第1篇 机电工程技术 建造师小超人
工业电气
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承包2×200mw 火力发电厂#1机组的全部机电安装工程、工程主要包括内容包括
锅炉、汽轮发电机组、油浸式电变压器、110KV交联电力电缆、化学水系统、输煤系统、电除尘
装置等安装。
安装公司项目部进场后,编制了施工组织设计,制定项目考核成本。油浸式电力变压器施工
方案中的施工程序只有开箱检查、二次搬运、设备就位、吊芯检查。
安装公司未按建设单位要求进行吊芯检查,要求暂停施工。
问题:1.油浸式电力变压器施工程序中还缺少哪些工序?
2.油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,应根据什么确定?
1.【答案】油浸式电力变压器还缺少附件安装,滤油,注油,交接试验,验收5个程序。
2.【答案】应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间、运输过程中有无异常和建设单位要求
而确定。
★变配电设备安装程序
(1)油浸式电力变压器施工程序:开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、
注油→交接试验→验收。
(口诀:开搬就吊附油交)。
★油浸式电力变压器是否需要吊芯检查,
应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间、运输过程中有无异常和建设单位要求而确定。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承包工业电气安装工程,工程内容有油浸电力变压器、配电装置、架空线路等。
变压器在就位时,牵引着力点应在变压器中心以下,运输倾斜角最大为20°,牵引速度为
3m/min,监理工程师发现后,要求立即整改并检查变压器。施工单位整改后顺利完成了变压器的
就位如图所示。
变压器吊芯检查时,发现变压器有轻微受潮,经查明是由于运输不规范造成变压器漏气。器
身检查时,主要进行了铁芯检查,绕组检查,绝缘围屏检查,引出线绝缘检查。
问题:1.安装公司应如何改正。图中坡度A,坡度B分别是多少?
2.根据背景,变压器应采取哪些措施防止受潮。
3.器身检查是否完整?如不完整请补充。
1.【答案】(1)牵引着力点应在变压器重心以下并符合制造厂规定,运输倾斜角不得超过15°,
并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过2m/min。
(2)坡度A为:2.0%~4.0%,坡度B为:1.0%~1.5%。
82第1篇 机电工程技术 建造师小超人
2.【答案】充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露
点必须低于-40℃,始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。
3.【答案】(1)不完整。(2)补充:无励磁调压切换装置的检查,有载调压切换装置的检查,
绝缘屏障检查,强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
★变压器运输
(1)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须
低于-40℃,始终保持为正压力,
并设置压力表进行监视。
(1)机械牵引变压器时,牵引着力点应在变压器重心以下,
运输倾斜角不得超过15°,并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过2m/min。
★吊装就位
(1)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,
变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,
严禁用此吊环吊装整台变压器。
(2)装有气体继电器的变压器,
应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。
★吊芯检查
(2)吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°,器身不得与箱壁有接触。器身检查完毕后,
必须用合格的变压器油进行冲洗。
(3)检查内容:铁芯、绕组检查;绝缘围屏,
引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置、
有载调压切换装置检查;绝缘屏障检查,
强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
(口诀:出租文章,琍姐心犹在)
★附件安装
(2)冷却装置安装前,应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验,
①冷却器、强迫油循环风冷却器,持续30min应无渗漏;
②强迫油循环水冷却器,持续1h应无渗漏,
水、油系统应分别检查渗漏。
水冷却装置管道安装后,
油管应涂黄漆,水管应涂黑漆,并应有流向标志。
(3)升高座安装前,应先完成电流互感器的交接试验。
黄金N问:
案例背景:
变压器交接试验时,某项实验测试如下图所示:
问题:该实验室测量什么的?合格标准是什么?
83第1篇 机电工程技术 建造师小超人
【答案】(1)测量绕组连同套管的直流电阻;
(2)合格标准:变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。
★变压器交接试验
(1)绝缘油试验。
(2)SF₆ 气体含水量检验。
(3)绕组连同套管的直流电阻测量
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量
(7)分接开关电压比检查
(8)变压器三相连接组别检查
(口诀:油香铁鸭子,交流吸收比)
(1)绝缘油试验。
试验项目:外状、水溶性酸值、闪点、水含量、界面张力、介质损耗因数、
击穿电压、体积电阻率、油中含气量、油中颗粒度限值等。
(2)SF₆ 气体含水量检验。
(3)绕组连同套管的直流电阻测量。
变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,
相应变化不应大于2%。
(4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。
用2500V兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V兆欧表测量低压各相绕组对外壳
的绝缘电阻值。测量后应将高、低压绕组进行放电处理。吸收比是通过计算得出的,测量绝缘电
阻时,摇表摇15s和60s时,阻值有差异,此时的比值就是吸收比。
84第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(5)绕组连同套管的交流耐压试验。
进行耐压试验前,必须用兆欧表检查试验元件的绝缘状况。
电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须静置12h才能进行耐压试验。
10kV以下小容量变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
(6)铁芯及夹件的绝缘电阻测量。
铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘电阻测量;
变压器上有专用铁芯接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻。采用2500V兆
欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象。
(7)分接开关电压比检查。
电压等级35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。
(8)变压器三相连接组别检查。
采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和接线组别。
★变压器送电试运行
(1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。变压器应进行5次空载
全压冲击合闸,每次间隔时间宜为5min, 应无异常情况;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应引起
保护装置的误动作。
(2)试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压,温度,并做好试运行记录。
(3)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。并联运行应核对好 相位。
黄金N问:
案例背景:
某装公司承接一变配电工程......
油浸式变压器安装完成后,进行了交接试验,内容如下:
绝缘油试验或SF6气体试验;绕组连同套管的直流电阻测量;绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比
测量;绕组连同套管的交流耐压试验。
问题:油浸式变压器交接试验是否完整?不完整请补充。
【答案】(1)不完整;(2)补充:铁芯及夹件的绝缘电阻测量;分接开关电压比检查;变压器
三相连接组别检查。
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承包一商务楼(地上20层,地下2层,1~5层商场)的变配电安装工程。工程
主要设备:三相干式电力变压器(10/0.4kV),配电柜、开关柜。
变压器施工中的某工序示意图。
85第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:图4-2是变压器施工程序中的哪个工序?图中的兆欧表电压等级应选择多少伏?
【答案】(1)图是变压器交接试验中的绕组连同套管的绝缘电阻测量。
(2)用2500V兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V兆欧表测量低压各相绕组
对外壳的绝缘电阻值。
黄金N问:
案例背景:
某安装公司承接一变配电工程,电压等级6~10kV......
完工后,对真空断路器、六氟化硫断路器、电力电缆进行了交接试验。实验前,制定了交接
试验的注意事项,如下:
(1)在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。
(2)电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.5m。
(3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少30秒
以上。
(4)断路器的交流耐压试验在合闸状态下进行。
(5)成套设备进行耐压试验时,连接在一起进行。
(6)按相关要求进行了直流耐压试验。
监理工程师要求整改。
问题:1.真空断路器、六氟化硫断路器、电力电缆的交接试验,内容有哪些?
2.安装公司应如何整改?
3.直流耐压试验应怎样进行?
1.【答案】真空断路器的交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,
测量断路器的分合闸时间,测量断路器的分合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量
断路器的分合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器操动机构试验。
六氟化硫断路器的交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量
断路器的分合闸时间,测量断路器的分合闸速度,测量断路器的分合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,
测量断路器操动机构试验,测量断路器内六氟化硫气体含水量。
电力电缆的交接试验内容:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验及泄漏
电流测量、线路相位检查等。
2.【答案】改正:(2)电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。
(3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min
以上。
(4)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。
(5)成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。
3.【答案】做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,
并记录泄漏电流。
★电器设备的交接试验
(1)真空断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断
路器的分、合闸时间,测量断路器的分、合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量断
路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,断路器操动机构试验。
(2)六氟化硫断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,
交 流耐压试验,测量断路器的分、合闸时间,测量断路器的分、合闸速度,
测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器操动机构试验,
断路器内六氟化硫气体含水量。
86第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(3)设备宜单独进行耐压试验,在高压试验设备和高电压引出线周围,均应设置防护栏并悬挂警
示牌;操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。
例如:电压等级为10kV时,不设防护栏时的最小安全距离为0.7m。
(4)进行直流耐压试验时,
试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,
每阶段停留1min,并记录泄漏电流。
试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上。
黄金N问:
案例背景:
进场了3800v电动机。测量绝缘电阻时,定子绕组绝缘电阻为2MΩ,转子绕组绝缘电阻为1M
Ω。监理工程师认为不符合要求,要求施工单位进行干燥。
问题:监理工程师要求施工单位进行干燥理由是什么?
【答案】3800v电动机的绝缘电阻,不满足要求。
应满足:定子绕组绝缘电阻不低于3.8MΩ。转子绕组绝缘电阻不低于1.9MΩ。
备注:1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻不应低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻
不应低于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比不小于1.3。
黄金N问:
案例背景:
某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合用。工程包括:
设备及钢结构厂房基础,配电室建筑施工,厂房钢结构制造、安装。
电动机试运行前,A公司与监理单位、建设单位对电动机绕组绝缘电阻、电源开关、启动设
备、控制设备进行了检查,结构符合要求。
问题:电动机试运行前,对电动机的安装和保护接地还需要做哪些检查?
【答案】(1)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(2)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4mm²,有防松弹簧垫圈。
(3)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源
线即可。
(7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。
黄金N问:
案例背景:
某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季。
因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内
有水珠,擦拭后进行接线(如图1)。项目部在循环水泵单体试运转前,
对电动机绝缘检查时,发现380V的异步电动机绝缘电阻为0.2MΩ,
施工单位认为符合要求,继续安装,被监理叫停。
项目部整改后,进行干燥,绝缘电阻达到规范要求。
问题:1.案例中380V的异步电动机绝缘电阻合格标准是什么?
2.图1中的电动机为何种接线方式?电动机干燥处理技术要求有哪些?
1.【答案】380V的异步电动机绝缘电阻应不低于0.5MΩ。
2.【答案】(1)三角形接法;(2)电动机干燥时注意事项:【21一案A2】
87第1篇 机电工程技术 建造师小超人
1)在干燥前应根据电动机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。
2)烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。
3)一般铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃。
4)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
5)定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定
要断开电源,以免发生危险。
6)当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
★电动机的干燥处理
电压等级 兆欧表选择 需干燥的情况
1kV 及 以 500~1000V 绝缘电阻值低于1MΩ/kV的
下电动机 兆欧表
1kV 以 上 2500V摇表 定子绕组绝缘电阻低于1MΩ/kV, 转子绕组绝缘电 阻低于0.5MΩ
电动机 /kV, 并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比小于1.3的
补充:500V以下的电动机,绝缘电阻不小于0.5MΩ。
(2)电动机的干燥处理可采用外部加热干燥法或电流加热干燥法。
在干燥前应根据电动机受潮情况制定于燥方法及有关技术措施。干燥时不允许用水银温度计测量
温度, 应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
(3)干燥注意事项
干燥时的温度应缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃。
干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃。
定时测量并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。
(合格标准)当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
★电动机接线
电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,可接成星形(Y)或三角形(△)两种
形式。
★电动机试运行
1)试运行前检查
(1)用500V兆欧表测量电动机绕组绝缘电阻。
380V的异步电动机的绕组绝缘电阻应不低于0.5MΩ。
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机保护接地线必须连接可靠,
接地线(铜芯)的截面积不小于4mm²。
88第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
(5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。热继电器调整是否适 当。短路脱扣
器和热脱扣器整定是否正确。
(6)绕线式异步电动机还应检查滑环和电刷。
2)试运行中检查
(1)电动机旋转方向不符合要求时,
可在电源侧或电动机接线盒内对调任意两根导线。
(2)检查电动机的轴承温升不应超过规定值。
(3)检查电动机振动(双振幅值)不应大于标准规定值。
(4)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,
空载运行时间一般为2h,并记录电动机空载电流。
黄金N问:
案例背景:
电杆及附件安装见图 。
问题:说明图 2 中 ①、②部件的名称,并写出他们的作用。
【答案】(1) ①横担;②绝缘子
(2)作用:横担是装在电杆上端,用来固定绝缘子架设导线的,有时也用来固定开关设备或避雷
器等。横担主要是角钢横担、瓷横担等。
绝缘子用来支持固定导线,使导线对地绝缘,并还承受导线的垂直荷重和水平拉力。
黄金N问:
案例背景:
事件一,由于施工不规范,有一根电杆未设置拉线,如下图所示。
事件二,监理工程师认为施工不满足规范要求,要求整改,如下图所示。
问题:1.图中,哪一个电杆需要设置拉线?拉线作用是什么?
2.请指出图中错误之处,并改正。
3.架空线路试验有哪些?
89第1篇 机电工程技术 建造师小超人
1.【答案】(1)图中终端杆需要设置拉线。
(2)作用:拉线在架空线路中是用来平衡电杆各方向的拉力,防止电杆弯曲或倾倒。
2.【答案】(1)电杆有纵向裂纹错误。改正:水泥杆按规定检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂
纹的宽度不应超过0.1mm,长度不应超过电杆的1/3周长。
(2)卡盘安装深度为300mm,不满足要求。改正:当设计无要求时,上平面距地面不应小于500mm。
(3)防沉层设置不符合规范。改正:防沉层的边宽不得小于坑口边宽,其高度应根据土质夯实程
度确定,基础验收时宜为300~500mm。
(3)导线有2个接续管错误。改正:66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空
地线上不应超过一个接续管和三个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管。
3.【答案】架空线路试验
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(3)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。
(4)杆塔防雷接地线与接地装置焊接,测量杆塔的接地电阻值应符合设计规定。
(5)用红外线测温仪,测量导线接头的温度,来检验接头的连接质量。
架空电杆线路的组成 分类(作用)及技术要求
(2)电杆 按电杆用途和受力情况分为耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆、
直线杆。
水泥杆不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.1mm, 长度不应
超过电杆的1/3周长;杆长弯曲值不应超过杆长的1/1000。
(6)拉线 常用的拉线有普通拉线(尽头拉线)、转角拉线、人字拉线(两侧拉线)、
高桩拉线(水平拉线)。
★电杆基坑施工
(2)卡盘安装位置、方向、深度应符合设计要求,深度允许偏差为±50mm。当设计无要求时,
上平面距地面不应小于500mm。
★横担制作安装
(3)瓷横担(全瓷式、胶装式)安装:直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;水平安装时,
顶端宜向上翘起5°~15°;全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。
★导线连接要求
(1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。
(2)导线或架空地线应使用配套接续管或耐张线夹进行连接。
(3)导线采用螺栓式耐张线夹或钳压管连接时,其试件应分别制作。
应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度试验,
握着强度试验的试件不得少于3组。
(4)液压握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%;
螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90%;
钳压管直线连接的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的95%。
90第1篇 机电工程技术 建造师小超人
架空地线的连接强度应与导线相对应。
(5)66kV及以下架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三
个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管;
110~750kV架空输电线路,在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修
管。
★架空线路试验
(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。
(2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。
(3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。
(4)检查架空线各相的两侧相位应一致。
(5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。
(口诀:大地红绝响)
黄金N问:
案例背景:
进行直埋电缆敷设时,监理工程师认为不符合规范,如下图。
问题:图中有那些错误之处?并改正。
【答案】(1)错误之处:①电缆埋深0.7m错误;②保护板选用木质盖板错误;③保护板覆盖宽
度超过电缆两侧以外各20mm错误;④电缆上部铺100mm卵石错误;⑤电缆下部铺100mm卵石错误;
⑥电缆选用错误。
(2)改正:①直埋电缆的埋深,穿越农田时应不小于1m。②保护板应为混凝土保护板、警示带。
③保护板覆盖宽度超过电缆两侧以外各50mm。④电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙。
⑤沟底为石块或硬质杂物时,应先铺设一层100mm厚的软土或细沙,再敷设电缆。⑥直埋电缆一
般使用铠装电缆。
★电缆直埋敷设要求
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的金属保护层要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。
高压电缆敷设前应进行交接试验。
(2)电缆沟的沟深一般为0.9m,沟底是松软土时,可直接敷设电缆;如果沟底有石块或硬质杂
物要铺设100mm厚的软土或细沙。一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。电缆
敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、警示带,覆盖宽度应超过电
缆两侧以外各50mm,覆土分层夯实。
91第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(3)直埋电缆的中间接头应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混
凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700mm。
(4)直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的
方位标志或标桩。
黄金N问:
背景资料:
在电缆敷设后的检查中,动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设,发现两种电缆桥架
内,都有中间接头,并列电缆的中间接头位置相同。
问题:指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改?
【答案】错误之处:并列电缆的中间接头位置相同。
整改:并列敷设的电缆,有中间接头时应将接头位置错开,明敷电缆的中间接头应用托板托置固
定。
黄金N问:
案例背景:
A安装公司承包一变配电输送项目,工程内容包括:架空线路、埋地电缆、变压器安装等工
程。
直埋电缆为YJV22-26/35-3x240大截面电缆,进行YJV22-26/35-3x240大截面电缆敷设时,安装
公司采用机械敷设,一次敷设长度为500m,安装公司直接绑住电缆芯牵引,被监理工程师制止。
交流单芯电缆埋地并穿入排管中敷设,A安装公司将交流单芯电缆单独穿入钢管内,被监理
工程师制止。
A安装公司改正后,进行了电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验。
问题:1.指出安装公司错误之处,并改正。
1.【答案】
错误之处:(1)安装公司直接绑住电缆芯牵引。(2)交流单芯电缆单独穿入钢管内。
改正:(1)电缆牵引头必须加装钢丝套。注:长度在300m以内的大截面电缆,可直接绑住电缆
芯牵引。(2)交流单芯电缆不得单独穿入钢管内
★电缆(本体)敷设要求
(2)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,
合理安排每盘电缆(减少电缆接头)。
(5)电缆应从电缆盘上端拉出施放。
施放时必须每隔1.5~2m放置滑轮一个,
电缆从电缆盘上端拉出后放在滑轮上,不得把电缆放在地上拖拉。
(6)用机械牵引敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过15m/min,牵引头必须加装钢丝套。
长度在300m以内的大截面电缆,可直接绑住电缆芯牵引。
★电力电缆的交接试验
电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压 试验及泄漏电流
测量、线路相位检查等。
(口诀:两阻两压流香)
例如:6kV以上的橡塑电缆,应做交流耐压试验或
直流耐压试验及泄漏电流测试;1kV及以下的橡塑电缆应用
2500V兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验,电缆绝缘电阻无明显变化,
并做好记录。
92第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
案例背景:
事件2:室内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线连接处涂了凡士林,母线平置
连接时的螺栓由上向下穿,螺栓连接的母线两侧只有平垫圈,并用普通扳手紧固。
问题:在事件2中,项目部如何整改的?
【答案】根据母线连接的技术要求进行以下整改:
(1)母线连接处应该涂抹电力复合脂,而不是凡士林。(2)当母线平置时,螺栓应由下向上穿。
(3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有
弹簧垫圈或锁紧螺母。(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。
★母线连接
(1)当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。
螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧
垫圈或锁紧螺母。
★交流母线相序排列
(1)三相交流母线的L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色;
三相电路的中性线均应为淡蓝色。
(2)交流母线上下布置时,应由上到下排列为L1、L2、L3相;
水平布置时,应由盘后向盘面排列为L1 、L2 、L3相;
交流母线的引下线应从左至右排列为L1 、L2、 L3相。
★接闪器安装要求
(5)氧化锌接闪器的接地线应用截面积不小于16mm² 的软铜线。
(6)管型接闪器与被保护设备的连接线长度不得大于4m。
★接闪器的检测。
测量接闪器的绝缘电阻;测量接闪器的泄漏电流
磁吹接闪器的交流电导电流
金属氧化锌接闪器的持续电流;
测量金属氧化锌接闪器的工频参考电压或直流参考电压;
测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。