3.6 消防工程施工技术
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序
1、消防工程的分部分项工程
消防工程的分部分项工程见表3.6-1。(自行阅读)
2、消防工程施工程序
(1)消防水泵(稳压泵)施工程序。基础验收→泵体安装→吸水管安装→出水管安装→单机调试。
(2)消火栓系统施工程序。
干管安装→立管、支管安装→箱体稳固→附件安装→强度和严密性试验→冲洗→系统调试。
(3)自动喷水灭火系统施工程序
干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→
报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。
(9)防排烟系统施工程序
支吊架制作、安装→风管制作、安装→风管强度及严密性试验→风机及阀部件安装→防排烟风口安装→单机试运行
→系统调试。
3.6.2 消防工程施工技术要求
1、消防给水及消火栓系统施工技术要求
(1)钢筋混凝土消防水池和消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进
出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。
(2)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安
装压力表时应加设缓冲装置。
补充:消防水泵安装
(3)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀
的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
(4)地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大
于 0.4m。
(5)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为 1.1m。
(6)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,达到设计
要求为合格。
(7)消火栓系统的调试应包括:水源调试和测试;消防水泵调试;稳压泵或稳压设施调试;减压阀调试;消火栓
调试;自动控制探测器调试;干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试,并应包含报警阀的附件电动阀或电磁
阀等阀门的调试;排水设施调试;联锁控制试验。
2、自动喷水灭火系统安装要求
(1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设 2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水
排净时,应采取相应的排水措施。
(2)直立型、下垂型洒水喷头与顶板的距离应为 75~150mm;喷头安装前应进行密封性能试验,且喷头安装必须在
系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。
1/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
例:地下停车库施工过程中, 自动喷水灭火系统的直立型喷洒头运至施工现场,经外观检查后,A单位立即与消
防水管道进行了连接安装,直立型喷洒头的安装如图所示,经监理工程师质量检查,该施工被叫停并整改。
问题:
1.说明地下停车库自动喷水灭火系统施工被监理工程师要求整改的原因。
答案:抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
1.(1)闭式喷头安装前应进行密封性能试验,且喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后方可进行,进场即与管道
连接安装是错误的。
(2)图中地下室直立型喷头溅水盘距顶板350mm错误,根据相关规范的规定,应为75~150mm。
(3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
补充:报警阀
转至P215 6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准
2、施工标准
3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2017
(1)消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连接处应安装倒流防止器。
(2)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀
辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。
2/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度
宜为 1.2m;两侧与墙的距离不应小于 0.5m;正面与墙的距离不应小于 1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于
0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的
要求。
(4)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致。
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水设施调试;联
动试验。
补充:末端试水装置
(1)末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验,末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为
1.5m,并应采取不被他用的措施。
(2)末端试水装置和试水阀应有相应排水能力的排水设施。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排
水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm。
例:末端试水装置安装存在哪些质量问题?并说明理由。
1-最不利点喷头;2-压力表组;3-球阀;4-排水管
答案:
1.末端试水装置安装存在的质量问题:
(1)末端试水装置缺少试水接头;(2)末端试水装置的出水与排水管直接连接;(3)排水总管的管径偏小。
理由:末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头组成;末端试水装置的出水,应取孔口出流方式排入排水管道,
排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
3、水喷雾灭火系统安装要求
(1)雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、雨淋报警阀,再进
行雨淋报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的连接应使水流方向一致。
(2)喷头应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行安装。
(3)系统调试应包括:水源测试;动力源和备用动力源切换试验;消防水泵调试;稳压泵调试;雨淋报警阀、电
3/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
动控制阀、气动控制阀的调试;排水设施调试;联动试验。
4、细水雾灭火系统安装要求
(1)储水瓶组、储气瓶组安装、固定和支撑应稳固,压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
(2)当系统采用柱塞泵时,泵组安装后应充装润滑油并检查油位。
(3)喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四
氟乙烯、麻丝、胶粘剂等密封材料。
5、固定消防炮灭火系统安装要求
(1)泡沫液(干粉)进场时应由建设单位、监理工程师和供货方现场组织检查,并共同取样留存,留存数量按全
项检测需要量确定。泡沫液(干粉)质量应符合国家现行有关产品标准。
(2)消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。
(3)固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。
6、自动跟踪定位射流灭火系统安装要求
(1)管网安装完毕后,应进行强度试验、冲洗和严密性试验。
(2)模拟末端试水装置的出水应采取间接排水方式,且应具备良好的排水能力。
(3)系统调试应包括:水源调试和测试;消防水泵调试;气压稳压装置调试;自动控制阀和灭火装置手动控制功
能调试;系统的主电源和备用电源切换测试;系统自动跟踪定位灭火模拟调试;模拟末端试水装置调试;系统自动
跟踪定位射流灭火试验;联动控制调试。
7、气体灭火系统施工技术要求
(1)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用
的泄压管接到室外。
(2)灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格水平。
(3)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,
其装饰罩应紧贴吊顶。
(4)气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。
8、泡沫灭火系统施工技术要求
(1)常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验,试验压力应为储罐装满水后的静压力,试验前应将焊接接头的外表面
清理干净,并使之干燥,试验时间不应小于 1h,目测应无渗漏。
(2)管道安装完毕应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5倍;试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器
(装置)隔离。
(3)地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应朝向消防车道。
(4)泡沫灭火系统的调试包括:动力源和备用动力的切换试验;水源的测试;消防泵和稳压设备的试验;泡沫比
例混合装置的调试;泡沫产生装置的调试;报警阀的调试;泡沫消火栓的冷喷试验;泡沫灭火系统的喷水和喷泡沫
试验等。
9、干粉灭火系统施工技术要求
(1)在电缆隧道,将灭火装置安装在顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架,使喷口朝向一侧的电缆桥
架。
4/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(2)在货架式储物仓库,将灭火装置安装在每层货架顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架安装在仓库
的顶部,使喷口朝向货架各层。
(3)在机电设备间,将灭火装置安装在机电设备间的顶部,喷口朝下或通过带有角度调整功能的支架,使喷口朝
向机电设备的各个表面。
(4)干粉灭火装置的联动控制组件应进行模拟启动试验,包括自动模拟启动和手动模拟启动试验。
10、防排烟系统施工技术要求
(1)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求,材料进场时应
检查其燃烧性能报告。
(2)排烟防火阀的安装方向、位置应正确,阀门应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应
大于 200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
(3)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置
减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
(4)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
(5)防排烟系统调试应包括设备单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括:排烟防火阀的调试,常闭送风口、
排烟阀或排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,自动排烟窗的调试,送风机、排烟风机的调试,机械加压系统风速
及余压的调试,机械排烟系统风速和风量的调试,以及机械加压送风系统、机械排烟系统、自动排烟窗和活动挡烟
垂壁的联动调试等。
例:排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间安装橡胶减震垫,设备与排烟风管
之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图1)。监理单位在验收过程汇总,发现排烟风机的上述做法不合格,
要求施工单位整改。
问题:
1.指出图1屋顶排烟风机安装的不合格项,应怎么纠正?
答案:
(1)“风机与基础之间安装橡胶减震垫” 不合格。
纠正:防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置
减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
(2)“设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接”不合格。
纠正:防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
(3)“排烟风机入口处没有安装排烟防火阀”不合格。
纠正:排烟风机入口处应设置排烟防火阀。
(4)“防排烟风机没有设置专用机房”不合格。
纠正:防排烟风机必须设置在专用机房里。
11、火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于 30mm。
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽内。
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,不应使用电源插头。
5/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(4)对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾探测器,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m;
探测器周围 0.5m 内不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m;至多孔送风口的水平距离不
应小于 0.5m。
(5)对于点型火焰探测器和图像型火灾探测器,安装位置应保证其视场角覆盖探测区域,并应避免光源直接照射
在探测器的探测窗口。
(6)可燃气体探测器的安装位置,应根据探测气体密度确定。
12、工业项目消防系统的技术要求
在电力、石化、冶金、矿山等工业建设项目的消防工程,与民用和公共建筑消防工程有许多共同之处,但也有其特
点和要求。
(1)根据工业建筑储存的物料性质、生产操作条件、火灾危险性、建筑物体积等因素,设置不同的消防设施和灭
火系统。抖音:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
①火力发电厂
容量为90MV·A及以上的油浸变压器应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统或其他灭火系统;
燃气轮发电机组(包括燃气轮机、齿轮箱、发电机和控制间),宜采用全淹没气体灭火系统,并应设置火灾自动报
警系统。
②钢铁冶金企业
单台容量大于等于40MV·A非总降压变电所的油浸电力变压器应设置火灾自动报警系统,以及水喷雾、细水雾和
气体灭火系统;
储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。
③石油储备库,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统,以
及消防冷却水系统和火灾自动报警系统。
(2)工业项目很多建有消防站,站内消防车的类型和数量与企业的火灾危险性相适应,以满足扑救控制初期火灾
的需要。
如火电厂单台发电机组容量为300MW及以上的,应设置企业消防站,站内应配备不少于 2辆消防车,其中一辆为水
罐或泡沫消防车,另一辆可为干粉或干粉泡沫联用车。
例:火力发电厂容量为90MV·A及以上的油浸变压器应设置( )系统。
A.火灾自动报警 B.水喷雾灭火 C.自动喷洒灭火 D.消防炮灭火 E.泡沫灭火
答案:AB
例:石油罐区宜采用的灭火系统是( )。
A.自动喷水灭火系统 B.消防水炮灭火系统 C.泡沫灭火系统 D.气体灭火系统
答案:C
3.6.3 消防工程验收规定与实施
1、消防工程验收的相关规定
(1)县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门对本行政区域内建设工程实施消防设计审查、消防验收、备
案以及备案抽查管理。
6/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
(2)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住房和城乡建设主管部门申
请消防设计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收。
①建筑总面积大于 20000m2 的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅。
②建筑总面积大于 15000m2 的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。
③建筑总面积大于 10000m2 的宾馆、饭店、商场、市场。
④建筑总面积大于 2500m2 的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的
教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间。
⑤建筑总面积大于 1000m2 的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医
院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍。
⑥建筑总面积大于 500m2 的歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧等,具有娱乐功能的餐馆、
茶馆、咖啡厅等。
⑦国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
⑧城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
⑨生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、
调压站。
⑩国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
单体建筑面积大于40000m2 或者建筑高度超过50m 的其他公共建筑。
(3)其他建设工程,实行消防验收备案、抽查管理制度。
⑪
例:下列场所应当申请消防设计审核的是( )。
A.建筑总面积为25000m2的体育馆 B.建筑总面积为15000m2的博物馆 C.建筑总面积为10000m2的客运站
D.建筑总面积为5000m2的影剧院 E.建筑总面积为1000m2的夜总会
答案:ADE
2、特殊建设工程消防验收条件和应提交的资料
1) 特殊建设工程消防验收的条件
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消
防质量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
2)特殊建设工程消防验收所需资料
建设单位申请消防验收应当提供下列材料:
(1)消防验收申报表;(2)工程竣工验收报告;(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
3、特殊建设工程消防验收的组织及验收程序
1)消防验收的组织形式
(1)特殊建设工程消防验收由国务院住房和城乡建设主管部门负责指导监督实施。
(2)县级以上消防设计审查验收主管部门承担本行政区域内特殊建设工程的消防验收。
(3)跨行政区域特殊建设工程的消防验收工作,由该建设工程所在行政区域消防设计审查验收主管部门共同的上
一级主管部门指定负责。
2)消防验收程序
验收程序通常为验收受理、现场评定和出具消防验收意见等阶段。
(1)验收受理。由建设单位组织填写“消防验收申请表”,向消防设计审查验收主管部门提出申请,并提供有关
书面资料,资料应真实有效,符合申报要求。
(2)现场评定。消防设计审查验收主管部门受理消防验收申请后,对特殊建设工程进行现场评定。
7/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
现场评定包括对建筑物防(灭)火设施的外观进行现场抽样查看,通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、
长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量 ,对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系
统功能等内容。
(3)出具消防验收意见。现场评定结束后,消防设计审查验收主管部门依据消防验收有关评定规则,形成验收意
见或评论,验收评定合格后出具《建筑工程消防验收意见书》。实行规划、土地 、消防、人防、档案等事项联合
验收的建设工程,消防验收意见由地方人民政府指定的部门统一出具。
3)局部消防验收
对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。
4)消防验收的时限
消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起 15日内组织消防验收,并在现场评定检查合格后签发《建
筑工程消防验收意见书》。
4、施工过程中的消防验收
1)消防施工程序
在建筑物主体完成精装修之前,消防工程的设备和干线管网应就位并调试,配合建筑物精装修完成各类元件、部件
的安装,最后是系统调试和检测。
例如:与土建工程配合,埋设道路下、地坪下的消防供水管网,敷设墙体内的消防报警线路导管等。
2)消防验收形式
隐蔽工程消防验收 在被隐蔽前进行消防验收。
例如,埋设在道路下、地坪下的消防供水管网,敷设在墙体内的消防报警线路导管等。
粗装修消防验收 属于消防设施的功能性验收。验收合格后,尚不具备投入使用的条件。
精装修消防验收 验收合格后,房屋建筑具备投入使用条件。
5、其他建设工程的消防验收与备案
1)消防验收备案
其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起 5个工作日内,报消防设计审查验收主管部门消防验收
备案。建设单位办理备案,应当提交下列材料:
(1)消防验收备案表;(2)工程竣工验收报告;(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
2)消防验收抽查
消防设计审查验收主管部门对备案的其他建设工程实行抽查管理。抽查工作推行“二随机、一公开”制度,随机抽
取检查对象,随机选派检查人员;抽取比例由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门,结合辖区内
消防设计、施工质量情况确定,并向社会公示。其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用,并组织整改,整改
完成后,向消防设计审查验收主管部门申请复查。
例:某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积3.2万m2,施工内容包括:给排水、电
气、通风空调、消防、建筑智能化工程,工程于2022年8月开工,2023年7月竣工,计划总费用5100万元。
消防工程完工后,建设单位立即向消防设计审查验收主管部门报送了工程竣工验收报告,申请备案,遭到拒绝。
随后,总承包公司向消防设计审查验收主管部门提出申请,要求对竣工工程进行消防验收,再次遭到拒绝。
问题:
1.说明消防设计审查验收主管部门先后拒绝建设单位和总承包单位的理由。
2.该工程应当具备的消防验收的条件是什么?
3.申请消防验收时应当提供哪些资料?
4.消防工程验收的程序包括哪些阶段?
5.该消防安全重点工程可以按施工程序划分为哪几种消防验收形式?
答案:
1.(1)消防设计审查验收主管部门拒绝建设单位的理由是:建设方申请消防竣工验收备案不正确。博物馆面积为
8/92026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
3.2万m2大于2万m2,建筑面积大于2万m2的博物馆应当申请消防验收,建设单位必须向消防设计审查验收主管部
门申请验收,而不是备案。
(2)消防设计审查验收主管部门拒绝总承包单位的理由是:应由建设单位向消防设计审查验收主管部门提出申请
消防验收并提供相关资料,而不是总承包单位申请。
2.消防验收的条件:
①完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
②有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告)。
③建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质
量符合有关标准。
④消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
3.建设单位申请消防验收应当提供下列材料:
(1)消防验收申报表;(2)工程竣工验收报告;(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
4.验收程序通常包括验收受理、现场评定和出具消防验收意见等阶段。
5.划分3种消防验收形式:①隐蔽工程消防验收②粗装修消防验收③精装修消防验收
9/9