1
《2026二建机电精讲班-4.2工业管道施工技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第1页预览
2
《2026二建机电精讲班-4.2工业管道施工技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第2页预览
3
《2026二建机电精讲班-4.2工业管道施工技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第3页预览
4
《2026二建机电精讲班-4.2工业管道施工技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第4页预览
5
《2026二建机电精讲班-4.2工业管道施工技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第5页预览
6
《2026二建机电精讲班-4.2工业管道施工技术_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-2026年二建机电-神秘人-私塾精讲班-王克重点推荐_讲义》第6页预览

本文档共 11 页 剩余 5 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
4.2 工业管道施工技术
4.2.1 工业管道种类与施工程序
1、工业管道的种类
1)按管道设计压力分类
类别名称 设计压力P(MPa)
真空管道 P<0
低压管道 0≤P≤1.6
中压管道 1.6<P≤10
高压管道 10<P≤100
超高压管道 P>100
2)按管道输送介质的设计温度分类
类别名称 介质工作温度t(℃)
低温管道 t≤-40
常温管道 -40<t≤120
中温管道 120<t≤450
高温管道 T>450
3)按管道输送介质的性质分类
给水排水管道、压缩空气管道、蒸汽管道、氢气管道、氧气管道、乙炔管道、燃气管道、燃油管道、剧毒流体管道、
有毒流体管道、酸碱管道、制冷剂管道等。
例:工业管道按设计压力P分类,属于高压管道的是( )。
A.1.6MPa≤P<100MPa B.1.6MPa<P≤100MPa C.10MPa≤P<100MPa D.10MPa<P≤100MPa
答案:D
2、工业管道的施工程序
工业管道安装的施工程序
测量定位→支架制作安装→管道加工(预制)、安装→管道试验→防腐绝热→管道吹扫、清洗→系统调试及试运行
→竣工验收。
例:工业管道工程施工程序中,管道防腐绝热的紧前工作是( )。
A.管道清洗 B.管道试验 C.管道吹扫 D.管道安装
答案:B
4.2.2 工业管道施工技术要求
1、工业管道的基本识别色、识别符号和危险标识
1)基本识别色
介质 颜色 介质 颜色
水 艳绿色 酸或碱 紫色
水蒸气 大红色 可燃液体 棕色
空气 淡灰色 其他液体 黑色
气体 中黄色 氧 淡蓝色
2)识别符号
1/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。
3)危险标识
凡属危险化学品均应设置危险标识。标识方法是在管道基本标识色的标识上或附近涂 150mm宽黄色,在黄色两侧各
涂 25mm宽黑色的色环或色带。工业生产中设置的消防专用管道应在管道上标识“消防专用”识别符号。
2、工业管道安装前的检验
1)管道元件及材料的检验
(1)管道元件及材料应有取得制造许可的制造厂的产品质量证明文件。
②产品质量证明文件包括产品合格证和质量证明书。
质量证明文件应盖有制造单位质量检验章。
产品合格证一般包括的内容有产品名称、编号、规格型号、执行标准等;
质量证明书除包括产品合格证的内容外还应包括以下内容:材料化学成分、材料以及焊接接头力学性能、耐腐蚀
性能、热处理状态、无损检测结果、耐压试验结果、型式检验结果、产品标准或合同规定的其他检验项目、外协的
半成品或成品的质量证明等。
(2)使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸的检查验收。
外观质量应不存在裂纹、凹陷、孔洞、砂眼、重皮、焊缝外观不良、严重锈蚀和局部残损等不允许缺陷;
几何尺寸的检查指主要尺寸的检查,例如:直径、壁厚、结构尺寸等;
管道元件及材料的标识应清晰完整,能够追溯到产品的质量证明文件;对管道元件和材料应进行抽样检验。
(3)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他
方法对材质进行复查,并做好标识。
材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。
(4)设计文件规定进行低温冲击韧性试验的管道元件或材料,进行晶间腐蚀试验的不锈钢、镍及镍合金的管道元
件或材料,供货方应提供低温冲击韧性、晶间腐蚀性试验结果的文件,且试验结果不得低于设计文件的规定。
2)阀门检验 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
(1)阀门外观检查。
(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验。
①介质为洁净水,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过 25ppm。
②阀门的壳体试验压力为:阀门在20℃时最大允许工作压力的 1.5倍;密封试验:阀门在20℃时最大允许工作压
力的 1.1倍。试验持续时间不得少于 5min,试验温度为 5~40℃,低于 5℃时,应采取升温措施。
③公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或等于600mm的闸阀,壳体压力试验可按管道系统的试验压力与系统一
并进行试压。闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,结合面上的色印应连续。
④安全阀进行整定压力调整和密封试验。安全阀校验应做好记录、铅封,出具检验报告。
3、工业管道安装
1)管道加工
(1)管道元件在加工过程中应及时进行标识移植。低温用钢、不锈钢及有色金属不得使用硬印标记;不锈钢和有
2/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
色金属材料采用色码标记时,印色材料不应对金属材料有害。
(2)碳素钢、合金钢宜采用机械方法切割,也可用火焰或等离子弧方法切割;不锈钢、有色金属应采用机械或等
离子弧方法切割;镀锌钢管宜采用钢锯或机械方法切割。
不锈钢、镍及镍合金、钛及钛合金、锆及锆合金应使用砂轮片修磨。
(3)夹套管加工应符合设计文件规定。外管与内管间隙应均匀,按设计文件的要求焊接支承块,支承块不得妨碍
内管与外管的热胀冷缩。内管焊缝应进行 100%射线检测,并应经试压合格后再封入外管。夹套管加工完毕后,外
管部分应进行压力试验。夹套弯管的外管组焊应在内管制作完毕并经无损检测合格后进行。
2)支吊架安装
(2)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。
有热位移的管道,吊点应于位移的相反方向偏置,设计文件无规定时,按位移值的 1/2偏位安装。
两根有热位移的管道不得使用同一吊杆。在热负荷运行时,应及时对支吊架进行检查与调整。
(3)固定支架应按设计文件要求或标准图安装,并应在补偿器预拉伸或预压缩之前固定。没有补偿装置的冷、热
管道直管段上,不得同时安装2个及2个以上的固定支架。
(4)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象;有热位移的管道,支架安装位置应从支
承面中心向位移反方向偏移,设计文件无规定时,偏移量应为位移值的 1/2,绝热层不得妨碍其位移。
(5)弹簧支吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时固定件,如
定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
(6)有热位移的管道,在热负荷运行时,应及时对支吊架进行检查与调整。
检查与调整的主要内容为:
活动支架的位移方向、位移值及导向性能是否符合设计文件的规定;管托是否脱落;固定支架是否牢固可靠;弹簧
支吊架的安装标高与弹簧工作负荷是否符合设计文件的规定;可调支架的位置是否合适等。
3)管道连接与敷设
(1)管道连接时,不得强力对口,端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫等方法消
除。
(2)管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需要拼接时,应采
用斜口搭接或迷宫式拼接,不得采用平口对接;
3/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
法兰螺栓孔应跨中布置;法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入;法兰平面之间应保持平行,法兰接头
的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。
(3)管道采用螺纹连接时,螺纹部分应清洗干净,并进行外观检查,不得有缺陷;螺纹接头的密封材料应符合设
计要求;用于螺纹的保护剂或润滑剂应适用于工况条件,不得对输送的流体或钢制管道材料产生影响;需进行密封
焊的螺纹接头不得使用螺纹保护剂和密封材料;采用垫片密封而非螺纹密封的直螺纹接头,直螺纹上不应缠绕任何
填料,在拧紧和安装后,不得产生任何扭矩,直螺纹接头与主管焊接时,不得出现密封面变形现象;拧紧螺纹接头
时,不得将密封材料挤入管内。
(4)管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。
无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。管道与动设备连接前,管道内部应清理干净。自
由状态下法兰的平行度和同轴度,应符合设计要求。管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设
备的位移。管道试压、吹扫和清洗合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。管道安装完成、检验合格后,
不得承受设计以外的附加荷载。
(5)防腐蚀衬里管道安装应采用软质或半硬质垫片。当需要调整安装长度误差时,宜采用更换同材质垫片厚度的
方法进行。安装时,不得施焊、加热、碰撞或敲打。搬运和堆放衬里管段及管件时,应避免强烈振动或碰撞。对于
有衬里的管道组成件,存放环境要适宜。
例如:采用橡胶、塑料、纤维增强塑料、涂料等衬里的管道组成件,应存放在温度为5~40℃的室内,并应避免阳
光照晒和热源的辐射。
(6)埋地管道安装应在支承地基或基础检验合格后进行;当有地下水或积水时,应采取排水措施;埋地管道防腐
层的施工应在管道安装前进行,焊缝部位未经试压合格不得防腐,在运输和安装时,要保护防腐层不被损坏。埋
地管道应进行防腐层检测和严密性试验,并按隐蔽工程验收,合格后方可回填土。
4)伴热管及夹套管安装:
(1)伴热管与主管平行安装,并能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相对位置应固定。
(2)水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。
(3)不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接接触的伴热管,在伴热管与主管间应设置隔离垫;伴
热管经过主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件。
(4)夹套管外管剖切后安装时,纵向焊缝应设置于易检修部位。
4/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(5)夹套管的连通管不得存液。
(6)夹套管支承块的材质应与主管内管的材质相同,支承块不得妨碍管内介质流动。
5)阀门安装
(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,其压盖螺栓应留
有调节余量。
补充:闸阀、截止阀水平安装时,阀杆要处于上半周范围内(即水平线以上)
(2)阀门安装状态
连接形式 安装状态
法兰、螺纹 关闭
焊接、电熔、热熔 开启
(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管道上设置截止阀时,应加铅封,
且应锁定在全开启状态。
例:下列关于工业管道阀门说法正确的是( )。
A.阀门应进行压力试验和严密性试验 B.安全阀应进行整定压力调整和密封试验
C.球阀与金属管道以焊接方式连接时,阀门应在关闭状态下安装 D.安全阀应水平安装以便操作
E.截止阀安装时应按介质流向确定其安装方向
答案:BE
6)静电接地安装
(1)有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式应符合设计文件的要求,静电接地引线宜采用焊接形式。
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应采用同材质连接板
过渡。
(3)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。
例:安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台规定蒸发量12t/h。锅炉出口
蒸汽压力1.0MPa,蒸汽温度195℃,蒸汽主管采用φ219X6㎜无缝钢管,安装高度H+3.2米,管道采用70mm厚岩棉
保温,蒸汽主管全部采用氩弧焊焊接。
安装公司进场后,编制了施工组织设计和施工方案,在蒸汽管道支、吊架安装(见图4)设计交底时监理工程师要
求修改滑动支架高度,吊架的吊点安装位置。
问题: 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
1.图4中的滑动支架高度及吊点的安装位置应如何修改?
5/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
答案:
1.(1)滑动支架高度:滑动支架的高度稍大于保温层的厚度,背景中管道采用70mm厚岩棉保温,滑动支架高度为
50mm,应增加支架高度大于70mm。
(2)吊架的吊点安装位置:有热位移的管道,其吊杆应偏置安装,吊点应设在位移的相反方向,并按位移值的1/2
偏位安装。
4.2.3 管道试压与吹洗技术
1、管道试验
1)管道试验的主要类型
根据管道系统不同的使用要求,管道试验主要有压力试验、泄漏性试验和真空度试验。
2)管道试验应具备的条件:
(1)试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合设计及有关标准规定。管道的防腐和绝热
在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防腐、绝热。
(2)试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;压力试验所需的液体、气体等试验介质已准备充足。
(3)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,包括:管道元件的质量证明文件、管道元件的检验
或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道轴测图、设计变更及材料代用文
件。
(4)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已经拆
下或已隔离。待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。管道已按试验方案进行了加固。
(5)试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的 1.5~2
倍,压力表不得少于 2块。其中至少1块压力表安装于液位最高点,且以安装于液位最高点的压力表读数为准。
3)管道压力试验
(1)管道压力试验技术要求
①压力试验以液体或气体为介质时,应对管道逐步加压到试验压力,以检验管道的强度和严密性。压力试验在管道
安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。
②压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取
6/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
可靠、有效的安全措施。
③脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
④试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
⑤试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
⑥试验介质的排放应符合环保要求。
⑦压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应重新进行压力试验。
经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新进行压力试验。
(2)管道压力试验的替代
替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意。
①对于输送无毒、无害、非可燃流体介质,温度和压力工况使用条件较低的管道,现场施工条件不允许单独进行管
道压力试验时,通过技术分析和验算,可结合试车用管道输送的流体进行压力试验。输送气体介质的管道,需按照
气压试验的要求进行预试验。
②当管道的设计压力大于0.6MPa,设计和建设单位认为液压试验不切实际时(如管道系统设计未考虑充水载荷、生
产中不允许残留微量水渍等),可按设计要求和施工技术标准的规定以气压试验代替液压试验。
③现场条件不允许进行管道的液压和气压试验时,可同时采用下述方法代替压力试验:
所有环向、纵向对接焊缝和螺旋焊缝应进行 100%射线检测或 100%超声检测。
其他焊缝(包括管道组成件与管道支承件连接的焊缝)应进行 100%的渗透检测或 100%的磁粉检测。
应由设计单位进行管道系统的柔性分析。
管道系统应采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏性试验,试验要求应在设计文件中明确规定。
(3)管道液压试验
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道或设备的管道,水中
氯离子含量不得超过 25ppm。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。
埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按式(4.2-1)计算:
PT=1.5P[σ]T/[σ]t
式中P:试验压力(表压)(Mpa);P:设计压力(表压)(MPa);
T
[σ]:试验温度下,管材的许用应力(Mpa);[σ]:设计温度下,管材的许用应力(Mpa)。
T t
当比值[σ]/[σ] 大于6.5时,应取 6.5;应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在试验温度下产生超
T t
过管材屈服强度的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。
例:某管道系统在设计温度时的试验压力为3MPa:在常温试压时,试验温度与设计温度下的管材许用应力比值为
6.5。安装公司在进行该系统压力试验时,设置了常温下临时压力试验系统(见图3)。
问题:1.图3中的A、B点应设置在管网系统的何处位置?计算该管道系统试压时的试验压力。
答案:1.(1)A压力表应在末端(系统最高点、排气附近)。
(2)B排气阀设置在管道系统的最高点。
7/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(3)试验压力(3MPa)=1.5设计压力×[σ]/[σ]=3×6.5=19.5MPa。
T t
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进
行试验;
当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大于管道试验压力的77%
时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
⑦液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压 10min,再将试验压力降至设计压力,稳压 30min,检查压力表
有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
例:某工程使用3台蒸汽发生器提供蒸汽,产生的蒸汽经集气缸汇集后,由一条蒸汽管道输送至用汽车间。热管
蒸汽发生器部分数据见表3-1。蒸汽管道采用无缝钢管,材质为20号钢,蒸汽管道设计压力为1.0MPa,设计温度
为190℃,属于GC2级压力管道。
工程开工后,A公司根据特种设备的有关规定向特种设备安全部门提交了蒸汽管道和集气缸的施工告知书。监理工程
师认为蒸汽发生器是整个系统压力和温度最高的设备,也应按特种设备的要求办理施工告知。
表3-2蒸汽集汽缸数据
产品名称 集汽缸
产品编号 压力容器类型 Ⅱ类 制造日期
设计压力 1.6MPa 耐压试验压力 2.2MPa 最高允许工作压力
设计温度 203℃ 容器净重 296kg 主体材料
容积 0.28m3 工作介质 水蒸气 产品标准
制造许可级别 D 制造许可证编号
问题:计算蒸汽管道的水压试验压力。集汽缸能否与管道作为一个系统按管道试验压力进行试验?说明理由。
答案:(1)蒸汽管道的水压试验压力=1.0x1.5=1.5MPa
(2)蒸汽集汽缸能与管道作为一个系统按管道试验压力进行试验
(3)理由:蒸汽管道的水压试验压力(1.5MPa)<蒸汽集汽缸的试验压力(2.2MPa),此时应按管道的试验压力进行
试验 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
(4)管道气压试验
气压试验具有释放压缩气体能量的危险,必须特别注意使气压试验时脆性破坏的可能性降至最低,同时采取严格的
安全保护措施。
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为 0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
③试验时应装设有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力1.1倍。
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为 0.2MPa。
⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,
每级稳压 3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压 10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂或其他手段检
验应无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定。
(5)管道泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄
漏点的试验。
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压 10min 后,采用涂刷中性发泡剂或采用显色剂,气体分子
感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
8/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
例:工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有( )。
A.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验 B.泄漏性试验应在压力试验前进行
C.泄漏性试验的试验介质宜采用空气 D.试验压力为设计压力的1.5倍 E.泄漏性试验可结合试车一并进行
答案:ACE
(6)管道真空度试验
真空度试验是对管道系统抽真空,检测管道系统在规定时间内的增压率,以检验管道系统的严密性。
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行 24h 的真空度试验,增压率不应大于 5%。增压率按式(4.2-2)
计算:∆P=[(P2-P1)/P1]x100%
式中∆P:24h的增压率P1:试验初始压力(表压)(Mpa);P2:试验最终压力(表压)(Mpa)
2、管道吹扫与清洗
1)管道吹扫与清洗的基本技术要求
(2)管道吹扫与清洗方法,应根据对管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度
确定:
①公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。
②公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。
③公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。
④蒸汽管道应采用蒸汽吹扫;非热力管道不得采用蒸汽吹扫。
(5)吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。
(10)管道吹洗合格后,应由施工单位会同建设单位或监理单位共同检查确认,并填写“管道系统吹扫与清洗检
查记录”及“管道隐蔽工程(封闭)记录”。
2)水冲洗
(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道时,水中氯离子含量不得超过 25ppm(25x10-6)。
(2)水冲洗流速不得低于 1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的 60%,排水时不得形成负压。
(4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致。管道冲洗合格后,应及
时将管内积水排净并吹干。
(5)锈蚀和污染严重的管道,可使用高压水分段冲洗以达到清洁目的。
3)空气吹扫
(1)宜利用生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力,
吹扫流速不宜小于 20m/s。
(2)吹扫忌油管道时,气体中不得含油。
(3)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫 5min 后靶板上无铁锈、尘土、
水分及其他杂物即为合格。
4)蒸汽吹扫
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。
(2)为蒸汽吹扫安装的临时管道,应按正式蒸汽管道安装技术要求进行施工,安装质量要求与正式蒸汽管道相同,
临时管道吹扫干净后,方可用于正式蒸汽管道的吹扫。
(3)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于 30m/s,吹扫前先进行暖管、及时疏水,暖管时应检查管道
的热位移,有异常时应及时处理。
(4)蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品及其他杂物。
9/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
(5)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,宜采取每次吹扫一根、轮流吹扫的方法。
5)化学清洗
(1)当进行管道化学清洗时,应与无关设备及管道进行隔离。
(2)化学清洗液的配方应经试验鉴定后再采用。
(3)管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。当采用循环方式进
行酸洗时,管道系统应预先进行空气试漏或液压试漏并检验合格。
(4)对不能及时投入运行的化学清洗合格的管道,应采取封闭或充氮保护措施。
6)油清洗
(1)润滑、密封、控制系统的油管道,应在设备及管道酸洗合格后,系统试运行前进行油清洗。不锈钢管油系统
管道,宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。
(2)油清洗应采用循环的方式进行。每 8h 应在 40~70°C 内反复升降油温 2~3次,并及时清洗或更换滤芯。
(3)当设计文件或产品技术文件无规定时,管道油清洗后应采用滤网检验。
(4)油清洗合格后的管道,采取封闭或充氮保护措施。
例:下列关于管道吹扫与清洗说法正确的是( )。
A.吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行 B.蒸汽管道吹扫前应先用水冲洗
C.非热力管道用蒸汽吹扫前应先暖管 D.不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗
E.蒸汽吹扫应按加热→冷却→再加热的顺序循环进行
答案:ADE
转至(P189)5.3.1特种设备的分类
2、特种设备种类
3)压力管道 抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
(1)压力管道:是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备。其范围规定为最高工作压力大于或者
等于 0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者
等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于 50mm 的管道。
公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本
体所属管道除外。
(2)压力管道类别及品种见5.3-3。
类别 品种
长输管道 输油管道、输气管道
公用管道 燃气管道、热力管道
工业管道 工艺管道、动力管道、制冷管道
①长输(油气)管道,是指在产地、储存库、使用单位之间的用于输送(油气)商品介质的管道。
②公用管道,是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道和热力管道。
③工业管道,是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。包括火力
发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的动力管道;工业制冷系统中输送制冷剂介质的制冷管道。
④压力管道范围
压力管道范围 例如
管道组成件 管子、管件、法兰、阀门、密封件、紧固件、过滤器、节流装置等
管道支撑件 吊杆、弹簧支吊架、平衡锤、松紧螺栓、鞍座、垫板、滑动支座、吊耳、卡环、管夹等
连接接头
管道安全保护装置 安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等
8)压力管道元件
纳入《特种设备目录》的压力管道元件类别及品种见表5.3-6。
10/112026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号看直播:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
王克老师私人微信号:wangkejd;课程咨询联系王克助理微信:lz23018207;正版课程赠送纸质资料
类别 品种
压力管道管材 无缝钢管、焊接钢管、有色金属管、球墨铸铁管、复合管、非金属材料管
压力管道管件 非焊接管件(无缝管件)、焊接管件(有缝管件)、锻制管件、复合管件、非金属管件
压力管道阀门 金属阀门、非金属阀门、特种阀门
压力管道法兰 钢制锻造法兰、非金属法兰
补偿器 金属波纹膨胀节、旋转补偿器、非金属膨胀节
压力管道密封元件 金属密封元件、非金属密封元件
压力管道特种元件 防腐管道元件、元件组合装置
转至(P192)5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定
2、特种设备安装、改造、修理许可
1)承压类特种设备
(1)长输管道安装(GA1、GA2)许可由国家市场监督管理总局实施。
(2)锅炉安装(含修理、改造)(A、B)、长输管道安装 (GA2)、公用管道安装(GB1、GB2)、工业管道安装(GC1、
GC2、GCD)的许可由省级市场监督管理部门实施。
许可参 许可范围 备注
数级别
GA1 设计压力大于或者等于4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管道 GA1>GA2
GA2 GA1级以外的长输管道 \
GB1 燃气管道 \
GB2 热力管道 \
GC1 (1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类 GC1级、GCD
别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道; 级>GC2 级
(2)输送《石油化工企业设计防火标准》GB50160、《建筑设计防火规范》GB50016中
规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压
力大于或者等于4.0MPa 的工艺管道;
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等
于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道
GC2 (1)GC1级以外的工艺管道;(2)制冷管道
GCD 动力管道
例:以下属于GC1级管道的是( )。
A.设计压力4.0MPa的液氧充装站氧气管道 B.1.8MPa的重柴油输送管道 C.介质为30℃的管道 D.塑料管道
答案:A
3、特种设备的生产
2)特种设备安装、改造、修理告知
(4)告知的注意事项
③承担跨省长输管道安装的施工单位,应当向国家市场监督管理总局履行告知手续;
承担省内跨市长输管道安装的安装单位,应当向省级质量技术监督部门履行告知手续。
④包含压力容器或压力管道的设备系统(如解体安装的压缩机等),由使用单位直接申请办理使用登记,不需要办理
压力容器或压力管道安装告知和安装监督检验。
11/11