【考点梳理】
【考点】钢筋工程施工
【知识拓展】
钢材性能 说明
拉伸性能 反映建筑钢材拉伸性能:屈服强度、抗拉强度和伸长率
钢材抵抗冲击荷载的能力;随着温度的下降,钢材的冲击性能会受到
冲击性能
力学性能 影响
受交变荷载反复作用时,钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然
疲劳性能
发生脆性断裂破坏
弯曲性能 决定了其在施工过程中的可塑性
工艺性能
焊接性能 确保焊接接头的强度和密封性
1.一般规定
(1)钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单,进场时除应检查其外观和标志外,尚应按不同
的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验。钢筋经进场检验合格后方可
使用。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 8 页学员专用 请勿外泄
(2)在工地存放时,应按不同品种、规格,分批分别堆置整齐,不得混杂,并应设立识别标志,
存放时间宜不超过6个月。
(3)钢筋的级别、种类和直径应按设计规定采用,需要代换时,应得到设计认可。
2.普通钢筋的加工制作
(1)钢筋表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净,钢筋外表有严重锈蚀、
麻坑、裂纹夹砂和夹层等缺陷时应予剔除,不得使用。钢筋应平直,无局部弯折,成盘钢筋和弯曲钢
筋均应调直才能使用。
(2)箍筋末端应做弯钩,弯钩弯曲直径应大于被箍受力主钢筋的直径。
(3)钢筋连接宜采用焊接接头或机械连接接头。绑扎接头仅当钢筋构造复杂、施工困难时方可
采用,绑扎接头钢筋直径宜不大于28mm;轴心受拉和小偏心受拉构件不应采用绑扎接头。
(4)钢筋焊接接头宜采用闪光对焊,或采用电弧焊、电渣压力焊或气压焊,但电渣压力焊仅可
用于竖向钢筋连接,不得用作水平钢筋和斜筋连接。
(5)每批钢筋焊接前,应先选定焊接工艺和焊接参数,按实际条件进行试焊,试焊质量经检验
扫码关注更多内容
第 2 页 共 8 页学员专用 请勿外泄
合格后方可正式施焊。
(6)电弧焊宜采用双面焊缝。采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,两接合钢
筋的轴线应保持一致;采用帮条电弧焊时,帮条应采用与主筋相同的钢筋,其总截面面积应不小于被
焊接钢筋的截面面积。
电弧焊接头的焊缝长度,对双面焊缝应不小于 5d,单面焊缝应不小于 10d(d 为钢筋直径)。电
弧焊接与钢筋弯曲处的距离应不小于10d,且不宜位于构件的最大弯矩处。
(7)钢筋机械连接件的混凝土最小保护层厚度,应符合设计受力主筋混凝土保护层厚度的规定,
且不得小于20mm。
(8)受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处,并错开布置,对于绑扎接头,两接头间距
离不小于1.3倍搭接长度。对于焊接接头和机械接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接
头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头截面面积占总截面面积的百分率应符合规定。
接头截面面积最大百分率(%)
接头形式
受拉区 受压区
主钢筋绑扎接头 25【2024⑴A】 50
主钢筋焊接接头 50 不限制
(9)骨架焊接时,不同直径钢筋的中心线应在同一平面上,较小直径的钢筋在焊接时,下面宜
垫以厚度适当的钢板。施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行,先焊骨架下部,后焊骨架上部【2023
⑵X】。相邻焊缝应采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成。
(a)分段退焊法;(b)分中段退焊法;(c)跳焊法
(d)交替焊法;(e)分中对称焊法
(10)钢筋安设、支承及固定要求:
①对多层多排钢筋,宜根据安装需要在其间隔处设立一定数量的架立钢筋或短钢筋,但架立钢筋
或短钢筋的端头不得伸入混凝土保护层内。
②钢筋与模板之间应设置垫块,混凝土垫块应具有≥结构本体混凝土的强度,并应有足够的密实
性;垫块应相互错开、分散设置在钢筋与模板之间,但不应横贯混凝土保护层的全部截面进行设置。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 8 页学员专用 请勿外泄
垫块在结构物侧面和底面所布设的数量应≥4个/m²。
(11)在骨架外侧设置控制混凝土保护层厚度的垫块,垫块间距在竖向应不大于 2m,在横向圆
周应不少于4处。
【例题讲解】
【例题·单选】桥梁结构钢筋骨架的焊接组装应在坚固的工作台上进行,骨架焊接的顺序是( )。
A.由中到边对称向两端进行
B.先焊上部,再焊下部
C.相邻焊缝采用分区非对称跳焊
D.相邻焊缝应顺方向一致
【答案】A
【解析】施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行,先焊骨架下部,后焊骨架上部。相邻的焊缝应
采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成。
【例题·多选】关于普通钢筋焊接施工的说法,正确的有( )。
A.接头采用搭接电弧焊时,应使接合钢筋轴线一致
B.接头塔接双面焊时,两钢筋不得弯曲,应直接紧贴焊接
C.焊接接头应设置在弯矩、剪力较小断面
D.接头应集中布置在内力较小的同一断面内
E.单面焊接的长度不应小于5d(d为钢筋直径)
【答案】AC
【解析】钢筋接头采用塔接电弧焊时,两钢筋塔接端部应预先折向一侧,使接合钢筋轴线一致,
接头双面焊缝的长度不应小于5d,单面焊缝的长度不应小于10d。受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在
内力较小处,并错开布置。
【考点】混凝土工程施工
1.一般规定
(1)同条件养护:检验混凝土结构质量的依据;强度试配和质量检测
混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体标准试件测定,且应取其保证率为95%。
试件应以同龄期者3个为一组,每组试件的抗压强度以3个试件测值的算术平均值(计算精确至
0.1MPa)为测定值,当有 1 个测值与中间值的差值超过中间值的 15%时,取中间值为测定值;当有2 个
测值与中间值的差值均超过15%时,该组试件无效。
(2)标准养护:评价混凝土质量是否合格的依据
混凝土的抗压强度,应以标准方式成型的试件置于标准养护条件下(温度20℃±2℃,相对湿度不低
扫码关注更多内容
第 4 页 共 8 页学员专用 请勿外泄
于95%)养护28d 所测得的抗压强度值(MPa)进行评定。对采用蒸汽养护的混凝土,其测试抗压强
度的试件应先随构件同条件蒸汽养护,再转入标准条件下养护,累计养护时间应为28d。
【例题·实务操作和案例分析】
背景资料:
箱梁混凝土设计抗压强度为50MPa,施工过程中按规范与试验规程要求对混凝土取样制作边长为
150mm的立方体标准试件进行强度评定,试件以同龄期者三块为一组,并以同等条件制作和养护,经
试验测定,第一组三块试件强度分别为50.5MPa、51.5MPa、61.2MPa,第二组三块试件强度分别为
50.5MPa、54.7MPa、57.1MPa,第三组三块试件强度分别为50.1MPa、59.3 MPa、68.7 MPa。
【问题】
分别计算或评定事件中三组试件的混凝土强度测定值。
【参考答案】
第一组:中间值15%=7.7MPa,51.5-50.5=1<7.7MPa,61.2-51.5=9.7>7.7MPa,测定值取中间
值51.5MPa。
第二组:中间值15%=8.2MPa,54.7-50.5=4.2<8.2MPa,57.1-54.7=2.4<8.2MPa,取平均值
(50.5+54.7+57.1)/3=54.1MPa。
第三组:中间值15%=8.9MPa,59.3-50.1=9.2>8.9MPa,68.7-59.3=9.4>8.9MPa,该组试件无
效。
2.混凝土配合比
(1)混凝土的配合比应以质量比表示,并应通过设计和试配选定。
(2)不同强度等级混凝土的最大水胶比、胶凝材料用量宜符合规定。封底、垫层及其他临时工
程的混凝土,可不受限制。
(3)外加剂:在钢筋混凝土和预应力混凝土中,均不得掺用氯化钙、氯化钠等氯盐。
(4)混凝土膨胀剂的品种和掺量应通过试验确定。
(5)当混凝土结构处于受严重侵蚀的环境时,不得使用有碱活性反应的混凝土工程集料。
(6)泵送混凝土的配合比宜符合下列规定:
1)胶凝材料用量宜不小于300kg/m³。水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥
或粉煤灰硅酸盐水泥;细集料宜采用中砂;粗集料宜采用连续级配。
2)应通过试验掺用适量的泵送剂或减水剂,且宜掺用矿物掺合料。
3)试配时应考虑坍落度经时损失。
(7)设计和试配确定的配合比应填写试配报告单,提交施工监理工程师或有关方面批准。混凝
土拌制前应将理论配合比换算为施工配合比。
【例题·实务操作与案例分析】
某C30混凝土结构试验室配合比相对用量表示法为1:1.95:2.93,W/C=0.52,如混凝土表观密度
为2400kg/m³,
则混凝土的试验室配合比转换成单位用量表示法为水泥:水:砂:碎石=375:195:731:1099。
如施工现场砂的含水率为3%,碎石的含水率为1%,
砂:731(1+3%)=753;碎石:1099(1+1%)=1110;实际用水:195-731×3%-1099×1%=162
则混凝土施工配合比单位用量表示法为水泥:水:砂:碎石=375:162:753:1110,
相对用量表示法为1:2.01:2.96,W/C=0.43。
3.混凝土拌制与运输
(1)混凝土的配料宜采用自动计量装置。计量器具应定期标定,迁移后应重新进行标定。
(2)外加剂应以稀释溶液加入,其稀释用水和原液中的水量,应从拌和加水量中扣除。
(3)混凝土搅拌完毕后,应检测坍落度及其损失,一般在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测,
每一工作班或每一单元结构物应不少于两次,评定时以浇筑地点的测值为准。当混凝土从搅拌机出料
起至浇筑入模的时间不超过15min 时,其坍落度可仅在搅拌地点取样检测。
(4)混凝土的运输能力应与其凝结速度和浇筑速度相匹配,确保浇筑工作不间断且入模前仍能
保持其均匀性及合格的坍落度。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 8 页学员专用 请勿外泄
(5)泵送混凝土应符合下列规定:
①泵送间歇时间宜不超过15min。泵送过程中,受料斗内应具有足够的混凝土,泵管应防止吸入
空气产生阻塞。
②输送管应顺直,转弯处应圆缓,接头应严密、不漏气。
(6)混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时,应进行二次搅拌【2023
⑵X】。二次搅拌时不得任意加水。确有必要时,可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水
胶比不变;二次搅拌仍不符合要求时,则不得使用。
4.混凝土浇筑
(1)自高处向模板内倾卸混凝土时,应防止混凝土离析。直接倾卸时,其自由倾落高度宜不超
过 2m【2020⑴X】;超过 2m 时,应通过串筒、溜管(槽)或振动溜管(槽)等设施下落;倾落高度超
过10m时,应设置减速装置。
(2)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上
层混凝土。上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。在倾斜面上浇筑混凝土
时,应从低处开始逐层扩展升高,保持水平分层【2020⑴A】。
【课中知识点拓展】
混凝土一般是分层浇筑,但为使上下层成为整体,避免形成冷接缝,浇筑上层时插入式振动器
需要伸入到下层一定深度(50~100mm),同时下层混凝土仍要保持一定的塑性,因此需要在下层混
凝土初凝或重塑以前浇筑完成上层混凝土。
(3)施工缝的位置应在混凝土浇筑前确定,宜设置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部
位,施工缝的处理应符合下列规定:
①施工缝处混凝土表面的光滑表层、松弱层应予凿除,凿毛深度应不小于 8mm。采用水冲洗凿
毛时,施工缝处混凝土的强度应达到0.5MPa,人工凿除则应达到 2.5MPa;采用风动机凿毛则应达
到 10MPa。
②新混凝土浇筑前,应采用洁净水冲洗经凿毛处理后的混凝土面。
③重要部位、有抗震要求或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构,宜在施工缝处补插适量的锚固钢筋,
补插的锚固钢筋直径可比结构主筋小一个规格,间距宜不小于 150mm,插入和外露长度均不宜小于
300mm;有抗渗要求的混凝土,其施工缝宜做成凹、凸形状或设置止水带;施工缝为斜面时宜浇筑
扫码关注更多内容
第 6 页 共 8 页学员专用 请勿外泄
或凿成台阶状。
(4)新浇筑混凝土的强度达到 2.5MPa之前,不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚
手架等荷载。
5.混凝土养护
(1)应在混凝土浇筑完成、收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。
(2)混凝土养护严禁采用海水,洒水保湿养护时间应不少于7d。当气温低于5℃时,应采取保
温养护措施,不得向混凝土表面洒水。
(3)特殊情况:
1)与流动的地表水或地下水接触:采取临时防护措施,保证混凝土在 7d以内且强度达到设计
强度的 50%以前,不受水的冲刷侵袭。
2)环境水具有侵蚀作用:保证混凝土在 10d以内且强度达到设计强度的 70%以前,不受水的侵
袭。
3)处于冻融循环作用的环境:在结冰期到来4周前完成浇筑施工,且混凝土强度未达到设计强
度等级的80%前不得受冻。
6.大体积混凝土施工
水泥 低水化热、凝结时间长
粗集料 连续级配
细集料 中砂
外加剂 缓凝剂、减水剂
事前控制
掺合料 粉煤灰、粒化高炉矿渣粉
按60d龄期抗压强度控制;
配合比设计及质量评定 改善粗集料级配、提高掺合料和粗集料的含量、降低水胶比
等措施,减少单方混凝土胶凝材料中的水泥用量
方案 专项施工技术方案
下层顶面做凿毛处理,上下层温差宜<20℃,各层浇筑间歇
分层、分块浇筑 7d内;
事中控制
分块时,后浇筑段使用微膨胀混凝土,一次浇筑完成
低温浇筑 入模温度≥5℃;热期施工≤28℃
内部≤75℃,内外温差≤25℃,表面与大气温差≤20℃;
内降外保 设冷却水管道循环水冷却,水温与内部混凝土的温差≤20℃
事后控制
【2021⑵X】
养护 硅酸盐、普硅水泥养护≥14d;其他≥21d
扫码关注更多内容
第 7 页 共 8 页学员专用 请勿外泄
7.高强度混凝土【≥C60】
(1)水泥宜选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。
(2)高强度混凝土的水泥用量宜不大于500kg/m³,胶凝材料总量宜不大于600kg/m³。
(3)高强度混凝土的设计配合比确定后,尚应采用该配合比进行不少于6次的重复试验进行验
证,其平均值应不低于配制强度。
(4)采用强制式搅拌机拌制;搅拌混凝土时高效减水剂宜采用后掺法,且宜制成溶液加入,如为
粉剂则应扣除溶液用水量。
8.高性能混凝土
(1)水泥宜选用品质稳定、标准稠度需水量低、强度等级不低于42.5的硅酸盐水泥或普通硅酸
盐水泥,不宜采用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥,
亦不宜采用早强水泥。
(2)外加剂应选用高性能减水剂、高效减水剂或复合减水剂,并应选择减水率高、坍落度损失
小、适量引气、与水泥之间具有良好的相容性、能明显改善或提高混凝土耐久性能且质量稳定的产品。
(3)混凝土中宜适量掺加优质的粉煤灰、粒化高炉矿渣粉或硅灰等矿物掺合料,用以提高其耐
久性、改善其施工性能和抗裂性能。
(4)终凝后,应立即开始对混凝土进行持续潮湿养护。常温下养护应不少于14d。
【例题讲解】
【例题·单选】为防止混凝土离析,自高处向模板倾卸混凝土时,混凝土自由倾落高度宜不超过
( )m。
A.2
B.3
C.4
D.7
【答案】A
【解析】自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,从高处直接倾卸时,其自由倾落高
度不宜超过2m,以不发生离析为度。
【例题·多选】用于生产桥梁高性能混凝土的水泥,不宜选用( )。
A.强度等级32.5级的硅酸盐水泥
B.强度等级42.5级的硅酸盐水泥
C.强度等级52.5级的普通硅酸盐水泥
D.矿渣硅酸盐水泥
E.粉煤灰硅酸盐水泥
【答案】ADE
【解析】高性能混凝土水泥宜选用品质稳定、标准稠度低、强度等级不低于 42.5 级的硅酸盐水
泥或普通硅酸盐水泥,不宜采用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥或复合型
硅酸盐水泥,亦不宜采用早强水泥。
【例题·单选】关于高性能混凝土使用减水剂性能的要求,错误的是( )。
A.减水率低
B.坍落度损失小
C.能明显改善混凝土耐久性
D.与水泥的相容性好
【答案】A
【解析】高性能混凝土,外加剂应选用高性能减水剂、高效减水剂或复合减水剂,并应选择减水
率高、坍落度损失小、与水泥之间具有良好的相容性、能明显改善或提高混凝土耐久性能且质量稳定
的产品。
扫码关注更多内容