文档文本内容
2026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
第二章 城市桥梁工程 第五节 墩台、盖梁施工技术
【本节内容提示】(26版教材P74-80、119、123-126)
1.现浇混凝土桥台、桥墩、盖梁 2.预制安装桥墩和盖梁
3.重力式砌体桥台、桥墩 4.大体积混凝土施工
一、现浇混凝土墩台、盖梁
(一)重力式混凝土桥台施工
侧墙
墩帽
台帽
一墩身
台身
锥坡
重力式墩7 8台
9 1 基础
4
8
3
信
微
系
联
(一)一般要求 题
押
准
(1)墩台高度较低时精可整体浇筑施工,高度较高时可分节段施工。上一节段施工时,已浇筑节段的混凝
土强度应不低于2.5MPa。节段 的接缝应凿毛处理,其表面的松散层、尘土、石屑等应清理干净。
(2)墩台的钢筋可分节段制作 和安装。当采用整体制作、整体安装施工时,在制作、存放、运输和安装
时应采取有效措施保证其刚度,避免产生过大的变形。
(3)在模板安装前,应在基础顶面放出 墩台的轴线及边缘线;对分节段施工的墩台,首节模板安装的平
面位置和垂直度(或倾斜角度)应严格控制。模 板在安装过程中应监控其垂直度(或倾斜角度),应有防倾覆
的临时措施,且应考虑其抗风稳定性。
8
7
1
(4)浇筑混凝土时,串筒、溜槽的布置应满足分块 浇筑的需求,便于混凝土
8
的4 9摊铺和振捣。
3
信
(5)作业人员上下梯道宜采用钢管脚手架或专用产品搭 设,设置时应固定微在已浇筑完成的墩台身上。
系
联
(6)高墩柱施工时,混凝土的垂直输送宜采用泵送方式,泵送管可一沿已施工完成的墩身或搭设专用支架
唯
进行布设,不应布设在塔式起重机和施工电梯上。
(二)重力式混凝土桥台施工
(1)桥台混凝土浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理,并清除锚筋污锈。
(2)桥台混凝土宜水平分层浇筑,每层高度宜为1.5~2m。
(3)桥台混凝土分块浇筑时,接缝应与桥台截面尺寸较小的一边平行,邻层、分块接缝应错开,接缝宣
做成企口形。分块数量,桥台水平截面积200m2内不得超过2块;在300m2以内不得超过3块。每块面积不得
小于50m2。
企口缝
第二层分块
墩台基础
分层浇筑
第二层分块!
第一层分块3
第一层分块2
一层分块1
—139— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
(4)明挖基础上灌筑桥台第一层混凝土时,要防止水分被基础吸收或基顶水分渗入混凝土而降低强度。
(5)大体积混凝土浇筑及质量控制,详见本书2.7.2中3.的相关内容。
(三)柱式桥墩施工
(1)模板、支架稳定计算中应考虑风力影响。
(2)墩柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污锈。浇筑墩台柱混凝土时,应铺同强度等级配合比
的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。
凿手后的场果
地系梁施工
中系梁施工
8
7
(3)柱身高度内有系梁连接时,系梁9 1应与柱同步浇筑。V形墩柱混凝土应对称浇筑。
4
8
3
信
(4)采用预制混凝土管做柱身外微模时,预制管安装应符合下列要求:
系
联
①基础面宜采用凹槽接头,凹槽深度不得小于50mm。
题
押
②上下管节安装就位后准,应采用四根竖向方木对称设置在管柱四周并绑扎牢固,防止撞击错位。
精
③混凝土管桩外模应设斜 撑,保证浇筑时的稳定。
④管节接缝应采用水泥砂浆等 材料密封。
混凝土管桩外模
中通(
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
09 唯
(5)钢管混凝土墩台柱应采用补偿收缩混凝土,一次连续浇筑完成。钢管的焊制与防腐应符合设计要求
或相关规范规定。
(四)盖梁施工
(1)盖梁施工采用的托架、支架或抱箍等临时支承设施,其结构受力应满足施工要求,且应符合本书
2.1.2中相关要求。支架可直接支承在承台顶部。
(2)在城镇交通繁华路段施工盖梁时,宜采用整体组装模板、快装组合支架,以减少占路时间。
—140— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
(3)盖梁为悬臂梁时,混凝土浇筑应从悬臂端开始;预应力混凝土盖梁拆除底模时间应符合设计要求;
如设计无要求时,孔道压浆强度应达到设计强度后,方可拆除底模板。
二、预制安装桥墩和盖梁
小籍梁
(一)预制场地
(1)预制场地应进行规划和设计。
(2)场地的布置应有利于构件的预制、存放、移运和装
车(船)的施工作业。
(3)场地内的道路、料场等均应硬化处理,且应有完善
录台
的防水、排水系统。 预制吊显
(4)场地内各种临时设施的地基应具有足够的承载能 玻场涤进 错基
力,必要时应对地基进行加固处理。
(5)场地内应布置相应的构件移运通道,通道的地基应坚固、不沉陷,路面应平整、坚实。
8
7
(6)涉及水域中安装的构件,应在预1制场地设置构件的运输线路和码头。
9
4
8
3
(二)预制台座 信
微
系
(1)台座的地基应具有足够联的承载能力、稳定性和抗变形能力,必要时应对地基进行加固处理。
题
押
(2)预制台座可采用混准凝土结构和钢结构组合而成,且应与预制构件(节段)底部的预留钢筋和预埋件
精
相适应。
(3)混凝土底座宜通过计算配置必要的受力钢筋,其基础宜采用整体式钢筋混凝土板。
(4)钢结构台座宜采用钢板和型 钢制作,且可将预制构件(节段)的底模与台座连接成整体,底模的开
孔位置应准确,且应与预制构件(节段)底 部的预留钢筋和预埋件相匹配。
(5)预制台座的设置数量宜根据预制构件的施工规模和进度确定。
(三)预制安装的一般要求
8
1.模板 1
7
9
8
4
信
3
①模板宜采用整体式定型钢模板,模板应具有足够的强度、刚度和稳定性。
微
系
②模板应以刚度控制设计,且应满足多次重复使用不变形及 预制精度的联要求。
一
唯
③模板安装位置应准确,连接应牢固可靠,接缝应严密不漏浆。
④底模、侧模均应平整。底模应垂直于预制墩身的中轴线。
⑤剪力键(槽)处的模板尺寸应准确,表面应平整。
2.钢筋、预应力筋
①钢筋和预应力筋材料的检验、下料、加工、制作、安装、绑扎、连接等应符合本书2.1.2中2.与4.的
相关要求。
②钢筋宜在胎架上制作成钢筋骨架或分片钢筋网后再整体吊装,必要时可增设劲性骨架增强其整体刚度,
防止吊运过程中产生变形。
3.预制混凝土施工
①每一预制节段的混凝土应一次浇筑完成。
②浇筑混凝土时,应采取有效措施确保预应力管道和预埋件的位置准确,不发生移位。
③混凝土浇筑完成后的养护、拆模等应符合相关要求。
—141— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
(四)桥墩预制
分类 施工要求
①桥墩宜采用立式的方式在台座上预制;②多节段预制的桥墩,节段安装采用胶接缝连接时,应按底节、
预制
中间节、顶节的顺序从下至上匹配预制;采用湿接缝连接时,节段可分别预制
①起吊时,砼强度不得低于设计强度的75后张孔道压浆强度应符合设计要求或不低于75%;
吊装
②在陆地上安装时,宜采用履带式起重机或门式起重机;在水(海)上安装时,宜采用起重船
预制安装桥墩和盖梁
存放 存放的时间自混凝土浇筑完成后起算至安装的时间应不少于28d
①桥墩应按节段匹配预制的顺序,进行匹配安装;②节段之间的剪力键(槽)应密贴,上下桥墩应顺直;
桥墩 胶接缝 ③对胶接缝施加临时预应力进行挤压时,挤压力宜为0.2MPa;胶粘剂应在匹配面的全断面挤出,且胶
节段
接缝的挤压应在3h以内完成
连接
现场安装
湿接缝 ①浇筑时的分层厚度应严格控制在300mm以内;
(头) ②湿接头混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑;③湿接头混凝土保湿养护时间应不少于14d
①基础杯口的混凝土强度必须达到设计要求,方可进行预制柱安装;②预制构件安装就位后,应采用硬
与承
承插式 木楔或钢楔固定,并加斜撑保持柱体稳定,在确保稳定后方可摘去吊钩;③安装后应及时浇筑杯口混凝
台连 土,待混凝土硬化后7 8 拆除硬楔,浇筑二次混凝土,待杯口混凝土达到设计强度的75?方可拆除斜撑
接 9 1
4
湿接头 湿接头砼宜在信一3 8 天中气温相对较低的时段及无积水状态下浇筑。湿接头砼保湿养护时间应不少于14d
微
盖梁 ①可采用整体预制安装或分系节段预制安装;②盖梁分节段预制安装时,应采用匹配预制、匹配安装的方式进行施工
联
题
1.预制节段尺寸与划分押
准
精
①高度不大或施工运输能力和安装起重能力足够时,宜采用整体预制、整体安装。
②预制节段尺寸与划分应符 合设计要求;如设计无要求时,宜根据桥墩结构的构造特点以及施工运输能力、
安装起重能力和方便性等因素综合考 虑确定。
③对于水(海)上桥梁,节段尺寸划分时宜将节段之间的接缝设置在浪溅区以上。
2.桥墩预制
①桥墩宜采用立式的方式在台座上预制。
8
②多节段预制的桥墩,节段安装采用胶接缝连接时 ,应按底节、中间节、顶节的
1
7顺序从下至上匹配预制,
9
8
4
也可采用工具式端模匹配预制;节段安装采用湿接缝连接时 ,节段可分别预制。信 3
微
③节段预制时,应采取有效措施确保线形和外形尺寸准确 ,垂直度的精度
系
应符合设计要求。
联
一
④吊装孔的位置和形式应符合设计要求,宜对吊点的受力进行 复核唯和验算。安装施工使用的导向装置和锁
定装置的位置应准确,其精度应符合设计要求。
⑤桥墩整体预制或顶节墩台(身)预制时,支座垫石的位置以及锚栓孔的位置、直径和深度均应符合设计
要求。
27.002m~42.974m
桥墩立式预制 分节段预制
2019
中向
底
高6/
—142— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
3.预制节段的场内起吊、移运和存放
①预制节段或整体墩身的场内起吊宜采用门式起重机(教材新修改)。当采用其他起重设备起吊时,应有
足够的起重能力、稳定性和安全性。
②起吊用的吊架、吊具和索具等应具有足够的承载能力,且应与构件的构造形式及吊装孔相适应。
③节段(构件)起吊时,混凝土的强度应符合设计要求;如设计无要求时,混凝土的强度不得低于设计强
度的75后张预应力构件孔道压浆强度应符合设计要求或不低于设计强度的75??
④预制节段(构件)场内移运时,可采用滑道或轨道式台车进行立式移运,也可采用轮胎式台车、气囊等
方式进行移运;节段的中、下部应设置必要的支撑稳定装置下部与台车应固定牢固,确保移运作业安全。移运
前,应对节段的支点受力、稳定性等进行验算。
⑤预制节段(构件)宜采用立式的方式存放在台座上,且应采取有效措施确保其稳定,存放时不应产生
受力不均、偏斜、倾倒等现象。存放的时间应符合设计要求;如设计无要求时,自混凝土浇筑完成后起算至
安装的时间应不少于28d。
8
7
(五)桥墩运输 1
9
4
8
3
桥墩预制节段(构件)的运输包括信陆上运输和水上运输。
微
系
1.陆上运输 联
题
押
①在陆地上运输预制节准段(构件)时,宜采用专用运输台车,或采用合适(或经改装)的运输车辆。
精
②运输线路的路面应平整 、无坑槽,经过的路基和桥涵应有足够的承载能力。
③采用立式方式运输节段(构件)时,应将节段(构件)固定在车上,且应采取措施防止节段(构件)倾
倒。
④采用平卧方式运输节段(构件)时 ,应对节段(构件)进行可靠的捆绑固定;运输前应对节段(构件)
的受力状况进行验算,合理设置支点,在支点处设置缓冲材料,使其受力均匀。
2.水上运输
8
①在水(海)上运输预制节段(构件)时,宜采用自 航式运输驳船,其有效使用9 1面
7
积和载重量应满足节段
8
4
信
3
(构件)装载和重量的要求,且应有足够的稳定性。
微
系
②运输前,应对船舶在各种装载和运输工况条件下的强度、 稳定性进行
联
验算;必要时,经过分析计算后,
一
唯
可对船体进行加固处理。
③在运输船上装载预制节段(构件)时,应设计专用的型钢支架和底座用于固定预制节段(构件),确保预
制节段(构件)在各种运输工况条件下的稳定性;运输时不产生移位和倾覆。
④水(海)上运输应符合海事和航道行政主管部门的相关规定,确保水(海)上运输安全。
(六)桥墩安装
1.一般要求
①预制节段(构件)安装使用的起重机械和设备应满足施工吊装能力的需求。在陆地上安装时,宜采用
履带式起重机或门式起重机;在水(海)上安装时,宜采用起重船。吊架、吊具和索具应具有足够的承载能
力和较好的通用性。
②辅助安装用的调位装置应具有三维(即高程、平面位移、转角)调节功能,其精度应符合设计要求;导
向装置、定位装置和锁定装置等应满足快速实施、安装准确的功能要求。
2.承台顶设置杯口安装
—143— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
①预制构件应与承台基座相匹配,宜采用对号安装,安装时宜在基座的适当位置设置导向装置。
②安装前,应检查确认各预制构件的尺寸、安装方向以及基座支承面的高程等参数符合设计要求。基座
槽口四周与预制构件之间的空隙宜不小于20mm。
③基础杯口的混凝土强度必须达到设计要求,方可进行预制柱安
装。杯口在安装前应校核长、宽、高,确认合格。杯口与预制件接触
上节桥墩
面均应凿毛和清洁处理,预埋件应除锈并应校核位置,合格后方可安
桥墩胶接缝连接
装。
④预制构件安装就位后,应对其平面位置和竖直度进行检测,确
认符合设计要求后,应尽快采用硬木楔或钢楔固定,并加斜撑保持柱 下节桥敏
体稳定,在确保稳定后方可摘去吊钩。 设置杯口
(承连接)
⑤杯口孔内的钢筋设置应符合设计及本书2.1.2中2.的相关要
求。预制构件与基础杯口的湿接头应采用符合设计要求的混凝土,其
承台
8
7
配合比应进行专门设计并经试验验证。浇1筑前应采用淡水充分湿润或
9
4
8
3
涂刷界面剂。湿接头混凝土宜在一天信中气温相对较低的时段及无积水状态下浇筑。湿接头混凝土保湿养护时
微
系
间应不少于14d。 联
题
押
⑥安装后应及时浇筑杯准口混凝土,待混凝土硬化后拆除硬楔,浇筑二次混凝土,待杯口混凝土达到设计
精
强度的75?方可拆除斜撑。
3.胶接缝分节段安装
①桥墩应按节段匹配预制的顺序 ,进行匹配安装。安装时宜在下节墩台(身)顶部设置安装导向装置。
②安装前应对已安装和待安装节段的 匹配面进行检查、清理,匹配面应平整、无凸块、无异物、无污染,
松散混凝土和浮浆以及尘土、油脂等污染物均应清除干净。涂胶黏剂前,匹配面应就位试拼,且应保持干燥。
③安装前应在节段上部设置操作平台,在墩侧 的承台上设置作业人员上下梯道。作业平台和梯道宜采用钢
8
结构制作,其结构受力应满足施工要求,且应附着在已 安装完成的墩台(身)上,安9装1
7
应牢固、稳定。
8
4
信
3
④胶粘剂的质量、力学性能和工艺性能应符合设计要求,胶粘剂的配制应符合产品说明书的要求。胶粘剂
微
系
在使用时宜采用机械拌合,且在使用期间应连续搅拌保持均匀性 。胶粘剂应联涂抹均匀,覆盖整个匹配面,涂抹
一
唯
厚度宜不超过3mm。
⑤节段起吊安装就位后,应立即检查其平面位置、高程和竖直度,节段之间的剪力键(槽)应密贴,上下
桥墩应顺直。各项指标经检测合格后,应对其进行临时固定。
⑥对胶接缝施加临时预应力进行挤压时,挤压力宜为0.2MPa;胶粘剂应在匹配面的全断面挤出,且胶接
缝的挤压应在3h以内完成;在胶粘剂固化之前应清除被挤出的胶结料。胶粘剂在涂抹和挤压时,应采取措施
对预应力孔道的端口处进行防护,防止胶粘剂进入孔道内。
⑦预应力张拉和孔道压浆的施工应符合设计及本书2.1.2中4.的相关要求。孔道压浆完成后应按设计要
求浇筑封锚混凝土。
4.湿接缝分节段安装
①除顶节桥墩外,应在承台顶面和各节段的顶面设置具有支承功能和导向功能的装置。承台顶面的该类装
置可单独预制、单独安装;各节段顶面的该类装置宜与桥墩节段同时预制。
②节段起吊安装时,通过导向装置使节段缓慢地落在支承装置上;就位后应立即检查其平面位置、高程和
—144— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
竖直度,经检测合格后,应对其进行临时固定。
③湿接头处钢筋的安装绑扎施工应符合设计及本书2.1.2中2.的相关要求。
④湿接头处的模板应专门设计。模板板面应与桥
墩表面密贴;模板的固定方式应可靠,且应与墩台
(身)的构造相适应,安装拆除应方便。
⑤湿接头应采用符合设计要求的混凝土,其配合
比应进行专门设计并经试验验证。
⑥湿接头混凝土的施工质量应严格控制,原材料
使用及搅拌时间均应满足规范规定。浇筑时的分层厚
台
度应严格控制在300mm以内;振捣时应根据不同部位,
采用不同规格的振捣器;必要时应进行二次振捣。湿
接头混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑。湿接头混凝土保湿养护时间应不少于14d。
8
7
(七)预制安装钢筋混凝土盖梁 1
9
4
8
3
(1)盖梁的预制安装方式应符合信设计要求;设计无要求时,宜根据盖梁的构造特点以及施工的运输能力、
微
系
起重能力、方便性等因素综合考联虑,确定采用整体预制安装或分节段预制安装。
题
押
(2)盖梁分节段预制安准装时,应采用匹配预制、匹配安装的方式进行施工。
精
(3)盖梁预制构件的吊 点位置应符合设计要求;设计无要求时,应通过计算确定
(4)预制盖梁安装前,应对接头混凝土面凿毛和清洁处理,预埋件应除锈。
(5)在墩台柱上安装预制盖梁时 ,应对墩台柱进行固定和支撑,确保稳定。
预制盖梁接头混凝土的部位
预制盖梁的书节段 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)盖梁就位时,应检查轴线和各部尺寸,预留槽(孔)的位置是否与墩台(身)的相应位置一致,确认
合格后方可固定,并浇筑接头混凝土。接头混凝土达到设计强度后,方可卸除临时固定设施。
(7)节段匹配安装盖梁预制构件时,应采取可靠的临时固定措施,在构件精确就位后对其进行临时固定,
未固定之前不得将起重机的吊钩松脱。
(8)节段匹配安装时,对接缝处理的施工参见本书2.2.3中3.6)的相关要求。
(9)预应力张拉和孔道压浆的施工应符合设计及本书2.1.2中4.的相关要求。
(10)安装完成进行体系转换时,应符合设计要求的程序和步骤。
(八)城市桥梁工程质量控制指标:
(1)钢管混凝土柱的主要控制项目:①钢管制作;②混凝土与钢管紧密结合,无空隙。
(2)预制安装混凝土柱的主要控制项目:①柱与基础连接处接触严密、焊接牢固、混凝土灌注密实,②
—145— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
混凝土强度符合要求。
(3)现浇混凝土盖梁的主要控制项目:不得出现超过设计规定的受力裂缝。
(4)台背填土的主要控制项目:台身、挡墙混凝土强度达到设计强度的75??上时,方可回填土。拱桥
台背填土应在承受拱圈水平推力前完成。
三、重力式砌体桥台、桥墩
1.砌块材料
(1)石料应符合设计要求的类别和强度,石质应均匀、不易风化、无裂纹、无夹层,必要时石料应通过
冻融试验,其抗冻性指标应合格。
(2)混凝土预制块的强度等级应符合设计要求,其规格、形状和尺寸应统一,表面应平整。采用轻质混
凝土等特殊材料制作预制块时,所用混凝土的配合比应经试验验证后确定。
2.砌体砌筑
(1)砌筑的石料和混凝土预制块应清洗于净,保持湿润。
8
7
(2)桥台、桥墩砌筑前,应清理基础1,保持洁净,并测量放线,设置线杆。
9
4
8
3
(3)桥台、桥墩砌体应采用坐浆信法分层砌筑,竖缝均应错开,不得贯通。
微
系
(4)砌筑墩台镶面石应从曲联线部分或角部开始,排列应一丁一顺,砌缝应横平竖直。
题
押
(5)桥墩分水体镶面石准的抗压强度不得低于设计要求。
精
(6)砌体的外露面应进 行勾缝,宜采用凸缝或平缝;对于较规则的砌块,可采用凹缝。勾缝应在砌体砌
筑施工完成并经检验合格后进行。勾缝前应对勾缝位置清理干净充分湿润,按从上至下的顺序进行。
四、大体积混凝土施工
大体积混凝土是指结构物实体最小尺 寸不小于1m的大体量混凝土,或预计混凝土中胶凝材料水化引起温
度变化和收缩导致有害裂缝产生的混凝土。在城市桥梁中基础、墩台、盖梁、索塔、锚锭及桥跨承重结构等
常会涉及大体积混凝土。
8
(一)控制混凝土裂缝 9 1
7
8
4
信
3
1.裂缝分类
微
系
大体积混凝土出现的裂缝按深度的不同,分为表面裂缝、深 层裂缝和贯联穿裂缝三种。
一
唯
(1)表面裂缝主要是温度裂缝,一般危害性较小,但影响外观 质 量 。
(2)深层裂缝部分地切断了结构断面,对结构耐久性产生一定危害。
(3)贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝;它切断了结构的断面,可能破
坏结构的整体性和稳定性,其危害性是较严重的。
深层裂缝
表面裂缝 贯穿裂缝
2.裂缝发生原因
—146— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
裂缝因素 主要原因
水泥水化热水泥在水化过程中产生了大量的热量,因而使混凝土内部的温度升高,
影响
当混凝土内部与表面温差过大时,就会产生温度应力和温度变形。
混凝土在早期温度上升时,产生的膨胀受到约束而形成压应力。当温
内外约束条
度下降,则产生较大的拉应力。若拉应力超过混凝土的抗拉强度,混
件的影响
凝土将会产生裂缝。
外界气温变当气温下降,特别是气温骤降,会大大增加外层混凝土与混凝土内部
化的影响
的温度梯度,产生温差和温度应力,使混凝土产生裂缝。
混凝土的收 由于表面的干缩受到中心部位混凝土的约束,因而在表面产生拉应力
缩变形 井出现裂缝。
混凝土的沉 支架、支撑变形下沉会引发结构裂缝,过早拆除模板支架易使未达到
陷裂缝 强度的混凝土结构发生裂缝和破损。
(二)质量控制要点
1.大体积混凝土施工组织设计
8
7
①大体积混凝土浇筑体温度应力和收缩1应力计算结果。
9
4
8
3
②施工阶段主要抗裂构造措施和温信控指标的确定。
微
系
③原材料优选、配合比设计联、制备与运输计划。
题
押
④主要施工设备和现场总准平面布置。
精
⑤温控监测设备和测试布 置图。
⑥浇筑顺序和施工进度计划。 浇筑砼前安设测温设备
⑦保温和保湿养护方法。
⑧应急预案和应急保障措施。
⑨特殊部位和特殊气候条件下的施工措施。
2.控制非沉陷裂缝的产生
8
防止混凝土非沉陷裂缝的关键是混凝土浇筑过程 中温度和混凝土内外部温差9控1
7
制(温度控制)。温度控
8
4
信
3
制就是对混凝土的浇筑温度和混凝土内部的最高温度进行人为的控制。施工前应进行热工计算,施工措施应
微
系
符合《大体积混凝土施工规范》GB50496—2018的有关规定。 联
一
唯
3.质量控制主要措施
(1)优化混凝土配合比:
①应选用水化热较低的水泥
②充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量
③严格控制骨料的级配及其含泥量
④选用合适的缓凝、减水等外加剂,以改善混凝土的性能
⑤控制好混凝土坍落度,不宜大于180mm。 坍落度测量
(2)浇筑与振捣措施:
1)大体积混凝土浇筑应符合下列要求:
①混凝土浇筑层厚度应根据所用振捣器作用深度及混凝土的和易性确定,整体连续浇筑时宜为300~
500mm,振捣时应避免过振和漏振。
②整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑,应缩短间歇时间,并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇
—147— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
筑完毕。层间间歇时间不应大于混凝土初凝时间。混凝土初凝时间应通过试验确定。当层间间歇时间超过混
凝土初凝时间时,层面应按施工缝处理。
③混凝土的浇灌应连续、有序,宜减少施工缝。
④混凝土宜采用泵送方式和二次振捣工艺。
2)当采取分层间歇浇筑混凝土时,水平施工缝的处理应符合下列要求:
砼浇筑前设置的钢板止水带
o 尚毛处理
8
7
【万能答案:凿毛、清洗、湿润、刷1同配合比水泥砂浆】
9
4
8
3
①在已硬化的混凝土表面,应清信除表面的浮浆、松动的石子及软弱混凝土层。
微
系
②在上层混凝土浇筑前,应联采用清水冲洗混凝土表面的污物,并应充分润湿,但不得有积水。
题
押
③新浇筑混凝土应振捣准密实,并应与先期浇筑的混凝土紧密结合。
精
3)大体积混凝土底板与 侧墙相连接的施工缝,当有防水要求时,宜采取钢板止水带等处理措施。
4)在大体积混凝土浇筑过程中,应采取措施防止受力钢筋、定位筋、预埋件等移位和变形,并应及时清
除混凝土表面泌水。
5)应及时对大体积混凝土浇筑面进行 多次抹压处理。工艺。
(3)养护措施:
大体积混凝土养护的关键是保持适宜的温度和 湿度,以便控制混凝土内外温差,在促进混凝土强度正常发
8
展的同时防止混凝土裂缝的产生和发展。大体积混凝土 的养护,不仅要满足强度增9长1
7
的需要,还应通过温度控
8
4
信
3
制,防止因温度变形引起混凝土开裂。混凝土养护阶段的温度控制措施:
微
系
①混凝土浇筑完毕后,在初凝前宜立即进行覆盖或喷雾养护 工作。 联
一
唯
②应专人负责温度控制养护工作。
③大体积混凝土浇筑体内监测点布置,应能反映混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温
度,做好测温记录,发现监测结果异常时应及时采取相应措施。
④混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与环境温度之间的温差不超过20℃。
⑤采用内部降温法来降低混凝土内外温差。内部降温法是在混凝
土内部预埋水管,通入冷却水,降低混凝土内部最高温度。冷却在混
凝土刚浇筑完时就开始进行。
⑥保温法是在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材
料(如塑料薄膜、土工布、麻袋、阻燃保温被等),在缓慢散热的过
程中,减少混凝土的内外温差。根据工程的具体情况,尽可能延长养 预埋的冷却水管
护时间,拆模后立即回填或再覆盖保护,同时预防近期骤冷气候影响,
防止混凝土早期和中期裂缝。
—148— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
⑦大体积混凝土保湿养护时间不宜少于14d,应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况,并应保持混
凝土表面湿润。
⑧保温覆盖层拆除应分层逐步进行,当混凝土表面温度与环境最大温差小于20℃时,可全部拆除。
【本课小结】
【★考点1】重力式混凝土桥台施工要求
①浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理
②宜水平分层浇筑,每层高度宜为1.5~2m
③分块浇筑时,接缝应与桥台水平截面尺寸较小的一边平行
④邻层分块接缝应错开,接缝宣做成企口形
【★考点2】重力式砌体桥台、桥墩施工
①桥台、桥墩砌体应采用坐浆法分层砌筑,竖缝均应错开,不得贯通
8
7
②砌筑桥台、桥墩镶面石应从曲线部分或1角部开始
9
4
8
3
③桥墩分水体镶面石的抗压强度不得信低于设计要求
微
系
【★考点3】柱式桥墩和盖梁施联工要求
题
押
①墩柱与承台基础接触面应准凿毛处理(施工缝的处理)
精
②墩柱的混凝土宜一次连续 浇筑完成
③柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑
④钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混 凝土,一次连续浇筑完成
⑤盖梁为悬臂梁时,混凝土浇筑应从悬臂 端开始
⑥预应力混凝土盖梁拆除底模时间应符合设计要求,如设计无要求,孔道压浆强度应达到设计强度后,方可拆
除底模板
8
【★考点4】预制混凝土柱和盖梁施工要求 9 1
7
8
4
信
3
①桥墩宜采用立式的方式在台座上预制(存放立式、运输立式或平卧)
微
系
②节段安装采用胶接缝连接时,应按底节、中间节、顶节的顺序 从下至上联匹配预制
一
唯
③节段安装采用湿接缝连接时,节段可分别预制
④节段(构件)场内起吊时,混凝土的强度应符合设计要求;如设计无要求时,混凝土的强度不得低于设计强
度的75后张预应力构件孔道压浆强度应符合设计要求或不低于设计强度的75%
⑤存放的时间应符合设计要求;如设计无要求时,自混凝土浇筑完成后起算至安装的时间应不少于28d
⑥基础杯口的混凝土强度必须达到设计要求,方可进行预制柱安装
⑦湿接头混凝土宜在一天中气温相对较低的时段及无积水状态下浇筑。湿接头混凝土保湿养护时间应不少于
14d
【★考点5】大体积混凝土的定义及裂缝分类
①结构物实体最小尺寸不小于1m或预计混凝土中胶凝材料水化导致有害裂缝产生
①表面裂缝:温度裂缝,危害性较小,影响外观质量
②深层裂缝:部分地切断了结构断面,对结构耐久性产生一定危害
③贯穿裂缝:由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝;危害性是较严重的
—149— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:38491782026年二一建、建监市理政、精一建讲、图一文造讲、二义造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第25课
【★考点6】裂缝产生的原因
①非沉陷裂缝:水泥水化热、内外约束、外界气温变化、混凝土收缩变形
②沉陷裂缝:砼沉陷(支架、支撑变形下沉;过早拆除模板支架)
【★考点7】大体积混凝土质量控制主要措施(配合比、浇筑、养护)
(1)优化配合比:①用水化热较低的水泥;②降低水泥用量;③控制集料级配及其含泥量;④选用缓凝剂、
减水剂;⑤控制坍落度,不宜大于180mm。
(2)浇筑与振捣:①浇筑层厚度连续浇筑时宜为300~500mm;②连续浇筑时,应在前层混凝土初凝之前将次
层混凝土浇筑完毕;③当层间间歇时间超过混凝土初凝时间时,层面应按施工缝处理。④当采取分层间歇浇筑
混凝土时,水平施工缝的处理(万能答案:凿毛、清洗、湿润、刷同配合比水泥砂浆);⑤大体积混凝土底板
与侧墙相连接的施工缝,有防水要求时宜采取钢板止水带。
(3)养护措施:①初凝前宜立即覆盖或喷雾养护;②拆模时各类温差不超过20℃;③内部降温法:内部预埋
水管,刚浇筑完时通冷却水;④保温法:塑料薄膜、土工布、麻袋、阻燃保温被;⑤保湿养护时间不宜少于
8
14d。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【例题精选】 联
题
押
【2021年二建】如设计无准要求,预应力钢筋混凝土悬臂盖梁拆除底模的时间应在( )。
精
A.盖梁混凝土强度达到 设计强度的75?
B. 盖梁混凝土强度达到设计强度后
C.预应力张拉完成后
D.孔道压浆强度达到设计强度后
【马进答案】D
【马进解析】26版教材P75。盖梁为悬臂梁时,混 凝土浇筑应从悬臂端开始;预应力钢筋混凝土盖梁拆除底模
8
时间应符合设计要求;如设计无要求,孔道压浆强度达到 设计强度后,方可拆除底模板9 1
7
。
8
4
信
3
【2025年】预制桥墩混凝土施工时,每一预制节段混凝土应浇筑( )次。
微
系
A. 1 B. 2 联
一
唯
C.3 D. 4
【马进答案】A
【马进解析】26版教材P76。预制混凝土施工:①每一预制节段的混凝土应一次浇筑完成;②浇筑混凝土时,
应采取有效措施确保预应力管道和预埋件的位置准确,不发生移位;③混凝土浇筑完成后的养护、拆模等应符
合相关要求。
【2021年】下列因素中,可导致大体积混凝土现浇结构产生沉陷裂缝的是( )。
A.水泥水化热 B.外界气温变化
C.支架基础变形 D.混凝土收缩
【马进答案】C
【马进解析】26版教材P124。支架、支撑变形下沉会引发结构裂缝,过早拆除模板支架易使未达到强度的混
凝土结构发生裂缝和破损。
—150— www.365huoxing.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178