3.2 建筑电气工程施工技术
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
1、建筑电气的分部分项工程
建筑电气的分部分项工程见表3.2-1。(自行阅读)
2、建筑电气工程的施工程序
1)变配电设备施工程序
(1)配电柜(开关柜)安装程序:开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接
→试验调整→送电运行验收。
(2)干式变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。
2)供电干线施工程序
(1)母线槽施工程序
开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收
5)建筑防雷接地施工程序
接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接闪网)施工
3.2.2 变配电和配电线路施工技术
1、三相干式电力变压器安装技术要求
1)开箱检查
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技术文件;外观无损伤,分接开关、冷却风机、温度计
等附件齐全。
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、电流,阻抗电压,接线组别等技术数据。
2)干式变压器安装
(1)变压器安装位置应正确牢固,分接开关、冷却风机、温度计等附件安装符合设计和规范要求。
(2)变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。
3)变压器接线组别
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,yn11(△/Y0-11)接线组别,表示一次绕组△接、二次绕组Y接,有中性点引
出,二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组别能改变二次绕组线电压与一次绕组线电
压的相位差。
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
(2)检查所有分接的电压比
(3)有载调压切换装置试验
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于 4%;无中性点引出的绕组,线间各瓷组相互间差别不
应大于 2%;
1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于 2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于 1%。
②变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值应按下式计算:
式中 R1-温度在t1(℃)时的电阻值(Ω);R2-温度在t2(℃)时的电阻值(Ω);T-计算用常数,铜导线取235,铝导线取
1/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
225。
例:一台变压器(使用铜导线),测得其一侧直流电阻为0.174Ω,油温为34℃。
问题:计算将其换算为20℃时的电阻值。
答案:R2=R1x[(T+t2)/(T+t1)]=0.174x[(235+20)/(235+34)]=0.165Ω
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:
电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%;
其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%;
其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。
(3)有载调压切换装置试验
①在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于 2 个循环、电动操作不应少于5个循环,其中电动操作时电
源电压应为额定电压的 85%及以上。
②在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的 70%或不低于 10000MΩ(20℃)。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
额定电压在35kV及以下的干式电力变压器,线端试验应按表3.2-2进行交流耐压试验。
表3.2-2 干式电力变压器交流耐压试验电压值(kV)
系统标称电压 设备最高电压 交流耐受电压
≤1 ≤1.1 2
3 3.6 8
6 7.2 16
10 12 28
15 17.5 30
20 24 40
35 40.5 56
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行 5 次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器
在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于 30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不
应少于 5min。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击 3 次。
2、箱式变电所施工要求
1)箱式变电所安装
(1)箱式变电所的基础应高于室外地坪。用地脚螺栓固定的螺帽应齐全,拧紧牢固。金属箱式变电所的箱体应与保护
导体可靠连接,且有标识。
(2)箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压输出回路标记应清晰,回路名称应准确。
2)箱式变电所交接试验
(1)变压器、电器设备以及继电保护系统在投入运行前应交接试验合格。
(2)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,应按规
2/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
范的规定完成交接试验且合格。
(3)对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验应按产品提供的技术文
件要求执行。
3、柴油发电机组安装技术要求
1)柴油发电机组进场验收
(1)核对主机、附件、专用工具、备品备件和随机技术文件;合格证和出厂试运行记录应齐全、完整,发电机及其
控制柜应有出厂试验记录。
(2)设备外观检查应有铭牌,涂层应完整,机身应无缺件。
2)柴油发电机组安装
(1)机组安装前,基础应验收合格。
(2)安放后,采取地脚螺栓固定的机组应初平,螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等合格。安放式的机
组底部应垫平、垫实。
3)柴油发电机组接线
(1)发电机组随机的配电柜、控制柜接线应正确,紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规
格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移的应重新试验标定。
(2)柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致。
4)柴油发电机组接地
(1)发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识。
(2)发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接,并应有标识;燃油系统的设备及管道的
防静电接地应符合设计要求。
5)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于 0.5MΩ,高压馈电线路
不应小于 1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
4、配电柜(开关柜、控制柜)安装
1)配电柜进场验收
(1)查验合格证和随带技术文件:高低压成套配电柜、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜等应有出厂试验报告。配电柜设
备应有铭牌,产品型号、产品技术参数应符合设计要求。
(2)配电柜表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,柜内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊,绝缘导线的材质、规格
应符合设计要求,蓄电池壳体应无碎裂、漏液,充油、充气设备应无泄漏。
2)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于 100mm2 镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
3)柜体安装
(1)配电柜相互间及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,且防松零件齐全。配电柜安装后的柜体垂直度、柜间
缝隙及相邻两柜面的允许偏差应符合规范要求。
(2)手车式配电柜和抽屉式配电柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确可靠,触头接触应紧密;抽屉单元和手车单元
应能轻便灵活拉出和推进,无卡阻碰撞现象。
4)柜(台、箱)内配线
(1)配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,现场安装。柜内线缆的弯曲半径不应小于线缆允许弯曲半径,导
线连接不应损伤线芯。
(2)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额定电压不应低于 450/750V;铜芯绝缘导线的导体截面
积,电流回路不应小于 2.5mm2,其他回路不应小于 1.5mm2。
(3)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接
地。
(4)二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且应有标识;固定
后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。
5)柜体接地
(1)柜(台、箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端
3/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
子间应选用截面积不小于 4mm2 的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
(2)柜(台、箱)等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导
体的端子,并应可靠连接。
6)安装后检查
(1)开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求;闭锁装置动作应准确、可靠;主开关的辅助开关切换动作应与
主开关动作一致;应标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子应有编号且清晰。
(2)开关操作检查应先手动操作后电动操作,开关操作机构应工作平稳,无卡阻和冲击等异常现象,开关传动部件
灵活,分、合闸指示正确,开关与接插件动作闭锁可靠。
(3)手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应紧密,
投入时,接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头脱开;手车单元接地触头可靠接地。
7)配电柜交接试验
(1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验,新型高压电气设备和继电保护装置应按产品技术文件要求进行
交接试验。回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
(2)低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于 0.5MΩ,二次
回路不应小于 1MΩ;测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;设备电压等级与兆欧表的选用应符合表
3.2-3的规定;用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于 2mA。
序号 设备电压等级(V) 兆欧表电压等级(V) 兆欧表最小量程(MΩ)
1 <100 250 50
2 <500 500 100
3 <3000 1000 2000
4 <10000 2500 10000
5 ≥10000 2500或5000 10000
(3)二次回路的耐压试验电压应为 1000V,当回路绝缘电阻值大于10MΩ时,应采用 2500V 兆欧表代替,试验持续
时间应为 1min 或符合产品技术文件要求。48V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验;回路中有电子元器件设备
的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
(4)直流柜试验,应将屏内电子器件从线路上退出,主回路线间和线对地间绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ,直流屏所
附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。
(5)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加额定剩余动作电流(I n)的情况下测试动作时间,测试值
应符合设计要求。
∆
干线回路RCD的测试宜在RCD 出口处进行;
其他回路RCD的测试应在回路末端进行。
插座回路RCD的测试应通过末端插座来进行。
补充:RCD测试,测试方法见图
设计一般以保护电器额定动作电流为依据选择保护电器,因此应将“实际动作时间”作为工程必检项目。在测
量“实际动作时间”时是对RCD通以额定剩余动作电流,如果RCD能正确动作,就说明在通过额定剩余动作电流时
是可以正确动作的,故“实际动作电流”可作为选测项目。
①检测实际动作时间:以RCD额定剩余动作电流(I n ),测试保护电器动作时间RCD测试仪表接入任意相导
体和PE,通过仪表内负载(电阻)产生额定剩余动作电流(I n ),并同时监测相导体对PE电压消失时间,此时
∆
间即为保护电器实际动作时间,其数值不应大于设计限值。
∆
②检测实际动作电流:以阶梯递增电流,测试保护电器实际动作电流RCD测试仪表接入任意相导体和PE,通过
仪表内负载(电阻)产生固定步长(如1mA/0.1s)的剩余电流,同时监测相导体对PE 电压,仪表显示电压消失时
的电流即为保护电器实际动作电流,其数值不应大于额定剩余动作电流值。
(6)柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应符合设计要求;接地导线
4/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
的位置不宜靠近出线位置;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于 0.5m。
(7)其他试验项目:真空断路器试验;每相导电回路直流电阻检测;联动操作试验;备用自投试验;电流和电压互感
器性能试验;接触器线圈绝缘电阻和直流电阻检测;避雷器试验;电容器性能试验等。
5、母线槽施工技术要求
2)母线槽安装前检查
(2)母线槽连接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一致,标识完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧
报告、由国家认可的检验机构出具的试验报告。
(3)安装前应做电气试验,用 1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于 20MΩ。高压母线槽必须做
交流耐压试验,测试结果符合产品技术文件要求。
3)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯 0.4~0.6m 处应设置支吊架,(补充:吊架间距不应大于 2m)
支吊架不应设置在母线槽的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属
胀管固定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于 8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于 6mm。重力不小
于150N/m的母线槽应设置抗震支架。
4)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手,螺栓紧固力矩应符合产品技术文件的要求。在
通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过 80m时,应在50~60m处设置伸缩
节。
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。低压母
线槽绝缘电阻测试不得低于 0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于 20MΩ,交流耐压试验按支柱绝缘子的交
接试验标准执行。
5)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接地不少于 2处,分支母线槽的末端需保护接地,在可
靠接地前,不得进行通电试运行。
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
例:配电母线槽安装前,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如下表。配电母线槽安装完成后,部分吊架安装不符合
规范要求(如图),质检员对母线槽安装提出了返工要求。
母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。
母线槽 ① ② ③ ④ ⑤
电阻值(MΩ) 30 35 10 25 0.5
问题:
1.表中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
2.图中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。
5/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
答案:
1.(1)第③节和第⑤节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求;
(2)合格要求:母线槽的绝缘电阻值不应低于20MΩ。
2.(1)圆钢吊架的直径仅为6mm不符合规范要求。
正确做法:圆钢吊架的直径不应小于8mm。
(2)水平母线槽吊架的间距为3m不符合规范要求。
正确做法:吊架间距不应大于2m ;
(3)母线槽转弯处没有支架不符合规范要求。
正确做法:转弯0.4~0.6m处应增设支架加强。
6、梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每 1.5~3m 设置一个支吊架;在垂直段时每 1~1.5m 设置一个支架;在分
支处或端部 0.3~0.5m 处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于 8mm,并应有防晃支架。
(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于 2.5m,垂直敷设时,距地面 1.8m以下部分应加金
属盖板保护,但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过 30m、铝合金梯架长度超过 15m 应设置伸缩节;梯架跨越建筑物变形缝处,应设
置补偿装置。
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板
每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应少于 2个。梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm 间距,间距两
端应进行接地跨接。
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于30m时,不应少于 2处与保护接地导体连接;全
长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应接地。
例:下列梯架、托盘和槽盒施工技术要求说法错误的是( )。
A.非镀锌梯架、托盘、槽盒之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松
垫圈的连接固定螺栓
B.全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接
C.水平安装的支架间距宜为1.5~3m
D.直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过15m应设置伸缩节
答案:A抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
7、导管施工技术要求
(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的 6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外
径的 4倍。暗配导管的弯曲半径不应小于管外径的 6倍;当线路埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管
外径的 10倍。
(2)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。按每
个检验批的导管连接头总数的 20%进行抽查,且不得少于1处。
6/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导体宜为圆钢,直径不
应小于 6mm,其搭接长度应为圆钢直径的 6倍。
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;保护联
结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2。
按每个检验批的导管连接头总数 10%进行抽查,且不得少于1处。
(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于 0.8m,在照明工程中
不宜大于 1.2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于 8mm,支吊架间距应符合规范要求,并应设置防
晃支架。导管暗敷在吊顶内的,按明管敷设要求施工,暗敷在墙体或楼板内的导管离墙体或楼板表面的距离应符合
规范要求。
例:下列关于导管施工技术要求做法错误的是( )。
A.钢导管不得采用对口熔焊连接
B.明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的
4倍
C.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于1.5m,在照明工程中不宜大于0.8m
D.暗配导管的弯曲半径不应小于管外径的6倍;当线路埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的
10倍
答案:C
例:在工程施工质量验收中,A公司项目部指出照明工程中的非镀锌钢导管的接地跨接存在质量问题(见下图),
要求B公司组织施工人员进行整改,整改后施工质量验收合格。
钢管螺纹连接的接地跨接示意图
问题:
1.图中的非镀锌钢导管的接地跨接存在哪些错误?写出规范要求的做法。
答案:
1.(1)“保护联结导体圆钢直径5mm”,错误。
规范要求:圆钢直径不应小于6mm;
(2)“圆钢搭接长度25mm”,错误。
规范要求:搭接长度不应小于36mm(圆钢直径的6倍)。
(3)“螺纹连接处丝扣外露1扣”,错误。
规范要求:丝扣外露2~3扣。
8、导线和电缆敷设要求
7/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管时,管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒或器具内,接线盒的设置位置应便于检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用 500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于 0.5MΩ。
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的 40%。
3)梯架内电缆敷设要求
(1)梯架内电缆固定部位:
垂直敷设时,电缆的上端及每隔 1.5~2m 处;
水平敷设时,电缆的首、尾两端,转弯及每隔 5~10m 处。
(2)梯架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔 50m 处,设有编号、型号及起、止点标记。
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
1、电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
(1)箱体及内部绝缘隔板应采用不燃材料制作。箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排;
N或PE 汇流排的同一端子上不应连接不同回路的N或PE。
(2)照明配电箱安装牢固,安装高度应符合设计要求,垂直度允许偏差不应大于 1.5‰。箱体开孔应与导管管
径适配,暗装配电箱箱盖应紧贴墙面。
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;同一电器的接线端子上的导线连接不应多于 2根,且防松垫圈等零
件应齐全。回路编号应齐全,标识应正确清晰。
2)灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且截面积不应小于 0.5mm2;灯具内导线的
绝缘层厚度不应小于0.6mm。
②I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子,并有接地标识。
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ。
④消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
⑤水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批抽样送有资质的检
测机构进行检测。
(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于 2个,灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢固可靠,在砌体和
混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不同安装形式各抽查 5%,且各不得少
于1套。
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于 10mm,壁厚不应小于 1.5mm。灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺
纹连接的螺纹啮合扣数不应少于 5扣。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应
小于6mm。
8/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少
于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
嵌入式吸顶灯安装示意图
例:灯具安装过程中,专业监理工程师检查发现(见图)灯具底座及导管吊架安装不符合施工规范,要求整改。
灯具安装示意图
问题:
1.图中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?应如何整改?
2.该灯具的恒定均布载荷做强度试验有什么要求?
答案:抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
1.错误一:灯具安装采用塑料塞固定。
整改:灯具在混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定。应采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,安装应
牢固可靠。
错误二:金属导管采用φ6mm圆钢吊架;
整改:导管吊架安装应牢固,圆钢吊架直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
2.应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅
灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
(3)灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于 1mm2。
②由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。
(4)灯具接地要求
灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
①Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识。铜芯软导线(接地
线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
②Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
③Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。
灯具类型 I类 II类 III类
高于2.4m 3050个 200个
低于2.4m 300个 190个 200个
答案:
1.(1)本照明工程有3350个灯具外壳需要保护导体连接。
9/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(2)连接要求:灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识。铜芯软
导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。
(5)露天灯具防水要求
①灯具应有泄水孔,且泄水孔应设置在灯具腔体的底部。
②灯具及其附件、紧固件和与其相连的导管、接线盒等应有防水和防腐蚀措施。接线盒应采用防护等级不小于 IPX5
的防水接线盒。
3)开关安装要求
(1)安装在同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,开关通断位置应一致。
(2)开关边缘距门框的距离宜为 0.15~0.2m,开关距地面高度宜为 1.3m,相同型号并列安装,高度宜一致,且控
制有序并且不错位。
(3)开关应控制灯具的相线(L),不得控制中性线(N),防止开关断开时灯具带电。
4)照明系统的测试和通电试运行
(1)导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成,导线绝缘电阻应大于 0.5MΩ。
(2)备用照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载自动投切试验。
5)插座安装要求
(1)插座距地面高度一般为 0.3m,小学(幼儿园、托儿所)的插座距地面高度不宜小于 1.8m,同一场所安装的插座
高度应一致。在潮湿房间应装设防水插座。
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换。不间断电源插座
及应急电源插座应设置标识。
(3)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线或(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)连接。
单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)连接。
(4)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线(PE)端子不得与中性线端子连接;同一场
所的三相插座,其接线的相序应一致。
补充:PE线和N线必须分开,在PE线和N线合并一根线时,当三相不平衡时,会造成设备外壳带电。
(5)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线(PE)在插座之间不得串联连
接。
例:A公司依据合同、设计要求完成工程施工,在质量验收时,监理指出室内单相三孔插座的接线存在质量问题(见
图)要求A公司整改,整改后通过验收。
10/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
问题:
1.图中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?画出正确的插座接线连接的示意图。
答案:
1.(1)存在问题:保护接地线在插座之间串联连接;
相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。
(2)不良后果:如果保护接地线在插座端子虚接或者断开,会使故障点之后的插座失去保护接地功能;相线及中
性线在插座端子虚接或者断开,会使故障点后的插座失去供电功能。
正确接线做法:
2、电气动力安装技术
1)动力配电(控制)箱安装要求
动力配电(控制)箱安装高度应操作方便,箱前操作通道宽度不宜小于 1m。室外安装的配电(控制)箱应有防雨、
防水措施。
2)电动机接线要求
(1)电动机安装随设备(如风机、水泵等)的安装进行。
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ,抽查
的数量为 50%。
(3)电动机的接线入口及接线盒应做密封处理;电动机进线电缆应有滴水弯。
(4)电动机接线应牢固可靠,接线方式应与供电电压相符。如线路电压为380V,电动机额定电压为 380V时应△
接,电动机额定电压为 220V时应Y接。
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术
1、建筑防雷与接地的材料与连接要求
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀锌,镀层厚度应不
小于65μm,镀层宜光滑、连贯、无斑点。
2)连接要求
连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊
接处刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的 2 倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的 6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的 6倍,双面施焊。
11/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
例:在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理工程师对40*4
镀锌扁钢的焊接搭接(见图4)提出整改要求,项目部返工后,通过验收。
问题
1.画出40*4镀锌扁钢正确的焊接搭接方式?扁钢需要多少面焊接?
答案:
1.扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。
2、接闪杆(线、网)的施工要求
1)接闪杆的施工要求
(1)接闪杆一般由不锈钢(或热镀锌)圆钢或不锈钢管(或热镀锌钢管)制成。
(2)建筑物上的接闪杆应和接闪网连接成一个整体。接闪杆设置独立的接地装置时,其接地装置与其他接地网的
地中距离不应小于 3m。
(3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于4mm时,可作接闪杆的引下线,筒体底部应有两处与接
地体连接。
2)接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用 40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为12mm的镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高度不宜小于 150mm。
采用镀锌扁钢支架的间距为 0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为 1m。每个固定支架应能承受 49N 的垂直拉力。接闪
带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔
等。
3、引下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器;采用热镀锌扁钢时,可采
用焊接或螺栓连接。在离地 1.5m 处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离地 0.5m 处做接地测试点,接地测试点通常不
少于 2个,并有明显标识。
4、接地体的施工要求
12/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
1)人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢的直径不小于14mm。
垂直接地体的长度一般为 2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于 0.6m,垂直接地体的水平间距应不小于 5m。
(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,面积应不小于100mm2;镀锌圆钢的截面积应不小于100mm2。水平
接地体距地面至少为0.6m。接地体施工完成后应填土夯实,以减少接地电阻。
2)自然接地体的施工要求
(1)利用工程桩钢筋做垂直接地体,应按设计要求找好工程桩的位置,将工程桩内的钢筋(不少于2根)搭接焊
接,再与底板主钢筋(不少于2根)焊接牢固,用色漆做标记,并及时做好隐蔽工程验收记录。
(2)利用建筑底板钢筋做水平接地体,应按设计要求将底板内主钢筋(不少于2根)搭接焊接,用色漆做好标记,
以便于引出和检查,并及时做好隐蔽工程验收记录。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。
(3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。独立接地体的接地电阻应小于 4Ω,共用接地体的接地电阻应小
于 1Ω。
例:不宜作为垂直埋设的接地极是( )。
A.镀锌角钢 B.镀锌钢管 C.镀锌圆钢 D.镀锌扁钢
答案:D抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
5、接地线的施工要求
1)接地干线的施工要求
(1)室内接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。接地干线也可利用建筑中的钢管、金属框架、金属
构架,但要在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。
(2)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构上电焊时,可采用柱焊或
钻孔、攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有铜接头的导线,跨接线应有 150mm 的伸缩
量。
2)接地支线的施工要求
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,或敷设在桥架或支架上。在室内墙壁水平敷设时,离
地面距离宜为 250~300mm,与墙壁的间隙宜为 10~15mm。
(2)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
(3)接地线不宜焊接时,可用螺栓连接,但应进行除锈处理。接地支线与电气设备连接时,接头应采用接线端子
螺栓连接,并用防松螺帽或防松垫片。
(4)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接多个需要接地的电气装
置。
6、等电位联结施工要求
(1)按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结。
(2)等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接,当等电位联结导体暗敷时,其导体间的连接
13/142026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
不得采用螺栓压接。
(3)等电位联结线与接地线(PE线)一样,在其端部应有黄绿相间的色标。
14/14