文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2025一建机电实务《案例专项突破班》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、带刷题带学带练、定期模考作业、随时答疑
专题十五 图形实操-通风空调
案例一
施工过程中,消防排烟系统设计工作压力为750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防火阀及风管安装见图
1。监理单位王克在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接工艺提出整改要求。风管严密性试
验结果显示漏风量为1.69Pa。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.看图找错,指出图中错误之处并写出正确要求。
2.列式计算该风管强度试验压力和严密性试验压力。
3.严密性检验的项目都有哪些?
4.列式并分析风管严密性试验漏风量是否合格。
案例二
室内安装情况如图所示。(单位:mm)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
问题:
1.看图找错,指出图中错误之处并写出正确要求。
1/12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2025一建机电实务《案例专项突破班》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、带刷题带学带练、定期模考作业、随时答疑
案例三
室内风管安装情况如图所示。(单位:mm)
问题: 8
7
1
9
1.看图找错,指出图1中错误之处并写出正4确要求。
8
3
2.看图找错,指出图2中错误之处并写出信正确要求。
微
3.矩形镀锌钢板风管制作采用咬口连系接时,咬口的形式有哪些?其中哪种形式不适用于高压系统?
联
4.分析图2中风管是否需要采取加题固措施,并说明理由。
押
5.风管的加固形式有哪些?采用准镀锌螺杆内支撑加固时的安装专用垫圈,正压系统和负压系统分别应安装在风管的
精
哪一侧?
案例四
风管安装情况如图所示,单位mm。
图1
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2
2/12
1.分别指出图1中L1,L2和风管吊架吊杆直9径D的要求。
4
8
3
2.分别指出图1中L3,L4,L5的要求并信说明节点A处横担固定吊杆螺母的要求。
微
系
联
案例五 题
押
柔性风管安装情况如图所示,单准位mm。
精
8
1
7
9
问题:
信
3 8
4
1.指出图1中L1,L2,L3的要求。 微
系
2.两支架间风道的最大允许下垂有何要求? 联
一
唯
案例六
矩形薄钢板法兰弹簧夹连接情况如图所示,单位mm。
问题:
1.看图找错,指出图中做法不妥之处并改正。
3/12
柔性短管的安装情况如图所示,单位mm。
问题:
1.指出施工单位做法不妥之处,并说明正确做法。
8
7
1
案例八 4 9
8
3
信
质检员王克在巡视中发现空调供水管的微施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。
系
联
题
押
准
精
问题:
8
1.图1中存在的错误有哪些?如何整改?
1
7
9
8
4
信
3
案例九 微
系
在施工过程中,监理工程师王克巡视发现空调冷热水管道安装中存在 质量问题联(见图1)要求限期整改,其中管道支架
一
的位置和数量满足规范要求。 唯
问题:
4/12
1.图1中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
案例十
施工人员在某空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放(见图1)项目部质量员检查,对设备吊架
螺母及冷凝水管的安装提出整改要求,整改后通过验收。
问题:1.指出图1的设备吊架螺母及冷凝水管安 装错误之处并说明应如何整改?
8
7
1
9
4
8
案例十一 信 3
微
波纹补偿器安装时,项目专业质检员王系克巡视现场发现,装有波纹补偿器的空调水管支架安装(见图)存在质量问题,
联
要求停工整改。 题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
问题: 微
系
1.图中管道支架安装存在哪些错误并说明正确做法。补偿器安装前应 进行哪些联工序?
一
唯
案例十二
某空调工程冷冻泵模块的深化示意如图1和图2。安装单位在施工前,对并联水泵出口接管图纸进行了施工优化,其
中水平主管和立管的接管方法如图3。
5/12
1.写出图3中部件①、②的名称,以及冷冻水管道现场装配常用的连接方式。
2.并联水泵出口水平主管与立管的接管方式是否正确?说明理由
8
7
1
9
4
案例十三 8
3
信
某工程管井内的空调水立管上设置补偿微器(如图),机电安装公司按设计要求的结构形式及位置安装支架。在管道
系
系统投入使用前,及时调整了补偿器联。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
问题: 微
系
1.补偿器两侧的空调水立管上应安装何种形式的支架?管道投入使 用前图中的联补偿器应如何调整?使其处于何种
一
状态? 唯
案例十四
实施时,质检员日常巡检发现:管道的橡胶接头有质量隐患,如图。
问题:
1.指出图中有哪些错误?如何改正?
6/12
A公司王克总包某办公大楼施工任务。其采购了A、B、C三个厂家的风机盘管机组,其中A厂500组,B厂1500组,
C厂8组。通风空调工程安装完成后又进行了节能验收。
风机盘管机组安装如图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
问题: 微
系
1.图1中风机盘的安装存在哪些错误?如何整改。
联
题
2.通风空调工程的绝热材料应对哪些指标进行复试?检验方法是什么?复检次数是几次?
押
3.风机盘管机组的现场节能复准验应在什么时点进行?应对哪些性能参数进行复验?检验方法是什么?最少应抽检多
精
少组?
4.风机盘管机组安装前应做什么试 验?试验有何要求?
案例十六
A公司承接某净化空调系统安装项目。
事件1,空调净化系统安装如图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
事件2,在高效过滤器到达现场后,安装人员要将其直接拿入洁净室,被监理工程师拦住。项目部整改后,高效过
滤器安装情况如图所示。
7/12
事件3,在系统正常运行8h后,项目部进8行4净化空调系统的检测和调整,情况如图所示:
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
问题:
1.事件1中,看图说话,说明A、B、C分别代表机组的工段名称。①~⑧分别代表的部件名称。
2.事件2中,高效过滤器安装前,现场应完成哪些工作?
3.事件2中,分析监理工程师拦住安装人员的原因。
4.事件2中,看图说话,说明①~④分别代表的部件名称。
5.净化空调风管的哪些部位要涂密封胶?
6.工业洁净室净化空调系统进行风管严密性试验有什么规定?医院洁净手术部的净化空调系统风管漏风率有什么
要求?
7.净化空调系统的调试内容应包括什么?工业洁净室和生物洁净室空调分别侧重控制哪些参数?
8.指出净化空调系统的检测和调整中存在哪些不符合规定的情况?并说明正确做法。
8/12
1.(1)“防火阀距防火墙350mm且没有设置独立支吊架”错误。
正确要求:防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm。且防火阀应设置独立支吊架。
(2)“穿墙套管厚度1.2mm,伸出墙面20mm,且用聚氨酯发泡密封”错误。
正确要求:穿墙套管厚度不小于1.6mm,与墙体两侧平齐,且应采用不燃柔性材料密封。
(3)“风管法兰螺栓的间距250mm,风管法兰连接的垫片厚度2mm”错误。
正确要求:排烟风管法兰连接的垫片厚度不应小于3mm;且排烟风管属于中压系统750Pa,中压系统矩形风管法兰
螺栓的间距应小于等于150mm。
2.(1)750Pa属于中压风管。强度试验压力:750x1.2=900Pa。
(2)严密性试验压力为工作压力,即750Pa。
3.严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,
检验合格后方能交付下道工序。
4.风管严密性试验漏风量合格。
中压风管允许漏风量为:
Qm≤0.0352 P0.65=0.0352x7500.65=2.6Pa 8
7
1
结果显示漏风量为1.69Pa小于2.6Pa,因此4 9风管严密性试验漏风量合格。
8
3
信
微
案例二 系
联
参考答案: 题
押
1.(1)“大灯开关距离门框3准00mm,距离地面1500mm”错误。
精
正确要求:大灯开关应距离门框150-200mm,距离地面1300mm。
(2)“插座距离地面500mm”错 误。
正确要求:插座距离地面300mm。
(3)“易燃易爆介质风管在辅助生产 房间设置接口“错误。
正确要求:输送含有易燃、易爆气体的风管 系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。
案例三
参考答案:
1.(1)“风管在穿楼板处设置接口”错误。
8
正确要求:风管在穿楼板处不得设置接口。 9 1
7
8
4
(2)“穿楼板套管采用柔性套管,厚度1.2mm”错误。 信 3
微
正确要求:应采用钢制套管,厚度不小于1.6mm。 系
(3)“套管顶端高处楼板面20mm”错误。 一
联
唯
正确要求:套管顶端高处楼板面30mm。
(4)“套管与风管之间采用阻燃材料”错误。
正确要求:风管与套管之间采用不燃柔性。
2.(1)“风管中埋套管使水管穿越风管”不妥。
正确做法:风管内严禁有其他管线穿越。
(2)“风管板材拼接有十字形拼接缝”不妥。
正确做法:风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形拼接缝。
3.①咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口。
②按扣式咬口不适用于高压系统。
4.(1)本段风管需要采用加固措施。
(2)理由:矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm需要采取加固措施。本
段风管边长800mm>630mm,且管段长度1500mm>1250mm满足应加固措施的要求。
5.①风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固,扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑加固。
②正压系统专用垫圈应安装于风管外侧。
③负压系统专用垫圈应安装于风管内侧。
9/12
1.(1)L1≥200mm;L2≥200mm。
(2)风管吊架吊杆直径D不得小于6mm。
2.(1)L3≤50mm;L4≤1000mm;L5≥200mm。
(2)A处横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母。
案例五
参考答案:
1.(1)可伸缩金属或非金属柔性风管的长度L1不宜大于2m。
(2)柔性风管支吊架的间距L2不应大于1500mm。
(3)承托的座或箍的宽度L3不应小于25mm。
2.两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且不应有死弯或塌凹。
案例六
参考答案: 8
7
1
1.(1)“弹簧夹都为正向固定”,不妥。4 9
8
3
改正:弹簧夹应一正一反交错卡压固定。信
微
(2)“弹簧夹间距200mm”,不妥。系
联
改正:中、低压系统风管的弹簧夹题间距不大于150mm,高压风管的弹簧夹间距不应大于100mm。
押
准
精
案例七
参考答案:
1.(1)“柔性短管长度宜为300mm” ,不妥。
正确做法:柔性短管长度宜为150-250 mm。
(2)“铆钉间距宜为100mm”,不妥。
正确做法:柔性短管与法兰组装宜采用压板铆 接连接,铆钉间距宜为60〜80mm。
案例八
参考答案:
8
1
7
1.(1)错误:空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵使用的 聚氨酯发泡可燃。
8
4 9
信
3
整改:空调供水管保温层与套管四周的缝隙封堵应使用不燃保温 材料。 微
系
(2)错误:穿墙套管内的管道有焊缝接口。 联
一
唯
整改:调整管道焊缝接口位置。
案例九
参考答案:
1.问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。
整改:管道穿楼板的钢制套管顶部应高出装饰面20~50mm,且不得将套管作为管道支撑。
问题二:管道穿楼板采用阻燃材料封堵。
整改:应采用不燃保温材料封堵。
问题三:热水管在冷水管的下方。
整改:热水管应设置在冷水管的上方。
案例十
参考答案:
1.(1)“空气处理设备吊架采用单螺母”错误。
10/12
整改:空气处理设备吊架应采取双螺母且拧紧安装。
(2)“金属软管长度200mm”错误。
整改:空气处理设备金属软管长度不应大于150mm。
(3)“冷凝水管没有设置坡度,且直接与生活污水管直接连接”错误。
整改:冷凝水应设置坡度,干管不小于8‰,支管不小于1%,坡向污水管。且应间接排入生活污水管。
案例十一
参考答案:
1.(1)错误一:补偿器管道上只设置了固定支架。
正确做法:设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求。
错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。
正确做法:独立支架的固定点应为减振基座。
(2)补偿器安装前应进行预拉伸或预压缩。 7 8
1
9
4
8
3
信
案例十二 微
系
参考答案: 联
题
1.(1)①是:弹簧减振器,部件②是押:水泵减振台座。
准
精
(2)常用的连接方式有:螺纹连接、焊接连接、法兰连接、沟槽连接等。
2.(1)不正确。
(2)理由:并联水泵的出水管道进入总 管应采用顺水斜向插接的连接形式,斜角不应大于60°。斜三通的阻力系数小
于T型三通。
案例十三
参考答案:
1.(1)补偿器两侧的空调水立管上应安装固定支架、导向支架、滑动支架。
(2)管道系统投入使用前,应将图中的补偿器调整螺杆 的伸缩螺母松开,使其处于自由8状态。
1
7
9
8
4
案例十四 信
3
微
参考答案: 系
联
(1)错误一:限位杆定位螺母未松开; 一
唯
改正:限位杆需要松开限位螺栓,将限位螺栓定位螺母调到合适位置预 留 工作空隙。
(2)错误二:上游螺栓方向错误;
改正:橡胶软接头螺栓安装方向应螺母朝向外侧,避免螺栓顶到橡胶球体。
案例十五
参考答案:
1.(1)机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
(2)错误一:风机盘管机组与冷冻水回水采用金属短管连接。
改正:风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性
连接。
错误二:冷凝水管坡度为i=0.005。
改正:管道坡度为干管大于或等于8‰,支管1%,且应坡向出水口。
错误三:冷凝水管与风机盘管使用长度200mm的金属软管连接。
改正:应设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于150mm。
错误四:冷凝水管Y型过滤器安装方向反向。
改正:调转冷凝水管Y型过滤器安装方向,使过滤器反向。
11/12
2.(1)通风空调工程的绝热材料,要对导热系数、热阻、密度、吸水率等指标进行复试。
(2)检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告。
(3)同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。
3.(1)风机盘管机组进场时进行节能复验。
(2)风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等参数进行复试。
(3)检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
(4)A厂500x2%=10组;B厂1500x2%=30组;C厂8x2%=2组;共计:10+30+2=42组
因此,检查数量最少应抽检42组。
(同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台)
4.①风机盘管安装前应逐台进行水压试验和风机三速试运行。
②盘管水压试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
③三速试运行为通电试运行不漏电、不短路,风机三速(低速、中速、高速)转动方向、转速正常为合格。
案例十六
参考答案:
1.(1)A-机组混合段;B-机组过滤段;C-机组8表冷段。
7
1
(2)①-电机;②-风机;③-初效过滤器;4 9④-中效过滤器;⑤-冷热盘管;⑥-加湿器;⑦-高效过滤器;⑧-静压
8
3
箱。 信
微
2.高效过滤器安装前,洁净室的内装系修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且
联
经全面清扫、擦拭,系统连续试运题行12h以上。
押
3.安装人员要将到达现场的高效准过滤器直接拿入洁净室做法是错误的,会污染洁净室。
精
高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。
4.①-连接风管;②-静压箱;③- 密封垫;④-扩散板。
5.风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处 均必须涂密封胶。
6.(1)净化空调系统进行风管严密性试 验时,工业洁净室为N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行;工业洁
净室为N6~N9级,且工作压力小于等于1500Pa的系统,均按中压系统风管的规定执行。
(2)医院洁净手术部的净化空调系统风管漏风 率,I级洁净用房系统不应大于1%,其他级别的洁净用房系统不应大
于2%。
7.(1)净化空调系统的调试内容应包括单机试车和 系统联动试运行及调试。
(2)①电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁 净度、风速和换气次数。
8
②对于生物洁净室,含菌量和压差是主要控制参数。 9 1
7
8
4
8.(1)“在系统正常运行8h后,项目部进行净化空调系统的 检测和调整” 不符信合3规定。
微
正确做法:应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。 系
(2)“检测时,室内人数5人” 不符合规定。 一
联
唯
正确做法:检测时,室内人员不宜多于3人。
(3)“检测时,生产设备处于运行状态” 不符合规定。
正确做法:洁净空调检测应在空态或静态下进行,不应有设备运转。
(4)“检测时,其中一名人员没有穿着洁净工作服”不符合规定。
正确做法:应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。
(5)“检测时,生产人员进入洁净室”不符合规定。
正确做法:检测时,生产人员不得进入洁净室。
12/12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178