4.6 石油化工设备安装技术
4.6.1 塔器设备安装技术
1、塔器设备到货验收
1)塔器的结构形式
塔器为长细圆筒形结构的直立式工艺设备,由筒体、封头(或称头盖)和裙座组成,是专门为某种生产工艺要求而
设计、制造的非标准设备。塔器适用于蒸馏、抽提、吸收、精制等工艺过程。
2)塔器现场到货状态
大多数塔器在工厂制造,现场整体安装。少数塔器由于体积(几何尺寸)大,运输受限制,不能整体运到安装现场,
要以不同组装形式出厂,即不同的到货状态。到货状态分为整体、分段和分片三种。
3)塔器设备到货验收
设备随机资料、产品质量证明文件、设备开箱检验记录、塔体外观质量检查的参数必须符合要求。到货设备应做好
保护,设备人孔、管口和其他开口应临时封闭,氮气保护的设备应定期检查氮气压力;不锈钢、钛、镍、锆、铝制
设备应与碳钢隔离;铝设备、钛设备、低温设备不得有表面擦伤;设备的方位线标记、重心标记及吊挂点等标记应
清晰。
8
2、塔器设备安装 7
1
9
4
1)整体安装 8
3
信
(1)基础验收:复测基础并处理其表面微(清除浮浆层、油污等),应符合要求。基础上应清晰地标出标高基准线、
系
中心线。 联
题
(2)设置垫铁:设备每个地脚螺押栓近旁至少设置一组垫铁,设置在加强筋下;每组垫铁的块数不宜超过 5块,放
准
置平垫铁时,厚的宜放在下面精,薄的宜放在中间;斜垫铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全长的 3/4;垫铁组
高度宜为 30~80mm,平垫铁宜露出 10~30mm,斜垫铁宜露出 10~50mm;垫铁端面应露出设备底面外缘,垫铁组伸入
设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心;每组垫铁应放置整齐、平稳,接触良好;设备调平后,每组垫铁
均应压紧。若是卧式带滑动端的设备,滑动端预埋板上严禁放置垫铁。
(3)设备就位:按照批准的吊装方案,将塔器整体吊装到基础上。为了减少高空脚手架作业,降低高空作业风险,
提高工作效率,整体就位的塔器一般会在吊装就位前,于施工现场的地面完成梯平台、附塔管线、保温的施工。
塔器设备安装普遍采用在地面完成水压试压、防腐保温、梯子平台安装、照明灯具安装、就地仪表安装、附塔管线
安装、电缆保护套管安装等工作后,整体吊装就位。
(4)找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固:以塔本体任意相邻的方位线作为垂直度找正基准,通过调整垫铁组,使塔
8
的标高和垂直度达到要求;分两次对称拧紧地脚螺栓,第一次拧至要求力矩的 50%,第1二7次达到 100%要求力矩;用
9
4
8
0.25kg的手锤敲击各组垫铁,不应有松动的情况;检查合格后,24h 内进行垫铁层3间点焊。
信
微
若是卧式设备,其滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向。设
系
联
备配管结束后,松动滑动端支座地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有 1~一3mm 间隙,并紧固锁紧螺母。
唯
(5)二次灌浆:二次灌浆前,清理基础上的油污、焊药渣等杂物,用水充分浸润基础,采用比基础高一个等级的
细石混凝土灌浆至要求高度,充分捣实,面层抹平压光。
2)分段、分片到货塔器的现场组焊及安装
(1)分段、分片到货塔器的组焊可采用卧式组焊和立式组焊,其中卧式组焊须在组装场地搭设临时道木支墩或设置
滚轮架(托辊)等组装胎具,将各段塔体组对焊接成整体,进行塔内固定件和其他配件安装焊接,并对现场施焊的焊
缝进行无损检测和热处理(根据设计文件要求)。
(2)按整体到货的塔器安装就位。立式组焊是在基础上先安装下段,由下至上逐段组对焊接,现场施焊的焊缝的无
损检测可在塔器各段全部组焊完成后进行。
3、耐压试验
1)水压试验
1/7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
在设备最高与最低点且便于观察的位置各设置一块量程相同并经检定合格的压力表。压力表精度等级不低于 1.6
级;压力表量程不低于1.5倍且不高于3倍试验压力;压力表的直径不应小于 100mm;试验压力以装设在设备最高
处的压力表读数为准;充液后缓慢升至设计压力,确认无泄漏后继续升压至试验压力,保压时间不少于 30min,然
后将压力降至设计压力,对所有焊接接头和连接部位进行检查,无渗漏、无可见变形、试验过程中无异常的响声为
合格。
2)气压试验
符合气压试验的情况下,试压方案经审批且现场采取了相应的安全措施后,才可进行气压试验;缓慢升至试验压力
的10%,且不超过0.05MPa,保压时间 5min;对所有焊缝和连接部位进行初次泄漏检查;初次泄漏检查合格后,继
续升压至试验压力的 50%,观察有无异常现象;如无异常现象,继续按规定试验压力的 10%逐级升压,直到试验压
力,保压10min后将压力降至设计压力,对所有焊接接头和连接部位进行全面检查;试验过程中用肥皂液检查无漏
气、无可见变形、无异常的响声为合格。对标准抗拉强度下限值大于或等于540MPa的塔器,泄压后进行表面无损检
测抽查未发现裂纹。
4、内件安装、清洗、封闭
(1)安装塔盘支持圈、降液板、受液盘、浮阀; 填料塔内安装填料的支撑结构应牢固、可靠,支撑结构与塔体焊接
8
7
的部分,必须在塔器热处理及水压试验前完9成1;规整填料严格按照设计文件摆放;散堆填料填充体积应符合设计要
4
8
求。 抖音:机电王克老师;微信视频号信 3:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
微
(2)清扫内部杂物,对无法进行人工清系扫的可用压缩空气吹扫,吹扫后必须及时进行干燥处理;技术文件要求在现
联
场进行酸洗、中和的,钝化液的配题方按相应规定执行,表面处理后应进行有效保护。
押
(3)设备经吹洗(脱脂)合格后应准及时封闭并填写“清理、检查、封闭记录”。
精
(4)检查塔的所有安全附件,必须装配齐全。
4.6.2 金属储罐制作与安装技术
1、金属储罐制作
制作前对每块钢板进行外观检查,应无 重皮、裂纹、夹渣、分层、气孔、折痕等缺陷;钢板的表面锈蚀深度不得超
过 0.5mm。钢板切割后应将边缘的毛刺和氧 化物清除干净,并保持钢板平直。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
(1)底板制作:根据钢板来料规格,按图纸绘制排板图,按绘制的排 板图切割、联铺设中幅板;边缘板按放大后的直径
一
先行下料预制,每罐预留两块边缘板待现场铺设时实测调整后再下料 。 唯
(2) 壁板预制:壁板四边坡口切口应光洁、平整,并打磨掉氧化皮;依据 设计图纸切割壁板坡口,每圈壁板留两道
活动缝,每缝预留长度 300mm 的余量;滚制壁板时应用制作好的胎具板压头,保证整板头的弧度;壁板滚制后,应
立置在平台上用样板检查,垂直方向上用直线样板检查,其间隙不应大于 2mm;水平方向上用弧形样板检查,其间
隙不应大于 4mm。
(3)顶板预制:罐顶瓜皮板,下料时要求两对角线之差的绝对值不大于5mm;筋板应调平调直,按图要求滚弧,筋板间采
用搭接连接时,搭接长度为筋板宽度的两倍;成形后瓜皮板用核准的弦长为2m的弧形样板检查,间隙不大于 10mm 为
合格。
(4)包边角钢滚制:滚弧处理包边角钢,采用弦长为2m的弧形样板检查,以间隙不大于 2mm 为合格。
2、金属储罐安装方法
2/7
罐底板铺设完成后,罐壁板自下而上依次组装焊接,最后组焊完成顶层壁板、抗风圈及顶端包边角钢等。较适用于
大型浮顶罐。包括:架设正装法(包括外搭脚手架正装法、内挂脚手架正装法)、水浮正装法等。
(1)外搭脚手架正装法
脚手架随罐壁板升高而逐层搭设;采用吊车吊装壁板。适合于大型和特大型储罐,便于自动焊作业。
(2)内挂脚手架正装法
采用吊车吊装壁板;每组对一圈壁板,就在壁板内侧沿圆周挂上一圈三脚架,在三脚架上铺设跳板,组成环形作业
平台,作业人员即可在平台上组对安装上一层壁板;一台储罐施工宜用 2〜3层作业平台,从下至上交替使用。
2)倒装法 7 8
1
9
罐底板铺设后,先完成底板边缘板外侧 30804mm 对接焊缝的焊接,并进行无损检测;组装焊接顶层壁板及包边角钢,
3
信
组装焊接罐顶;采用中心柱组装法、边微柱倒装法(有液压顶升、葫芦提升等)、充气顶升法和水浮顶升法等提升工
系
艺提升罐顶;自上而下依次组装焊联接每层壁板,直至底层壁板;完成底板中腹板焊接、大角缝焊接,最后完成伸
题
缩缝焊接。 押
准
总结: 精
底板边缘板外侧 300mm 对接焊缝 的焊接→无损检测
→顶层壁板→包边角钢→组装焊接 罐顶→组装焊接每层壁板
→底板中腹板焊接→大角缝焊接→伸缩缝焊接
8
1
7
9
8
4
信
3
微
3、金属拱顶储油罐倒装法施工 系
1)基础验收 2)罐底安装 3)顶圈壁板安装和包边角钢安装 4)顶 板安装一5
联
)第二圈板(自顶往下)组焊 6)提
唯
升 7)焊接 8)底板、大角缝焊接 9)拱顶焊接 10)罐检验 11)矫正 焊 接变形技术措施
1)基础验收
复测基础有关数据,基础检验合格,混凝土强度达到设计的 75%以上,方可进行储罐安装施工。
2)罐底安装
底板铺设前,底面应涂刷沥青防腐漆二道,每板留出边缘50mm不刷;按排板方位图在基础上标出底板、边缘板的
位置;底板由中心向外铺设;罐底板任意相邻两个焊接接头之间的距离以及边缘板对接焊缝距底圈罐壁纵焊缝的距
离不应小于 300mm;底板边缘板外侧300mm 的对接焊缝应先行组焊并进行射线探伤检测,焊缝合格后,在罐底板上
按罐体半径于罐内侧焊好限位铁。
3)顶圈壁板安装和包边角钢安装
组对顶圈壁板,控制好其椭圆度,完成顶圈壁板纵缝焊接;安装包边角钢,包边角钢本身对接缝须离开壁板纵缝
200mm 以上;焊接顺序是先焊内侧断续焊,后焊外侧角缝;焊工均匀分布,同向施焊。
4)顶板安装
3/7
设立临时立柱和中心支撑圈,然后对称吊装瓜皮板;焊接要求,先焊内侧焊缝,后焊外侧的焊缝;径向长缝宜采
用隔缝对称焊法;焊接与包边角钢的角缝时,焊工均布且沿同一方向分段退焊。
5)第二圈板(自顶往下)组焊
按图吊装第二圈板;各圈罐壁纵向焊缝宜向同方向错开板长的1/3,且不应小于300mm;组对时留两道活动口用以
8
7
调整本圈壁板的周长,各用两个3t吊链收紧1,其余各立缝先焊外侧。
9
4
8
6)提升 3
信
微
在罐壁板内侧沿周向均匀设置提升架,提升架上设置提升工具(电动葫芦、液压千斤顶);设置进出罐内的通道;胀
系
联
圈用千斤顶或加紧丝与罐壁胀紧;各起吊点同步上升至预定高度。
题
押
7)焊接
准
精
壁板提升到位后,将已经围好的下一圈壁板找平顺后统一点焊,活动口两侧各留1.5m不焊;焊工进罐内焊接立缝
内侧;环缝焊接要求焊工均布,在 焊接层次和焊接方向上同步,焊接顺序先外侧后内侧;切除调整焊缝处多余的钢
板预留量,完成调整焊缝的焊接和其相连的环缝焊接。
循环上述壁板安装工序直至提升最后一 圈壁板,罐附件、工艺接管等在升罐过程中,同步进行安装。
8
1
7
9
8
4
8)底板、大角缝焊接 信
3
微
边缘板采用隔缝焊接(此前边缘板外侧300mm左右的对接焊缝已 在壁板安装前完系成,内侧待边缘板与壁板的角缝焊
联
接后再施焊);罐底与罐壁连接的角焊缝应先焊内侧环形角缝,再焊 外侧
唯
环一形角缝;焊工对称均匀分布,同一方
向进行分段焊接;初层角焊缝采用分段退焊或跳焊法;
中幅板焊接时先焊短焊缝、后焊长焊缝,焊前要将长焊缝的定位焊点全部磨去;遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊
接的原则,分段退焊或跳焊;最后焊工均布,同向施焊,完成中腹板与边缘板的焊接。
9)拱顶焊接
先焊内侧断续焊,后焊外部连续焊;先焊环向短缝,再焊径向长缝;由拱顶中心向外分段退步焊;包边角钢与顶板
的环缝,焊工均布,沿同一方向分段退步焊,不得超量焊接。
10)罐检验
(1)焊缝质量检验:熔渣、飞溅清理干净,焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑和未焊满等缺陷;
罐壁焊缝按设计文件要求的比例进行无损检测;当板厚>12mm时,可采用衍射时差法进行超声检测。
(2)罐外观尺寸的检查:
罐壁铅垂的允许偏差不超过罐壁高的 4/1000,且不大于50mm;
壁板局部凹凸变形及底圈板的半径允差范围为±13mm;
高度偏差≤50mm。
(3)储罐试验:罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验;
罐壁的严密性和强度试验采用注水到设计要求的充水高度,静置 48h,罐壁无异常变形,罐壁、罐底各部分焊缝无
4/7
渗漏,则罐壁的严密性和强度试验合格;
罐顶的严密性试验、强度试验和稳定性试验前封闭储罐,通过适当排水或注水的方法,使罐顶处的负压或正压力达
到试验所需要的参数值,正压时在罐顶涂以肥皂水检查,无泄漏则罐顶严密性合格,正压和负压试验后立即将罐顶
孔开启,使储罐内部与大气相通,恢复到常压,罐顶无异常变形,则罐顶的强度和稳定性合格。
11)矫正焊接变形技术措施
(1)机械矫正:采用龙门架、千斤顶对局部变形处加压,产生与焊接变形相反方向的塑性变形,矫正焊后残余变形;
采用锤击法使材料延伸以补偿焊接收缩产生的变形。
(2)火焰加热矫正:焊接变形可以采取火焰加热急冷的方法消除,在高温时,材料的热膨胀受到本身的刚性制约,产
生局部压缩塑性变形,冷却收缩后,抵消了在该部位的伸长变形,达到矫正的目的。火焰加热矫正壁板时,可采用梅花
点状加热,以增强矫正效果。
4.6.3 设备钢结构制作与安装技术
1、钢结构制作
2)钢构件制作程序和要求
(2)金属结构制作要求
①零件、部件采用样板、样杆号料时,号料样7 8板、样杆制作后应进行校准。
1
9
②钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷8 4和大于 1mm 的缺棱,并应全数检查。
3
信
③碳素结构钢在环境温度低于-16℃、微低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲;碳素结构
系
钢和低合金结构钢在加热矫正时,加联热温度应为 700~800℃,最高温度严禁超过 900℃,最低温度不得低于 600℃;
题
低合金结构钢在加热矫正后应自押然冷却;矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于 0.5mm,
准
且不应大于该钢材厚度允许负精偏差的 1/2。
④对于有较大收缩或角变形的接头,正式焊接前应采用预留焊接收缩余量或反变形方法控制收缩和变形。
⑤长焊缝采用分段退焊、跳焊法或 多人对称焊接法焊接;
多组件构成的组合构件应采取分部组装 焊接,矫正变形后再进行总装焊接。
⑥焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于 200mm;翼缘板拼接长度不应小于 600mm;腹板拼接
宽度不应小于 300mm,H型钢端头到拼接缝的 长度不应小于 600mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
例:指出H型钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什 么? 系
联
一
唯
答案:
(1)焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要求。
正确做法∶焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm;
(2)翼缘板拼接长度为500mm不符合安装要求;
正确做法∶翼缘板拼接长度不应小于600mm。
2、钢结构安装
1)钢结构安装程序
构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装。
2)钢结构紧固连接要求:
5/7
(1)紧固方式:采用普通螺栓、扭剪型高强度螺栓、高强度大六角头螺栓、钢网架螺栓球节点用高强度螺栓及拉
铆钉、自攻钉、射钉等紧固方式。
(2)抗滑移试验:钢结构制作和安装单位,应分别进行高强度螺栓、连接摩擦面的抗滑移系数试验;当高强度螺
栓连接节点按承压型连接或张拉型连接进行强度设计时, 可不进行摩擦面抗滑移系数的试验。
(3)高强度螺栓连接要求:
①高强度螺栓连接处的摩擦面采用手工砂轮打磨时,打磨方向应与受力方向垂直,且打磨范围不应小于螺栓孔径的
4倍。
②高强度螺栓连接处的摩擦面采用生锈处理方法时,安装前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向除去摩擦面上的浮锈。
8
7
1
9
③高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、清洁4,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等,且不得
8
3
信
在摩擦面上做钢印标记。
微
系
④高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成,垫圈的倒角应朝向螺栓头或螺母。
联
⑤扭剪型高强度螺栓连接副应由一题个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。
押
3)钢结构安装要求 准
精
(1)多节柱安装时,每节柱的 定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上,避免造成过大的
累积误差。
(2)吊车梁和吊车桁架安装就位后不 应下挠。
(3)钢网架结构总拼完成后及屋面工程 完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度不应超过相应设计值的 1.15
倍。 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(4)涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求;薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求;
系
厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%以上面积应符合有关耐火极限的设 计要求,且
联
最薄处厚度不应低于设计要求的 85%。
一
唯
转至(P196)
5.3.1 特种设备的分类
2、特种设备种类
2)压力容器
(1)压力容器:是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa
(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆
形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;
盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa,且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸
点等于或者低于60℃液体的气瓶、氧舱。
(2)压力容器类别及品种见5.3-2。
类别 品种
固定式压力容器 大型高压容器、其他高压容器、球罐、非金属压力容器、超高压容器、中低压容器
移动式压力容器 铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱、管束式集装箱
气瓶 无缝气瓶、焊接气瓶、特种气瓶 、内装填料气瓶
氧舱 -
(3)根据危险程度,将压力容器划分为I、II、III类,一般在设备图纸中表明。
6/7
(4)压力容器的范围包括压力容器本体、安全附件及仪表。
本体中的主 筒节(含变径段)、球壳板、非圆形容器的壳板、封头、平盖、膨胀节、设备法兰,热交换器的管
要受压元件 板和换热管,M36以上(含M36)螺栓以及公称直径大于或等于250mm的接管和管法兰等
安全附件 直接连接在压力容器上安全阀、爆破片装置、易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置
仪表 直接连接在压力容器上的压力、温度、液位等测量仪表
转至(P200)5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
2、特种设备安装、改造、修理许可
1)承压类特种设备
(3)固定式压力容器安装不单独进行许可,各类气瓶充装无需许可。
(4)压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工业管道(易
燃易爆有毒介质除外,且不受长度、直径限制) ;任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进
行压力容器安装。
(5)压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
例:某工程使用3台汽水分离器,有蒸汽管道和冷凝水管道连接。汽水分离器采用不锈钢材料制造而成。外壳为圆
8
7
筒形结构;内衬有不锈钢板;外表面涂有环氧1树脂涂层;容积26.8L,最高工作压力1.6MPa。
9
4
工程开工后,安装公司根据特种设备的有3关8规定向特种设备安全部门提交了压力管道的施工告知书。监理工程师认
信
为汽水分离器是连接汽水管道的设备,微有一定的温度和压力,也应按特种设备的要求办理施工告知。
系
问题: 联
题
1.监理工程师要求汽水分离器也押按特种设备的要求办理施工告知是否合理?说明理由。
准
答案: 精
1.(1)监理工程师做法不合理 。
(2)理由:汽水分离器的容积不足 30L,不属于特种设备的规定范围,不需要办理施工告知。
例:A安装公司承接一工业项目。项目内容:设备安装、压力容器安装、工艺管道和电气仪表安装。A公司有GC2
级压力管道安装许可证,无压力容器安装 许可证。
问题:
1.A安装公司是否可以进行压力容器的安装? 说明理由。
答案:
1.(1)A安装公司可以进行压力容器的安装。
(2)理由:任一级别安装资格的压力管道安装单位均可 进行压力容器安装。A安装公司有8GC2级压力管道安装许可
1
7
证,可以安装压力容器。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
7/7