第13讲
第2章 城市桥梁工程
【课前学习建议】
本讲的学习内容如下:
① 理解掌握模板支架的设计与验算。
② 重点掌握模板、支架的搭设技术。
③ 理解记忆模板制作与安装工艺要求。
④ 重点记忆模板、支架和拱架的拆除规定。
模板、支架施工技术是高频案例考查内容,应重点掌握。除记忆设计验算内容、拆除规定外,
还应结合结构图片与施工过程重点掌握新型盘扣式支架的施工技术。
第一节 城市桥梁结构形式及通用施工技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
结构认识
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
【考点】模板、支架和拱架的设计、制作、安装与拆除(必会)
1)模板、支架和拱架的设计与验算
【考频】2021单、2023单、2024多、2025案例
(1)模板、支架和拱架应结构简单、制造与装拆方便,有足够的承载能力、刚度和稳定性,并
应满足施工过程中的各种工况要求。
“铁三角”:承载能力(强度)、刚度、稳定性
其结构形式、跨径、荷载、地基类别应按相关规范、标准进行施工设计。
施工设计应包括下列内容:
① 工程概况和工程结构简图。
扫码关注更多
第 1 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
② 结构设计的依据和设计计算书。
③ 总装图和细部构造图。
④ 制作、安装的质量及精度要求。
⑤ 安装、拆除时的安全技术措施及注意事项。
⑥ 材料的性能要求及材料数量表。
⑦ 设计说明书和使用说明书。
记忆口诀:按住、戏精、才说、概算。
(2)设计模板、支架和拱架时应按表进行荷载组合。
荷载组合
模板构件名称
计算强度 验算刚度
梁、板和拱的底模及支承板、拱架、支架等 ①+②+③+④+⑦+⑧ ①+②+⑦+⑧
缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧模板 ④+⑤ ⑤
基础、墩台等厚大结构物的侧模板 ⑤+⑥ ⑤
① 模板、拱架和支架自重。
② 新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力。
③ 施工人员及施工材料机具等行走 运输或堆放的荷载。
8
7
④ 振捣混凝土时的荷载。 9 1
4
8
⑤ 新浇筑混凝土对侧面模板信的3压力。
微
⑥ 倾倒混凝土时产生的水系平向冲击荷载。
联
⑦ 设于水中的支架所题承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。
押
⑧ 其他可能产生的准荷载,如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。
精
记忆口诀:强破坏:基本 + 施工
刚变形:基本
(3)模板、支架和拱架 各施工阶段的抗倾覆稳定系数均不得小于1.3。
(4)验算模板、支架和拱架的刚度时,其变形值不得超过下列要求:
① 结构表面外露的模板挠度为 模板构件跨度的1/400。
② 结构表面隐蔽的模板挠度为模 板构件跨度的1/250。
③ 拱架和支架受载后挠曲的杆件,其弹性挠度为相应结构跨度的1/400。
④ 钢模板的面板变形值为1.5mm。
⑤ 钢模板的钢楞、柱箍变形值为 L-计算跨 度/500 及 B-柱宽度/500。8
1
7
(5)施工预拱度应考虑下列因素:
8
4 9
① 设计文件规定的结构预拱度。 信
3
微
② 支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形。
系
联
一
③ 受载后杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非 弹性唯变形。
④ 支架、拱架基础受载后的沉降。
预拱度:飞机截瘫
(6)设计预应力混凝土结构模板时,应考虑施加预应力后构件的弹性压缩、上拱及支座螺栓或
预埋件的位移等。
预应力:遇上牙医
(7)支架的立杆、水平杆步距应根据承受的荷载确定,其构造要求和剪刀撑设置应满足现行规
范标准。
习题
【例题·单选】在桥梁工程模板、支架设计中,验算刚度需采用的荷载组合有( )。【2024】
A.模板、拱架和支架自重
B.新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力
C.振捣混凝土时的荷载
D.倾倒混凝土时产生的水平向冲击荷载
E.风雪荷载、冬期施工保温设施荷载
扫码关注更多
第 2 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】ABE
【解析】验算刚度应考虑基本荷载,模板、拱架和支架自重,新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、
砌体的自重力,风雪荷载、冬期施工保温设施荷载属于基本荷载。
2)支架和拱架搭设
【考频】2018案例、2023案例、2025案例
(1)模板工程及支撑体系施工属于危险性较大的分部分项工程,施工前应编制专项方案;超过
一定规模时应对专项施工方案进行专家论证。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)支架基础必须具有足够承载能力, 并应做好地面防水排水处理,地基处理范围应宽出支架
搭设范围不小于0.5m,表面采用混凝土硬化处 理,严格控制不均匀沉降。
8
1
7
记忆口诀:承硬水 9
8
4
(2)地基处理完毕后进行地基承载力检测,合 格后方可搭设支架。信
3
微
系
联
一
唯
(1)基础类型、面积和厚度根据支架结构形式、受力情况 、地基承载力等确定。
记忆口诀:果粒橙
(2)用桥梁墩台做支架基础时,应按最不利荷载组合对墩台基础及基底进行验算。
扫码关注更多
第 3 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
宜采用承插型盘扣式支撑架。3 8
信
一般来说,模板支架的验算微内容应包含:立杆的稳定性计算;独立支撑架超出规定高宽比时的抗
系
倾覆验算;纵横向水平杆承载联力计算;通过立杆连接盘传力时的连接盘受剪承载力验算;立杆地基承
题
押
载力计算。 准
精
记忆口诀:立杆稳定、水平承载,连接盘受剪、地基承载力,“细狗”抗倾覆
门式钢管支架不得用 于搭设满堂承重支架体系。
应根据施工方案计算得出的立杆 纵横向间距选用定长的水平杆和斜杆,并应根据搭设高度组合
立杆、基座、可调托撑和可调底座,搭设步距不应超过 2m,支撑架的高宽比宜控制在3以内,若高
宽比大于3应采取与既有结构进行刚性连接等抗倾覆措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 4 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1
7
8
9
(1)可调托撑:伸出顶层水平杆或双槽托梁中 心线的悬臂长度不应超8 4过 650mm,且丝杆外露长
信
3
度不应超过400mm,插入立杆或双槽托梁长度不得小于 150mm。 微
系
联
一
唯
(2)可调底座:丝杆插入立杆长度不得小于150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm,作为扫地杆
的最底层水平杆中心线距离可调底座的底板不应大于550mm。
扫码关注更多
第 5 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
可调托撑 可调底座
分类 可调托撑 可调底座
丝杆插入立杆 ≥150mm ≥150mm
丝杆外露长度 ≤400mm ≤300mm
伸出顶层水平杆悬臂长度 / 最底层水平杆距底座 ≤650mm ≤550mm
(3)水平剪刀撑:应沿高度每间隔4~6个 标准步距设置。 8
1
7
9
(4)竖向斜杆:对标准步距为1.5m 的支撑架 ,应根据搭设高度、支撑8 4架型号及立杆轴向力设计
信
3
值布置。 微
系
(5)支架搭设:翼缘板外侧应设置工作通道,施工用 脚手架和联便道(桥)不应与支架相连接。
一
唯
支架安装结束经检查符合要求后,方可进行模板安装。
“铁三角”:承载能力(强度)、刚度、稳定性
扫码关注更多
第 6 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)搭设完毕后应进行预压,以检验结构的承载能力和稳定性、消除其非弹性变形、观测结构
弹性变形及基础沉降情况。
记忆口诀:验承稳,消非弹,观弹降。
(2)如用砂袋或土袋预压,做好雨天的防水排水工作,防止吸水加大预压重量。
(3)预压支架合格并形成记录。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
加载时应对称、分层押进行,禁止集中加载、卸载。每级加载完毕1h后进行支架的变形观测,加
准
载完毕后宜每6h 测量精一次变形值。
习题
【例题·案例节选】【202 5】
某公司承建一座城市桥梁工程 ,主桥上部结构为4联3×40m现浇预应力混凝土连续箱梁。
事件三:支架搭设完成后,项目部按规定进行支架预压,同时开展支架预压监测,结果显示沉降
量超过规范规定限值,判定支架预压不合 格。项目部对支架预压不合格的原因进行分析,并完成整改。
【问题】写出事件三中支架预压不合格 的可能原因。
【参考答案】
8
(1)砂性黏土地基未进行预压或加固处理, 地基承载力不足; 1
7
9
8
4
(2)支架地基未设置地面防水排水设施;
信
3
微
(3)支架混凝土基础尺寸不满足要求;
系
(4)支架杆件材料不合格;
联
一
唯
(5)支架搭设质量不合格;
(6)预压荷载过大;
(7)支架预压未分级加载,或集中加载、卸载;
(8)预压监测不规范或监测仪器故障。
3)模板制作与安装
(1)安装模板应与钢筋工序配合进行,妨碍绑扎钢筋的模板,应待钢筋工序结束后再安装;墩台
模板底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固定;模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。
(2)模板与混凝土接触面应平整、接缝严密。
钢框胶合板的组配面板——宜采用错缝布置;
扫码关注更多
第 7 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
高分子合成材料、硬塑料或玻璃钢——应与边肋及加强肋连接牢固。
(3)浇筑混凝土和拱桥砌筑前,应对模板、支架和拱架进行检查和验收,合格后方可施工。
(4)墩台、盖梁模板:
① 模板选用:定型钢模板自身有一定的刚度、强度和稳定性,用槽钢焊成的骨架能增加刚度和
强度,同时用钢板作为面板可以提高墩身表面光洁度,还有利于保证墩身混凝土的质量和尺寸精度,
增加使用次数。
7
8
1
9
② 模板的安装: 4
8
3
信
a.安装前先试拼,试拼合格后编号,之后方在墩位上进行安装。对检查合格的模板进行两次抛光、
微
系
打磨除锈处理。打磨完成后联喷涂桥梁模板专用脱模剂,保证拆模后,混凝土表面达到镜面效果。
题
b.墩身上下节模板,押采用高强度螺栓连接。模板的接缝不得漏浆(特别是拉筋孔位置),双面胶
准
带填塞缝隙。安装底节精模板前,检查承台顶高程及外轮廓线,不符合要求时凿除或用砂浆找平处理,
以确保墩身模板准确就位及模板的垂直度符合要求。承台顶面与模板联结面要平整、无缝隙,防止水
泥浆流失。
8
1
7
9
信
3
8
4
c.模板吊装组拼时,吊点布置要合理,起吊过程中 不得发生碰撞,微并用配套螺栓与下层模板对应
系
连接,同一水平相邻模板也要按照对应螺栓孔进行连接。 直板处留高联强度螺栓对拉孔,螺栓与模板固
一
定好,并上好两端拉杆。专人指挥,按模板编号逐块起吊拼 接。 唯
(5)箱梁模板:
箱梁模板分底模、侧模、端模和内模,预制箱梁一般采用定型钢模板;现浇箱梁的模板一般采用
高强度表面光滑的钢模板、胶合板模板、混合模板、木模板、塑料模板等;钢模板、胶合板模板宜采
用标准化、系列化和通用化的组合模板。
① 模板制作:
应按批准的加工图进行制作,成品经检验合格后方可使用。
钢模板
组装前应对零部件的几何尺寸和焊缝进行全面检查。
钢木组合 接触面应贴紧。面板采用防水胶合板的模板,除应使胶合板与背楞之间密贴外,对在制
扫码关注更多
第 8 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
模板 作过程中裁切过的防水胶合板槎口,应按产品的要求及时涂刷防水涂料。
与混凝土接触的表面应刨光且应保持平整。接缝可制作成平缝、搭接缝或企口缝,平缝
木模板
应有防止漏浆的措施;转角处应加嵌条或做成斜角。
其他材料 接缝应严密,边肋及加强肋应安装牢固,并应与面板成整体。
② 模板的安装应符合下列要求:
a.模板应按设计要求准确就位,且不宜与脚手架连接。
b.安装侧模板时,支撑应牢固,应防止模板在浇筑混凝土时产生移位。
c.模板在安装过程中,应设置防倾覆的临时固定设施。
d.模板安装完成后,其尺寸、平面位置和顶部高程等应符合设计要求,节点联系应牢固。
e.梁、板等结构的底模板应按设计要求和施工经验设置预拱度。
f.预埋件和预留孔洞均不得遗漏,8 安装应牢固,位置应准确。
7
1
4
9
8
3
4)模板、支架和拱架的拆除信
微
【考频】2018案例、202系0案例、2021案例、2022多
联
(1)模板、支架和拱题架拆除应符合下列要求:
押
① 非承重侧模:保准证结构棱角不损坏时,混凝土强度宜为 2.5MPa及以上。
精
② 芯模和预留孔道 内模:抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时。
③ 承重模板、支架和拱架:构件强度必须通过同条件养护的试件强度确定。
结构类型 结构跨度(m) 按设计混凝土强度标准值的百分率(%)
≤2 50
板 2~8 75
>8 100
≤8 75
梁、拱
>8 100
8
≤2 75 1 7
悬臂结构
>2 100
信
3 8
4 9
(2)浆砌石、混凝土砌块拱桥拱架的卸落应遵守 下列要求: 微
系
① 浆砌石、混凝土砌块拱桥:砂浆强度达到设计要求 ,设计未联规定时达到设计标准值的 80%以
一
上; 唯
② 跨径:
跨径<10m——拱上结构全部完成后卸落拱架;
中等跨径实腹式——护拱完成后卸落拱架;
大跨径空腹式——腹拱墙完成(未砌腹拱圈)后卸落拱架。
③ 在裸拱状态卸落时,应对主拱进行强度及稳定性验算并采取必要的稳定措施。
(3)模板、支架和拱架拆除应遵循“先支后拆、后支先拆”的原则。
支架和拱架应按几个循环卸落,卸落量宜由小渐大。
每一循环中,在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。
简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;
悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。
扫码关注更多
第 9 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。
习题
【例题·多选】下列关于模板、支架拆除措施正确的是( )。【2022】
A.钢筋混凝土模板应在混凝土强度能承受自重荷载及可能叠加荷载时,即可拆除
B.应遵循先支后拆、后支先拆的原则
C.卸落量宜由小渐大 7 8
1
9
D.纵向应对称均衡卸落 8 4
3
信
E.结构的模板应支座向跨中微依次循环卸落
系
【答案】BCD 联
题
【解析】承重模板、支押架和拱架拆除时,构件强度必须通过同条件养护的试件强度确定;简支梁、
准
连续梁结构的模板应从精跨中向支座方向依次循环卸落,悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。
【例题·案例节选】 【2025】
某公司承建一座城市桥 梁工程,上部结构为预应力混凝土空心板。项目部编制的空心板专项施工
方案有如下内容:
3.空心板预测侧模和芯模均采 用定型钢模板、混凝土浇筑完成后及时组织对侧模及芯模进行拆除,
以便最大程度的满足空心板预制进度 。
【问题】分别指出方案3中空心板预制时侧模和芯模拆除所需满足的条件。
【参考答案】
空心板侧模:混凝土强度能保证结构棱角 不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为2.5MPa及以上。
芯模:混凝土抗压强度能保证结构表面不发 生塌陷和裂缝时方可拔出。
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
【联系】模板、支架和拱架施工安全措施 联
一
【考频】2020案例、2025案例 唯
1)工前准备阶段
(1)一般要求
① 作业人员应经过专业培训、考试合格,持证上岗,并应定期体检,不适合高处作业者,不得
进行搭设与拆除作业。
② 进行搭设与拆除作业时,作业人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
③ 起重设备应经检验符合施工方案或专项方案的要求。
④ 模板、支架和拱架的材料、配件符合有关规范标准规定。
扫码关注更多
第 10 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2)模板、支架和拱架搭设
(1)模板、支架和拱架搭设与安装
① 模板、支架和拱架应严格按照施工方案或专项方案搭设和安装。
② 模板、支架和拱架支搭完成后,必须进行质量和安全检查,经验收合格,并形成文件后,方
可交付使用。
③ 施工中不得超载,不得在模板、支架和拱架上集中堆放物料。
④ 模板、支架和拱架使用期间,应 经常检查、维护,保持完好状态。
8
7
(2)脚手架搭设 9 1
4
8
① 脚手架应按规定采用连接信件3与构筑物相连接,使用期间不得拆除;脚手架不得与模板支架相
微
连接。 系
联
② 作业平台上的脚手题板必须在脚手架的宽度范围内铺满、铺稳。作业平台下应设置水平安全网
押
或脚手架防护层,防止准高空物体坠落。
精
③ 严禁在脚手架上 架设混凝土泵等设备。
④ 脚手架支搭完成后应与模板、支架和拱架一起进行检查验收,形成文件后,方可交付使用。
8
9
1
7
8
4
3)模板、支架和拱架拆除 信 3
微
(1)模板、支架和拱架拆除现场应设作业区,其边 界设警示标志系,并由专人值守, 非作业人员
联
严禁入内。 一
唯
(2)模板、支架和拱架拆除采用机械作业时应由专人指 挥 。
(3)模板、支架和拱架拆除应按施工方案或专项方案要求进行,遵循“先支后拆、后支先拆”
的顺序,严禁上下同时作业。
(4)严禁敲击与硬拉模板、杆件和配件。
(5)严禁抛掷模板、杆件、配件。
(6)拆除的模板、杆件、配件应分类码放。
习题
【例题·案例节选】【2025】
某公司承建一座城市桥梁工程,主桥上部结构为 4 联 3×40m 现浇预应力混凝土连续箱梁。施工
过程中发生如下事件,事件四:在支架搭设和模板安装过程中,现场作业人员做好自身安全防护措施。
为确保作业人员在平台上的作业安全,在平台上铺设符合规范要求的脚手板;为防止高空物件坠落造
成伤害事件,在作业平台下及架体外侧采取安全防护措施。
【问题】
5.事件四支架和模板施工过程中,作业人员应做好哪些安全防护措施?
扫码关注更多
第 11 页 共 12 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
6.事件四中脚手板铺设的相关要求有哪些?
作业平台下方及架体外侧要做哪些安全防护措施。
【参考答案】
5.佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋,穿束口工作服、佩戴防滑手套。
6.(1)作业平台上的脚手板必须在脚手架的宽度范围内铺满铺稳。
(2)作业平台下应设置水平安全网或脚手架防护层;
临空侧设置防护栏杆,张挂密目式安全立网或工具式栏板、挡脚板;
架体外侧设密目式安全防护网;
下层作业位置设置安全防护棚或其他隔离措施。
本讲总结
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多