4.2 工业管道施工技术
考点1:工业管道安装的施工程序(★★)
工业管道安装一般施工程序:【2025年修改】
测量定位→支架制作安装→管道元件、材料检查→管道加工(预制)、安装→管道试验→防腐绝热→管道吹扫、
清洗→系统调试及试运行→竣工验收。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
考点2:管道的基本识别色(★★)
系
联
题
物质种类 押 基本识别色 色样
准
精
水 艳绿色
水蒸气 大红色
空气 淡灰色
气体 中黄色 8
7
1
9
4
8
3
信
酸或碱 紫色 微
系
联
一
唯
可燃液体 棕色
其、他液体 黑色
氧 淡蓝色
考点3:管材及管件的检验(★★★★★)
1)管材及管件的检验
③当对管材及管件的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元件或材料不得使用。例如:
质量证明文件的性能数据不符合相应产品标准和订货技术条件;对质量证明文件的性能数据有异议;实物标识与
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
质量证明文件标识不符;要求复检的材料未经复检或复检不合格;管道元件或材料的特性数据不全等。
考点4:GC1级压力管道的管材、管件进场检验(★★★★★)
(5)GC1级压力管道的管材、管件在使用前采用
外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验,
要求检验批应是同炉批号、同型号和规格、同时到货。
通常,导磁性材料的管材和管件采用磁粉检测,非导磁性材料的管材和管件采用渗透检测。
考点5:管道加工的方法(★★★)
1)管道加工
(4)碳素钢、合金钢宜采用机械方法切割,也可用火焰或等离子弧方法切割;
8
不锈钢、有色金属应采用机械或等离子弧1方7法切割;
9
4
8
3
镀锌钢管宜采用钢锯或机械方法切割信。
微
系
联
题
押
考点6:管道敷设及连接(★准★★★★)
精
(4)管道采用法兰连接时, 法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;
法兰螺栓孔应跨中布置;
法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能 自由穿入;
法兰平面之间应保持平行,法兰接头的歪 斜不得用强紧螺栓的方法消除;
法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
(5)管道试运行时,热态紧固或冷态紧固应符合下列规定:
①钢制管道热态紧固、冷态紧固温度应符合表4.2-3的规定。
表4.2-3 钢制管道热态紧固、冷态紧固温度(℃)
工作温度 一次热态、冷态紧固温度 二次热态、冷态紧固温度
250~350 工作温度 --
>350 350 工作温度
-20~-70 工作温度 -
<-70 -70 工作温度
②热态紧固或冷态紧固应在达到工作温度2h后进行。
③紧固螺栓时,钢制管道最大内压应根据设8 计压力确定。
7
1
9
4
当设计压力小于或等于6.0MPa时,热态8紧固最大内压应为0.3MPa;
3
信
微
当设计压力大于6.0MPa时,热态紧系固最大内压应为0.5MPa。
联
题
冷态紧固应在卸压后进行。 押
准
精
④紧固时,应有保护操作人员安全的技术措施。
考点7:管道与大型设备或动设备连 接的要求(★★★★)
(8)管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机等),应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进
行。无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应 使动设备承受附加外力。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
管道与动设备连接前,管道内部应清理干净;自由状态下法兰的平行度和同轴度,应符合设计要求。
管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
(9)大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,或储罐底部管道沿地面敷设在支架上时,应在储罐液
压(充水)试验合格后安装,或在储罐液压(充水)试验及基础初阶段沉降后,再进行储罐接口处法兰的连接。
考点8:管道液压试验(★★★★★)
8
7
1
9
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、4镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道或设备的管道,
8
3
信
水中氯离子含量不得超过25ppm(25 微 ×10-6)
系
联
②试验前,注入液体时应排尽空题气。
押
准
③液压试验时环境温度不宜精低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有 色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力
的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试 验压力按式(4.2-1)计算:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
当比值[σ] /[σ] 大于6.5时,应取6.5;
TT tt
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进
行试验;
当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大于管道试验压力的77%
时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
考点9:(6)管道真空度试验(★)
真空度试验是对管道系统抽真空,检测管道系统在规定时间内的增压率,以检验管道系统的严密性。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。增压率按式(4.2-2)
计算:
∆P=[(P₂-P₁)/P₁]×100%(4.2-2)
式中
∆P—24h的增压率;
P—试验初始压力(表压)(MPa);
1
P—试验最终压力(表压)(MPa)。
2
考点10:
4)蒸汽吹扫(★★★★★)
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。
8
(3)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,1 7流速不小于30m/s;吹扫前先进行暖管、及时疏水,暖管时应检查管道
9
4
8
3
的热位移,有异常时应及时进行处理信。
微
系
(5)蒸汽吹扫应按加热、冷却、联再加热的顺序循环进行,宜采取每次吹扫一根、轮流吹扫的方法。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178