文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2025一建机电实务全程私塾班《月考模拟卷》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、定期作业、随时答疑
加入督学群,将月考答案拍照上传至督学群中,参与王克老师亲自公开模拟判卷,及时发现自己问题,解决问题
2025年度一级建造师(机电工程管理与实务) 月考模拟试题2(6月份)
模拟题1答案
一、单项选择题
1.B
解析:(1)根据铸铁中断口形式不同的分类
①白口铸铁②灰口铸铁③麻口铸铁
(2)根据铸铁中石墨形态不同的分类
①普通灰铸铁②可锻铸铁③球墨铸铁④蠕墨铸铁
2.A
解析:水准仪的主要功能是用来测量标高和高程。水准仪是测量两点间高差的仪器,广泛用于控
制、地形和施工放样等测量工作。
8
7
1
9
3.D 8 4
3
信
解析:压力焊可以分为爆炸焊、微冷压焊、摩擦焊、扩散焊、超声波焊、高频焊以及电阻焊等。
系
D电渣焊属于熔化焊。 联
题
押
准
精
4.C
解析:地面下敷设的盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于
0.6MPa。
5.B
解析:配电柜型号、规格符合设计要求,柜体应有吊环;柜内电器及部件无损伤和裂纹等缺陷;
具有机械、电气防误操作的联锁装置,机械联锁装置不允许采用钢丝。柜内母线标明相序色,且
相序排列一致;技术文件齐全,电器元件均有合格证。
8
7
1
9
4
6.C 3 8
信
解析:明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距微离,宜大于1.5m,当采用屏
系
联
蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m一。
唯
7.B
解析:自动扶梯主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统(包括电动机、减速装
置、制动器及中间传动环节等)、驱动主轴、张紧装置、扶手系统、上下盖板、梳齿板、扶梯骨架、
安全装置和电气系统等。
8.D
解析:自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;
排水设施调试;联动试验。
9.D
解析:主要形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度等。
主要位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度等。
1/8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2025一建机电实务全程私塾班《月考模拟卷》,主讲人:王克
抖音号:王克老师;微信视频号:建造师王克;微信公众号:王克讲堂
王克老师带队督学群:每日督学打卡、每日带刷题带学带练、定期作业、随时答疑
加入督学群,将月考答案拍照上传至督学群中,参与王克老师亲自公开模拟判卷,及时发现自己问题,解决问题
10.C
解析:气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯管、尼龙管。
11.A
解析:常用牺牲阳极材料包括:镁及镁合金阳极、锌及锌合金阳极、铝合金阳极和镁锌复合式阳 极。
12.C
解析:保冷制品的缺棱掉角部分,应事先修补完整后粘贴。
13.B
解析:制造单位提供每台球形罐6块焊接试板,其尺寸为600mm×180mm。
14.D
8
7
1
解析:横卧式组合就是将管排横卧摆4 9放在组合支架上与联箱进行组合,然后将组合件竖立后进行
8
3
吊装。其优点就是克服了直立式组信合的缺点;其缺点在于占用组合场面积多,且在设备竖立时,
微
系
若操作处理不当则可能造成设备变形或损伤。
联
题
押
准
15.C 精
解析:供用电协议(合同)应当具备以下内容:
(1)供电方式、供电质量和供电 时间。
(2)用电容量和用电地址、用电性 质。
(3)计量方式和电价、电费结算方式 。
(4)供用电设施维护责任的划分;协议( 合同)的有效期限。
(5)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。
16.B 8
1
7
9
解析:A错误,应急电源与非应急电源之间,应采 取防止并列运行的措施8 4。
信
3
C错误,由低压配电室至各层配电箱或分配电箱,宜采 用树干式或放射微式与树干式相结合的混合式
系
配电。 联
一
D错误,备用电源应满足用电设备连续供电时间和供电容量 的要唯求。
17.D
解析:当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热层加以
保护。
18.B
解析:要素评价应在指标评价的基础上,对环境保护、资源节约、人力资源节约和保护三个要素
分别进行评价。
19.C
解析:竣工图绘制的形式:利用电子版施工图改绘竣工图、利用施工图蓝图改绘竣工图、利用翻
晒硫酸纸图改绘竣工图。
2/8
施工期间各方所进行的检验,包括质量控制点检验、隐蔽工程检验、关键过程检验、特殊过程检
验、过程试验、检验批和分部分项验收等。
二、多项选择题
21.A、B、C
解析:电力电子设备是指用于电力系统中电能的调节、变换和控制的设备,以提高电力 系统的效
率和稳定性,包括变频器、整流器、逆变器、软启动器、无功补偿装置、滤波器等。
D电抗器属于控制设备,E断路器属于配电设备。
22.A、C、D、E
解析:吊装系统的失稳
8
7
1
主要原因:多机吊装的不同步;不同4 9起重能力的多机吊装荷载分配不均;多动作、多岗位指挥协
8
3
调失误,桅杆系统缆风绳、地锚失信稳。
微
系
联
题
23.B、C 押
准
解析:A错误,宜采用镀精锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m²。
B正确,风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。
C正确,咬口缝处所涂密封胶宜 在正压侧。
D错误,矩形风管不得使用S形插 条及直角形插条连接。
E错误,空气洁净度等级为N1~N5级 净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
24.B、E
解析:预拉伸或预压缩的焊口位置与膨胀弯管的起弯点距离应大于2m
8
波纹管膨胀节临时约束装置应待管道安装固定或压 力试验合格后再拆除或解1 7除
9
8
4
信
3
微
25.A、B 系
联
解析:密封试验应在封闭式组合电器充气24h后,且在组合电器操一动试验后进行。
唯
气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。
26.B、C、
解析:A错误,钢包回转台回转机构应在全行程回转不少于 5次,运行应平稳,停位应准确
D错误,结晶器振动机构连续运行不应少于2h,应无异常噪声
E错误,扇形段更换装置传动机构减速器应单独运行不少于 30min,应无异常振动和噪声,轴承温升
应正常
27.B、C、D
解析:任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不
合格的计量器具。
28.B、C
3/8
①塔式起重机、升降机、流动式起重机、缆索起重机每年1次。
②桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、桅杆起重机、机械式停车设备每两年1次。
29.C、D
解析:消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%
当出流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的65%
30.A、E
解析:运行管理记录应包括下列内容:
①运行系统运行管理方案及运行管理记录。
②各系统设备性能参数及易损易耗配件型号参数名册。
8
③各主要设备运行参数记录。 7
1
9
4
④日常事故分析及其处理记录;日常3 8巡回检查记录。
信
微
⑤全年运行值班记录及交接班记录。
系
联
⑥各主要设备维护保养及日常题维修记录。
押
⑦设备和系统部件的大修和准更换零配件及易损件记录。
精
⑧年度运行总结和分析资料等。
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各20分,(四)(五)题各30分)
(一)
参考答案:
1.发电机转子还应测量不柱度的测量,转子 跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏)。
2.汽缸扣盖的正确安装工序为:
8
用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙→试扣→对 汽缸内零部件的配合情9况1
7
全面检查→汽轮机正式
8
4
信
3
扣盖(连续进行,不得中断)→紧固螺栓。 微
系
3.(1)由建设单位专业技术负责人(监理工程师)组织。 联
一
唯
(2)①“自检”记录由施工作业队(或施工班组)负责人填写 并 保 存
②“互检”记录由领工员负责填写(要求上下道工序施工负责人签字确认)并保存。
③“专检”记录由各相关质量检查人员负责填写。
4.试运行的技术准备工作:确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进度计划,制定试运行技
术方案,确定试运行合格评价标准。
(二)
参考答案:
1.(1)埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
0.25x1.5=0.375MPa,但低于0.4MPa,因此试验压力应为0.4MPa。
(2)“管道防腐层施工在管道安装、试验后进行”不妥。
正确做法:埋地管道防腐层的施工应在管道安装前进行,焊缝部位未经试压合格不得防腐。待管道试
验后,再补做焊缝部位的防腐。
4/8
2.(1)法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷。
(2)“法兰螺栓孔没有跨中布置”做法错误。
正确做法:法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入。法兰螺栓孔应跨中布置。
(3)①是平口对接(直缝对接);②是迷宫式拼接;③是斜口搭接。
其中采用“②迷宫式拼接”和“③斜口搭接”是合理的。
(4)①法兰螺栓应能自由穿入,且使用同一规格螺栓,安装方向应一致。
②螺栓应对称紧固。
3.(1)①“报警阀组安装位置距室内地面高度为 1m;两侧与墙的距离0.3m;正面与墙的距离0.5m;
报警阀组凸出部位之间的距离0.3m”错误。
②正确做法:报警阀组安装位置距室内地面高度宜为 1.2m;两侧与墙的距离不应小于 0.5m;正面与
墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。
(2)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
(3)①-水力警铃。②-过滤器。③-压力 表。④-压力开关。⑤-水源控制阀(信号蝶阀)。
8
7
1
⑥-压力表。⑦-报警阀。⑧-管卡。⑨4 9-消防管道。
8
3
(2)介质流向应从A端流向B端。信
微
系
(4)问题1:报警阀下游侧缺少一个阀门(信号蝶阀)。
联
题
不良后果:报警阀无法拆卸检押修。
准
正确做法:报警阀下游侧精增加一个阀门(信号蝶阀)。
问题2:辅助管路中缺少延迟器。
不良后果:当报警阀上下游侧 水压不一致时容易导致水力警铃误报警。
正确做法:在辅助管路水力警铃前 增加延迟器。
4.(1)项目信息管理计划内容:项目 信息管理范围;项目信息管理目标;项目信息 需求;项目信
息管理手段和协调机制;项目信息编码系 统;项目信息渠道和管理流程; 项目信息资源需求计划;
项目信息管理制度与信息变更控制措施。
(2)项目信息过程管理包括:信息的采集、传输、存储、应用和评价过程。
(3)项目信息安全分类、分级管理并采取下列管 理措施:设立信息安全岗位8,明确职责分工;实施
1
7
9
信息安全教育,规范信息安全行为;采用先进的安全 技术,确保信息安全8状4态。
信
3
微
系
(三) 联
一
参考答案: 唯
1.(1)正确的焊接顺序:③①→②→⑤→④
(2)焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑和未焊满等缺陷
(3)当板厚>12mm时,可采用衍射时差法进行超声检测。
2.①问题1:每罐预留一块边缘板待现场铺设时实测调整后再下料。
正确做法:每罐预留两块边缘板待现场铺设时实测调整后再下料。
②问题2:壁板切割坡口按设计图纸要求施工,除顶圈壁板外,其余每圈壁板留一道活动缝,活动缝
预留钢板长度为200mm。
正确做法:壁板切割坡口按设计图纸要求施工,除顶圈壁板外,其余每圈壁板留两道活动缝,每缝预
留钢板长度为300mm。
③问题3:滚圆后,立置在平台上用样板检查,垂直方向上用1m直线样板检查,其间隙3mm; 水平方
向上用弧形样板检查,样板弦长为1m, 其间隙5mm。
正确做法:垂直方向上用1m直线样板检查,其间隙≤2mm;水平方向上用弧形样板检查,样板弦长为
2m,其间隙≤4mm。
5/8
④问题4:每罐弧形板,下料时要求两对角线之差的绝对值为6mm,并逐一编号标记,做好原始记录。
正确做法:每罐弧形板,下料时要求两对角线之差的绝对值不大于 5mm, 并逐一编号标记, 做好原
始记录。
⑤问题 5:筋板间采用搭接连接,搭接长度为筋板宽度;成型后弧形板用核准的弦长为 2m 的弧形样
板检查,间隙为15mm。
正确做法:筋板间采用搭接连接,搭接长度为筋板宽度的 2 倍;成型后弧形板用核准的弦长为2m 的
弧形样板检查,间隙不大于10mm。
⑥问题6:在平台上用千斤顶校准弯曲弧度,采用弧形样板检查,间隙3mm。
正确做法:在平台上用千斤顶校准弯曲弧度,采用弧形样板检查,间隙不能大于2mm。
3.①罐壁铅垂的允许偏差不超过罐壁高的4/1000,且不大于50mm。
②壁板局部凹凸变形及底圈板的半径允许偏差范围为±13mm。
③高度偏差≤50mm。
④底板焊接后局部凹凸变形不应大于变形 长度的2%,且≤50mm。
8
7
1
⑤罐顶局部变形,用弦长大于2m的样4 9板检查≤15mm。
8
3
4.(1)评价指标:控制项、一般项信和优选项。
微
系
(2)评价要素:环境保护、资源节约、人力资源节约和保护三个要素。
联
题
(3)评价等级:划分应分为押不合格、合格和优良三个等级。
准
(4)由建设单位组织,施精工单位和监理单位参加。
(5)由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
(四)
参考答案:
1.(1)事件1中:
①“接闪带固定支架高度80mm。”不妥。
正确做法:接闪带固定支架高度不宜小于150mm 。 8
1
7
9
②“采用镀锌扁钢支架的间距为1m,采用镀锌圆钢 支架的间距为1.5m。”8
4
不妥。
信
3
微
正确做法:采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆 钢支架的间系距为1m。
联
一
③“每个固定支架可承受29N的垂直拉力。”不妥。
唯
正确做法:每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
(2)接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
2.(1)①“水平接地体采用镀锌角钢,垂直接地体采用镀锌扁钢”,不妥。
正确做法:水平接地体应采用镀锌扁钢或镀锌圆钢,垂直接地体采用镀锌钢管、镀锌角钢或镀锌圆钢。
②“垂直接地体长度1m,水平间距2.5m”,不妥。
正确做法:垂直接地体的长度一般为2.5m,水平间距应不小于5m。
③“垂直接地体的顶部距地面0.5m”,不妥。
正确做法:埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m。
(2)连接处A应采用搭接焊接。
3.项目部可以采取的措施有:专人管理、建立台账、标识清楚、安全防护、分类存放、定期盘点。
4.(1)安全检查类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查、飞行检查
6/8
(2)安全检查的重点是查违章指挥和违章作业、查直接作业环节的安全保证措施等。
5.(1)交底记录由安全员负责整理归档。
(2)交底人及安全员应对安全技术交底的落实情况进行检查。
(3)安全技术交底记录一式三份,分别由工长、施工班组和安全员留存。
(五)
参考答案:
1. 绘制网络图如下
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)①关键线路为:A→C→E→G→H ;
②总工期=5+4+9+2+3=23天
(2)修改后的关键线路为:A→B→E→G→H ;
②总工期=5+7+9+2+3=26天
8
1
7
9
2.调整后的网络图如下:
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
①应压缩的工作项有E、G
②E工作压缩2天,花费2×1000=2000元
G工作压缩1天,花费1x1200=1200元
③所需赶工费用=2000+1000=3200元
3.施工进度计划调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
7/8
4.(1)GIS装配工作应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,背景中相对湿度为
90%,因此被监理指出不满足要求。
(2)运到现场后,每瓶均应做含水量检验。
(3)还应包括:测量六氟化硫气体含水量;主回路交流耐压试验;操动试验以及气体密度继电器、
压力表和压力动作阀的检查。
5.(1)六氟化硫气体漏气率和含水量应符合技术文件要求。
(2)GIS设备中的断路器、隔离开关、接地开关及其操动机构的联动应正常、无卡阻现象。
(3)辅助开关及电气闭锁应动作正确、可靠。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8/8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178