文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建筑工程师管理与实务》新考纲精讲
第18讲-3.2土石方工程施工(2)
3.2.2 基坑支护工程施工
本章节知识点及考频概览
24 23 22补 22 21 20 19
浅基坑支护
深基坑支护 多 单 多
案
基坑监测
【知识点】深基坑支护
1)灌注桩排桩支护
8
7
1
9
排桩根据支撑情况可分为悬臂8式4支护结构、内撑式支护结构、锚拉式支护结构、内撑—锚拉混
3
信
合式支护结构四类。 微
系
适用条件:基坑侧壁安联全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。除
题
悬臂式支护适用于浅基坑押外,其他几种支护方式都适用于深基坑。
准
精
施工要求有:【24案】
(1)应采取间隔成桩的施工顺序。已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于 4倍桩径,或间隔
施工时间应大于 36h。 7 8
1
9
(2)泛浆高度不应小于 500mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应比设8计4桩身强度提高一个强度
3
信
等级进行配制。 微
系
联
一
唯
(3)排桩支护结构的桩身混凝土强度等级不应低于 C25。
(4)排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度不应小于排桩桩径。【P184】
(5)冠梁施工时,应将桩顶浮浆、低强度混凝土及破碎部分清除。【P188】
扫码关注更多内容
第 1 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(6)截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜<200mm。采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工
高压旋喷截水帷幕。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
8
4
9
【例题·案例】【2017】 信 3
微
背景资料节选: 系
施工单位制定的主要施工方案有:排桩+内支撑式基 坑支护结一构
联
;裙房用落地式双排扣件式钢管
唯
脚手架,主楼布置外附墙式塔吊,核心筒爬模施工,结构施工 用 胶合板模板。
【问题】排桩支护结构方式还有哪些?
【答案】悬臂式支护结构、内撑式支护结构、锚拉式支护结构、内撑-锚拉混合式支护结构四类。
2)地下连续墙支护
施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载
力的连续墙。地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙即“两墙合一”。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件很复杂的深基坑。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
地下连续墙施工要求有:
(1)导墙
混凝土强度等级应≥C20,厚度应≥200mm;导墙顶面应高于地面 100mm,高于地下水位 0.5m以
上;导墙高度应≥1.2m;导墙底部应进入原状土 200mm以上;导墙内净距应大于地下连续墙设计厚
度 40mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)成槽施工:单元槽段长度宜为 4~6 m。槽内泥浆面不应低于导墙面的 0.3m,同时应高于地下
水位 0.5m以上。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 3 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)吊放钢筋笼:钢 筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔不宜大于 4h。
8
1
7
9
8
4
(4)混凝土浇筑: 信 3
微
①混凝土配合比:现场混凝土坍落度宜为(200±20 )mm,配置时系应比设计提高一级。
联
②灌注导管的水平间距≤3m,距槽段端部≤1.5m,距槽底宜为一300~500mm;浇筑面宜高出设计标
唯
高 300~500mm。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(5)地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:【P188】
①地下连续墙宜采用圆形锁口管接7 8头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝土预制接头
1
9
等柔性接头; 8 4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
②当地下连续墙作为主体地下结 构外墙,且需要形成整体墙体时,宜采用刚性接头;刚性接头可
采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢 筋承插式接头等。
十一根钢筋
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)墙底注浆
①单元槽段内≥2根,槽段长度>6m 时宜增加注浆管;
②注浆管下端伸到槽底 200~500mm;
③注浆总量达到设计要求或注浆量达到 80%以上,压力达到 2MPa 可终止注浆。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【例题·多选】关于地下连续墙施工要求,正确的有( )。【2023】
A.下连续墙单元槽段长度宜为8~10m
B.导墙高度不应小于1.0m
C.应设置现浇钢筋混凝土导墙
D.水下混凝土应采用导管法连续浇 筑
8
7
1
E.混凝土达到设计强度后方可进4 9行墙底注浆
8
3
【答案】CDE 信
微
【解析】导墙高度不应小系于1.2m;地下连续墙单元槽段长度宜为4~6m。
联
【例题·多选】下列属题于刚性接头的是( )。
押
A.圆形锁口管接头 准
精
B.一字型接头
C.工字形钢接头
D.十字型穿孔钢板接头
E.钢筋承插式接头
【答案】BDE
【解析】刚性接头可采用一字形或 十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 6 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178