9.1.2混凝土结构工程施工质量管理
1.模板工程施工质量控制【17/22案/23单】
⑷采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时,支架搭设应完整,并应符合下列规定:
③立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错
开的距离不宜小于500mm。
④立杆底部应设置垫板,纵向扫地杆距立杆底部不宜大于200mm,横向扫地杆宜设置在纵向扫地杆的下方。
【25变】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
⑤满堂支撑架的可调底座、可调系托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。
联
题
⑥立杆的纵、横向间距应满足设计要求,立杆的步距不应大于1.8m;顶层立杆步距应适当减小,且不应大于
押
准
1.5m。 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【2016年真题】高大模板扣件式钢管支撑脚手架中,必须采用对接扣件连接的是()。
A.立杆
B.水平杆
C.竖向剪刀撑
D.水平剪刀撑
答案:A
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.钢筋工程施工质量控制
⑴钢筋进场时,应按下列规定检查 钢筋性能及重量:
②按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差;【16/19/21/23/25案例
】
⑤当无法准确判断钢筋品种、牌号时,应增加化学成分、晶粒度等检验项目。
8
⑶成型钢筋进场时,应检查成型钢筋的质量证明文件 、成型钢筋所用材料质量证明1 7文件及检验报告,并应抽
9
8
4
样检验成型钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏 差。检验批量可由合信同
3
约定,同一工程、同一原材
微
系
料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋,检验批量不宜大于 30t。 联
一
唯
③在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋(同 一 钢筋来源的成型钢筋)连续三批进场检
验均一次检验合格时,其后的检验批量可扩大一倍;
⑷钢筋调直后,应检查力学性能和单位长度重量偏差。但采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行
此检查
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑹受力钢筋的弯折应符合下列规定:
①光圆钢筋末端应作180°弯钩,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。作受压钢筋使用时,光
圆钢筋末端可不作弯钩。
【2016年真题】主体结构施工过程中,施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈
服强度。结构施工至四层时,施工单位进场一批72吨直径18㎜螺纹钢筋,在此前因同厂家、同牌号的该规格
钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格,施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检,监理工程师认为取样
组数不足。
8
7
1
9
2.事件二中,施工单位还应增加哪些钢8 4筋原材检测项目通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨监
3
信
微
理工程师的意见是否正确并说明理由。
系
联
答案:(1)还应增加:伸长题率、单位长度重量偏差
押
准
(2)通常情况下钢筋原精材检验批量最大不宜超过60吨
(3)监理工程师的意见不正 确
理由:在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三批进场检验均一次检验合格时,其
后的检验批量可扩大一倍。
3.混凝土工程施工质量控制
⑴混凝土结构施工宜采用预拌混凝土。 8
1
7
9
⑵混凝土所用原材料进场复验应符合下列规定:
信
3 8
4
微
①对水泥的强度、安定性、凝结时间及其他必要指标进行检 验。同一生产厂系家、同一品种、同一等级且连续
联
一
进场的水泥袋装不超过200t为一检验批,散装不超过500t为一检 验批。唯
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并应
按复验结果使用。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
④同一品种外加剂不超过50t为一检验批
⑤当采用饮用水作为混凝土用水时,可不检验。当采用中水、搅拌站清洗水或施工现场循环水等其他来源水
时,应对其成分进行检验。未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土的拌制和养护。【22单】
⑷预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。预应力混凝土结构中严禁使用含氯化
物的外加剂;钢筋混凝土结构中,当使用含有氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量必须符合现行国
家标准的规定。
⑹对首次使用的配合比应进行开盘鉴定,开盘鉴定的内容应包括:
①混凝土的原材料与配合比设计所采用原材料的一致性;
②出机混凝土工作性与配合比要求的一致性;
③混凝土强度;
④混凝土凝结时间;
⑤工程有要求时,尚应包括混凝土耐久性能等。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
⑽柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强 度等级时,混凝土浇筑应
8
4符9合的规定:【19/22/23案
信
3
】 微
系
联
①当高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位一同意,可采用与梁、板混凝土设计强
唯
度等级相同的混凝土进行浇筑。
②当高两个等级及以上时,应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等
级构件边缘不应小于500mm。
③宜先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
⑽柱、墙混凝土设计强度等级高于 梁、板混凝土设计强度等级时,混凝土浇筑应符合的规定:【19/22/23案
】
①当高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度 范围内的混凝土经设计单位同意,可采用与梁、板混凝土设计强
度等级相同的混凝土进行浇筑。
8
②当高两个等级及以上时,应在交界区域采取分隔措 施。分隔位置应在低强度等级1 7的构件中,且距高强度等
9
8
4
级构件边缘不应小于500mm。 信
3
微
系
③宜先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土。 联
一
唯
【2019年真题】本工程混凝土设计强度等级:梁板均为C30,地下部分框架柱为C40,地上部分框架柱为C35
。施工总承包单位针对梁柱核心区(梁柱节点部位)混凝土浇筑制定了专项技术措施:拟采取竖向结构与水
平结构连续浇筑的方式;地下部分梁柱核心区中,沿柱边设置隔离措施,先浇筑框架柱及隔离措施内的C40
混凝土,再浇筑隔离措施外的C30梁板混凝土;地上部分,先浇筑C35混凝土至梁柱核心区底面(梁底标高)
处,梁柱核心区与梁、板一起浇筑C30混凝土。针对上述技术措施,监理工程师提出异议,要求修正其中的
错误和补充必要的确认程序,现场才能实施。
2.针对混凝土浇筑措施监理工程师提出的异议,施工总承包单位应修正和补充哪些措施和确认程序
答案:
(1)地下部分应修正和补充:应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中,且距离高
强度等级构件边缘不应小于500mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)地上部分应补充确认程序:梁、板高度范围内框架柱的混凝土强度经设计单位同意后,可采用梁、板
混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑。