当前位置:首页>文档>25年一建《机电实务》大V精讲第6章讲义打印版_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_32-机电《强化精讲班》王建波YL

25年一建《机电实务》大V精讲第6章讲义打印版_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_32-机电《强化精讲班》王建波YL

  • 2026-03-11 06:26:21 2026-01-28 03:07:28

文档预览

2026-01-28 03:07:28

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 第 6 章相关标准 6.1建筑机电工程设计与施工标准(2~5分) 6.2工业机电工程设计与施工标准(2~5分) 6.1建筑机电工程设计与施工标准 6.1.1建筑电气及智能系统工程设计与施工标准 6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准 6.1.3通风与空调工程设计和施工标准 6.1.4消防和人防工程设计与施工标准 6.1 2024年 2023年 2022年 建筑机电工程设计与 单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例 施工标准 2 8 2 7 1 9 6.1.1建筑电气及智能系统工程设计 8 与4施工标准 3 信 6.1.1建筑电气及智能系统工程设微计与施工标准 系 联 1.设计标准 题 押 准 1)《供配电系统设计规精范》GB50052—2009 (2)应急电源与非应急电源之 间,应采取防止并列运行的措施。 (3)两个供电电源之间的切换时 间应满足用电设备允许中断供电时间的要求。 (4)备用电源应满足用电设备连续供 电时间和供电容量的要求。 (5)备用电源和应急电源共用柴油发电机 组时,备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路,备用电 源的用电负荷不应接入应急电源供电回路。 (6)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴 油发电机组时,应具备火灾时切除非消防负荷的功能,消防 8 1 7 负荷应设置专用的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。 9 8 4 信 3 (7)照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成 配电系统。 微 系 (8)当用电负荷较大或用电负荷较重要时,应设置低压配电室 ,并宜从 一 低 联 压配电室以放射式配电。 唯 (9)由低压配电室至各层配电箱或分配电箱,宜采用树干式或放射 式 与树干式相结合的混合式配电。 2)《建筑照明设计标准》GB/T50034—2024 (3)灯具选择应满足场所环境的要求: ①特别潮湿场所应采用有相应防护措施的灯具。 ②有腐蚀性气体或蒸汽场所应采用有相应防腐蚀要求的灯具。 ③高温场所宜采用散热性能好、耐高温的灯具。 ④多尘埃的场所应采用防护等级不低于IP5X的灯具。 ⑤在室外的场所应采用防护等级不低于IP54的灯具。 (10)照明灯具采用交流(AC)电源供电时的要求: ①光源额定功率1500W以下宜采用AC220V供电, 1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用AC380V供电。 ②安装在有人接触的水下灯具应采用安全特低电压(SELV)供电,其电压值不应大于AC12V。 优路官方网站:www.youlu.com 1 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 ③当移动式和手提式灯具采用防电击类别为Ⅲ类的灯具时,应采用安全特低电压供电, 在干燥场所不大于AC50V,在潮湿场所不大于AC25V (12)交流照明配电系统要求: ②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个; 当连接建筑装饰性组合具时,回路电流不宜大于20A,光源数不宜超过60个; 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。 ③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。 3)《入侵报警系统工程设计规范》GB50394—2007 (1)周界设置入侵探测器时,应构成连续无间断的警戒线(面),每个独立防区长度不宜大于200m。 (5)视频监控摄像机的设防要求: ②公共建筑地面层出入口、门厅(大堂)、主要通道、电梯轿厢、停车库(场)行车道及出入口等应设置监控摄 像机。 8 7 2.施工标准 9 1 4 8 3 1)《建筑电气工程施工质量验收 微 规信范》GB50303—2015 系 (6)进口电气设备、器具和材料联进场验收时应提供 题 押 ①质量合格证明文件,准 精 ②性能检测报告以及 ③安装、使用、维修、试验 要求和说明等技术文件; ④对有商检规定要求的进口电气设备,尚应提供商检证明。 2)《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2013 (2)系统检测应由建设单位组织专人进行, 应有合格的检测人员和相关的检测设备。 (3)智能化各系统应在调试自检完成后进行一段 时间连续不中断的试运行,当有联动功能时需要联动试运 8 行。 1 7 9 8 4 试运行中如出现系统故障,应在排除故障后,重新开始 试运行直至满120h。信 3 微 6.1.2建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准 联 系 一 1.设计标准 唯 1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021 (1)给水系统应充分利用室外管网压力直接供水,系统供水方式及供水分区应根据建筑用途、建筑高度、使 用要求、材料设备性能、维护管理、运营能耗等因素合理确定。 (2)生活饮用水管道严禁与①建筑中水、②回用雨水、③海水利用等非生活饮用水管道连接。 (3)生活给水系统水泵机组应设备用泵,备用泵供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。 (5)集中热水供应系统应设热水循环系统, 居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s, 公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。 2.施工标准 1)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021 (5)给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定: 2 优路官方网站:www.youlu.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 给水管道 蓝色环; 热水供水管道 黄色环 热水回水管道 棕色环; 中水管道、雨水回用和海水利用管道 淡绿色环; 排水管道 黄棕色环。 3)《绿色建筑评价标准》(2024年版)GB/T50378—2019 (2)绿色建筑评价指标体系应由 ①安全耐久、②健康舒适、③生活便利、④资源节约、⑤环境宜居 5类指标组成,且每类指标均包括控制项和评分项;评价指标体系应统一设置加分项。 6.1.3通风与空调工程设计和施工标准 1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (1)空调区较多、建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,宜采用风机盘管加新风空调系统; 空调区的空气质量、温湿度波动范围要求严格或空气中含有较多油烟时,不宜采用风机盘管加新风空调系 8 7 1 统。 4 9 8 3 信 (2)事故排风的室外排风口与机械微送风系统的进风口的水平距离不应小于20m; 系 联 当水平距离不足20m时,排题风口应高出进风口,并不宜小于6m。 押 2)《锅炉房设计标准》 精G 准 B50041-2020 (1)锅炉房宜为独立的建筑 物, 当锅炉房和其他建筑物相连或 设置在其内部时, 不应设置在人员密集场所和重要部 门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁, 并应设置在首层或地下室一层靠建筑 物外墙部位。 (2)设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的 锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,通风 量必须符合最少换气次数的规定。 8 3)《洁净厂房设计规范》GB50073—2013 9 1 7 8 4 (4)在下列情况下,局部排风系统应单独设置: 微 信 3 系 ①排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危 险性和发生联交叉污染。 一 唯 ②排风介质中含有毒性的气体。 ③排风介质中含有易燃、易爆气体。 4)《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457—2019 (2)净化空气调节系统的设置应符合下列规定: ①净化空气调节系统与一般空气调节系统应分开设置。 ②无菌与非无菌生产区的净化空气调节系统应分开设置。 ③含有可燃、易爆或有害物质的生产区应独立设置。 ④运行班次或使用时间不同时宜分开设置。 ⑤对温度、湿度参数控制要求差别大时宜分开设置。 (6)净化空气调节系统的空气处理机组应有良好的气密性, 机组内静压保持1kPa时,漏风率不得大于1% 空气处理机组内表面应光滑、耐腐蚀和易于清洁。 优路官方网站:www.youlu.com 3 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 空气处理机组的送风机应按净化空气调节系统的总风量和总阻力选择,风机选用风量应在系统计算风量上 附加5%~10%; 计算系统总阻力时,各级空气过滤器的阻力应按其初阻力的1.5~2.0倍计算。 6)《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019 (2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括 ①暖通空调、②生活热水、③照明及电梯、④可再生能源、⑤建筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。 暖通空调系统能耗应包括①冷源能耗、②热源能耗、③输配系统及④末端空气处理设备能耗。 2)《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2013 (1)洁净手术室及与其配套的相邻洁净辅助用房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空调系统; I、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统, Ⅲ、IV级洁净手术室可2~3间合用一个系统。 (2)净化空调系统可为集中式或回风自循环处理方式。 8 7 IV级洁净手术室和Ⅲ、IV级洁净辅助9用1房,可采用带高中效及以上过滤效率过滤器的净化风机盘管机组或 4 8 3 立柜式空调器。 信 微 系 6.1.4消防和人防工程设计与施联工标准 题 押 1.设计标准 准 精 1)《建筑防火通用规范》 GB55037—2022 (4)民用建筑中的 消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层; 消防控制室应位于建筑的首层或地下 一层,疏散门应直通室外或安全出口。 2)《消防设施通用规范》GB55036—2022 (3)自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的供水 管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其 8 他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。 1 7 9 8 4 末端试水装置应由①试水阀、②压力表以及③试水接头 组成。 信 3 微 系 案例背景 联 一 自动喷水灭火系统进入调试阶段,B公司组织了相关人员进行 自 动 喷唯水灭火系统(消防水泵、稳压泵、报 警阀、末端试水装置)调试,末端试水装置如图15.2-1所示。 末端试水装置安装示意图 4 优路官方网站:www.youlu.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 问题:请指出末端试水装置中①、②、③的名称 【答案】末端试水装置中: ①最不利点处的喷头; ②试水接头; ③排水地漏 (7)下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机 的功能: ①垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上。 ②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。 ③排烟风机入口处。 ④排烟管道穿越防火分区处。 11)《人民防空工程设计规范》GB50225—2005 8 7 (1)人防工程的采暖、通风和空气调节9设1计,必须确保战时防护要求,并应满足战时和平时的使用要求。 4 8 3 (3)人防工程应引接电力系统电源 微 ,信并宜满足平时电力负荷等级的需要; 系 当引接两路电力系统电源时,联两路电源宜同时工作,任一路电源均应满足平时①一级负荷、②消防负荷和 题 押 ③不小于50%的正常照明负荷准用电需要。 精 电源容量应分别满足平时 和战时总计算负荷的需要。 2.施工标准 1)《建筑防火通用规范》GB55037 —2022 (1)除①通风管道井、②送风管道井、 ③排烟管道井、必须通风的④燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井 可不在层间的楼板处分隔外,其他竖井应在每 层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的耐火性能不应低 于楼板的耐火性能。 8 1 7 6.2工业机电工程设计与施工标准 8 4 9 信 3 微 6.2.1石油化工工程设计与施工标准 系 联 一 6.2.2电力工程设计与施工标准 唯 6.2.3冶炼工程设计与施工标准 6.2 2024年 2023年 2022年 工业机电工程设计 单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例 与施工标准 2 1)《钢结构设计标准》GB50017-2017 ①一般工业与民用建筑钢结构的安全等级应取为二级, 其他特殊建筑钢结构的安全等级应根据具体情况另行确定。 建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同。 (2)承重结构所用的钢材应具有 ①屈服强度、②抗拉强度、③断后伸长率和④硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳当量的合格 保证。 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证; 优路官方网站:www.youlu.com 5 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。 【多选】对直接承受动力荷载的承重结构所用钢材的合格保证内容包括() A.屈服强度 B.抗拉强度 C.体积重量 D.断后伸长率 E.冲击韧性 【答案】ABDE 【解析】本题考查承重结构所用的钢材应具有的合格保证 ①屈服强度、②抗拉强度、③断后伸长率和④硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳当量的合格 保证。 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证; 对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。 (3)高温环境下的钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并应根据不同情况采取防护措施: ①当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热层加以保护。 8 7 ②当钢结构可能受到短时间的火焰直9接1作用时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。 4 8 3 ③当高温环境下钢结构的承载力不信满足要求时,应采取增大构件截面、采用耐火钢或采用加耐热隔热涂层、 微 系 热辐射屏蔽、水套等隔热降温措施联。 题 押 ④当高强度螺栓连接长期准受热达150℃以上时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。 精 【多选】关于高温环境下 的钢结构采取保护措施的说法,正确的有()。 A.受到炽热熔化金属侵害时采 用耐热固体做防护隔热 B.受到短时间火焰直接作用时采用 耐热辐射屏蔽措施 C.高强度螺栓长期受热200℃以上时用 隔热涂层防护 D.钢结构的承载力不能满足要求时采取水 套隔热降温 E.钢结构温度超过150℃时应进行结构温度作用 验算 8 【答案】ABD 1 7 9 8 4 【解析】本题考查《钢结构设计标准》 信 3 微 C选项,当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时,应采 用 加耐热隔热联涂 系 层、热辐射屏蔽等隔热防护措施。 一 故不选C 唯 E选项,高温环境下的钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并应根据不同情况采取防护措 施:故不选E 2)《压力容器第3部分:设计》GB/T150.3—2024 (1)加强圈可设置在容器的内部或外部,应整圈围绕在圆筒的圆周上。加强圈与圆筒之间可采用连续或者间 断的焊接, 当加强圈设置在容器外面时,加强圈每侧间断焊接的总长,应不少于圆筒外圆周长的1/2, 当设置在容器里面时,应不少于圆筒内圆周长的1/3 焊脚尺寸不得小于相焊件中较薄件的厚度 (3)容器上的开孔宜避开容器焊接接头 (4)补强材料宜与壳体材料相同。 典型例题 6 优路官方网站:www.youlu.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 【单选】下列描述的内容不符合压力容器设计标准的是() A.补强材料宜与壳体材料相同 B.加强圈只能设置在容器的内部 C.容器上的开孔宜避开容器焊接接头 D.设置在容器里面时,应不少于圆简内圆周长的1/3 【答案】B 【解析】本题考查《压力容器第3部分:设计》 B选项,加强圈可设置在容器的内部或外部 1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205—2020 (1)钢板的品种规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。钢板进场时,应按国家现行标准的 规定抽取试件且应进行①屈服强度、②抗拉强度、③伸长率和④厚度偏差检验,检验结果应符合国家现行标准 的规定。 8 7 2)《石油化工有毒、可燃介质钢制管道9 1工程施工及验收规范》SH/T3501—2021 4 8 3 (1)铬钼合金钢、含镍低温钢、不 微 锈信钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对主要合金元素进行验证性试 系 验,并做好记录和标志。 联 题 押 (2)有抗硫化氢要求的管道准组成件质量证明书中应有硬度试验结果。 精 (3)设计压力等于或大于 10MPa的管子和管件,外表面应逐件进行表面无损检测,且不得有线性缺陷。 (5)管道系统试运行时,高温 或低温管道的连接螺柱,应按下列规定进行热态紧固或冷态紧固: ①热态紧固或冷态紧固应在紧固作业温度稳定后进行。 ②紧固管道连接螺柱时,管道的最大 内压力应符合下列规定: 当设计压力小于或等于6MPa时,热态紧 固的最大内压力应小于0.3MPa; 当设计压力大于6MPa时,热态紧固的最大内压 力应小于0.5MPa;冷态紧固应在卸压后进行; 8 (6)机器试车前,应对管道与机器的连接法兰进行最 终连接检查。 1 7 9 8 4 检查时,应在联轴器或机器支脚处架设百分表监视其位 移,然后松开和拧紧信法3兰连接螺柱进行观测。 微 当转速大于6000r/min时,其位移应小于0.02mm, 联 系 一 当转速为3000~6000r/min时,位移应小于0.05mm。 唯 《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008 (3)设备采用垫铁组找正找平时,垫铁按下列规定设置垫铁组: ①裙式支座每个地脚螺栓近旁应至少设置1组垫铁; 鞍式支座、耳式支座每个地脚螺栓应对称设置2组垫铁; 球形储罐支柱式支座,每个地脚螺栓近旁应对称设置2组垫铁; 优路官方网站:www.youlu.com 7 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 其他支柱式支座每个地脚螺栓近旁宜设置1组垫铁。 ②有加强筋的设备支座,垫铁应垫在加强筋下。 ③相邻两垫铁组的中心距不应大于500mm,垫铁组高度宜为30~80mm。 ④设备找正后,各组垫铁均应被压紧,垫铁之间和垫铁与支座之间应均匀接触,垫铁应露出设备支座底板 外缘10~30mm,垫铁组伸入支座底板长度应超过地脚螺栓。 垫铁组层间应进行焊接固定。 ⑤支柱式设备每组垫铁的块数不应超过3块, 其他设备每组垫铁的块数不应超过5块; 斜垫铁下面应有平垫铁,放置平垫铁时,最厚的放在下面,薄的放在中间; 斜垫铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全长的3/4。 ⑥焊后进行整体热处理的球形储罐,在支柱底板与垫铁组之间应设置滑动底板。 ⑧卧式设备滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间,位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向; 8 7 支座滑动表面清理干净,并涂润滑剂9;1 4 8 3 设备配管结束后,松动滑动端支 微 座信地脚螺栓螺母,使其与支座板面间留有1~3mm间隙并紧固锁紧螺母。 系 典型例题 联 题 押 【模拟题-案例】 准 精 塔器安装见图3,监理认 为垫铁安装存在质量问题:垫铁间距过大、垫铁6块不符合规定,同时还存在其 他质量问题,要求项目部整改。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 问题:图3中的质题问题应如何整改? 【答案】图4中的质量问题整改 (1)垫铁间距550mm过大,应在中间加一组垫铁 (2)垫铁块数过多,应调整为5块 (3)螺栓应用双螺母锁紧 案例实操 背景资料 二级氧化反应器初步找平找正后(图3),在地脚螺栓灌浆前,进行验收时,被监理要求整改,整改后符合要 求。 8 优路官方网站:www.youlu.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 图3二级氧化反应器初步找平找正后安装示意图 【问题】图3的二级氧化反应器安装固定为什么被监理要求整改? 【答案】 因为氧化反应器是高温工作的设备,考虑设备的热膨胀, 安装时地脚螺栓应在支座底板长孔的中间, 8 7 1 位移偏差应偏向补偿温度变化所引起4 9的伸缩方向。 8 3 信 所以图3的二级氧化反应器安装微固定被监理要求整改。 系 联 4)《石油化工大型设备吊装题工程施工技术规程》 押 准 (2)吊耳及吊索具要求: 精 ①设备出厂前应按设计要求做吊耳检测,并出具检测报告。设备到场后应对吊耳外观质量进行检查,必要 时进行无损检测。现场焊接的吊耳 ,其与设备连接的焊接部位应做表面渗透检测,检测按照《承压设备无损检 测第5部分:渗透检测》进行,I级合 格。 (4)地耐力检测应符合下列要求: ②设备吊装常用的地基处理方法有碾压法、 换填法、强夯法(强夯置换法)、桩基法。 ③常用的地耐力检测方法有压重法。 8 压重块应静置24h,测量记录压重块4个位置的沉降 量,若四个点最大沉降量不大9 1 7 于50mm,则证明处理的地 8 4 基合格。 信 3 微 系 (5)吊车吊装要求: 联 一 唯 ①设备吊装重量不得大于吊车在该工况下的额定起重量。 ②设备与吊臂之间的安全距离宜大于500mm。 ③当采用两台起重机作为主吊,抬吊高、细设备,起重机起重能力宜相同。每台起重机的吊装载荷不得超 过其额定起重能力的80% 2)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121-2015 (1)当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装作业。制造厂家未规定 安装风速的, 叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s, 塔架、机舱安装风速不宜超过10m/s。 3)《光伏发电站施工规范》GB50794-2012 (1)固定式支架及手动可调支架安装过程中不应强行敲打,不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架,现场不宜 打孔。 优路官方网站:www.youlu.com 9 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 (2)同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。 (3)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。 (4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。 (5)逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性。 (6)逆变器停运后,需打开盘门进行检测时,必须切断直流、交流和控制电源,并确认无电压残留后,在有 人监护的情况下进行。 1)《高炉炼铁工程设计规范》GB50427—2015 (1)高炉炼铁工程设计,应设置 ①副产物和能源回收利用、②节能降耗的环保设施。 (3)混合煤、烟煤制粉系统必须按惰性干燥气体设计,循环气体中的氧含量不应大于11% (4)高炉冷却水系统的供水必须安全可靠,不得断水。 王建波老师:高炉炼铁工程设计中,属于环保设施的有哪些? 8 7 1)《炼钢机械设备工程安装验收规范》9 1GB50403—2017 4 8 3 (1)炼钢设备中通氧的零部件及管 微 路信严禁沾有油脂,安装前应严格检查,沾有油脂时必须进行脱脂。 系 (2)转炉炉体水冷炉口、副枪机联余热锅炉安装完成后必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水试验。 题 押 (3)电弧炉水冷系统、电极准臂及电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水试验。 精 (4)钢包精炼转炉的炉盖水 冷系统、电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水试 验。 (5)钢包真空精炼炉及真空吹氧脱 碳炉设备安装罐盖水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和 通水试验。 (6)循环真空脱气精炼炉设备脱气室水冷系 统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水试验。 (7)结晶器必须按设计技术文件的规定进行水压 试验和工作压力下的通水试验。 8 【多选】电弧炉的水冷系统安装完成后,必须进行 的试验有() 1 7 9 8 4 A.水压试验 B.真空试 验 信 3 微 C.通水试验 D.灌水试验 联 系 一 E.严密性试验 【答案】AC 唯 【解析】电弧炉水冷系统、电极臂及电极夹持头水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水 试验。 10 优路官方网站:www.youlu.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点亮职业人生 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 优路官方网站:www.youlu.com 11 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178