文档文本内容
2026年一建市政精讲图文讲义
第18课
第二章 城市桥梁工程 第二节 桥梁结构通用施工技术(三)
三、混凝土施工技术(26版教材P56-P59)
混凝土的抗压强度是通过试验得出的,用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试
件。按照《混凝土物理力学性能试验方法标准》CGB/T 50081—2019,制作边长为150mm的立方体在标准养护
【温度(20±2)℃、相对湿度在95??上】条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,
称为混凝土标准立方体抗压强度,混凝土的强度等级应按照其立方体抗压强度标准值确定。采用符号C与立方
体抗压强度标准值(以N/mm2或 MPa计)表示。
混凝土试块
示准养护【温度(20±2)
(一)一般要求
(1)混凝土强度应按《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107—2010的规定检验评定。
(2)①混凝土的强度达到2.5MPa后,方可承受小型施工机械荷载;②进行下道工序前,混凝土应达到
相应的强度等级。
(二)混凝土原材料
(1)混凝土原材料包括水泥、粗细骨料、矿物掺合料、外加剂和水。对预拌混凝土的生产、运输等环节
应执行《预拌混凝土》GB/T 14902—2012。配制混凝土用的水泥等各种原材料,其质量应分别符合相应标准。
(2)配制高强混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。【马进口
诀:扎美贵妃】
(3)常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵送剂、喷
射混凝土用的速凝剂等。【马进口诀:拧冻胀水泵 建造隐患】
(三)混凝土配合比设计
(1)混凝土配合比应采用质量比,并应通过设计和试配选定。试配时应使用施工实际采用的材料,配制
的混凝土拌合物应满足和易性、凝结时间等施工技术条件,制成的混凝土应符合强度、耐久性等要求。
(2)混凝土配合比设计应依据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2011进行。
(3)预应力混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m3。
(4)预应力混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。
(5)预应力混凝土从各种材料引入混凝土中的水溶性氯离子最大含量不宜超过胶凝材料用量的0.06??
(四)混凝土施工
混凝土的施工包括:原材料的计量,混凝土的搅拌、运输、浇筑和混凝土养护等内容。
1.原材料计量
各种计量器具应按计量法的规定定期检定,保持计量准确。在混凝土生产过程中,应注意控制原材料的计
量偏差。对骨料的含水率的检测,每一工作班不应少于一次。雨期施工应增加测定次数,根据骨料实际含水
率调整砂石料和水的用量。
—95— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第18课
2.混凝土搅拌
混凝土拌合物应均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。搅拌时间是混凝土拌合时的重要控制参数,
使用机械搅拌时,自全部材料装入搅拌机开始搅拌起,至开始卸料时止,延续搅拌的最短时间应符合表2.1-3
的规定。
表2.1-3 混凝土最短搅拌时间表
混凝土坍落度(mm)
搅拌机类型 搅拌机容量(L) <30 30~70 >70
混凝土最短搅拌时间(min)
≤400 1.5 1.0 1.0
强制式
≤1500 2.5 1.5 1.5
注:①当掺入外加剂时,外加剂应调成适当浓度的溶液再掺入,搅拌时间宜延长。
②采用分次投料搅拌工艺时,搅拌时间应按工艺要求办理。
③当采用其他形式的搅拌设备时,搅拌的最短时间应按设备说明书的规定办理,或经试验确定。
混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测。每一工作班或每一单元结构物不应
少于两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。如混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min
时,其坍落度可仅在搅拌地点检测。在检测坍落度时,还应观察混凝土拌合物的黏聚性和保水性。【马进旦
诀:碳年报】
3.混凝土运输
(1)混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。
(2)运送混凝土拌合物的容器或管道应不漏浆、不吸水,内壁光滑平整,能保证卸料及输送畅通。
(3)混凝土拌合物在运输过程中,应保持均匀性,不产生分层、离析等现象,如出现分层、离析现象,
则应对混凝土拌合物进行二次快速搅拌【掺加减水剂利用混凝土搅拌运输车快速拌合】。
(4)混凝土拌合物运输到浇筑地点后,应按规定检测其坍落度,坍落度应符合设计要求和施工工艺要求。
100
坍落度
300
200
(5)预拌混凝土在卸料前需要掺加外加剂时,应在外加剂掺入后采用快挡旋转搅拌罐进行搅拌;外加剂
掺量和搅拌时间应有经试验确定的预案。
(6)严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。
(7)预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于90min,如需延长运送时间,则
应采取相应的有效技术措施,并应通过试验验证。
4.混凝土浇筑
—96— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义
第18课
(1)浇筑混凝土前,应①检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性,②检查钢筋及预埋件的位置、规格,
并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相接面应凿毛,并清洗干净,表
面湿润但不得有积水。
(2)混凝土一次浇筑量要适应各施工环节的实际能力,以保证混凝土的连续浇筑。对于大方量混凝土浇
筑,应事先制定浇筑方案。
(3)自高处向模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不得超过2m;当倾落高度超过2m时,应通过串筒、
溜槽或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时应设置减速装置。
旅动力溜管
串筒
(4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向水平分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑、捣实,
上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。混凝土分层浇筑厚度不宜超过表2.1-4的要
一
一
求。
表2.1-4 混凝土分层浇筑厚度
捣实方法 配筋情况 浇筑层厚度(mm)
300
用插入式振捣器
300
用附着式振捣器
250
无筋或配筋稀疏时
用表面振捣器
150
配筋较密时
(5)浇筑混凝土时,应采用振动器振捣。当施工无特殊振捣要求时,可采用振捣棒进行捣实,插入间距
不应大于振捣棒振动作用半径的1.5倍,连续多层浇筑时,振捣棒应插入下层拌合物50-100mm进行振捣;振
捣时不得碰撞模板、钢筋和预埋部件。振捣持续时间宜为20~30s,以混凝土不再沉落、不出现气泡、表面呈
现浮浆为度【马进口诀:不再裸跑,要棉服】。浇筑厚度不大于200mm的表面积较大的平面结构或构件时,
宜采用表面振动成型。
(6)浇筑混凝土时,对预应力筋锚固区及钢筋密集部位,应加强振捣。
(7)对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋,对后张构件应避免振动器碰撞预应力筋的管道。
(8)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,
并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
(9)施工缝设置应符合下列要求:
①施工缝宜留置在结构受剪力和弯矩较小、便于施工的部位,且应在混凝土浇筑之前确定。施工缝不得
呈斜面。
②先浇混凝土表面的水泥砂浆和松弱层应及时凿除。凿除时的混凝土强度,水冲法应达到0.5MPa;人工
凿毛应达到2.5MPa;机械凿毛应达到10MPa。
③经凿毛处理的混凝土面,应清除干净,在浇筑后续混凝土前,应铺10-20mm同配合比的水泥砂浆。
—97— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第18课
水冲法
机械普
④重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的混凝土结构,应在施工缝处补插锚固钢筋或石榫;
有抗渗要求的施工缝宜做成凹形、凸形或设止水带。
⑤施工缝处理后,应待下层混凝土强度达到2.5MPa后,方可浇筑后续混凝土。
5.混凝土养护
(1)施工现场应根据施工对象、环境、水泥品种、外加剂以及对混凝土性能的要求,制定具体的养护方
案,并应严格执行方案规定的养护制度。
(2)①混凝土施工可采用浇水、覆盖保湿、喷涂养护剂、冬季蓄热养护等方法进行养护;②混凝土构件
或制品厂生产可采用蒸汽养护、湿热养护或潮湿自然养护等方法进行养护。选择的养护方法应满足施工养护
方案或生产养护制度的要求。
(3)洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于7d。掺
用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不少于14d。【马进口诀:换肾搞】使用真空吸水的混凝
土,可在保证强度条件下适当缩短养护时间。采用涂刷薄膜养护剂养护时,养护剂应通过试验确定,并应制定
操作工艺。采用塑料膜覆盖养护时,应在混凝土浇筑完成后及时覆盖严密,保证膜内有足够的凝结水。
(4)对于大体积混凝土,养护过程应进行温度控制,混凝土内部和表面的温差不宜超过25℃,表面与外
界温差不宜大于20℃。
(5)当气温低于5℃时,应采取保温措施,不应对混凝土洒水养护。
(五)混凝土检验评定
(1)在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体标准试件测定。
(2)《混凝土强度检验评定标准》CGB/T 50107—2010中规定了评定混凝土强度的方法,包括标准差已
知统计法、标准差未知统计法以及非统计法三种。
(3)试件的取样频率和数量应符合下列要求:
①每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次。
②每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m3时其取样次数不应少于一次。
③当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3时,每200m3取样不应少于一次。
(4)对C60及以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于10组的试件,采用标准差未知
的统计方法评定混凝土强度。
(5)混凝土试件的立方体抗压强度试验应根据《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019
的规定执行。
【本课小结】
★考点1:水泥混凝土基本概念
—98— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第18课
①混凝土原材料:包括水泥、粗细骨料、矿物掺合料、外加剂和水;
②用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件;
③标准养护的条件:温度(20±2)℃、相对湿度在95??上,养护至28d龄期
④混凝土的强度达到2.5MPa后,方可承受小型施工机械荷载
⑤进行下道工序前,混凝土应达到相应的强度等级
★考点2:混凝土浇筑前的工作
①坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测,评定以浇筑地点的为准
②在检测坍落度时,还应观察混凝土拌合物的黏聚性和保水性【碳年报】
③砼从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时,其坍落度可仅在搅拌地点检测
④试件的取样频率和数量:100盘未超100方、一个工作班未超两个100取样不少于一次;一次连续浇筑超过
1000m3时,每200m3取样不应少于一次。
★考点3:混凝土运输
①运输过程中如出现分层、离析现象,则应对混凝土拌合物进行二次快速搅拌
②严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水
③预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于90min
★考点4:混凝土浇筑
①浇筑前,检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性;检查钢筋及预埋件的位置、规格
②施工缝处理:相接面应凿毛,并清洗干净,表面湿润但不得有积水
③当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜槽或振动溜管;超过10m时应设置减速装置
④混凝土水平分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑、捣实,上下层同时浇筑时,上层与下层前后
浇筑距离应保持1.5m以上
⑤混凝土分层浇筑厚度:插入式、附着式300mm;表面振捣器250(150)mm
★考点5:施工缝设置要求
①施工缝宜留置在结构受剪力和弯矩较小、便于施工的部位;
②凿毛的三种方法:水冲法、人工凿毛、机械凿毛
③铺10-20mm同配合比的水泥砂浆
④重要部位及有抗震要求的结构或钢筋稀疏的结构,应在施工缝处补插锚固钢筋或石榫
⑤有抗渗要求的施工缝宜做成凹形、凸形或设止水带
⑥施工缝处理后,应待下层混凝土强度达到2.5MPa后,方可浇筑后续混凝土
★考点6:混凝土养护要求
①混凝土施工可采用浇水、覆盖保湿、喷涂养护剂、冬季蓄热养护等方法进行养护
②混凝土构件或制品厂生产可采用蒸汽养护、湿热养护或潮湿自然养护等方法进行养护
③普通7天;特殊服务14d(换肾搞:掺用缓凝型外加剂、有抗渗要求、高强度混凝土)
【例题精选】
【2021年二建】配制喷射混凝土时,应掺加的外加剂是( )。
A.速凝剂 B. 引气剂
—99— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义
第18课
B.缓凝剂 D.泵送剂
【马进答案】A
【马进解析】26版教材P56。常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、
混凝土泵送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。
【2024年二建】机械凿毛时,混凝土强度达到( )。
A. 5 MPa B. 2.5MPa
C. 7.5MPa D. 10MPa
【马进答案】D
【马进解析】26版教材P58。先浇混凝土表面的水泥砂浆和松弱层应及时凿除。凿除时的混凝土强度,水冲法
应达到0.5MPa;人工凿毛应达到2.5MPa;机械凿毛应达到10MPa。
【2021年二建】下列混凝土中,洒水养护时间不得少于14d的有( )。
A.普通硅酸盐水泥混凝土 B.矿渣硅酸盐水泥混凝土
C.掺用缓凝型外加剂的混凝土 D.有抗渗要求的混凝土
E.高强度混凝土
【马进答案】CDE
【马进解析】26版教材P59。洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,
不得少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不少于14d。使用真空吸水的混凝土,可
在保证强度条件下适当缩短养护时间。采用涂刷薄膜养护剂养护时,养护剂应通过试验确定,并应制定操作工
艺。采用塑料膜覆盖养护时,应在混凝土浇筑完成后及时覆盖严密,保证膜内有足够的凝结水。
—100— www.365huoxing.com