文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2026一建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块讲义,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带练、每月模考、随时答疑、考务通知
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;领取《案例500问》纸质资料
3.3 通风与空调工程施工技术
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
1、通风与空调的分部分项工程
通风与空调的分部分项工程见表3.3-1。
2、通风与空调工程的施工程序
1)风管及部件制作与安装程序
(2)金属风管安装程序:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测
试→风管绝热→质量检查。
3)设备安装程序
(1)制冷机组安装程序:基础验收→机组运输吊装→机组减振装置安装→机组就位安装→机组配管→质量检查。
(2)冷却塔安装程序:基础验收→冷却塔运输吊装→冷却塔减振装置安装→冷却塔就位安装→冷却塔配管安装→
质量检查。
(3)水泵安装程序:基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平→配管及附件安装→质量检查。
(4)组合式空调机组、新风机组安装程序:设备检查试验→基础验收→减振装置安装→设备安装→找正找平→管
8
道安装→质量检查。 1 7
9
4
(5)风机盘管、空调末端装置安装程序:3 8设备检查试验→支吊架安装→减振装置安装→设备安装及配管→质量检
信
查。 微
系
(6)风机(箱)安装程序:风机检联查试验→基础验收→支吊架(底座)安装→减振装置安装→风机就位→找正找
题
平→管道安装→质量检查。 押
准
(7)太阳能供暖空调系统安精装施工程序:基础验收→设备运输吊装→设备安装→太阳能集热器安装→管道安装→
管道试验及冲洗→管道保温→质量检查→系统运行。
(8)多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊装→设备减振装置安装→室外机安装→室内机安装→管道连接→
管道强度试验及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行→质量检查。
5)系统调试施工程序
(1)设备单机试运行程序 (2)水系统调试程序 (3)风系统调试程序
(4)防排烟系统联合试运行程序 (5)通风与空调系统联合试运行程序
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
3.3.2 通风与空调风系统施工技术 唯
1、风管制作
1)一般制作要求
(1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。
(2)风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,见表3.3-2。风管的密封应以板材连接
的密封为主,也可采用密封胶嵌缝等方法。密封胶的性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。
分类 管内正压 管内负压 施工密封要求
微压 P≤125Pa P≥-125Pa 接缝及接管连接处应严密
低压 125Pa<P≤500Pa -500Pa≤P<-125Pa 接缝及接管连接处应严密,密封面宜设在风管的正压侧
中压 500Pa<P≤1500Pa -1000Pa≤P<-500Pa 接缝及接管连接处应采取密封措施
高压 1500Pa<P≤2500Pa -2000Pa≤P<-1000Pa 所有拼接缝及接管连接处均应采取密封措施
1/17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火
设计的要求。
(4)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
(5)符合下列条件的金属风管应采取加固措施:
①直咬缝圆形风管直径大于等于 800mm,且管段长度大于 1250mm 或总表面积大于 4m²;
用于高压系统的螺旋风管直径大于 2000mm。
②矩形风管边长大于 630mm 或矩形保温风管边长大于 800mm,管段长度大于 1250mm;
或低压风管单边平面面积大于 1.2m²,中、高7 8压风管大于 1.0m²。
1
9
4
(6)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片8,以减少风管局部阻力和噪声。
3
信
2)镀锌钢板风管制作 微
系
(1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合联设计及合同的要求,当设计无要求时,不应采用低于 80g/m²的板材。镀锌钢板
题
风管表面不得有 10%以上的花白押、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。
准
(2)镀锌钢板的风管不得采精用焊接连接。
(3)板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。翻边紧贴法兰,翻边量均匀,宽度一致,
为6~9mm; 风管角钢法兰的焊缝 应饱满,微、低、中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于 150mm,高
压系统风管不大于 100mm,螺栓孔的位 置应处于角钢中心。
8
1
7
9
(4)矩形风管制作采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口 、联合角咬口、转角咬口
8
4、按扣式咬口,其中单咬口、
信
3
联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。
微
例:风管板材咬口连接形式中,不适用于高压系统的是( ) 。
系
联
一
A.联合角咬口 B.按扣式咬口 C.单咬口 D.转角咬口
唯
【答案】B 抖音号(看直播):机电王克老师;微信视频号:建造师 王 克;王克老师私人微信:wangkejd
【解析】单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;
按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。
(5)圆形风管的连接形式可采用各类承插及抱箍,包括:承插连接、带加强筋承插连接、角钢加固承插连接、芯
管连接、立筋抱箍连接、抱箍连接、内胀芯管连接。
其中承插连接、抱箍连接适用于φ<700mm的微压、低压风管;
带加强筋承插连接、角钢加固承插连接、芯管连接、立筋抱箍连接适用于微压、低压及中压风管;
内胀芯管连接适用于大口径螺旋风管。
(6)矩形风管无法兰连接形式包括:S形插条、C形插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹
簧夹、直角形平插条。
2/17
其中S形插条、直角形平插条适用于微压、低压风管;其他形式适用于微压、低压和中压风管。
(7)矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心圆弧。
(8)风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固,扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑加固。
采用镀锌螺杆内支撑加固时,应根据风管所属系统(正压或负压),按正确的方向安装专用垫圈:负压系统专用垫
圈应安装于风管内侧,正压系统专用垫圈应安装于风管外侧。
(9)薄钢板法兰风管应采用机械加工,法兰条应平直,弯曲度不大于5‰,薄钢板法兰与风管连接可采用铆接、
焊接或本体压接等。角件与薄钢板风管法兰四角接口应牢固、端面平整,并在四角填充密封胶,避免漏风。
3)普通钢板风管制作
8
7
采用焊接连接时,风管与法兰的焊缝应低于法1兰的端面,除尘系统风管宜采用内侧满焊、外侧间断焊的形式。当风
9
4
8
管与法兰采用点焊固定连接时,焊缝应熔信 3合良好,间距不大于100mm。
微
4)不锈钢板风管制作 系
联
(1)不锈钢风管法兰连接时,法题兰应采用不锈钢材质,法兰与风管采用内侧满焊、外侧点焊的形式。
押
(2)排油烟系统采用不锈钢风准管时,风管与法兰应采用满焊,防止油烟泄漏、串味和火灾发生。
精
(3)不锈钢风管采用铆钉连接时,应采用不锈钢铆钉,防止产生电化学腐蚀。
5)复合材料风管制作
(2)复合材料风管的覆面材料必须 为不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料。
(3)双面铝箔复合绝热材料风管的边长 大于1600mm时,板材拼接应采用 H形PVC或铝合金加固条。内支撑加固的
镀锌螺杆直径不小于8mm,穿管壁处应进行 密封处理。
(4)铝箔玻璃纤维复合风管可采用承插阶梯接口和外套角钢法兰两种形式。
6)非金属风管制作
(1)硬聚氯乙烯风管
①风管与法兰常采用焊接连接,焊缝形式宜采用对接、搭接、填角或对角焊接。
8
②当风管的直径或边长大于500mm 时,风管与法兰的连接 处应设加强板,且间距不得大1
7
于 450mm。风管加固宜采用
9
8
4
外加固框形式,与风管焊接紧固。
信
3
微
③矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接。当采用煨角连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于 80mm。
系
(2)玻璃钢风管
联
一
唯
①玻璃钢风管不适用于高压系统风管。风管表面不得出现泛卤及严重 泛霜 。
②玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于 120mm。 矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。法兰与风管的连接应牢
固,内角交界处应采用圆弧过渡。
③矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm 时,应有加固措施,加固件应为本体材料或防腐性
能相同的材料。
2、部件制作
1)成品风阀
(2)手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。
(3)工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在 1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试
验报告。
2)消声器、消声弯头
(1)消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求和产品技术文件的要求。
(2)消声器制作所选用的材料应符合设计要求,如防火、防潮、防腐和卫生性能等要求,外壳应牢固、严密,填
充的消声材料应按要求的密度均匀敷设。
(3)矩形消声弯管平面边长大于800mm时,应设置吸声导流片。
(4)消声器内消声材料的织物覆面层应平整,并应顺气流方向进行搭接。
3/17
(5)消声器内的织物覆面层应有保护层,保护层应采用不易锈蚀的材料,如镀锌钢丝网。当使用穿孔板保护层时,
穿孔率应大于 20%。
3)柔性短管
(1)应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料,但防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
(2)柔性短管不应为异径连接管。
3、风管安装
1)一般技术要求
(1)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼8 板时,必须设置厚度不小于1.6mm 的钢制防护套管,风管与防护套
7
1
9
管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。 4
8
3
信
穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
微
系
联
题
押
准
精
(2)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难 燃的柔性短管连接风管。
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管, 在隔墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔墙另一侧安
装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔墙的外侧 200mm 处各装一个70℃防火阀,
并用钢板制作的短管穿过两道隔墙将两个防火阀连接;在其中一道隔墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与
风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
(3)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可靠的防静电接地装置。
(4)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
(5)风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。
2)风管支吊架安装
(1)风管支吊架预制加工时,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。
(2)支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离
不宜小于 200mm。
(3)风管吊架的吊杆直径不得小于 6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母;保温风管应加木质衬垫,其厚度不
小于保温材料的厚度。
(4)金属风管水平安装(5)金属风管垂直安装
4/17
风管安装类型 支吊架间距
直径或边长≤400mm时,支吊架间距≤4m
直径或边长>400mm时,支吊架间距≤3m
水平安装
螺旋风管的支、吊架的间距可为5m(直径≤400mm)与3.75m(直径>400mm)
薄钢板法兰风管的支、吊架间距≤3m
垂直安装 至少2个固定点,支架间距≤4m
(6)悬吊的水平主、干风管直线长度超过 20m 时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点,且每个系统不应少于1
个。
(7)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
3)金属风管安装
(1)风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。(2)法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且螺
母宜在同一侧。
(3)风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸
入管内,且不宜凸出法兰外;垫片接口交叉长度 不应小于 30mm。
8
7
1
(4)风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不9得渗漏。
4
8
3
(5)风管的连接应平直,接口不得安装信在墙内或楼板内
微
(6)金属无法兰连接风管的安装技术系要求:
联
矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微题、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于 150mm(补充:高压风管的弹簧夹间距
押
不应大于 100mm),弹簧夹应一准正一反交错卡压固定,不应松动。
精
(7)柔性短管的安装:
①柔性短管长度宜为 150~250mm,与风管的连 接不得采用抱箍固定的形式。柔性短管与角钢法兰组装时,可采用
条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边 宜为6~9mm,紧贴法兰,铆接平顺,铆钉间距宜为 60~80mm。
②柔性短管的安装应松紧适度、目测平顺,不应有强制性的扭曲。
8
例:在施工质量检查时,监理工程师发现柔性短管安装情 况如图,要求项目部整改。 1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题:1.指出施工单位做法不妥之处,并说明正确做法。
【答案】1.(1)“柔性短管长度宜为300mm”,不妥。正确做法:柔性短管长度宜为150-250mm。
(2)“铆钉间距宜为100mm”,不妥。正确做法:柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60〜
80mm。
③可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于2m。柔性风管支吊架的间距不应大于 1500mm,承托的座或箍的宽
度不应小于 25mm,两支架间风道的最大允许下垂应为 100mm,且不应有死弯或塌凹。
4)复合材料风管安装
(1)复合材料风管采用插接连接时,端口缝隙不应大于 5mm。
5/17
(2)复合材料风管采用金属法兰连接时,应采取防冷桥的措施。
(3)酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管的安装要求:
①插接连接法兰四角的插条端头与护角应有密封胶封堵。
②中压风管的插接连接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施。
(4)玻璃纤维复合板风管的安装要求:
①风管的铝箔复合面与丙烯酸等树脂涂层不得损坏,风管的内角接缝处应采用密封胶勾缝。
②采用槽形插接等连接构件时,风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵。
③风管垂直安装宜采用“井”字形支架,连接应牢固。
5)阀门、部件安装
(1)风阀安装
①风管部件及操作机构的安装,应便于操作。
②斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。
③风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两侧,应安装公称动
作温度为70℃的防火阀;位于防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于 200mm。
8
7
④直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,1或边长大于1250mm的弯头和三通,应设独立的支吊架。
9
4
8
(2)消声器及静压箱的安装技术要求 3
信
微
①消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架,固定牢固。
系
联
②当采用回风箱作为静压箱时,回题风口处应设置过滤网。
押
准
精
(3)风口的安装技术要求
②风管安装的支吊架不应设置在风口处,至风口 的距离不宜小于 200mm。
③空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于 1.5m。
④送风机进风口不应与排烟风机出风口设在同一面上 ,当设在同一面时,两者边缘的水平距离不应小于 20m,不足
8
20m的排风口应高出进风口边缘 6m。 1 7
9
例:指出图中的风管配件安装不符合规范要求之处,写出正 确 的规范要求。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
【答案】 抖音号(看直播):机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
1.(1)①“穿墙套管厚度1.2mm”不符合规范要求。
②正确规范要求:当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管。
(2)①“采用水泥砂浆密封”不符合规范要求。
②正确规范要求:风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。
(3)①“防火阀没有设置独立的支吊架”不符合规范要求。
②正确规范要求:边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
(4)①“防火阀距防火墙250mm”不符合规范要求。
②正确规范要求:防火分区隔墙两侧的防火阀,距离墙表面应不大于200mm。
4、风管制作安装的检验与试验
(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
6/17
风管强度试验压力,低压风管为 1.5倍的工作压力;
中压风管为 1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为 1.2倍的工作压力。
风管在试验压力保持 5min 及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久变形及损伤为合格。
严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式(3.3-1)~式(3.3-3):
低压风管:Ql≤0.1056P0.65(3.3-1)
中压风管:Qm≤0.0352P0.65(3.3-2)
高压风管:Qh≤0.0117P0.65(3.3-3)
式中 Ql:低压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];Qm:中压风管允许漏风量[m³/(h·m²)];
Qh:高压风管允许漏风量[m³/(h·m²)]; P:系统风管工作压力(Pa)。
(2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性检验。严密性检验,主要检验风管、部件制
作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
(3)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
5、风管绝热施工技术
8
7
1
(1)风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板9、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工前,应对导热系数或热阻、
4
8
3
密度、吸水率等性能指标进行复验。 信
微
(2)风管的绝热层、绝热防潮层和保系护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。
联
穿越防火隔墙两侧各 2m 范围内的题风管绝热材料应采用不燃材料。
押
(3)风管、部件及空调设备绝准热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试合格后进行。
精
(4)风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、
过滤器及检查点等采用可单独拆卸 的绝热结构。
(5)橡塑海绵板绝热的施工技术要求 :
①橡塑海绵板与风管、部件及设备表面采用粘结连接。
②绝热层的纵、横向接缝应错开,缝间不 应有孔隙,与管道表面应贴合紧密,不应有气泡。
③多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开。
(6)铝箔玻璃棉板绝热的技术要求:
①保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用粘 结或焊接,结合应牢固,不应脱落;不得采用抽芯铆钉或自攻
螺钉等破坏风管严密性的固定方法。 8
1
7
②矩形风管及设备表面的保温钉应均布,其数量为底面每平 方米不少于16个,侧面不
8
4少9于10个,顶面不少于8个。
首行保温钉至绝热材料边沿的距离应小于 120mm,保温钉的固 定压片应松紧适度、信均
3
匀压紧。
微
③玻璃棉板铺覆时要使纵、横缝错开,纵向接缝不宜在风管底面 ,板间拼缝要严系密平整,并用铝箔胶带封严;风管
联
的法兰处要单独进行可靠的保温。
唯
一
④玻璃棉板粘铝箔胶带后,可以缠玻璃丝布,或直接外包保护层,如镀 锌 铁皮。铁皮要由下向上进行安装,搭接处
采用自攻螺钉固定。
3.3.3 通风与空调水系统施工技术
1、水管道安装
1)冷冻、冷却水管道安装技术要求
(1)管道常采用的连接方式有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。
(2)镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理;螺纹连接的螺纹应清
洁规整,接口处的外露螺纹应为 2~3扣,不应有外露填料。镀锌管道采用焊接和法兰焊接连接时,对焊缝及热影
7/17
响区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。
(3)钢管采用焊接时,宜采用机械方法切割,不得采用氧乙炔火焰切割;焊口表面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣和
气孔等缺陷,焊缝应平整、饱满,焊波均匀一致,焊缝高度不低于母材表面并与母材圆滑过度,焊缝宽度超出坡口
边缘2~3mm。管道的支吊架不应设在管道对接焊缝处,两者的距离应大于 50mm。管道与设备的固定焊口应远离设
备,且不宜与设备接口中心线相重合。
(4)管道采用法兰连接时,法兰面应与管道中心线垂直、同心,连接螺栓长度应一致,螺母应在同一侧,并应均
匀拧紧。紧固后的螺母应与螺栓端部平齐或略低于螺栓。法兰衬垫的材料、规格与厚度应符合设计要求。
(5)管道采用沟槽连接时,沟槽式管道接头的平口端环形沟槽须采用专用的压槽机加工。
(6)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套
管。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,
上部应高出楼层地面 20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;
保温管道与套管四周的缝隙,应使用不燃绝热材料填塞紧密。
(7)管道支吊架选用型钢(角钢、槽钢)在加工厂集中制作,型钢切割采用砂轮切割机,并用磨光机将切口打磨
光滑;钻孔用台钻,不得使用氧乙炔焰吹割孔 ;煨制要圆滑均匀。
8
7
(8)固定在建筑结构上的管道支吊架,不得9 1影响结构体的安全。
4
8
(9)无热位移的管道吊架的吊杆应垂直信安3装,有热位移的管道吊架的吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移
微
安装。竖井内的立管应按每两层或三系层设置滑动支架。
联
(10)冷(热)水、冷却水系统管题道机房内总、干管的支吊架,应采用承重防晃管架,与设备连接的管道管架宜采
押
取减振措施。当水平支管的管准架采用单杆吊架时,应在系统管道的起始点、阀门、三通、弯头处及长度每隔15m
精
处设置承重防晃支吊架。
(11)冷(热)水管道与支吊架之 间,应设置衬垫。衬垫的承压强度应满足管道全重,且应采用不燃与难燃硬质绝
热材料或经防腐处理的木衬垫。衬垫 的厚度与绝热层厚度相同,宽度应不小于支吊架支承面的宽度。衬垫一般采
用下方上圆方式,表面平整、接合面的空 隙应填实,用抱箍固定于型钢支架上。
例:质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
问题: 系
1.图1中存在的错误有哪些?如何整改? 一
联
唯
【答案】
1.(1)错误:空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵使用的聚氨酯发泡可燃。
整改:空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵应使用不燃绝热材料。
(2)错误:穿墙套管内的管道有焊缝接口。
整改:调整管道焊缝接口位置
例:在施工过程中,监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(见图1)要求限期整改,其中管道
支架的位置和数量满足规范要求。
问题:
1.图1中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
【答案】
8/17
1.问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。
整改:管道穿楼板的钢制套管顶部应高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。
问题二:管道穿楼板采用阻燃材料封堵。
整改:应采用不燃绝热材料封堵。
问题三:热水管在冷水管的下方。
整改:热水管应设置在冷水管的上方。
2)冷凝水管道安装技术要求
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于8‰,支管坡度宜大于或等
于1%,且应坡向出水口。
(2)冷凝水管道与空调机组、风机盘管等设备的连接应采用软接,软管牢固、顺直,无扭曲,保持畅通。冷凝水
管道与空调机组连接应按设计要求安装存水弯。
(3)冷凝水管道不得直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
例:施工人员在某空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放(见图1)项目部质量员检查,对
设备吊架螺母及冷凝水管的安装提出整改要求,整改后通过验收。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.指出图1的设备吊架螺母及冷凝水 管安装错误之处并说明应如何整改?
【答案】
1.(1)“空气处理设备吊架采用单螺母” 错误。整改:空气处理设备吊架应采取双螺母且并紧安装。
(2)“金属软管长度200mm”错误。整改:空气处理设备金属软管长度不应大于150mm。
(3)“冷凝水管没有设置坡度,且直接与生活污 水管直接连接”错误。整改:冷凝水应设置8‰坡向污水管。且应
间接排入生活污水管。
2、水系统阀部件安装
8
1)阀门安装 1 7
9
(1)阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于1.0MPa及 在 主干管上起到切断作
信
用3 8
4
和系统冷、热水运行转换调节
功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验 ,试验应合格;其微他阀门可以不单独进行试验。
系
壳体强度试验压力为常温条件下公称压力的 1.5倍,持续时间不应 少于 5min联,阀门的壳体、填料应无渗漏。严密
一
性试验压力为公称压力的 1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不 变,阀唯门压力试验持续时间与允许泄漏量应符
合要求。
(2)阀门安装的位置、高度、进出口方向应正确,且便于操作。连接应牢固紧密,启闭应灵活。电动阀门的执行
机构应能全程控制阀门的开启与关闭。
(3)水平管道上阀门的手柄不应向下安装,垂直管道阀门的手柄应便于操作。
2)补偿器安装
(1)补偿器的补偿量和安装位置应符合设计文件的要求,并应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或预压缩。
(2)波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上端。
(3)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求;管道系统水压试验
后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
9/17
3)除污器、自动排气装置安装
(1)电动、气动等自控阀门安装前应进行单体调试,启闭试验应合格。
(2)冷(热)水和冷却水系统的水过滤器应安装在进入机组、水泵等设备前端的管道上,安装方向应正确,安装
位置应便于滤网的拆装和清洗,与管道连接应牢固严密。
(3)冷冻水管道系统应在系统最高处及所有可能积聚空气的管段高点,且便于操作的部位设置排气阀,在系统最
低点应设有排水管及排水阀。
3、制冷剂管道、管件安装
(1)连接制冷机的吸、排气管道应设独立支架;管道上、下平行敷设时,吸气管应在下方。
(2)制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于 3.5倍管道直径,最大外径与最小外径之差不应大于 0.08倍管道直径,
且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。
(3)制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90°与主管连接,不宜使用弯曲半径小于1.5倍管道直径的压制弯
管。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
(4)铜管采用承插钎焊焊接连接押时,承口应迎着介质流动方向。当采用套管钎焊焊接连接时,插接深度应符合规
准
定;当采用对接焊接时,管道精内壁应齐平,错边量不应大于 0.1倍壁厚,且不大于 1mm。
(5)制冷剂阀门安装前应进行强 度和严密性试验。强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min;
严密性试验压力为阀门公称压力的 1.1倍,持续时间 30s,不漏为合格。
例:某工程管井内的空调水立管上设置补偿器(如图),机电安装公司按设计要求的结构形式及位置安装支架。在
管道系统投入使用前,及时调整了补偿器 。
8
1
7
9
8
4
信
3
问题:
微
1.补偿器两侧的空调水立管上应安装何种形式的支架?管道投入 使用前图中的
系
补偿器应如何调整?使其处于何种
联
状态?
唯
一
【答案】
1.(1)补偿器两侧的空调水立管上应安装固定支架、导向支架、滑动支架。
(2)管道系统投入使用前,应将图中的补偿器调整螺杆的伸缩螺母松开,使其处于自由状态。
例:波纹补偿器安装时,项目专业质检员巡视现场发现,装有波纹补偿器的空调水管支架安装(见图)存在质量问
题,要求停工整改。
问题:
1.图中管道支架安装存在哪些错误并说明正确做法。补偿器安装前应进行哪些工序?
【答案】
1.(1)错误一:补偿器管道上只设置了固定支架。
正确做法:设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求。
10/17
错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。
正确做法:独立支架的固定点应为减振基座。
(2)补偿器安装前应进行预拉伸或预压缩。
4、水系统管道强度、严密性试验及管道冲洗
1)冷冻、冷却水管道水压试验
管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验),试验应符合下
列要求:
(1)冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,金属管道及金属复
合管道应为 1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。严密性
试验压力应为设计工作压力。
各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为 1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa; 严密性试验压力应为 1.15
倍设计工作压力。
(2)试验方法为:系统最低点压力升至试验压力后,应稳压 10min,压力下降不得大于 0.02MPa,然后应将系统压
力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。
8
(3)对于大型、高层建筑等垂直位差较大的1 7冷(热)水、冷却水管道系统,可采用分区、分层试压和系统试压相
9
4
结合的方法。当采用分区、分层试压时,3在8该部位的试验压力下,应稳压 10min,压力不得下降,再将系统压力降
信
至该部位的工作压力,在 60min 内压力微不得下降、外观检查无渗漏为合格;在各分区管道与系统主、干管完整连接
系
后,对整个系统管道进行试压。 联
题
例:冷冻水、冷却水管道水压试押验要求做法不正确的是( )。
准
A.当工作压力小于等于1.0M精Pa时,试验压力应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.9MPa
B.当工作压力大于1.0MPa时,试验压力应为工作压力加0.5MPa
C.各类耐压塑料管的强度试验压力 (冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa
D.系统最低点压力升至试验压力后,应稳压10min,压力下降不得大于0.02MPa,然后应将系统压力降至工作压力,
外观检查无渗漏为合格
【答案】A 抖音号(看直播):机电王克老 师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
【解析】当工作压力小于等于1.0MPa时,应为 1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa
时,应为工作压力加0.5MPa。
2)空调水系统管路冲洗
(1)空调水系统水压试验合格后,与制冷机组、空调设 备 连接前,应进行管道系统冲
1
洗7 8。
9
(2)冲洗合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口 的水对比应相近,且无可8 4见杂物。当系统继续运行 2h
信
3
以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。 微
系
3)冷凝水管道通水试验 联
一
冷凝水系统安装完毕后应进行通水试验,以不渗漏、排水畅通为合格 。 唯
4)制冷剂管道试验要求
(1)制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检
漏试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。
(2)制冷系统的吹扫排污应采用压力为0.5~0.6MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气,应以白色(布)标识靶检
查5min,目测无污物为合格。系统吹扫干净后,系统中阀门的阀芯应拆下清洗干净。
6、金属保护壳的施工
(1)金属保护壳施工应按管道由下而上、由低到高的顺序,采用咬口、铆接、搭接的方法施工。
(2)管道金属保护层的纵向接缝施工要求:
①保温结构可采用自攻螺钉或抽芯铆钉固定,间距宜为 150~200mm,应均匀一致,且不得刺破防潮层。
②保冷结构应采用镀锌铁丝或胶带等抱箍固定,间距宜为 250~300mm,应均匀一致。
(3)圆形保护壳应贴紧绝热层,环向接缝应顺水流方向设置搭接,并应有凸筋加强,搭接尺寸应为 20~25mm。
(4)水平管道金属保护层的纵向接缝应设于管道的侧下方;立管环向接缝必须上搭下。
3.3.4 通风与空调设备安装技术
1、制冷机组及附属设备安装
(1)设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装。
11/17
(2)机组就位于基础上,应按设计要求设置减振器或减振垫。制冷设备基(机)座下减振器的安装位置应与设备
重心相匹配,各个减振器的压缩量应均匀一致,且偏差不应大于 2mm。采用弹簧减振器的制冷机组,应设置防止机
组运行时水平位移的限位装置。
(3)机组安装前应找平找正,离心式制冷机组应在压缩机的机加工平面上找正找平,螺杆式制冷机组应对机座进
行找平。机组找平找正如有偏差,可调整垫铁组,调整完成后在垫铁两侧点焊牢固。
(4)制冷机组与辅助设备的安装位置应满足设备操作及维修空间要求,四周应有排水设施。例如水冷冷水机组一
端必须预留与机组蒸发器、冷凝器长度相当的抽管空间,以检修和清扫蒸发器、冷凝器换热管。
(5)管道与制冷机组的连接采用金属或橡胶软接头连接,与设备连接的管道应设置独立支架。
8
7
1
2、冷却塔安装 4 9
8
3
(1)基础的位置、标高应符合设计要求信,进风侧距建筑物应大于 1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈
微
系
钢螺栓,紧固力应一致、均匀。
联
题
(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为 2‰。多台冷却塔安装时,排列应整齐,各
押
准
台开式冷却塔的水面高度应一精致,高度偏差值不应大于 30mm。当采用共用集管并联运行时,冷却塔集水盘(槽)
之间的连通管应符合设计要求。
3、组合式空调机组、新风机组安装
(1)空调箱底座安装于设备基础之上 ,并按设计要求设置减振器或减振垫。
(2)现场组装的组合式空调机组,组装 完成后应进行漏风量的检测。通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于
2%。
(3)机组各功能段的设置及排列符合设计要求。严寒地区的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与
系统送风风机联锁;四管制的机组,热盘管应布置 在进风端,冷盘管应布置在其里侧。
(4)过滤器段、风机段等开门侧应预留操作维修的空 间。过滤器应在单机试运行完成后再安装。
(5)风机段的风机与机组的固定处应采用减振器隔振, 进、出风口采用柔性短管连接
1
7。8送风管安装方向应顺气流
9
方向,以减少空气阻力和运行噪声。 8 4
信
3
(6)表冷段周围应预留排水设施,供、回水管与表冷盘管的连 接应正确。冷凝水微排出管应设置 U型水封,水封高
系
度应为机组机外余压水头高度加 50mm,但整体水封高度不得小于 100mm。 联
一
(7)空气热回收器的安装位置及接管应正确,转轮式空气热回收器 的转轮唯旋转方向应正确,运转应平稳,且不应
有异常振动与声响。
4、风机安装
(1)风机落地安装时,找平找正后可采用符合设计要求的胀锚螺栓或地脚螺栓固定,并应按设计要求设置减振器
或减振垫,采取防止设备水平位移的措施。悬挂安装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。
(2)减振器的安装位置应正确,各组或各个减振器承受荷载的压缩量应均匀一致。
(3)风机的进、出口不得承受外加的重量,相连接的风管、阀件应设置独立的支吊架。
(4)风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。
露天安装的风机,其电机、轴承及联轴器等部位应采取防雨措施。
5、水泵安装
(1)空调循环水泵宜设置整体式减振台座(惰性台座),减振台座与基础间设置减振器,并设置防止水泵水平位
移的限位装置。减振台座可采用型钢制作框架,中间浇筑钢筋混凝土。当水泵安装在减振基座上时,与水泵连接的
管道独立支架的固定点应设在减振基座上。
(2)水泵吸入管应按设计要求安装阀门、过滤器。水泵吸入管与空调水泵采用金属或橡胶软接头连接,且应设置
独立支架;吸入管变径时,应做偏心变径管,管顶应平接。水泵出水管段应按设计要求安装变径管、软接头、止
回阀等,出水管变径应采用同心变径。
12/17
(3)并联空调循环水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接(或顺水三通)的连接方式,夹角不应大于60°。
例:实施时,质检员日常巡检发现:管道的橡胶接头有质量隐患,如图。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
问题: 联
题
1.指出图中有哪些错误?如何改押正?
准
【答案】 精
(1)错误一:限位杆定位螺母 未松开;
改正:限位杆需要松开限位螺栓, 将限位螺栓定位螺母调到合适位置预留工作空隙。
(2)错误二:上游螺栓方向错误;
改正:橡胶软接头螺栓安装方向应螺母朝 向外侧,避免螺栓顶到橡胶球体。
例:安装单位在施工前,对并联水泵出口接管图纸进行了施工优化,其中水平主管和立管的接管方法如下。
问题:并联水泵出口水平主管与立管的接管方 式是否正确?说明理由
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
【答案】 联
一
(1)不正确。 唯
(2)理由:并联水泵的出水管道进入总管应采用顺水斜向插接的连接形 式,夹角不应大于60°。斜三通的阻力系
数小于T型三通。
6、风机盘管安装
(1)机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参数进行复验,检验方法为随机
抽样送检,核查复验报告。
(2)风机盘管安装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压力应为系统工作压力的 1.5倍,试
验观察时间应为 2min,不渗漏为合格;通电试运行不漏电、不短路,风机三速转动方向、转速正常为合格。
(3)立式明装风机盘管应将设备置于地面垫平,卧式采用悬吊方式,应设独立支吊架,固定应牢固,高度与坡度
应正确。
(4)风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属柔性连接,连接应牢固、
严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。凝结水管与风机盘管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水
情况,长度不宜大于 150mm。
补充:风机盘管安装
13/17
例:风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如图所示。
8
问题: 7
1
9
1.风机盘管安装前应做哪些试验,如何做?8 4图1中风机盘的安装存在哪些错误?如何整改。
3
信
【答案】 微
系
1.(1)风机盘管安装前应逐台进行联水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压力应为系统工作压力的1.5倍,
题
试验观察时间应为2min,不渗漏押为合格;通电试运行不漏电、不短路,风机三速转动方向、转速正常为合格。
准
(2)错误一:风机盘管机组精与冷冻水回水采用金属短管连接。
改正:风机盘管机组及其他空调 设备与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属柔性连接。
错误二:冷凝水管坡度为i=0.005。
改正:管道坡度干管宜大于或等于8 ‰,支管不小于1%,且应坡向出水口。
错误三:冷凝水管与风机盘管使用长度 200mm的金属软管连接。
改正:应设置透明软管,能观察到凝结水排 水情况,长度不宜大于150mm。
错误四:冷冻水供水管Y型过滤器安装方向反 向。
改正:调转冷冻水供水管Y型过滤器安装方向,使过滤器反向。
7、多联机系统室内机、室外机安装
(1)安装在户外的室外机组应可靠接地,并采取防雷保 护措施。室外机组应安装在设计
8
专用平台上,并应采取减
1
7
振与防止紧固螺栓松动的措施。 9
8
4
(2)室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有 异常噪声。当多台机信组
3
集中安装时,不应影响相邻机
微
组的正常运行。 系
联
(3)风管式室内机的送、回风口之间,不应形成气流短路,室内机应设置单一独支吊架固定牢固。
唯
8、换热设备、集分水器等其他空调设备安装
(1)换热设备、蓄冷蓄热设备、软化水装置、集分水器等安装应稳固,与设备连接的管道应单独设置支托架,管
道应按要求设置阀门、压力表、温度计、过滤器等装置。
(2)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。
9、设备机房的工厂化预制与装配式施工技术
借助BIM技术的高精度设计,空调冷冻站等设备机房也可采用模块化装配式施工。将机房内设备与阀门、管道、管
件、法兰、支架等合理分段、组合,以设备为主体,由设备、设备底座、与设备相连的管道、管道支架、阀门及附
件等组成设备单元模块,由管道、管道支架及连接件构成的可整体安装的管道单元模块,设计出LOD4.0级精度的
三维加工图,在场外加工厂采用数控等离子切割机、相贯线切割机、电动坡口机、全自动焊机等机械进行精细化预
制加工。
14/17
加工检验合格的设备模块和管道模块的部件运输到施工现场后,各模块之间的接口、模块和部件或管段间可通过法
兰螺栓连接或少量焊接快速完成装配,提高施工效率和施工品质。
3.3.5 通风与空调系统的调试和检测
1、调试准备
(1)通风与空调工程竣工验收的系统调试,应由施工单位负责,监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合。
(2)系统调试前应编制调试方案,并应报送专业监理工程师审核批准。系统调试应由专业施工和技术人员实施,
调试结束后,应提供完整的调试资料和报告。
(3)系统调试所使用的测试仪器,如微压计、风量罩、超声波流量计、转速表等,应在使用合格检定或校准合格
有效期内,精度等级及最小分度值应能满足工程性能测定的要求。
2、系统调试及检测
1)设备单机试运行及调试要求
(1)通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响,电机运行功率
应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转 2h 后,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合相关规范要求。
(2)水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动 和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符合设备技术文
8
7
件要求。水泵连续运行 2h 后,滑动轴承与滚9 1动轴承的温升应符合相关规范要求。
4
8
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运信行3不应小于 2h,运行应无异常。冷却塔本体应稳固、无异常振动。冷却塔
微
运行产生的噪声不应大于设计及设备系技术文件的规定值,水流量应符合设计要求。
联
(4)制冷机组运行应平稳、应无题异常振动与声响。各连接和密封部位不应有松动、漏气、漏油等现象。吸、排气
押
的压力和温度应在正常工作范围准内。能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应正确、灵敏、可靠。正常运
精
行不应少于 8h。
(5)风机盘管机组的调速、温控 阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计
要求。
2)系统非设计满负荷条件下的联合试 运行及调试
(1)应在设备单机试运行合格后进行。
(2)通风系统的连续试运行应不少于 2h,空 调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于 8h。联合试运行及调试
不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试 内容包括:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行,主要是进 行控制功能和控制逻辑的验证。
8
1
7
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。 9
8
4
③空调水系统的测定和调整: 信
3
微
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→ 冷冻水泵→制系冷机组;
联
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调一末端装置。
唯
④室内空气参数的测定和调整。⑤防排烟系统测定和调整。
(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试技术要求包括:
项目 与设计允许偏差
系统总风量调试结果 -5%~+10%
变风量空调系统新风量 0~+10%
各风口的风量 ≤15%
空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量 ≤10%
定流量系统 各空气处理机组的水流量 ≤15%
变流量系统 各空气处理机组的水流量 ≤10%
制冷机及冷却塔 水流量 ≤10%
例:通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调系统调试
的测定数据见表4,经调整风阀开度,系统风量达到规
范要求。
① ② ③ ④
测量项目
总风量 新风量 风口1 风口2
测量风量(m²/h) 4320 950 560 252
15/17
设计风量(m²/h) 4000 1000 500 300
问题:1.计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%),哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由
答:(1)第①、②、③项符合规范要求。
(2)理由:①总风量偏差:(4320-4000)/4000×100%=8%,在允许偏差-5%~10%范围内,符合规范要求。
②新风量偏差:(950-1000)/1000×100%=-5%,在允许偏差0~+10%范围内,符合规范要求。
③各风口偏差:风口1:(560-500)/500×100%=12%,在允许偏差不大于15%范围内,符合规范要求。
风口2:(252-300)/300×100%=-16%,不在允许偏差不大于15%范围内,不符合规范要求。
3)系统节能性能检测
通风空调系统调试完成后,应进行系统节能性能检验。
(1)材料、设备的见证取样复试
①通风空调工程的绝热材料进场施工前,要对导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性能进行复验,检验方法为现
场随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。
②风机盘管机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等节能性能参数进行复验,检验方
法为随机抽样送检,核查复验报告。同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检 2台;每增加1000台时
8
应增加抽检1台。复验合格后再进行安装。1 7
9
4
(2)通风与空调系统节能性能检测 3 8
信
冬季室内平均温度不得低于设计温度 2微℃,且不应高于1℃,
系
夏季室内平均温度不得高于设计温联度 2℃,且不应低于1℃。
题
3.3.6 净化空调系统施工技术押
准
2、洁净度等级划分 精
(1)工业洁净室的洁净度等级。电子厂房等工业洁净室,洁净度等级是指洁净室(区)内悬浮粒子洁净度的水平,
根据每立方米空气中的规定粒径悬 浮粒子浓度划分了 N1级至N9级的9个洁净度等级,其中N1级洁净度的水平最
高。 抖音号(看直播):机电王克老 师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
(2)洁净手术部等生物洁净室,按空态或静态条件下的细菌浓度,分为 I、Ⅱ、Ⅲ、IV级,其中 I级手术室的洁
净水平要求最高。
药品生产环境的洁净度主要依据《药品生产质量 管理规范(2010年修订)》(GMP)进行划分,通常分为 A、B、C、
D 四个级别,其中A级洁净度标准最高,主要用于高风险操作区。
3、净化空调系统的施工技术
8
1)风管制作 1 7
9
(1)风管制作材料
信
3 8
4
宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于 100g/m²; 镀锌钢板 风管的镀锌层不应微有多处或10%表面积的损伤、粉化
系
脱落等现象。当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采 用不燃材料联或难燃材料,且表面应光滑、平整、
一
不产尘、不易霉变。 唯
(2)风管的制作
①风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
②风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉的材料应与管材性能相适应,不应产生电化学腐蚀。当空气洁净度等级为
N1~N5级时,风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于80mm; 当空气洁净度等级为N6~N9级时,不应大于120mm。
不得采用抽芯铆钉。
③矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。
边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。
空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
④风管制作完毕后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净。清洗剂不应对人体、管材和产品等产生危害。风管清洗
达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。
(3)阀部件的制作
①净化空调系统的静压箱本体、箱内高效过滤器的固定框架及其他固定件应为镀锌、镀镍件或其他防腐件。
②净化空调系统的风阀,活动件、固定件以及紧固件均应采取防腐措施,风阀叶片主轴与阀体轴套配合应严密,且
应采取密封措施。
③净化空调系统消声器内的覆面材料应采用尼龙布等不易产尘的材料。
16/17
(6)净化空调系统进行风管严密性检验时,工业洁净室 N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行;
N6~N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,均按中压系统风管的规定执行;
医院洁净手术部的净化空调系统风管漏风率,I级洁净用房系统不应大于1%,其他级别的不应大于2%。
3)管道安装
(1)电子厂房工业洁净室的阀门安装前,应对下列管道的阀门逐个进行压力试验和严密性试验,不合格者不得使
用:①输送可燃流体、有毒流体管道的阀门。②输送高纯气体、高纯水管道的阀门。③输送特种气体、化学品管
道的阀门。
(2)管道安装作业不连续时,应采用洁净物品对所有的管口进行封闭处理。
(3)电子厂房工业洁净室,输送剧毒流体管道的焊缝应全部进行射线照相检验,其质量不得低于Ⅱ级;输送压力
大于或等于0.5MPa的可燃流体、有毒流体管道的焊缝,应抽样进行射线照相检验,抽检比例不得低于管道焊缝的
10%,其质量不得低于Ⅲ级。
(4)传染病医院建筑污染区和半污染区空调机组表冷段的冷凝水排水管上应设水封和阀门。
4)新风机组的安装
8
7
现场组装的新风机组,组装完成后应进行漏9风1量检测。净化空调系统机组在1000Pa静压下,漏风率不应大于 1%
4
8
5)高效过滤器安装 信 3
微
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内系装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,
联
且经全面清扫、擦拭,空吹 12h以题上。
押
(2)高效过滤器应在现场拆开准包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
精
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且应合格;合
格后应立即安装。
(4)高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密。机械密封时,应采用密封垫料,厚度宜为 6~8mm,密封垫料应
平整。安装后垫料的压缩应均匀,压缩率宜为 25%~ 30%。
6)洁净层流罩安装
(1)应采用独立的吊杆或支架,并应采取防止 晃动的固定措施,且不得利用生产设备或壁板作为支撑。
(2)直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶板之间应密封。
(3)洁净层流罩安装水平度偏差的应为 1‰,高度 允许偏差应为 1mm。
(4)安装后,应进行不少于 1h 的连续试运行,且运行 应正常。
8
1
7
4、净化空调系统的调试技术 9
8
4
(1)净化空调系统的调试内容应包括单机试车和系统联动试 运行及调试,系统调信试
3
的检测结果应全部符合设计要
微
求。 系
联
(2)净化空调系统的联动试运行和调试前,系统应进行全面清洁,在回风、一新风的吸入口处和粗、中效过滤器前
唯
设置临时无纺布过滤器。电子厂房等工业净化空调应在系统正常运行 24h 及以上,达到稳定后进行系统的检测和调
整。传染病医院净化空调系统应连续运行不少于 12h,达到稳定后进行环境指标检测,环境指标检测应在静态下进
行。
(3)洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于 3人,并应穿着与洁净室
等级相适应的洁净工作服。
(4)电子厂房净化空调系统的调试结果的要求如下:
①单向流洁净室系统的总送风量、截面平均风速的允许偏差应为 0~+10%,且截面风速不均匀度不应大于 0.25。
②非单向流洁净室的送风量测试结果应为设计风量的±5%之内,各风口的风量相对标准偏差不应大于 15%。
③新风量测试结果不得小于设计值,且不得超过设计值的 10%。
④洁净室(区)内的温度、相对湿度的实测结果应满足设计要求,按检测点的实测结果的平均值,偏差值应在90%
以上测点的精度范围内。
⑤洁净室(区)与相邻房间和室外的静压差测试结果应符合设计要求。相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净
室之间的静压差不应小于 5Pa,洁净室与室外的静压 差不应小于 10Pa。
(5)电子厂房净化空调系统的带冷、热源的稳定联动试运行和调试时间不得少于 8h,应在空态下进行。
17/17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178