当前位置:首页>文档>09.27-第二章-2.4-通信电源工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建通信_2025年一建通信SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-通信《天一精讲班》邵春宝KL_02.第二章

09.27-第二章-2.4-通信电源工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建通信_2025年一建通信SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_16-通信《天一精讲班》邵春宝KL_02.第二章

  • 2026-03-11 08:59:26 2026-01-28 07:18:56

文档预览

2026-01-28 07:18:56

文档内容

2.4 通信电源工程施工技术 思维导图 分值分布 章节信息 2024 2023 2022 2021 2020 2019 通信电源设备安装 1 4 4 1 通信电源设备测试 蓄电池的充放电测试 1 2 2.4.1 通信电源设备安装 1、蓄电池的安装 所安装电池的型号、规格、数量应符合工程设计规定。安装固定型铅酸蓄电池时,电池标志、比重计、温度计 应排在外侧(维护侧)。安装阀控式密封铅酸蓄电池时,应用万用表检查电池端电压和极性,保证极性正确连 接。 安装蓄电池组时,应根据馈电母线(汇流条)走向确定蓄电池正、负极的出线位置。酸性蓄电池不得与碱性蓄 电池安装在同一电池室内。布放电源线必须是整条线料,外皮完整中间严禁有接头和急弯。沿地槽布放电源线时,电缆不宜直接与地面接 触。 2、柴油发电机组的安装 机组安装应稳固,地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋,预埋位置应准确,螺栓规格宜为M18~M20,外露一致,一 般露出螺母3~5丝扣。 机组与底座之间要按设计要求加装减振装置。安装在减震器上的机组底座,其基础应采用防滑铁件定位措施。 对于重量较轻的机组,基础可用4个防滑铁件进行加固定位。对于2500kg以上的机组,在机器底盘与基础之间, 须加装金属或非金属材料的抗震器减振。 排烟管的水平外伸口应安装丝网护罩,垂直伸出口的顶端应安装伞形防雨帽。 管路喷涂油漆颜色应符合下列规定: 气管:天蓝色或白色 水管:进水管浅蓝色,出水管深蓝色 油管:机油管黄色,燃油管棕红色 排气管:银粉色 在管路分支处和管路的明显部位应标红色的流向箭头安装阀控式密封铅酸蓄电池时,应使用万用表检查电池端( ),以保证正确连接。 A.电压和极性 B.电流和电阻 C.电压和电阻 D.电阻和极性 答案:A 下列关于柴油发电机组安装的说法,正确的是( )。 A.地脚螺栓采用“二次灌浆”预埋 B.对2500kg以上机组基础可用两个防滑铁件进行加固定位 C.排烟管的水平外伸口应安装伞型防雨帽 D.排气管应喷涂为天蓝或白色 答案:A 3、通信电源设备安装目前组合式开关电源一般都配置两路低压保护功能。 ①当直流电压下降到第一次保护设置值时,第一次低压保护电路动作,切断相应负载供电。以延长重要负载 (如传输设备)供电时长; ②当直流电压继续降到二次保护设定值时,二次低压保护电路动作切断电池供电回路,防止电池过放电影响电 池使用寿命; ③当系统直流电压恢复到预定值时,一、二次保护电路取消保护状态。 【背景资料】某施工单位承接了一项无线网建工程,包括基站设备安装及部分传输系统建设。 工程完工后,某天一个片区无线网络中断,因在保修期内建设单位要求施工单位抢修,施工单位收到通知后, 维护班根据经验,带上了机具仪表赶到现场,初步判断是因市电停电引起的业务中断,测量电源柜供电电压为- 43V,网管系统显示无线设备和传输设备同时掉电,经维护人员现场发电,设备供电后业务恢复。【问题】(1)分别写出可能造成设备同时掉电的原因及对应的防范措施? 答案:造成设备同时掉电的原因及对应的防范措施: ①电池故障。 防范措施:测量蓄电池单体电压和容量,更换“落后“电池。 ②开关电源监控单元设置问题。 防范措施:按照规范合理设置参数。 ③传输设备和无线设备均接二次下电。 防范措施:无线设备接一次下电,传输设备必须接二次下电。 ④缺相。 防范措施:检查市电电缆接头端子连接及交流箱两侧查明故障原因。 4、接地装置的安装 新建局站的接地应采用联合接地方式。接地装置的位置、接地体的埋深及尺寸应符合施工图设计规定。 接地体埋深上端距地面不应小于700mm。在寒冷地区应在冻土层以下。 接地体连接线若用扁钢,在接头处的搭焊长度应大于其宽度的2倍,圆钢应为其直径的10倍以上。在地下不得采 用裸铝导体作为接地体或接地引入线。 接地引入线的长度不宜超过30m。其材料为热镀锌扁钢或圆钢,截面尺寸不宜小于40mmx4mm。 接地体和接地体连接线连接处必须焊接牢固,对于所有接地装置的焊接点都要进行防腐处理。 敷设的接地引入线在与公路、铁路、管道等交叉及其他可能使接地引入线遭受损伤处,均应穿管加以保护。 2.4.2 通信电源设备测试 1、通信电源设备测试  交流配电设备 • 避雷器件 • 油机倒换 • 自动保护电路 • 本地和远地监控接口  直流配电设备 • 输入、输出电压、电流 • “浮-均”充电转换• 保护电路 • 输出端浪涌吸收装置 • 内部电压降  逆变设备 • 输入直流电压 • 输出交流电压 • 稳压精度 • 谐波含量  直流-直流变换设备 • 变换器输入电压 • 输出电压 • 电流 2、整流模块参数设置 输入交流电压、电流;输出直流电压、电流;输出限流、均流特性;自动稳压及精度、浮充、均充电压和自动 转换;输出杂音电平等 ✓ 发电机组供电时应工作稳定,不振荡; ✓ 同型号整流设备应多台并联工作,具有按比例均分负载的性能,不平衡度不应大于5%输出额定电流值; ✓ 功率因数、效率和设备噪声应满足技术指标要求; ✓ 满足三遥的要求逆变设备通电测试检测一般测试( )。 A.输入交流电压 B.输出直流电压 C.输入交流电流 D.电流杂音 答案:D 【背景资料】某通信工程公司承接一项4G基站设备安装工程,主要包括通信开关电源设备安装、铁塔吊装、RRU 和BBU及其配套设备的安装、相关线缆的布放。 在竣工验收阶段,监理工程师对开关电源的整流模块输出电流不平衡度进行通电测试检验,某系统配置规定额 定电流30A的整流模块4个,各模块整流模块输出电流为: 基站 整流模块3电流 整流模块4电流 整流模块1电流(A) 整流模块2电流(A) 名称 (A) (A) A 6.2 6.8 7.0 7.6 B 7.2 8.5 8.8 9.0 C 14.5 15.5 16 17 D 8.0 9.4 10.2 11 【问题】 (1)请简述基站A~D整流模块输出电流不平衡度是否合格,并说明理由。 答案: 基站A、B、C整流模块输出电流不平衡度合格。基站D整流模块输出电流不平衡度不合格。 理由:均流不平衡度=(整流模块输出电流值-整流模块输出电流平均值)/整流模块的额定电流值×100%。 3、蓄电池的充放电测试 充电前应检查蓄电池单体电压、温度、极性与设计要求相符,无错极,无电压过低现象。初充电期间(24h内) 不得停电。充电时严禁明火并保持空气流通。 正常情况下,阀控式密封铅酸蓄电池初充电压为2.35V,浮充电压为2.23~2.28V,均充电压为2.23~2.35V。 充电期间每1-2h或在规定的时间间隔内,测量电池单体电压、电流、温度、电池组电压并做好记录。放电测试应在电池初充电完毕,静置1h后进行。放电开始时应立即测试电池组总电压、单体电压、总电流,并 记录开始时间。以后每1-2h测试一次电池组的总电压、单体电压、总电流、温度。 电池放电完毕,应及时在3h内以10小时率进行二次充电,直至电流、密度(比重)和电压5-8h稳定不变,极板 极剧烈地冒泡为止。 当采用电池内阻衡量电池质量时,以10小时率放电3h后的电池内阻应符合技术要求。 当采用放电量实测电池容量时,以10小时率放电至出现单体电压为1.83V时,初充电后放电容量应大于或等于额 定容量的70%。 初次安装的新电池组若连续进行三次10小时率充放电,放电容量出现小于额定容量的80%时,最先跌落到1.83V 的为落后电池,应更换落后电池后重新测试,直至整组电池满足要求。 电池容量与温度有关,充放电期间电池温度宜为20℃士10℃,不得超过45℃。 应终止放电并及时补充电场景: 对于核对性放电试验,放出额定容量的30%~40%; 对于容量试验,放出额定容量的80%; 电池组中任意单体达到放电终止电压。 如果阀控式蓄电池放电次数少或放电量小,且又不连续放电时,可3~6个月进行一次均充电,均充电量应达到 放出电量120%以上。 下列关于蓄电池充放电的要求,正确的是( )。 A.电池进行容量测试后,充电24h不能断电 B.电池放电容量不应大于其额定容量的70% C.蓄电池在3h放电率的情况下,U终=1.835V D.铅酸蓄电池初充电完后,静置1h后方可进行放电测试 答案:D 铅酸蓄电池充放电正确的是( )。 A.充放电期间温度不大于45℃ B.设定充电电压时,浮充值应大于均充值 C.初次放电每个单体电池的终了电压不应小于1.8V D.初充电结束时,电池电压连续3小时以上不变 E.10小时放电率放电比3小时测得的电池容量更大 答案:ACDE 学习总结重点 通信电源设备安装 知识 难点 蓄电池的充放电测试 重要度 ★★★★