文档文本内容
2026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
3.4 智能化系统工程施工技术
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
1、建筑智能化系统的分部分项工程
建筑智能化系统的分部分项工程见表3.4-1(自行阅读)
2、建筑智能化系统的施工程序
(1)建筑智能化系统的一般施工程序:
施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运行→系统检测→系统验收。
(8)安全技术防范系统施工程序:
导管、槽盒安装→线缆敷设→设备安装→系统调试→试运行→系统检测→系统验收。
3、施工深化及采购要求
1)施工前要求
(2)施工前应做好智能化系统工程与建筑结构、建筑装饰、建筑给水排水、建筑电气、通风空调与供暖和电梯等
工程的工序交接和接口确认工作。
例如:在走廊吊平顶上安装监控摄像机应与建筑装饰和建筑电气施工协调确认。智能照明系统配电箱的位置、控制
回路数量和通信协议需要与建筑电气和供货厂家确认。
2)施工图深化
(1)深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。选择产品时,应考虑产品的品牌和生产地、应用实
践以及供货渠道和供货周期,产品支持的系统规模及监控距离,产品的网络性能及标准化程度等信息。
(2)设备的选择应根据工程管理的特点、监控的要求以及监控的分布等,确定系统的整体结构,然后进行设备产
品选择。设备、材料的型号、规格应符合设计要求和国家标准,各系统的设备接口必须相匹配。
(3)了解建筑的结构情况、机电设备及管线的位置、控制方式和技术要求等资料,进行施工图深化。做好与建筑
给水排水、电气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备接口确认的配合工作。
3)采购和验收
(1)采购中要明确智能化系统承包方和被监控设备承包方之间的设备供应界面划分。主要是明确建筑设备监控系
统与机电工程的设备、材料的供应范围。
(2)设备、材料应附有产品合格证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;进口设备还应提供原产地证明、商
检证明、中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。
(3)设备、材料的品牌、产地、型号、规格、数量及外观,主要技术参数和性能等应符合设计要求,确保外表无
损伤,填写进场验收记录,并封存相关器件和线缆样品。
(4)设备、材料的检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。对不具备现场检测条件的设备材料,可
要求第三方检测并出具检测报告。线缆应抽检电缆的电气性能指标;光纤应抽检光缆的光纤性能指标;并做好记录。
(5)建筑设备监控系统与建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定通信协议。
例如:变配电设备、发电机组、电梯设备、机房主机应提供设备的通信接口、通信协议和接口软件,以通信方式与
建筑设备监控系统相连。建筑设备还可以通过干接点信号发送设备的运行状态,与建筑设备监控系统进行通信。
(6)设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的国家现行标准进行。供需双方有特殊要求的
产品,可按合同规定或设计要求进行。
①接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通
信协议、数据流向和接口责任边界等内容。
②接口测试文件应符合设计要求;接口测试文件应包括测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测试内容和测
试结果评判等内容。
3.4.2 智能化系统施工技术
1、线缆施工要求
1)线缆施工的一般要求
1/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(1)弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于 0.3m;弱电线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;多芯
线缆的最小弯曲半径应大于其外径的 6倍。
(2)弱电线缆应单独穿管敷设;当低电压供电时,弱电线缆可与电源线同管敷设。
(3)明敷的弱电线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于 1.5m;当采用屏蔽线缆或穿金属保护
管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于 0.8m。
(4)在沟内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。弱电线缆在沟内支架上敷设时,弱电线缆应敷设在最下层支架。
(5)梯架(托盘)内线缆固定要求:垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔 1.5m 处应进行固定;水平敷设时,在线缆
的首、尾、转弯及每间隔 5~10m 处应进行固定。应根据线缆的类别、数量、缆径、芯数分束绑扎,绑扎间距不宜
大于 1.5m。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
2)双绞线施工要求
(1)双绞线敷设不得产生扭绞、打圈等现象,不应受外力挤压;线缆敷设路由中不得接头。屏蔽双绞线的屏蔽层
端到端应保持完好的导通性,不应受到拉力。
(2)敷设时应有余量以适应成端、终接、检测和变更,双绞线在终接处,预留长度在工作区信息插座底盒内宜为
30~60mm,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为 3~5m。
(3)非屏蔽和屏蔽 4对双绞线缆的弯曲半径不应小于线缆外径的 4倍。
(4)布线系统信道水平线缆长度不大于 90m。
3)同轴线缆施工要求
(1)同轴线缆的衰减、屏蔽、防潮等性能应满足设计要求,并符合相应产品标准要求。同轴电缆应一线到位,中
间无接头;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的 15倍。
(2)室外线路宜选用外导体内径为 9mm 的同轴电缆;室内线路宜选用外导体内径为 5mm 或 7mm 的同轴电缆;机房
设备间的连接线宜选用外导体内径为 3mm 或 5mm 的同轴电缆。电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯专用电缆。
2、光缆施工要求
(1)光缆敷设路由宜预留,预留长度宜为 3~5m。光缆在大楼配线柜处预留长度应为 3~5m,在楼层配线箱处预留
光纤长度应为 1.0~1.5m,房间配线箱终接时预留长度应不小于 0.5m。
(2) 2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于 25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径不应小
于光缆外径的 10倍。
(3)光缆长距离传输时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用多模光纤。
(4)光缆敷设前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工
图的敷设长度来选配光缆。
(5)敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的 20倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用自动控
制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的 80%;牵引速度宜为
10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过 1km,光纤接头的预留长度不应小于 8m。
(6)光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测;确认没有损伤后,再进行接续。光缆敷设
完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。
3、建筑监控设备的安装要求
3)主要输入设备安装要求
(1)各类传感器应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,而且便于调试和维护。
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传感器的接线电阻应小于 3Ω,铂温度传感器的接
线电阻应小于 1Ω,并在现场控制器侧接地。
(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有 10倍管径长度的直管段,下游应有 4~5倍管径
长度的直管段。
2/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
补充:空气质量传感器安装要求
探测气体比重轻的空气质量传感器应安装在房间的上部,安装高度不宜小于1.8m,例如CO传感器应安装在距离地
面2~2.5m 的位置,且避免安装在送排风机附近。
探测气体比重的空气质量传感器应安装在房间的下部,安装高度不宜大于1.2m,例如CO2传感器宜安装在离地面
约1.2m的墙面上,且避免安装在受新风机器、空调机影响或发生结露等位置。
补充:室内外温湿度传感器安装要求
安装位置宜距门、窗和出风口大于2m,且在同一区域内安装的室内温湿度传感器距地高度应一致,高度差不应大
于10mm,室外温湿度传感器应有防风、防雨措施。室内外温湿度传感器不应安装在阳光直射的地方,应远离有较
强振动、电磁干扰、潮湿的区域。
例:
4)主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力试验。阀
门外壳上的箭头指向应与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜进行模拟动
作检查。
例:由建设单位推荐、A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀;试验中心的纯水系统由建设单位指定
B单位分包施工;大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。
问题:
平衡调节阀更换前应做什么试验?
答案:
平衡调节阀更换前应做模拟动作试验和压力试验。
例:A安装公司承包某大楼的空调设备的智能监控系统安装工程。主要监控设备有现场控制器DDC、电动调节阀、
电动风阀驱动器(驱动风阀)和温度传感器(水管型、风管型)等。大楼的空调工程是B安装公司承包施工。合同
约定:全部监控设备由A公司采购,但其中电动调节阀和电动风阀驱动器由B安装公司安装,空调系统的调试由两
家公司共同负责。
3/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
A安装公司项目部进场后,依据B安装公司提供的空调工程施工组织设计、空调工程施工方案、变风量空调机组监
控设计方案(见图3)和空调工程施工进度计划(见表1)等资料,编制空调监控设备的施工方案、监控设备施工
进度计划和监控设备材料采购计划。
空调工程施工进度计划 表1;变风量空调机组监控示意图 图3
问题:
1.电动调节阀最迟到货时间是哪天?安装前主要检验内容是哪几项?
2.写出铂温度传感器(风管型)的安装起止时间及连接到现场控制器的接线电阻要求。
答案:抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
1.(1)电动调节阀到货的最迟时间是4月11日。
(2)电动调节阀安装前应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力试验。
2.(1)铂温度传感器安装的起止时间是5月6日~5月15日。
(2)铂温度传感器与现场控制器之间接线电阻应小于1Ω。
4、安全防范系统设备安装要求
1)入侵报警设备安装要求
(1)探测器应安装牢固,探测范围内应无障碍物。
(2)被动红外探测器安装应该充分注意探测背景的红外辐射情况。应避免有运动的物体,不能对着发热体的灯具
光源、火炉、冰箱散热器、空调器的出风口,且不能安装在容易振动的物体上,宜安装在墙面或墙角,安装高度通
常为 2.2~2.7m。
(3)主动红外线探测器安装在室外时,要注意警戒范围内的树叶、纸张等干扰物,主动红外线探测器应安装在固定
的物体上,接收端应避开太阳直射光,避免其他大功率灯光直射,应顺光方向安装。
(4)探测器配有专用支架,安装时可用塑料胀管和螺钉将支架固定在墙上或顶板上,然后接线并调整探测器角度。
(5)超声波移动探测器安装时应注意;防范区域要求密封,不随外界因素而晃动,室内不应有流动空气;墙应有较好
的隔声性能;固定安装探测器时应有防盗防拆措施。
(6)振动探测器安装位置应远离电机、水泵和水箱等振动源。振动探测器应注意安装位置的墙体,应为混凝土墙体,
如果是二次结构墙,应增加墙体钢板后再安装。
(7)报管主机通常安装于监控中心机房内,可壁挂于墙面或摆放于机柜内,24h 均有人值班。控制器的操作、显示
面板应避开阳光直射,确保机房内无高温、高湿、尘土、腐蚀气体,不受振动、冲击等影响。主机机箱应具有防拆、
防短路、短路报警等功能。
2)视频监控设备安装要求
(1)安装前应通电检测,工作应正常,在满足监视目标视场范围要求下,室内安装高度距地不宜低于 2.5m;室外
安装高度距地不宜低于 3.5m,应考虑防雷、防雨措施。
4/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(2)摄像机及其配套装置(镜头、防护罩、支架等)安装应牢固,运转应灵活。
(3)视频线、控制线和电源线外露部分应用软管保护,并不影响云台的转动。
(4)云台的安装应牢固,转动时无晃动,云台的转动角度范围应满足要求。
3)出入口控制设备安装要求
(1)各类识读装置的安装高度离地不宜高于 1.5m。
(2)感应式读卡机在安装时应注意可感应范围,安装位置不得靠近高频、强磁场、潮湿、有腐蚀性等恶劣环境。
4)对讲设备(可视、非可视)安装要求
(1)对讲主机(门口机)可安装在单元防护门上或墙体主机预埋盒内,对讲主机操作面板的安装高度离地不宜高
于 1.5m,操作面板应面向访客,便于操作。
(3)对讲分机(用户机)安装位置宜选择在住户室内的内墙上,其高度离地 1.4~1.6m。
5)电子巡查设备安装要求
在线巡查或离线巡查的信息采集点(巡查点)的数目应符合设计与使用要求,其安装高度离地 1.3~1.5m。
5、综合布线系统设备安装要求
1)综合布线系统的机柜安装要求
(1)机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及埋线等设施的占用空间,并考虑设备安装空间冗余和
散热需要。
(2)机柜单排安装时,前面净空不应小于 1000mm,后面及机列侧面净空不应小于 800mm;多排安装时,列间距不应
小于 1200mm。
2)信息插座安装要求
(1)暗装在地面上的信息插座盒应满足防水和抗压要求,工业环境中的信息插座可带有保护壳体。
(2)暗装或明装在墙体或柱子上的信息插座盒底距地高为 300mm,安装在工作台侧隔板面及临近墙面上的信息插座
盒底距地宜为 1.0m。
3.4.3 智能化系统的调试和检测
1、建筑智能化系统调试检测的条件与实施
1)系统调试检测的一般技术要求
(1)已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技术文件。
(2)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。系统检测不合格时,应限期对不合格项进行整改,并重新检测,直至
检测合格;重新检测时抽检应扩大范围。
(3)智能化集成系统调试检测应在被集成系统调试检测完成后进行。智能化集成系统调试检测应在服务器和客户
端分别进行,检测点应包括每个被集成系统。
(4)检测报警监视及处理功能时,应模拟报警信号,报警信息显示应正确,信息显示响应时间应符合设计要求。
(5)检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设置参数,调节和控制效果应符合设计要求。各被集成
系统应全部检测,全部符合设计要求的应为检测合格。
(6)检测联动配置及管理功能时,应逐项模拟触发信号,所有被集成系统的联动动作均应安全、正确、及时和无冲
突。
2)系统调试检测的管理要求
(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案,检测方案经建设单位或
项目监理批准后实施。
5/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(2)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。
(3)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录。
(4)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写,检测负责人做出检测结
论,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。
2、建筑智能化工程调试检测
2)公共广播系统检测
(2)紧急广播中包括火灾应急广播功能时还应检测的内容包括:紧急广播具有最高级别的优先权。紧急广播向相
关广播区域播放警示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间。音量自动调节功能。
(3)检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。
3)安全防范系统调试检测
(1)产品检查
列入国家强制性认证产品目录的安全防范产品应检查产品的认证证书或检测报告。
(2)安全防范综合管理系统的功能检测内容
①监控图像、报警信息及其他信息记录的质量和保存时间;②与火灾自动报警系统和应急响应系统的联动、报警信
号的输出接口;③安全技术防范系统中的各子系统对监控中心控制命令的响应准确性和实时性。
补充:安全技术防范系统检测要求
①子系统功能应按设计要求逐项检测;
②摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信息识读器等设备抽检的数量不应低于20%,且不应少于3台,数
量少于3台时应全部检测。
(3)报警系统调试检测
①报警系统检查及调试系统所采用探测器的探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复、防拆保护等
功能与指标,应符合设计要求;②检查控制器的本地、异地报警、防破坏报警、布撤防、报警优先、自检及显示等
功能,应符合设计要求;③检查紧急报警时系统的响应时间,应基本符合设计要求。
例如,检测防范部位和要害部门的设防情况,有无防范盲区。安全防范设备的运行是否达到设计要求。探测器的盲
区检测,防拆报警功能检测,信号线开路和短路报警功能检测,电源线被剪报警功能检测。各防范子系统之间的报
警联动是否达到安全防范的要求。
(4)视频监控系统调试检测
①检查及调试摄像机的监控范围、聚焦、环境照度与抗逆光效果等,使图像清晰度、灰度等级达到系统设计要求;
抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
②检查并调整对云台、镜头等的遥控功能,排除遥控延迟和机械冲击等不良现象,使监视范围达到设计要求;
③检查并调整视频切换控制主机的操作程序、图像切换、字符叠加等功能,保证工作正常,满足设计要求;
④检查与调试监视图像与回放图像的质量,在正常工作照明环境条件下,监视图像质量不应低于现行国家标准规定
或能辨别人的面部特征;
⑤当系统具有报警联动功能时,应检查与调试自动开启摄像机电源、自动切换音视频到指定监视器、自动实时录像
等功能;
⑥系统应叠加摄像时间、摄像机位置(含电梯、楼层显示)的标识符,并显示稳定。当系统需要灯光联动时,应检
查灯光打开后图像质量是否达到设计要求。
例如,摄像机的系统功能检测,图像质量检测,数字硬盘录像监控系统检测,监控图像的记录和保存时间是否达
到设计和规范标准要求等。
5)建筑设备监控系统调试检测要求
(1)变配电系统调试检测:
①电源及主供电回路电流值显示、电压值显示、功率因数测量、电能计量等。②变压器和高、低压开关运行状况及
故障(超温)报警。③应急发电机组供电电流、电压及频率和储油罐液位监视,故障报警。④不间断电源工作状态、
6/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
蓄电池组及充电设备工作状态检测。
(4)通风空调系统调试检测
①通过风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。②通过水阀的自动调节来控制送风温度(回
风温度)达到设定值。③通过加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。④通过过滤
网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。⑤监控风机故障报警及相应的安全联锁控制、电气联
锁以及防冻联锁控制等。
补充:通风空调监控系统的功能检测:冷热源的监测参数应全部检测;空调、新风机组的监测参数应按总数的 20%
抽检,且不应少于 5台,不足5台时应全部检测;各种类型传感器、执行器应按 10%抽检,且不应少于 5个,不足
5个时应全部检测。
(5)公共照明控制系统调试检测
①不同区域的照明设备分别进行开、关控制;利用计算机对公共照明开、关进行监视,满足必要的照明要求。
②以光照度、时间等为控制依据对公共照明设备(场景照明、景观照明、走廊照明)进行监控检测。
补充:按照明回路总数的 10%抽检,数量不应少于 10路,总数少于10路时应全部检测。
(6)给水排水系统调试检测
给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参数及水泵运行状态;自动调节水泵转速;水泵投运切换;故障报警
及保护。
补充:①给水和中水监控系统应全部检测;
②排水监控系统应抽检 50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测。
例:
例:
1.本次视频监控系统施工进度计划为什么被监理工程师否定?应该如何重新编制施工进度计划?
2.固定式摄像机的抽检数量是多少?列式计算。
3.检查并调整云台变焦摄像头的遥控功能,需要排除哪些不良现象?
答案:
1.(1)施工进度计划中系统检测和调试试运行这两道工序的设置顺序不合理。
(2)系统检测应在调试试运行合格后进行。
2.(1)固定式摄像机的检查总数量=15+6+5+5+14=45台
(2)固定式摄像机的抽检数量=45*20%=9台
3.检查并调整对云台、镜头等的遥控功能,排除遥控延迟和机械冲击等不良现象,使监视范围达到设计要求。
7/7