2026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
第4章 工业机电工程安装技术
4.1.1 机械设备安装程序与安装方法
1、机械设备安装的一般程序
机械设备安装的一般程序为:
开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑
与加油→设备试运行→工程验收。
例:机械设备安装时,设备固定与灌浆的紧前工作是( )。
A.零部件清洗与装配 B.吊装就位 C.安装调整 D.润滑与设备加油
答案:C
例:4000t压机吊装就位后,试运行之前,施工单位还需完成哪些安装步骤?
答案:还需完成的工作有:设备(4000t压机)的安装调整、设备固定与灌浆、零部件清洗与装配、润滑与加油。
2、机械设备安装的主要工序
1)开箱检查
检查和记录内容:
①箱号、箱数以及包装情况。
②设备名称、规格和型号,重要零部件需按标准进行检查验收。
③随机技术文件(如使用说明书、合格证明书和装箱清单等)及专用工具。
④有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀。
⑤其他需要记录的事项。
4)垫铁设置
通过调整垫铁高度来找正设备的标高和水平。
通过垫铁组把设备的重量、工作载荷和固定设备的地脚螺栓预紧力,均匀传递给基础。
按设计图、设备技术文件、规范的规定设置。
5)吊装就位
(2)设备就位
设备基础尺寸偏差应符合要求,混凝土基础强度应达到设备安装要求;
设备底面的泥土、油污、与混凝土(含二次灌浆)接触部位油漆应清除干净;
二次灌浆部位的设备基础表面凿成麻面,无油污、杂物;
混凝土基础表面浮浆、地脚螺栓预留孔内泥土杂物和积水应清除干净;
按要求放置垫铁和地脚螺栓。
6)安装调整
(1)设备找平
通过调整垫铁高度将其调整到设计或规范规定的水平状态。通常在设备精加工面上选择测点,用水平仪进行测量,
有立柱加工面或垂直加工面的设备,设备水平度要求是以垂直度来保证的。
(2)设备找正
常用设备找正检测方法:
找正检测方法 精度要求
钢丝挂线法 检测精度为 1mm
放大镜观察接触法 检测精度为 0.05mm
导电接触讯号法 检测精度为 0.05mm
高精度经纬仪、精密全站仪测量法 可达到更精确的检测精度
1/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(3)设备找标高
标高调整,通过调整垫铁高度,使设备的安装高度符合设计或规范要求。
设备找标高的基本方法是利用精密水准仪,通过基准点来测量控制。
(4)设备找平、找正、找标高的测点
测点部位,一般选择在设计或设备技术文件指定的部位,如设备的主要工作面;部件上加工精度较高的表面;零部
件间的主要结合面;支承滑动部件的导向面;轴承座剖分面、轴颈表面、滚动轴承外圈;设备上应为水平或铅垂的
主要轮廓面。
7)灌浆与固定
一次灌浆:设备粗找正后,对地脚螺栓预留孔进行灌浆。
二次灌浆:设备精找正、紧固地脚螺栓、检测项目合格后对设备底座和基础间进行的灌浆。
常用的设备灌浆料:细石混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土和其他灌浆料(如CGM高效无收缩灌浆料、RG早强
微胀灌浆料)等。对于解体设备应先将底座就位固定后,再进行上部设备部件的组装。
例:机械设备安装的二次灌浆在( )、紧固地脚螺栓、各项检测项目合格后进行。
A.设备清洗装配 B.设备调试 C.设备试运行 D.设备精找正找平
答案:D 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
9)润滑与加油
(1)分散润滑。采用人工方式加注润滑剂,设备试运转前对各润滑点进行仔细检查清洗,以保证润滑部位洁净,
按要求加注润滑剂,加注量要适当。
(2)集中润滑。由润滑站、管路及附件组成润滑系统,通过管道输送定量的有压力的润滑剂到各润滑点。
10)设备试运行验收
设备试运行应按单机试运行、联动试运行和负荷试运行的步骤进行。设备安装试运行合格后,经工程验收合格,符
合合同约定、设计及验收规范要求,方可办理工程验收。
3、机械设备安装方法
机械设备安装一般分为整体安装、解体安装和模块化安装。
1)整体安装
适用于体积和重量不大,可以将其整体运输到安装现场并直接安装到指定位置的设备。整体安装的关键在于保证设
备的定位位置精度和各设备间相互位置精度。
2)解体安装
适用于以部件运输、进场,在安装现场重新按制造要求进行装配和安装的大型设备。解体安装不仅要保证设备的定
位位置精度和各设备间相互位置精度,还必须再现制造、装配的精度,达到制造厂的标准要求。
3)模块化安装
利用模块化制造原理,将大型复杂的设备分解成为多种系统功能的大型模块,进行“工厂化”的建造,现场安装。
模块化安装不仅能保证制造、组装精度,还能保证安装精度,从而达到制造厂的标准要求。
4、典型零部件的装配
机械设备典型零部件装配主要包括:螺纹连接件装配、过盈配合件装配、齿轮装配、联轴器装配、轴承装配等。
1)螺纹连接件装配
(1)螺纹连接装配的技术要求
①保证一定的拧紧力矩。要求螺纹牙齿间有一定的摩擦力矩,螺纹连接装配时应有相应的测力装置,使螺纹牙齿之间
产生足够的预紧力。
②有可靠的防松装置。螺纹连接在静载荷下一般不会松脱。但在振动、冲击和交变载荷下,会使螺纹连接松动。螺
纹连接应有可靠的防松装置。
2/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
③保证螺纹连接的配合精度。螺纹配合精度由螺纹公差和旋合长度两因素决定,分为精密、中等、粗糙三种。
(2)螺纹连接的紧固力矩及紧固顺序
螺纹连接时紧固力矩和紧固顺序非常重要,如紧固力矩与紧固顺序配合不当,螺纹在经过振动、冲击和交变运动后,
很快就会松动。所以在成组螺钉、螺母紧固时。要按正确的紧固顺序逐次(一般两三次)拧紧螺母。一般第一次紧固
力矩为 25%,第二次紧固力矩为 50%,第三次紧固力矩为 100%。
①长条形零件:从中间开始向两边对称紧固,防止零件变形。紧固顺序为:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10,如图4.1-1
所示。
②对称零件:从对角开始紧固,如方形、圆形零件。紧固顺序为:1、2、3、4、5、6、7、8,如图 4.1-2所示。
(3)有预紧力矩要求螺纹连接装配
①定扭矩法:用扭力扳手或扭矩扳手控制,方法简单,但是误差较大,扭矩扳手在使用前和使用过程中应注意校核。
②扭角法(转角法):将螺母拧紧至消除间隙后,再将螺母拧转一定的角度来控制预紧力,不需要专业工具,操作简单,
但误差较大。
③扭断螺母法:将螺母上切一定深度的环形槽,扳手套在环形槽上部,以由环形槽处扭断螺母来控制预紧力,误差较
小,操作方便。但螺母制造和修理重装时不方便。
④液力拉伸法:用液力拉伸器使螺栓达到需要的伸长量以控制预紧力,螺栓不受附加力矩,误差较小。
⑤加热法:用加热法(一般小于 400℃)使螺栓伸长,然后采用一定厚度的垫片或热紧法来控制螺栓的伸长量,借以控
制预紧力,误差较小。
2)过盈配合件装配
一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,在安装现场主要采用加热装配法。
3)齿轮装配
(1)齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用 0.05mm 塞尺检查不应塞入;基准端面与
轴线的垂直度应符合传动要求。
(2)用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的 3倍,铅丝的长度不应小于 5个齿距,沿齿宽方向
应均匀放置至少 2根铅丝。
(3)用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点:
将着色材料涂在小齿轮齿侧,并用小齿轮驱动大齿轮,使大齿轮转动 3〜4转。
圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿侧面中部;圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端;
齿顶和齿端棱边不应有接触。
可逆转的齿轮副,齿的两面均应检查。
4)联轴器装配
(2)联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法:
3/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
①将两个半联轴器暂时互相连接,在圆周上画出对准线或装设专用工具,可采用塞尺直接测量、塞尺和专用工具测
量或百分表和专用工具测量。
②将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点
的轴向测量。
③两轴心径向位移、两轴线倾斜计算值应符合相关规定。
④测量联轴器端面间隙时,应将两轴的轴向相对施加适当的推力,消除轴向窜动的间隙后,再测量其端面间隙值。
5)轴承装配
(1)对开式滑动轴承装配
装配内容:轴承的清洗、检查、刮研、装配、间隙和压紧力的调整。
①轴瓦刮研。厚壁轴瓦一般先刮下瓦,后刮上瓦;刮研应在设备精平后进行,刮研时应将轴上所有零件装上,轴瓦
与轴颈的接触点数不低于规范的要求。薄壁轴瓦与轴径的配合间隙及接触状况由机械加工保证,其接触面不宜刮研。
②瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数,应符合随机技术文件的
规定。对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用 0.05mm 塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深度应不大于
接合面宽度的 1/3;对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用 0.02mm 的塞尺检查,不应塞入。
③轴承安装:轴承的安装包括轴瓦与轴承座和轴承盖的安装。安装轴承座时,必须把轴瓦装在轴承座上,再按轴瓦
的中心进行调整,在同一传动轴上的所有轴承的中心应在同一轴线上。
④轴承间隙的测量及调整:
顶间隙:轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的 3倍。
侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量,单侧间隙应为顶间隙的 1/2~2/3。
轴向间隙:对受轴向负荷的轴承需检查轴向间隙,检查时将轴推至极限位置,用塞尺或千分表测量。
(2)滚动轴承装配
①装配方法有压力装配法和温差法两种。采用压力装配法装配时,压入力应通过专用工具或在固定圈上垫以软金属
棒、金属套传递,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力;采用温差法装配时,应均匀地改变轴承的温度,轴
承的加热温度不应高于 120℃,冷却温度不应低于-80℃。
②轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线 120°范围内、与轴承盖孔在对称于中心线 90°范围内应均匀接触,且用
0.03mm 的塞尺检查时,塞尺不得塞入轴承外圈宽度的 1/3。
③轴承装配后应转动灵活。采用润滑脂的轴承,应在轴承1/2空腔内加注规定的润滑脂;采用稀油润滑的轴承,不
应加注润滑脂。
5、机械设备固定
设备与基础的固定方式主要是采用地脚螺栓连接,通过调整垫铁将设备找正调平,然后灌浆将设备固定在设备基础
上 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
1)地脚螺栓
地脚螺栓一般可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺栓。
4/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
地脚螺栓 适用范围
用来固定没有强烈振动和冲击的设备。如直钩螺栓、弯钩螺栓、弯折螺栓、U形螺栓、爪式螺
固定地脚螺栓
栓、锚板螺栓等。
是一种可拆卸的地脚螺栓,用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。如T形头螺栓、
活动地脚螺栓
拧入式螺栓、对拧式螺栓等。
部分静置的简单设备或辅助设备。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:
①胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离应不小于 7倍的胀锚地脚螺栓直径;
胀锚地脚螺栓 ②安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于 10MPa;
③钻孔处不得有裂缝,钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;
④钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
粘接地脚螺栓 方法和要求与胀锚地脚螺栓基本相同。在粘接时应把孔内杂物吹净,并不得受潮。
例:胀锚地脚螺栓安装时,符合施工要求的有( )。
A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径 B.安装胀锚螺栓的基础强度不得小于5MPa
C.钻孔处不得有裂缝 D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰 E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
答案:CDE
2)垫铁
(1)垫铁种类有:平垫铁、斜垫铁、开孔垫铁、开口垫铁、钩头成对斜垫铁、调整垫铁等。垫铁的施工方法:坐
浆法和压浆法。
(2)大部分机械设备采用垫铁调整和承载的安装方法。设备无垫铁安装,只限于设计文件有要求的情况下采用,
由二次灌浆层起承重作用。
4.1.2 机械设备安装要求及精度控制
1、机械设备安装要求
1)设备进场要求
(1)机械设备及材料必须符合设计和产品标准的规定,并应有合格证明。进场时发现存在问题或缺陷,应视为不
合格产品,不得进行安装。
(2)设备安装中的各种计量检测设备,其精度等级,不应低于被检对象的精度等级。各种计量和检测器具、仪器、
仪表和设备,必须经过检定、校准合格,其精度等级需满足被检测项目的精度要求。
2)设备基础验收要求
(1)设备基础混凝土强度检查验收(2)设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收
(3)设备基础外观质量检查验收 (4)预埋地脚螺栓检查验收
(1)设备基础混凝土强度检查验收
①由基础施工单位或监理单位提供设备基础质量合格证明文件,包括基础养护时间及混凝土强度是否符合安装要
求。
②若对设备基础的强度有怀疑时,可请有检测资质的工程检测单位,对基础的强度进行复测。
③设备基础有预压和沉降观测要求时,应经预压合格,并有预压和沉降观测详细记录。如汽轮发电机组、透平压缩
机组、大型储罐等。
(2)设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收
①设备基础的位置、标高、几何尺寸应符合设计图和现行国家标准的规定,并有验收资料或记录。
安装前按照规范允许偏差对设备基础位置、标高和几何尺寸进行复检。
②基础的位置、标高、几何尺寸测量检查主要包括基础的坐标位置,不同平面的标高,平面外形尺寸,凸台上平面
外形尺寸和凹穴尺寸,平面的水平度,基础立面的铅垂度,预留孔洞的中心位置、深度和孔壁铅垂度,预埋板或其
他预埋件的位置、标高等。
5/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
③检查基础坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中的最大值。
(3)设备基础外观质量检查验收
①基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。基础表面和预留孔应干净。预留孔洞内无露筋、凹凸等缺陷。
②放置垫铁的基础表面应平整,中心标板和基准点埋设牢固、标记清晰、编号准确。
(4)预埋地脚螺栓检查验收
①预埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度应符合设计或规范要求,中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向
测量,标高应在其顶部测量。
②预埋地脚螺栓的螺母应和垫圈配套,螺纹和螺母保护完好。
③活动地脚螺栓锚板的中心位置、标高、带槽或带螺纹锚板的水平度符合设计或规范要求。
④T形头地脚螺栓与基础板按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,地脚螺栓光杆部分和基础
板刷防锈漆。
⑤安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚
螺栓。
3)垫铁的设置要求
②垫铁与设备基础之间应接触良好。
③每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。
④设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁。每组垫铁的块数不宜超过 5块。
⑤放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于 2mm。
⑥垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长
度应超过设备地脚螺栓的中心。
⑦除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间应用定位焊焊牢。
补充:垫铁组之间间距 500~1000mm,地脚螺栓与地脚螺栓孔间距应大于 15mm。
例:在压缩机组初步找平、找正,地脚螺栓孔灌浆前(如图),监理工程师检查后,认为压缩机组地脚螺栓和垫铁
的安装存在质量问题,要求整改。
问题:
图中垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记录(表)?
1.(1)问题一:平垫铁薄的在厚的下边。整改一:厚度15mm平垫铁应放在中间。
问题二:斜垫铁露出底座60mm。整改二:斜垫铁宜露出10-50mm
6/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
问题三:地脚螺栓距离孔壁10mm。整改三:地脚螺栓距孔壁一般大于15mm
(2)返工返修记录表。
4)设备无垫铁安装要求
(1)采用无收缩灌浆料或环氧树脂做二次灌浆的机器设备宜采用无垫铁安装。
(2)根据设备重量、底座结构,确定临时支撑件或调整螺钉的位置和数量。
(3)设备底座上设有安装用调整螺钉时,其调整螺钉支承板上表面水平度允许偏差不大于 1/1000,且与基础接触面
积不小于50%,相邻支承板的顶面标高偏差宜小于±2mm。
(4)采用无收缩混凝土或自密实灌浆料,应捣实灌浆层,达到设计强度 75%以上时,应撤出调整工具,并再次紧固
地脚螺栓,复查设备精度,将临时支撑件的空隙用灌浆料填实。
(5)在二次灌浆前,对调整螺钉和临时垫铁采取保护措施,防止调整螺钉和临时垫铁被二次灌浆料污染。
5)设备基础安装二次灌浆的技术要求
(1)灌浆一般宜采用细碎石混凝土或水泥浆,其强度等级比基础或地坪的混凝土等级高一级。 灌浆时应捣实,
不得影响设备的安装精度。
(2)当灌浆层与设备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。灌浆层厚度不应小于 25mm,如仅
用于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆层,且灌浆无困难时,其厚度可小于25mm。
(3)灌浆前应敷设外模板,外模板至设备底座面外缘的距离不宜小于 60mm,模板拆除后表面应进行抹面处理,当
设备底座下不需要全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应敷设内模板。
(4)灌浆工作一定要一次灌完,安装精度要求高的设备二次灌浆,应在精平后 24h 内进行,否则应对安装精度重
新检查测量。
2、机械设备安装精度控制
1)影响设备安装精度的因素
设备基础 强度和沉降
地脚螺栓 紧固力和垂直度
垫铁埋设 承载面积和接触情况
设备灌浆 强度和密实度
测量误差 仪器精度、基准精度、技能水平和责任心
设备制造与装配 设备制造精度和装配精度
环境因素 设备基础温度变形、设备温度变形、恶劣环境场所
(6)设备制造与装配。
设备制造与装配对安装精度的影响主要是设备制造精度和装配精度。若设备制造质量达不到设计要求,将对安装精
度产生最直接的影响,因此设备出厂前的质量检验至关重要。
装配精度将直接影响设备的运行质量。
装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度、配合面之间的配合精度和接触质量。
①各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度;圆周运
动精度、传动精度等。
主要影响:产生运行误差。如大型滚齿机安装时,若传动链末端的蜗轮副因安装精度超差,产生运行误差,则会影
响加工齿轮的加工精度。
②配合面之间的配合精度和接触质量。
配合精度是指配合表面之间达到规定的配合间隙或过盈的接近程度;
接触质量是指配合表面之间的接触面积的大小和分布情况。
主要影响:相配零件之间接触变形的大小会影响配合性质的稳定性和寿命,如齿轮啮合。
③设备基准件的安装精度。
7/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
设备基准件的安装精度包括:标高差、水平度、铅垂度、直线度、平行度等。
设备基准件的安装精度影响:设备各部件间的相互位置精度和相对运动精度。如龙门刨床的床身导轨的直线度和导
轨平行度将影响工作台的直线运动精度。
例:下列不属于解体设备装配精度的是( )。
A.各运动部件之间的相对运动精度 B.各运动部件之间的水平精度
C.配合面之间的配合精度 D.配合面之间的接触质量
答案:B
例:现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。
A.圆周运动精度 B.配合精度 C.直线运动精度 D.传动精度
答案:B
例:试运行阶段,一台压缩机振动较大,经复查土建无施工质量问题,基础无下沉;设备制造质量全部合格;复查
安装记录;垫铁设置合理且按规定定位焊接,一、二次灌浆均符合质量要求,测量仪器精度合格,各环境因素对安
装无影响,建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。
问题:分析可能引起压缩机振动大的原因。
答案: 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
①设备基础强度不够。②地脚螺栓的紧固力和垂直度不够。③测量基准精度选择不当。
④操作者技术水平不够或责任心不足。
2)设备安装精度的控制
(2)为抵消过大的装配或安装累积误差,利用补偿件进行调节或修配。
(3)设备安装精度的偏差控制要求:
有利于抵消设备附属件安装后重量的影响;有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响;
有利于抵消零部件磨损的影响; 有利于抵消摩擦面间油膜的影响。
(4)引起偏差的主要原因:
①补偿温度变化所引起的偏差
调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端(发电机、鼓风机、电动机),
调整两轴线倾斜时,上部间隙小于下部间隙,调整两端面间隙时选择较大值,使运行中温度变化引起的偏差得到补
偿。
②补偿受力所引起的偏差
例如,带悬臂转动机构的设备,受力后向下和向前倾斜,安装时就应控制悬臂轴水平度的偏差方向和轴线与机组中
心线垂直度的方向,使其能补偿受力引起的偏差变化。
③补偿使用过程中磨损所引起的偏差
例如,齿轮的啮合间隙、可调轴承的间隙、轴封等密封装置的间隙、滑道与导轮的间隙等。
④相互补偿设备安装精度偏差
例如,控制相邻辊道轴线与机组中心线垂直度偏差。
例:用温度变化偏差,以下做法正确的是( )。
A.在调整两轴线倾斜精度时,上部间隙小于下部间隙 B.在调整两轴线倾斜精度时,下部间隙小于上部间隙
C.调整两端面间隙时选择平均值 D.发电机的轴心应高于干燥机的轴心 E.汽轮机的轴心应高于电动机的轴心
答案:AD
4.1.3 机械设备试运行
1、设备试运行前应完成的工作
(1)机器及附属设备、管道等安装工作全部完成,施工记录及资料应齐全。
(2)与试运行有关的工艺管道及设备吹扫、清洗、气密完成。
(3)有碍试运行检查部位除外的保温、保冷及防腐等工作基本完成。
(4)与试运行有关的土建、水、气、汽等公用工程及电气、仪表控制系统施工结束。
(5)参加试运行的人员,熟知设备的构造、性能、设备技术文件、试运行工艺,掌握操作规程。
2、设备单机试运行要求
单机试运行的目的是检验设备装配和安装的准确度,以及能否在运行的情况下保持稳定性。主要检查设备的传动、
操纵、控制、润滑、液压、监测系统是否能正常发挥其功能。在试运行过程中,可以发现并消除某些隐蔽性的缺陷。
(1)试运行应按工艺流程进行,宜与机器设备监控系统同时试验。
8/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(2)机器单机试运行的时间应符合产品技术文件规定或设计文件的要求。机器设备的单机试运行时间宜为 2h。如
果单机试运行的机器设备带有变速箱或液力耦合器,按照产品技术文件规定步骤和要求单独进行试运行和考核。
(3)机器单机试运行所采用的介质,应根据设计文件及实际条件决定。若无特殊规定,宜以水、空气或氮气为介
质。选用试运行介质时的要求包括:
①以水为介质进行试运行所需的功率不得超过额定数值。
②以空气或氮气为介质进行试运行时,所需的功率和压缩后的温升不得超过额定数值,若超过额定数值,应调整试
运行参数或采用规定的介质进行试运行。
(4)机械设备启动前要求:
①水、气、汽、油等系统内包含的附属设备单机试运行合格并完成系统调试。
②排气或排污完毕。
③有压力油系统供油的机器,各注油点的油量、油温、油压应达到设计文件要求,用其他形式供油的机器,供油状
况应符合其润滑要求。
(5)在高温或低温条件下工作的机器设备,启动前应按机器设备技术文件的要求进行预热或预冷。与机器设备连
接的高温或低温管道的螺栓要进行热紧或冷紧。
(6)试运行过程中的要求:
①检查各主要部位温度和各系统压力等参数在规定范围内。
②振动振幅值或振动烈度值应符合产品技术文件或设计文件的规定。
③齿轮副、链条与链轮啮合应平稳,无异常噪声、声响和磨损。
④传动皮带不应打滑,平皮带跑偏量不应超过规定。
⑤轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定;若无规定,滚动轴承的温升不超过 40℃,其最高温度不超过
80℃,滑动轴承的温升不超过 35℃,其最高温度不超过 70℃。
⑥润滑、密封、液压、气(汽)动、冷却等各辅助系统的工作正常,无渗漏现象,油箱温度最高不得超过 60℃。
⑦检查驱动电机的电压、电流及温升等不超过规定值。
⑧各种仪表工作正常。
3、单机试运行结束后应及时完成的工作
(1)切断电源和其他动力源。
(2)卸掉各系统中的压力及负荷,进行排气、排水或排污;对蓄势器和蓄势腔及机械设备内剩余压力卸压。
(3)检查各紧固部件;拆除临时管道及设备(或设施),将正式管道进行复位安装。
(4)检查机器设备单机试运行系统各阀门开关在规定状态。
(5)对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器;必要时更换新的润滑剂。
(6)拆除试运行中的临时装置和恢复拆卸的设备部件及附属装置。对设备几何精度进行必要的复查,对各紧固部件
进行复紧。
(7)清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。
(8)整理试运行的各项记录。试运行合格后由参加单位在规定的表格上共同签字确认。
例如:压缩机空气带负荷单机试运行后,应排除气路和气罐中的剩余压力,清洗过滤器和更换润滑油,排除进气管
及冷凝收集器和汽缸及管路中的冷凝液;需检查曲轴箱时,应在停机15min后再打开曲轴箱。
例如:离心泵试运行后,应关闭泵的入口阀门,待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门;输送易结晶、凝固、沉淀
等介质的泵,停泵后应防止堵塞,并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道;放净泵内积存的液体。
4、典型设备单机试运行要求
1)风机试运行要求
(1)离心通风机(2)轴流通风机
(1)离心通风机试运行
对于具有滑动轴承的大型风机,试运行 2h 后应停机检查轴承,轴承应无异常现象;试运行中,轴承表面测得的温
度不得高于环境温度 40℃,轴承振动速度有效值不得超过 6.3mm/s。
(2)轴流通风机试运行
一般轴流通风机在轴承表面测得的温度不得高于环境温度 40℃;滚动轴承的正常工作温度不应超过 70℃,瞬时最高
温度不应超过 95℃,温升不应超过 60℃;滑动轴承的正常工作温度不应超过 75℃。风机的安全和联锁报警与停机控
制系统应经模拟试验,其动作应灵敏、正确、可靠,并应记录实测数值备查。
9/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
2)压缩机试运行要求
(1)螺杆式压缩机试运行。单独启动驱动机,其旋转方向应与压缩机相符;驱动机与压缩机连接后,盘车应灵活、
无阻滞。启动压缩机并运行 2~3min,无异常现象后再连续运行,连续运行时间不应少于 30min;停机时,润滑油泵
应在压缩机停转 15min 后再停止运行;停泵后,应清洗各进油口的过滤网。
(2)离心式压缩机试运行。试运行的压缩介质应采用空气,当压缩介质不是空气时,应符合随机技术文件的规定。
在试运行的开始阶段,主机的排气应缓慢升压,每5min升压不得大于 0.1MPa,逐步达到工况;轴承润滑油温度和
轴承振动稳定后,应连续运行 4~8h。
3)泵试运行要求
(1)吸入管路应充满输送液体,并应排尽空气,不得在无液体情况下启动。
(2)试运行的介质宜采用清水;当泵输送介质不是清水时,应按介质的密度、相对密度折算为清水进行试运行,
流量不应小于额定值的 20%;电流不得超过电动机的额定电流。
(3)轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度 40℃,滑动轴承的温度不应大于 70℃,滚动轴承的温度
不应大于 80℃。
(4)泵试运行时,各固定连接部位不应有松动;各运动部件运行应正常,无异常声响和摩擦;附属系统的运行应
正常;管道连接应牢固、无渗漏。
(5)泵在额定工况下连续试运行时间不应少于表4.1-1规定的时间。
(6)输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后,应防止堵塞,并应及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。
泵的轴功率(kW) 连续试运行时间(min)
≤50 30
>50~100 60
>100~400 90
>400 120
4)输送设备试运行要求
(1)输送设备试运行的程序:应由部件至组件,由组件至单机,由单机至全输送线;且应先手动后机动,由低速
至高速,由空负荷逐渐增加带负荷至额定带负荷按步骤进行。
(2)空负荷试运行的时间不应少于 1h,且不应少于 2个循环;可变速输送设备最高速空负荷试运行时间不应少于
全部试运行时间的 60%。
(3)带负荷应按随机技术文件规定的程序和方法逐渐增加,直到额定带负荷为止;额定带负荷下连续试运行时间
不应少于 1h,且不应少于 1个工作循环。
(4)停车前应先停止加料,且应待输送机卸料口无物料卸出后停车;当数台输送机联合运行时,其停车顺序应与
启动顺序方向相反。
5)起重设备试运行要求
(1)各机构、电气控制系统及取物装置在规定的工作范围内,应正常动作;各限位器、安全装置、联锁装置等执
行动作应灵敏、可靠;操作手柄、操作按钮、主令控制器与各机构的动作应一致。
(2)起升机构和取物装置上升至终点和极限位置时,其减速终点开关和极限开关的动作应准确、可靠、及时报警
断电。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
(3)小车运行至极限位置时,其终点低速保护、极限后报警和限位应准确、可靠。
(4)大车运行要求:移动时应有报警声或警铃声。移动至大车轨道端部极限位置时,端部报警和限位应准确、可
靠。
(5)起重机空载试运行应分别进行各挡位下的起升、小车运行、大车运行和取物装置的动作试验,次数不应少于
3次。
5、设备负荷试运行
10/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
设备负荷试运行是主要检验设备在一定负荷下的工作能力,以及各组成系统的工作是否正常、安全、稳定、可靠。
试验负荷可按设备公称功率的 25%、50%、100%的顺序分阶段进行,也可结合产品进行加工试验,部分设备(如起
重设备)还需进行超过设备额定负荷的试验。
设备负荷试运行应有详细记录,包括:设备本身几何准确度的检查记录;产品质量的检查记录;设备试运行过程中
出现的故障及排除情况记录;对发生故障的原因分析;对于设备试运行的总结和结论;试验人员及试验日期。
6、设备试运行的验收
(1)机械设备试运行的验收程序一般按单机试运行、联动试运行和负荷试运行三个步骤进行。
(2)无须联动试运行的工程,在单机试运行合格后即可办理工程验收手续;须经联动试运行的工程,则在负荷试
运行合格后方可办理工程验收手续。
11/11