文档内容
2025 年版全国一级建造师执业资格考试用书
《建筑工程管理与实务》
网上增值服务(4)
一、中共中央办公厅 国务院办公厅
关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见
(2024年11月26日)
一、总体要求
主要目标是:到2027年,新型城市基础设施建设取得明显进展,对韧性城市
建设的支撑作用不断增强,形成一批可复制可推广的经验做法。到2030年,新型
城市基础设施建设取得显著成效,推动建成一批高水平韧性城市,城市安全韧性
持续提升,城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。
二、重点任务
(五)开展数字家庭建设
以住宅为载体,利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等实现
系统平台、家居产品互联互通,加快构建跨终端共享的统一操作系统生态,提升
智能家居设备的适用性、安全性,满足居民用电用火用气用水安全、环境与健康
监测等需求。对新建全装修住宅,明确户内设置基本智能产品要求,鼓励预留居
家异常行为监控、紧急呼叫、健康管理等智能产品的设置条件。新建住宅依照相
关标准同步配建光纤到户和移动通信基础设施。
(六)推动智能建造与建筑工业化协同发展
培育智能建造产业集群,打造全产业链融合一体的智能建造产业体系,推动
建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级。深化应用建筑信息模型(BIM)技术,
提升建筑设计、施工、运营维护协同水平。大力发展数字设计、智能生产和智能
施工,加快构建数字设计基础平台和集成系统。推动部品部件智能化生产与升级
改造。推动自动化施工机械、建筑机器人、三维(3D)打印等相关设备集成与创
新应用。推进智慧工地建设,强化信息技术与建筑施工管理深度融合,进一步提
升安全监管效能。
1二、《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
GB/T 50082-2024内容摘要
(2025年1月1日施行。保留原文条目编号)
3 基本规定
3.1 混凝土取样
3.1.2 每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。
3.2 试件的制作和养护
3.2.3 在制作混凝土长期性能和耐久性能试验用试件时,应同时制作与相应耐久
性试验龄期对应的混凝土立方体抗压强度用试件。
3.3 试 验 报 告
3.3.2 试件制作单位提供的内容应包括下列项目:
1 试件编号;
2 试件制作日期;
3 混凝土强度等级;
4 试件的形状、尺寸;
5 原材料的品种、规格和产地以及混凝土配合比;
6 养护条件;
7 试验龄期;
8 要说明的其他内容。
4 抗冻试验
4.1 慢 冻 法
4.1.2 慢冻法抗冻试验所采用的试件应符合下列规定:
1 试验应采用尺寸为100mm×100mm×100mm的立方体试件;
2 慢冻法试验所需的试件组数应符合标准规定,且每组试件应为3块;
3 成型试件时,不应采用憎水性脱模剂。
4.2 快 冻 法
4.2.3 快冻试验所采用的试件应符合如下规定:
1 快冻试验应采用尺寸为100mm×100mm×400mm的棱柱体试件,每组试件应
为3块。
2 制作成型试件时,不应采用憎水性脱模剂。
4.3 单面冻融法(盐冻法)
4.3.4 试件制作应符合下列规定:
1 制作试件时,应采用150mm×150mm×150mm的立方体试模,应在模具中间垂
直插入一片聚四氟乙烯片,使试模均分为两部分,聚四氟乙烯片不得涂抹任何脱模
剂。
4 每组试件的数量不应少于5个,且总的测试面积不得少于0.08m²。
5 动弹性模量试验
25.0.2 动弹性模量试验应采用尺寸为100mm×100mm×400mm 的棱柱体试件。
6 抗水渗透试验
6.1 渗水高度法
6.1.2 试验设备应符合下列规定:
2 试模应采用上口内部直径为175mm、下口内部直径为185mm、高度为150mm 的
圆台体。
6.2 逐级加压法
6.2.2 试验设备应符合本标准规定,并宜采用全自动控制抗渗仪。
7 抗氯离子渗透试验
7.1 快速氯离子迁移系数法 (RCM法)
7.1.4 试件制作应符合下列规定:
1 RCM试验用试件应采用直径为(100±1)mm、高度为(50±2)mm的圆柱体试
件。
2 在试验室制作试件时,宜使用φ100mm×100mm或φ100mm×200mm试模。
骨料最大公称粒径不宜大于25mm。
7.2 电 通 量 法
7.2.3 电通量试验应按下列步骤进行:
1 电通量试验应采用直径为φ100mm±1mm 、高度为50mm±2mm 的圆柱体
试件。
12 混凝土中钢筋锈蚀试验
12.0.2 试件的制作与处理应符合下列规定:
1 本方法应采用尺寸为100mm×100mm×300mm的棱柱体试件,每组应为3
块。
2 试件中埋置的钢筋应采用HPB300钢筋,直径应为10mm, 其表面不得
有锈坑及其他严重缺陷。每根钢筋长应为(299±1)mm,应用砂轮将其一端磨出长
约30mm的平面,并用钢字打上标记。
3