夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 126 页PDF · 2.1MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第1页预览
2
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第2页预览
3
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第3页预览
4
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第4页预览
5
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第5页预览
6
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第6页预览
7
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第7页预览
8
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第8页预览
9
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第9页预览
10
《2026年二建大V精讲《机电实务》第5章在线版_2026二建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_28-2026年二建机电-优路教育-大V精讲班-王建波推荐_讲义》第10页预览

本文档共 126 页 剩余 116 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

机电工程管理与实务
主讲人:王建波第5章相关法规
•
5.1计量的规定
•
5.2建设用电及施工的规定
•
5.3特种设备的规定5.1计量的规定
•
5.1.1 施工计量器具的管理规定
•
5.1.2 施工计量器具的使用要求5.1计量的规定
2025年 2024年 2023年
目录
单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
5.1计量的规定 1 3 2 1•
5.1.1 施工计量器具的管理规定考点:计量器具选择★★
2.计量器具选择
1)测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许
的测量极限误差。
2)所选用的计量器具和测量设备,必须具有①计量检定证书
或②计量检定标记。
3)尽量不选尚未建立检定规程的测量器具。考点:分类管理计量器具★★
4.分类管理计量器具
推荐采用广泛应用于企业管理的、“突出重点,兼顾一般”
的ABC分类管理方法。
根据计量器具的①性能、②使用地点、③使用性质及④使用
频度,将计量器具划分为A 、B 、C 三类,并采取相应的管理措
施和色标标志。考点:分类管理计量器具★★★★
1)A类计量器具
(1)A类计量器具范围
①施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具
例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百
分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标
准活塞式压力计等考点:分类管理计量器具★★★★
②列入国家强制检定目录的工作计量器具。
例如:用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、
声级计、透射式烟度计、电力测量用互感器;用于测绘的手持式
激光测距仪、全站仪、测地型GNSS 接收 机;用于有毒有害、易
燃易爆气体检测(报警)的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分 析
仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳和二氧化碳红外线烟气分析
仪、化学发光法氮氧 化物分析仪、甲烷测定器。考点:分类管理计量器具★★★★
(2)A类计量器具管理办法
① 属于企业最高计量标准器具,按照《中华人民共和国计量
法》的有关规定,送至法定或者授权的计量检定机构,定期检定。
② 属于强制检定的工作计量器具,可本着就地就近原则,送
至法定或者授权的计量检定机构检定。
③ 大型试验设备的校准、检定,需联系法定或者授权的计量
检定机构定期来试验室现场校验。考点:分类管理计量器具★★★★
2)B类计量器具
(1)B类计量器具范围
B类计量器具是用于工艺控制、质量检测及物资管理的计量器
具。例如:卡尺、千分尺、百分表、千分表、水平仪、直角尺、
塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪;温度计、温度指示调节仪;压
力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平;
电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻
箱、检流计、万用表、标准电信号发生器;示波器、阻抗图示仪、
电位差计、分光光度计等。考点:分类管理计量器具★★★★
(2)B 类计量器具管理办法
B类计量器具可由所属企业计量管理部门定期检定校准。企业
计量管理部门无权检定的项目,可送交法定或者授权的计量检定
机构检定。考点:分类管理计量器具★★★★
3)C类计量器具
(1)C类计量器具范围
①计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度
不高的计量器具。如钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。
②与设备配套,平时不允许拆装的指示用计量器具。如电压
表、电流表、压力表等。
③非标准计量器具。如垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、
内外角检测尺等。考点:施工现场计量器具管理程序★★
5.施工现场计量器具管理程序
计量器具的管理程序应符合
①量值传递、②量值测量、③量值分析的要求,保证施工过
程中记录的质量特性的检测数据可靠、有效。考点:施工现场计量器具的使用要求★★
6.项目部对计量器具的管理
1)施工现场计量器具的使用要求
(1)工程开工前,项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、
施工方案对检测 设备的精度要求和生产需要,编制《计量检测设
备配备计划书》。
(2)对于施工现场使用的计量器具,【2013多选】
无论是①企业自有的、②租用的或是由③建设方提供的,均
需按照建立的管理制度进行管理,并按周期检定校准,保证计量
器具准确度已 知,以便检测结果能作为证实产品质量符合要求的
依据。考点:施工现场计量器具的使用要求★★
(3)使用计量器具前,应检查其是否完好,
若①不在检定周期内、②检定标识不清或③封存的,则视为
不合格的计量检测设备,不得使用。
王建波老师:
结合案例背景背景中所有计量器具①经过检定且合格②在检
定周期内③检定标识清晰,才可以使用,否则不可使用考点:施工现场计量器具的使用要求★★
(5)项目经理部必须设专(兼)职计量管理员对施工使用的计量
器具进行现场跟 踪管理。工作内容包括:
① 建立现场使用计量器具台账。
② 负责现场使用计量器具周期送检
③ 负责现场巡视计量器具的完好状态考点:施工现场计量器具的保管、维护和保养制度★★★
2)施工现场计量器具的保管、维护和保养制度
(1)计量器具的验货、验证。
例如:新购入的钢卷尺必须①有CMC计量器具生产许可证标
志及②批准生产编号;③备有出厂合格证;
钢卷尺的尺盒或尺带上有标明制造厂(或厂商)、全长和型号;
尺带两边 必须平滑,不得有锋口或毛刺,分度线均匀明晰,不得
有垂线现象,尺盒应无残缺等。
(2)对租用的或由“甲方”(建设方或总承包方)提供的计量器
具,应附带该设备的有效期内检定合格印、证方可使用。、考点:施工现场计量器具的保管、维护和保养制度★★★
(3)计量检测设备应有明显的“合格”“禁用”“封存”等标
志,标明计量器具所 处的状态。
① 合格:为周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验
要求的精度。
② 禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。
③封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。
(4)封存的计量器具重新启用时,必须经检定合格后,方可
使用。•
5.1.2施工计量器具的使用要求考点:施工计量器具检定划分★★
1.施工计量器具检定划分
计量器具检定工作应当按照经济合理、就地就近的原则进行。
检定工作按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为强
制检定和非强制检定。考点:施工计量器具检定划分★★★
1)强制检定
强制检定是指计量标准器具与工作计量器具必须按检定周期
送由法定或授权的计量检定机构检定。强制检定的计量器具范围
有:
(1)社会公用计量标准器具。
(2)部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。
(3)用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的
列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。考点:施工计量器具使用的管理规定★★★
3.施工计量器具使用的管理规定
6)任何单位和个人不得经营销售残次计量器具零配件,不得
使用残次零配件组装和修理计量器具;
不准在工作岗位上使用①无检定合格印、证或者②超过检定
周期以及经③检定不合格的计量器具。
7)计量器具修理应委托在相应修理项目上取得《修理计量器
具许可证》的企业、 事业单位或个体工商户。考点:计量器具检定印、证包括的内容★★★
4.施工计量器具的等级与检定标记
1)计量器具检定印、证包括的内容
(1)检定证书:证明计量器具已经过检定,并符合相关法定要
求的文件。
(2)不合格通知书(检定结果通知书):说明计量器具被发现不符
合或不再符合相关法定要求的文件。
(3)检定标记:施加于测量仪器上证明其已经检定并符合要求
的标记。
(4)封印标记:用于防止对测量仪器进行任何未经授权的修改、
再调整或拆除部件等的标记。考点:计量器具等级符号★★★
(2)计量器具等级符号:
②在用引用误差和相对误差的形式给出计量器具允许误差的
情况下,其级别的符 号及其数值,按有关技术规范的规定,往往
用其百分数,而略去其百分号%。因此,通过级别的数值,可以
直接了解其允许误差的引用误差或相对误差。如1.5级压力表,允
许误差按测量上限给出的引用误差为1.5%典型例题
1.【单选】施工企业使用的A 类计量器具包括最高计量标准器
具和用于( )的工作计量器具
A.工艺控制
B.量值传递
C.质量检测
D.物资管理
【参考答案】 B
【解析】A类计量器具范围
施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具典型例题
2.【多选】下列计量器具中,属于C类的有 ( )。
A.3m 钢卷尺
B.500mm 直角尺
C.千分表
D.150mm 钢直尺
E.15mm 游标塞尺
【参考答案】 ADE
【解析】C类计量器具范围
计量性能稳定,量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不
高的计量器具。如钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺等。重点回顾
ABC类计量器具
①施工企业(最高)计量标准器具和用于(量值传递)的工作计量器
具
(一级平晶)、(零级刀口尺)、水平仪(检具)、直角尺检具、百
分尺检具、百分表检具、千分表检具、(自准直仪)、(立式光学
计)、(标准活塞式压力计)
②列入(国家强制检定目录)的工作计量器具
(A类)
用于(安全防护的压力表)、(电能表)、(接地电阻测量仪)、
(声级计)、透射式烟度计、电力测量用互感器;用于测绘的手
持式激光测距仪、全站仪、测地型GNSS接收机;用于有毒有害、
易燃易爆气体检测(报警)的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体
分析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳二氧化碳红外线烟气分
析仪、化学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器重点回顾
用于(工艺控制)、(质量检测)、(物资管理)的计量器具
(卡尺)、千分尺、(百分表)、千分表、(水平仪)、
(直角尺)、(塞尺)、(水准仪)、(经纬仪)、测厚仪;
温度计、温度指示调节仪;(压力表)、测力计、转速表、
(B类)
砝码、硬度计、万能材料试验机、天平;电压表、电流表、
欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、(检流计)、
万用表、标准电信号发生器;示波器、阻抗图示仪、电位差
计、分光光度计
①如(钢直尺)、(弯尺、5m以下的钢卷尺)
②(与设备配套),(平时不允许拆装)指示用计量器具。如(电
(C类) 压表)、(电流表、压力表)
③(非标准计量器具)。如(垂直检测尺)、(游标塞尺)、(对角
检测尺)、(内外角检测尺)重点回顾
计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志,标
明计量器具所处的状态
为周检或一次性检定能(满足)质量检测、检验和试
(1)(合格)
验要求的精度
(2)(禁用) 经(检定不合格)或(使用中严重损坏)、(缺损)的
(3)(封存) 根据使用频率及生产经营情况,(暂停使用)的重点回顾
强制检定和非强制检定的计量器具
分类 范围
①(社会公用)计量标准器具
②部门和企业、事业单位使用的(最高)计量标准器具
(强制检定) ③用于(贸易结算)、(安全防护)、(医疗卫生)、(环境监
测)等方面的(列入计量器具强制检定目录)的工作计量
器)具
非强制检定的计量器具可由使用单位依法(自行)定期
(非强制检定) 检定,本单位不能检定的,可送有权开展量值传递工
作的计量检定机构进行检定感谢观看!5.2建设用电及施工的规定
2025年 2024年 2023年
目录
单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
5.2建设用电及
5 2 1
施工的规定•
5.2.1建设用电的规定考点:用电手续的规定★★
1.用电手续的规定
申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止
用电,应当依照规定的程序办理手续。考点:新装、增容与变更用电的规定★★
1)新装、增容与变更用电的规定
(2)用户申请新装或增加用电时,应向供电企业提供用电工程
项目批准的文件及有关的用电资料。包括用电地点、电力用途、
用电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用
电规划等。
新建受电工程项目在立项阶段,用户应与供电企业联系,就
①工程供电的可能性、 ②用电容量和③供电条件等达成意向性协
议,方可定址,确定项目。考点:新装、增容与变更用电的规定★★
(4)供电方案的有效期是指从供电方案正式通知书发出之日起
至交纳供电贴费并受 电工程开工日为止。高压供电方案的有效期
为一年,低压供电方案的有效期为3个月。
用户遇有特殊情况,需延长供电方案有效期的,应当在有效
期到期前10日内向供电企 业提出申请,供电企业应当视情况予以
办理延长手续,但延长时间不得超过前款规定期限。考点:变更用电的规定★★
(5)变更用电的规定
有下列情况之一者,为变更用电:
①停止部分或全部受电设施用电容量的(简称减容)。
②临时更换其他容量变压器的(简称暂换)。
③迁移受电设施用电地址的(简称迁址)。
④移动电能计量装置安装位置的(简称移表)。
⑤暂时停止全部用电并拆表的(简称暂拆)。
⑥用电地址物权变化引起用电人变更的(简称过户)。考点:变更用电的规定★★
⑦变更用户名称的(简称更名)。
⑧一户分立为两户以上用户的(简称分户)。
⑨两户以上用户合并为一户的(简称并户)。
⑩终止供用电关系的(简称销户)。
⑪改变供电电压等级的(简称改压)。
⑫ 改变电价类别、用电类别等计价计费信息的(简称改类)。
⑬ 改变行业分类、交费方式、银行账号、增值税信息、联系
人信息等基础档案信 息的(简称其他变更)。考点:用户办理用电手续的规定★★
(2)如果工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引
入的线路施工和通电尚需一段时日,而工程又急需开工,则总承
包单位通常是用自备电源(如柴油发电机 组)先行解决用电问题。
此时,
①总承包单位要告知供电部门并征得同意,
②同时要妥善采 取安全技术措施,
③防止自备电源误入市政电网。考点:用户办理用电手续的规定★★
(3)如果仅为申请施工临时用电,施工临时用电结束或施工用
电转入建设项目电力设施供电,则总承包单位应及时向供电部门
办理终止用电手续。考点:用电计量装置及其规定★★
2.用电计量装置及其规定
1)用电计量装置使用规定
(1)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有
关法规规定该装置属于强制检定范畴,应由省级计量行政主管部
门依法授权的检定机构进行检定并合格, 方为有效。考点:用电计量装置及其规定★★
(2)用电计量装置的设计应征得当地供电部门认可,
施工单位应严格按施工设计图纸进行安装
安装完毕后应由供电部门检查确认。
(3)供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,
并请用户在工作凭证上签章考点:用电计量装置及其规定★★
例如:某机电工程公司施工现场临时用电工程安装完毕后,
随即向当地供电公司申请供电,供电公司检查了该临时用电工程,
并告知施工企业不能送电,因为该工程使用的用电计量装置没有
法定检定机构进行检定合格的证明。经调查得知临时用电工程安
装时,施工人员低价购买了电度表,而该电度表没有省级计量行
政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格的证明,供电公司
依电力法律规定不予供电是正确的考点:用电计量与电费计收规定★★
2)用电计量与电费计收规定
(1)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。
如产权分界处不适宜装表的,对专线供电的高压用户,可在
供电变压器出口装表计量;对公用线路供电的高压 用户,可在用
户受电装置的低压侧计量
(4)临时用电的用户,应安装用电计量装置。对不具备安装条
件的,可按其①用电容量、②使用时间、③规定的电价计收电费。考点:供受电设施建设与维护管理★★【2026年增加】
(1)新建住宅小区供电设施技术标准和建设要求:
高层小区一级负荷应当采用双重电源供电;
特级负荷除双重电源供电外,还应增设应急电源供电,并严
禁将其他负荷接入应急供电系统;
二级负荷宜采用双回线路供电。考点:供受电设施建设与维护管理★★【2026年增加】
(2)低压供电用户无需提供设计相关资料。高压供电用户应当提供
设计单位资质证明材料、受电工程设计及说明书,一式两份送交供电
企业。
(4)重要电力用户、住宅小区受电工程施工期间,供电企业应当根
据审核同意的设计和有关施工标准,对用户受电工程中的隐蔽工程进
行中间检查。如有不符合规定的,一次性向用户提出书面意见。用户
应当按照设计和施工标准予以改正。单次检查时间不超过2个工作日。
不实行隐蔽工程中间检查的用户,在竣工检验时提交隐蔽工程施工、
试验单位资质证明材料,施工及试验记录。考点:供受电设施建设与维护管理★★【2026年增加】
(5)用户受电工程施工、试验完工后,应当向供电企业提出竣
工检验申请,并提供工程竣工报告。报告应当包括:施工、试验
单位资质证明材料;工程竣工图及说明;电气试验及保护整定调
试记录;安全用具的试验报告;隐蔽工程的施工及试验记录;运
行管理的有关规定和制度;值班人员名单及资格;供电企业认为
必要的其他资料或记录。考点:用电安全规定★★★
1)用电安全规定
施工单位在施工过程 中应遵守用电安全规定,
不允许有以下行为:
(1)擅自改变用电类别。
(2)擅自超过合同约定的容量用电。
(3)擅自超过计划分配的用电指标。
(4)擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设
备,或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备。考点:用电安全规定★★★
(5)擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、
电力负荷控制装置、 供电设施以及约定由供电企业调度的用户受
电设备。
(6)未经供电企业许可,擅自引入、供出电源或者将自备电源
擅自并网。考点:临时用电的准用程序★★【2026年新增】
2)临时用电的安全管理
(1)临时用电的准用程序
① 施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负
荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向
当地电业部门申报用电方案。考点:临时用电的准用程序★★【2026年新增】
② 按照电业部门批复的方案及《建筑与市政工程施工现场临
时用电安全技术规范》进行临时用电设备、材料的采购和施工。
③ 对临时用电施工项目进行检查、验收,并向供电部门提供
相关资料,申请送电。
④经供电部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通。考点:临时用电施工组织设计的编制★★★【2026年增加和修改】
(2)临时用电施工组织设计的编制【2026年增加和修改】
①施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW
及以上者,应编制临时用电工程组织设计;施工现场临时用电设
备在5台以下或设备总容量在50kW以下的,应制定安全用电和电
气防火措施。考点:临时用电施工组织设计的编制★★★【2026年增加和修改】
②临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技
术负责人审核,经相关部门审核并经具有法人资质的企业技术负
责人批准后实施。
③临时用电工程组织设计应在现场勘测和确定电源进线、变
电所或配电室位置及线路走向后进行,并应包括下列主要内容:
工程概况;编制依据;施工现场用电容量统计;负荷计算;选择
变压器;设计配电系统和装置;确定防护措施;制定安全用电措
施和电气防火措施;制定临时用电设施拆除措施;制定应急预案,
并开展应急演练。【2026年修改】考点:临时用电施工组织设计的编制★★★【2026年增加和修改】
④临时用电工程组织设计内容中,设计配电系统和装置包括:
设计配电线路,选择电线或电缆;设计配电装置,选择电器;设
计接地装置;设计防雷装置;绘制临时用电工程图纸,主要包括
临时用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接
地装置设计图。【2026年新增】考点:临时配电安全技术要求★★★★【2026年新增和修改】
1)配电系统要求【2026年新增】
(1)施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的
220/380V三相四线制低压电力系统,应采用TN-S系统,三级配
电(总配电箱、分配电箱、开关箱),二级剩余电流动作保护。
(3)TN-S供电系统中,保护接地导体(PE)应与中性导体(N)分
开敷设。保护接地导体(PE)材质与相导体(L)、中性导体(N)材质
相同时,其最小截面面积应符合下表的规定。
相导体截面面积S(mm²) 保护接地导体最小截面面积(mm²)
S<25 S
25≤S≤50 25
S>50 S/2考点:临时配电安全技术要求★★★★【2026年新增和修改】
(4)保护接地导体(PE)上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工
作电流,且严禁断开。
(5)剩余电流动作保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷
的一侧,且不得用于启动电气设备的控制操作。
①总配电箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流应
大于30mA、动作时间应大于0.1s,但其额定剩余动作电流与动作
时间的乘积不应大于30mA·s。考点:临时配电安全技术要求★★★★【2026年新增和修改】
②开关箱中,剩余电流动作保护器的额定剩余动作电流不应
大于30mA、动作时间不应大于0.1s。
③潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅
型产品,其额定剩余动作电流不应大于15mA、动作时间不应大
于0.1s。考点:临时配电安全技术要求★★★★【2026年新增和修改】
(6)TN-S系统中的保护接地导体(PE)除必须在配电室或总配电
箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复
接地。保护接地导体(PE)每一处重复接地装置的接地电阻值不应
大于10Ω。考点:临时配电安全技术要求★★★★【2026年新增和修改】
2)配电装置的设置要求【2026年新增】
(1)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设
备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不应超过
30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(2)每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关
箱直接控制2台及以上用电设备(含插座)。考点:临时配电安全技术要求★★★★【2026年新增和修改】
(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;当合并设置为同一
配电箱时,动力和照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必
须分设。
(4)金属电器安装板应与保护接地导体(PE)做电气连接。考点:临时配电安全技术要求★★★★【2026年新增和修改】
(5)配电箱的电器安装板上必须分设N端子板和PE端子板。N
端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE端子板必须与金属电器安
装板做电气连接。
(6)配电(开关)箱定期维修、检查时,应将其前一级相应的电
源隔离开关分闸断电,设置专人监护,并悬挂“禁止合闸、有人
工作”的停电标识牌,不得带电作业。考点:临时配电安全技术要求★★★★【2026年新增和修改】
3)配电线路施工技术要求【2026年新增】
(1)架空线应采用绝缘导线或电缆,架设在专用电杆上,不得
架设在脚手架及其他设施上。
(2)架空导体的计算负荷电流不得大于其长期连续负荷允许载
流量;线路末端电压允许偏移值应为其额定电压的±5%;绝缘铜
线截面面积不应小于10mm²,绝缘铝线截面面积不应小于16mm²。考点:临时配电安全技术要求★★★★【2026年新增和修改】
(3)架空线路在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层
导线条数的50%,且一条导线最多只允许有一个接头。
(4)采用电缆线路时,埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜
选用无铠装电缆。当选用无铠装电缆时,应采取防水、防腐措施。•
5.2.2电力设施保护区施工作业的规定考点:电力设施保护主体的职责★★
2)电力设施保护主体的职责
(4)对危害电力设施安全的行为,电力企业有权制止并可以
①劝其改正、
②责其恢复原状、
③强行排除妨害,
④责令赔偿损失、
⑤请求有关行政主管部门和司法机关处理。考点:电力线路的保护区★★
3)电力线路的保护区
(1)架空电力线路的保护区:新建架空电力线路导线边线向外
侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地
区各级电压导线的边线延伸距离见表5.2-2。 但各级电压导线边
线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风
偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。考点:电力线路的保护区★★
表5.2-2各级电压导线的边线延伸距离
电压(kV) 延伸距离(m)
1~10 5
35~110 10
154~330 15
500 20考点:电力设施保护范围和保护区内作业准许规定★★
3. 电力设施保护范围和保护区内规定
1)电力设施保护范围和保护区内作业准许规定
(3)在下列施工活动中,任何单位或个人必须经县级以上地方
电力管理部门批准, 并采取安全措施后,方可进行作业。
① 在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打
桩、钻探、开挖等作业。考点:电力设施保护范围和保护区内作业准许规定★★
②起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工。
③小于导线距穿越物体之间的安全距离,通过架空电力线路
保护区。
④在电力电缆线路保护区内进行作业。考点:电力设施周围挖掘作业的规定★★
(5)电力设施周围挖掘作业的规定:
①不得取土的范围。根据各电压等级确定杆塔周围禁止取土
的范围。
35kV的禁止取土范围为4m;
110~220kV的禁止取土范围为5m;
330~500kV的禁止取土范围为8m
② 取土的坡度。取土后所形成的坡面与地平线之间的夹角,
一般不得大于45°, 特殊情况由县级以上地方电力主管部门另定。典型例题
1.【单选】下列情况中,无需到供电部门办理用电手续的是
( )
A. 增加用电
B. 变更用电
C. 增设二级配电箱
D. 新装用电
【参考答案】C
【解析】本题考查用电手续的规定
申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止
用电,应当依照规定的程序办理手续。典型例题
2.【单选】以下不属于,未经供电企业许可,施工单位不允
许()
A.擅自引入外来电源
B.擅自将现有电源供出
C.擅自将自备电源并网
D.擅自将自备电源扩容
【参考答案】D
【解析】未经供电企业许可,擅自引入、供出电源或者将自
备电源擅自并网。典型例题
3.【多选】】关于临时用电检查验收的说法,正确的有( )
A.临时用电工程施工现场每季度检查一次
B.临时用电工程安装完毕后,由质量部门组织检查验收
C.检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认
D.临时用电安全技术档案应由资料员建立与管理
E.临时用电工程定期检查典型例题
【参考答案】CE
【解析】本题考查临时用电的检查验收
A选项,施工现场每月一次,基层公司每季度一次。故不选A
B选项,临时用电工程安装完毕后,应由安全部门组织检查验
收,故不选B
D选项,临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员
建立与管理。故不选D典型例题
4.【多选】关于不同电压等级的杆塔周围禁止取土的规定,
正确的有( ) 。
A.35kV 的禁止取土范围为 4m
B.110kV 的禁止取土范围为5m
C.220kV 的禁止取土范围为 6m
D.330kV 的禁止取土范围为 7m
E.500kV 的禁止取土范围为 8m典型例题
【参考答案】ABE
【解析】本题考查电力设施周围挖掘作业的规定:
C选项,220kV 的禁止取土范围为5m
D选项,330kV 的禁止取土范围为8m重点回顾
用电安全规定
(1)(不得擅自改变用电类别)
(2)(不得擅自超过合同约定的容量用电)
(3)(不得擅自超过计划分配的用电指标)
(4)(不得擅自使用已办理暂停使用和被查封的电力设备)
(5)(不得擅自迁移)、(更动或者操作供电企业在用户的受电设备)
(6)(不得擅自引入)、(供出电源或者将自备电源擅自并网)重点回顾
临时用电施工组织设计的编制
(1)临时用电应编制临时用电施工组织设计,或编制安全用电技术措
施和电气防火措施
施工现场临时用电设备(≥5台)或用电设
(临时用电施工组织设计)
备总容量(≥50kW)
(安全用电和电气防火措施)
(2)临时用电施工组织设计应由(电气技术人员)编制,
(项目部技术负责人)审核,
经相关部门审核并经具有法人资质的(企业技术负责人)批准后实施重点回顾
架空电力线路的保护区
架空电力线路电压等级 导线的边缘向外侧延伸距离
(1)~(10)kV (5m)
(35)~(110)kV (10m)
(154)~(330)kV (15m)
(500)kV (20m)重点回顾
电力设施周围不得取土的范围
(35kV)的禁止取土范围为 (4m)
(110~220kV)的禁止取土范围为 (5m)
(330~500kV)的禁止取土范围为 (8m)
取土的坡度一般(≤45°),
特殊情况由县级以上地方电力主管部门另定感谢观看!5.3特种设备的规定
•
5.3.1 特种设备的分类
•
5.3.2 特种设备制造、安装、改造及维修的规定5.3特种设备的规定
2025年 2024年 2023年
目录
单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
5.3特种设备
1 2 1 5
的规定•
5.3.1特种设备的分类考点:特种设备的定义★★★
1.特种设备的定义
(1)特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压
力容器(含气瓶)、 压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型
游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以 及法律、行政法规规定适
用《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。
(3)特种设备实行全生命周期管理,范围包括
生产(包含①设计、②制造、③安装、④改造、⑤修理)、经营、
使用、检验、检测及其监督。考点:特种设备种类★★★★
2.特种设备的种类
特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、
客运索道、大型游乐设施、压力管道元件、安全附件、场(厂)
内专用机动车辆等。考点:锅炉★★★★
1)锅炉
(1)锅炉:
其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸
汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;
出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者
等于0.1MW的承压热水锅炉;
额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。考点:锅炉★★★★
(2)根据特种设备目录,锅炉类别及品种见表5.3-1
表5.3-1 锅炉类别及品种
类别 品种
承压蒸汽锅炉
承压热水锅炉
有机热载体锅炉 有机热载体气相炉、有机热载体液相炉考点:锅炉★★★★
(3)锅炉安装许可分为两个级别:
A级锅炉的许可范围,即额定出口压力大于 2.5MPa的蒸汽和
热水锅炉;
B级锅炉的许可范围,即额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸
汽和热水锅炉、有机热载体锅炉。考点:压力容器★★★★
2)压力容器
(2)根据特种设备目录,压力容器类别及品种见表5.3-2。
表5.3-2 压力容器类别及品种
类别 品种
大型高压容器、其他高压容器、球罐、非金属压
固定式压力容器
力容器、超高压容器、中低压容器
铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱、
移动式压力容器
管束式集装箱
无缝气瓶、焊接气瓶、
气瓶
特种气瓶、内装填料气瓶
氧舱考点:压力容器★★★★
(4)压力容器的范围包括压力容器本体、安全附件及仪表。
例如:压力容器本体中的
①主要受压元件,包括筒节(含变径段)、球壳板、非圆形 容
器的壳板、封头、平盖、膨胀节、设备法兰,热交换器的管板和
换热管,M36 以上 (含M36) 螺栓以及公称直径大于或等于
250mm的接管和管法兰等;
②压力容器安全附件, 包括直接连接在压力容器上的安全阀、
爆破片装置、易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置;
③压力容器的仪表,包括直接连接在压力容器上的压力、温
度、液位等测量仪表。考点:压力管道★★★★
(2)根据特种设备目录,压力管道类别及品种见表5.3-3。
表5.3-3 压力管道类别及品种
表5.3-3压力管道类别及品种
类别 品种
长输管道 输油管道、输气管道
公用管道 燃气管道、热力管道
工业管道 工艺管道、动力管道、制冷管道考点:压力管道★★★★
① 长输(油气)管道是指在产地、储存库、使用单位之间的用
于输送(油气)商品介质的管道。
② 公用管道是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民
用的燃气管道和热力管道。
③ 工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的
工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。包括火力发电厂用于
输送蒸汽、汽水两相介质的动力管道;工业制冷系统中输送制冷
剂介质的制冷管道。考点:压力管道★★★★
④ 压力管道范围包括:
分类 内容
管子、管件、法兰、阀门、密封件、紧固件、
管道组成件
过滤器、节流装置等
吊杆、弹簧支吊架、平衡锤、松紧螺栓、鞍座、
管道支承件
垫板、滑动支座、吊耳、卡环、管夹等
安全阀、爆破片、
管道安全保护装置
阻火器、紧急切断装置等考点:起重机械★★★★
5)起重机械
(1)起重机械:是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重
物的机电设备。其范围规定为
额定起重量大于或者等于0.5t的升降机;
额定起重量大于或者等于3t (或额定起重力矩大于或者等于
40t·m的塔式起重机,或生产率大于或者等于300t/h的装卸 桥),
且提升高度大于或者等于2m的起重机;
层数大于或者等于2层的机械式停车设备。•
5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定考点:特种设备生产许可制度★★★
1.特种设备生产许可制度
③电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通
过合同委托、同意的取得许可的单位进行。
电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的,
应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控,并按照安全技
术规范的要求进行①校验和②调试。
电梯制造单位对电梯 安全性能负责。考点:承压类特种设备★★★★
2.特种设备安装、改造、修理许可
1)承压类特种设备
(1)长输管道安装(GA1 、GA2) 许可由国家市场监督管理总局
实施。
(2)锅炉安装(含修理、改造)(A、B)、 长输管道安装(GA2)、
公用管道安装 (GB1 、GB2) 、 工业管道安装(GC1 、GC2 、GCD)
的许可由国家市场监督管理总局授权省级市场监管部门实施或省
级市场监督管理部门实施。锅炉安装(含修理、改造)的 许可参数
级别见表5.3-7,压力管道安装许可参数级别见表5.3-8。
(3)固定式压力容器安装不单独进行许可,各类气瓶充装无需
许可。考点:承压类特种设备★★★★
(4)①压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的
压力容器和与该级别压力容器相连接的工业管道(易燃易爆有毒介
质除外,且不受长度、直径限制);
任一级别安装资格的②锅炉安装单位或③压力管道安装单位
均可进行压力容器安装。
(5)压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位
进行,不单独进行许可。考点:锅炉安装许可参数级别★★★★
表5.3-7锅炉安装许可参数级别
许可参数 许可范国 备注
A级覆盖B级。
额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽和
A A级锅炉安装覆盖GC2、
热水锅炉
GCD级压力管道安装
额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸 B级锅炉安装覆盖GC2
B
汽和热水锅炉;有机热载体锅炉 级压力管道安装考点:压力管道安装许可参数级别★★★★
压力管道安装许可参数级别
许可级别 许可范围 备注
设计压力大于或等于4.0MPa(表压,
GA1 下同)的长输输油、输气管道 GA1级覆盖GA2级
GA2 GA1级以外的长输管道 —
GB1 燃气管道 —
GB2 热力管道 —考点:压力管道安装许可参数级别★★★★
许可级别 许可范围 备注
(2)输送《石油化工企业设计防火标准(2018
年版)》《建筑设计防火规范(2018年版)》中
规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者
甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大
于或者等于4.0MPa的工艺管道。 GC1级、
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等 GCD级
GC1
于10.0MPa, 覆盖GC2级
或者设计压 力大于或者等于4.0MPa且设计温
度高于或者等于400℃的工艺管道考点:起重机械安装(含修理)许可参数级别★★★
2)起重机械
(1)起重机械安装(含修理)许可由国家市场监督管理总局授权
省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部门实施。考点:起重机械安装(含修理)许可参数级别★★★★
表5.3-9 起重机械安装(含修理)许可参数级别
许可参数级别
设备类别 备注
A B
A级覆盖B级,岸边集
桥式、门式起重机 200t以上 200t及以下 装箱起重机、装卸桥
纳入 A级许可
流动式起重机 100t以上 100t及以下 A级覆盖B级
门座起重机 40t以上 40t及以下 A级覆盖B级
机械式停车设备
塔式起重机、升降机
不分级
缆索起重机
桅杆起重机考点:电梯安装(含修理)的许可★★★★
3)电梯
(2)电梯安装(含修理)的许可参数级别见表5.3-10。
许可参数级别
设备类别 备注
A1 A2 B
A1级覆
曳引驱动乘 盖A2级
客电梯 (含 v>6.0m/s 2.5m/s<v≤6.0m/s v≤2.5m/s 和B 级。
消防员电梯) A2级覆
盖B级考点:特种设备制造、安装、改造、修理单位应当具备的条件★★★
3.特种设备的生产【特种设备的生产包括】
1)特种设备制造、安装、改造、修理单位应当具备的条件
(1)具有法定资质。
(2)具有与许可范围相适应的资源条件,并满足生产需要。
(3)建立并且有效实施与许可范围相适应的质量保证体系。
(4)具备保障特种设备安全性能的技术能力。考点:特种设备安装、改造、修理告知★★★
2)特种设备安装、改造、修理告知
(1)告知依据
特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进
行的特种设备安装、 改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的
市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工
(2)告知性质
实施施工告知的目的是让特种设备安全监督管理部门及时获
取现场施工的信息, 方便开展现场安全监察,督促施工单位申报
监督检验。施工告知不是行政许可,施工单位告知后即可施工。考点:特种设备安装、改造、修理告知★★★
(3)告知实施
① 施工单位办理特种设备安装改造维修告知,只需填写“特种
设备安装改造维修告知书”,提交给办理使用登记的特种设备安全监
督管理部门,同时抄送给实施监督检验的特种设备检验机构。
③ 施工单位可以采用派人送达、挂号邮寄或特快专递、网上告
知、传真、电子邮件等方式进行安装改造维修告知。
施工单位采用传真、电子邮件方式告知的,应采用有效方式与
接收告知的特种设备安全监督部门确认告知书是否收到。考点:特种设备安装、改造、修理告知★★★
④ 特种设备安全监督管理部门收到施工告知后,应予以签收。
有条件当场签收的, 应当场予以签收;无法当场签收的,应于2
个工作日内予以签收;逾期不签收的,视为施工告知生效,施工
单位可以施工。考点:特种设备安装、改造、修理告知★★★
(4)告知的注意事项
③承担跨省长输管道安装的施工单位,应当向国家市场监督
管理总局履行告知手续;
承担省内跨市长输管道安装的安装单位,应当向省级质量技
术监督部门履行告知手续。考点:特种设备出厂(竣工)★★★
3)特种设备出厂(竣工)
(1)特种设备出厂时,应当随附
①安全技术规范要求的设计文件
②产品质量合格证明
③安装及使用维护保养说明
④监督检验证明等相关技术资料和文件
(2)特种设备安装、改造及重大修理过程中及竣工后,应当经
相关检验机构监督 检查,未经检验或检验不合格者,不得交付使
用。考点:特种设备出厂(竣工)★★★
(3)安装、改造、修理的施工单位应当在验收后30日内将相关
技术资料和文件移交特种设备使用单位。
移交的安全技术档案应当至少包括以下内容:
①特种设备的设计文件、
②产品质量合格证明、
③安装及使用维护保养说明、
④监督检验证明等相关技术资料和文件,
⑤以及安装技术文件和资料
⑥高耗能特种设备的能效测试报告。考点:特种设备使用单位安全主体责任监督管理★★【2026年新增】
(1)特种设备使用单位应当依法配备安全总监和安全员,明确
安全总监和安全员的岗位职责。
(2)特种设备使用单位主要负责人对本单位特种设备使用安全
全面负责,建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。
安全总监和安全员应当按照岗位职责,协助单位主要负责人做好
特种设备质量使用安全管理工作。考点:特种设备使用单位安全主体责任监督管理★★【2026年新增】
(3)特种设备使用单位应当建立基于特种设备使用安全风险防
控的动态管理机制,结合本单位实际,落实自查要求,制定《特
种设备质量安全风险管控清单》,建立健全日管控、周排查、月调
度工作制度和机制。
(4)日管控制度:安全员要每日进行检查,形成《每日特种设
备质量安全检查记录》。考点:特种设备使用单位安全主体责任监督管理★★【2026年新增】
(5)周排查制度:安全总监要每周至少组织一次风险隐患排查,
分析研判特种设备安全管理情况,研究解决日管控中发现的问题,
形成《每周特种设备质量安全排查治理报告》。
(6)月调度制度:单位主要负责人要每月至少听取一次安全总监
管理工作情况汇报,对当月特种设备安全日常管理、风险隐患排
查治理等情况进行总结,对下个月重点工作作出调度安排,形成
《每月特种设备质量安全调度会议纪要》。
(7)市场监督管理部门应当将特种设备使用单位建立并落实特种
设备安全责任制等管理制度,在日管控、周排查、月调度中发现
的特种设备安全风险隐患以及整改情况作为监督检查的重要内容。典型例题
1.【多选】下列管道器件中, 属于管道组成件的有( ) 。
A.过滤器
B.密封件
C.法兰
D.紧固件
E.弹簧支吊架
【参考答案】 ABCD
【解析】排除法 E选项属于管道支承件典型例题
2.【单选】特种设备移交的安全技术档案不包括( )。
A.设计文件
B.产品质量合格证明
C.监督检验证明
D.书面告知材料典型例题
【参考答案】D
【解析】本题考查移交的安全技术档案内容:
①特种设备的设计文件、
②产品质量合格证明、
③安装及使用维护保养说明、
④监督检验证明等相关技术资料和文件,
⑤以及安装技术文件和资料
⑥高耗能特种设备的能效测试报告。重点回顾
特种设备的定义
(锅炉)
承压(蒸汽)锅炉 额定蒸汽压力(≥0.1MPa),且容积(≥30L)
额定功率(≥0.1MW),且出口水压(≥0.1MPa)
承压(热水)锅炉
(表压)
有机热载体锅炉 额定功率(≥0.1MW)重点回顾
(压力管道)
输送的介质 介质特性 必须达到的要求
气体、液化气体、蒸汽 ①最高工作压力
可燃、易爆、有毒、(≥0.1MPa)(表压)
液体 由腐蚀性、最高工 ②且公称直径
作温度≥标准沸点 (≥50mm)
例外情况
①公称直径(<150mm)
②最高工作压力(<1.6MPa)
③输送(无毒)、(不可燃)、(无 (同时满足三个条件,就不是压力管道)
腐蚀性气体)的管道重点回顾
总结
特种设备安装、改造、修理许可
项目 许可单位
(国家)市场监督管理总局
1.(长输管道安装(GA1、GA2))许可
实施
2.(锅炉)安装(含修理、改造)(A、B)
国家市授权(省级)或由省级
3.(公用管道)安装(GB1、GB2)
市场监督管理部门实施
4.(工业管道)安装(GC1、GC2、GCD)
5.(固定式压力容器)安装 (不单独进行许可)
6.(各类气瓶安装) (无需许可)
取得相应级别(制造许可)的单
7.压力容器(改造和重大修理)
位进行,不单独进行许可重点回顾
8.(压力容器制造单位)可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和
与该级别压力容器相连接的工业管道(易燃易爆有毒介质除外,且不
受长度、直径限制)
9.任一级别安装资格的(锅炉安装单位)或(压力管道安装单位)均可进行
压力容器安装重点回顾
级别类总结
安装覆盖范围 说明
类别
高级别 低级别
GA1:(P ≥4.0MPa)长输(输油)、(输气)
设计
(GA1) (GA2) 管道
压力
GA2:GA1以外长输管道
管道
(GC1) GC2:GC1以外的工艺管道;制冷管道
(GC2)
(GCD) GCD:动力管道
(A锅炉) (B锅炉)
(A锅炉) A锅炉:出口压力(>2.5MPa)
锅炉 B锅炉:出口压力(≤2.5MPa)蒸汽和热水)锅
(B锅炉)
炉、有机热载体锅炉重点回顾
GC1(工艺管道)
①输送急性毒性类别1介质、(急性毒性类别2气体介质)和工作温度高
于其标准沸点的(急性毒性类别2液体介质)的工艺管道
②输送流体介质,(P ≥10.0MPa)
设计
③输送流体介质,(P ≥4.0MPa),且(设计温度≥400℃)
设计
④火灾危险性为(甲)、(乙类)可燃气体或者(甲类)可燃液体(包括液化
烃),且(P ≥4.0MPa)
设计感谢观看!