用哪些方法对材质进行复查?施工单位对不锈钢管道降级使
用是否正确?正确做法是什么?
2.根据案例背景,说明建设单位未采纳施工单位申请分包的原因。
1.【答案】(1)应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查。
(2)降级使用错误。
正确做法:对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元
件或材料不得使用。
2.【答案】原因:车间管道为高压管道(10<p≤100),应该使用GC1资质,而选择的分包只具
备GC2资质,不满足要求。
★按管道设计压力可分为:真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道等。
类别名称 设计压力p(MPa) 类别名称 设计压力p(MPa)
真空管道 P<0 高压管道 10<p≤100
低压管道 0≤p≤1.6 超高压管道 P>100
中压管道 1.6<p≤10
★管道元件及材料的检验
当对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元件或材料
不得使用。
(3)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用
光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,
在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。
69第1篇 机电工程技术 建造师小超人
压力管道安装许可参数级别
许可级别 许可范围 备注
GA1 设计压力大于或等于4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管道 GA1级覆盖
GA2级
GA2 GA1级以外的长输管道 —
GB1 燃气管道 —
GB2 热力管道 —
GC1 1.输送毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质 GC1 级、GCD
和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道; 级覆盖GC2级
(毒) (A级锅炉安
2.输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液 装覆盖GC2、
化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道;(可燃) GCD 级)(B
3.输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压 级锅炉安装
力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道 覆盖GC2级)
(高压高温)
GC2 1.GC1级以外的工艺管道;
2.制冷管道
GCD 动力管道
锅炉安装许可参数级别
许可参数 许可范围 备注
A 额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和 A级覆盖B级。A级锅炉安装覆盖GC2、GCD 级
热水锅炉 压力管道安装
B 额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸 B级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装
汽和热水锅炉;有机热载体锅炉
黄金N问:
案例背景:
施工单位承接某制药厂工程。
该工程中,某车间制冷管道的设计压力为0.2MPa,施工单位为保证进度,向建设单位申请将
该车间的施工,分包给资质为GB1的分包公司。建设单位以资质不符未采纳施工单位申请。
问题:本案例中,制冷管道可分包给具有哪些资质的单位?
【答案】可分包给具有:GC2、GC1、GCD、A级锅炉安装、B级锅炉安装资质的单位。
黄金N问:
案例背景:
施工单位承接某制药厂工程。
管道不锈钢阀门安装前,施工单位对阀门进行了相关的检验。检验如下:
(1)对阀门外观检查;(2)壳体压力试验;(3)安全阀进行整定压力调整和密封试验。
问题:1.阀门检验、试验是否完整,如不完整请补充。
2.根据案例背景,写出阀门试验时的试验压力。
3.进行阀门试验时,应采用何种介质?对这种介质有哪些要求?
1.【答案】不完整。试验补充:密封试验。
检验补充:对不锈钢阀门进行光谱分析或其他方法对材质进行复查。
70第1篇 机电工程技术 建造师小超人
2.【答案】壳体压力试验:阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍;
密封试验:阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍。
3.【答案】应以洁净水为介质,水中的氯离子含量不得超过25ppm。
2)阀门检验
(1)阀门外观检查。阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐
全。(口诀:大蜜蜂呀)
壳体压力试验 密封试验
介质 应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。
试验压力 20℃时最大允许工作压力的1.5倍 20℃时最大允许工作压力的1.1倍
时间 持续时间不得少于5min
温度 试验温度为5~40℃,低于5℃时,应采取升温措施。
安全阀 由具备资质的单位进行整定压力调整和密封试验。校验应做好记录、铅封,
并应出具校验报告。
★公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或等于600mm的闸阀,
壳体压力试验可按管道系统的试验压力与系统一并进行试压。
闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,
结合面上的色印应连续。
黄金N问:
背景资料:
安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量
12t/h,锅炉出口蒸汽压力 1.0Mpa,蒸汽温度 195℃。蒸汽主管采用 219x6mm 无缝钢管,安装高
度 H+3.2m,管道采用 70mm 厚岩棉保温,蒸汽主管全部采用氩弧焊焊接。
问题:图中的滑动支架高度及吊点的安装位置应如何修改?
【答案】(1) 滑动支架高度:管道采用70mm厚岩棉保温,而滑动支架只有50mm不符合要求,应改
为大于70mm。
(2)吊点的安装位置:有热位移的管道,其吊杆应偏置安装,吊点应设在位移的相反方向,并按位移
值的1/2偏位安装。
黄金N问:
背景资料:
某施工单位承接一火力发电厂项目,内容有工业管道工程,静置设备,锅炉安装,汽轮发电
机组等。
进行阀门安装时,对螺纹方式连接的阀门,施工单位在阀门开启状态下安装,以焊接方式连
接的阀门,施工单位在阀门关闭状态下安装,被监理工程师制止。在进行支吊架安装时,由于管
道支吊架安装和导向支架安装不符合规范,监理工程师要求整改,施工如下图所示:
71第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:阀门连接为什么被监理工程师制止?说明理由。管道支吊架及导向支架错误之处在哪?如
何改正?
【答案】(1)阀门连接不符合规范要求,被监理工程师制止。
理由:当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连接时,
阀门应在开启状态下安装。
(2)支吊架偏置方向设置错误。
改正:有热位移的管道,其吊杆应偏置安装,吊点应设在位移的相反方向,并按位移值的1/2偏
位安装。
安全阀水平安装错误。
改正:安全阀安装应垂直安装。
导向支架中,支架便宜方向设置错误。改正:有热位移的管道,支架安装位置应从支承面中心向
位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2。
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承接一化工搬迁改造项目。
工程内容包括:设备安装、
工艺管道和电气仪表的安装。
设备中的三台反应器体积超大、
超重,卧式安装,均为压力容器,高温运行。
反应器吊装就位(如图 5- 1 ,5-2 所示) 安装验收时,
被监理要求整改,经整改符合要求。
问题:反应器的安装被监理工程师
拒绝验收的原因是什么?
【答案】反应器是高温工作的设备,考虑设备的热膨胀,
安装时地脚螺栓应在制作底板长孔的中间, 位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。
★支吊架安装
(2)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,
吊点应于位移的相反方向偏置,设计文件无规定时,
按位移值的1/2偏位安装。两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。
在热负荷运行时,应及时对支吊架进行检查与调整。
(3)固定支架应按设计文件要求或标准图安装,并应在补偿器预拉伸或预压缩之前固定。没有补
偿装置的冷、热管道直管段上,不得同时安装2个及2个以上的固定支架。
(4)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象;有热位移的管道,支架
安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,设计文件无规定时,偏移量应为位移值的1/2,绝
热层不得妨碍其位移。
72第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(5)弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的
临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
(6)有热位移的管道,在热负荷运行时,应及时对支吊架进行检查与调整。
检查与调整的主要内容为:
活动支架的位移方向、位移值及导向性能是否符合设计文件的规定;
管托是否脱落;
固定支架是否牢固可靠;
弹簧支吊架的安装标高与弹簧工作负荷是否符合设计文件的规定;
可调支架的位置是否合适等。
★阀门安装
(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,
其压盖螺栓应留有调节余量。
(2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;当以焊接方式连接
时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施。当非金属
管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。
(口诀:热开冷闭)
(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、
出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。
黄金N问:
题目训练:
问题:水压试验有哪些不符合规范规定?写出正确的做法。
【答案】不符合规范要求之处:压力表只有1块,压力表安装位置错误。
正确做法:压力表不得少于2块,应在加压系统的第一个阀门后(始端)和系统最高点(排气阀
处、末端)各装1块压力表。
73第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★管道试验应具备的条件
(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规定。管
道的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防腐、
绝热。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体等试验介质
已准备充足。
(3)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,包括管道元件的质量证明文件、管
道元件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道
轴测图、设计变更及材料代用文件。
(4)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破片及仪
表元件等已经拆下或已隔离。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。管道已按试验
方案进行了加固。
(5)试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最
大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。其中至少1块压力表安装于液位最高点,且以安装于
液位最高点的压力表读数为准。
黄金N问:
题目训练:
某钢制工业管道系统0.2Mpa,压力试验地上与地下分开做,如下图:
问题:1.找出图中错误之处并改正。
2.计算压力试验的试验压力。
1.【答案】(1)加压系统使用碳素钢管道,试压管道使用不锈钢,错误。改正:加压系统改为不
锈钢管。
(2)压力表精度等级不符合要求。改正:精度等级不应小于1.6级。
(3)压力表无表弯错误。改正:压力表应设置表弯起缓冲作用。
(4)安全阀、爆破片未拆下或加以隔离。改正:管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已经拆下
或已隔离。
2.【答案】地上部分试验压力为:0.2x1.5=0.3Mpa。埋地部分试验压力为:0.4Mpa。
黄金N问:
背景资料:
74第1篇 机电工程技术 建造师小超人
某施工单位承接一火力发电厂项目,内容有工业管道工程,静置设备,锅炉安装,汽轮发电
机组等。
在进行管道压力试验前,施工单位做如下准备:
(1)试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规
定。
(2)焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。
(3)试验方案已批准,并已进行技术安全交底。
(4)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。
监理工程师认为压力试验前应具备的条件并不全面,要求补充。
问题:背景中,施工单位在压力试验前,还应补充哪些条件?
【答案】还应补充:
(1)管道上的膨胀节已设置临时约束装置。
(2)试验用压力表已校验,并在有效期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大
压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。
(3)符合压力试验要求的液体或气体已备齐。
(4)管道已按试验的要求进行加固。
(5)待试管道与无关系统已用盲板或其他措施隔离。
(6)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或已隔离。
黄金N问:
背景资料:
在试验过程中,发现空调供水管个别法兰兰接触和焊缝处有渗漏现象,施工人员及时返修后,
重新试验未发现渗漏。
问题:试验过程中管道渗漏时严禁哪些操作?
【答案】试验过程发现泄漏的处理规定:
试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容包含:设备、管道和通风空调等工程
安装。
由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许
安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后
设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。
问题:背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分
析?
【答案】(1)应对背景中的工艺管道系统所有环向、纵向对接焊缝进行100%射线检测或100%超
声检测;
除环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝(包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝)
应进行100%渗透检测或100%磁粉检测。
(2)设计单位对工艺管道系统应进行管道系统的柔性分析。
★管道压力试验技术要求
① 压力试验以液体或气体为介质时,应对管道逐步加压到试验压力,以检验管道的强度和严密
性。压力试验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。
75第1篇 机电工程技术 建造师小超人
② 压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试
验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。
③ 脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
④ 试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
⑤ 试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
⑥试验介质的排放应符合环保要求。
⑦ 压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。
当在管道上进行修补或增添物件时,应重新进行压力试验。
经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新进行
压力试验。
★管道压力试验的替代
替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意。
① 对于输送无毒、无害、非可燃流体介质,温度和压力工况使用条件较低的管道,现场施工条件
不允许单独进行管道压力试验时,通过技术分析和验算,可结合试车用管道输送的流体进行压力
试验。
输送气体介质的管道,需按照气压试验的要求进行预试验。
② 当管道的设计压力大于0.6MPa,设计和建设单位认为液压试验不切实际时(如:管道系统设
计未考虑充水载荷、生产中不允许残留微量水渍等),可按设计要求和施工技术标准的规定以气
压试验代替液压试验。
③ 现场条件不允许进行管道的液压试验和气压试验时,可同时采用下述方法代替压力试验:所有
环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行100%射线检测或100%超声检测;其他焊缝(包括管道组成
件与管道支承件连接的焊缝)应进行100%的渗透检测或100%的磁粉检测;应由设计单位进行管道
系统的柔性分析;
管道系统应采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏性试验,试验要求应在设计文件中明确规定。
★管道液压试验
① 液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、
镍及镍合金管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10-6)。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压
力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按式(4.2-1)计算:
PT=1.5P[σ]T/[σ]t(4.2-1)
式中PT——试验压力(表压)(MPa);
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ]T——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
[σ]t——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
当比值[σ]T/[σ]t大于6.5时,应取6.5;应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在
试验温度下产生超过管材屈服强度的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。
黄金N问:
背景资料:
某管道系统在设计温度的试验压力为 3mpa,在常温试压时,试验温度与设计温度下的管材允
许应力比值为 6.5。安装公司在进行该系统压力试验时,设置了常温下临时压力试验系统如下图。
76第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:图 3 中的 A,B 点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。
【答案】(1)A 压力表,设置在最不利点;B 排气阀,设置在系统最高点。
(2)PT=1.5P[σ]T/[σ]t=3*6.5=19.5Mpa
黄金N问:
背景资料:
A公司承接某化工厂机电安装工程,合同内容包括厂区内污水处理系统管道安装、通风空调
机组安装、通风空调集热器安装等内容。
实施阶段,质检员巡检时发现管道的橡胶接头安装方式有质量隐患(如图3),施工人员对橡胶
接头进行了整改。
问题:指出图3有哪些错误?如何改正?
【答案】错误一:限位杆在法兰内侧没有定位螺母;
改正:限位杆两侧均应有定位螺母,定位螺母应调到合适位置预留工作空隙。
错误二:上游螺栓方向错误;
改正:橡胶软接头螺栓的螺杆应伸向接头外侧,防止划伤接头表面且便于安装。
错误三:螺栓规格不同,且漏出长度不同。
改正:连接螺栓应使用同一规格螺栓,长度应一致,螺母应在同一侧,并应均匀拧紧。
77第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★管道连接与敷设
(2)管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需
要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接;法兰螺栓孔应跨中布置;法兰连
接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入;法兰平面之间应保持平行,法兰接头的歪斜不得用强
紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。
黄金N问:
背景资料:
......工程中的氧气输送管道设计压力为0.8MPa。
施工单位编制了施工组织设计及各项施工方案,经审批通过,在氧气管道安装合格具备压力
试验条件后,对管道系统进行了强度试验。用氮气作为试验介质,先缓慢升压到试验压力50%,
经检查无异常,以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,稳压10min。降到设
计压力,检查管道无泄漏。
问题:氧气管道的酸洗钝化有哪些工序内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。
【答案】
(1)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。
(2)氧气管道采用氮气的试验压力=0.8×1.15=0.92MPa。
★管道气压试验
气压试验具有释放压缩气体能量的危险,必须特别注意使气压试验时脆性破坏的可能性降至最低,
同时采取严格的安全保护措施。
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为
0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
⑤ 试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力
的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设
计压力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定。
(口诀:10310)
78第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★化学清洗
(1)当进行管道化学清洗时,应与无关设备及管道进行隔离。
(2)化学清洗液的配方应经试验鉴定后再采用。
(3)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、
无油压缩空气吹干的顺序进行。当采用循环方式进行酸洗时,
管道系统应预先进行空气试漏或液压试漏并检验合格。(口诀:脂酸水钝水气)
(4)对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道,应采取封闭或充氮保护措施。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接一燃气厂...
燃气管道系统进行试运行时,同时进行了泄漏性试验。
问题:做泄漏性试验时,应巡回检查哪些部位?
【答案】巡回检查阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。
黄金N问:
背景资料:
某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢筋混凝土结构,水
泵泵组设计为三用一备。该泵站为全厂提供循环冷却水,其中,鼓风机房冷却水管道系统主要材
料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。
问题:鼓风机房冷却水管道系统冲洗的合格标准是什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗
所需最小流量的计算应依据哪个规格的管道?
【答案】(1)合格标准:应连续进行冲洗,当设计无规定时,以排出口的水色和透明度与入口水
目测一致为合格。
(2)系统冲洗的最低流速不得低于1.5m/s。
(3)最小流量的计算应依据DN100的管道。理由:大管径管道的流速满足了要求,则小管径管道
的流速也将满足要求。
★管道泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段
检查管道系统中泄漏点的试验。
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或采用
79第1篇 机电工程技术 建造师小超人
显色剂、气体分子感测仪等其他方法,
巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、
放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
(口诀:法空田螺净排气)
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
★管道真空度试验
真空度试验是对管道系统抽真空,检测管道系统在规定时间内的增压率,以检验 管道系统的严密
性。
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。
增压率按式(4.2-2)计算:
△P=[(P₂-P₁)/P₁]×100% (4.2-2)
式中 △P——24h的增压率;
P₁——试验初始压力(表压)(MPa);
P₂——试验最终压力(表压)(MPa)。
★管道吹扫与清洗
1)管道吹扫与清洗的基本技术要求
(2)管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表
面的脏污程度确定:(口诀:用工撸面条)
①公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。
②公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。
③公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。
④蒸汽管道应采用蒸汽吹扫;非热力管道不得采用蒸汽吹扫。
(4)管道吹扫与清洗前,应将系统内的仪表、孔板、喷嘴、滤网、节流阀、调节阀、电磁阀、安
全阀、止回阀等管道组成件暂时拆除,并以模拟体或临时短管替代,待管道吹扫、清洗合格后重
新复位。以焊接形式连接的上述阀门、仪表等部件,应采取流经旁路或拆卸阀头及阀座加保护套
等保护措施后再进行吹扫与清洗。
★水冲洗
(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道时,水中氯离子含量不得超过
25ppm(25×10-6)。
(2)水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。
(4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致。管道冲
洗合格后,应及时将管内积水排净并吹干。
(5)锈蚀和污染严重的管道,可使用高压水分段冲洗以达到清洁目的。
★空气吹扫
(1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容
器和管道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s。
(2)吹扫忌油管道时,气体中不得含油,应使用无油压缩空气或其他不含油的气体进行吹扫。
(3)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫5min后靶板
上无铁锈、尘土、水分及其他杂物即为合格。
80第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★蒸汽吹扫
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。
(2)为蒸汽吹扫安装的临时管道,应按正式蒸汽管道安装技术要求进行施工,安装质量要求与正
式蒸汽管道相同,临时管道吹扫干净后,方可用于正式蒸汽管道的吹扫。
(3)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s;吹扫前先进行暖管、及时疏水,暖
管时应检查管道的热位移,有异常时应及时处理。
(4)蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品及其他杂物。
(5)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,宜采取每次吹扫一根、轮流吹扫的方法。
★油清洗
(1)润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后、系统试运行前进行油清洗。
不锈钢管油系统管道,宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。
(2)油清洗应采用循环的方式进行。每8h应在40~70℃内反复升降油温2~3次,并及时清洗
或更换滤芯。
(3)当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清洗后应采用滤网检验。
(4)油清洗合格的管道,采取封闭或充氮保护措施。
81