3.3 通风与空调工程施工技术
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
1、通风与空调的分部分项工程
通风与空调的分部分项工程见表(自行阅读)
2、通风与空调的施工程序
1)风管及部件的制作与安装程序
(2)金属风管安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质
量检查。
3)设备安装程序
(1)制冷机组安装程序:基础验收→机组运输吊装→机组减振装置安装→机组就位安装→机组配管→质量检查。
(2)冷却塔安装程序:基础验收→冷却塔运输吊装→冷却塔减振安装→冷却塔就位安装→冷却塔配管→质量检查。
(3)水泵安装程序:基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平→配管及附件安装→质量检查。
(4)新风机组、组合式空调机组安装程序:设备检查试验→基础验收→减振装置安装→机组安装→找正找平→管
道安装→质量检查。
(5)风机盘管、空调末端装置安装程序:设备检查试验→支吊架安装→减振装置安装→设备安装及配管→质量检
查。
(6)风机(箱)安装程序:风机检查试验→(基础验收)→支吊架(底座)安装→减振安装→风机就位→(找平
找正)→管道安装→质量检查。
(7)多联机系统安装程序:基础验收→室外机吊运→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管道连接→管道
强度及真空试验→系统充制冷剂→管道及设备绝热→调试运行→质量检查。
5)系统调试施工程序
(1)设备单机试运行程序
(2)水系统调试程序
(3)风系统调试程序
(4)防排烟系统联合试运行程序
(5)通风空调系统联合试运行程序
3.3.2 通风与空调系统施工技术
1、通风与空调风系统的施工技术
1)风管等级类别
等 级 风管工作压力P(Pa) 密封要求
类别 管内正压 管内负压
微压 P≤125Pa P≥-125Pa 接缝及接管连接处应严密
低压 125Pa<P≤500Pa -500Pa≤P<-125Pa 接缝及接管连接处应严密,密封面宜设在风管的正压测
中压 500Pa<P≤1500Pa -1000Pa≤P<-500Pa 接缝及接管连接处增加密封措施
高压 1500Pa<P≤2500Pa -2000Pa≤P<-1000Pa 所有的拼接缝及接管连接处,均应采取密封措施
2)风管制作技术
(1)制作风管所采用的板材、型材以及其他主要材料,应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,并具有相应
的出厂检验合格证明文件。镀锌钢板板材的镀锌层厚度不应低于 80g/m2。所选用的成品风管,应提供产品合格证
书、性能检验报告或进行强度和严密性的现场复验。
例如,复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料,材料进
场时应提供燃烧性能检验报告。防排烟系统风管的耐火极限应符合设计规定,可采用防火风管或镀锌铁皮风管包覆
1/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
岩棉+防火板等技术措施,相关材料进场时提供燃烧性能检测报告。防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料
等必须为不燃材料。
(2)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。
(3)风管与配件的制作宜选用机械加工方式。通常采用现场半机械手工制作、简易风管生产流水线制作、工厂风
管自动流水线制作。
(4)金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法。风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连
接等。风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝;板材连接缝应该达到缝线顺直、平整、严密牢固、不
露保温层,满足和结构连接的强度要求。法兰连接的焊缝应熔合良好、饱满, 矩形法兰四角处应设螺栓孔,同一
批加工的相同规格法兰,其螺栓孔排列方式、间距应统一,且具有互换性。
镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。板厚小于或等于1.2mm的风管
与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于
等于 100mm。排油烟系统采用不锈钢风管法兰连接时,法兰应采用不锈钢材质,风管与法兰应采用满焊,防止油烟
泄漏、串味和火灾发生。
(5)下列条件的金属风管应采取加固措施:
①直咬缝圆形风管直径大于等于 800mm,且管段长度大于1250mm 或总表面积大于 4m2; 用于高压系统的螺旋风管
直径大于 2000mm。
②矩形风管边长大于 630mm 或矩形保温风管边长大于 800mm,管段长度大于 1250mm; 或低压风管单边平面面积大
于 1.2m2,中、高压风管大于 1.0m2。
③风管针对其工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸,采取相应的加固措施。
风管可采用管内或管外加固件、管壁压制加强筋等形式进行加固。矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢型材或钢板
折叠;圆形风管加固件宜采用角钢。
(6)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
3)风管系统的安装技术
(1)风管安装前应清理安装部位或操作场所中的杂物,并检查风管及其配件的制作质量、风管支吊架的制作与安
装质量。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
例如,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、吊架不宜设置在风口、阀
门、检查门及自控装置处。
(2)风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备进行确定。风管连接采用的密封材料应满足系统功
能的技术条件。
例如,防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;
输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
(3)风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。
采用吊装组对风管时,应加强表面的保护,注意吊点受力重心,保证吊装稳定、安全和风管不产生扭曲、弯曲变形
等,必要时应采取防止变形的措施。
(4)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm 的钢制防护套管,风管与防护套
管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面 30mm。
2/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
补充:风管穿防火墙做法
(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔断墙另一侧安
装一个 70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;在两道隔断墙的外侧 200mm 处各装一个 70℃防火
阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀连接;在其中一道隔断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接
防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性材料填实。
(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于 150mm,(高压系统弹簧夹间距不大
于 100mm),弹簧夹应一正一反交错卡压固定,不应松动。
(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不锈钢板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防
腐绝缘措施。
(8)风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔断墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两侧,应安装公
称动作温度为 70℃的防火阀;位于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于 200mm。边长(直径)大于或等于
630mm的防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
答案:
(1)①“穿墙套管厚度”不符合规范要求。
②正确规范要求:当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管。
(2)①“采用水泥砂浆密封”不符合规范要求。
②正确规范要求:风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
(3)①“防火阀支架的设置”不符合规范要求。
②正确规范要求:边长或直径大于等于630mm的防火阀应设置独立支吊架。
(4)①“防火阀距防火墙250mm”不符合规范要求。
②正确规范要求:防火分区隔墙两侧的防火,距离墙表面应不大于200mm。
2、空调水系统的施工技术
(1)空调冷热水、冷却水、凝结水系统的管道、管配件、阀门、部件的材质、型号、规格及连接形式应符合设计
3/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
规定,常用的连接方式有:螺纹连接、焊接连接、法兰连接、沟槽连接等。
(2)镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理。采用焊接和法兰焊接
连接时,对焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。
(3)管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套
管。
管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板的套管,其底部与
楼板底部平齐,顶部应高出装饰面 20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时,应采用不燃材料进
行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃材料堵塞紧密。
(4)冷(热)水管道与支、吊架之间,应设置衬垫以防止冷桥产生。衬垫的承压强度应满足管道全重,且应采用
不燃与难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫。衬垫的表面应平整、上下两衬垫接合面的空隙应填实。
(5)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于 8‰,且应坡向出水口。
例:质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。
问题:
1.图1中存在的错误有哪些?如何整改?
答案:
1.(1)错误:空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵使用的聚氨酯发泡可燃。
整改:空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵应使用不燃材料。
(2)错误:穿墙套管内的管道有焊缝接口。
整改:调整管道焊缝接口位置。
例:在施工过程中,监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(见图1)要求限期整改,其中管道
支架的位置和数量满足规范要求。
问题:
1.图1中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
答案:抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
1.问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。
整改:管道穿楼板的钢制套管顶部应高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。
问题二:管道穿楼板采用阻燃材料封堵。
整改:应采用不燃材料封堵。
问题三:热水管在冷水管的下方。
整改:热水管应设置在冷水管的上方。
例:施工人员在某空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放(见图1)项目部质量员检查,对
4/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
设备吊架螺母及冷凝水管的安装提出整改要求,整改后通过验收。
问题:
1.指出图1的设备吊架螺母及冷凝水管安装错误之处并说明应如何整改?
答案:
1.(1)“空气处理设备吊架采用单螺母”错误。
整改:空气处理设备吊架应采取双螺母且拧紧安装。
(2)“金属软管长度200mm”错误。
整改:空气处理设备金属软管长度不应大于150mm。
(3)“冷凝水管没有设置坡度,且直接与生活污水管直接连接”错误。
整改:冷凝水应设置8‰坡向污水管。且应间接排入生活污水管。
(6)阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调
节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且试验合格。阀门安装的位置、调试、进出口
方向应正确,且应便于操作。
(7)设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求;管道系统水压试验
后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。
(8)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密
性试验)。当设计无要求时,应符合下列规定:
冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,金属管道及金属复合
管道应为 1.5 倍工作压力,最低不应小于 0.6MPa;
当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加 0.5MPa。
严密性试验压力应为设计工作压力。
水系统管道试验合格后,与制冷机组、空调设备连通前,应进行管道系统冲洗。
(9)凝结水系统采用通水试验,应以不渗漏、排水畅通为合格。
(10)制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行强度、气密性和抽真空试验。
例:波纹补偿器安装时,项目专业质检员巡视现场发现,装有波纹补偿器的空调水管支架安装(见图)存在质量问
题,要求停工整改。
问题:
1.图中管道支架安装存在哪些错误并说明正确做法。补偿器安装前应进行哪些工序?
答案:
5/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
1.(1)错误一:补偿器管道上只设置了固定支架。
正确做法:设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求。
错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。
正确做法:独立支架的固定点应为减振基座。
(2)补偿器安装前应进行预拉伸或预压缩。
3、通风与空调设备安装技术
(4)冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于 1000mm。冷却塔安装应水平,同一冷却水系统多
台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于 30mm。冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应
布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
(5)空调机组、新风机组、空气热回收装置安装前,应检查各功能段的设置是否符合设计要求,严寒地区的新风机
组新风进口侧应设防冻电动风网,且该风阀与系统送风风机联锁;四管制的机组,热盘管应布置在进风端,冷盘管应
布置在其里侧。设备组装各功能段之间的连接应严密牢固。现场组装的组合式空调机组,组装完成后应进行漏风量
的检测;通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于 2%。过滤器段、风机段等开门侧应预留操作维修的空间;过滤器
应在单机试运行完成后安装。与机组连接的阀门、仪器仪表应安装齐全,规格、位置正确,风阀开启方向应顺气流方
向,与机组连接的风管、水管均采用柔性连接。
(6)风机与风管连接采用柔性短管。
风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。露天安
装的风机,其电机、轴承及联轴器等部位应采取防雨措施。
(7)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台座(惰性台座);减振台座与基础间设置减振器,
并设置防止水泵水平位移的限位装置。
减振台座可采用型钢制作框架,中间浇筑钢筋混凝土。减振器与水泵及水泵基础的连接,应牢固平稳、接触紧密。
多台水泵成排安装时,应排列整齐。
补充:水泵配管图
补充内容:《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB/T50243)中,9.2.2条款
并联水泵的出水管道进入总管应采用顺水斜向插接的连接形式,斜角不应大于60°。
例:某空调工程冷冻泵模块的深化示意如图1和图2。装单位在施工前,对并联水泵出口接管图纸进行了施工优化,
其中水平主管和立管的接管方法如图3。
问题:
1.写出图3中部件①、②的名称,以及冷冻水管道现场装配常用的连接方式。
2.并联水泵出口水平主管与立管的接管方式是否正确?说明理由
答案:
1.(1)①是:弹簧减振器,部件②是:水泵减振台座。
(2)常用的连接方式有:螺纹连接、焊接连接、法兰连接、沟槽连接等。
2.(1)不正确。
6/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(2)理由:并联水泵的出水管道进入总管应采用顺水斜向插接的连接形式,斜角不应大于60°。斜三通的阻力系
数小于T型三通。
(8)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。
(9)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样检验,同
厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时,抽检 2 台;每增加1000台时应增加抽检 1 台;复验合格后再进行安装。
安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗
漏为合格。风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于 1.5 倍工作压力的金属软管柔性连接;风机
盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于 150mm。
(10)风机盘管、诱导器、直接蒸发式室内机等空调末端装置的安装及配管应符合设计及规范要求。装置的安装位
置应正确,并均应设置单独支吊架固定牢固。
补充:风机盘管安装示意图
(11)水系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性连接管,且不得
强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。
(12)借助BIM技术的高精度深化设计,空调冷冻站等设备机房也可采用模块化装配式施工,将机房内设备与阀门、
管道、管件、法兰、支架等合理分段、组合,划分为单元模块或部件,在场外加工厂采用全自动焊机、等离子切割
机等机械提前进行精细化预制;施工现场机房各模块之间、模块和部件管段之间可通过法兰螺栓连接或少量焊接快
速完成装配,提高施工效率和施工品质。
4、防腐绝热施工技术
(1)普通薄钢板在制作风管前,宜预涂一遍防锈漆,支吊架的防腐处理应与风管或管道相一致,明装部分最后一
遍色漆宜在安装完毕后进行。
(2)绝热材料进场时,应对材料的导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行见证抽样复验;复验合格后方可开
始安装。同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于 2次。
(3)风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计
要求。
(4)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。空调水系统和制冷系统管道的绝
热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
(5)风管绝热根据绝热材料的不同选用保温钉固定或粘结的方法。风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝
热要保留调节手柄的位置,以保证操作灵活方便。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单
独拆卸的绝热结构。
(6)管道金属保护壳施工应由下而上、由低到高的顺序,采用咬口、铆接、搭接的方法施工,水平管道金属保护
层的环向接缝应顺水搭接,纵向接缝应设于管道的侧方,并顺水。立管金属保护层的环向接缝必须上搭下。
3.3.3 通风与空调系统的调试和检测
(1)调试和检测的设备包括:冷冻水泵、热水泵、冷却水泵、轴流风机、离心风机、空气处理机组、冷却塔、风机盘
管、电制冷(热泵)机组、吸收式制冷机组、水环热泵机组、风量调节阀、电动防火阀、电动排烟阀、电动阀等。
(2)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
①强度试验压力:低压风管为 1.5 倍的工作压力;
中压风管为 1.2 倍的工作压力,且不低于750Pa;
高压风管为 1.2 倍的工作压力。
②排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的标准,试验压力为风管系统的工作压力。
③风管在试验压力保持 5min 及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为
合格。
7/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式(3.3-1 )~式(3.3-3 )。
低压风管:Ql≤0.1056P0.65;中压风管:Qm≤0.0352P0.65;高压风管:Qh≤0.0117P0.65
Ql -低压风管允许漏风量[m3/(h·m2)];Qm -中压风管允许漏风量[m3/(h·m2)];
Qh -高压风管允许漏风量[m3/(h·m2)];
P-系统风管工作压力(Pa)。
(3)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要检验风管、部件制
作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
例:消防工程设置自动喷淋、消火栓系统和防排烟系统等,排烟风管采用镀锌钢板法兰连接(如图)。对排烟主干
风管分段进行了严密性试验。
问题:
1.图中排烟风管法兰连接的螺栓间距是否合理?说明理由。
2.排烟主干风管严密性试验的试验压力如何确定?允许漏风量的计算公式是什么?写出风管严密性检验的主要部
位。
答案:
1.(1)不合理。
(2)理由:排烟风管属中压系统矩形风管,根据相关规范:中压系统矩形风管法兰螺栓间距应小于等于150mm。图
中排烟风管法兰连接的螺栓间距为250mm>150mm规范要求,因此不合理。
2.(1)排烟系统风管的严密性试验应符合中压风管的规定,试验压力为风管系统的工作压力。
(2)用中压风管公式,中压风管: Qm≤0.0352P0.65 。
(3)严密性检验的主要部位有风管的咬口缝、铆接孔、风管的法兰发翻边、风管管段之间的连接严密性。
(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组;
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的
规定。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(5)系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定:
项目 与设计允许偏差
系统总风量调试结果 -5%~10%
各风口的风量 ≤15%
空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量 ≤10%
定流量系统 各空气处理机组的水流量 ≤15%
3.3.4 净化空调系统施工技术
1、洁净度等级
电子厂房等工业洁净室,洁净度等级是指洁净室(区)内悬浮粒子洁净度的水平,用每立方米空气中的规定粒径粒
子允许的最大数量表示,规定了 N1级至 N9级的9个洁净度等级,其中N1级洁净度的水平最高。
洁净手术部按空态或静态条件下的细菌浓度,分为 I、Ⅱ、Ⅲ、IV 级,其中 I级手术室的洁净水平要求最高。
8/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
药品生产环境的洁净度主要依据《药品生产质量管理规范
(2010年修订》》(GMP)进行划分,通常分为 A、B、C、D 四个级别,其中 A级洁净度标准最高,主要用于高风险操作
区。
2、净化空调系统的施工技术
1)洁净风管制作技术
净化空调系统的风管与一般通风空调系统的风管的区别主要是净化空调系统对风管表面的清洁程度和严密性有更
高的要求。
(1)净化空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行。地面应铺橡胶板或其他防护材料。加
工风管的板材,在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工过程中应有措施保证不二次污染。风管及部件制作完成
后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净。风管达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。
(2)加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝。
矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。
(3)净化空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。
其中,净化空调系统进行风管严密性检验时,洁净度等级 N1级至N5 级的按高压系统的风管制作要求;洁净度等级
N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,按中压系统的风管制作要求。
2)洁净风管系统安装技术
净化空调系统的风管安装同样对其清洁程度和严密性有更高的要求。
例如:风管安装前应对施工现场进行彻底清扫,做到无尘作业,并应建立有效的防尘措施。经清洗干净、包装密封
的风管及部件,安装前不得拆除。如安装中间停顿,应将端口重新封好。风管连接处必须严密,法兰垫料应采用不
产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料,法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连接。风管与洁
净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密,可设密封填料或密封胶,不得有渗漏现象发生。
3)高效过滤器安装技术
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,
且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行 12h 以上。
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损泄漏等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且应合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密。
4)净化空调系统调试技术
(1)洁净空调工程调试前,
①洁净室各分部工程的外观检查已完成,且符合合同和规范的要求;
②通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等已具备。
③调试所用仪表、工具已备齐;
④洁净室内无施工废料等杂物,且已全部进行了认真彻底的清扫。
(2)净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行 24h 及以上,达到稳定后进行。工程竣工洁净室(区)洁净度
的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
(3)洁净空调工程调试包括:单机试运转,联合试运转;系统调试其检测结果应全部符合设计要求。
9/9