点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
1
第3 章建筑机电工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
3.2 建筑电气工程施工技术
3.3 通风与空调工程施工技术
3.4 智能化系统工程施工技术
3.5 电梯工程安装技术
3.6 消防工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
3.1
建筑给水排
水与供暖工
程施工技术
2025 年
2024 年
2023 年
单选
多选
案例
单选
多选
案例
单选
多选
案例
1
1
1
4
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
3.1.2 建筑给水排水与供暖管道施工技术
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
考点:设备施工程序★★
2.建筑给水排水与供暖工程施工程序
1)设备施工程序
(1)水泵施工程序:
开箱检查→基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平→配管及附件安装→检查验收。
(2)不锈钢水箱施工程序
基础验收→吊装就位→找平找正→配管及附件安装→压力试验(满水试验)→检查验收。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
2
考点:给水管道施工程序★★
2)给水管道施工程序【水压试验】
(1)室内给水管道施工程序:
材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→压力试验→防腐绝热→通水试验→
冲洗、消毒→取样检验。
(2)室外给水管道施工程序:
材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装→压力试验→防腐绝热→通水试验→冲洗、消毒
→管沟回填。
考点:排水管道施工程序★★
3)排水管道施工程序
(1)室内排水管道施工程序:
材料验收→测绘放线→支架制作→管道预制→支架安装→管道安装→灌水试验→通水、通球试验。
(2)室外排水管道施工程序:
材料验收→测绘放线→沟槽开挖→管道预制→管道安装→窨井施工→闭水试验→防腐→清洗→通水试验
→管道沟槽回填
3.1.2 建筑给水排水与供暖管道施工技术
考点:建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法★★★
1.建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法
1)螺纹连接
管径小于或等于100mm 的镀锌钢管宜采用螺纹连接,多用于明装管道。钢塑复合管一般也采用螺纹连接。
镀锌钢管套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。
考点:建筑给水排水与供暖工程常用的连接方法★★★
2)法兰连接
直径较大的管道宜采用法兰连接。
法兰连接一般用在主干道连接阀门、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管段上。
镀锌管与法兰焊接处应进行二次镀锌或防腐。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
3
3)焊接连接
焊接适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。
铜管连接可采用专用接头或焊接,
当管径小于22mm 时
承口应迎介质流向安装
当管径大于或等于22mm 时
宜采用对口焊接
不锈钢管可采用承插焊接。
4)沟槽连接(卡箍连接)
沟槽式连接可用于空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm 的镀锌钢管或钢塑复合管,
也可用于大于50mm 的消火栓架空管道
5)卡套式连接
铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接。
铜管的连接也可采用螺纹卡套压接。
6)卡压连接
薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接。具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点。
7)热熔连接
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
4
常用于无规共聚聚丙烯(PPR)和聚乙烯(PE)等塑料管道施工。
8)承插连接
用于给水及排水铸铁管及管件的连接。
有柔性连接和刚性连接两类,
柔性连接
采用橡胶圈密封
刚性连接
采用石棉水泥或膨胀性填料密封,
重要场合可用铅密封
考点:建筑给水排水与供暖管道施工技术要求★★
2.建筑给水排水与供暖管道施工技术要求
1)进场验收【不包括光谱分析】
(2)材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收。
包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损,并经监理工程师核查确认。型号、规格及性能检测报告应符合
国家技术标准和设计要求。生活给水系统所涉及的材料设备应满足卫生安全标准。
(3)阀门安装前,
应按国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验,
试验类型
检查数量
试验压力
强度试验
试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1
个。
安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。
公称压力的1.5 倍
严密性试验
公称压力的1.1 倍
(4)设备及管道上的安全阀应按设计文件要求由具备资质的单位进行①压力整定和②密封试验,当有特
殊要求时,还应进行其他性能试验。安全阀校验应③做好记录、铅封,④并应出具校验报告。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
5
(5)散热器进场时,应对其①单位散热量、②金属热强度等性能进行复验。
绝热材料进场时,应对其①导热系数或②热阻、③密度、④吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样
检验。同厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于2 次。
3)预留、预埋
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。
安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,
底部应与楼板底面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。
(4)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。
套管两端应与饰面相平,套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
6
考点:室内给水金属立管管道支架设置★★
(4)室内给水金属立管管道支架设置:
楼层高度≤5m
每层必须设置不少于1 个
楼层高度>5m
每层设置不少于2 个
安装位置匀称,管道支架高度距地面为1.5~1.8m,
同一区域内管架设置高度应一致。
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管;
不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶。
考点:管道安装★★★★
6)管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道
应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
(2)当管道穿过地下室侧墙时应在①室内管道安装和②主体结构沉降结束后再进行安装
(4)埋地管道、吊顶内管道等在隐蔽之前,应进行隐蔽工程验收,并做好记录。
(5)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接,在通过结构缝处做
成方形补偿器或设置伸缩节
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
7
(6)冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
(7)室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器,补偿器形式、规格、
位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。
(8)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应利于管道的排气和泄水。
供暖管道安装坡度
汽、水同向流动
热水供暖管道、蒸汽管道、凝结水管道,
坡度应为3‰,
不得小于2‰
汽、水逆向流动
热水供暖管道、蒸汽管道
坡度不应小于5‰
散热器支管
坡度应为1%
(11)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
8
伸缩节间距示意图
(12)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
当立管管径≥110mm 时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度≥500mm 的防火套管,在管道周围应筑成厚
度≥20mm、宽度≥30mm 的阻水圈。
横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm 的防火套管。
高层建筑
排水管道阻火圈示意图
(13)排水通气管不得与风道或烟道连接。
排水通气管
不得与风道或烟道连接
通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度;
在通气管出口4m 以内有门、窗时,
通气管应高出门、窗顶600mm 或引向无门、窗一侧;
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;
屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
(16)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接连接,
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
9
采用①间接排水,并应留出不小于100mm 的隔断空间。
(17)高层建筑的雨水系统要考虑管材的承压能力,一般采用承压管材。例如:
高层建筑的雨水系统
镀锌焊接钢管
超高层建筑的雨水系统
镀锌无缝钢管
高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统
球墨铸铁
考点:建筑管道防腐绝热施工★★★★【2026 修改+新增】
(1)建筑管道防腐施工
①管道防腐方法主要有涂层、衬里和阴极保护等。
②手工油漆涂刷时,漆层要厚薄均匀一致。多遍涂刷时,必须在上一遍涂膜干燥后才可涂刷第二遍。
③管道在防腐蚀衬里和外表面涂层施工前应进行基体表面处理。
(2)建筑管道绝热施工
①绝热结构应由绝热层、防潮层(用于保冷结构)、外保护层组成。管道绝热按热流方向可分为保温、保
冷两种类型。
②采用橡塑保温材料进行保温时,应先把保温管用小刀划开,在划口处涂上专用胶水,然后套在管子上,
将两边的划口对接,若保温材料为板材则直接在接口处涂胶、对接。
③水平管道金属保护层的环向接缝应顺水搭接,纵向接缝应位于管道的侧下方;立管金属保护层的环向
接缝必须上搭下。【2023 一建案例】
3.1.3 建筑给水排水与供暖设备安装技术
考点:设备安装★★★
2.设备安装
(1)室内给水设备安装的允许偏差应符合表3.1-2 的要求。
表3.1-2 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法
项
次
项目
允许偏差
(mm)
检验方法
1
静置设备
坐标
15
用经纬仪或拉线、尺量检查
标高
±5
用水准仪、拉线和尺量检查
垂直度
(每米)
5
用吊线和尺量检查
2
离心式水泵
立式泵体垂直度
0.1
用水平尺和
塞尺检查
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
10
卧式泵体水平度
0.1
用水平尺和
塞尺检查
联轴器同心度
轴向倾斜
(每米)
0.8
在联轴器互相垂直的四个位置上用
水准仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查
径向位移
0.1
(2)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,
纵向安装水平偏差
不应大于0.10/1000,
横向安装水平偏差
不应大于0.20/1000
解体安装的泵的安装水平,应在①水平中分面、②轴的外露部分、③底座的水平加工面上纵、横向放置
水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05/1000。
(3)散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm。
铝合金散热器
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
11
实墙上安装
3.1.4 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
考点:器具/设备试验★★
1.器具/设备试验
(1)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。
试验压力如设计无要求时应为
①工作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa;
②试验时间为2~3min,
③压力不降且不渗不漏。
(2)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小
于0.6MPa。
(3)敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h 观察,应不渗不漏;
密闭水箱(罐)安装前应以工作压力的1.5 倍做水压试验,试验压力下10min 应压力不降、不渗不漏。
考点:管道系统试验★★★★★
2.管道系统试验
1)压力试验
(1)管道压力试验宜采用液压试验,试验前编制专项施工方案,经批准后组织实施。高层建筑管道应先
按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
(2)室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水压试验。水压强度试验压力必须符合设计要
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
12
求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
(3)热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。强度试验压力应符合设计要求,
当设计未注明时,
热水供应系统、
蒸汽供暖系统、
热水供暖系统
以系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;
高温热水供暖系统
应以系统最高点工作压力加0.4MPa;
塑料管及铝塑复合管
热水供暖系统
以系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高点的试验压力不小于
0.4MPa。
(4)室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
①钢管及复合管道
在系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应
不降,不渗不漏
②塑料管道系统
在试验压力下稳压1h 压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,
压力降不超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
室外给水钢管、铸铁管
在系统试验压力下10min 内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏;
塑料管道系统在试验压力下稳压1h 压力降不超过0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不
渗不漏。
考点:灌水试验★★★
2)灌水试验
(1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或
底层地面高度。检验方法为满水15min 水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
13
考点:通水试验★★
3)通水试验
(1)给水系统交付使用前,开启阀门及水嘴等配水点进行放水试验,要求各配水点水量稳定正常,满足
使用要求。
(2)排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。
考点:通球试验★★
4)通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%
典型例题
1.【单选】关于建筑管道常用的连接方法,说法不正确的有(
)。
A.法兰连接多用于需要经常拆卸、检修的管段上
B.焊接多用于暗装管道和直径较大的管道
C.薄壁不锈钢给水管道一般采用卡压连接
D.承插连接采用柔性连接时可以用铅密封
【参考答案】D
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
14
【解析】承插连接采用柔性连接采用橡胶圈密封
2.【案例】
施工中采购的第一批阀门按计划到达施工现场,施工人员对阀门进行开箱检查,并按规范要求进行了强度
和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300 的阀门及其与阀门均无渗漏,检验合格。
名称
公称
压力
DN400
DN300
DN250
DN200
DN150
DN125
DN100
闸阀
1.6MPa
4
8
16
24
球阀
1.6MPa
38
62
84
蝶阀
1.6MPa
16
26
12
合计
1.6MPa
4
8
32
50
50
62
84
问题
1、第一批进场阀门按照规范要求最少应该抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN400 闸阀和DN200 的蝶
阀的强度试验压力应为多少Mpa?
【参考答案】
(1)第一批进场的阀门按照规范最少应该抽查4+8+2+2+3+3+4+2+7+9=44 个
(2)DN400 闸阀和DN200 的蝶阀的强度试验压力应为2.4MPa
【解析】阀门安装前,应按国家现行相关标准的要求进行强度和严密性试验,
试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1 个。
安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。
阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍,
严密性试验压力为公称压力的1.1 倍。
3.【多选】保温材料进场时,应对(
)等性能进行复验复验应为见证取样检验。同厂家、同材质的保温材
料复验次数不得少于2 次。
A.导热系数
B.吸水率
C.单位散热量
D.金属热强度
E.密度
【参考答案】ABE
【解析】绝热材料进场时,应对其①导热系数或②热阻、③密度、④吸水率等性能进行复验;复验应为见
证取样检验。
同厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于2 次
4.【案例】
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
15
问题:指出A 公司在采暖工程施工中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。
【参考答案】
(1)原因:安装时,散热器支管的坡度为i=0.003 未达到规范要求
(2)理由如下:规范规定的散热器支管坡度应为1%,即i=0.01
【解析】散热器支管坡度应为1%
5.【单选】高温热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点的工作压力加(
)。
A.0.3MPa
B.0.4MPa
C.0.5MPa
D.0.6MPa
【参考答案】B
【解析】高温热水供暖系统应以系统最高点工作压力加0.4MPa;
6.案例背景
室内给水系统、热水供应施工中,A 公司检查发现以下问题,并进行了整改。
空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢管在试验压力下稳压5min,压力降不
超过0.2MPa;
塑料管在试验压力系稳压1h,压力降不超过0.05MPa。
问题:钢管和塑料管的水压试验检验方法是否正确?说明理由。
【参考答案】
(1)钢管压力试验不正确
理由如下:钢管在系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,
不渗不漏;
(2)塑料管道系统的压力试验正确,
理由如下:塑料管道系统的压力试验应该试验压力下稳压1h 压力降不超0.05MPa
【解析】室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
①钢管及复合管道
在系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不
降,不渗不漏
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
16
②塑料管道系统
在试验压力下稳压1h 压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,
压力降不超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
重点回顾
建筑管道阀门类型及试验要求
阀门类型
试验名称
试验压力
抽检数量
建筑管
道阀门
(强度)
试验
(1.5P 公称)
①每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查(10%),且不
少于(1 个)
②安装在(主干管)上起切断作用的阀门,应逐个(100%)做
(严密性)
试验
(1.1P 公称)
(安全阀)
由(具备资质的单位)进行(压力整定)和(密封试验)
安全阀校验应(做好记录)、(铅封),并应(出具校验报告)。
管道安装
(一般)
先(主)管后(支)管、先(上)部后(下)部、先(里)后(外)
的原则进行安装
(不同材质)的管道
先安装(钢)质管道,后安装(塑料)管道。
当管道
(穿过地下室侧墙时)
应在(室内管道安装)和(主体结构沉降结束后)再进行安装
管道(穿过结构伸缩缝)、(抗震缝)及
(沉降缝)敷设时
应在结构缝两侧采取(柔性连接),
在通过结构缝处做成(方形补偿器)或设置(伸缩节)
冷、热水管道
(上下平行安装时)
热水管道应在冷水管道(上方)
(垂直安装时)
热水管道应在冷水管道(左侧)
热水供应系统、供暖系统强度试验压力
(热水供应)系统、
(蒸汽供暖)系统、
(热水供暖)系统
以(系统顶点的工作压力加0.1MPa),
同时在系统顶点的(试验压力不小于0.3MPa)
(高温热水)供暖系统
应以(系统最高点工作压力加0.4MPa);
(塑料管)及
(铝塑复合管热水供暖)系
以(系统最高点工作压力加0.2MPa),同时在系统最高点的试验压力(不小于
0.4MPa)
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
17
统
室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:
①(钢管)及
(复合管道)
在系统(试验压力下10min),压力降(不大于0.02MPa),然后降至(工作压力)检查,
(压力应不降),(不渗不漏)
②(塑料)
管道系统
在(试验压力下稳压1h)压力降(不超过0.05MPa),
然后在(工作压力1.15 倍)状态下稳压(2h),
压力降(不超过0.03MPa),连接处不得渗漏。
3.2 建筑电气工程施工技术
3.2
建筑电气
工程施工
技术
2025 年
2024 年
2023 年
单选
多选
案例
单选
多选
案例
单选
多选
案例
2
1
12
1
4
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
3.2.2 变配电和配电线路施工技术
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序
考点:建筑电气的分部分项工程★
1.建筑电气的分部分项工程
建筑电气的分部分项工程见表3.2-1。
分部工程
子分部
分项工程
建筑电气
室外电气
变配电室
变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装,
母线槽安装,梯架、托盘和槽盒安装,电缆敷设,电缆头制作、导线连接和线路
绝缘测试,接地装置安装,接地干线敷设(变配电室及电气竖井内接地干线敷设)
供电干线
电气动力
建筑电气
电气照明
成套配电柜、控制柜(台、箱)和动力、配电箱(盘)安装,梯架、托盘和槽盒
安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,塑料护套线直敷布线,钢
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
18
索配线,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,普通灯具安装,专用灯具安装,
开关、插座、风扇安装,建筑照明通电试运行
自备电源
防雷及接地
装置
①接地装置安装,②防雷引下线及
③接闪器安装,④建筑物等电位联结
考点:配电柜(开关柜)安装程序★★★★
(1)配电柜(开关柜)安装程序:
开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整→送电运行
验收。
考点:干式变压器施工程序★★★★
(2)干式变压器施工程序:
开箱检查→二次搬运→本体安装→附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。
考点:母线槽施工程序★★★★
2)供电干线施工程序
(1)母线槽施工程序:
开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
19
考点:电气照明施工程序★★
3)电气照明施工程序
(2)导管施工程序:
测量定位→支架安装(明敷)→导管预制→导管连接→接地线跨接。
(4)照明灯具施工程序:
开箱检查→灯具组装→安装接线→送电前检查→送电运行
考点:建筑防雷接地施工程序★★
5)建筑防雷接地施工程序
建筑防雷接地施工程序:接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带(接闪杆、接
闪网)施工。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
20
3.2.2 变配电和配电线路施工技术
考点:三相干式电力变压器安装技术要求★★★★【2026 年新增】
1)开箱检查
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技术文件;外观无损伤,分接开关、冷却风机、
温度计等附件齐全。
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、电流,阻抗电压,接线组别等技
术数据。
2)干式变压器安装
(1)变压器安装位置应正确牢固,分接开关、冷却风机、温度计等附件安装符合设计和规范要求。
(2)变压器箱体、支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全
3)变压器接线组别
10/0.4kV
电压等级的变压器一般采用D,ynll(△/Y₀-11)
接线组别,表示一次绕组△接、二次绕组Y
接,有中性点引出,二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。变压器不同的接线组别能改变二次
绕组线电压与一次绕组线电压的相位差。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
21
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①1600kVA 及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间各
绕组相互间差别不应大于2%;
1600kVA 以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应
大于1%
②变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;
不同温度下电阻值应按下式计算:
式中:
R₁——温度在t₁(℃)
时的电阻值(Ω);
R₂——温度在t₂(℃)
时的电阻值(Ω);
T—计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:
电压等级在35kV 以下,电压比小于3 的变压器电压比允许偏差应为±1%;其他所有变压
器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%;
其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10 以内,且允许偏差应为±1%
(3)有载调压切换装置试验
在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2 个循环、电动操作不应少于5 个
循环,其中电动操作时电源电压应为额定电压的85%及以上
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。
绕组连同套管的交流耐压试验
额定电压在35kV 及以下的干式电力变压器,线端试验应按表3.2-2 进行交流耐压试验。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
22
表3.2-2
干式电力变压器交流耐压试验电压值(kV)
系统标称电压
设备最高电压
交流耐受电压
系统标称电压
设备最高电压
交流耐受
电压
≤1
≤1.1
2
15
17.5
30
3
3.6
8
20
24
40
6
7.2
16
35
40.5
56
10
12
28
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5 次,每次间隔时间宜为5min,
应无异常现象,其
中750kV 变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min, 其后每次合闸后带电运
行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3 次。
考点:箱式变电所施工要求★★★【2026 年新增】
(1)变压器、电器设备以及继电保护系统在投入运行前应交接试验合格。
(2)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,
应按规范的规定完成交接试验且合格。
(3)对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验应按产品提供的
技术文件要求执行。
考点:柴油发电机组安装技术要求★★★【2026 年新增】
1)柴油发电机组进场验收
(1)核对主机、附件、专用工具、备品备件和随机技术文件;合格证和出厂试运行记录应齐全、完整,发
电机及其控制柜应有出厂试验记录。
(2)设备外观检查应有铭牌,涂层应完整,机身应无缺件。
2)柴油发电机组安装
(1)机组安装前,基础应验收合格。
(2)安放后,采取地脚螺栓固定的机组应初平,螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等合格。安
放式的机组底部应垫平、垫实。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
23
3)柴油发电机组接线
(1)发电机组随机的配电柜、控制柜接线应正确,紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落。开关、保护装置的
型号、规格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移的应重新试验标定。
(2)柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致。
4)柴油发电机组接地
(1)发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识
(2)发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接,并应有标识;燃油系统的设备
及管道的防静电接地应符合设计要求。
5)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,
低压馈电线路
不应小于0.5MΩ
高压馈电线路
不应小于1MΩ/kV
绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
考点:配电柜(开关柜、控制柜)安装★★★【2026 年修改】
1)配电柜进场验收
(1)查验合格证和随带技术文件
(2)配电柜表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,柜内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊,绝缘导线的材
质、规格应符合设计要求,蓄电池壳体应无碎裂、漏液,充油、充气设备应无泄漏。
2)基础型钢框架制作安装
(1)基础框架一般采用10 号槽钢(型钢)制作;
型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要求。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm² 镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
3)柜体安装
配电柜相互间及与基础框架间应用镀锌螺栓连接固定,且防松零件齐全。
4)柜(台、箱)内配线
(1)除电子元件回路或类似回路外,二次回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V; 铜芯绝缘导线的导
体截面积,电流回路不应小于2.5mm², 其他回路不应小于1.5mm²。
(2)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路
后再接地。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
24
5)柜体接地
对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm² 的黄绿色绝缘铜芯软
导线连接,并应有标识。
6)安装后检查
手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触
应紧密,
投入时,接地触头应先于主触头接触;
退出时,接地触头应后于主触头脱开;
手车单元接地触头可靠接地。
7)配电柜交接试验
(1)高压成套配电柜应按规范规定进行交接试验,
新型高压电气设备和继电保护装置应按产品技术文件要求进行交接试验。
回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,
50V 及以下回路可不做交流工频耐压试验。
(2) 低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,
馈电线路不应小于0.5MΩ, 二次回路不应小于1MΩ;
测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;设备电压等级与兆欧表的选用应符合下表的规定;用
于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
25
序号
设备电压等级(V)
兆欧表电压等级(V)
兆欧表最小量程(MΩ)
1
<100
250
50
2
<500
500
100
3
<3000
1000
2000
4
<10000
2500
10000
5
≥10000
2500或5000
10000
(3)二次回路的耐压试验电压应为1000V,
当回路绝缘电阻值大于10MΩ 时,应采用2500V 兆欧表代替,试验持续时间应为1min 或符合产品技术文
件要求。48V 及以下电压等级回路可不做交流耐压试验;回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或
将其两端短接。
直流柜试验,应将屏内电子器件从线路上退出,主回路线间和线对地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,直流屏所
附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;
(5)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD) 应在施加额定剩余动作电流(I△n)
的情况下测试动
作时间,测试值应符合设计要求。
①干线回路RCD 的测试宜在RCD 出口处进行;
②其他回路RCD 的测试应在回路末端进行;
③插座回路RCD 的测试应通过末端插座来进行。
(6)柜(箱)内电涌保护器(SPD)
安装要求。SPD 的型号、规格、安装布置及接
线形式应符合设计要求;
接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD 的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。
(7)(配电柜)其他试验项目:
真空断路器试验;
每相导电回路直流电阻检测;
联动操作试验;备用自投试验;
电流和电压互感器性能试验;接触器线圈绝缘电阻和直流电阻检测;
避雷器试验;电容器性能试验等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
26
考点:母线槽施工技术要求★★★
3.母线槽施工技术要求
2)母线槽安装前检查
(2)母线槽连接用部件的防护等级与母线槽本体防护等级一致,标识完整。防火型母线槽应有防火等级
和燃烧报告、由国家认可的检验机构出具的试验报告。
(3)安装前应做电气试验,用1000V 兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽
必须做交流耐压试验,
3)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m 处应设置支吊架,支吊架不应设置在母线槽的
连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。
重力不小于150N/m 的母线槽应设置抗震支架。
4)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;
连接紧固应用力矩扳手
在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过80m 时,应在50~60m
处设置伸缩节。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
27
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;
母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。
低压母线槽
绝缘电阻测试≥0.5MΩ;
高压母线槽
绝缘电阻测试≥20MΩ,交流耐压试验按支柱绝缘子的交接试验标准执行。
5)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。
全长保护接地不少于2 处,分支母线槽的末端需保护接地,在可靠接地前,不得进行通电试运行
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,①绝缘电阻测试和②交流工频耐压试验应合格。
考点:梯架(托盘、槽盒)施工要求★★★★
4.梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m 设置一个支吊架;
在垂直段时每1~1.5m 设置一个支架;
在分支处或端部0.3~0.5m 处应有固定支吊架。
金属吊架的圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架。
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠【金属梯架接地】
全长不大于30m 时,不应少于2 处与保护接地导体连接;
全长大于30m 时,每隔20~30m 应增加一个连接点,
起始端和终点端均应接地。
考点:导管施工技术要求★★★★
5.导管施工技术要求
(2)
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
28
钢导管
不得采用对口熔焊连接
镀锌钢导管
不得采用套管熔焊连接
壁厚≤2mm 的钢导管
不得采用套管熔焊连接
按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1 处。
考点:非镀锌钢导管的接地跨接要求★★★★★
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,
连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;
①保护联结导体宜为圆钢,
②直径不应小于6mm,
③其搭接长度应为圆钢直径的6 倍。
王建波老师:简述非镀锌钢导管的接地跨接要求?
考点:镀锌钢导管的接地跨接要求★★★★★
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处的
①两端宜用专用接地卡固定保护联结导体;
②保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
③按每个检验批的导管连接头总数的10%进行抽查,且不得少于1 处
王建波老师:简述镀锌钢导管的接地跨接要求?
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
29
考点:柔性导管的长度★★★★★
(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,
柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。金属柔性导管不应做保护导
体的接续导体。
(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于8mm,支吊架间距应符合规范要求,并应设
置防晃支架。
考点:管内导线敷设要求★★
6.导线和电缆敷设要求
1)管内导线敷设要求
(1)绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口。
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,应设置在专用接线盒或器具内,接线盒的设置位置应便于
检修。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V 兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
考点:槽盒内导线敷设要求★★
2)槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
30
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%
3.2.3 电气照明与电气动力施工技术
考点:照明配电箱安装要求★
1.电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
(1)箱体及内部绝缘隔板应采用不燃材料制作。
箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排;
N 或PE 汇流排的同一端子上不应连接不同回路的N 或PE。
(2)照明配电箱安装牢固,安装高度应符合设计要求,
垂直度允许偏差不应大于1.5‰
(3)照明配电箱配线应整齐、无绞接现象;
同一电器的接线端子上的导线连接不应多于2 根,且防松垫圈等零件应齐全。回路编号应齐全,标识应
正确清晰。
考点:灯具安装★★★
2)灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,
导线截面应与灯具功率相匹配,且截面积不应小于0.5mm²;
灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
②Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE 端子,并有接地标识。
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
31
④消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
⑤水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批抽样送有资
质的检测机构进行检测。
考点:灯具固定要求★★★★★
(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2 个,灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢固可靠,
在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不同安装形式各抽查5%,
且各不得少于1 套。
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。灯具与固定装置及灯具连接件之
间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5 扣。
③质量大于3kg 的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,
且不应小于6mm。
④质量大于10kg 的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5 倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时
间不得少于15min。
施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
考点:灯具接线★★★
(3)灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm²
②由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,柔性导管与灯具壳体应采用专用接
头连接。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
32
考点:灯具的接地要求★★★★★
4)灯具的接地要求
灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
Ⅰ类灯具
外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,
连接处应设置接地标识;
铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同导线间的连接应采用导线连接器或
缠绕搪锡连接。
Ⅱ类灯具
防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导
体连接。
Ⅲ类灯具
防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯
具的外壳不许与保护导体连接。
考点:开关安装要求★★★★
3)开关安装要求
(2)开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m,开关距地面高度宜为1.3m,相同型号并列安装,高度宜一
致,且控制有序并且不错位。
(3)开关应控制灯具的相线(L),不得控制中性线(N),防止开关断开时灯具带电。
考点:插座接线要求★★★★★
5)插座安装要求
(3)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)
连接。
单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)
连接。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
33
(4)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);
插座的保护接地线(PE)端子不得与中性线端子连接;
同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(5)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线(PE)在插座之间不
得串联连接。
(1)错误
(2)插座接线错误示意图
正确做法
3.2.4 建筑防雷与接地施工技术
考点:建筑防雷与接地的材料与连接要求★★
1.建筑防雷与接地的材料与连接要求
1)材料要求
建筑防雷与接地的材料可采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌扁钢、镀锌圆钢等;镀锌钢材应为热镀锌,镀层
厚度应不小于65μm,镀层宜光滑、连贯、无斑点。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
34
2)连接要求
分类
搭接焊接要求
①扁钢(铜排)之间
扁钢(铜排)宽度的2 倍,不少于三面施焊
②圆钢(铜杆)之间
搭接为圆钢(铜杆)直径的6 倍,双面施焊。
③圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)
圆钢(铜杆)直径的6 倍,双面施焊
④扁钢(铜排)与钢管(铜管)
紧贴3/4 管外径表面,上下两侧施焊
⑤扁钢与角钢焊接
紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
扁钢与扁钢搭接焊接
圆钢与圆钢搭接焊接
圆钢与扁钢搭接焊接
扁钢与钢管焊接
扁钢与角钢焊接
2)接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm 的镀锌扁钢或直径为12mm 的镀锌圆钢制作。
接闪带固定支架高度不宜小于150mm。
采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m
每个固定支架应能承受49N 的垂直拉力。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
35
接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
考点:引下线的施工要求★
3.引下线的施工要求
(1)明敷的引下线
采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器;
采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m 处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离地0.5m 处做接地测试点,接地测
试点通常不少于2 个,并有明显标识。
考点:接地体的施工要求★★★★
4.接地体的施工要求
1)人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体
镀锌钢管
壁厚应不小于2.5mm,
镀锌角钢
厚度应不小于4mm,
镀锌圆钢
直径不小于14mm。
垂直接地体的长度一般为2.5m。
埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
36
(2)水平接地体的
镀锌扁钢
厚度应不小于4mm,截面积应不小于100mm²;
镀锌圆钢
截面积应不小于100mm²
水平接地体距地面至少为0.6m。
2)自然接地体的施工要求
(1)利用工程桩钢筋做垂直接地体,
(2)利用建筑底板钢筋做水平接地体
(3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。
独立接地体的接地电阻应小于4Ω,共用接地体的接地电阻应小于1Ω。
工程桩钢筋做垂直接地体
建筑底板钢筋做水平接地体
考点:等电位联结施工要求★★★★
6.等电位联结施工要求
(1)按等电位联结的作用范围分为总等电位联结、辅助等电位联结和局部等电位联结。
(2)等电位联结导体间的连接可根据实际情况采用焊接或螺栓连接,当等电位联结导体暗敷时,其导体
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
37
间的连接不得采用螺栓压接。
(3)等电位联结线与接地线(PE)一样,在其端部应有黄绿相间的色标。
考点:等电位联结施工要求
典型例题
1.【单选】下列设备中,不属于电气照明工程的是(
)。
A.导管敷设
B.电加热器
C.风扇安装
D.插座安装
【参考答案】B
【解析】
分部工程
子分部
分项工程
建筑电气
电气照明
成套配电柜、控制柜(台、箱)和动力、配电箱(盘)安装,梯架、托盘和槽盒安
装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,塑料护套线直敷布线,钢索配
线,电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,普通灯具安装,专用灯具安装,开关、
插座、风扇安装,建筑照明通电试运行
2.【案例】
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
38
图1 钢管螺纹连接的接地跨接示意图
问题:图1 的非镀锌钢导管的接地跨接存在哪些错误?写出规范要求的做法
【参考答案】
(1)保护联结导体圆钢直径5mm 错误
规范要求是圆钢直径不应小于6mm;
(2)圆钢搭接长度25mm 错误,
规范要求是搭接长度不应小于36mm(圆钢直径的6 倍)
【解析】非镀锌钢导管采用螺纹连接时,
连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;
①保护联结导体宜为圆钢,
②直径不应小于6mm,
③其搭接长度应为圆钢直径的6 倍。
3.【多选】关于灯具现场检查要求的说法,正确的是()。
A.Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE 端子
B.消防应急灯具有认证标志
C.灯具内部接线为铜芯绝缘导线
D.灯具绝缘电阻不小于0.5 兆欧
E.导线绝缘层厚度不小于0.6 毫米。
【参考答案】ABCE
【解析】排除法,D 错误,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ
4.【多选】下列照明灯具的安装固定,正确的是(
)
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
39
A.在混凝土板结构上采用塑料塞固定灯具
B.15Kg 灯具的悬挂装置按照灯具装量的3 倍做强度试验
C.灯具预埋吊钩的直径,不应小于灯具挂销的直径,且不小于6mm
D.混凝土墙上安装的灯具,用2 个固定螺钉安装灯具
E.5Kg 的悬挂灯具,用螺钉固定在混凝土板上
【参考答案】CD
A 选项,在混凝土板结构上采用严禁塑料塞固定灯具
B 选项,15Kg 灯具的悬挂装置按照灯具装量的5 倍做强度试验
E 选项,质量大于3kg 的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销
直径,且不应小于6mm。
重点回顾
配电柜(开关柜、控制柜)安装
1)(基础型钢框架)安装
型钢框架露出地面(完成面)高度宜为(10mm)
(手车式柜体)的基础型钢框架宜与地面(齐平);
型钢框架的(两端)应与接地干线焊接牢固
2)(柜体安装)
配电柜安装(垂直度)允许偏差不应大于(1.5‰),(柜间缝隙)允许偏差(不应大于2mm),(相邻两柜面)
允许偏差(不应大于1mm)。
3)(柜内线路)施工
配电柜二次回路绝缘导线的额定电压(不应低于450/750V),
铜芯导线的截面积一般(≥1.5mm²),(电流互感器)回路导线(≥2.5mm²)。
暂时不使用的电流互感器二次线圈应(短路后再接地)
母线槽施工技术要求
(母线槽安装前)
检查
用1000V 兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值(不得小于20MΩ)。高压母线槽必须做交
流耐压试验,
(支吊架安装)
要求
每节母线槽应(不少于一个支吊架)
距转弯(0.4~0.6m)处应设置支吊架
支吊架(不应)设置在母线槽的(连接处)或(分接单元处)
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
40
垂直安装时(应设置弹簧支架)
圆钢吊架直径
室内(配电母线槽)
(≥8mm)
室内(照明母线槽)
(≥6mm)
(母线槽通电要
求)
母线槽通电前,(绝缘电阻测试)和(交流工频耐压试验)应合格
导管施工技术要求
(钢导管)
不得采用(对口熔焊)连接
(镀锌钢导管)
不得采用(套管熔焊)连接
(壁厚≤2mm 的钢导管)
不得采用(套管熔焊)连接
按每个检验批的导管连接头总数的(20%)进行抽查,且不得少于1 处。
(非镀锌钢导管)
的接地跨接
连接处的两端应(熔焊焊接保护联结导体);
①保护联结导体宜为(圆钢),
②直径不应小于(6mm),
③其搭接长度应为圆钢直径的(6 倍)
(镀锌钢导管)
的接地跨接
①两端宜用(专用接地卡)固定保护联结导体;
②保护联结导体应为(铜芯软导线),截面积(≥4mm²)
3.3 通风与空调工程施工技术
3.3
通风与空
调工程施
工技术
2025 年
2024 年
2023 年
单选
多选
案例
单选
多选
案例
单选
多选
案例
1
1
1
8
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
3.3.2 通风与空调系统施工技术
3.3.3 通风与空调系统的调试和检测
3.3.4 净化空调系统施工技术
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
41
3.3.1 通风与空调的分部分项工程及施工程序
考点:通风与空调的分部分项工程★
1.通风与空调的分部分项工程
通风与空调的分部分项工程见表3.3-1。
分部工程
子分部工程
分项工程
通风
与空调
送风
系统
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备
防腐,旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装,系统调试
排风
系统
风管与部件制作,风管系统安装,风机与空气处理设备安装,风管与设备
防腐,吸风罩及其他空气处理设备安装,厨房、卫生间排放系统安装,系
统调试
防排烟
系统
风管与部件制作,风管系统安装,
风机与空气处理设备安装,
风管与设备防腐,排烟风阀(口)、正压送风口、防火风管安装,系统调试
舒适性空调风系统
净化空调风系统
空调(冷、热)水系
统
冷却水系统
管道系统及部件安装,
水泵及附属设备安装,
管道冲洗与管内防腐,
冷却塔与水处理设备安装,防冻伴热设备安装,管道、设备防腐与绝热,
系统压力试验及调试
冷凝水系统
多联机(热泵)
空调系统
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
42
考点:金属风管安装程序★★
2.通风与空调的施工程序
1)风管及部件的制作与安装程序
(2)金属风管安装程序:
测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查
考点:制冷机组安装程序★★
3)设备安装程序
(1)制冷机组安装程序:
基础验收→机组运输吊装→机组减振装置安装→机组就位安装→机组配管→质量检查。
考点:通风空调系统联合试运行程序★★
(5)通风空调系统联合试运行程序:
系统检查→通风空调系统的风量、水量测试与调整→空调自控系统的测试调整→联合试运行→数据记录
→质量检查。
3.3.2 通风与空调系统施工技术
考点:风管等级类别★★★★
1.通风与空调风系统的施工技术
1)风管等级类别
等级
类别
风管工作压力P(Pa)
密封要求
管内正压
管内负压
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
43
微压
P≤125
P≥-125
接缝及接管连接处应严密
低压
125<P≤500
-500≤P<-125
接缝及接管连接处应严
密,密封面宜设在风管的
正压侧
中压
500<P≤1500
-1000≤P<-500
接缝及接管连接处增加密
封措施
高压
1500<P≤2500
-2000≤P<-1000
所有的拼接缝及接管连接
处,均应采取密封措施
考点:风管制作技术★★★★
2)风管制作技术
(1)镀锌钢板板材的镀锌层不应低于80g/m²。
例如:①复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的
材料,材料进场时应提供燃烧性能检验报告。
②防排烟系统风管的耐火极限应符合设计规定,可采用防火风管或镀锌铁皮风管包覆岩棉+防火板等技术
措施,相关材料进场时应提供燃烧性能检测报告。防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不
燃材料。
考点:风管制作技术★★★★
(2)金属风管规格以外径或外边长为准,
非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。
(4)
金属风管板材的拼接
采用①咬口连接、②铆接、③焊接连接
风管与风管连接
采用①法兰连接、②薄钢板法兰连接等。
风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝;
镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。
板厚小于或等于1.2mm 的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接;
中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距应小于等于150mm,
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
44
高压系统应小于等于100mm。
考点:导流片的位置和作用★★
(6)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
考点:风管安装技术★★★★
3)风管系统的安装技术
(1)例如:
切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;
支、吊架不宜设置在①风口、②阀门、③检查门及④自控装置处。
例如:
防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气
应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
45
输送含有腐蚀介质的气体
应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板
(3)风管安装就位的程序通常为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。
(4)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm 的钢制防护套管,风管
与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
穿墙套管与墙体两侧平齐,
穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
(5)风管穿越建筑物变形缝(即伸缩缝或抗震缝)的安装:【2026 年新增】
①变形缝无隔断墙时,在变形缝处采用不燃或难燃的柔性短管连接风管。
②变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管,在隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管;隔
断墙另一侧安装一个70℃防火阀,防火阀与柔性短管间采用钢板风管连接。风管与防护套管之间采用不燃柔
性材料填实。
③变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙上各设一个钢制防护套管;
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
46
在两道隔断墙的外侧200mm 处各装一个70℃防火阀,并用钢板制作的短管穿过两道隔断墙将两个防火阀
连接;在其中一道隔断墙外侧防火阀处设不燃柔性短管连接防火阀与风管。风管与防护套管之间采用不燃柔性
材料填实。
(6)矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm,
弹簧夹应
一正一反交错卡压固定,不应松动。
(7)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内,不锈钢板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔
绝或防腐绝缘措施。
(8)风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔断墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两侧,
应安装公称动作温度为70℃的防火阀;位于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。边长(直
径)大于或等于630mm 的防火阀或边长(直径)大于1250mm 的弯头和三通应设置独立的支吊架。
(9)消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
47
考点:空调水系统的施工技术★★★★
2.空调水系统的施工技术
(1)空调冷热水、冷却水、凝结水系统的管道、管配件、阀门、部件的材质、型号、规格及连接形式应
符合设计规定,常用的连接方式有:螺纹连接、焊接连接、法兰连接、沟槽连接等。
(2)镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理。
采用焊接和法兰焊接连接时,对焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。
(3)管道穿楼板和墙体处应设置钢制套管。
设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,
设置在楼板的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。
当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;
保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃材料堵塞紧密。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
48
(5)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水
口。
(7)设有补偿器的管道应设置①固定支架和②导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求;【有
哪几种支架】
管道系统水压试验后,应及时③松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于④自由状态。
(8)空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试
验和严密性试验)。当设计无要求时,应符合下列要求:冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的强度试
验压力
强度试验
当工作压力≤1.0MPa
试验压力=1.5X 工作压力,
最低不应小于0.6MPa
当工作压力>1.0MPa
试验压力=工作压力+0.5MPa
严密性试验
工作压力
(9)凝结水系统进行通水试验,应以不渗漏、排水畅通为合格。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
49
(11)制冷剂管道系统安装完毕、①外观检查合格后,应进行②强度、③气密性和④抽真空试验。
考点:通风与空调设备安装技术★★
3.通风与空调设备安装技术
(4)冷却塔的安装位置应符合设计要求,
进风侧距建筑物应大于1000mm。
冷却塔安装应水平,同一冷却水系统多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差
不应大于30mm。
冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后
进行。
(5)空调机组、新风机组、空气热回收装置安装前,应检查各功能段的设置是否符合设计要求,
严寒地区的新风机组新风进口侧应设防冻电动风阀,且该风阀与系统送风风机联锁;
四管制的机组,热盘管应布置在进风端,冷盘管应布置在其里侧。设备组装各功能段之间的连接应严密牢
固。现场组装的组合式空调机组,组装完成后应进行漏风量的检测;通用机组在700 Pa 静压下,漏风率不
应大于2%,过滤器段、风机段等开门侧应预留操作维修的空间;过滤器应在单机试运行完成后安装。与机
组连接的阀门、仪器仪表应安装齐全,规格、位置正确,风阀开启方向应顺气流方向,与机组连接的风管、
水管均采用柔性连接。【2026 年新增】
(6)风机安装分为落地安装和吊挂安装两种方式,风机与风管连接采用柔性短管。
风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措
施。露天安装的风机,其电机、轴承及联轴器等部位应采取防雨措施。
(8)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验;换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试
验【2024 案例】
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
50
(9)风机盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能进行见证取样
检验,同厂家的风机盘管机组数量在500 台及以下时,抽检2 台;每增加1000 台时应增加抽检1 台;复验合
格后再进行安装。【2026 年修改】
安装前宜进行风机三速试运行及盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5 倍,试验观察时间应
为2min,
不渗漏为合格。
风机盘管机组与供回水管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5 倍工作压力的金属软管柔性连接;风
机盘管与凝结水管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150 mm。【2026 年新增】
(11)水系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性连接管,
且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
51
(12)借助BIM 技术的高精度深化设计,空调冷冻站等设备机房也可采用模块化装配式施工,将机房内
设备与阀门、管道、管件、法兰、支架等合理分段、组合,划分为单元模块或部件,在场外加工厂采用全自
动焊机、等离子切割机等机械提前进行精细化预制;施工现场机房各模块之间、模块和部件管段之间可通过
法兰螺栓连接或少量焊接快速完成装配,提高施工效率和施工品质。
考点:防腐绝热施工技术★★★
4.防腐绝热施工技术
(2)绝热材料进场时,应对材料的①导热系数或②热阻、③密度、④吸水率等节能性能进行见证抽样复
验;复验合格后方可开始安装。同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2 次
(4)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。
空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
(6)管道金属保护壳施工应按由下而上、由低到高的顺序,采用咬口、铆接、搭接的方法施工【2025 新
增】
水平管道金属保护层
环向接缝
应顺水搭接
纵向接缝
应设于管道的侧下方,并顺水
立管金属保护层
环向接缝必须上搭下。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
52
3.3.3 通风与空调系统的调试和检测
考点:通风与空调系统的调试和检测★★★★【2026 年位置变化】
风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验
强度试验
低压风管
1.5 倍的工作压力
中压风管
1.2 倍的工作压力,且不低于750Pa
高压风管
1.2 倍的工作压力
严密性试验
排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,试验压力
为风管系统的工作压力。
③严密性试验压力为系统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式(3.3-1)~式(3.3-3)
低压风管:Ql ≤0.1056P0.65(3.3-1)
中压风管:Qm ≤0.0352p0.65(3.3-2)
高压风管:Qh ≤0.0117P0.65(3.3-3)
式中:
Ql—低压风管允许漏风量[m³/(h ·m²)];
Qm—中压风管允许漏风量[m³/(h ·m²)];
Qh—高压风管允许漏风量[m³/(h ·m²)];
P——系统风管工作压力(Pa)。
(3)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。
严密性试验主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之
间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。考点:系统非设计满负荷条件下的联合试运
行及调试内容:★★★★
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行,主要是进行控制功能和控制逻辑的验证。【2026 年新增】
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统的测定和调整。防排烟系统需测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合
设计与消防的规定。【2026 年新增】
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组;
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
53
空调水系统的关机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置。
【补充考点】补充:根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,①风管支架预埋件的位置、②
风管穿过防火墙体的套管、③风管防静电的接地装置在验收为主控项目;风管水平安装的吊架间距、风管法兰螺栓连接
方向为一般项目。
3.3.4 净化空调系统施工技术
考点:洁净度等级★★★★★
电子厂房等工业洁净室,根据每立方米空气中的规定粒径悬浮粒子浓度划分了N1 级至N9 级的9 个洁
净度等级,其中N1 级洁净度的水平最高。
洁净手术部按空态或静态条件下的细菌浓度,分为I 、Ⅱ、Ⅲ、IV
级,其中I
级手术室的洁净水
平要求最高。
药品生产环境的洁净度主要依据《药品生产质量管理规范进行划分,通常分为A 、B 、C 、D
四个级别,其中A 级洁净度标准最高,主要用于高风险操作区。【2026 年新增】
考点:洁净风管制作技术★★★★★
2. 净化空调系统的施工技术
1)洁净风管制作技术
(1)净化空调系统风管及部件的制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行。地面应铺橡胶板或其他防护材
料。加工风管的板材,在下料前应进行清洗,洗后应立即擦干。加工过程中应有措施保证不二次污染。风管及
部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净。风管达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并
应存放在清洁的房间。【2026 年修改】
(2)加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层,如有损坏应做防腐处理。
风管不得有横向接缝,应尽量减少纵向拼接缝。
矩形风管边长不大于800mm 时,不得有纵向接缝。
风管的所有①咬口缝、②铆钉处、③翻边处、均必须涂密封胶。
(3)净化空调系统制作风管的①刚度和②严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。
其中,净化空调系统进行风管严密性检验时,
N1 级至N5 级
按高压系统的风管制作要求
N6 级至N9 级,
按中压系统的风管制作要求
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
54
且工作压力小于等于1500Pa
例如:风管安装前应对施工现场进行彻底清扫,做到无尘作业,并应建立有效的防尘措施。经清洗干净、
包装密封的风管及部件,安装前不得拆除。如安装中间停顿,应将端口重新封好。风管连接处必须严密,法兰
垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料,法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝
对接连接。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密,可设密封填料或密封胶,不得有渗漏现象发
生。
考点:高效过滤器安装技术★★★★
3)高效过滤器安装技术
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应
安装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h 以上。
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内
方能拆开。
(3)安装前应进行①外观检查,重点检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行②现场扫描检漏,
且应合格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。
考点:净化空调系统调试技术★★★★
4)净化空调系统调试技术
(2)净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h 及以上,达到稳定后进行。
工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。
检测时,室内人员不宜多于3 人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
(3)洁净空调工程调试应包括单机试运行和系统联动试运行及调试;
典型例题
1.【单选】下列分项工程中,属于防排烟系统工程的是(
)。
A.水泵安装
B.冷却塔安装
C.风管与部件制作
D.管道冲洗与管内防腐
【参考答案】C
【解析】排除法,ABD 都属于冷却水系统分部工程
2.【多选】防排烟系统或输送温度高于70°C 的空气或烟气的风管,应采用(
)。
A.耐热橡胶板
B.软聚氯乙烯板
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
55
C.耐酸橡胶板
D.防火材料
E.不燃的耐温材料
【参考答案】ADE
【解析】防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料
3.【单选】下面符合风管系统安装技术要求的是(
)。
A.切断支吊架的型钢及开螺孔应采用电气焊切割
B.风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时应设钢板厚度不小于1mm 预埋管或防护套管
C.装在易燃环境的风管系统必须设置的防静电接地装置
D.边长大于或等于1250mm 防火阀应设独立的支吊架
【参考答案】C
【解析】
A 选项,切断支吊架的型钢及开螺孔不应采用电气焊切割;故不选A
B 选项,风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时应设钢板厚度不小于1.6mm 预埋管或防护套管,故不选B
D 选项,边长大于或等于630mm 的防火阀应设独立的支吊架,故不选D
4.【单选】空调水系统的管道施工技术要求错误的是(
)。
A.管道穿墙体设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平
B.管道穿楼板设置的套管,其底部与楼板底部平齐,顶部应高出装饰面20~50mm
C.冷凝水排水管的坡度当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于8‰,且应坡向出水口
D.凝结水系统进行灌水试验
【参考答案】D
【解析】凝结水系统进行通水试验,应以不渗漏、排水畅通为合格。
5.【案例】
A 公司项目部进场后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序:测量放线→支吊架安装
→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。
【问题】项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?
【参考答案】
1)存在问题:风管绝热在漏风量测试之前是错误的,
正确做法:风管绝热应该位于漏风量测试之后
2)漏风量测试如果不合格,会对风管绝热工程造成返工,影响施工进度、造成经济损失
【解析】防腐绝热施工技术
风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。
6.【单选】洁净空调系统施工要求正确的是(
)。
A.洁净度等级N3 级风管的刚度和严密性,按中压系统的风管要求进行
B.风管连接处法兰垫料表面应刷涂料,保持清洁
C.洁净室的内装修工程必须在高效过滤器安装全部完成后进行
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
56
D.安装前应检查过滤器有无破损漏泄等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且应合格
【参考答案】D
【解析】
A 选项,洁净度等级N3 级风管的刚度和严密性,按高压系统的风管要求进行,故不选A
B 选项,严禁在垫料表面刷涂料,故不选B
C 选项,洁净室的内装修工程必须在高效过滤器安装全部完成前进行,故不选C
所以答案选D 选项
7.【背景资料】
A 公司承接某生物医药车间的机电工程项目,其中空调工程包含洁净度等级为N4 的洁净室。开工前,组
织了设计交底和图纸会审,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前。
A 公司项目部编制净化空调系统施工方案(见表4)报监理单位审批,监理工程师指出风系统施工流程中
存在顺序错误、风管制作存在错误项、调试内容有缺少项等问题并退回,经项目部修改后通过审核。
【问题】图4 中存在哪些不符合规定的情况?表4 中的调试内容还缺少哪些检测项目?
【参考答案】
(1)图4 中存在不符合规定的情况如下
①洁净室内有生产人员,洁净室洁净度的检测,应在空态或静态下进行;
②洁净室内有4 名检测人员和1 名生产人员,检测时的室内人员不宜多于3 人;
③有1 名检测人员没有穿洁净工作服
【解析】净化空调系统调试技术
工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。
检测时,室内人员不宜多于3 人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
重点回顾
风管制作技术
(金属风管规格)
以(外径)或(外边长)为准
(非金属风管)和风道
以(内径)或(内边长)为准
金属风管(板材的拼接)
(咬口连接)、
风管板材拼接的(咬口缝应错开),
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
57
(铆接)、
(焊接)连接等
(不得有十字形拼接缝);
(风管与风管连接)
采用(法兰连接)、
(薄钢板法兰连接)
(镀锌钢板)及含有(各类复合保
护层的钢板)
应采用(咬口)连接或(铆接),
(不得采用焊接)连接。
板厚小于或等于1.2mm 的风管与角
钢法兰连接时
(翻边铆接)
(中、低压系统)螺栓及铆钉间距
(≤150mm)
(高压系统)
(≤100mm)
风管的检验与试验
(1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。如强度试验
压力,
(低)压风管
(1.5 倍)的工作压力
(中)压风管
(1.2 倍)的工作压力,且(不低于750Pa)
(高)压风管
(1.2 倍)的工作压力
空调冷冻、冷却水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验(分为强度试验和严
密性试验)。当设计无要求时,应符合下列要求:
(工作压力≤1.0MPa)
(1.5 倍)工作压力,最低(不应小于0.6MPa)
(工作压力>1.0MPa)
工作压力(加0.5MPa),严密性试验压力应为设计(工作压力)。
3.4 智能化系统工程施工技术
3.4
智能化系
统工程
施工技术
2025 年
2024 年
2023 年
单选
多选
案例
单选
多选
案例
单选
多选
案例
1
1
1
6
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
3.4.2 智能化系统施工技术
3.4.3 智能化系统的调试和检测
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
58
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
考点:建筑智能化系统的分部分项工程★
1.建筑智能化系统的分部分项工程
表3.4-1 建筑智能化系统的分部分项工程
分部工程
子分部工程
分项工程
建筑智能化
系统
用户电话交换系统
线缆敷设,设备安装,软件安装,接口及系统调试,试运行
信息网络系统
网络设备安装,网络安全设备安装,软件安装,系统调试,试运行
综合布线系统
槽盒和导管安装,线缆敷设,机柜、机架、配线架的安装,信息插座
安装,链路或信道测试,软件安装,系统调试,试运行
有线电视系统
导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,系统调试,试运行
公共广播系统
槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,系统调试,试运行
建筑设备监控系统
槽盒和导管安装,线缆敷设,传感器安装,执行器安装,控制器、箱
安装,管理和操作设备安装,软件安装,系统调试,试运行
火灾自动报警系统
槽盒和导管安装,线缆敷设,探测器安装,控制设备安装,其他设备
安装,软件安装,系统调试,试运行
安全技术防范系统
导管安装,线缆敷设,设备安装,软件安装,系统调试,试运行
机房工程
供配电系统,防雷与接地系统,综合布线系统,监控与安全防范系统,
电磁屏蔽,系统调试,试运行
考点:建筑智能化系统的一般施工程序★★
2.建筑智能化系统的施工程序
(1)建筑智能化系统的一般施工程序:
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
59
施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运行→系统检测→系统
验收。
考点:施工深化及采购要求★★★★
3.施工深化及采购要求
1)施工前要求
(2)施工前应做好智能化系统工程与①建筑结构、②建筑装饰、③建筑给水排水、④建筑电气、⑤通风
空调与供暖和⑥电梯等工程的工序交接和接口确认工作。
例如:在走廊吊平顶上安装监控摄像机应与建筑装饰和建筑电气施工协调确认。①智能照明系统配电箱
的位置、②控制回路数量和③通信协议需要与建筑电气和供货厂家确认。
2)施工图深化
(1)深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。
选择产品时,应考虑
①产品的品牌和生产地、
②应用实践以及供货渠道和供货周期,
③产品支持的系统规模及监控距离,
④产品的网络性能及标准化程度等信息
王建波老师:选择监控产品需要考虑哪些内容?
3)采购和验收
(2)设备、材料应附有
产品合格证,质检报告,安装、使用及维护说明书等;
进口设备还应提供原产地证明、商检证明、中文版的安装使用及维护说明书的中文文本。
(4)设备、材料的检测重点应包括
①安全性、②可靠性及③电磁兼容性等项目。
对不具备现场检测条件的设备材料,可要求第三方检测并出具检测报告。
例如:工程承包商提供的硬件设备的可靠性检测需要长时间的统计数据,而现场只能对产品的可靠性进行
有限度的检测和分析,因此重要设备的可靠性检测需进行第三方检测,并参考设备生产厂商提供的可靠性产
品检测报告。
(6)设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的国家现行标准进行。供需双方有特
殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。
文件名称
需要符合的要求
包含内容
①接口技术文件
合同要求
接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、数
据流向和接口责任边界等内容
②接口测试文件
接口测试文件
测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测试内容和测试结果评判
等内容
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
60
3.4.2 智能化系统施工技术
考点:线缆施工的一般要求★
1)线缆施工的一般要求
(1)弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于0.3m;
弱电线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6 倍。
(2)弱电线缆应单独穿管敷设;
当低电压供电时,弱电线缆可与电源线同管敷设。
(3)明敷的弱电线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m;当采用屏蔽线缆或穿
金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
(4)弱电线缆在沟内支架上敷设时,弱电线缆应敷设在最下层支架。
考点:双绞线施工要求★
2)双绞线施工要求
(3)非屏蔽和屏蔽4 对双绞线缆的弯曲半径不应小于线缆外径的4 倍。
(4)布线系统信道水平线缆长度不大于90m。
考点:同轴线缆施工要求★★★
3)同轴线缆施工要求
(1)同轴电缆应一线到位,中间无接头;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15 倍。
(2)
室外线路
外导体内径为9mm
室内线路
外导体内径为5mm 或7mm
机房设备间的连接线
内径为3mm 或5mm
电梯轿厢的视频同轴电缆
电梯专用电缆。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
61
考点:光缆施工要求★★★★
2.光缆施工要求
(5)敷设光缆时,
其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20 倍。
牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;
牵引速度宜为10m/min;
一次牵引的直线长度不宜超过1km,
光纤接头的预留长度不应小于8m。
考点:中央监控设备的安装要求★
3.建筑监控设备的安装要求
1)中央监控设备的安装要求
(1)中央监控设备应在控制室装饰工程完工后进行安装。
(3)控制台(柜)安装位置应符合设计要求,安装在监控室内,台(柜)体离墙应不小于1m,以便于安
装和施工。
(4)承重大于600kg/m²的设备应单独制作设备基座,不应直接安装在抗静电地板上,底座大小与控制台
(柜)相同,用角钢制作,高度与防静电地板上标高一致
考点:现场控制器安装要求★
2)现场控制器安装要求【2026 年新增】
(3)现场控制箱安装包括箱体、控制器本体及扩展模块、空开保险及变压器、继电器、箱内线槽及接线端
子等。
(4)现场控制箱内二次线路的线间和线对地间绝缘电阻值必须大于1MΩ。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
62
二次回路连线应绑扎成束,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎且标识清楚。
接线应制作编号且清晰、工整、不易脱色
考点:主要输入设备安装要求★★★★
3)主要输入设备安装要求
(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
风管型温度传感器
水管型温度传感器
(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。
镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,
铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,
并在现场控制器侧接地。
(6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
考点:主要输出设备安装要求★★★★
4)主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查
①线圈与阀体间的电阻,
②进行模拟动作试验和
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
63
③压力试验。
阀门外壳上的箭头指向应与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查
①线圈和阀体间的电阻、
②供电电压、
③输入信号等是否符合要求,
④宜进行模拟动作检查。
考点:安全防范系统设备安装要求★★
4.安全防范系统设备安装要求
1)入侵报警设备安装要求
2)视频监控设备安装要求
3)出入口控制设备安装要求
4)对讲设备安装要求
5)电子巡查设备安装要求
6)停车库(场)管理设备安装要求
3.4.3 智能化系统的调试和检测
考点:系统调试检测的一般技术要求★★【2026 年新增】
1)系统调试检测的一般技术要求
(2)系统调试检测应在系统试运行合格后进行。系统检测不合格时,应限期对不合格项进行整改,并重新
检测,直至检测合格;重新检测时抽检应扩大范围。【2026 年修改】
(3)智能化集成系统调试检测应在被集成系统调试检测完成后进行。智能化集成系统调试检测应在服务器
和客户端分别进行,检测点应包括每个被集成系统。
(4)检测报警监视及处理功能时,应模拟报警信号,报警信息显示应正确,信息显示响应时间应符合设计
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
64
要求。
(5)检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设置参数,调节和控制效果应符合设计要求。
各被集成系统应全部检测,全部符合设计要求的应为检测合格。
(6)检测联动配置及管理功能时,应逐项模拟触发信号,所有被集成系统的联动动作均应安全、正确、及
时和无冲突。【2026 年新增】
考点:系统调试检测的管理要求★★★★
(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案,检测方案经建设
单位或项目监理批准后实施。
(2)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。
(3)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录。
(4)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写,检测负责人做出
检测结论,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。
考点:公共广播系统检测★★★★
2)公共广播系统检测
(2)紧急广播中包括火灾
应急广播功能时还应检测
的内容包括
①紧急广播具有最高级别的优先权。
②紧急广播向相关广播区域播放警示信号、
③警报语声或实时指挥语声的响应时间。
④音量自动调节功能。
(3)检测
公共广播系统
①声场不均匀度、
②漏出声衰减
③系统设备信噪比符合设计要求。
考点:建筑设备监控系统调试检测要求★
5)建筑设备监控系统调试检测要求
(1)变配电系统调试检测:
①电源及主供电回路
电流值显示、电压值显示、功率因数测量、电能计量等。
②变压器和高、低压开关
运行状况及故障(超温)报警。
③应急发电机组
供电电流、电压及频率和储油罐液位监视,故障报警。
④不间断电源
工作状态
⑤蓄电池组及充电设备
工作状态检测
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
65
考点:通风空调系统调试检测★★★★★
(4)通风空调系统调试检测:
风阀的自动调节
新风量以及送风风量的大小
水阀的自动调节
送风温度(回风温度)
加湿阀
送风相对湿度(回风相对湿度)
压差开关报警信号
判断是否需要清洗或更换过滤网
监控风机故障报警及相应的安全联锁控制,电气联锁以及防冻联锁控制等
考点:公共照明控制系统调试检测:★★
①不同区域的照明设备分别进行开、关控制;利用计算机对公共照明开、关进行监视,满足必要的照明
要求。
②以光照度、时间等为控制依据对公共照明设备(场景照明、景观照明、走廊照明)进行监控检测。典型
例题
1.【多选】属于智能化工程的主要子分部工程是(
)。
A.建筑设备监控系统
B.用户电话交换系统
C.信息网络系统
D.综合布线系统
E.防雷与接地系统
【参考答案】ABCD
【解析】E 选项属于机房工程的分项工程
2.【单选】建筑智能化系统的一般施工程序中,在设备、材料采购之前是(
)。
A.工程承包商确定
B.施工图深化
C.管理人员培训
D.工程的施工
【参考答案】B
【解析】建筑智能化系统的一般施工程序:
施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运行→系统检测→系统验
收。
3.【单选】进行建筑智能化工程施工图的深化设计前,应先确定(
)。
A.设备管理员
B.劳务承包商
C.设备的品牌、型号
D.材料供应商
【参考答案】C
【解析】施工图深化
深化设计前,应先确定智能化设备的品牌、型号、规格。
4.【单选】视频信号传输电缆选SYV-75-5 表示:视频线采用了同轴电缆,阻抗75Ω,其外护套材料是聚氯乙
烯,外导体内径为(
),可用于室内线路和机房设备间的连接线。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
66
A.3mm
B.5mm
C.8mm
D.9mm
【参考答案】B
【解析】室内线路宜选用外导体内径为5mm 或7mm 的同轴电缆;
5.【多选】关于光缆的施工要求,正确的有(
)。
A.动态弯曲半径应大于光缆外径的15 倍
B.光缆的牵引速度宜为10m/min
C.一次牵引的直线长度不宜超过2km
D.光纤接头的预留长度不应小于5m
【参考答案】B
【解析】A 选项其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20 倍。
C 选项,一次牵引的直线长度不宜超过1km,
D 选项,光纤接头的预留长度不应小于8m。
6.【多选】空调设备的监控系统中,温度传感器至现场控制器之间的连接要求有(
)。
A.镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω
B.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω
C.屏蔽线缆的接地应在现场控制器侧
D.温度传感器的连接线采用同轴电缆
E.屏蔽线缆的接地点应在金属管路侧
【参考答案】ABC
【解析】排除法,D 选项同轴电缆是视频线,所以不选D
E 选项,并在现场控制器侧接地
7.【多选】空调风管的风阀控制器安装前应检查线圈和阀体间的(
)是否符合要求。
A.电阻
B.供电电压
C.额定电流
D.输出信号
E.输入信号
【参考答案】ABE
【解析】电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜
进行模拟动作检查。
重点回顾
(主要输入设备)安装要求
(风管型传感器)
安装应在(风管保温层完成后)进行。
(水管型传感器)开孔与焊接
在管道的压力试验、清洗、防腐和保温(前)进行。
(镍)温度传感器
接线电阻应(小于3Ω)
(现场控制器侧)接地
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
67
(铂)温度传感器
接线电阻应(小于1Ω)
通风空调系统调试检测:
(风阀)的自动调节
(新风量)以及(送风风量)的大小
(水阀)的自动调节
(送风温度)(回风温度)
(加湿阀)
(送风相对湿度)(回风相对湿度)
(压差开关)报警信号
判断(是否需要清洗或更换过滤网)
监控风机故障报警及相应的安全联锁控制,电气联锁以及防冻联锁控制等
3.5 电梯工程安装技术
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定
3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术
3.5
电梯工程
安装技术
2025 年
2024 年
2023 年
单选
多选
案例
单选
多选
案例
单选
多选
案例
1
1
1
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
68
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定
考点:电梯的分部分项工程★★
1.电梯的分部分项工程
分部工程
子分部工程
分项工程
电梯工程
曳引式、强制式电梯
设备进场验收,土建交接检验,驱动主机,导轨,门系统,轿厢,对
重,安全部件,悬挂装置,随行电缆,补偿装置,电气装置,整机安
装验收
液压电梯
设备进场验收,土建交接检验,液压系统,导轨,门系统,轿厢,安
全部件,随行电缆,电气装置,整机安装验收
自动扶梯、自动人行道
设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收
考点:电梯的分类★★★★
2.电梯的分类和组成
1)电梯的分类
(2)按机械驱动方式分类
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
69
可分为曳引式电梯、强制式电梯、液压电梯和齿轮齿条电梯。
(3)按运行速度分类
运行速度
低速电梯
v≤1.0m/s
中速电梯
1.0m/s<v≤2.5m/s
高速电梯
2.5m/s<v≤6.0m/s
超高速电梯
v>6.0m/s
考点:曳引式电梯组成★★★★
2)电梯的组成
(1)曳引式电梯组成
由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成。
从系统功能划分来看,由重量平衡系统、安全保护系统、曳引系统、轿厢系统、门系统、导向系统、控
制系统、驱动系统等组成。
考点:液压电梯组成★
(2)液压电梯组成
由泵站及液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控制系统、安全保护系统等组成。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
70
考点:自动扶梯的组成★
2)自动扶梯的组成
自动扶梯主要部件有①梯级、②牵引链条及链轮、③导轨系统、主传动系统(包括电动机、减速装置、
制动器及中间传动环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电
气系统等。
考点:电梯技术资料★★★★
4.电梯技术资料
1)电梯制造厂提供的资料
2)安装单位提供的资料
(1)制造许可证明文件。
(2)电梯整机型式检验合格证书。
(3)产品质量证明文件,
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、
轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部
件的型式检验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证书。
(5)机房或井道布置图。
(6)电气原理图
(7)安装使用维护说明书,
(1)安装许可证和安装告知书。
(2)审批手续齐全的施工方案。
(3)施工现场作业人员持有的特种设
备作业证。
考点:电梯准用程序★★★★★
5.电梯准用程序
电梯安装单位自检试运行结束后,
由制造单位负责进行校验和调试。
电梯检验和调试符合要求后,并经监督检验合格,方可交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验
收手续。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
71
3.5.2 电梯及自动扶梯安装技术
考点:曳引式电梯安装★★
2.曳引式电梯安装
1)土建交接验收
(1)建设单位、监理单位、土建施工单位、电梯安装单位应共同参与对电梯井道和机房的检查,对电梯
土建工程进行交接验收。
每层楼面应有最终完成的地面基准标识,
多台并列电梯应提供厅门口装饰基准线标识。
(2)测量底坑深度及承载力是否符合图纸要求,轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4
倍的作用力。
(3)厅门预留孔必须设
①有高度不小于1200mm 的安全保护围封(安全防护门),采用左右开启方式,不能上下开启,应有足够
的强度,
保护围封下部应有②高度不小于100mm 的踢脚板,
③机房通向井道的预留孔应设置临时盖板【2021 年案例】
(4)有机房的电梯,其主电源开关应设置在机房入口处。
无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外方便接近的地方。
电源的中性线和接地线应分开,接地电阻值不应大于4Ω。
(5)机房应设置电气照明,在机房入口处设置照明电源开关。
井道内设置永久电气照明,
①照明电压宜采用36V 安全电压,
②井道内照度不得小于50lx,
③在井道最高点和最低点0.5m 各装一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控制开关。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
72
考点:电梯设备进场验收★★★★★
2)电梯设备进场验收
(2)检查设备随机文件,包括
①土建布置图,②产品出厂合格证,
③门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件,
④设备装箱单,安装、使用维护说明书,
⑤动力电路、控制电路与安全电路的电气原理图。
例如:电梯进场验收时,发现没有限速器的型式检验证书复印件,应在设备验收记录上记录清楚,并要
求电梯供应商提供。
考点:驱动主机安装★★★★★
3)驱动主机安装
(1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于20mm,
承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中心20mm,且不应小于75mm。
(2)主机安装完毕后,所有旋转部件外侧均应涂成黄色,并标明电梯运行方向的箭头及文字说明。
(3)手动释放制动器的操作部件应涂成红色。
(4)电梯空载或满载时,曳引轮安装后的垂直度误差应在2mm 以内。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
73
考点:轿厢及对重(平衡重)系统安装★★★★★
5)轿厢及对重(平衡重)系统安装
(1)当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由检查距离大于0.3m 时,轿顶应装设防护栏及警示性标识。
当在距轿底1.1m 以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.9~1m 的高度处安装扶手,且扶手必须独立地固定,
不得与玻璃相关。
(3)钢丝绳严禁有死弯,当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸
长时,装设的电气安全开关应动作。
(4)随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象,随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件碰撞。
当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
考点:安全部件安装★
6)安全部件安装
(1)限速器安装
①限速器外观清洁无油污,动作速度整定封记完好,且无拆动痕迹。
(2)安全钳安装
安全钳的整定封记应完好,且无拆动痕迹。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
74
限速器
安全钳
考点:安全部件安装★
(3)缓冲器安装
①缓冲器应无锈蚀、油路通畅,并按说明书要求注满缓冲器油。液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%
②轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。
③当轿厢或对重底部使用多个缓冲器时,各缓冲器顶面与轿厢或对重之间的距离偏差不应大于2mm。
缓冲器
考点:门系统安装★★★★★
7)门系统安装
(1)层门应无变形,门滑轮转动灵活。层门地坎要高出最终装饰地平面2~5mm。层门关闭后,层门下端
与地坎的间隙,乘客电梯不应大于6mm,载货电梯不应大于8mm。
(2)层门与轿厢门地坎之间水平距离偏差为0~+3mm,最大距离不应超过35mm。层门门锁锁紧后,锁紧
元件啮合深度不应小于7mm。
(3)层门的强迫关门装置必须动作正常。层门强迫关门装置安装应保证层门无论因何种原因开启,其强
迫关门装置都能使层门自动关闭。
例如:某电梯在门系统验收中,检查人员将层门打开到1/3 行程、1/2 行程或全行程时,取消外力后,层
门均应自行关闭,且在门开关过程中,无异常情况发生,说明该层门强迫关门装置动作正常。
(4)开关门过程中不应有振动或撞击声响,由动力操纵的水平滑动门,在关门1/3 行程之后,阻止关门
的力严禁超过150N。
考点:电气装置安装★★★★
8)电气装置安装
(1)机房和井道内应按设计要求配线,电缆可明敷于井道或机房。
(2)电气设备、导管及线槽的外露可导电部分应当与保护线(PE)连接,接地支线应分别直接接至接地
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
75
干线上,不得互相连接后再接地。
(3)动力、控制和电气安全装置的导体之间和导体对地的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。
考点:电梯整机验收★★
3.电梯整机验收
(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。
三相电源应有断相、错相保护功能,使电梯不发生危险故障。
(2)限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。
(3)限速器上的轿厢(或对重)下行标志必须与轿厢(或对重)的实际下行方向相符。限速器与安全钳
电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使驱动主机立即制动。
(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;
对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。
(6)层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,当一个层门或轿门非正常打开时,电
梯严禁启动或继续运行。
(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,
轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重量下行,分别停层3 次以上,轿厢必须
可靠地制停(空载上行工况应平层)。
(8)电梯安装后应进行运行试验,
①轿厢分别在空载、额定载荷工况下,
②按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000 次(每天不少于8h),
③电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
王建波老师:简述电梯安装后运行试验的要求
考点:自动扶梯(自动人行道)安装★★★★★
5.自动扶梯(自动人行道)安装
1)设备进场验收【2022 一建案例】
(1)设备技术资料必须提供
①梯级、踏板的型式检验报告复印件,
②扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印件。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
76
(2)随机文件应该有
①土建布置图,
②产品出厂合格证,
③装箱单,安装、使用维护说明书,
④以及动力电路和安全电路的电气原理图。
考点:自动扶梯(自动人行道)整机验收★★
6.自动扶梯(自动人行道)整机验收
1)外观验收
(2)自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上方,垂直净高度不应小于2.3m。该净高度应延续到扶手转
向端端部。扶手带顶面距梯级前缘、踏板表面或胶带表面之间的垂直距离应在0.9~1.1m。
2)设备绝缘检查
导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,
动力电路和电气安全装置电路不得小于0.5MΩ,
其他电路(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
3)安全保护验收
(1)自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
(2)自动扶梯(自动人行道)发生下列情况时,必须通过安全触点或安全电路使开关断开并停止运行。
①~⑦
考点:设备性能验收★★★★★
4)设备性能验收
(1)自动扶梯(自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空
载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;
扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0~+2%
(2)自动扶梯(自动人行道)应进行空载制动试验,制停距离应符合表3.5-2 的要求。
额定速度(m/s)
制停距离范围(m)
自动扶梯
自动人行道
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
77
0.5
0.20~1.00
0.20~1.00.
0.65
0.30~1.30
0.30~1.30
0.75
0.35~1.50
0.35~1.50
0.9
0.40~1.70
制停距离应从电气装置动作开始测量
典型例题
1.【单选】液压电梯的组成结构中不包括(
)。
A.曳引系统
B.泵站系统
C.导向系统
D.控制系统
【参考答案】A
【解析】“曳引系统”属于曳引式电梯不属于液压电梯
2.【案例】
自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自动扶梯试运行时,发生机械传动部分质量故障,
经检查是某个梯级轴(图6)制造质量的问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量
图6 自动扶梯机械传动部分安装示意图
问题:自动扶梯机械部分安装示意图(图6)中的①、②、③分别表示为什么部件?
【参考答案】自动扶梯机械传动部分安装示意图(图6)中的
①是梯级
②是牵引链条及链轮
③是导轨系统。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
78
【解析】自动扶梯的组成
自动扶梯主要部件有①梯级、②牵引链条及链轮、③导轨系统、主传动系统(包括电动机、减速装置、制
动器及中间传动环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、安全装置和电气
系统等。
3.【单选】下列不属于电梯制造厂应提供的资料是(
)。
A.井道布置图
B.产品合格证明文件
C.安装使用说明
D.电梯安装方案
【参考答案】D
【解析】排除法D 属于施工单位提供的资料
4.【单选】下列关于电梯井道照明说法错误的是(
)。
A.宜采用36V 安全电压
B.中间灯每8m 设置一个
C.照度不得小于50lx
D.井道最高点和最低点0.5m 内各装一盏灯
【参考答案】B
【解析】在井道最高点和最低点0.5m 各装一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控制
开关。
5.【单选】电梯安全部件的安装验收内容中,错误的是(
)。
A.限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹
B.轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm
C.安全钳拆动后的调整记录
D.缓冲器应无锈蚀、油路通畅
【参考答案】C
【解析】安全钳安装
安全钳的整定封记应完好,且无拆动痕迹
6.【单选】关于电梯整机验收要求的说法,错误的是(
)。
A.电梯的动力电路必须有过载保护装置
B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障
C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符
D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动
【参考答案】D
【解析】限速器在联动试验中应使电梯主机立即制动
7.【单选】自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不用通过安全触点或安全电器来完成的是(
)。
A.过载
B.踏板下陷
C.扶手带入口保护装置动作
D.附加制动器动作
【参考答案】A
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
79
【解析】自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
重点回顾
电梯的组成
(曳引式电梯)
(四大部分)
由(机房)、(井道)、(轿厢)、(层站)四大部分组成
(八大系统)
由(曳引系统)、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、(驱
动系统)、控制系统和安全保护系统
(液压电梯)
由(泵站)及(液压系统)、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控制系统、安全保护系
统等组成。
电梯按运行速度分类
运行速度
(低速)电梯
(v≤1.0m/s)
(中速)电梯
(1.0m/s<v≤2.5m/s)
(高速)电梯
(2.5m/s<v≤6.0m/s)
(超高速)电梯
(v>6.0m/s)
电梯技术资料
1)电梯制造厂提供的资料
2)安装单位提供的资料
(1)(制造许可证明)文件。
(2)电梯(整机型式检验合格证书)
(3)(产品质量证明文件),
(4)(门锁装置)、(限速器)、(安全钳)、(缓冲器)、
含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、
驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式
检验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证书。
(5)(机房或井道布置图)。
(6)(电气原理图)
(7)安装使用维护(说明书),
(1)(安装许可证)和
(安装告知书)。
(2)审批手续齐全的(施工方案)
(3)施工现场作业
(人员持有的特种设备作业证)
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
80
3.6 消防工程施工技术
3.6
消防工程
施工技术
2025 年
2024 年
2023 年
单选
多选
案例
单选
多选
案例
单选
多选
案例
1
2
1
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序
3.6.2 消防工程施工技术要求
3.6.3 消防工程验收规定与实施
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序
考点:消防工程的分部分项工程★★
1.消防工程的分部分项工程
分部工程
子分部工程
分项工程
消防工程
消防给水及消火栓系统
消火栓给水管道及配件安装,消火栓给水设备安装,室内消火栓、箱
及配件安装,消防水泵接合器及室外消火栓,系统试压,管道冲洗,
系统调试
自动喷水灭火系统
消防水泵和稳压泵安装,消防水箱安装和消防水池施工,消防气压给
水设备安装,消防水泵接合器安装,管网安装,喷头安装,报警阀组
安装,其他组件安装,系统试压,管网冲洗,系统调试
消防水泵接合器安装示意图
分部工程
子分部工程
分项工程
消防工程
气体灭火系统
灭火剂储存装置的安装,选择阀及信号反馈装置的安装,阀驱动装置的安装,
灭火剂输送管道的安装,喷嘴的安装,预制灭火系统的安装,控制组件的安装,
系统调试,系统验收
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
81
防烟与排烟系统
风管的制作、安装及检测、试验,
排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口、挡烟垂壁、排烟窗的安装,
防烟、排烟及补风风机的安装,系统调试
考点:消防工程施工程序★★
2.消防工程施工程序
(3)自动喷水灭火系统施工程序:
干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压
装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。
(5)细水雾灭火系统施工程序:
储水储气瓶组的安装→泵组及控制柜安装→管道试压、冲洗、吹扫→细水雾喷头安装→系统调试。
(8)气体、泡沫、干粉灭火系统施工程序:
设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试。
(9)防排烟系统施工程序:
支吊架制作、安装→风管制作、安装→风管强度及严密性试验→风机及阀部件安装→防排烟风口安装→
单机试运行→系统调试。
3.6.2 消防工程施工技术要求
考点:消防给水及消火栓系统施工技术要求★★★★★
1.消防给水及消火栓系统施工技术要求
(2)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;
系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;
安装压力表时应加设缓冲装置。
(5)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧,栓口中心距地面应为1.1m。
(6)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,
达到设计要求为合格。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
82
消火栓试射充实水柱示意图
S 一射流长度
考点:自动喷水灭火系统安装要求★★★★
2.自动喷水灭火系统安装要求
(1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;
(2)直立型、下垂型洒水
①喷头与顶板的距离应为75~150mm;
②喷头安装前应进行密封性能试验,
③且喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。
④喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧
(4)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致。
图水流指示器安装示意图
1 一信号阀;
2 一水流指示器;
A 管段长度≥300mm
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:
①水源测试;②消防水泵调试;稳压泵调试;
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
83
③报警阀调试;④排水设施调试;⑤联动试验。
考点:细水雾灭火系统安装要求★★★★★
4.细水雾灭火系统安装要求
(1)储水瓶组、储气瓶组安装、固定和支撑应稳固,
压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
(3)喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。
喷头与管道的连接宜采用端面密封或②0 型圈密封,
不应采用聚四氟乙烯、麻丝、胶粘剂等密封材料。
考点:固定消防炮灭火系统安装要求★
5.固定消防炮灭火系统安装要求
(2)消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。
(3)固定消防炮灭火系统施工完毕后,应做喷射功能调试。
考点:泡沫灭火系统施工技术要求★★★
8.泡沫灭火系统施工技术要求
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
84
(1)常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验,试验压力应为储罐装满水后的静压力,试验前应将焊接接头
的外表面清理干净,并使之干燥,试验时间不应小于1h,目测应无渗漏。
(2)管道安装完毕后应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5 倍;试验前应将泡沫产生装置、泡沫
比例混合器(装置)隔离。
(3)地上式泡沫消火栓应垂直安装,其大口径出液口应朝向消防车道。
考点:防烟排烟系统施工技术要求★★★★★
10.防排烟系统施工技术要求
(1)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求,材料
进场时应检查其燃烧性能报告。
(2)排烟防火阀的安装方向、位置应正确,阀门应顺气流方向关闭。
防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
排烟防火阀应设独立的支吊架。
考点:防烟排烟系统施工技术要求★★★★★
(3)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且
需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
(4)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;
排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
85
考点:火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求★★
11.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
(1)各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽内。
(3)控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,不应使用电源插头。
(4)对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾探测器,探测器至墙壁、梁边的水平距离不
应小于0.5m;
探测器周围0.5m 内不应有遮挡物;
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;
至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m
(7)火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和
消防控制设备等逐个进行单机检测,正常后方可进行系统调试
考点:工业项目消防系统的技术要求★★★★
①火力发电厂:【2026 年修改】。
容量为90MV ·A及以上的油浸变压器
应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统或其他灭火系统
单台容量为125MV ·A及以上的油浸
变压器、200Mvar及以上的油浸电抗
器
应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置。
其他带油电气设备
宜配置干粉灭火器
燃气轮发电机组(包括燃气轮机、齿
轮箱、发电机和控制间)
宜采用全淹没气体灭火系统,并应设置火灾自动报
警系统。
②钢铁冶金企业:【2026 年修改】
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
86
单台设备油量100kg 及以上或开关柜的数量大于15 台的配电室,单台容量在8MV ·A 及以上的油浸变
压器(室)应设置火灾自动报警系统;
设置细水雾灭火系统的计算中心、通信中心等场所应采用高压细水雾灭火系统;
设置细水雾灭火系统的液压站、润滑油站( 库) 、室外油浸变压器和柴油发电机房等场所宜采用中、低
压细水雾灭火系统;储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。
③石油储备库:地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭
火系统,以及消防冷却水系统和火灾自动报警系统。
3.6.3 消防工程验收规定与实施
考点:消防工程验收的相关规定★★★★★
(2)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住房和城乡建设主
管部门申请①消防设计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门②申请消防验收。
建筑面积
对象
>20000m
2
体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅
>15000m
2
民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。
>10000m
2
宾馆、饭店、商场、市场
>2500m
2
影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、
图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间等。
>1000m
2
托托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗
养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工
集体宿舍。
>500m
2
歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧等,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、
咖啡厅
⑦国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
⑧城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
⑨生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、
供应站、调压站。
⑩国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
单体建筑面积大于40000m²或者建筑高度超过50m 的公共建筑。
考点:特殊建设工程消防验收的条件★★★★
1)特殊建设工程消防验收的条件
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
87
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试
验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确
认工程消防质量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
考点:特殊建设工程消防验收所需资料★★★★
2)特殊建设工程消防验收所需资料
(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
考点:局部消防验收★★★
3)局部消防验收
对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。
考点:消防验收形式★★★★
2)消防验收形式
根据工程需要,消防工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防
验收、精装修消防验收。
(1)隐蔽工程消防验收。
(2)粗装修消防验收。粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。验收合格后,建筑物尚不具备投入
使用的条件。
(3)精装修消防验收。对如火灾报警探测器、疏散指示灯、喷洒头等部件准备投入使用前的验收,称为
精装修消防验收。验收合格后房屋建筑具备投入使用条件。
考点:消防验收的时限★
4)消防验收的时限
消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15 日内组织消防验收,并在现场评定检查合格后
签发《建筑工程消防验收意见书》。
考点:其他建设工程的消防验收备案与抽查★
5.其他建设工程的消防验收备案与抽查
1)消防验收备案
其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5 个工作日内,报消防设计审查验收主管部门
进行消防验收备案。建设单位办理备案,应当提交下列材料:
(1)消防验收备案表。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
88
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
2)消防验收抽查【2026 年修改】
消防设计审查验收主管部门对备案的其他建设工程实行抽查管理。抽查工作推行“二随机、一公开”制
度,随机抽取检查对象,随机选派检查人员;抽取比例由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管
部门,结合辖区内消防设计、施工质量情况确定,并向社会公示。其他建设工程经依法抽查不合格的,应当
停止使用,并组织整改,整改完成后,向消防设计审查验收主管部门申请复查。
典型例题
1.【单选】下列不属于自动喷水灭火系统的是(
)。
A.水泵安装
B.消防气压给水装置
C.消火栓给水设备安装
D.消防水箱
【参考答案】C
【解析】
消火栓给水设备安装属于消防给水及消火栓系统,故选C
2.【多选】自动喷水灭火系统的调试内容包括(
)。
A.水源测试
B.消防水泵调试
C.减压阀调试
D.联动试验
E.报警阀调试
【参考答案】ABDE
【解析】自动喷水灭火系统的调试应包括:
①水源测试;②消防水泵调试;稳压泵调试;
③报警阀调试;④排水设施调试;⑤联动试验。
3.【单选】排烟防火阀的安装位置、方向应正确,下面正确的是(
)。
A.阀门应逆气流方向关闭
B.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不小于200mm
C.排烟风管的允许漏风量应按低压系统风管确定
D.排烟防火阀应设独立支吊架
【参考答案】D
【解析】A 选项,阀门应顺气流方向关闭,故不选A
B 选项,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm
故不选B
C 选项,排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定,故不选C
排除法,故选D
4.【单选】下列总面积在1000~2000 ㎡的建筑场所应申请消防验收的是(
)。
A.医院的门诊楼
B.博物馆的展示厅
C.大学的食堂
D.中学的教学楼
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
89
【参考答案】D
【解析】
A 选项,医院的门诊楼的建筑总面积大于2500m²,才需要申请消防验收,故不选A
B 选项,博物馆的展示厅的建筑总面积大于20000m²,才需要申请消防验收,故不选B
C 选项,大学的食堂的建筑总面积大于2500m²,才需要申请消防验收,故不选C
D 选项,中学的教学楼的建筑总面积=大于1000m²,就需要申请消防验收,故选D
5.【案例】
某超高层项目,建筑面积约18 万m,高度260m,考虑到超高层施工垂直降效严重的问题,建设单位(国企)
将核心筒中四个主要管井内立管的安装,由常规施工方法改为模块化的装配式建造方法,具有一定的技术复杂
性,建设单位还要求F1-F7 层的商业部分提前投入运营,需要提前组织消防验收。
【问题】建设单位提出的F1-F7 层商业局部消防验收的申请是否可以?建设单位需要提交哪些消防验收资
料?
【参考答案】
(1)建设单位提出的F1-F7 层商业局部消防验收的申请可以进行
(2)建设单位申请消防验收应当提供下列材料:
①消防验收申报表;
②工程竣工验收报告;
③涉及消防的建设工程竣工图纸。
【解析】本题考查特殊建设工程消防验收所需资料
重点回顾
消防给水及消火栓系统施工技术要求
(消防水泵出水管)
(安装消声止回阀)、
(控制阀)和(压力表)
系统的(总出水管上)
安装(压力表)和(压力开关);
安装压力表时应加设缓冲装置。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
90
自动喷水灭火系统安装要求
(管道)
横向安装宜设(2‰~5‰)的坡度,且应坡向排水管
(喷头)
安装前应进行(密封性能试验),且喷头安装必须在(系
统试压)、(冲洗合格后进行)
喷头安装应使用(专用扳手),(严
禁利用喷头的框架施拧)。
直立型、下垂型洒水喷头与顶板的距离应为(75~150mm)
系统调试
(水源)测试;(消防水泵)调试;(稳压泵)调试;
(报警阀)调试;(排水设施)调试;(联动)试验。
消防工程验收的相关规定
建筑总面积
(大于20000m²)
体育场馆、会堂,(公共展览馆)、(博物馆的展示厅)
(大于15000m²)
民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅
(大于10000m²)
(宾馆)、(饭店)、(商场)、市场。
(大于2500m²)
影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,(医院的门诊楼),(大学的教
学楼、图书馆、食堂),劳动密集型企业的生产加工车间
(大于1000m²)
托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、
疗养院的病房楼,(中小学校的教学楼、图书馆、食堂),学校的集体宿舍,劳动密集型企
业的员工集体宿舍
(大于500m²)
歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧等,具有娱乐功能的餐馆、茶
馆、咖啡厅等。
点亮职业人生
优路官方网站:www.youlu.com
91