第6章 相关标准
6.1 建筑机电工程设计与施工标准
6.1.1 建筑电气及智能化系统工程设计与施工标准
1、设计标准
1)《建筑电气与智能化通用规范》
2)《民用建筑电气设计标准》
3)《建筑照明设计标准》
4)《入侵报警系统工程设计规范》
5)《智能建筑设计标准》
1)《建筑电气与智能化通用规范》
(2)应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
(3)两个供电电源之间的切换时间应满足用电设备允许中断供电时间的要求。
(4)备用电源应满足用电设备连续供电时间和供电容量的要求。
(5)备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路,备用电源的用电
负荷不应接入应急电源供电回路。
(6)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应具备火灾时切除非消防负荷的功能,消防负荷应设
置专用的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。
(7)室外灯具防护等级不应低于 IP54,埋地灯具防护等级不应低于 IP67,水下灯具的防护等级不应低于 IP68。
(8)当正常照明灯具安装高度在 2.5m 及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加
防护,额定剩余电流动作值不应大于 30mA。疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在 2.5m 及以下时,应采用安全特低
电压供电(特低电压配电系统的电压不应超过交流50V或直流120V)。
(9)人员密集场所的公共大厅和主要走道的一般照明可采用的控制措施为:感应控制、集中或区域集中控制。
(10)建筑设备管理系统设计要求:
应支持开放式系统技术;应具备系统自诊断和故障部件自动隔离、自动唤醒、故障报警及自动监控功能;应具备参数
题限报警和执行保护动作的功能,并反馈其动作信号;与其他建筑智能化系统关联时,应配置与其他建筑智能化系统
的通信接口。
(11)导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的 40%;电缆槽盒内控制线缆的
总截面面积不应超过电缆槽盒截面面积的 50%。
2)《民用建筑电气设计标准》
(3)多层民用建筑的低压配电系统设计要求:
①照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别组成配电系统。
②当用电负荷较大或用电负荷较重要时,应设置低压配电室,并宜从低压配电室以放射式配电。
③由低压配电室至各层配电箱或分配电箱,宜采用树干式或放射式与树干式相结合的混合式配电。
3)《建筑照明设计标准》
(1)照明设计应按下列条件选择光源:
①灯具安装高度较低的房间宜采用 LED光源、细管径直管形三基色荧光灯。
②灯具安装高度较高的场所宜采用 LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或大功率细管径形直管荧光灯。
③重点照明宜采用 LED光源、小功率陶瓷金属卤化物灯。
④室外照明场所宜采用 LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯。
⑤照明设计不应采用普通照明白炽灯。对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所除外。
(11)交流照明配电系统要求:
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的 115%,最小相负荷不宜小于三相
负荷平均值的 85%。
②正常照明单相分支回路的电流不宜大于 16A,所接光源数或 LED灯具数不宜超过 25个;当连接建筑装饰性组合
灯具时,回路电流不宜大于 20A,光源数不宜超过 60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于
25A。
③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
④ 主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截
1/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
面。
⑤当3次谐波电流超过基波电流的 33%,应按中性线电流选择线路截面,并应符合现行国家标准《低压配电设计规
范》GB 50054-2011的规定。
(12)照明分支线路应采用铜芯绝缘线缆,室内分支线截面积不应小于 1.5mm2;室外分支线截面积不应小于 2.5mm2。
4)《入侵报警系统工程设计规范》
(2)周界设置入侵探测器时,应构成连续无间断的警戒线(面),每个独立防区长度不宜大于 200m。
5)《智能建筑设计标准》
(2)建筑设备管道系统包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统,以及需纳入管理的其他业务设施系统等。
①建筑设备监控系统监控的设备范围包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等,采集
的信息包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、气体浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状态信息。
②建筑能效监管系统中,能耗计量的分项及类别包括电量、水量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等使
用状态信息。 抖音(看直播):机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
2、施工标准
1)《建筑电气工程施工质量验收规范》
2)《智能建筑工程质量验收规范》
6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
1、设计标准
1)《建筑给水排水与节水通用规范》
2)《建筑给水排水设计标准》
1)《建筑给水排水与节水通用规范》
(2)给水系统应充分利用室外管网压力直接供水,系统供水方式及供水分区应根据建筑用途、建筑高度、使用要求、
材料设备性能、维护管理、运营能耗等因素合理确定。
(3)给水系统采用的管材、管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力;
采用的阀件的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。
(4)集中热水供应系统应设热水循环系统,居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s,
公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于 10s。
2、施工标准
1)《建筑给水排水与节水通用规范》
2)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
3)《绿色建筑评价标准》
4)《装配式建筑评价标准》
1)《建筑给水排水与节水通用规范》
(5)给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:
给水管道应为蓝色环;
热水供水管道应为黄色环;
热水回水管道应为棕色环;
中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环;
排水管道应为黄棕色环。
2)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
(1)安装固定式太阳能热水器,应朝向正南。如受条件限制时,其偏移角不得大于 15°。
(2)热交换器应以工作压力的 1.5倍做水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加 0.3MPa;热水部分应不低于
0.4MPa。
(3)蒸汽锅炉安全阀应安装通向室外的排汽管。热水锅炉安全阀泄水管应接到安全地点。在排汽管和泄水管上不得
装设阀门。
3)《绿色建筑评价标准》
(1)绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。在建筑工程施工图设计完成后,可进行预评价。绿色建筑划分应为基
本级、一星级、二星级、三星级4个等级。
(2)绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居 5类指标组成,且每类指标
2/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
均包括控制项和评分项;评价指标体系还统一设置加分项。
(3)使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为 15分。
4)《装配式建筑评价标准》
(1)装配式建筑评价等级应划分为 A级、AA级、AAA级。
装配率为 60%~75%时,评价为 A级装配式建筑;
装配率 76%~90%时,评价为 AA级装配式建筑;
装配率为 91%及以上时,评价为 AAA级装配式建筑。
(2)装配率计算和装配式建筑等级评价应以单体建筑作为计算和评价单元。
(3)装配式建筑的装配率评分项包括主体结构(满分50分)、围护墙和内隔墙(满分20分)、装修和设备管线(满分
30分)3项。
(4)装配式建筑的评价,应同时满足的基本条件:
主体结构部分的评价分值不低于 20分;
围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于 10分;
采用全装修;
装配率不低于 50%。
6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准
1、设计标准
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
2)《锅炉房设计标准》
3)《建筑碳排放计算标准》
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
(3)事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当水平距离不足20m时,排风口
应高出进风口,并不宜小于6m。
(4)通风机应根据管路特性曲线和风机性能曲线进行选择。通风机风量应附加风管和设备的漏风量,送、排风系
统可附加 5%~10%,排烟兼排风系统宜附加 10%~20%;
通风机采用定速时,通风机的压力在计算系统压力损失上宜附加 10%~15%,
通风机采用变速时,通风机的压力应以计算系统总压力损失作为额定压力。
3)《建筑碳排放计算标准》
(1)建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如建筑材料生产及运输、建造及拆除、建筑物运行三个阶
段,并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。
(2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在建筑运
行期间的碳排放量。
暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系统及末端空气处理设备能耗。
2、施工标准
1)《通风与空调工程施工规范》
2)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
1)《通风与空调工程施工规范》
(2)风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过短管连接。风口与风管连接宜采用法兰连接,也可采用
槽型或工形插接连接。
2)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
(1)新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年节能设计标准的基础上分别降低 30%和 20%。严寒和寒
冷地区居住建筑平均节能率应为 75%,其他气候区居住建筑平均节能率应为 65%;公共建筑平均节能率应为 72%。
(2)新建的居住和公共建筑碳排放强度应分别在2016年节能设计标准的基础上平均降低 40%,碳排放强度平均降低
7kgCO2/(m2·a)以上。
6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准
1、设计标准
1)《建筑防火通用规范》
2)《消防设施通用规范》
3/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
3)《人民防空工程设计规范》
1)《建筑防火通用规范》
(1)下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于 1部:
①建筑高度大于33m的住宅建筑。
②5层及以上且建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施。
③一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。
(2)民用建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层;消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,
疏散门应直通室外或安全出口。
(3)电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分别独立设置,井壁的耐火极限均不应低于 1.00h。
(4)下列建筑应设置室内消火栓系统:
①建筑占地面积大于300m2的甲、乙、丙类厂房。
②高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑。
③座位数大于800个的电影院,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑。
④建筑体积大于5000m3的单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,
老年人照料设施,档案馆,图书馆。
⑤建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑。
⑥建筑面积大于300m2的汽车库和修车库。
⑦建筑面积大于300m2且平时使用的人民防空工程。
(5)下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:
①一类高层公共建筑及其地下、半地下室。
②二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房。
③甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,
座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等。
④任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑。
⑤中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层病房楼、
门诊楼和手术部。
⑥设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的其他单、多层公共建筑。
⑦建筑面积大于1000m2且平时使用的人民防空工程。
(6)下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
①商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;旅馆建筑。
②图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆。
③地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑。
④特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超
过3000个的体育馆。
⑤疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等。
⑥托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2的其他儿童活动场所。
⑦歌舞娱乐放映游艺场所。
⑧其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的商店营业厅,以及其他一
类高层公共建筑。
(7)下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正
确清晰、视觉连续。
①公共建筑;建筑高度大于27m的住宅建筑。
②除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库。
③平时使用的人民防空工程;地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台。
④城市交通隧道、城市综合管廊;城市的地下人行通道;其他地下或半地下建筑。
2)《消防设施通用规范》
(1)高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m2的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,
应设置高位消防水箱。
(2)消防水泵应采取自灌式吸水;消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,在平时应使消防水泵处
4/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
于自动启泵状态,且应具有机械应急启泵功能,机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运
行状态。
(3)自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火
分区、楼层均应设置 DN25 的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。
(7)下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
排烟风机入口处;排烟管道穿越防火分区处;垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;一个排烟
系统负担多个防烟分区的排烟支管上。
3)《人民防空工程设计规范》
(1)每个防护单元均应设置独立的给水、排水系统。
(2)人防工程应引接电力系统电源,并宜满足平时电力负荷等级的需要;当引接两路电力系统电源时,两路电源宜
同时工作,任一路电源均应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要。电源容量应分别
满足平时和战时总计算负荷的需要。
2、施工标准
1)《建筑防火通用规范》
2)《火灾自动报警系统施工及验收标准》
3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
4)《气体灭火系统施工及验收规范》
5)《人民防空工程施工及验收规范》
2)《火灾自动报警系统施工及验收标准》
(2)各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小于 6mm。各类管路暗敷时,应敷设
在不燃结构内,且保护层厚度不应小于 30mm。
3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
(2)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警
阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。
报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度
宜为 1.2m;两侧与墙的距离不应小于 0.5m;正面与墙的距离不应小于 1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小
于 0.5m。 抖音(看直播):机电王克老师;微信视频号:建造师王克;王克老师私人微信:wangkejd
安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。
6.2.1 石油化工工程设计与施工标准
1、设计标准
1)《钢结构设计标准》
2)《压力容器 第3部分:设计》
3)《工业金属管道设计规范》
1、设计标准
1)《钢结构设计标准》
(1)承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有
碳当量的合格保证。
5/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证;
对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。
(2)手工焊用焊条、自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属的力学性能不低于母材的性能。
(3)焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定,其检验方法应符合现行国家标准《钢
结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。其中厚度小于6mm钢材的对接焊缝,不应采用超声波探伤确定焊
缝质量等级。
(4)当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热层加以保护。
(5)当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。
(6)当高温环境下钢结构的承载力不满足要求时,应采取增大构件截面、采用耐火钢或采用加耐热隔热涂层、热辐
射屏蔽、水套隔热降温等隔热降温措施。
(7)当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。
2、施工标准
1)《钢结构工程施工质量验收标准》
2)《工业金属管道工程施工规范》
3)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》
1)《钢结构工程施工质量验收标准》
(1)型材和管材的品种、规格性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时,应按国家现
行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验,检验结果应符合国家现行标准的规
定。
(4)紧固件连接要求:
①永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于 2扣。
②高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为 2~3扣,其中允许有 10%的螺栓丝扣外露 1扣或4扣。
③涂层摩擦面钢材表面处理应达到 Sa2级,涂层最小厚度应满足设计要求。
④连接薄钢板采用的自攻钉、拉钢钉、射钉等规格尺寸应与被连接钢板相匹配,并满足设计要求,其间距、边距等应
满足设计要求。检查数量:应按连接节点数抽查 1%,且不应少于 3个。
⑤高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔,当不能自由穿入时,应用铰刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓数量的 25%,
扩孔后的孔径不应超过 1.2倍的螺栓直径。
3)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》
(1)设备安装测量基准应符合下列规定:
①以设备支座的底面作为安装标高的基准。
②以立式设备任意两条相邻的方位线作为设备垂直度测量基准。
③以卧式设备两侧水平方位线作为水平度的测量基准。
④套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基准,以支架底板的底面作为安装标高的测量基准,以
一根支架柱的外侧面作为单排管垂直度的测量基准。
(2)耐压试验应采用液压试验,若采用气压试验代替液压试验时,必须符合下列规定:
①压力容器的焊接接头进行 100%射线或超声检测,执行标准和合格级别执行原设计文件的规定。
②非压力容器的焊接接头进行 25%射线或超声检测,合格级别射线检测为Ⅲ级、超声检测为Ⅱ级。
6.2.2 电力工程设计与施工标准
1、设计标准
1)《小型火力发电厂设计规范》
2)《风力发电场设计规范》
3)《光伏发电站设计规范》
4)《槽式太阳能光热发电站设计标准》
5)《塔式太阳能光热发电站设计标准》
2)《风力发电场设计规范》
(1)风力发电机组的塔筒中心与公路、铁路、机场、输电线路、通信线路、天然气石油管线等设施的避让距离宜
大于轮毂高度与叶轮之和的 1.5倍。
2、施工标准
6/72026二建机电实务全程私塾班,《精讲班》模块,主讲人:王克
抖音号:机电王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、每月模考、随时答疑
课程咨询联系王克助理,加微信:lz23018207
1)《风力发电工程施工与验收规范》
2)《光伏发电站施工规范》
1)《风力发电工程施工与验收规范》
(1)当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作业。制造厂家未规定安装风
速的,叶片和风轮安装风速不宜超过 8m/s,塔架、机舱安装风速不宜超过 10m/s。
2)《光伏发电站施工规范》
(4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于 20MΩ。
6.2.3 冶炼工程设计与施工标准
1、设计标准
1)《高炉炼铁工程设计规范》
2)《炼钢工程设计规范》
3)《连铸工程设计规范》
4)《板带精整工艺设计规范》
1)《高炉炼铁工程设计规范》
(2)矿槽、焦槽数量应根据原料品种、贮存时间及清槽、检修等综合因素确定,并应符合容积大、槽数少的要求。焦
槽的贮存时间应为 8~10h;高炉烧结矿槽贮存时间宜为 10~14h,烧结矿分级入炉时可采用上限值;其他原料的贮存
时间应大于 12h。烧结矿槽的最大跌落高度不宜大于 14m。每座高炉的烧结矿筛不得少于 4台,小粒级烧结矿筛或焦
炭筛不宜少于 2台。
(5)高炉本体的安全供水系统宜采用柴油泵机组供水,安全供水量应为正常供水量的 50%~70%。工业水冷却的高炉
应设置高位水池或高位水塔,高位水塔的安全供水时间宜为5~10min;采用应急柴油泵机组供水时,柴油机泵的启动
时间不应超过 10s。
2、施工标准
1)《炼铁机械设备工程安装验收规范》、《炼铁机械设备安装规范》
2)《炼钢机械设备工程安装验收规范》、《炼钢机械设备安装规范》
3)《轧机机械设备工程安装验收规范》、《轧机机械设备安装规范》
4)《工业炉砌筑工程施工与验收规范》
2)《炼钢机械设备工程安装验收规范》、《炼钢机械设备安装规范》
(1)炼钢设备中通氧的零部件及管路严禁沾有油脂,安装前应严格检查,沾有油脂必须进行脱脂。
(2)转炉炉体水冷炉口、副枪机余热锅炉安装完成后必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水试验。
(3)电弧炉水冷系统、电极臂及电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水试验。
(4)钢包精炼转炉的炉盖水冷系统、电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验及通水试验。
(5)钢包真空精炼炉及真空吹氧脱碳炉设备安装罐盖水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水试验。
(6)循环真空脱气精炼炉设备脱气室水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水试验。
(7)结晶器必须按设计技术文件的规定进行水压试验和工作压力下的通水试验。