文档内容
1.下面关于气体灭火系统说法错误的是()
A、按灭火介质的不同分为二氧化碳灭火系统、卤代烷灭火系统、惰性气体灭火系统等
气体灭火系统
B、低压二氧化碳灭火系统灭火剂在常温下储存
C、七氟丙烷作为灭火介质,具有灭火能力、灭火剂性 能稳定、不破坏臭氧层、低毒性等
特点
D、按应用方式的不同分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
2.水喷雾灭火系统施工程序中,管道冲洗后的施工工序有()
A、管道安装
B、管道试压
C、吹扫
D、喷头安装
E、控制阀组部件安装
3.自动跟踪定位射流灭火系统施工程序中,管道冲洗的紧后工序是()
A、管道试压
B、动力源和探测、控制装置安装
C、灭火装置及附件安装
D、系统调试
4.下列关于自动喷水灭火系统闭式喷头安装要求正确的是()
A、喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数、制造厂及生产日期等标志应齐全
B、闭式喷头安装后应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格
C、喷头安装必须在系统试压前进行
D、喷头安装应使用专用扳手,利用喷头的框架施拧
5.下面关于水喷雾灭火系统安装要求说法正确的是()
A、雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
B、安装时应先安装雨淋报警阀辅助管道,再进行水源控制阀、雨淋报警阀的连接
C、水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的连接应使水流方向相反。
D、喷头应在系统试压、冲洗、吹扫前进行安装
6.下面关于细水雾灭火系统安装要求说法正确的是()
A、压力表应远离操作面,安装高度和方向应一致
B、系统采用柱塞泵时,泵组安装后应充装润滑油并检查油位
C、系统中过滤器的材质应为碳素钢等金属材料
D、喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行
E、喷头与管道的连接宜采用聚四氟乙烯等密封材料
7.细水雾灭火系统喷头与管道的连接宜采用()
A、聚四氟乙烯
B、端面密封
C、麻丝D、胶粘剂
E、O 型圈密封
8.下面关于自动跟踪定位射流灭火系统安装要求说法正确的是()
A、气压稳压装置安装时,四周应设检修通道,其宽度不宜小于0.7m
B、气压稳压装置顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m
C、模拟末端试水装置的出水应与排水管道直接连接
D、系统调试应包括:水源调试和测试
E、系统调试应包括:系统的主电源和备用电源切换测试
9.下面关于气体灭火系统施工技术要求说法正确的是()
A、灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向应朝向操作面
B、低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外
C、灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格
D、安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺纹应露出吊顶
E、气体灭火系统的调试项目应包括包括自动模拟启动和手动模拟启动试验。
10.下面关于工业项目消防系统的技术要求说法正确的是()
A、根据工业建筑储存的物料性质、生产操作条件、火灾危险性、建筑物体积等因素,设
置不同的消防设施和灭火系统
B、火力发电厂燃气轮发电机组,宜采用水喷雾灭火系统,并应设置火灾自动报警系统
C、储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇水燃烧物品的仓库设置室内外消防给水。
D、石油储备库应设高倍数泡沫灭火系统以及消防冷却水系统和火灾自动报警系统。
E、火电厂单台发电机组容量为300MW及以上的,应设置企业消防站
11.对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据()的申请,可实施局部建设工
程消防验收
A、施工单位
B、设计单位
C、监理单位
D、建设单位
12.消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起()日内组织消防验收
A、5日
B、10日
C、15日
D、20日
13.下面关于施工过程中的消防验收说法正确的是()
A、消防工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消
防验收、精装修消防验收
B、埋设在道路下、地坪下的消防供水管网,敷设在墙体内的消防报警线路导管等属于粗装
修消防验收。
C、粗装修消防验收合格后,建筑物具备投入使用的条件D、粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。
E、对如火灾报警探测器、疏散指示灯、喷洒头等部件准备投入使用前的验收,称为精装修
消防验收
14.其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起()个工作日内,报消防设计
审查验收主管部门申请消防验收备案
A、5
B、10
C、15
D、20
15.消防设计审查验收主管部门对备案的其他建设工程实行抽查管理。抽查工作推行“双随
机、一公开”制度,双随机一公开不包括()
A、随机抽取检查对象
B、随机选派检查人员
C、抽取比例由 省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门向社会公示
D、抽查结果向社会公示
答案解析:
解析:气体灭火系统是指以气体为主要灭火介质的灭火系统。
(1)按灭火介质的不同分为二氧化碳灭火系统、卤代烷灭火系统、惰性气体灭火 系统等。
① 二氧化碳灭火系统。按储存压力可分为高压二氧化碳灭火系统(灭火剂在常温下储存)和
低压二氧化碳灭火系统(灭火剂在-18~-20℃低温下储存)。
② 卤代烷灭火系统。 一般采用七氟丙烷作为灭火介质,具有灭火能力、灭火剂性 能稳定、
不破坏臭氧层、低毒性等特点。
(2)按应用方式的不同分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。
① 全淹没灭火系统。在规定时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使 其均匀
地充满整个防护区的灭火系统。
② 局部应用灭火系统。向保护对象以设计喷射率直接喷射灭火剂,并持续一定时 间的灭
火系统。
2.水喷雾灭火系统施工程序中,管道冲洗后的施工工序有()
A、管道安装
B、管道试压
C、吹扫
D、喷头安装E、控制阀组部件安装
答案:BCDE P120
解析:水喷雾灭火系统施工程序:支吊架制作、安装 → 管道安装 → 管道冲洗 → 管道
试压 → 吹扫 →喷头安装 →控制阀组部件安装 →系统调试。
3.自动跟踪定位射流灭火系统施工程序中,管道冲洗的紧后工序是()
A、管道试压
B、动力源和探测、控制装置安装
C、灭火装置及附件安装
D、系统调试
答案:C P120
解析:自动跟踪定位射流灭火系统施工程序:干管安装 → 立管安装 → 分层干、支管安
装→管道试压→管道冲洗→灭火装置及附件安装→动力源和探测、控制装置安装→系 统调
试。
4.下列关于自动喷水灭火系统闭式喷头安装要求正确的是()
A、喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数、制造厂及生产日期等标志应齐全
B、闭式喷头安装后应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格
C、喷头安装必须在系统试压前进行
D、喷头安装应使用专用扳手,利用喷头的框架施拧
答案:A P121
解析:自动喷水灭火系统安装要求
(2)喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI) 、 制造厂及生产日期等标志应
齐全;闭式喷头安装前应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。喷头安装必须在
系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。
(3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源 控制阀、
报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
5.下面关于水喷雾灭火系统安装要求说法正确的是()
A、雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
B、安装时应先安装雨淋报警阀辅助管道,再进行水源控制阀、雨淋报警阀的连接
C、水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的连接应使水流方向相反。
D、喷头应在系统试压、冲洗、吹扫前进行安装
答案:A P121
解析:水喷雾灭火系统安装要求
(1)雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、
雨淋报警阀,再进行雨淋报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的
连接应使水流方向一致。
(2)喷头应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行安装。
(3)系统调试应包括:水源测试;动力源和备用动力源切换试验;消防水泵调试;稳压泵调
试;雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀的调试;排水设施调试;联动试验
6.下面关于细水雾灭火系统安装要求说法正确的是()
A、压力表应远离操作面,安装高度和方向应一致B、系统采用柱塞泵时,泵组安装后应充装润滑油并检查油位
C、系统中过滤器的材质应为碳素钢等金属材料
D、喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行
E、喷头与管道的连接宜采用聚四氟乙烯等密封材料
答案:BD P122
解析:细水雾灭火系统安装要求
(1)储水瓶组、储气瓶组安装、固定和支撑应稳固,压力表应朝向操作面,安装高度和方向
应一致。
(2)当系统采用柱塞泵时,泵组安装后应充装润滑油并检查油位。
(3)系统中过滤器的材质应为不锈钢、铜合金等耐腐蚀的金属材料;过滤器的网孔孔径不应
大于喷头最小喷孔孔径的80%。
(4)喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。喷头与管道的连接宜采用端面密封或O 型圈
密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、胶粘剂等密封材料。
7.细水雾灭火系统喷头与管道的连接宜采用()
A、聚四氟乙烯
B、端面密封
C、麻丝
D、胶粘剂
E、O 型圈密封
答案:BE P122
解析:细水雾灭火系统安装要求
喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。喷头与管道的连接宜采用端面密封或O 型圈密
封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、胶粘剂等密封材料。
答案:ABDE P122
解析:自动跟踪定位射流灭火系统安装要求
(1)气压稳压装置安装时,四周应设检修通道,其宽度不宜小于0.7m, 气压稳压 装置顶部
至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。
(2)模拟末端试水装置的出水应采取间接排水方式,且应具备良好的排水能力。
(3)系统调试应包括:水源调试和测试;消防水泵调试;气压稳压装置调试;自动控制阀和
灭火装置手动控制功能调试;系统的主电源和备用电源切换测试;系统自动 跟踪定位灭火
模拟调试;模拟末端试水装置调试;系统自动跟踪定位射流灭火试验;联 动控制调试。
9.下面关于气体灭火系统施工技术要求说法正确的是()
A、灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向应朝向操作面
B、低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外
C、灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格D、安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺纹应露出吊顶
E、气体灭火系统的调试项目应包括包括自动模拟启动和手动模拟启动试验。
答案:BC P122
解析:气体灭火系统施工技术要求
(1)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化 碳灭火系
统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。
(2)灭火剂输送管道安装完成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格。
(3)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺纹不应露出吊顶;安 装在吊顶
下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。
(4)气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操 作试验。
解析:工业项目消防系统的技术要求
(1)根据工业建筑储存的物料性质、生产操作条件、火灾危险性、建筑物体积等因素,设置
不同的消防设施和灭火系统。
① 火力发电厂容量为90MV ·A 及以上的油浸变压器应设置火灾自动报警系统、水喷雾灭
火系统或其他灭火系统;燃气轮发电机组(包括燃气轮机、齿轮箱、发电机和控制间),宜采
用全淹没气体灭火系统,并应设置火灾自动报警系统。
② 钢铁冶金企业单台容量大于等于 40MV ·A 非总降压变电所的油浸电力变压器应设置火
灾自动报警系统,以及水喷雾、细水雾和气体灭火系统;储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠
等遇水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水。
③ 石油储备库,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或
中倍数泡沫灭火系统,以及消防冷却水系统和火灾自动报警系统。
(2)工业项目很多建有消防站,站内消防车的类型和数量与企业的火灾危险性相适应,以满
足扑救控制初起火灾的需要。
例如:火电厂单台发电机组容量为300MW及以上的,应设置企业消防站,站内应配备不
少于两辆消防车,其中一辆为水罐或泡沫消防车,另一辆可为干粉或干粉泡沫联用车。
11.对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据()的申请,可实施局部建设工
程消防验收
A、施工单位
B、设计单位
C、监理单位
D、建设单位
答案:D P126
解析:局部消防验收
对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施 局部建设工程消防验收。
12.消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起()日内组织消防验收
A、5日
B、10日
C、15日
D、20日
答案:C P126
解析:消防验收的时限
消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起15日内组织消防验收,并 在现场
评定检查合格后签发《建筑工程消防验收意见书》。
13.下面关于施工过程中的消防验收说法正确的是()
A、消防工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消
防验收、精装修消防验收
B、埋设在道路下、地坪下的消防供水管网,敷设在墙体内的消防报警线路导管等属于粗装
修消防验收。
C、粗装修消防验收合格后,建筑物具备投入使用的条件
D、粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。
E、对如火灾报警探测器、疏散指示灯、喷洒头等部件准备投入使用前的验收,称为精装修
消防验收
答案:ADE P126,127
解析:施工过程中的消防验收
2)消防验收形式
根据工程需要,消防工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程 消防验收
粗装修消防验收、精装修消防验收。
(1)隐蔽工程消防验收。消防工程与土建工程施工配合时,部分工程实体将被隐蔽起来,在
整个工程建成后,其很难被检查和验收,这部分消防工程要在被隐蔽前进行 消防验收,称
为隐蔽工程消防验收。例如:埋设在道路下、地坪下的消防供水管网,敷设在墙体内的消
防报警线路导管等。
(2)粗装修消防验收。消防工程的主要设施已安装调试完毕,仅留下室内精装修 时,对安
装的探测、报警、显示和喷头等部件的消防验收,称为粗装修消防验收。粗装修消防验收
属于消防设施的功能性验收。验收合格后,建筑物尚不具备投入使用的 条件。
(3)精装修消防验收。房屋建筑全面竣工,消防工程已按设计图纸全部安装完成各类元件、
部件,对如火灾报警探测器、疏散指示灯、喷洒头等部件准备投入使用前的验收,称为精
装修消防验收。验收合格后房屋建筑具备投入使用条件。
14.其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起()个工作日内,报消防设计
审查验收主管部门申请消防验收备案
A、5
B、10
C、15
D、20
答案:A P127解析:其他建设工程的消防验收备案与抽查
(1)其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,报消 防设计审
查验收主管部门申请消防验收备案。建设单位办理备案,应当提交下列材料:
① 消防验收备案表。
② 工程竣工验收报告。
③ 涉及消防的建设工程竣工图纸。
15.消防设计审查验收主管部门对备案的其他建设工程实行抽查管理。抽查工作推行“双随
机、一公开”制度,双随机一公开不包括()
A、随机抽取检查对象
B、随机选派检查人员
C、抽取比例由 省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门向社会公示
D、抽查结果向社会公示
答案:C P127
解析:其他建设工程的消防验收备案与抽查
(2)消防设计审查验收主管部门对备案的其他建设工程实行抽查管理。抽查工作推行“双随
机、一公开”制度,随机抽取检查对象,随机选派检查人员;抽取比例由 省、自治区、直
辖市人民政府住房和城乡建设主管部门向社会公示,抽查结果向社会公示。
(3)其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。