夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026二建机电精讲班-4.3电气装置安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 13 页PDF · 2.0MB
下载

文档在线预览

公开展示前 7 页
100%
1
《2026二建机电精讲班-4.3电气装置安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第1页预览
2
《2026二建机电精讲班-4.3电气装置安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第2页预览
3
《2026二建机电精讲班-4.3电气装置安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第3页预览
4
《2026二建机电精讲班-4.3电气装置安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第4页预览
5
《2026二建机电精讲班-4.3电气装置安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第5页预览
6
《2026二建机电精讲班-4.3电气装置安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第6页预览
7
《2026二建机电精讲班-4.3电气装置安装技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第7页预览

本文档共 13 页 剩余 6 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
4.3 电气装置安装技术
4.3.1 变配电装置安装技术
1、变配电设备安装程序
(1)油浸式电力变压器的施工程序:
开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查­→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收。
2、变压器安装技术
1)变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在 0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低于-40℃,始终
保持为正压力,并设置压力表进行监视。
(2)机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过 15°,并采取防滑、防溜措施,
牵引速度不应超过 2m/min。
2)吊装就位
(1)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装
整台变压器。
(2)装有气体继电器的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有 1.0%~1.5%的升高坡度。
补充:导油管有不小于2%~4%的升高坡度
3)吊芯检查
(1)油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间、运输过程中有无异常
和建设单位要求来确定。
(2)吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于 30°,器身不得与箱壁有接触。器身检查完毕后,必须用合格的变压
器油进行冲洗。
(3)检查内容:铁芯、绕组检查;绝缘围屏、引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置、有载调压切换装置检查;
绝缘屏障检查;强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
4)附件安装
(1)有载调压切换开关安装后的触头及其连接线应完整无损,接触可靠。
(2)冷却装置安装前,应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验,冷却器、强迫油循环风冷却器,持
1/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
续30min 应无渗漏;强迫油循环水冷却器,持续 1h 应无渗漏,水、油系统应分别检查渗漏。水冷却装置管道安装
后,油管应涂黄漆,水管应涂黑漆,并应有流向标志。
(3)升高座安装前,应先完成电流互感器的交接试验,二次线圈排列顺序检查正确。安装时应使绝缘筒的缺口与
引出线方向一致,并不得相碰;升高座的法兰面必须与本体法兰面平行就位,放气塞位置应在升高座最高处。
(4)气体继电器应具备防潮、防水功能,并加装防雨罩;电缆引线在接入气体继电器处应有滴水弯,进线孔封堵
应严密。
5)变压器接地
(1)变压器的低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线连接,变压器箱体、外壳、支架应接地,且有标
识。 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
(2)变压器中性点接地回路中,宜做一个可拆卸的连接点。
6)变压器的交接试验
(1)绝缘油试验
(2)SF6气体含水量检验
(3)绕组连同套管的直流电阻测量
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量
(7)分接开关电压比检查
(8)变压器三相连接组别检查
(1)绝缘油试验
试验项目:外状、水溶性酸值、闪点、水含量、界面张力、介质损耗因数、击穿电压、体积电阻率、油中含气量、
油中颗粒度限值等。
(2)SF6气体含水量检验
SF6气体含水量(20℃的体积分数)不宜大于 250μL/L。
(3)绕组连同套管的直流电阻测量
变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%。
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量
用 2500V兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用 500V兆欧表测量各相低压绕组对外壳的绝缘电阻值。
测量后应将高、低压绕组进行放电处理。吸收比是通过计算得出的,测量绝缘电阻时,兆欧表摇 15s 和 60s 时,阻
值有差异,此时的比值就是吸收比。
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
进行耐压试验前,必须用兆欧表检查试验元件的绝缘状况。电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须静置 12h
才能进行耐压试验。10kV以下小容量变压器,一般静置 5h 以上才能进行耐压试验。
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量
铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘电阻测量;变压器上有专用铁芯接地线引出套管时,应在
注油前后测量其对外壳的绝缘电阻。采用 2500V兆欧表测量,持续时间应为 1min,应无闪络及击穿现象。
(7)分接开关电压比检查
电压等级35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。
(8)变压器三相连接组别检查
采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和接线组别。
7)送电前的检查
(1)各种交接试验单据齐全,数据符合要求;保护装置整定值符合规定要求。
(2)变压器顶盖上无遗留杂物,本体、冷却装置及所有附件应无缺损,且不渗油。
(3)变压器接线相位正确,绝缘符合要求,接地良好且满足设计要求。
(4)油浸变压器油系统油门已打开,油门指示正确,油位正常。
(5)油浸变压器的电压切换装置位置放置正常电压档位。
(6)通风设施工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐备。
8)变压器送电试运行
2/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。变压器应进行5次空载全压冲击合闸,
每次间隔时间宜为 5min,应无异常情况;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应引起保护装置的误动作。
(2)试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压,温度,并做好试运行记录。
(3)变压器空载运行 24h,无异常情况,方可投入负荷运行。并联运行应核对好相位。
3、电器设备安装技术
1)真空断路器安装要求
(1)真空断路器部件和备件应齐全、无锈蚀和机械损伤;灭弧室、瓷套与铁件间应粘合牢固、无裂纹及破损;绝
缘部件应无变形、受潮;断路器支架焊接应良好,外部防腐层应完整;产品技术文件应齐全。
(2)真空断路器安装应垂直牢固,相间支持瓷套应在同一水平面上。三相联动连杆的拐臂应在同一水平面上,拐
臂角度应一致。安装完毕后,应先进行手动缓慢分、合闸操作,手动操作正常,方可进行电动分、合闸操作。
(3)真空断路器的行程、压缩行程在现场能够测量时,其测量值应符合产品技术文件要求;三相同期性应符合产
品技术文件要求。断路器及其操作机构联动应无卡阻现象,分、合闸指示正确,开关动作正确可靠。
2)六氟化硫断路器安装要求
(1)绝缘件应无变形、受潮、裂纹和剥落。瓷件表面应光滑、无裂纹和缺损,铸件无砂眼。瓷件应妥善安置,不
得倾倒、互相碰撞或遭受外界的危害。罐式断路器套管应水平放置。
(2)充有六氟化硫等气体(或氮气、干燥空气)的部件,其压力值应符合产品技术文件要求。要求安装冲击记录仪
的元件,其冲击加速度不应大于产品技术文件的要求,冲击记录应随安装技术文件一并归档。
(3)柱式六氟化硫断路器由于其内部结构紧凑,为避免发生六氟化硫气体没有到达并充满所有气室的情况,对充
入的六氟化硫气体应进行计量。六氟化硫气体漏气率和含水量应符合产品技术文件的规定。
(4)充有六氟化硫等气体的灭弧室和罐体及绝缘支柱,应定期检查其预充压力值,并做好记录,有异常情况时应
及时采取措施。
3)GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)安装要求
(1)GIS在运输和装卸过程中不得倒置、倾翻、碰撞和受到剧烈的振动;瓷件及绝缘件应无裂纹及破损,套管应
水平放置。各分隔气室气体的压力值和含水量应符合产品技术文件要求;GIS元件的接线端子、插接件及载流部分
应光洁,无锈蚀现象。
(2)GIS 密度继电器和压力表应有产品合格证和检验报告。密度继电器应满足可与设备本体管路系统隔离,以便
于对密度继电器进行现场校验。
(3)GIS分为室内、室外安装,室外安装的GIS应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于 80%条件下进行,并应
采取防尘、防潮措施。
(4)GIS 预充氮气的箱体应先经排氮,然后充干燥空气,箱体内空气中的氧气含量必须达到 18%以上时,安装人
员才允许进入内部进行检查或安装。
(5)允许露空安装的单元,装配过程中应严格控制每一单元的露空时间,工作间歇应采取防尘、防潮措施。所有
单元的开盖、内检及连接工作应在防尘室内进行;工作间断时,安装单元应及时封闭并充入经过滤尘的干燥空气,
保持微正压。
(6)GIS 连接插件的触头中心应对准插口,不得卡阻,插入深度、接触电阻应符合产品技术文件要求,不宜超过
产品技术文件规定值的 1.1倍。
(7)密封槽面应清洁、无划伤痕迹;已用过的密封垫(圈)不得重复使用;新密封垫(圈)应无损伤;涂密封脂时,
不得使其流入密封垫(圈)内侧而与六氟化硫气体接触。
(8)每次内检、安装和试验工作结束后,应清点用具、用品,检查确认无遗留物后方可封盖;安装、检测及试验
工作全部完成后,应按要求对产品进行密封防水处理。
(9)GIS设备可采用充高纯氮气(纯度为99.999%)抽真空来进行内部的净化和检漏。抽真空设备可采用带有逆止
阀或电磁阀的抽真空机组或六氟化硫回收装置。充气管路、连接部件可用稀盐酸或稀碱冲洗,冲净后加热干燥。
3/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(10)GIS 设备充气前,按要求对设备进行真空处理,抽真空至规定指标,真空度为133×10-6MPa,再继续抽气 30min,
停泵 30min,记录真空度A,再隔 5h,读真空度B,若B-A<133×10-6MPa,则可认为合格,否则应进行处理并重新抽
真空至合格为止。
(11)GIS设备充气时,应复检六氟化硫湿度,确认合格后方可使用。充气后,对设备密封处、焊缝以及管路接
头进行全面检漏,无泄漏为充装完毕。充装完毕 24h 后,对设备中气体进行湿度测量,若超过标准,必须进行处理,
直到合格。当气室已充有六氟化硫气体,且含水量检验合格时,可直接补气。
(12)GIS中的断路器、隔离开关、接地开关及其操作机构的联动应正常、无卡阻现象;分、合闸指示应正确;辅
助开关及电气闭锁应动作正确、可靠。密度继电器的报警、闭锁值应符合规定,电气回路传动应正确。
4)操动机构安装要求
(1)SF 断路器和GIS所配置的操动机构分为:液压机构、气动机构、弹簧机构。真空断路器多采用弹簧机构,个
6
别产品采用电磁机构。
(2)操动机构安装应牢靠,并与断路器底座标高相配合,底座或支架与基础间的垫片不宜超过 3片,总厚度不应
超过 10mm,各垫片尺寸应与基座相符且连接牢固。
(3)操动机构应具有可靠的防止跳跃功能;采用分相操作机构的,应具有可靠的防止非全相运行的功能。断路器
应能远方和就地操作,远方和就地操作之间应有闭锁。
(4)弹簧操动机构有涡卷式、凸轮盘式等多种形式,其工作原理是利用电动机对合闸弹簧储能,并分别由合闸掣
子、分闸掣子在相对应状态下保持。合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切除;合闸完毕后,行
程开关应将电动机电源接通。
(5)操动机构与断路器的联动应正常、无卡阻现象;开关防跳跃功能应正确、可靠;具有非全相保护功能的动作
应正确、可靠;分、合闸指示正确;压力开关、辅助开关动作应准确、可靠。
5)隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装要求
(1)隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固;安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准、接
触良好。安装螺栓宜由下向上穿入,隔离开关组装完毕,应用力矩扳手检查所有安装部位的螺栓,其力矩值应符合
产品技术文件要求。隔离开关相间距离允许偏差 10mm,相间连杆应在同一水平线上。
(2)隔离开关、负荷开关的触头表面应平整、清洁,并应涂以薄层中性凡士林;载流部分的可挠连接不得有折损;
连接应牢固,接触应良好;载流部分表面应无严重的凹陷及锈蚀。
(3)在负荷开关合闸时,主固定触头应与主刀可靠接触;分闸时,三相的灭弧刀片应同时跳离固定灭弧触头。灭
弧筒内产生气体的有机绝缘物应完整无裂纹,灭弧触头与灭弧筒的间隙应符合要求。
(4)人工接地开关的动作应灵活可靠,其合闸时间应符合产品技术文件和继电保护规定。人工接地开关的缓冲器
应经详细检查,其压缩行程应符合产品技术文件要求。
(5)高压熔断器的安装,带钳口的熔断器,其熔丝管应紧密地插入钳口内。装有动作指示器的熔断器,应便于检
查指示器的动作情况。跌落式熔断器熔管的有机绝缘物应无裂纹、变形;熔管轴线与铅垂线的夹角应为 15°~30°,
其转动部分应灵活;跌落时不应碰及其他物体而损坏熔管。
6)干式电抗器安装要求
(1)干式空心电抗器应按其编号进行安装,三相垂直排列时,中间一相线圈的绕向应与上、下两相相反,各相中
心线应一致。两相重叠、一相并列时,重叠的两相绕向应相反,另一相应与上面的一相绕向相同。三相水平排列时,
三相绕向应相同。
(2)干式空心电抗器和支承式安装的阻波器线圈,其重量应均匀地分配于所有支柱绝缘子上。找平时,允许在支
柱绝缘子底座下放置钢垫片,但应牢固可靠。干式电抗器上、下重叠时,应在其绝缘子顶帽上放置与顶帽同样大小
且厚度不超过4mm的绝缘纸垫片或橡胶垫片;在户外安装时,应用橡胶垫片。
(3)干式铁芯电抗器的各部位固定应牢靠、螺栓紧固,铁芯应一点接地。干式空心电抗器的支柱绝缘子的接地,
上、下重叠安装时,底层的所有支柱绝缘子均应接地,其余的支柱绝缘子不接地。每相单独安装时,每相支柱绝缘
子均应接地。支柱绝缘子的接地线不应构成闭合环路。
4/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
7)电容器安装要求
(1)电容器外壳应无显著变形、外表无锈蚀,所有接缝不应有裂缝或渗油。支持瓷瓶应完好、无破损。电容器(组)
支架应无变形,加工工艺、防腐应良好;各种紧固件应齐全,全部采用热镀锌制品。支架安装水平允许偏差为 3mm/m。
支架立柱间距离允许偏差为 5mm。构件间垫片不得多于 1片,厚度应不大于 3mm。
(2)电容器组安装,三相电容量的差值宜调配到最小,其最大与最小的差值,不应超过三相平均电容值的5%。电
容器的配置应使其铭牌面向通道一侧,并有顺序编号。
(3)电容器的接线端子与连接线采用不同材料的金属时,应采取增加过渡接头的措施。耦合电容器安装时,不应
松动其顶盖上的紧固螺栓;接至电容器的引线不应使其端子受到过大的横向拉力。串联电容补偿装置由制造厂成套
提供,由于串补平台重量重、尺寸大,安装工作难度大,应编制施工方案。
8)电器设备的交接试验
(1)真空断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分、合闸
时间,测量断路器的分、合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直
流电阻,断路器操动机构试验。
(2)六氟化硫断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分、
合闸时间,测量断路器的分、合闸速度,测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器操动机构试
验,断路器内六氟化硫气体含水量。
(3)设备宜单独进行耐压试验,在高压试验设备和高电压引出线周围,均应设置防护栏并悬挂警示牌;操作人员
与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级为10kV时,不设防护栏时的最小安全距离为 0.7m。
(4)进行直流耐压试验时,试验电压按每级 0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留 1min,并记录泄漏电流。试
验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少 1min 以上。
4、配电系统送电试运行
(1)先进行二次回路通电检查,后再进行一次回路通电检查;二次回路(弱电)绝缘电阻测量按制造厂规定进行;
一次回路经过绝缘电阻测定和耐压试验,均符合规定。
(2)已具备可靠的操作、信号和合闸等二次系统的交、直流电源;电流互感器二次侧无开路现象,电压互感器二
次侧无短路现象;继电器和仪表等均经校验合格。
(3)断路器经过手动、电动跳合闸试验合格;其保护整定值已按实际要求整定完毕。配电系统的设备和电缆绝缘
合格。
(4)安全警示标志和消防设施已布置到位,消防设施能正常投用。带电部分挂好安全标示牌。供电回路应核对相
序无误,电源和特殊电源应具备供电条件,可进行通电试运行。
(5)按已批准的受电作业指导书,接受电网侧(变压器高压侧)供电,配电系统应按先高压后低压、先干线后支线
的原则逐级试通电。
4.3.2 电动机设备安装技术
1、电动机开箱检查
(1)包装及密封应良好;电机的功率、型号、电压应符合设计要求;电机外壳无损伤,风罩、风叶完好;检查转
动部分无卡阻或碰击等现象。
(2)定子和转子分箱装运的电动机,其铁芯、转子和轴颈应完整,无锈蚀现象;电动机附件无损伤;电动机的引
出线端子焊接或压接应良好,编号齐全。
(3)定子、转子的空气间隙不均匀度应符合该产品的技术规定。当无规定时,各点空气间隙和平均空气间隙的差
值与平均空气间隙之比宜为±5%。
(4)电动机出厂期限超过制造厂保证期限;若制造厂无保证期限,出厂日期已超过 1年;经外观检查或电气试验
质量可疑的电动机应抽芯检查。
2、电动机的干燥处理
(1)1kV及以下电动机使用 500~1000V兆欧表,绝缘电阻值低于1MΩ/kV的;1kV以上电动机使用 2500V摇表,定
子绕组绝缘电阻低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻低于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比小于 1.3 的;
以上两种情况电动机必须进行干燥处理。
(2)电动机的干燥处理可采用外部加热干燥法或电流加热干燥法。在干燥前应根据电动机受潮情况制定干燥方法及
有关技术措施。干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
(3)电动机干燥时的温度应缓慢上升,一般每小时的温升控制在 5~8℃。
5/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般铁芯和绕组的最高温
度应控制在 70~80℃。
定时测量并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。
当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经 5h 稳定不变后认定干燥完毕。
3、电动机安装接线
1)电动机安装
应在电动机与基础之间衬垫硬塑垫片等防振装置,垫片与基础面接触应严密。地脚螺栓上均要套用弹簧垫圈,拧紧
螺母时要按对角交错次序拧紧;电动机水平度调整一般用水平仪进行,电动机底座安装完毕后应进行二次灌浆。 抖
音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
2)电动机接线
电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,可接成星形(Y)或三角形(△)两种形式。例如:电网电
压为380V,电动机需Y-△启动时,电动机的额定电压应为660/380V。
补充:电动机的接线。
一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3
接电源;
为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。
4、电动机试运行
1)试运行前的检查
(1)用 500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。380V的异步电动机的绕组绝缘电阻应不低于 0.5MΩ。
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面积不小于 4mm2。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。热继电器调整是否适当。短路脱扣器和热脱扣器整定
是否正确。
(6)绕线式异步电动机还应检查滑环和电刷。
2)试运行中的检查
(1)电动机旋转方向不符合要求时,可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根导线。
(2)检查电动机的轴承温升不应超过规定值。
(3)检查电动机振动(双振幅值)不应大于标准规定值。
(4)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间一般为 2h,并记录电动机空载电流。
例:施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如图)。
项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,随即对电动机进行干燥处理,
用水银温度计测量温度时,被监理叫停。
问题:
1.图中的电动机为何种接线方式?电动机干燥方法都有哪些?
2.电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应当如何整改?
答案:
6/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
1.(1)图中的电动机是三角形(△)接线法。
(2)干燥方法有:外部加热干燥法和电流加热干燥法。
2.(1)电动机干燥处理时被监理叫停原因:采用水银温度计测量温度不正确。
(2)整改:干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
4.3.3 输配电线路施工技术
1、电力架空线路的施工技术
1)电杆线路施工工序
施工程序:现场勘察→测量定位→基础施工→电杆、横担组装→立杆→拉线制作安装→放线、架线、紧线、连线→
送电运行→验收。
2)架空电杆线路的组成
(1)电杆基础
电杆基础 适用范围
底盘、卡盘 水泥杆稳固
钢筋混凝土法兰和地脚螺栓基础 金属杆
拉线盘 拉线锚固
(2)电杆 水泥杆产品形式分 整根杆、分段杆
按组成形式分 单杆、双杆(A字形、Ⅱ型、门型)等;
按电杆用途和受力情况分为 耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆、直线杆
水泥杆不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过 0.1mm,长度不应超过电杆的 1/3周长。杆长弯曲值不应超
过杆长的 1/1000。
(3)架空导线
导线 材料
高压架空线的导线 钢芯铝绞线或铝包钢芯铝绞线
避雷线 钢绞线或铝包钢绞线
低压架空线的导线 塑料铜芯线
(4)横担
有角钢横担、瓷横担。
(5)绝缘子
常用的绝缘子有针式绝缘子、蝶式绝缘子和悬式绝缘子。
(6)拉线
常用的拉线有普通拉线(尽头拉线)、转角拉线、人字拉线(两侧拉线)、高桩拉线(水平拉线)。
(7)金具
常用的有M字形抱铁、U字形抱箍、拉线抱箍、挂板、线夹、心形环等。
7/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
3)电杆基坑施工
(1)一般地形的电杆测量定位采用经纬仪、测距仪、水准仪实施,复杂地形的测量宜用全站仪、GPS测量仪实施。
直线杆的顺线路方向位移,35kV 架空电力线路不应超过设计档距的 1%; 10kV 及以下架空电力线路不应超过设计
档距的 3%。
(2)卡盘安装位置、方向、深度应符合设计要求,深度允许偏差为±50mm。当设计无要求时,上平面距地面不应
小于 500mm。
4)电杆组立 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
(1)分段金属杆对接通常采用法兰和焊接,法兰连接的螺栓紧固力矩应符合产品技术说明书的要求,并加装防松或
防卸装置;焊接后的整杆弯曲度不应超过电杆全长的 2/1000。
(2)水泥杆立杆方法:有汽车起重机立杆、三脚架立杆、人字抱杆立杆、架杆(顶、叉)立杆等。单电杆直立后,倾
斜度允许偏差:10kV以上的电杆不应大于杆长的 3/1000;10kV及以下的电杆不应大于杆顶直径的 1/2。
5)横担制作安装
(1)横担一般用镀锌角钢制作;绝缘子安装时应清除表面灰垢、附着物。
(2)横担用U形螺栓固定到电杆上;耐张杆和转角杆横担可用两条直线横担组成,用四根穿心螺栓固定到电杆上。
10kV及以下直线杆的单横担应安装在负荷侧,90°转角杆、分支杆和终端杆采用单横担,应安装在拉线侧。
(3)瓷横担(全瓷式、胶装式)安装
直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于 10mm;
水平安装时,顶端宜向上翘起 5°~15°;
全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。
边相的瓷横担不宜垂直安装,中相的瓷横担应垂直地面安装。
总结:横担安装位置要求
横担 安装位置要求
10kV及以下直线杆的单横担 安装在负荷侧
90°转角杆、分支杆和终端杆采用单横担 安装在拉线侧
边相的瓷横担 不宜垂直安装
中相瓷横担 应垂直地面
6)拉线制作安装
采用镀锌铁丝制作的拉线不应少于 3股,镀锌铁丝直径不应小于 4mm,绞合均匀,不应出现抽筋现象,也可采用截
面积不小于 25mm2 的钢绞线制作。拉线制作安装应分为三段,上段拉线绝缘子距地面不应小于 2.5m。同一电杆上
装设多条拉线时,各拉线的受力应一致。
7)导线架设固定
(1)放线有拖放法、展放法;拖放法采用人力、机械力牵行;展放法是将线盘架设在汽车上,一边行驶一边展放导
线。
(2)导线固定在绝缘子上的方法有顶绑法、侧绑法、终端绑扎法、耐张线夹固定法等。
8/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(3)紧线应分段进行;横担两侧的导线应同时收紧,避免横担受力不均匀而歪斜;并按照规定的垂度来松紧导线。
(4)弧垂的观测与调整:按当地环境温度、档距,从弧垂表或曲线表查找对应的弧垂度;通过目测或垂弧测量尺测
量,检查弧垂是否达到要求。
8)导线连接要求
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)导线或架空地线应使用配套接续管或耐张线夹进行连接。
(3)导线采用螺栓式耐张线夹或钳压管连接时,其试件应分别制作。应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的
握着强度试验,握着强度试验的试件不得少于 3组。
4)液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的 95%;螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力
的 90%;钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的 95%;架空地线的连接强度应与导线相对应。
(5)66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管,当张力
放线时不应超过两个补修管;110kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两
个补修管。
9)架空线路试验
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行 3次。
2、电力电缆线路施工技术
1)电缆保护管施工要求
(1)电缆进出建筑物、隧道、电缆井等,穿过楼板及墙壁处,电缆与各种管道、沟道交叉处,电缆引出地面、距地
面2m以下时,电缆通过道路、铁路时,均应设置电缆保护管。电缆进出建筑物、隧道等处应采取防水套管。
(2)电缆保护管一般采用钢管,钢管内径大于电缆外径的 1.5 倍。
2)电缆排管施工要求
(1)电缆排管埋地施工方法有开挖埋管法和非开挖埋管法。非开挖埋管法有顶管(适用于钢管)、定向钻管(适用于
热熔连接的塑料复合管)。
(2)开挖排管施工内容:沟底处理、管口处理、包封(混凝土灌注)、夯土回填。排管一般有2~16孔等形式。排管
材料可用钢管、塑料管及塑料复合管(波纹管、CPVC管、RMDP管、MPP管、CO管等)、玻璃钢管、石棉水泥管等。
电缆导管 连接方式
钢管 套管电焊连接
硬塑料管 承插或套管胶水连接
波纹管 对接胶带、承插连接
9/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
塑料复合管 承插、管箍连接
石棉水泥管 管箍或套管连接
玻璃钢管和混凝土管 承插连接
(3)电缆排管直线距离超过50m处、排管转弯处、分支处都要设置电缆井。排管通向电缆井应有不小于 0.1%坡度,
以便管内的水流入电缆井内。
3)电缆支架安装要求
(1)电缆支架应安装在结构体上,不应安装在轻质墙体上。支架安装应牢固、横平竖直,各支架高度应在同一水平
上。金属支架全长均应良好接地,全长与接地线不少于 2处。
(2)架最下层至地面的距离应符合规范要求
位置 支架最下层距地面距离
电缆夹层非通道处 不小于200mm
电缆夹层通道处 不小于1400mm
室内机房和活动区域 不小于2000mm
4)电缆(本体)敷设的要求
(1)检查电缆型号、规格应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。并联使用的电力电缆其长度、型号、
规格应相同。
(2)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆。电缆放线架放置应稳妥,钢轴的强度和长度应
与电缆盘重量和宽度相匹配。
(3)电缆切断后应在 4h 之内进行封头;塑料绝缘电力电缆应有防潮的封端;油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封;充
油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆。
(4)电缆敷设顺序:应从电缆集中点(配电室、控制室)向电缆分散点(车间、设备)敷设;到同一终点的电缆最好是
一次敷设;先敷设线路长、截面大的电缆,后敷设线路短、截面小的电缆;先敷设电力、动力电缆,后敷设控制、
通信电缆。
(5)电缆应从电缆盘上端拉出施放。施放时必须每隔 1.5~2m 放置滑轮一个,电缆从电缆盘上端拉出后放在滑轮上,
不得把电缆放在地上拖拉。
(6)用机械牵引敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过 15m/min,牵引头必须加装钢丝套。长度在300m以内的
大截面电缆,可直接绑住电缆芯线牵引。
(8)并列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开;明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。电缆导管内、路口、
门口、通道狭窄处和与其他管线交叉处不应有接头。
(9)电缆终端头处、接头处、分支处,电缆隧道转弯处、直线段每隔50~100m处,电缆竖井及隧道的两端应挂标志
牌。标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫地点。
(10)电缆进入电缆沟、电缆隧道、电缆夹层等的孔洞要进行防火封堵,防止电缆着火而引燃其他电缆及设备。重要
电缆通道应安装自动报警和自动灭火装置。
例:下列关于电力电缆敷设做法不正确的是( )。
10/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
A.从配电室向车间设备布置 B.电缆导管内不应有接头
C.电缆在切断后4小时内进行封头 D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置
答案:D
5)电缆直埋敷设要求
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的金属保护层要可靠接地,接地电阻不得大于 10Ω。高压电缆敷设前应进
行交接试验。
(2)电缆沟的沟深一般为 0.9m,沟底是松软土时,可直接敷设电缆;如果沟底有石块或硬质杂物要铺设 100mm 厚的
软土或细沙。一般电缆埋深应不小于 0.7m,穿越农田时应不小于 1m。电缆敷设后,上面要铺 100mm 厚的软土或细沙,
再盖上混凝土保护板、警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各 50mm,覆土分层夯实。
(3)直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志或标桩。
例:某穿越农田直埋电缆情况如图。
6)电缆终端头和电缆接头制作要求
(1)电缆终端头和电缆接头制作必须连续进行。室外制作时应在晴天、气候干燥的条件下进行,并有防尘措施。
(2)附件材料规格应与电缆一致,绝缘材料不得受潮,密封材料不得失效,电气性能试验应符合标准,制作后电缆
终端头和接头电缆绝缘状况良好。
(3)电缆接头的金属护套及铠装层均应良好接地,接地线应采用铜编织线。电缆的屏蔽层和铠装层应锡焊接地线。
7)电力电缆的交接试验
电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验及泄漏电流测量、线路相位检
查等。
例如:6kV以上的橡塑电缆,应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试;1kV及以下的橡塑电缆应用2500V
兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验,电缆绝缘电阻无明显变化,并做好记录。
3、裸母线施工技术
1)裸母线检查
检查裸母线材质,表面应光洁平整,不应有裂缝、折皱、变形及扭曲。
2)母线加工
对母线进行平直矫正;根据图纸与现场安装路径将母线切断、弯曲、钻孔、锉磨加工。
(1)弯曲有立弯、平弯及扭弯三种,弯曲应采用冷弯,不得采用热弯。
(2)母线钻孔的位置及孔径的大小和数量都必须符合规范规定;螺孔间中心距离误差允许为±0.5mm,螺孔直径不应
大于螺栓直径 1mm。
(3)母线连接处的锉磨加工后的铜母线不可超过原截面的 3%,铝母线不可超过原截面的 5%。加工后在接触面上涂以
电力复合脂。
3)母线连接
(1)当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,
11/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
相邻螺栓垫圈间应有 3mm 以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
(2)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固,紧固力矩值达到表4.3-2的规定。
(3)铜与铜的连接,在室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。
表4.3-2 钢制螺栓的紧固力矩值
螺栓规格 力矩值(N·m) 螺栓规格 力矩值(N·m)
M8 8.8~10.8 M16 78.5~98.1
M10 17.7~22.6 M18 98.0~127.4
M12 31.4~39.2 M20 156.9~196.2
M14 51.0~60.8 M24 274.6~343.2
(4)金属母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置补偿装置,采用编织铜线或薄铜
叠片伸缩节或其他连接方式。
4)母线固定 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
母线在支柱绝缘子上的固定方法有:螺栓固定、夹板固定和卡板固定。
5)交流母线相序排列
(1)三相交流母线的L1相为黄色,L2 相为绿色,L3相为红色;三相电路的中性线均应为淡蓝色。
(2)交流母线上下布置时,应由上到下排列为L1、L2、L3相;水平布置时,应由盘后向盘面排列为L1、L2、L3相;
交流母线的引下线应从左至右排列为L1、L2、L3相。
4.3.4 防雷与接地装置施工技术
1、防雷装置安装
1)接闪器安装要求
(1)接闪器采用瓷外套时,瓷件与金属法兰胶装部位应结合牢固、密实,并应涂有性能良好的防水胶;瓷套外观不
得有裂纹、损伤。采用硅橡胶外套时,外观不得有裂纹、损伤和变形。金属法兰结合面应平整,无外伤或铸造砂眼,
法兰泄水孔应通畅。
(2)接闪器各节组合单元应经试验合格,底座绝缘应良好。防爆膜应完好、无损。接闪器各连接处的金属接触表面
应洁净,没有氧化膜和油漆,导通良好。
(3)并列安装的接闪器三相中心应在同一直线上,相间中心距离允许偏差为 10mm;铭牌应位于易于观察的同一侧。
接闪器安装应垂直,其垂直度应符合制造厂的要求。
(4)接闪器的排气通道应通畅,排气通道口不得朝向巡检通道,排出的气体不致引起相间或对地闪络,并不得喷及
其他电气设备。带自闭阀的避雷器宜进行压力检查,压力值应符合产品技术文件要求。
(5)氧化锌接闪器的接地线应用截面积不小于 16mm2 的软铜线。安装时要注意接闪器上端带电部分与电器柜体外壳
或柜内其他设备的安全距离。
(6)管型接闪器与被保护设备的连接线长度不得大于 4m,安装时应避免各接闪器排出的电离气体相交而造成的短路。
(7)接闪器的检测。
测量接闪器的绝缘电阻;
12/132026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
测量接闪器的泄漏电流、磁吹接闪器的交流电导电流、金属氧化锌接闪器的持续电流;
测量金属氧化锌接闪器的工频参考电压或直流参考电压;测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。
2)放电间隙的安装
(1)放电间隙电极的制作应符合设计要求,钢制材料制作的电极应镀锌。
(2)放电间隙必须安装牢固,其间隙距离应符合设计要求。
(3)接地应符合设计要求,并应采用双根接地引下线与接地网不同接地干线连接。
2、接地装置安装
1)接地体安装要求
(1)金属接地体的制作安装。金属接地体采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒和铜排等金属材料制作。接地体分为垂
直接地体和水平接地体。安装时应按设计规定的位置挖沟,沟的中心线与建筑物的基础或构筑物的基础距离不小于
2m,沟的深度不得小于 0.6m,宽度不得小于 0.5m。
(2)接地模块安装。接地模块的安装除满足有关规范的规定外,还应参阅制造厂商提供的有关技术说明。通常接地
模块顶面埋深不应小于 0.6m。接地模块间距不应小于模块长度的 3~5倍。
2)接地线安装要求
(1)室外接地线安装。接地干线与接地极的连接、接地支线与接地干线的连接应采用焊接。接地干线与支线末端应
露出地面 0.5m 以上。
(2)室内接地线安装。明线安装的接地线大多是纵横敷设在墙壁上,或敷设在母线或电缆桥架的支架上。
3)爆炸和火灾危险环境接地安装要求
(1)在有爆炸性气体环境 1区内的所有电气设备以及 2区内除照明灯具外的其他电气设备,应采用专门的接地线。
(2)接地干线应在爆炸危险区域内不同的方向有不少于两处与接地体连接。
(3)有爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性粉尘环境 10区内的所有电气设备,应有专门的接
地线。爆炸性粉尘环境 11区内的所有电气设备,可利用金属管线或金属构件作为接地线(PE),但不得利用输送爆
炸危险物质的管道。
3、防静电装置安装
(1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置。只做防静电的接地装置,每一处接地体的
接地电阻应符合设计规定。
(2)设备、储罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串联接地。
(3)设备、储罐等固定接地端子的连接螺栓不应小于 M10,并有防松装置。
(4)容量为50m3及以上的储罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部周围对
称与接地体相连,接地体应连接成环形的闭合回路。
13/13