文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4.3 隧道施工
考点6:隧道辅助措施
2011单选 2015单选、案例 2016单选、2021单选、2022案例、2023案例
围岩加固措施
在隧道施工容易造成地表下沉、围岩失稳和坍塌、围岩大变形的地段,可采用地面砂浆锚杆、地表注浆、地
面旋喷桩、围岩超前注浆、围岩径向注浆、超前水平旋喷桩 、长锚杆、锚索等进行围岩加固。
对比:围岩自稳能力差的浅埋段,可选择地表降水、地表加固、管棚、超前小导管、预注浆等辅助工程措施。
隧底加固措施(结合规范补充)
隧道底部采用预制桩、钢管桩、旋喷桩等进行加固。
垂直地表设置。
地面砂浆锚杆
地表设连系梁时,锚杆外露头应与连系梁焊接。
注浆管宜竖向设置。
地表注浆 不宜超过隧道底部开挖线以下1m。
70%后方可进行隧
相邻孔应在一孔注浆浆液终凝后,再进行相邻孔开孔。
道开挖
循环注浆长度宜为5~20m。
在孔口1~1.5m范围不应留出浆孔。
超前注浆加固
注浆压力、浆液的胶凝时间应根据现场试验确定。
当围岩不能承受注浆压力时,应设止浆墙。
地面竖直旋喷桩加固、水平旋喷桩加固。
先采用喷射混凝土封闭掌子面。
旋喷桩加固 用于旋喷桩的浆液搅拌时间不得小于3min。一次搅拌的浆液应在
120min以内用完,且应在初凝前用完。
旋喷作业应从孔底至孔口进行喷射注浆。
喷射混凝土强度达到设计强度100%后,在防水板铺挂之前实施。
洞内径向注浆
低到高、由边墙至拱顶的顺序进行。
加固
一孔注浆浆液终凝后,再进行相邻孔开孔。
间隙:喷射混凝土填满
超前锚杆
掉决:立即补打,加密间距
8h后方可进行开挖 管口应设置止浆阀
超前小导管 间隙:喷射混凝土填满
掉块:立即补打导管,并应在下一环小导管施工时适当加密
导向墙纵向长度不应小于2m、厚度应不小于0.8m
超前管棚
跳孔实施
软弱围岩、破碎围岩地段、掌子面容易出现掉块 喷射混凝土 厚度不宜小于80mm
封堵墙厚度应不小于500mm,采用
掌子面出现较大涌水、涌泥 混凝土封堵墙封堵
早强混凝土,必要时设钢筋网
流沙、涌泥、湿陷性黄土及掌子面溜坍 洞渣加沙袋反压封堵
当围岩不能承受注浆压力时,应设止浆墙。 70%后方可进行隧道
超前注浆加固
全断面帷幕、周边、局部 开挖
喷射混凝土强度达到设计强度100%后,在防水板铺挂之前实施。
开挖轮廓线以外3~6m,最小深度不应小于3m,注浆管直径不宜小
洞内径向注浆加
于40mm。
固
从水少区域向水多区域方向进行,宜从上往下进行。
同时注浆[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
考点7:隧道施工初期支护
2013单选、2019年案例,2020案例、2021案例、2024单选
喷射混凝土 喷射混凝土的工艺流程有干喷、潮喷、湿喷。
锚杆 全长粘结形、端头锚固形、摩擦形和预应力形。
钢拱 与围岩间的空隙难以用喷射混凝土紧密充填,与喷射混凝土粘结也不好,导致钢拱架附近喷
钢支 架 射混凝土易出现裂缝。
撑 很好地与喷射混凝土一起与围岩密贴,喷射混凝土能够充
格栅
满格栅及其与围岩的空隙,且能和锚杆、超前支护结构连成一体,支护效果好。
目前在隧道工程中使用最多的组合形式是锚杆加喷射混凝土、锚杆加钢筋网再加喷射混凝土、
锚喷支护
钢架加锚杆加钢筋网再加喷射混凝土。
硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;
初凝时间应不大于3min,终凝时间应不大于12min;
喷射混凝土1d龄期的抗压强度不应低于8MPa,未达到6MPa前不得受冻;
由下而上,后一层喷射混凝土应在前一层喷射混凝土终凝后进行;
喷射混凝土
拱顶每次复喷不宜大于100mm;
边墙每次复喷厚度不宜大于150mm;
复喷最小厚度不宜小于50mm;
终凝2h后,应进行养护。
砂浆锚杆 灌浆后应及时插入锚杆杆体,锚杆杆体插到设计深度时,孔口应有砂浆流出。
药包锚杆 药包砂浆的初凝时间应不小于3min,终凝时间应不大于30min。
锚杆
中空锚杆 插入中空锚杆后,应安装止浆塞。止浆塞应留有排气孔。
锁脚锚杆 上部台阶锁脚锚杆砂浆强度达到设计强度70%,方可进行下一台阶开挖。
在锚杆孔有水流出时,锚杆安装可采取下列措施:
(1)应将孔内水引出或在附近另行钻孔引排水后,再安装锚杆。
(2)可采用早强速凝药包式锚杆或树脂锚杆等。
三、模筑混凝土衬砌
2014单选、案例 2023单选
衬砌施工顺序,目前多采用由下到上、先墙后拱的顺序连续浇筑。在隧道纵向,则需分段进行,分段长度一
般为8~12m。在全断面开挖成形或大断面开挖成形的隧道衬砌施工中,则应尽量使用金属模板台车灌注混凝
土整体衬砌。
考点8:隧道仰拱施工(结合规范补充)
仰拱开挖长度:土和软岩应不大于3m,硬岩应不大于5m。
隧底超挖可采用强度等级不低于C15的混凝土或C20喷射混凝土回填。
仰拱衬砌混凝土应整幅一次浇筑成形,不得左右半幅分次浇筑,一次浇筑长度不宜大于5.0m。
仰拱混凝土衬砌应先于拱墙混凝土衬砌施工,一般不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的2倍。