文档文本内容

第1篇 机电工程技术 建造师小超人
消防工程
黄金N问:
背景资料:
A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程顼目,工程内容:给水排水、消防、电
气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统
(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道、水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。
为了提高施工效率,A公司采用BIM四维(4D)模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度
计划完成了各项安装工作。
在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,
完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成;自动喷水
灭火系统末端试水装置(见图2)的出水方式排水立管不符合规范规定。B公司对末端试水装置进
行了返工,并完成相关的调试工作后,交付A公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标
均符合设计及相关规范要求,工程质量验收合格。
问题:
1.末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末端试水装置漏装哪个管件?
2.B公司还要哪些调试工作未完成?
1.【答案】依据消防设计相关规范,末端试水装置及排水管的安装有以下质量问题:
(1)试水管和排水管直接连接,应采用孔口出流的方式;
(2)排水管管径不符合要求,应为75mm;
末端试水装置漏装试水接头和排水漏斗。
2.【答案】B单位还应进行的调试工作有:水源调试,排水设施调试以及联动调试。
黄金N问:
背景资料:
自动喷水灭火系统中的直立式喷活头运到施工现场,经外观检查后,立即与消防管道同时进
行了安装,直立式喷酒头安装见图 3,施工过程中被监理工程师叫停,要求整改。
公司整改后,对自动喷水灭火系统进行通水调试,调试项目包括水源测试、报警阀调试、联动试
验,在验收时被监理工程师要求补充调试项目。
问题:
53第1篇 机电工程技术 建造师小超人
1.说明白动喷水灭火系统安装中被监理工程师要求整改的原因。
2.自动喷水灭火系统的调试还应补充哪些项目?
1.【答案】消防喷头与项板的距离200m错误,应该是75mm~150mm。
2.【答案】自动喷水灭火系统的调试应包括:消防水泵调试;稳压泵调试;排水设施调试。
★自动喷水灭火系统安装要求
(2)直立型、下垂型洒水喷头与顶板的距离应为75~150mm;喷头安装前应进行密封性能试验,
且喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架
施拧。
(4)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致。
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排
水设施调试;联动试验。
★留意变径管、软管、压力表位置、表弯、阀门
★消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序
进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
★地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面
的距离不应大于0.4m。
★室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为1.1m。
★室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试
验,达到设计要求为合格。
54第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
错误之处:(1)防火阀距离防火墙250mm。改正:应不大于200mm。
(2)防火阀未设置独立支吊架。改正:应设独立支吊架。
(3)水泥砂浆密封错误。改正:不然柔性材料封堵。
(4)水管在风管上方且共用吊架。改正:应在下方,单独设置水管支架。
黄金N问:
(1)水泵排出管垂直管道上的橡胶软管和变径管的位置错误,变径管在前侧橡胶软管在后侧。
(2)出水管应加装止回阀。
(3)软管应根据设计要求选择同材质。(备注:消防软管应为橡胶软管)
(4)闸阀更换为控制阀。
★消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;
系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;
安装压力表时应加设缓冲装置。
黄金N问:
背景资料:
风机与基础之间安装橡胶减振垫,设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接。
问题:指出图1屋顶排烟风机安装不合格项,应符合改正?
【答案】不合格项1:风机与基础之间采用安装橡胶减震垫,不合格;改正:防排烟风机应设在
混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置。
不合格项2:设备与排烟风管采用普通帆布短管连接;纠正:防排烟系统的柔性短管必须采用不
燃材料。
★防排烟系统施工技术要求
55第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(2)排烟防火阀的安装方向、位置应正确,阀门应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,
距墙表面不应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
(3)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;
若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,
不应使用橡胶减振装置。
(4)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
黄金N问:气体灭火系统的调试项目应包括哪些?
【答案】气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。
黄金N问:
【答案】(1)水箱外壁与建筑本体结构墙面0.8m,错误。
改正:有管道的侧面,净距不宜小于1.0m。
(2)设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物净空0.7m,错误。
改正:与其上面的建筑物净空不应小于0.8m。
(3)溢流管与生活排水系统直连,错误。
改正:溢流管不得与生活排水系统直接连接,应采用间接排水方式。
黄金N问:安装点型感烟(感温)火灾探测器时,有哪些要求?
【答案】对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、
一氧化碳火灾探测器,探测器至墙壁、
梁边的水平距离不应小于0.5m;
探测器周围0.5m内不应有遮挡物;
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;
至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m。
黄金N问:写出特殊建设工程消防验收的条件。
【答案】(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的
进场试验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等
单位确认工程消防质量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
黄金N问:写出消防验收所需资料
【答案】(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
56第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
黄金N问:写出消防验收程序
【答案】验收程序通常为验收受理、现场评定和出具消防验收意见等阶段。
黄金N问:消防工程按施工程序划分为哪些形式?
【答案】隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。
补充(图集):
57第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★喷头安装
3)喷淋头安装间距不大于 3.6m;喷头距墙不大于 1.8m不小于0.6m。
5)管道支、吊架与喷淋头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷淋头之间的距离不宜大于750mm。
当通风管道、成排桥架或梁宽度大于1.2m 时,应在其腹面下增设下垂喷头,如图 1-6-15 所示。
58