文档文本内容
2026年一建市政精讲图文讲义 第16课
第二章 城市桥梁工程 第二节 桥梁结构通用施工技术(一)
【本节内容提示】26版教材P49-53、116-117
1.模板支架 2.钢筋施工技术
3.混凝土施工技术 4.预应力混凝土施工技术
一、模板支架
(一)工前准备阶段
(1)作业人员应经过专业培训、考试合格,持证上岗,并应定期体检,不适合高处作业者,不得进行搭
设与拆除作业。
(2)进行搭设与拆除作业时,作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
(3)起重设备应经检验符合施工方案或专项方案的要求。
(4)模板、支架和拱架的材料、配件符合有关规范标准规定。
(二)方案与论证
(1)施工前成根据构筑物的施工方案选择合理的模板、支架和拱架形式,在专项施工方案中制定搭设、
拆除的程序及安全技术措施。
(2)当搭设高度和施工荷载超过有关规范或规定范围时,必须按相关规定进行设计,经结构计算和安全
性验算确定,并按规定组织专家论证。
(三)模板、支架和拱架的设计与验算
(1)模板、支架和拱架应结构简单、制造与装拆方便,有足够的承载能力、刚度和稳定性,并应满足施
工过程中的各种工况要求。其结构形式、跨径、荷载、地基类别应按相关规范、标准进行施工设计。施工设计
应包括下列内容:
①工程概况和工程结构简图。 ②结构设计的依据和设计计算书。
③总装图和细部构造图。 ④制作、安装的质量及精度要求。
⑤安装、拆除时的安全技术措施及注意事项。 ⑥材料的性能要求及材料数量表。
⑦设计说明书和使用说明书。
(2)设计模板、支架和拱架时应按表2.1-2进行荷载组合。
表2.1-2 设计模板、支架和拱架的荷载组合表
荷载组合
模板构件名称
计算强度用 验算刚度用
梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等 ①+②+③+④+⑦+⑧ ①+②+⑦+⑧
缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧模板 ④+⑤ ⑤
基础、墩台等厚大结构物的侧模板 ⑤+⑥ ⑤
注:表中代号意思如下:
①模板、拱架和支架自重。
②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力。
③施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载。
④振捣混凝土时的荷载。
⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力。
⑥倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载。
⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。
⑧其他可能产生的荷载,如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。
—82— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第16课
(3)验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时,各施工阶段的稳定系数均不得小于1.3。
(4)验算模板、支架和拱架的刚度时,其变形值不得超过下列要求:
①结构表面外露的模板挠度为模板构件跨度的1/400。
②结构表面隐蔽的模板挠度为模板构件跨度的1/250。
③拱架和支架受载后挠曲的杆件,其弹性挠度为相应结构跨度的1/400。
④钢模板的面板变形值为1.5mm。
⑤钢模板的钢楞、柱箍变形值为L/500及B/500(L—计算跨度,B一柱宽度)。
(5)模板、支架和拱架的设计中应设施工预拱度。施工预拱度应考虑下列因素:
①设计文件规定的结构预拱度。
②支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形。
③受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的韭弹性变形。
④支架、拱架基础受载后的沉降。【马进口诀:射沉飞弹】
(6)设计预应力混凝土结构模板时,应考虑施加预应力后构件的弹性压缩、上拱及支座螺栓或预埋件的
位移等。
(7)支架的立杆、水平杆步距应根据承受的荷载确定,其构造要求和剪刀撑设置应满足现行规范标准。
(8)支架的地基与基础设计应符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008要求,并应对地基
承载力进行计算。
(四)支架和拱架搭设(教材新修订)
分类 技术要求
①做好地面防水排水处理;②地基处理范围应宽出支架搭设范围不小于0.5m;
支架基础
③表面采用混凝土硬化处理;④地基处理完毕后进行地基承载力检测
可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应超过650mm,
可调托撑
且丝杆外露长度不应超过400mm
支撑架组成 立杆、水平
搭设步距不应超过2m
杆、斜杆
基座
①可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于150mm;
可调底座 ②支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm;
③作为扫地杆的最底层水平杆中心线距离可调底座的底板不应大于550mm
水平剪刀撑 支撑架应沿高度每间隔4-6个标准步距设置水平剪刀撑
目的 检验结构的承载能力和稳定性、消除其非弹性变形、观测结构弹性变形及基础沉降情况
支架预压
①可按最大施工荷载的60??80??100?三次加载;
预压加载
②加载时应对称、分层进行,禁止集中加载、卸载
变形观测 每级加载完毕1h后进行支架的变形观测,加载完毕后宜每6h测量一次变形值
预压卸载 预压卸载时间以支架地基沉降变形稳定为原则确定,最后两次沉落量观测平均值之差不大于2mm时
(1)模板工程及支撑体系施工属于危险性较大的分部分项工程,施工前应编制专项方案;超过一定规模
时应对专项施工方案进行专家论证。
(2)支架基础必须具有足够承载能力,并应①做好地面防水排水处理,②地基处理范围应宽出支架搭设
范围不小于0.5m,③表面采用混凝土硬化处理,严格控制不均匀沉降,满足设计要求。其基础类型、面积和
—83— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第16课
厚度应根据支架结构形式、受力情况、地基承载力等条件确定。用桥梁墩台做支架基础时,应按最不利荷载组
合对桥梁墩台基础及基底进行受力检算。④地基处理完毕后进行地基承载力检测,检测合格后方可进行支架
搭设。
(3)支架宜采用承插型盘扣式支撑架,在架体设计时,应根据架体构造、搭设部位、使用功能、荷载等
因素确定设计计算内容。一般来说,模板支架的验算内容应包含:立杆的稳定性计算;独立支撑架超出规定高
宽比时的抗倾覆验算;纵横向水平杆承载力计算;通过立杆连接盘传力时的连接盘受剪承载力验算;立杆地基
承载力计算。
可调托撑
(4)承插型盘扣式支架应根据施工方案计算得出
的立杆纵横向间距选用定长的水平杆和斜杆,并应根据
搭设高度组合立杆、基座、可调托撑和可调底座,搭设
盘扣节点
步距不应超过2m,支撑架的高宽比宜控制在3以内,高
立杆
宽比大于3的支撑架应采取与既有结构进行刚性连接等 竖向斜杆
抗倾覆措施。支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托 可调底座
孟
梁中心线的悬臂长度不应超过650mm,且丝杆外露长度
不应超过400mm,可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于150mm;支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得
小于150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm,作为扫地杆的最底层水平杆中心线距离可调底座的底板不应大于
550mm。
支撑架应沿高度每间隔4-6个标准步距设置水平剪刀撑,并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚
手架安全技术规范》JGJ130一2011中钢管水平剪刀撑的有关规定。对标准步距为1.5m的支撑架,应根据支
撑架搭设高度、支撑架型号及立杆轴向力设计值进行竖向斜杆布置,竖向斜杆布置形式选用应符合《建筑施工
承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231—2021要求。翼缘板外侧应设置工作通道,施工用脚手架
和便道(桥)不应与支架相连接。
脚手架搭设:
①脚手架应按规定采用连接件与构筑物相连接,使用期间不得拆除;脚手架不得与模板支架相连接。
②作业平台上的脚手板必须在脚手架的宽度范围内铺满、铺稳。作业平台下应设置水平安全网或脚手架
防护层,防止高空物体坠落造成伤害。
③严禁在脚手架上架设混凝土泵等设备。
④脚手架支搭完成后应与模板、支架和拱架一起进行检查验收,并形成文件后,方可交付使用。
(5)支架安装结束经检查验收符合要求后,方可进行模板安装。
(6)钢管满堂支架搭设完毕后,支架应进行预压,以①检验结构的承载能力和稳定性、②消除其非弹性
变形、③观测结构弹性变形及④基础沉降情况。
【马进口诀:盐城定了掼蛋机的消费】
①预压加载可按最大施工荷载的60??80??100?三次加载,加载时应对称、分层进行,禁止集中加载、
卸载。
②每级加载完毕1h后进行支架的变形观测,加载完毕后宜每6h测量一次变形值。
③预压卸载时间以支架地基沉降变形稳定为原则确定,最后两次沉落量观测平均值之差不大于2mm时,
即可终止预压卸载。
—84— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第16课
④如采用砂袋或土袋预压,应做好雨天防水排水工作,防止砂、土袋吸水,加大预压重量。
⑤支架预压应按《钢管满堂支架预压技术规程》JCJ/T 194—2009要求,预压支架合格并形成记录。门式
钢管支架不得用于搭设满堂承重支架体系。
分级、对称、分层加载
(五)模板制作与安装
1.支架、拱架安装完毕,经检验合格后方可安装模板;安装模板应与钢筋工序配合进行,妨碍绑扎钢筋
的模板,应待钢筋工序结束后再安装;安装墩台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固
定;模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。
2.模板与混凝土接触面应平整、接缝严密。组合钢模板的制作、安装应符合现行国家标准《组合钢模板技
术规范》GB/T 50214-2013的规定;钢框胶合板模板的组配面板宜采用错缝布置;高分子合成材料面板、硬塑
料或玻璃钢模板,应与边肋及加强肋连接牢固。
3.浇筑混凝土和砌筑前,应对模板、支架和拱架进行检查和验收,合格后方可施工。
4.墩台、盖梁模板
①模板选用:
定型钢模板自身有一定的刚度、强度和稳定性,用槽钢焊成的骨架能增加刚度和强度,同时用钢板作为面
板可以提高墩身表面光洁度,还有利于保证墩身混凝土的质量和尺寸精度,增加搬运次数。
②模板的安装:
a.模板安装前先试拼,试拼合格后编号,之后方可在墩位上进行安装。对检查合格的模板进行两次抛光、
打磨除锈处理。打磨完成后喷涂桥梁模板专用脱模剂,保证拆模后,混凝土表面达到镜面效果。
b.墩身上下节模板,采用高强度螺栓连接。安装时模板的接缝不得漏浆(特别是拉筋孔位置),采用双面
胶带填塞缝隙。安装底节模板前,检查承台顶高程及外轮廓线,不符合要求时凿除或用砂浆找平处理,以确保
墩身模板准确就位及模板的垂直度符合要求。承台顶面与模板联结面要平整、无缝隙,防止水泥浆流失。
5.箱梁模板:
箱梁模板分底模、侧模、端模和内模,预制箱梁一般采用定型钢模板;现浇箱梁的模板一般采用高强度
表面光滑的钢模板、胶合板模板、混合模板、木模板、塑料模板等;钢模板、胶合板模板宜采用标准化、系列
化和通用化的组合模板。
(1)模板制作:
①钢模板应按批准的加工图进行制作,成品经检验合格后方可使用。组装前应对零部件的几何尺寸和焊缝
进行全面检查,合格后方可进行组装。
②制作钢木组合模板时,钢与木之间的接触面应贴紧。面板采用防水胶合板的模板,除应使胶合板与背楞
之间密贴外,对在制作过程中裁切过的防水胶合板槎口,应按产品的要求及时涂刷防水涂料。
—85— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义
第16课
③木模板与混凝土接触的表面应刨光且应保持平整。木模板的接缝可制作成平缝、搭接缝或企口缝,当采
用平缝时,应有防止漏浆的措施;转角处应加嵌条或做成斜角。
④采用其他材料制作模板时,其接缝应严密,边肋及加强肋应安装牢固,并应与面板成一整体。
(2)模板的安装应符合下列要求:
①模板应按设计要求准确就位,且不宜与脚手架连接。
②安装侧模板时,支撑应牢固,应防止模板在浇筑混凝土时产生移位。
③模板在安装过程中,应设置防倾覆的临时固定设施。
④模板安装完成后,其尺寸、平面位置和顶部高程等应符合设计要求,节点联系应牢固。
⑤梁、板等结构的底模板应按设计要求和施工经验设置预拱度。
⑥固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏,安装应牢固,位置应准确。
(六)模板、支架和拱架的拆除
(1)模板、支架和拱架拆除应符合下列规定:
①非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为2.5MPa及以上。
②芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时方可拔出。
③钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架的拆除,应符合设计要求。当设计无规定时,应符合《城市
桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008第5.3节相关规定。构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强
度确定。(教材新修改)
现浇结构拆除底模时的混凝土强度
结构类型 结构跨度(m) 按设计混凝土强度标准值的百分率(%)
≤2 50
板 2-8 75
>8 100
≤8 75
梁、拱
>8 100
≤2 75
悬臂构件
>2 100
(2)浆砌石、混凝土砌块拱桥拱架的卸落应遵守下列要求:
①浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度后卸落拱架,设计未规定时,砂浆强度应达到
设计标准值的80??上。
②跨径小于10m的拱桥宜在拱上结构全部完成后卸落拱架;中等跨径实腹式拱桥宜在护拱完成后卸落拱
架;大跨径空腹式拱桥宜在腹拱横墙完成(未砌腹拱圈)后卸落。
③在裸拱状态卸落拱架时,应对主拱进行强度及稳定性验算并采取必要的稳定措施。
(3)模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。支架和拱架应按几个循环卸落,卸落量
宜由小渐大。每一循环中,在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。简支梁、连续梁结构的模板应从跨
中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。
(4)预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。
(七)模板支架施工安全措施
—86— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第16课
1.模板、支架和拱架搭设与安装
(1)模板、支架和拱架应严格按照施工方案或专项方案搭设和安装。
(2)模板、支架和拱架支搭完成后,必须进行质量和安全检查,经验收合格,并形成文件后,方可交付
使用。
(3)施工中不得超载,不得在模板、支架和拱架上集中堆放物料。
(4)模板、支架和拱架使用期间,应经常检查、维护,保持完好状态。
2.模板、支架和拱架拆除
(1)模板、支架和拱架拆除现场应设作业区,其边界设警示标志,并由专人值守,非作业人员严禁入内。
(2)模板、支架和拱架拆除采用机械作业时应由专人指挥。
(3)模板、支架和拱架拆除应按施工方案或专项方案要求进行,遵循先支后拆、后支先拆的顺序,严禁
上下同时作业。
(4)严禁敲击与硬拉模板、杆件和配件。
(5)严禁抛掷模板、杆件、配件。
(6)拆除的模板、杆件、配件应分类码放。
【本课小结】
★考点1:模板支架的设计与验算
①荷载组合表(注意区分底模、侧模和高大侧模及强度、刚度)
②稳定系数1.3;刚度变形值:模板挠度为构件跨度的(外露)1/400、(隐蔽)1/250。
★考点2:支架(内架)搭设要求
①作业人员:专业培训、考试合格,持证上岗、定期体检(戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋)
②支架地基要求:做好地面防水排水处理、地基处理范围应宽出支架搭设范围不小于0.5m、表面采用混凝土
硬化处理、地基处理完毕后进行地基承载力检测
③应对支架地基承载力进行计算
★考点3:模板、支架施工预拱度应考虑的因素(射沉飞弹)
①设计文件规定的结构预拱度
②支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形
③受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形
④支架、拱架基础受载后的沉降
★考点4:承插型盘扣式支架的相关要求(见正文总结的表格)
★考点5:模板支架拆除的规定
①非承重侧模:能保证结构棱角不损坏时方可拆除(2.5MPa及以上)
②芯模和预留孔道内模:能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时方可拔出
③承重模板、支架:应符合设计要求
④构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定
⑤拆除原则:先支后拆、后支先拆
⑥卸落顺序:简支梁、连续梁从跨中向支座方向;悬臂梁从悬臂端开始顺序卸落
—87— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第16课
★考点6:模板支架拆除作业场地要求
①拆除现场应设作业区,其边界设警示标志,并由专人值守;②专人指挥;
③先支后拆、后支先拆的顺序,严禁上下同时作业;④严禁敲击、硬拉;⑤严禁抛掷;⑥分类码放
【例题精选】
【2023年】模板支架设计时,荷载组合需要考虑倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载的是( )。
A.梁支架的强度计算 B. 拱架的刚度验算
C.重力式墩侧模板强度计算 D.重力式墩侧模板刚度验算
【马进答案】C
【马进解析】26版教材P49。表2.1-2。
【2025年二建】某公司承建一项城市互通立交匝道扩建工程,上部结构为后张法预应力现浇混凝连续箱梁,
跨线桥施工前,项目部编制了现浇箱梁模板支架专项施工方案,部分内容如下:
(1)支架采用承插型盘扣式钢管脚手架,明确规定了各种杆件的材料参数和使用要求,各类杆件如图1
所示。
杆件A 杆件B——水平杆
杆件C 杆件D 杆件E——可调底座
杆件F——斜杆
图1 各类杆件示意图
问题:1.给出图1中杆件A、C、D的名称。
2.给出图1中杆件A-E的先后搭设顺序(用代号“A-E”及“→”表示,例如:A→B→C→D→E)。
【马进答案】
1.答:A:立杆(或竖杆);C:可调托撑(或可调顶托);D:基座
2.答:E→D→B→A→C
【马进解析】26版教材P50。承插型盘扣式支架应根据施工方案计算得出的立杆纵横向间距选用定长的水平杆
和斜杆,并应根据搭设高度组合立杆、基座、可调托撑和可调底座。
【2025年】事件四:支架搭设和模板安装中,现场做好工人自身防护。为保障作业人员在脚手架平台上作业,
铺设脚手板,为防止高空坠落,平台以下及架体外侧采取了安全防护措施。
问题:脚手板铺设的相关要求有哪些,作业平台下方和架体外侧要做哪些安全防护措施。
【马进答案】
在脚手架的宽度范围内铺满、铺稳;
作业平台下应设置水平安全网或脚手架防护层;
架体外侧:安全防护网、防护栏杆。
【马进解析】26版教材P117。作业平台上的脚手板必须在脚手架的宽度范围内铺满、铺稳。作业平台下应设
置水平安全网或脚手架防护层,防止高空物体坠落造成伤害。
www.365huoxing.com