3.3通风与空调工程施工技术
题型 2025年 2024年 2023年 2022(补) 2022年 2021年 2020年 2019年
单选 1 1 1 1 1 1
多选 2 2
案例 12 18 6 6 11 17 3 12
合计 13 19 7 9 12 18 5 12
3.3.1通风与空调的分部分项工程及施工程序空调原理图:
考点1:通风与空调工程的施工程序
3)设备安装程序
(1)制冷机组安装程序:基础验收→机组运输吊装→机组减振装置安装→机组就位安装→机组配管→质量
检查。
(2)冷却塔安装程序:基础验收→冷却塔运输吊装→冷却塔减振装置安装→冷却塔就位安装→冷却塔配管
安装→质量检查。3.3.2通风与空调风系统施工技术
考点2:风管制作
1)一般制作要求
(1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。【口诀:非累】
(2)风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,见表3.3-2。风管的密封应以板材
连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝等方法。密封胶的性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的
正压侧。
表3.3-2风管系统压力等级的划分及施工密封要求
风管系统工作压力P(Pa)
类别 施工密封要求
管道内正压 管道内负压
微压 P≤125 P≥-125 接缝及接管连接处应严密
低压 125<P≤500 -500≤P<-125 接缝及接管连接处应严密,密封面宣设在风管的正压侧
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500 接缝及接管连接处应采取密封措施
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000 所有拼接缝及接管连接处均应采取密封措施
(4)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。(5)符合下列条件的金属风管应采取加固措施:
①直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2;
用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm。
②矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;
或低压风管单边平面面积大于1.2m2,中、高压风管单边平面面积大于1.0m2。
(6)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。考点3:镀锌钢板风管制作
看个视频:
(1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的要求,当设计无要求时,不应采用低于80g/m2的板材。镀
锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。(3)板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。翻边紧贴法兰,翻边量均匀,宽度
一致,为6~9mm。
风管角钢法兰的焊缝应饱满,微、低、中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于150mm,
高压系统风管不大于100mm,螺栓孔的位置应处于角钢中
看个视频:
2.部件制作
考点4:成品风阀
(1)风阀应设有开度指示装置,并应能准确反映阀片开度。
(2)手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。
(3)工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书
或试验报告。(4)密闭阀应能严密关闭,漏风量应符合设计要求。